Saj ne rabite kalkulatorja. Dajmo po osnovnošolsko:
(((12,8/2)^2*pi)/1000)*10m=1,28L
Saj je fino, da je debata in vse, samo ko nekdo iz riti potegne, da so problemi z enimi enotami, češ da imajo nekvalitetne plate HX, ker Alfa Laval je pa ja bog i batina, me pa prime malo srat. Ker njihov rostfraj bo pa čudežno nukleacijo ustvarjal tam, kjer je nek tretji rostfraj ne more.
(((12,8/2)^2*pi)/1000)*10m=1,28L
Saj je fino, da je debata in vse, samo ko nekdo iz riti potegne, da so problemi z enimi enotami, češ da imajo nekvalitetne plate HX, ker Alfa Laval je pa ja bog i batina, me pa prime malo srat. Ker njihov rostfraj bo pa čudežno nukleacijo ustvarjal tam, kjer je nek tretji rostfraj ne more.
Don't test the captain's validity or his vulnerability!
energetik ::
https://www.inchcalculator.com/pipe-vol...Voda v cevi ima 22° in to je zame hladna voda. Če imam roke od šmira ali od prijemanja surovega piščanca, mi to nič ne pomaga, hočem imeti 40° vodo.
Tu naračuna da je v 10 metrih 1/2" cevi dober liter vode. In ne rabi prit ravno iz bojlerja, da je topla za roke umit.
Če je hiša na 22 stopinjah, cev izolirana, iz bojlerja pride 40+ stopinj...ne boš dobil ravno mrzle vode kaj dost več kot jo je v sami pipi.
Lahko da je liter pa pol, ampak traja pa v nedogled, lahko štopam ampak na uč je to vsaj 10 sekund - če je pipa odprta povsem na vroče, sicer še dalj.
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
Utk ::
Kubik vode je 3 evre. 30x na dan si lahko z mrzlim štartom opereš roke od piščanca za 3 evre na mesec. Zelo dvomim, da ti cirkulacija ne porabi več od tega.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Utk ()
energetik ::
Ne da se mi čakati, zakaj bi? Točno iz tega razloga sem naročil majstrom cirkulacijo. Porabi zelo malo, pumpa je 20W, dela pa zelo redko, na povratnem vodu je termostat na 40°, ki jo krmili. Laufa minuto, nato stoji komot 20minut. Kar je porabe, so izgube toplote iz cirkulacijskega voda. Kar pozimi še izgube niso.
vires in numeris
sbawe64 ::
Saj ne rabite kalkulatorja. Dajmo po osnovnošolsko:
(((12,8/2)^2*pi)/1000)*10m=1,28L
Saj je fino, da je debata in vse, samo ko nekdo iz riti potegne, da so problemi z enimi enotami, češ da imajo nekvalitetne plate HX, ker Alfa Laval je pa ja bog i batina, me pa prime malo srat. Ker njihov rostfraj bo pa čudežno nukleacijo ustvarjal tam, kjer je nek tretji rostfraj ne more.
Tako je lažje:
volumen: premer * dolžina , pi *r^2 * dolžina
cev premer: 1/2 inča, 1/2 * 2,54 cm -> 2,54/2 cm
r = 2.54/2 * 1/2 cm = 2,54/4 cm
dam premer v dm in dobim litre za 1 meter 1/2 inč cevi
(2,54/4 * 1/10)^2 * 3,141592654 * 10 [dm^2 * dm] = 0,12667687 l
1 dm^3 = 1l
1m = 10 dm
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
jabe ::
Roko na srcw, vsak nacin izračuna, ki ste ga podali, je vecje kompliciranje. Najlazji ostaja prvi - spletni kalkulator. Njegova hiba je le, da ce ga ne poznas in uporabljas prvic, moras se zmeraj preveriti...
alekskac ::
Saj je fino, da je debata in vse, samo ko nekdo iz riti potegne, da so problemi z enimi enotami, češ da imajo nekvalitetne plate HX, ker Alfa Laval je pa ja bog i batina, me pa prime malo srat. Ker njihov rostfraj bo pa čudežno nukleacijo ustvarjal tam, kjer je nek tretji rostfraj ne more.
Po mojem je bolj problem v izdelavi kot materialu, ali izbiri debeline. Sicer, vprašaj tiste ki popravljajo, pa katere znamke izmenjevalcev so menjali, katerih pa ne. Jaz osebno ne vlečem iz riti, podal sem samo osebno izkušnjo. Imam dve toplotne LG, na obeh je spustil izmenjevalec. Koliko jih imaš ti, in kakšne so tvoje izkušnje?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: alekskac ()
bm1973 ::
NA svetu sta samo 2 tovarni, ki delata izmenjevalce. Tukaj proizvajalec toplotne sploh ni faktor.
alekskac ::
alekskac ::
Jaz mislim da is to res iz bikove riti potegnil. Jaz najdem Sonflow (https://sonflow.eu/heat-exchangers/braz... in Alfa Laval (https://www.alfalaval.com/products/heat... sam v Evropi. Teli naj bi ibli narjeni v Nemčiji, čeprav je firma iz Azije (https://www.hrsasia.co.in/brazed-plate-.... Pol najdem tega kitajčka (https://en.sj-mvr.com/collections/braze..., pa tegale (https://hisaka-asia.com/bhe), pa to je v par minutah na guglu? Mislim, neki odštancat it rosfreja in hardlotat plate skup naj bi znale sam dve podjetji na svetu?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: alekskac ()
bm1973 ::
NA svetu sta samo 2 tovarni, ki delata izmenjevalce. Tukaj proizvajalec toplotne sploh ni faktor.
Kateri pa sta to?
Neki tajvanski firmi...
KAr se lahko hitro ustavi, če ZDA zaostrijo politiko do Kitajske s kakimi glupimi sankcijami.
Čeprav je uradno Tajvan še vedno Kitajska.
alekskac ::
Mimo si brcnil. Samo v Evropi so vsaj tri ... in mimo si brcnil tudi s Tajvanom. Tajvan nikoli ni bil Ljudska republika Kitajska in tudi katerakoli Kitajska ne. Na Tajvanu Hanski Kitajci (priseljenci, imigranti) živijo komaj od 1624 (priselili so se pod Portugalsko kolonizacijo), sam otok pa je poseljen 25.000 let, z domačini Tajvanci pa vsaj 6.000 let.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: alekskac ()
tiborrr ::
Saj je fino, da je debata in vse, samo ko nekdo iz riti potegne, da so problemi z enimi enotami, češ da imajo nekvalitetne plate HX, ker Alfa Laval je pa ja bog i batina, me pa prime malo srat. Ker njihov rostfraj bo pa čudežno nukleacijo ustvarjal tam, kjer je nek tretji rostfraj ne more.
Po mojem je bolj problem v izdelavi kot materialu, ali izbiri debeline. Sicer, vprašaj tiste ki popravljajo, pa katere znamke izmenjevalcev so menjali, katerih pa ne. Jaz osebno ne vlečem iz riti, podal sem samo osebno izkušnjo. Imam dve toplotne LG, na obeh je spustil izmenjevalec. Koliko jih imaš ti, in kakšne so tvoje izkušnje?
Jaz sem osebno izdelal ene tri kaskadne kompresorske sisteme (R-507/R-1150) za -100°C s plate-HXi in eno enostopenjsko avtokaskado za -80°C, ki je držala -65°C pri 250W toplotne obremenitve (COP 0.4) s kombinacijo R-600/R-290/R-570/R-744/R-1150, tako da nekaj vem o tem.
Drugače pa sem delal tudi v razvoju v podjetju, ki so izdelovali velike klimate. Vsi HXi so delani iz približno enako debele pločevine in so "varjeni" na enak način (ker glej ga glej, 304/314 nerjavno jeklo je težko trdo lotati na kateri koli drug način...). Najbolj pogost fault mode plate HXov v open-loop pretočnih sistemih, kot so toplotne črpalke je bodisi napačna montaža, ki rezultira v slabšem izkoristku (silno redko, rang loterije) ali pa FOD v vodi (svinjarija, kalcinacija, kemikalije), ki zamaši kanale ali celo povzroči korozijo. Ne glede na znamko.
Don't test the captain's validity or his vulnerability!
alekskac ::
Drugače pa sem delal tudi v razvoju v podjetju, ki so izdelovali velike klimate. Vsi HXi so delani iz približno enako debele pločevine in so "varjeni" na enak način (ker glej ga glej, 304/314 nerjavno jeklo je težko trdo lotati na kateri koli drug način...). Najbolj pogost fault mode plate HXov v open-loop pretočnih sistemih, kot so toplotne črpalke je bodisi napačna montaža, ki rezultira v slabšem izkoristku (silno redko, rang loterije) ali pa FOD v vodi (svinjarija, kalcinacija, kemikalije), ki zamaši kanale ali celo povzroči korozijo. Ne glede na znamko.
Torej nimaš nobenih izkušenj s consumer toplotnimi črpalkami? In se čutiš poklicanega tukaj modrovati, ker si nekje videl dva klimata? Koliko si jih osebno montiral, me zanima ... In koliko jih redno osebno uporabljaš ...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: alekskac ()
tiborrr ::
Bwhahaha, domišljavost pa taka. Okej, ti si kar domišljaj svoje. Pa ko si že pri fantaziranju morda odpri kakšno knjigo z osnovami termodinamike, šele potem se loti kakšne bolj specifične teme, kot je hlajenje in (psevdo)azeotropni plini. Ko boš zaključil s tem pa morda vrževa kakšno debato o matematičnem modelu za 2-fazni tok in težavah numeričnega modeliranja. Ker trenutno je tvoj pridonos (in posledično moj) le in samo čista entropija.
Don't test the captain's validity or his vulnerability!
telexdell ::
Bwhahaha, domišljavost pa taka. Okej, ti si kar domišljaj svoje. Pa ko si že pri fantaziranju morda odpri kakšno knjigo z osnovami termodinamike, šele potem se loti kakšne bolj specifične teme, kot je hlajenje in (psevdo)azeotropni plini. Ko boš zaključil s tem pa morda vrževa kakšno debato o matematičnem modelu za 2-fazni tok in težavah numeričnega modeliranja. Ker trenutno je tvoj pridonos (in posledično moj) le in samo čista entropija.
Ko si že tak strokovnjak za količino vode v cevi in osnov termodinamike pol pa pri izpustu vode iz pipe daj v enačbo še ohlajanje vode med bojlerjem in 10 m oddaljeno pipo. Koliko vode mora steči iz pipe, da bo voda temperature npr. 40°C v bojlerju pritekla iz pipe s temperaturo vsaj 38°C. Bo še vedno le liter in nekaj?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
alekskac ::
Bwhahaha, domišljavost pa taka. Okej, ti si kar domišljaj svoje. Pa ko si že pri fantaziranju morda odpri kakšno knjigo z osnovami termodinamike, šele potem se loti kakšne bolj specifične teme, kot je hlajenje in (psevdo)azeotropni plini. Ko boš zaključil s tem pa morda vrževa kakšno debato o matematičnem modelu za 2-fazni tok in težavah numeričnega modeliranja. Ker trenutno je tvoj pridonos (in posledično moj) le in samo čista entropija.
Kot rečeno. Niti pleha nisi s kake consumer TČ snel, pa se čutiš poklicanega pametovati ob okvarah? Tvoje mnenje tukaj ne šteje, žal. Nič narobe če se mal pohvališ kaj vse bi morda znal zračunat, a se nismo pogovarjali o tem. Podal sem osebne izkušnje, ki jih ti nimaš. Iz ne vem kakega razloga ti niso bile všeč, ampak moja izkušnja se te ne tiče, bodi všeč ali ne. Na to objavo ti ni treba odgovoriti.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: alekskac ()
edi123 ::
Mene pa zanima kakšno imate kaj minimalno ter maksimalno temperaturo vtoka pri talnem gretju?
sbawe64 ::
Mene pa zanima kakšno imate kaj minimalno ter maksimalno temperaturo vtoka pri talnem gretju?
Odvisno ob izolacije/izgub objekta, kako skupaj so cevi...
Vsak objekt je unikat.
Potem so tu še stanovalci, enim je 20C dovolj, druge zebe pri 25C.
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
energetik ::
Mene pa zanima kakšno imate kaj minimalno ter maksimalno temperaturo vtoka pri talnem gretju?
Seveda odvisno od objekta, ampak jaz imam nastavljeno 30-32°C. Več nikoli ne rabimo, Tmin pa imam zanalašč omejen tako visoko, da TČ v prehodnih obdobjih ne taktira.
Notri 22° ves čas, 15cm fasade, 20cm volne pod streho.
vires in numeris
edi123 ::
Mene pa zanima kakšno imate kaj minimalno ter maksimalno temperaturo vtoka pri talnem gretju?
Odvisno ob izolacije/izgub objekta, kako skupaj so cevi...
Vsak objekt je unikat.
Potem so tu še stanovalci, enim je 20C dovolj, druge zebe pri 25C.
Razumem, pač me zanima ker to ti monterji nekaj nastavijo ampak potem ti not živiš in si lahko to malo popraviš da funkcionira boljše in glede na tvoje potrebe.
feryz ::
Seveda odvisno od objekta, ampak jaz imam nastavljeno 30-32°C. Več nikoli ne rabimo, Tmin pa imam zanalašč omejen tako visoko, da TČ v prehodnih obdobjih ne taktira.Tule ti pa nekaj ne bo štimalo.
Notri 22° ves čas, 15cm fasade, 20cm volne pod streho.
Pri takih temperaturah vode in kar nekaj odprtih oknih v hiši, imamo mi 24 stopinj v hiši, toplotna pa se prižge in ugasne 10x dnevno, torej kar precej taktira.
Razen če imaš zelo švohotno. 5 kW?
nejc_nejc ::
in kaj če taktira
dajte me razsvetlit
meni se monoblock prižge 3x na dan
filam radiatorje na 45 st
skupaj trenutno 7 h
kolikokrat se vmes ugasne ne vem
dajte me razsvetlit
meni se monoblock prižge 3x na dan
filam radiatorje na 45 st
skupaj trenutno 7 h
kolikokrat se vmes ugasne ne vem
alekskac ::
in kaj če taktira
dajte me razsvetlit
Teoretično: špice pri zagonih, krajša življenska doba kompresorja, slabši izkoristek, najbrž še kaj. Če je res? Ne vem, ne morem reč za ziher. Naši obe v prehodnem obdobju ciklata (pod 5°C ne, tam delata obe zvezno ker je dovolj odjema). Sta še premladi za okvaro oz. pogin kompresorja, tudi če ciklata celo pomlad in jesen (ena 5., druga 6. zimo). Od okvar sem imel samo toplotne izmenjevalce in en flow switch. Nobena od okvar načeloma ni poveza s ciklanjem. Kar se tiče izkoristka, ali celo tokovnih špic, tudi ne morem potrdit. Nimam vgrajenih merilnikov, ne toplote in ne porabljene energije (ob sta zelo basic napravi).
Zgodovina sprememb…
- spremenil: alekskac ()
sbawe64 ::
feryz
energetik ima Vaillant zrak voda nekaj, 5-6 kW.
In za razliko od tebe, nima oken za 20k, niti toplovodnega kamina, kolektorjev in 800l zalogovnika.
Sanitarna voda zahteva svoje, ter megla v Močvirju.
IVT Ax09 ti še dela ?
energetik ima Vaillant zrak voda nekaj, 5-6 kW.
In za razliko od tebe, nima oken za 20k, niti toplovodnega kamina, kolektorjev in 800l zalogovnika.
Sanitarna voda zahteva svoje, ter megla v Močvirju.
IVT Ax09 ti še dela ?
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: sbawe64 ()
energetik ::
energetik: a dejansko, ko je zunaj 10° imaš v talnem 30 - ko pa je zunaj npr -10 pa 32?Da, ampak ne enako časovno obdobje. Pri -10 imam v talnem 32° 24/7, pri +10 pa 30° morda le 1x dnevno za nekje 4h. Preostale ure TČ stoji. Na ta način tudi jeseni/spomladi nimam več kot nekje 3-4 vklopov kompresorja na dan. Če sem pustil vremenski da je delala po svoje, se mi je kompresor zalaufal 24x dnevno po 15min, ogrel vodo na 21° in se ustavil, kar je bedarija.
Zdaj pa uporabljam celo maso bajte za zalogovnik. Temp. v prostorih vseeno niha za manj kot +-0,2K.
feryzJa, Arotherm nazivna 8kW.
energetik ima Vaillant zrak voda nekaj, 5-6 kW.
In za razliko od tebe, nima oken za 20k, niti toplovodnega kamina, kolektorjev in 800l zalogovnika.
Sanitarna voda zahteva svoje, ter megla v Močvirju.
Točno tole, jaz imam že 2 meseca meglo do 13h ali pa kar cel dan. Nimam nobenega drugega vira, vse dela izključno TČ.
Primer, poraba TČ včeraj (špice so TSV):
Temp. zunaj:
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
feryz ::
feryzIma pa dovolj izolacije. Takoj da vtok 32 stopinj v talno, 24 ur na dan, bi moral vseeno povzročiti višjo temperaturo v hiši. Če sklepam po sebi, vsaj 26 do 27 stopinj.
energetik ima Vaillant zrak voda nekaj, 5-6 kW.
In za razliko od tebe, nima oken za 20k, niti toplovodnega kamina, kolektorjev in 800l zalogovnika.
Sanitarna voda zahteva svoje, ter megla v Močvirju.
IVT Ax09 ti še dela ?
Itak da ivtjka še dela. Če crkne, imam že drugo zadevo ogledano. Tako malo, za test.
Bom videl, koliko bo pri fotru zdržala. Tam se pa muči na polno. 24 ur skupaj goni na 80 procentov. Pa še ni dovolj.
energetik ::
Saj bi imel, če bi imel 24/7 vtok 32° pri zunanjih recimo 10°. Ampak takrat mi morda 1x dnevno za kako uro ali dve tako greje.feryzIma pa dovolj izolacije. Takoj da vtok 32 stopinj v talno, 24 ur na dan, bi moral vseeno povzročiti višjo temperaturo v hiši. Če sklepam po sebi, vsaj 26 do 27 stopinj.
energetik ima Vaillant zrak voda nekaj, 5-6 kW.
In za razliko od tebe, nima oken za 20k, niti toplovodnega kamina, kolektorjev in 800l zalogovnika.
Sanitarna voda zahteva svoje, ter megla v Močvirju.
IVT Ax09 ti še dela ?
vires in numeris
feryz ::
Jaz imam zalogovnik v režimu 29/32 stopinj. V hiši nastavljeno na 24 stopinj.
Tudi te dni, ko ni splezalo čez nulo, ni delala 12 ur. Dela pa tam nekje s 4,5 kW toplotne moči.
Tudi te dni, ko ni splezalo čez nulo, ni delala 12 ur. Dela pa tam nekje s 4,5 kW toplotne moči.
joez7 ::
Še moje opažanje. Če mam dvižni vod omejen na 39°C, je črpalka pravi mucek F~30Hz, lepo modulira in vleče iz omrežja med 700 in 900W. Kakor hitro pa se dvižna temperatura prestavi preko 40°C postane kar malo agresivna, F>40Hz in precej več taktizira (sumim na bug v FW ali pa je to pač tako programsko rešeno), moč (el.) pa gre na 1 do 1.5kW.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
wcpapir ::
Naša ivt priklopljena direkt na talno omejena na PV=24 stopinj, da je v hiši 23,7-24 stopinj, dela že od septembra na isti nastavitvni. Modulacija na 42%.
Tako nastavitev lahko furam ko je zunaj 10 ali pa -10 stopinj in je temperatura v hiši enaka. Mati je kupila neko novo stranje z vremensko regulacijo, temperatura niha kot razpoloženje ženske med menstruacijo.
Tako nastavitev lahko furam ko je zunaj 10 ali pa -10 stopinj in je temperatura v hiši enaka. Mati je kupila neko novo stranje z vremensko regulacijo, temperatura niha kot razpoloženje ženske med menstruacijo.
sniff ::
feryzIma pa dovolj izolacije. Takoj da vtok 32 stopinj v talno, 24 ur na dan, bi moral vseeno povzročiti višjo temperaturo v hiši. Če sklepam po sebi, vsaj 26 do 27 stopinj.
energetik ima Vaillant zrak voda nekaj, 5-6 kW.
In za razliko od tebe, nima oken za 20k, niti toplovodnega kamina, kolektorjev in 800l zalogovnika.
Sanitarna voda zahteva svoje, ter megla v Močvirju.
IVT Ax09 ti še dela ?
Itak da ivtjka še dela. Če crkne, imam že drugo zadevo ogledano. Tako malo, za test.
Bom videl, koliko bo pri fotru zdržala. Tam se pa muči na polno. 24 ur skupaj goni na 80 procentov. Pa še ni dovolj.
@feryz: kaj imaš ogledano?
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 6757 (965) | tomaz- |
» | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 12720 (1859) | Arey |
» | Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 15401 (7716) | a_borlak |
» | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 62833 (27562) | Jurij25 |
» | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 165129 (131953) | Zvezdica27 |