Forum » Loža » Toplotna črpalka katero izbrati
Toplotna črpalka katero izbrati

ales85 ::
Kako je s toplotnimi črpalkami Samsung? So vredu? Ponujajo mi AE 120JXEDGH/EU + notranja enota Samsung AE 160JNYDGH/EU z 200L boilerjem in montažo za 7700€. Res ni najnovejši model, ampak je konkretno cenejši od konkurence (drugih ponudb pod 10000 nisem dobil).
Jaz jo imam pet let in... dela. Enkrat sem potreboval servis, ker se je izklapljala, pa so, ce se prav spomnim, samo preverili neke povezave v zunanji enoti (senzor). Nic zaracunali, hitro opravili.

sniff ::
Pozdravljeni,
Mi lahko kdo pojasni kakšne so prednosti / slabosti TČ monoblocka v primerjavi z zunanjo + notanjo enoto? Ter ali so kake omejitve glede dolžine povezave ter naklona (pri monobloku in 2 delni TČ)? Razmišljam da bi postavil TČ na streho objekta ter povezavo speljal skozi obstoječi dimnik do kurilnice, razdalja cca 5-10m, da postavim hrup na drugo stran hiše ter se izognem prebojem zidu.
Mi lahko kdo pojasni kakšne so prednosti / slabosti TČ monoblocka v primerjavi z zunanjo + notanjo enoto? Ter ali so kake omejitve glede dolžine povezave ter naklona (pri monobloku in 2 delni TČ)? Razmišljam da bi postavil TČ na streho objekta ter povezavo speljal skozi obstoječi dimnik do kurilnice, razdalja cca 5-10m, da postavim hrup na drugo stran hiše ter se izognem prebojem zidu.

energetik ::
Pri monobloku praktično skoraj ni omejitev pri dolžini napeljave, ČE se uporabi dovolj velik presek in izolacijo cevi. Pri splitu pa vsak meter požira učinkovitost.
Pri monobloku je vsekakor slabost, da imaš po defoltu v ceveh vodo, kar v skrajnih primerih lahko pripelje do zamrznitve. Rešitev je lahko antifriz ali avtomatski izpust vode.
Pri monobloku je vsekakor slabost, da imaš po defoltu v ceveh vodo, kar v skrajnih primerih lahko pripelje do zamrznitve. Rešitev je lahko antifriz ali avtomatski izpust vode.
vires in numeris

Zvezdica27 ::
zmrznilo ne bo nič, to ne skrbi, teoretično ja, v praksi ne.
Monoblok ti lahko ukradejo, to je edina hiba
zz
Monoblok ti lahko ukradejo, to je edina hiba
zz

sniff ::
To, da bi mi ga kdo sunil, me ne skrbi- dvomim, da bo kdo po strehi plezal ;-) kako je pa kaj primerjava SCOP med monoblocki in split sistemi? Je enakovredno? ČE je, ne vidim razloga zakaj bi sploh kdo pol šel nabavljati split sistem. Pa še kaj so kakšni predlogi za TČ moči 12 oz. 16 kW? Imam talno in konvektroske radiatorje, letna poraba cca 25.000 kWh Za STV in toploto (plin)

TESKAn ::
Pa še kaj so kakšni predlogi za TČ moči
Kolikor rabiš za ogret bajto v najhujšem mrazu. Kolk je to pa ti veš :).
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

Buggy ::
Kar se tice LG Therma V, ce bo komu pomagala moja izkusnja in testing iz prve roke na montazni bajti, kjer je naceloma odjema dokaj malo in imate radiatorje s termostatskimi ventili ter zelite imeti tudi temperaturne razlike v prostorih (spalnica 18, kopalnica 24...in vse vmes).
9KW Therma ima vec opcij kako crpalka deluje.
Do sedaj sem imel na "Optimal flow" kar se je izkazalo po prvih testih za neucinkovito vsaj v moji situaciji. Vec kot ocitno ta algoritem povzema tudi tresholde , ki so definirani za "fixed flow", kjer nastavljas dejansko pumpi pretok. Privzeto je nastavljen na 9KW na 26l/min. Ker LG skriva informacije kot kaca noge, je privzeto misljeneje, da je privzet flow rate cca 2.5X moc TC.
Se je naredilo nekaj referencnih testov. Pri "Optimal flow" se je zapirlo v kurilnici celotno radiatorsko linijo v montaznem delu z ventili na ceveh (simulacija da bi vsi termostatski ventili na radiatorjih v dveh stukih bili zaprti). Flow je padel na 17l/min in cez cas se je pojavila napaka CH14. V kleti je bil se vedno odprt svoj locen vod in termostatski ventil odprt do konca. Voda je se vedno krozila.
Test na "fixed flow rate" in privzete vrednosti 26l/min...ista situacija...ista napaka.
Prestavili vrednosti za "Fixed flow rate" na min, kar je 8l/min in ponovitev testa z ventili zaprtimi za montazni del. Dela. Zaprl se ventil v kleti, dela...do konca zaprli se bypass ventil - dela...flow rate je padel na 13l/min...delalo...zaprli ventil se pri magnetnem filtru (dejansko zadusil namenoma) CH14.
Vec kot ocitno je, da je potrebno v takem primeru uporabljati fixed flow rate za nacin delovanja crpalke ter iz privzetega spustiti vrednosti na minimum, ker navkljub nastavljeni tej vrednosti se sedaj, ko imam dejasko zanalsac priprte vse termostatske ventile, kot sam zelim temperature po prostorih...flow ne pade nikoli pod 22l/min...prej je pa jeben AI zglda ta drop pod privzetih 26l/min medlo in je metal v napako.
Predvidevam da je optimum flow rate predviden za talno gretje..vse ostalo so nijanse
Upam da bo komu s to LG TC to kej pomagalo.
Drugace pa je danes pokurila TC dobrih 10KWh..zunaj je bilo zjutraj 5 stopinj cez dan 12.
dost kewl
to je pa nastavitev, ki upam da je bila resitev (testing in progress)
9KW Therma ima vec opcij kako crpalka deluje.
Do sedaj sem imel na "Optimal flow" kar se je izkazalo po prvih testih za neucinkovito vsaj v moji situaciji. Vec kot ocitno ta algoritem povzema tudi tresholde , ki so definirani za "fixed flow", kjer nastavljas dejansko pumpi pretok. Privzeto je nastavljen na 9KW na 26l/min. Ker LG skriva informacije kot kaca noge, je privzeto misljeneje, da je privzet flow rate cca 2.5X moc TC.
Se je naredilo nekaj referencnih testov. Pri "Optimal flow" se je zapirlo v kurilnici celotno radiatorsko linijo v montaznem delu z ventili na ceveh (simulacija da bi vsi termostatski ventili na radiatorjih v dveh stukih bili zaprti). Flow je padel na 17l/min in cez cas se je pojavila napaka CH14. V kleti je bil se vedno odprt svoj locen vod in termostatski ventil odprt do konca. Voda je se vedno krozila.
Test na "fixed flow rate" in privzete vrednosti 26l/min...ista situacija...ista napaka.
Prestavili vrednosti za "Fixed flow rate" na min, kar je 8l/min in ponovitev testa z ventili zaprtimi za montazni del. Dela. Zaprl se ventil v kleti, dela...do konca zaprli se bypass ventil - dela...flow rate je padel na 13l/min...delalo...zaprli ventil se pri magnetnem filtru (dejansko zadusil namenoma) CH14.
Vec kot ocitno je, da je potrebno v takem primeru uporabljati fixed flow rate za nacin delovanja crpalke ter iz privzetega spustiti vrednosti na minimum, ker navkljub nastavljeni tej vrednosti se sedaj, ko imam dejasko zanalsac priprte vse termostatske ventile, kot sam zelim temperature po prostorih...flow ne pade nikoli pod 22l/min...prej je pa jeben AI zglda ta drop pod privzetih 26l/min medlo in je metal v napako.
Predvidevam da je optimum flow rate predviden za talno gretje..vse ostalo so nijanse
Upam da bo komu s to LG TC to kej pomagalo.
Drugace pa je danes pokurila TC dobrih 10KWh..zunaj je bilo zjutraj 5 stopinj cez dan 12.
dost kewl
to je pa nastavitev, ki upam da je bila resitev (testing in progress)
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Buggy ()

Buggy ::
Zdej testiram, kaj bi bilo bolj optimalno. Ali mi preverja temperaturo na izhodu ali na povratku, ko imam vkljucen AI (vremensko regulacijo)
Histerzijo sem malo povecal iz defaul vrednosti, ravno zaradi tega ker se mi je po obcutku zdelo da prevec vklaplja zunanjo enot. Je ze kdo preverjal kaj je bolje da se kontrolira ..povrat ali izhod?
Histerzijo sem malo povecal iz defaul vrednosti, ravno zaradi tega ker se mi je po obcutku zdelo da prevec vklaplja zunanjo enot. Je ze kdo preverjal kaj je bolje da se kontrolira ..povrat ali izhod?

Zvezdica27 ::
blb... jaz imam therma V - meter porabe elektrike si dokupil? Jaz ga še nimam (5 let nazaj)
zz
zz

sbawe64 ::
Buggy
Pri "fixed flow rate", na kakšne vrednosti lahko nastavljaš pretok ?
Pretok 8l/min, misliš da bo zadostoval pri zunanjih temperaturah pod nič ?
O koliko radiatorjih s termostatskimi ventili je govora?
Poleg "Optimal flow" drugih opcij ni ?
Pri "fixed flow rate", na kakšne vrednosti lahko nastavljaš pretok ?
Pretok 8l/min, misliš da bo zadostoval pri zunanjih temperaturah pod nič ?
O koliko radiatorjih s termostatskimi ventili je govora?
Poleg "Optimal flow" drugih opcij ni ?
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: sbawe64 ()

extrex286 ::
Zdej testiram, kaj bi bilo bolj optimalno. Ali mi preverja temperaturo na izhodu ali na povratku, ko imam vkljucen AI (vremensko regulacijo)
Histerzijo sem malo povecal iz defaul vrednosti, ravno zaradi tega ker se mi je po obcutku zdelo da prevec vklaplja zunanjo enot. Je ze kdo preverjal kaj je bolje da se kontrolira ..povrat ali izhod?
jaz imam regulacijo nastavljeno glede na temperaturo izhoda, v primeru povratka mi je preveč modulirala oz tiktakala. Imam pa 100 l hranilnik in potem ogrevanje na radiatorje. Btw tale števec energeje je kar blizu dejanske, ni sicer točen, je pa za orientacijo kar uporaben.

wcpapir ::
Buggy
Pri "fixed flow rate", na kakšne vrednosti lahko nastavljaš pretok ?
Pretok 8l/min, misliš da bo zadostoval pri zunanjih temperaturah pod nič ?
O koliko radiatorjih s termostatskimi ventili je govora?
Poleg "Optimal flow" drugih opcij ni ?
8l/min bo ravno prav da odbije izmenjevalec pri defrostu.

Buggy ::
Ravno v tem je hec. Na "fiixed flow rate" lahko nastavis minimum, kar pa ne pomeni da bo TC s to vrednostjo tudi dejansko delala. Zgleda ji zgolj definiras spodnjo mejo. Ko je zunaj bolj mrzlo je zaradi termostatskih ventilov k iso bolj odprti tudi vec pretoka.
Zdej ko je zunaj bolj toplo in termostatski ze bolj pripirajo nisem videl se pod 23l/min. Kot kaze oz vsaj upam, pa je elektroniko privzeta vrednost 26l/min zmedla, ko se je uporabljalo "Optimal flow rate". Zdej je na testiranju pri Fixed flow rate, ce bo kaksen problem, bom pa probal spet nazaj na Optimal, ce je ta spremenjen treshold pomagal tudi za opcijo Optimal, ker meni je logicno da ima vsaka od nastavitev svoje limite...kar pa je mozno da uporablja ravno optimal....nwm, tudi seriser ni bil preprican kako v resnici deluje LG pamet...
Nasa Therma V je letnik 2022 in ima ta monitoring energije ze vgrajen v SW, ga je pa treba omogociti. Starejsi FW (moja ima 3.0.6.5) pa je bil baje malce drugacen.
https://www.youtube.com/shorts/IeL-F_d1...
Zdej ko je zunaj bolj toplo in termostatski ze bolj pripirajo nisem videl se pod 23l/min. Kot kaze oz vsaj upam, pa je elektroniko privzeta vrednost 26l/min zmedla, ko se je uporabljalo "Optimal flow rate". Zdej je na testiranju pri Fixed flow rate, ce bo kaksen problem, bom pa probal spet nazaj na Optimal, ce je ta spremenjen treshold pomagal tudi za opcijo Optimal, ker meni je logicno da ima vsaka od nastavitev svoje limite...kar pa je mozno da uporablja ravno optimal....nwm, tudi seriser ni bil preprican kako v resnici deluje LG pamet...
Nasa Therma V je letnik 2022 in ima ta monitoring energije ze vgrajen v SW, ga je pa treba omogociti. Starejsi FW (moja ima 3.0.6.5) pa je bil baje malce drugacen.
https://www.youtube.com/shorts/IeL-F_d1...

rs1975 ::
Prejšnji teden so mi postavili TČ - vzel sem Panasonic Aquarea TCap. Sicer je vse ok, se pa ubadam s sledečimi težavami:
- pojavlja se šumenje v radiatorjih. Tega prej pri plinu ni bilo. Nekaj šumenja sem rešil z prezračevanjem, ampak še vedno ni sistem neslišen. Najbolj glasen je radiatorv kopalnici v mansardi, tu ne pomaga niti če termostatsko glavo čisto zaprem. Druge priprtje pomaga in več ne šumi. Na priporočilo sem zmanjšal pretok črpalke na 25l/h. Ampak ni nič boljše.
- nastaviti krivuljo je umetnost, mogoče bo pozimi lažje... Nastavil sem jo takole:
Ponoči je vroče, sploh v mansardi, nismo navajeni spati na tako toplem. Rešitev z dnevnim zapiranjem radiatorjev mi ni všeč...
Kako imate nastavljeno krivuljo tisti, kateri imate radiatorje?
- pojavlja se šumenje v radiatorjih. Tega prej pri plinu ni bilo. Nekaj šumenja sem rešil z prezračevanjem, ampak še vedno ni sistem neslišen. Najbolj glasen je radiatorv kopalnici v mansardi, tu ne pomaga niti če termostatsko glavo čisto zaprem. Druge priprtje pomaga in več ne šumi. Na priporočilo sem zmanjšal pretok črpalke na 25l/h. Ampak ni nič boljše.
- nastaviti krivuljo je umetnost, mogoče bo pozimi lažje... Nastavil sem jo takole:
Ponoči je vroče, sploh v mansardi, nismo navajeni spati na tako toplem. Rešitev z dnevnim zapiranjem radiatorjev mi ni všeč...
Kako imate nastavljeno krivuljo tisti, kateri imate radiatorje?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: rs1975 ()

Buggy ::
Jaz imam Oventrop termostatske ventile nastavljene takole:
glej prilozeno skalo:
Mansarda:
kopalnica - en vecji radiator (5 -polno odprti)
otroska soba #1 manjsa - en srednji radiator (med 2-3)
otroska soba #2 vecja - dva manjsa radiatorja (en na 2 drugi med 2-3)
Pritlicje:
kopalnica/WC - en manjsi (5 -polno odprti)
hodnik/stopnisce - en srednji (med 3-4)
spalnica - zaprt (1)
dnevna soba/kuhinja - en vecji en srednji radiator (manjsi na 2, vecji med 3-4)
Klet:
en velikanski (5 -polno odprti)
Iz TC se DV razbije na dva razvoda (T clen) in sicer en gre v klet drugi v montazni del.
Tempiral pa sem na dnevno sobo/kuhinjo cca 21.5-22 stopinj s tem, da je v kopalnici zgoraj in v kleti spodaj se vedno zadosti toplo cca 24. Spalnica ima cca 18 stopinj otroske pa cca 22. Kopalnica v mansardi je dejansko ustrezno topla, klet bi rabila se en dodaten radiator (imam se frej en priklop), ker navkljub 1400x900 radiatorju odprtim na polno pride zgolj na 18 stopinj...cca 60m2 ampak mi je recimo sprejemljivo.
Ce nastavim na fiksno gretje 45 stopinj DV prileze v kleti na 20 stopinj zna bit pa v dnevni/kuhinji zato za odtenek prevroce, sploh ce se se kuha.
Krivuljo sem nalimal zgoraj...jo pa sedaj uporabljam z offsetom AI -2
glej prilozeno skalo:
Mansarda:
kopalnica - en vecji radiator (5 -polno odprti)
otroska soba #1 manjsa - en srednji radiator (med 2-3)
otroska soba #2 vecja - dva manjsa radiatorja (en na 2 drugi med 2-3)
Pritlicje:
kopalnica/WC - en manjsi (5 -polno odprti)
hodnik/stopnisce - en srednji (med 3-4)
spalnica - zaprt (1)
dnevna soba/kuhinja - en vecji en srednji radiator (manjsi na 2, vecji med 3-4)
Klet:
en velikanski (5 -polno odprti)
Iz TC se DV razbije na dva razvoda (T clen) in sicer en gre v klet drugi v montazni del.
Tempiral pa sem na dnevno sobo/kuhinjo cca 21.5-22 stopinj s tem, da je v kopalnici zgoraj in v kleti spodaj se vedno zadosti toplo cca 24. Spalnica ima cca 18 stopinj otroske pa cca 22. Kopalnica v mansardi je dejansko ustrezno topla, klet bi rabila se en dodaten radiator (imam se frej en priklop), ker navkljub 1400x900 radiatorju odprtim na polno pride zgolj na 18 stopinj...cca 60m2 ampak mi je recimo sprejemljivo.
Ce nastavim na fiksno gretje 45 stopinj DV prileze v kleti na 20 stopinj zna bit pa v dnevni/kuhinji zato za odtenek prevroce, sploh ce se se kuha.
Krivuljo sem nalimal zgoraj...jo pa sedaj uporabljam z offsetom AI -2
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Buggy ()

Buggy ::
edit: Ja sumenje se slisi tudi pri meni, pa se ga prej ni. Odzraceno je bilo ze veckrat in lufta ni notri. Pritisk v sistemu je 1.5 bara, slisi se pa (pumpo) v radiatorju v kleti in v kopalnicah...na polno odprti ventili.
So pa baje tudi neke resitve za te probleme:
https://ris-inzeniring.si/hidravlicno-u...
So pa baje tudi neke resitve za te probleme:
https://ris-inzeniring.si/hidravlicno-u...

MeGreat ::
Prejšnji teden so mi postavili TČ - vzel sem Panasonic Aquarea TCap. Sicer je vse ok, se pa ubadam s sledečimi težavami:
- pojavlja se šumenje v radiatorjih. Tega prej pri plinu ni bilo. Nekaj šumenja sem rešil z prezračevanjem, ampak še vedno ni sistem neslišen. Najbolj glasen je radiatorv kopalnici v mansardi, tu ne pomaga niti če termostatsko glavo čisto zaprem. Druge priprtje pomaga in več ne šumi. Na priporočilo sem zmanjšal pretok črpalke na 25l/h. Ampak ni nič boljše.
- nastaviti krivuljo je umetnost, mogoče bo pozimi lažje... Nastavil sem jo takole:
Ponoči je vroče, sploh v mansardi, nismo navajeni spati na tako toplem. Rešitev z dnevnim zapiranjem radiatorjev mi ni všeč...
Kako imate nastavljeno krivuljo tisti, kateri imate radiatorje?
Jaz imam na urnikih nastavljeno da v takem vremenu toplotna dela le cc 8ur podnevi. To je edini način da je OK temperatura.

rs1975 ::
Prejšnji teden so mi postavili TČ - vzel sem Panasonic Aquarea TCap. Sicer je vse ok, se pa ubadam s sledečimi težavami:
- pojavlja se šumenje v radiatorjih. Tega prej pri plinu ni bilo. Nekaj šumenja sem rešil z prezračevanjem, ampak še vedno ni sistem neslišen. Najbolj glasen je radiatorv kopalnici v mansardi, tu ne pomaga niti če termostatsko glavo čisto zaprem. Druge priprtje pomaga in več ne šumi. Na priporočilo sem zmanjšal pretok črpalke na 25l/h. Ampak ni nič boljše.
- nastaviti krivuljo je umetnost, mogoče bo pozimi lažje... Nastavil sem jo takole:
Ponoči je vroče, sploh v mansardi, nismo navajeni spati na tako toplem. Rešitev z dnevnim zapiranjem radiatorjev mi ni všeč...
Kako imate nastavljeno krivuljo tisti, kateri imate radiatorje?
Jaz imam na urnikih nastavljeno da v takem vremenu toplotna dela le cc 8ur podnevi. To je edini način da je OK temperatura.
A to pomeni, da ti dela on/off?

wcpapir ::
Ne razumem kako je ponoci prevroce. A je dejansko vecja temperatura kot cez dan ali ti je prevroce za spat?
Nastavis neko konstanto ki ti ustreza v prvem tednu in ne tikas vec...
Nastavis neko konstanto ki ti ustreza v prvem tednu in ne tikas vec...

OK.d ::
edit: Ja sumenje se slisi tudi pri meni, pa se ga prej ni. Odzraceno je bilo ze veckrat in lufta ni notri. Pritisk v sistemu je 1.5 bara, slisi se pa (pumpo) v radiatorju v kleti in v kopalnicah...na polno odprti ventili.
So pa baje tudi neke resitve za te probleme:
https://ris-inzeniring.si/hidravlicno-u...
In kakšna je cena te zadeva za cca. 20 radiatorjev?
LPOK.d

Buggy ::
...nimam pojma, ker tako nadlezno pri meni pa spet ni da bi klical. Sem gledal zgolj kako se take probleme s sumenjem sicer odpravlja.
Do nadaljnega si zelim imeti cim manj opravka s sistemom, ker zaenkrat deluje skoraj da ze perfect
Do nadaljnega si zelim imeti cim manj opravka s sistemom, ker zaenkrat deluje skoraj da ze perfect


MeGreat ::
Prejšnji teden so mi postavili TČ - vzel sem Panasonic Aquarea TCap. Sicer je vse ok, se pa ubadam s sledečimi težavami:
- pojavlja se šumenje v radiatorjih. Tega prej pri plinu ni bilo. Nekaj šumenja sem rešil z prezračevanjem, ampak še vedno ni sistem neslišen. Najbolj glasen je radiatorv kopalnici v mansardi, tu ne pomaga niti če termostatsko glavo čisto zaprem. Druge priprtje pomaga in več ne šumi. Na priporočilo sem zmanjšal pretok črpalke na 25l/h. Ampak ni nič boljše.
- nastaviti krivuljo je umetnost, mogoče bo pozimi lažje... Nastavil sem jo takole:
Ponoči je vroče, sploh v mansardi, nismo navajeni spati na tako toplem. Rešitev z dnevnim zapiranjem radiatorjev mi ni všeč...
Kako imate nastavljeno krivuljo tisti, kateri imate radiatorje?
Jaz imam na urnikih nastavljeno da v takem vremenu toplotna dela le cc 8ur podnevi. To je edini način da je OK temperatura.
A to pomeni, da ti dela on/off?
Ja, izklopljena je celo noč in ko sem v službi (oz. greje samo sanitarno vodo)

rs1975 ::
@wcpapir - v primeru, da so radiatorji odprti na ful je razlika v temperaturi med mansardo in pritličjem cca. 1-2°C. V bistvu bi raje videl, da je kontra, da je mansarda hladnejša :) očitno je edina rešitev skoraj popolnoma zapreti radiatorje v sobah v mansardi ali pa ugašanje gretja na TČ čez noč...
@MeGreat - hm, a ni za TČ priporočilo, da naj dela nonstop, menda zaradi daljše življenjske dobe...
@MeGreat - hm, a ni za TČ priporočilo, da naj dela nonstop, menda zaradi daljše življenjske dobe...

stara mama ::
@wcpapir - v primeru, da so radiatorji odprti na ful je razlika v temperaturi med mansardo in pritličjem cca. 1-2°C. V bistvu bi raje videl, da je kontra, da je mansarda hladnejša :) očitno je edina rešitev skoraj popolnoma zapreti radiatorje v sobah v mansardi ali pa ugašanje gretja na TČ čez noč...
@MeGreat - hm, a ni za TČ priporočilo, da naj dela nonstop, menda zaradi daljše življenjske dobe...
Tud ne dela nonstop, ampak meri temperaturo pretoka in glede na njo dogreva ter s tem drži neko termično ravnovesje v hiši.
Ja, tud pri nas lansko leto spomladi se je težko nastavlo krivuljo, ampak to traja svoj čas, ko ti kaj ne paše pač greš prestavit, in to počneš tako dolgo, da ste vsi v hiši zadovoljni.
Glede mansarde pa sploh ni problem, termostatske glave pa konec. Bolj je problem, če je katera soba prehladna in jo je težje ogret.
Glede šuma... ne vem, sčasoma se nekak navadiš.

floyd1 ::
Čim manj term. glav in zapiranja radiatorjev, pa bo tudi manj "šumelo". Da bi pa kdo delal doma hidravlično uravnoteženje pa mi ni poznano. Za naš sistem je bil takrat blazno visok predračun (1 kurilnica in 4 bloki) in se nismo odločili. Potrebuješ dodatno elektroniko, prilagodljivo pumpo in podobno, te zadeve po mojem stanejo kar precej.

energetik ::
V bajti delaš bolj termično uravnoteženje. Pripreš spodnje ventile v prostorih, ki so stalno toplejši od preostalih.
Enako tudi pri talnem, s tem da tu lahko narediš tudi hidravlično uravnoteženje, saj je na vsaki veji merilnik pretoka in jih v 10min narediš po celi bajti enake. Ampak zakaj bi imel enake pretoke, važno je da imaš v vseh prostorih želene temperature, ne pa pretoke.
Tako da ja, praktično vsak s talnim je doma že delal uravnoteženje.
Enako tudi pri talnem, s tem da tu lahko narediš tudi hidravlično uravnoteženje, saj je na vsaki veji merilnik pretoka in jih v 10min narediš po celi bajti enake. Ampak zakaj bi imel enake pretoke, važno je da imaš v vseh prostorih želene temperature, ne pa pretoke.
Tako da ja, praktično vsak s talnim je doma že delal uravnoteženje.
vires in numeris

Buggy ::

stara mama ::
V bajti delaš bolj termično uravnoteženje. Pripreš spodnje ventile v prostorih, ki so stalno toplejši od preostalih.
Druga varianta je tudi, da tiste radiatorje, ki so najbolj poddimenzionirani, menjaš z večjimi.
Imate kakšen backup v hiši v primeru, da toplotna črpalka crkne?
Peč na drva (priklopljena na isti sistem) :)
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: stara mama ()

energetik ::
Imate kakšen backup v hiši v primeru, da toplotna črpalka crkne?Oljni radiatorček in kalorifer, skupaj 4kW, zadosti za celo bajto za najhujši mraz. Vendar tudi po 5 dneh brez ogrevanja v trdi zimi ni šlo pod 16,5° (preverjeno letos med smučanjem). Tako da ogrevanje sploh ni težava. Bolj je problem TSV.
vires in numeris

rs1975 ::
Sem konkretno znižal krivuljo (25-29°C) in je sedaj bolje - ni prevroče:)
Vsaj pri meni je to šumenje prisotno pri višji temperaturi vode v sistemu, trenutno je bolj malo slišno. Bo pa treba do naslednje zime nekaj pogruntat kako omiliti šumenje.
Omenjate priprtje spodnjega ventila. Je to mišljeno ventil, kjer se na cevi priključi radiator?
Vsaj pri meni je to šumenje prisotno pri višji temperaturi vode v sistemu, trenutno je bolj malo slišno. Bo pa treba do naslednje zime nekaj pogruntat kako omiliti šumenje.
Omenjate priprtje spodnjega ventila. Je to mišljeno ventil, kjer se na cevi priključi radiator?

floyd1 ::
Vsaj pri meni je to šumenje prisotno pri višji temperaturi vode v sistemu, trenutno je bolj malo slišno.
Višja temp. vode v sistemu -> bolj zaprti term. ventili na radiatorjih -> bolj glasno kroženje vode
Tako da ja, praktično vsak s talnim je doma že delal uravnoteženje
O tem sem govoril zgoraj:
So pa baje tudi neke resitve za te probleme:
https://ris-inzeniring.si/hidravlicno-u...
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Toplotna čpralka v novgoranji - realni celoletni COP faktor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 9980 (2369) | krho |
» | Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 27998 (4638) | fikus_ |
» | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 47410 (12139) | Jurij25 |
» | Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 38331 (8973) | zamotsloteh |
» | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 136899 (103723) | Zvezdica27 |