Toplotna črpalka katero izbrati

Toplotna črpalka katero izbrati

««
31 / 31
»
»»

jabe ::

aborko je izjavil:

5-10 centov na dan.


V prehodnih obdobjih, kar je pri nas novembra in marca, ko TČ mal dela malo počiva, je celotnega standby, kamor štejem tudi samo zbujanje obtočne črpalke, da malo vodo pomeša in tipa, a je treba zagnati ali ne, 7-8kw/mesec, kar znese cca 0,8€/mesec.

Pozimi in poleti, ko standbyja praktično ni oziroma je gretje ugasnjeno je standbya 3-4kwh/mesec, oziroma 0,4€/mesec. Razlika 4kwh/mesec ali 0,4€/mesec.

Se pravi, da pustim prižgano vse skupaj v prehodnih obdobjih in TČ dela kar pač dela, predstavlja ta "znaten delež" 0,3% celotnega ogrevanja (vzeta povprečna poraba za ogrevanje v 7 letih).

cekr ::

Eno stransko vprašanje:
kje bi se dobil rezervni motor za ventilator.
Toplotna mi po 10-ih letih že malo preveč ropota pa bi bila potrebna menjava motorja.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]

telexdell ::

Rezervni deli se običajno dobijo pri zastopniku, če jih boš vgradil sam ali servisu, če potrebuješ pomoč. Če bi navedel firmo in tip TČ, bi ti mogoče lahko kdo pomagal.
Da je TČ postala glasna je še najmanj lahko kriv sam elektromotor ventilatorja. Lahko je kaj narobe z ležaji ali samo vetrnico- kakšne obloge na njej ali se česa dotika...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

cekr ::

Mitsubishi. Ležaji v motorju so krivi. Se pa to ne popravlja. Samo zamenja.
Serviser mi že 3 mesce hodi. Tako, da bo najboljša rešitev, da ga sam zamenjam.
Sicer bo prišel šele drugo leto.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]

PrimoZ_ ::

Jaz ko hodim na srehod poslušam pri eni bajti že več kot 2 leti kako jim ruži ležaj na TČ. Tako da lahko samo rečem trpežna reč :))
In še bolj potrpežljivi sosedi da to poslušajo :))

Invictus ::

cekr je izjavil:

Mitsubishi. Ležaji v motorju so krivi. Se pa to ne popravlja. Samo zamenja.
Serviser mi že 3 mesce hodi. Tako, da bo najboljša rešitev, da ga sam zamenjam.
Sicer bo prišel šele drugo leto.

Ko ti bo zamenjal motor, naj ti pusti starega. Zamenjas lezaj in imas rezervo...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

billy ::

btw, ima kdo Seltron regulacijo za talno gretje?

feryz ::

Invictus je izjavil:

Ko ti bo zamenjal motor, naj ti pusti starega. Zamenjas lezaj in imas rezervo...
Zakaj pa ne bi kar ležaja menjal? Stvar parih evrov.
Če je res ležaj. Rabiš par minut.

telexdell ::

feryz je izjavil:

Invictus je izjavil:

Ko ti bo zamenjal motor, naj ti pusti starega. Zamenjas lezaj in imas rezervo...
Zakaj pa ne bi kar ležaja menjal? Stvar parih evrov.
Če je res ležaj. Rabiš par minut.

Če je TČ stara 10 let je možnost da je poleg ležajev poškodovano tudi ležajno ohišje in bi menjava ležajev bila le kratkoročna rešitev. Možno je tudi, da niti vetrnica ni več balansirana in bo tudi novi motor dokaj hitro začel ropotati. Najbolje bi bilo zamenjati tako motor kot vetrnico.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

cekr ::

Po toliko letih dela, ne bom šparal. 100€ za novega ni nič proti temu, koliko se je privarčevalo.
Z novim grem lahko ponovno v novih 10 let. Potem bo pa verjetno že čas za novo postrojenje.
No, vsaj upam, da bo kakšen napredek do takrat.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]

feryz ::

Če bo 100, res nimaš kaj razmišljat.

DimmniBurek ::

Živjo, nekako sem zožal izbor in se odločam za Mitsubishi split PUD-SWM120YAA ecodan zunanjo enoto in EHSD-YM9D notranjo.
Kako ste zadovoljni z pritiklinami, kot je hrup, vibracije in pa sama kontrola toplotne.
Za Fujitsu so mi rekli da imajo dokaj bedno kontrolo temperature, da je res osnovno...
There Is No Stronger Drug Than Reality

nekikr ::

Ja kaj bi pa rad? Najboljši sistem je tisti, ki je preprost in ima malo gumbov. Nastaviš in pozabiš.

Omenjene enote so pa najbolj klasične kar jih je in so povsem ok. Hrup je enak kot pri ostalih, vibracije tudi, kontrola zadovoljiva.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: nekikr ()

DimmniBurek ::

Saj točno to. Menda ima Fujitsu dost bedno kontrolo in je glih v tem fora, skoz rabiš štelat. Če on ne zna poštekat da je zunaj blo včeraj 5°C, danes pa -10°C in ustrezno dvignit temperaturo vode v sistemu, pol rabiš ročno štelat.
Menda je tukaj Mitsu dost boljši?
There Is No Stronger Drug Than Reality

J.McLane ::

Ne verjamem, da katera naprava od znanih imen nebi imela tako osnovne zadeve kot je vremenska regulacija in notranji termostat.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

Zvezdica27 ::

Vse toplotne delajo na krivulje (no, vsaj novejše) in to je najbolje. Interni algoritmi povprečja temperatur pa pač recimo, da so v rangu +- 2%.

Nastavi, pozabi, uživaj. Če je max kaj narediti je ko pač par dni res odstopa pozimi, da ročno daš + ali - 2, 3 stopinje ko pač je prevroče ali prehladno. To pa je stvar 1 minute na teden.

Seveda pa lahko čaraš vsak dan, max T in vse živo štelaš... meni se ne da več (odkar sem na TČ)

zz

billy ::

Krivulja brez zunanjega senzorja tudi ni optimalna, zato je notranji termostat da to malo uravnava, je pa čisto dovolj za neko normalno bivanje.

DimmniBurek ::

No saj to je point, rad bi mel nastavljeno enkrat in nej ona dela. Če bo res ultra mraz, pol maš itak več problemov in ročna nastavitev ni problematična, ne bi pa rad skoz nekaj drkljal...
There Is No Stronger Drug Than Reality

J.McLane ::

Potem se pa poglobi v navodila in jo nastavi, ali pa zateži monterju, da naj jo nastavi tako kot je treba. Jaz bi ti sicer predlagal prvo varianto, ker zanašati se na monterja da bo kaj storil po tem ko je že pokasiral je malo naivno.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

telexdell ::

J.McLane je izjavil:

Potem se pa poglobi v navodila in jo nastavi, ali pa zateži monterju, da naj jo nastavi tako kot je treba. Jaz bi ti sicer predlagal prvo varianto, ker zanašati se na monterja da bo kaj storil po tem ko je že pokasiral je malo naivno.

Krivulje ti ne more nastaviti monter! Vsaj ne ob času montaže TČ. Za optimalno nastavitev krivulje potrebuješ tudi leto in pol ali še več časa. V jeseni, ko se začne kurilna sezona nastaviš točko krivulje za višje temperature. Ko je januarja največji mraz nastaviš točko za najnižje temperature. Spomladi preveriš kako je ob višjih temperaturah in po potrebi to korigiraš. Naslednjo kurilno sezono pa še preveriš kako je ob najnižjih temperaturah. Če si nastavil OK potem lahko na vse skupaj pozabiš, drugače pač narediš še en krog. Pri nastavljanju posameznih točk pa nikar ne hiteti. Med vsako spremembo naj mine najmanj 24 ur, še bolje pa nekaj dni. Na ta način se ima temperatura v prostorih čas prilagoditi novim nastavitvam. Pa notranji termostat pri talnem gretju je povsem nepotreben. Zaradi velikih mas materiala v estrihu so spremembe temperatur preveč počasne. Ko pride čez uro ali več do spremembe so lahko trenutne razmere že povsem drugačne (npr- Sonce, katero je pregrevalo prostor je že zašlo).

PS Pa tudi sosedova krivulja ni nujno takšna, kot bi bila primerna za tvojo hišo.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: telexdell ()

billy ::

DimmiBurek imaš zunanji temperaturni senzor za uravnavanje krivulje?

DimmniBurek ::

Trenutno sem še v mrazu.
Predvidoma v začetku oktobra pridejo montirati Mitsubishija. Tako da predvidevam, da je zunanji senzor in sobni termostat.
There Is No Stronger Drug Than Reality

billy ::

Pardon, če si napisal, ampak ne vidim, imaš radiatorsko ali talno ogrevanje?

DimmniBurek ::

Radiatorji. Trenutno ogrevamo eno stanovanje (okoli 1200L kurilca), naslednje leto začnemo rihtat še stanovanje v nadstropju, bomo isto dali kar radiatorje, ker še ni čisto določena usoda te hiše:D Tako, da prav ogromno ne bi vlagal....
There Is No Stronger Drug Than Reality

Zgodovina sprememb…

billy ::

Hm hm, potem načeloma pride prav notranji termostat, ampak pri primernem reguliranju z zunanjim tipalom, ni potrebe po notranjem termostatu, niti ne po temp senzorju. Je pa res, da zapaše kdaj "naložit na ogn" :)

ToniT ::

Dovolj je, če daš znotraj on/off termostat za najvišjo temperaturo, ki jo želiš doseči.
Sam imam tako narejeno (radiatorji). Vse ostalo regulira peč sama glede na zunanjo temperaturo. Prvo in malenkost drugo zimo sem še nastavljal krivuljo, zadnjih 5 let pa se peči (toplotne črpalke) nisem niti dotaknil. Sredi junija sem jo preklopil na poletni režim, pred tednom dni pa na zimski.

billy ::

Nima tega sama, da preklopi na zimski način, če je povprečna dnevna temp XX stopinj? Ponavadi je to 18.

Ker potem lahko pride recimo tako kot letos avgust, ko je marsikdo že moral zakurit...avtomatika bi pa to sama uredila.

ToniT ::

Očitno je prestara....

energetik ::

billy je izjavil:

Nima tega sama, da preklopi na zimski način, če je povprečna dnevna temp XX stopinj? Ponavadi je to 18.

Ker potem lahko pride recimo tako kot letos avgust, ko je marsikdo že moral zakurit...avtomatika bi pa to sama uredila.
Imam tako avtomatiko, pa je ne maram. V tem obdobju se velikokrat zgodi, da bi TČ ponoči grela, jaz pa hladim z odprtimi okni. Tmin smo imeli zjutraj 4°, čez dan preko 20 z ogromno sonca.
Raje sam pritisnem tipko, ko jaz hočem in vidim, da bo res treba.
««
31 / 31
»
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Loža
19823161 (871) DimmniBurek
»

Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7132550 (3192) zamotsloteh
»

Nova mala lesena hiša - katera peč na pelete? (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
693055 (1506) Vanich
»

Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
14023222 (15204) kixs
»

Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Loža
382104740 (71564) Zvezdica27

Več podobnih tem