Forum » Loža » TČ in zalogovnik (plastovitost)
TČ in zalogovnik (plastovitost)
DarwiN ::
Ok, še poskusim tukaj, kjer sem bolj domač.
TČ zrak-voda, dodali 100l zalogovnik s črpalko Seltron.
Problem je slaba učinkovitost, ker prihaja do močnega mešanja v zalogovniku. Plastovitost se podre.. TČ denimo proizvaja ~45C in to vodo pošilja v zalogovnik, na drugi strani pa iz zalogovnika proti radiatorjem gre samo ~40C. (okvirne temperature vidite na zgornji fotki). 4-5C izgub, kar je katastrofalno, a ne?
Če prav razumem, do tega prevelikega mešanja pride, ker tlaki niso usklajeni. TČ s svojo obtočno črpalko dela s svojim pretokom, Seltron na drugi strani pa spet s svojim = preveliko mešanje vode v zalogovniku.
Kako se to rešuje in pa predvsem me zanima ta omenjeni delta T.. Koliko znaša pri vas, ki imate podobne sisteme?
Ena rešitev je najbrž, da zalogovnik vežem zaporedno in odstranim to "odvečno" obtočno črpalko.. Potem bo delta T najbrž blizu 0C?
Ampak bi raje rešil zadevo na bolj eleganten način, če je možno.. Monter mi ni ravno v pomoč. :S
TČ zrak-voda, dodali 100l zalogovnik s črpalko Seltron.
Problem je slaba učinkovitost, ker prihaja do močnega mešanja v zalogovniku. Plastovitost se podre.. TČ denimo proizvaja ~45C in to vodo pošilja v zalogovnik, na drugi strani pa iz zalogovnika proti radiatorjem gre samo ~40C. (okvirne temperature vidite na zgornji fotki). 4-5C izgub, kar je katastrofalno, a ne?
Če prav razumem, do tega prevelikega mešanja pride, ker tlaki niso usklajeni. TČ s svojo obtočno črpalko dela s svojim pretokom, Seltron na drugi strani pa spet s svojim = preveliko mešanje vode v zalogovniku.
Kako se to rešuje in pa predvsem me zanima ta omenjeni delta T.. Koliko znaša pri vas, ki imate podobne sisteme?
Ena rešitev je najbrž, da zalogovnik vežem zaporedno in odstranim to "odvečno" obtočno črpalko.. Potem bo delta T najbrž blizu 0C?
Ampak bi raje rešil zadevo na bolj eleganten način, če je možno.. Monter mi ni ravno v pomoč. :S
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
kixs ::
Sicer nimam zalogovnika. Ampak mi ni jasno kako racunas, da bos iz zalogovnika dobil isto temperaturo kot pride iz TC. Kaj bo pa ogrevalo zalogovnik?
DarwiN ::
Sicer nimam zalogovnika. Ampak mi ni jasno kako racunas, da bos iz zalogovnika dobil isto temperaturo kot pride iz TC. Kaj bo pa ogrevalo zalogovnik?
Zalogovnik jasno ogreva toplotna črpalka.. Kot vidiš na fotki, zgoraj noter, zgoraj na drugi strani ven... Tule bi naj voda potovala skoraj v liniji brez velikega mešanja in naprej v radiatorje... Poleg tega se topla voda dviguje, mrzla voda pa spušča. Tako mora bit pri vrhu voda vedno maksimalno topla. Če gre 45 not, mora prit ven vsaj 44, a ne?
Človek je na TČ montiral zalogovnik za peč na trda goriva.![]()
Zalogovnik je ta.
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: DarwiN ()
Dimnik ::
Iz izkušenj...
Imam 500l zalogovnik, sem čaral z priklopi toplotne, trenutno imam takole odprte ventile...
Zalogovnik
čisto spodaj, povratek iz radiatorjev
En višje toplotna povratek
Se en višje toplotna izhod
Najvišje 4 priklop dvižni vod na mešalni ventik in pumpo prek seltron wdc20.
Razlika, če spustim prek odprtega mešalnega je 1,5 stopinje zalogovnik-dvižni vod.
Trenutno testiram, da gre iz toplotne direkt v radiatorje in povratek v zalogovnik in iz zalogovnika v toplotno...
Imam 500l zalogovnik, sem čaral z priklopi toplotne, trenutno imam takole odprte ventile...
Zalogovnik
čisto spodaj, povratek iz radiatorjev
En višje toplotna povratek
Se en višje toplotna izhod
Najvišje 4 priklop dvižni vod na mešalni ventik in pumpo prek seltron wdc20.
Razlika, če spustim prek odprtega mešalnega je 1,5 stopinje zalogovnik-dvižni vod.
Trenutno testiram, da gre iz toplotne direkt v radiatorje in povratek v zalogovnik in iz zalogovnika v toplotno...
DamijanD ::
Dimnik ::

cvalsr ::
Darvin, narisal si nekaj čisto nerazumljivega in napačnega.
Če naj bi voda samo tekla skozi zalogovnik zgoraj in spodaj - zakaj ga sploh imaš? 'Uštukaj' 2 kosa cevi, sta cenejša. Kakšna toplotna je to, da rabiš zalogovnik? Če že, kako da samo 100l? Itd...
Povabi kakega znanca s strojniško izobrazbo, naj pride pogledat, kaj imaš to naštrikano.
Če naj bi voda samo tekla skozi zalogovnik zgoraj in spodaj - zakaj ga sploh imaš? 'Uštukaj' 2 kosa cevi, sta cenejša. Kakšna toplotna je to, da rabiš zalogovnik? Če že, kako da samo 100l? Itd...
Povabi kakega znanca s strojniško izobrazbo, naj pride pogledat, kaj imaš to naštrikano.
DarwiN ::
100l je bojda dovolj za 6kw TČ... Gre se predvsem za defroste, kjer zalogovnik služi kot nek volumizer, dodatna toplota, ki jo sistem porabi pri defrostu.. Posledično se grelci ne vklopijo in temperatura radiatorjev ne pade preveč..
Torej zaporedna vezava brez dodatne črpalke? In kakšen je rezultat?
Trenutno testiram, da gre iz toplotne direkt v radiatorje in povratek v zalogovnik in iz zalogovnika v toplotno...
Torej zaporedna vezava brez dodatne črpalke? In kakšen je rezultat?
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
joez7 ::
Iz izkušenj...
Imam 500l zalogovnik, sem čaral z priklopi toplotne, trenutno imam takole odprte ventile...
Zalogovnik
čisto spodaj, povratek iz radiatorjev
En višje toplotna povratek
Se en višje toplotna izhod
Najvišje 4 priklop dvižni vod na mešalni ventik in pumpo prek seltron wdc20.
Razlika, če spustim prek odprtega mešalnega je 1,5 stopinje zalogovnik-dvižni vod.
Trenutno testiram, da gre iz toplotne direkt v radiatorje in povratek v zalogovnik in iz zalogovnika v toplotno...
Točno tako. Zalogovnik za TČ ali Bafer ponavadi nima spirale.
Ni zaželjeno, da je ogrevalni krog direktno priklopljen na TČ (motnje v fazi defrosta).
Na najvišji točki (100%) gre odvod v radiatorje.
Nekje na 60-70% gre dovod iz toplotne.
Nekje na 20-30% gre povratni vod iz radiatorjev
Spodaj na 10% gre odvod v toplotno črpalko.
V tem primeru slojenje deluje pravilno, in je razlika med izhodom iz TČ in DV ogrevanja manj kot 3°C.
Tudi defrosti ne vplivajo preveč na temperaturo DV.
Pogoj pa je nekje 30l na KW TČ.
Se pravi za 9kW ~180l. Če je več ne škodi.
Eni še komplicirajo in dodajo prekrmilni ventil za fazo defrosta (na 50% odvzamejo odvod v TČ).
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
feryz ::
Če je tako zvezano, drugače niti ne more biti.
Ponavadi topli vod iz TČ prileti na razdelilec in gre od tam v vse smeri, torej delno v radiatorje, delno v zalogovnik, delno še v bojler, če je taka vezava.
Ponavadi topli vod iz TČ prileti na razdelilec in gre od tam v vse smeri, torej delno v radiatorje, delno v zalogovnik, delno še v bojler, če je taka vezava.
DarwiN ::
joez, če zadevo poenostavim, naročim monterju, da odstrani Seltronovo črpalko in zadevo poveže simple zaporedno kot volumizer na sledeč način:
A lahko tukaj pričakujem, da bo vhod in izhod iz zalogovnika približno enak? V tem primeru vstop 45, izhod proti radiatorjem zgoraj pa 44-45 ?
A lahko tukaj pričakujem, da bo vhod in izhod iz zalogovnika približno enak? V tem primeru vstop 45, izhod proti radiatorjem zgoraj pa 44-45 ?
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
kixs ::
Sicer nimam zalogovnika. Ampak mi ni jasno kako racunas, da bos iz zalogovnika dobil isto temperaturo kot pride iz TC. Kaj bo pa ogrevalo zalogovnik?
Zalogovnik jasno ogreva toplotna črpalka.. Kot vidiš na fotki, zgoraj noter, zgoraj na drugi strani ven... Tule bi naj voda potovala skoraj v liniji brez velikega mešanja in naprej v radiatorje... Poleg tega se topla voda dviguje, mrzla voda pa spušča. Tako mora bit pri vrhu voda vedno maksimalno topla. Če gre 45 not, mora prit ven vsaj 44, a ne?
Človek je na TČ montiral zalogovnik za peč na trda goriva.![]()
Zalogovnik je ta.
Ti si tole cisto prevec poenostavil.
Ce gledas tvoj dejanski zalogovnik, je visok 93cm. Vhod TC in izhod v radiatorje pa je na visini 70cm. Kakor si rekel, gre topla voda gor, mrzla dol in ze zaradi te razlike v visini vhoda in visine zalogovnika se voda mesa. Enako je spodaj povratek na visini 22,5cm in se bo tudi tu voda mesala. Ce si prav napisal temperature, se povratna voda v zalogovniku segreje za 2stC. Na koncu koncev pa moras se upostevati se izgube toplote zalogovnika samega.
Ce zelis dobiti v radiatorje enako temperaturo (nekaj se izgubi v ceveh) kot gre iz TC, potem moras zalogovnik odstraniti.
kixs ::
Pa ti dejansko rabis 45stC v radiatorjih? Pri meni gre iz TC temperatura vode okoli 34stC. Tudi na radiatorje.
Dimnik ::
DarwiN ::
Itak... Neizolirano stanovanje.. Včasih še 50C ne bi bilo dovolj, pri minus 15.. Ravno zato je teh 4-5C izgub še kako kritično.. Če hočem v radiatorjih ~45C, mora zdaj TČ proizvajati ~50C, kar je samomor. Učinkovitost črpalke pade skozi okno.
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
kixs ::
Pa ti dejansko rabis 45stC v radiatorjih? Pri meni gre iz TC temperatura vode okoli 34stC. Tudi na radiatorje.
Pri plus 10 zunaj...ali pa imaš 20, 21 stopinj v hiši
Ne. Le dobra izolacija ;)
Notri je vedno med 22 in 23stC. V kaksni sobi tudi vec. Recimo v moji je zdaj 24.4stC. V dnevni pa 23.3stC. Bi moral TC izklopit...
Itak... Neizolirano stanovanje.. Včasih še 50C ne bi bilo dovolj, pri minus 15.. Ravno zato je teh 4-5C izgub še kako kritično.. Če hočem v radiatorjih ~45C, mora zdaj TČ proizvajati ~50C, kar je samomor. Učinkovitost črpalke pade skozi okno.
Naj ti kdo z zalogovnikom napise kaksne ima temperature iz TC in potem naprej iz zalogovnika, da ne bos izumljal tople vode ;)
Zgodovina sprememb…
- spremenil: kixs ()
Dimnik ::
100l je bojda dovolj za 6kw TČ... Gre se predvsem za defroste, kjer zalogovnik služi kot nek volumizer, dodatna toplota, ki jo sistem porabi pri defrostu.. Posledično se grelci ne vklopijo in temperatura radiatorjev ne pade preveč..
Trenutno testiram, da gre iz toplotne direkt v radiatorje in povratek v zalogovnik in iz zalogovnika v toplotno...
Torej zaporedna vezava brez dodatne črpalke? In kakšen je rezultat?
Toplotno moram znižat temperaturo za 2stopinji za enako temperaturo v hiši, ima več vklopov in krajše delovanje, glede porabe še ne morem nič, ķer moram testirat oba načina ob približno istih temperaturah, bom pa danes polnoči preklopil in videl v nedeljo razliko v porabi.
RobertMavric ::
Če imaš možnost spusti dovod iz toplotne nižje v zalogovnik nekje na 2/3.
Na odvodni strani proti radiatorjem zmanjšaj pretok črpalke na minimum, da še dovaja vodo vsem radiatorjem - bolje potiskati vročo vodo kot mešati mlačno ;)
Na odvodni strani proti radiatorjem zmanjšaj pretok črpalke na minimum, da še dovaja vodo vsem radiatorjem - bolje potiskati vročo vodo kot mešati mlačno ;)
kixs ::
Dimnik ::
RobertMavric je izjavil:
Če imaš možnost spusti dovod iz toplotne nižje v zalogovnik nekje na 2/3.
Na odvodni strani proti radiatorjem zmanjšaj pretok črpalke na minimum, da še dovaja vodo vsem radiatorjem - bolje potiskati vročo vodo kot mešati mlačno ;)
V tem primeru se bo zalogovnik ogrel in se bo toplotna ugasnila...
joez7 ::
joez, če zadevo poenostavim, naročim monterju, da odstrani Seltronovo črpalko in zadevo poveže simple zaporedno kot volumizer na sledeč način:
A lahko tukaj pričakujem, da bo vhod in izhod iz zalogovnika približno enak? V tem primeru vstop 45, izhod proti radiatorjem zgoraj pa 44-45 ?
NE: še najbolje ti je svetoval RobertMavic.
"Če imaš možnost spusti dovod iz toplotne nižje v zalogovnik nekje na 2/3.
Na odvodni strani proti radiatorjem zmanjšaj pretok črpalke na minimum, da še dovaja vodo vsem radiatorjem - bolje potiskati vročo vodo kot mešati mlačno ;)"
Če dobro preberš moj post, ti bo jasno.
"Na najvišji točki (100%) gre odvod v radiatorje.
Nekje na 60-70% gre dovod iz toplotne.
Nekje na 20-30% gre povratni vod iz radiatorjev - ni pa nujno - lahko tudi na 10%
Spodaj na 10% gre odvod v toplotno črpalko."
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
DarwiN ::
Seltronova črpalka, ki pošilja vodo proti radiatorjem, je že nastavljena na minimum. 6-7W porabe, kolikor je pač to pretoka... Na drugi strani pa Daikin tudi dela z minimalnim pretokom 7 l/min. Ampak kompresor se nikoli ne ugasne, odkar so vgradili zalogovnik..
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
joez7 ::
Seltronova črpalka, ki pošilja vodo proti radiatorjem, je že nastavljena na minimum. 6-7W porabe, kolikor je pač to pretoka... Na drugi strani pa Daikin tudi dela z minimalnim pretokom 7 l/min. Ampak kompresor se nikoli ne ugasne, odkar so vgradili zalogovnik..
To, da ti kompresor ne vgasne JE dobro - pomeni, da se je sistem ujel - porabo regulira z modulacijo kompresorja. In pomeni, da nimaš premočne TČ.
Tut jaz iz prve nisem naredil idealno.
Prvo sem mel 100l bafer in vzporedne vztope - iztope.
Potem sem dal 150l bafer in po zgornjem receptu. 100-70, 30-10.
Sedaj mi modulira od nekje +5°C navzdol. Ko pa je topleje, mi taktira.
Tudi tebi, bo pri +10, ali še prej začela taktirarat (izklapljat kompresor).
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Dimnik ::
Probaj dat seltronovo črpalko na več... v toplotno ti gre toplejša kot pride iz radiatorjev.
Verjetno si jo imel na več, kaj se je takrat dogajalo?
Verjetno si jo imel na več, kaj se je takrat dogajalo?
joez7 ::
Poglej, TČ ma svojo pamet(na katero v osnovi nimamo vpliva)- hoče met nekje razliko med dovodom in odvodom ~5°C, to doseže z regulacijo primarne črpalke - in na to temperaturo je tudi bafer ogret - in ga TČ koristi v fazi defrosta.
Sekundarno črpalko pa si nastavljamo na minimalni pretok, ravno dovolj, da so radiatorji topli - razlika med dvižnim in povratnim vodom pa nekje do 10 (15)°C.
V idealnih postavitvah, je razlika med izhodom iz TČ in dvižnim vodom - za radiatorje med 2-5°C.
Sekundarno črpalko pa si nastavljamo na minimalni pretok, ravno dovolj, da so radiatorji topli - razlika med dvižnim in povratnim vodom pa nekje do 10 (15)°C.
V idealnih postavitvah, je razlika med izhodom iz TČ in dvižnim vodom - za radiatorje med 2-5°C.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Dimnik ::
Joez..sliši se fajn, ampak je toliko faktorjev, da se moraš kar fajn igrat z kombinacijami... velikost zalogovnika, moč toplotne, stevili radiatorjev, hitrost pump, potem različne vezave....in to si lahko privoščiš samo, če delaš sam..ker za vsako drugačno opcijo imet vodovodarja ali ustreznega monterja...uhhh ni šans.
DarwiN ::
Probaj dat seltronovo črpalko na več... v toplotno ti gre toplejša kot pride iz radiatorjev.
Verjetno si jo imel na več, kaj se je takrat dogajalo?
Ja, pol je še slabše in delta T zalogovnika naraste čez 5C.. Ima nastavitve od AUTO, PPI, PPII, CPI, CPII, ampak neglede na izbrani način, vedno troši ~38W in torej dela "na polno"... Edino pri konstantni hitrosti I dela počasi s 6-7W.
Ampak očitno še vedno preveč meša.. :// Najmanj, kar sem videl, je bila delta T zalogovnika ~3C, povprečno pa ~4C.
Je hudič, ko se človek ne spozna.. Zadeve pa precej zakomplicirane.. Tlaki, pretoki, hidravlika, itd..
Bom kaj dosegel s pripiranjem povratnih ventilov na radiatorjih? Če dvignem delta T na radiatorski strani... Torej med vodo, ki gre iz zalogovnika v radiatorje in vodo, ki se vrača iz radiatorjev nazaj v zalogovnik? Če dvignem ta delta T, potem bo tudi Daikin na drugi strani videl višji delta T in mogoče poveča pretok, ki je ves čas 7l/min? Ima pa daikin pri radiatorskem ogrevanju privzeto nastavljen delta T = 10C.. Če dosežem ta delta T, mi to kaj pomaga?
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
Dimnik ::
No to igro se gremo eni, ko montiramo števec porabe, tipala na vsako cev, da se na že blede od številk
in potem pač probamo dobit najmanjšo porabo..ja vi z elektrarnami odpadete
naštimaš temp pa piči..
joez7 ::
Probaj dat seltronovo črpalko na več... v toplotno ti gre toplejša kot pride iz radiatorjev.
Verjetno si jo imel na več, kaj se je takrat dogajalo?
Ja, pol je še slabše in delta T zalogovnika naraste čez 5C.. Ima nastavitve od AUTO, PPI, PPII, CPI, CPII, ampak neglede na izbrani način, vedno troši ~38W in torej dela "na polno"... Edino pri konstantni hitrosti I dela počasi s 6-7W.
Ampak očitno še vedno preveč meša.. :// Najmanj, kar sem videl, je bila delta T zalogovnika ~3C, povprečno pa ~4C.
Je hudič, ko se človek ne spozna.. Zadeve pa precej zakomplicirane.. Tlaki, pretoki, hidravlika, itd..
Bom kaj dosegel s pripiranjem povratnih ventilov na radiatorjih? Če dvignem delta T na radiatorski strani... Torej med vodo, ki gre iz zalogovnika v radiatorje in vodo, ki se vrača iz radiatorjev nazaj v zalogovnik? Če dvignem ta delta T, potem bo tudi Daikin na drugi strani videl višji delta T in mogoče poveča pretok, ki je ves čas 7l/min? Ima pa daikin pri radiatorskem ogrevanju privzeto nastavljen delta T = 10C.. Če dosežem ta delta T, mi to kaj pomaga?
Jaz se za tvojih 4°C nebi sekiral, (včasih že toplomerji kaj grešijo - ali pa postavitve tuljk).
Spodnje ventile pripiraš samo tam - kjer maš pretoplo - prevelik pretok.
Najbolj važno JE, da maš ustrezno temperaturo in čim manj nihanja sobne temperature.
Vgalvnem uživaj, čez čas pa ugotoviš, kaj je nujno in kaj je fajn.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Dimnik ::
Darwin....uhhh zdaj si me še spomnil na hidravlično uravnovešenje radiatorjev z pripiranjem ventilov....kupil digitalni lasersku merilnik temperature, hodil po hiši in lovil da so približno enake temperature radiatorjev, imam enocevni sistem, po 2,3 radiator je na veji
Ja za pumpo nevem, imam stare grundfoske eno na 3 in dve na 2 brzini
Joez...kako naj se ne sekira za 4 stopinje....če sedaj rabi 45 stopinj, kaj šele pri -5 oz več..
Po moje najboljše direkt v radiatorje šibat, če je premali vode za defrost pa zaligovnik na povratek, da je več tople vode
Ja za pumpo nevem, imam stare grundfoske eno na 3 in dve na 2 brzini
Joez...kako naj se ne sekira za 4 stopinje....če sedaj rabi 45 stopinj, kaj šele pri -5 oz več..
Po moje najboljše direkt v radiatorje šibat, če je premali vode za defrost pa zaligovnik na povratek, da je več tople vode
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Dimnik ()
DarwiN ::
Skrbi me predvsem to, ker sem doslej imel vremensko krivuljo naštimano na max 47C in pri poštenem minusu se je Daikin precej mučil.. Po defrostu seveda vklop grelcev in potem je ciljno temperaturo zelo počasi dosegal nazaj... Če zdaj v novem režimu z zalogovnikom želim imeti temp radiatorjev do 47C, moram vremensko krivuljo nastavit do 51C.. Pa vemo, kolk tu vsaka posamezna temperatura pomeni. Učinkovitost bo zelooooooooooooo padla, I guess.
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: DarwiN ()
joez7 ::
Mogoče ti tole pomaga. Sedaj - zunanja +4. Sobna 22°C. el. moč 650W. Grelna moč 2.6kW.
rad DV 36°C
rad PV 32°C
TČ DV 38°C
TČ PV 33°C
Mam pa TČ 6kW brez grelcev (gradbena fizika ~3.5kW pri 0°C).
Krivulja pa +15=DV 30 in -5=DV 45
prvo pust krivuljo isto na 47 (ali celo znižaj na 45). Majhen padec notranje temperature ob hudem mrazu ni škodljiv ali moteč.
Se ti zna zgodit, da se ti sedaj z baferjem ne bodo vklapljali el. grelci.
rad DV 36°C
rad PV 32°C
TČ DV 38°C
TČ PV 33°C
Mam pa TČ 6kW brez grelcev (gradbena fizika ~3.5kW pri 0°C).
Krivulja pa +15=DV 30 in -5=DV 45
prvo pust krivuljo isto na 47 (ali celo znižaj na 45). Majhen padec notranje temperature ob hudem mrazu ni škodljiv ali moteč.
Se ti zna zgodit, da se ti sedaj z baferjem ne bodo vklapljali el. grelci.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
DarwiN ::
Ja, remains to be seen... Teh tvoj 2C dT bi še požrl, ampak 4C se mi pa zdi nedopustno..
Dimnik, ti predlagaš takšno zaporedno povezavo?:
Dimnik, ti predlagaš takšno zaporedno povezavo?:
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
Dimnik ::
Ja
Če sem prav sledil, si dal zalogovnik zaradi defrostov.
Imaš še vedno 100l več tople vode in direkt max, kar se da v radiatorje
Če sem prav sledil, si dal zalogovnik zaradi defrostov.
Imaš še vedno 100l več tople vode in direkt max, kar se da v radiatorje
DarwiN ::
Ja, defrosti so bili cilj.. Da se ne vklopijo grelci in da temp v radiatorjih ne pade za ~15C. Pa za povrh je zalogovnik dober za zdravje kompresorja, a ne..
Pri tej vezavi bo defrost sicer najprej povlekel temperaturo iz radiatorjev, ampak bodo le-ti hitro dobili temperaturo nazaj iz zalogovnika, I guess.
Kaj pa če zalogovnik povežem zaporedno pred radiatorji? A potem v vsakem primeru nastane delta T, ne glede na katerem priključku voda vstopa in izstopa? Če spodaj vstopa 45C, kako lahko zgoraj pride ven hladnejša voda, ko pa ni mešanja in je v sistemu samo ena črpalka? Pa pustmo zanemarljive izgube zalogovnika.
Pri tej vezavi bo defrost sicer najprej povlekel temperaturo iz radiatorjev, ampak bodo le-ti hitro dobili temperaturo nazaj iz zalogovnika, I guess.
Kaj pa če zalogovnik povežem zaporedno pred radiatorji? A potem v vsakem primeru nastane delta T, ne glede na katerem priključku voda vstopa in izstopa? Če spodaj vstopa 45C, kako lahko zgoraj pride ven hladnejša voda, ko pa ni mešanja in je v sistemu samo ena črpalka? Pa pustmo zanemarljive izgube zalogovnika.
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
joez7 ::
Ja, remains to be seen... Teh tvoj 2C dT bi še požrl, ampak 4C se mi pa zdi nedopustno..
Dimnik, ti predlagaš takšno zaporedno povezavo?:
NO-GO. Pri taki vezavi v času defrosta pošlješ hladno vodo v radiatorje - ti bo škrtalo.
Pa tut uničiš osnovno vlogo baferja. da ti dva kroga črpalk sobivata - različni pretoki in različni delta T.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
joez7 ::
Takole mam jaz https://ibb.co/N6MFx9NN
150l Buffer in 6kW TČ - radiatorji.
150l Buffer in 6kW TČ - radiatorji.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
kekeck ::
Pri vezavi zalogovnika je bistvo zaradi katerega pride do mesanja in ne slojenja vode. Hitrost vode na prikljucku v zalogovnik mora biti maks 0,3m/s, vecina serijskih zalogovnikov ima premajhne prikljucke.
joez7 ::
Tle mamo dejansko BAFFER za TČ - omilitev motenj, ko se dela defrost. Tu se dogaja tako slojenja, kot tudi mešanja. Ti bafferji majo priključke 5/4 ali 6/4 - same cevi pa cu28 in 1" ventile.
Pretoki pa so reda 0.5-1.2m3/h.
Pretoki pa so reda 0.5-1.2m3/h.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
kekeck ::
Zalogovnik-priključek-priporočen pretok
5/4 oz. DN32, pretok 880 l/h, hitrost 0,3m/s
6/4 oz. DN40, pretok 1280 l/h, hitrost 0,3m/s
2" oz. DN50, pretok 2150 l/h, hitrost 0,3m/s
5/4 oz. DN32, pretok 880 l/h, hitrost 0,3m/s
6/4 oz. DN40, pretok 1280 l/h, hitrost 0,3m/s
2" oz. DN50, pretok 2150 l/h, hitrost 0,3m/s
DarwiN ::
NO-GO. Pri taki vezavi v času defrosta pošlješ hladno vodo v radiatorje - ti bo škrtalo.
Pa tut uničiš osnovno vlogo baferja. da ti dva kroga črpalk sobivata - različni pretoki in različni delta T.
Ne, pri zaporedni montaži bi monter odstranil Seltronovo črpalko in ostane samo Daikinova.. V tem primeru je bafer kot podaljšana izolirana cev, samo za povečanje volumna vode.
Ampak v tem primeru zalogovnik hrani malo hladnejšo vodo, temperaturo povratnega voda.
Ti dve zaporedni vezavi. A lahko kdo potrdi, da te moje številke približno držijo?
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
telexdell ::
Ok, še poskusim tukaj, kjer sem bolj domač.
TČ zrak-voda, dodali 100l zalogovnik s črpalko Seltron.
Problem je slaba učinkovitost, ker prihaja do močnega mešanja v zalogovniku. Plastovitost se podre.. TČ denimo proizvaja ~45C in to vodo pošilja v zalogovnik, na drugi strani pa iz zalogovnika proti radiatorjem gre samo ~40C. (okvirne temperature vidite na zgornji fotki). 4-5C izgub, kar je katastrofalno, a ne?
Če prav razumem, do tega prevelikega mešanja pride, ker tlaki niso usklajeni. TČ s svojo obtočno črpalko dela s svojim pretokom, Seltron na drugi strani pa spet s svojim = preveliko mešanje vode v zalogovniku.
Kako se to rešuje in pa predvsem me zanima ta omenjeni delta T.. Koliko znaša pri vas, ki imate podobne sisteme?
Ena rešitev je najbrž, da zalogovnik vežem zaporedno in odstranim to "odvečno" obtočno črpalko.. Potem bo delta T najbrž blizu 0C?
Ampak bi raje rešil zadevo na bolj eleganten način, če je možno.. Monter mi ni ravno v pomoč. :S
Imam popolnoma enako vezavo na vrhu pride voda iz TČ in gre v radiatorja , na dnu pa se vrača voda iz radiatorjev in gre v TČ. Tako gre voda katera pride iz TČ direktno v radiatorje. Voda, katera pa pride iz radiatorjev pa se na dnu zalogovnika začne dvigati in potiska hladnejšo vodo na dno. Ta hladnejša voda potem gre v TČ. Tako se zalogovnik segreva iz povratka in ne z najbolj ogreto vodo iz TČ.
Kje in kako meriš temperaturo, da ti pride do take razlike nisi napisal. Bi pa težava lahko bila le v primeru, da bi imel OČ za radiatorki krog bistveno močnejšo kot OČ za krog TČ. Takobi iz TČ dotekalo premalo tople vode in bi razliko črpal iz zalogovnika, katera je hladnejša. Če imaš možnost zmanjšaj pretok v radiatorskem krogu in opazuj kaj se dogaja. Za res dobro slojenje pa imaš pa verjetno malce premajhen zalogovnik- sam imam npr. 300 l.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
TESKAn ::
Ja, remains to be seen... Teh tvoj 2C dT bi še požrl, ampak 4C se mi pa zdi nedopustno..
Dimnik, ti predlagaš takšno zaporedno povezavo?:
NO-GO. Pri taki vezavi v času defrosta pošlješ hladno vodo v radiatorje - ti bo škrtalo.
Pa tut uničiš osnovno vlogo baferja. da ti dva kroga črpalk sobivata - različni pretoki in različni delta T.
Jaz mam trenutno tako, in ko dela defrost pade izhodna temperatura iz TČ z 40 na 30°C in traja potem ~10 minut, da pride nazaj na 40, to je od začetka defrosta pa da v radiatorje spet teče voda z nastavljeno temperaturo.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
DarwiN ::
Kje in kako meriš temperaturo, da ti pride do take razlike nisi napisal. Bi pa težava lahko bila le v primeru, da bi imel OČ za radiatorki krog bistveno močnejšo kot OČ za krog TČ. Takobi iz TČ dotekalo premalo tople vode in bi razliko črpal iz zalogovnika, katera je hladnejša. Če imaš možnost zmanjšaj pretok v radiatorskem krogu in opazuj kaj se dogaja. Za res dobro slojenje pa imaš pa verjetno malce premajhen zalogovnik- sam imam npr. 300 l.
Temperature merim direktno na ceveh, na vhodu/izhodu zalogovnika.
Ja, ravno to sumim, da je OČ radiatorskega kroga močnejša od OČ toplotne črpalke... Ampak ne morem izboljšat ne ene ne druge... OČ radiatorskega kroga mi dela na najnižji moči (konstantna hitros I), vsi ostali načini začuda nastavijo črpalko na maksimalno moč.. Na drugi strani je pa OČ toplotne črpalke tudi zadovoljna, saj ven pošilja 45, prejema pa 37-39C, zato vzdržuje minimalen pretok 7l/min.. Skratka, potemtakem obe OČ delujeta na minimumu, ampak je OČ radiatorskega kroga očitno kljub temu premočna?
Tale:
Jaz mam trenutno tako, in ko dela defrost pade izhodna temperatura iz TČ z 40 na 30°C in traja potem ~10 minut, da pride nazaj na 40, to je od začetka defrosta pa da v radiatorje spet teče voda z nastavljeno temperaturo.
Torej nimaš dodatne obtočne črpalke in vso delo opravlja obtočna črpalka od toplotne črpalke, a ne?
Pa si prepričan, da ne bi bilo bolje zalogovnik vezati pred radiatorje in ne na povratek? Torej iz TČ direktno v zalogovnik potem v radiatorje? Če pogledaš moji dve skici zaporednih vezav zgoraj.. A ni po logiki boljša vezava B?
You don't see faith healers working in hospitals
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
for the same reason you don't see psychics winning the lottery!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: DarwiN ()
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Loža | 145692 (3164) | floyd1 |
| » | Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 74882 (9537) | feryz |
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 38603 (19204) | joez7 |
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 81 82 83 84 )Oddelek: Loža | 781918 (113746) | energetik |
| » | prenizek tlak v sistemu ogrevanjaOddelek: Loža | 30997 (8701) | Horas |




