Toplotna črpalka

Toplotna črpalka

««
6 / 6
»
»»

tomaxxx ::

V teku imam temeljito prenovo starejše hiše, menjala so se okna, steha + dodatna izolacija, fasada 15cm stiropor...
Ogrevanje talno, TČ (zrak/voda) ki še ni dokončno izbrana, vprašanje pa je tudi ali je smiselno dodati tudi zalogovnik/hranilnik tople vode ali ne? Bom s tem res kaj pridobil/prihranil če bo TČ več delovala čez noč v času nižje tarife in naredila zalogo za čez dan?

starfotr ::

Hranilnika toplote se ne montira zaradi prihrankov ampak v odvisnosti od tega ali je potreben na določenem objektu ali ne.

joez7 ::

tomaxxx je izjavil:

V teku imam temeljito prenovo starejše hiše, menjala so se okna, steha + dodatna izolacija, fasada 15cm stiropor...
Ogrevanje talno, TČ (zrak/voda) ki še ni dokončno izbrana, vprašanje pa je tudi ali je smiselno dodati tudi zalogovnik/hranilnik tople vode ali ne? Bom s tem res kaj pridobil/prihranil če bo TČ več delovala čez noč v času nižje tarife in naredila zalogo za čez dan?

Tu je vprašanje, ali zalogovnik v rangu 2000l ali pa samo bafer za odtaljenje TČ? Maš SE po netmeteringu?
V osnovi rabiš samo bafer, v rangu 100-200l, TČ pa ti naj obratuje v 24/7 modu, boš mel največ od nje, pa premočne ne jemat. Zalogovnik (velik) ni rentabilen za TČ. Glej samo, da vzameš dovolj velik bojler, nekje 300l.
TČ ti bo optimalno delovala čez dan, višje temperature - višji COP. Pa notranjo temperaturo nastavi na konstantno - brez dnevno nočnih skokov. Dolgoročna je nekje med 21.5 in 22°C, v spalnici pa termostatsko glavo in 20°C. Pa na prezračevanje ne pozabit. Pa na toplotne mostove ne pozabi. Sem šel vse tole že skozi, po prenovi je bivalno udobje neprimerno večje - konstantna temperatura in bistveno nižji stroški. Sam denarnica trpi.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

sbawe64 ::

Imaš talno, torej dodatnega zalogovnika vode ne potrebuješ.
2020 is new 1984
Corona World order

joez7 ::

Bafer (kretnico) rabi. Hudič je, ko majo regualcijske veje zaprte - ali ročno ali preko regualacije - sobnih termostatov, in potem črpalka nima zadostne količine vode za defrost. Bafer pride v rangu 300€. Ga pač elegantno namestiš v kotlovnici. Nekateri umetniki uporabijo bojler za defrost. Z baferjev si vedno na varni strani, lahko maš komplet ogrevalne kroge zaprte, pa še vedno je črpalka varna. To je tako za plinsko kot vodno povezavo. Če ti bo šel izmenjevalec v fazi defrosta - ti garancija tega ne krije - škode za nekaj čez 1K€. Pa še pazi, da slučajno ne nastaviš pretoka skozi izmenjevalec prenizko, min je od 0.4m3/h pa do 1m3/h, odvisno od moči črpalke. Hudir je, ker majo TČ bafer z zgodovino napak, težko kaj serviserju serviraš.
Pa če bo defekt - bo dec ali januarja.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

sbawe64 ::

Pri talem si z regulacijo (sobnimi termostati) ne boš kaj veliko pomagal, odzivnost je prepočasna.
Ko enkrat veče odpreš po željah temperature po sobah, jih pustiš pri miru.

Bolj je problem pri "genialcih" na radiatorjih, ki zaprejo vse ventile (ali imajo termo ventile na 1 od 5), potem tč nima več pretoka in vse skupaj v pm - tam pride prav 300l čeber vode za buffer, saj pretoka ne bo zmanjkalo.
2020 is new 1984
Corona World order
««
6 / 6
»
»»