Od nekje more vzet toploto da defrosta, to naredi tako da 'obrne' cikel in jemlje toploto iz vode in jo spravlja v rebra. Meni na primer kaže da takrat ven par minut pumpa ~12kW, precej več kot ~1kW elektrike, kot je takrat poraba.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

WizzardOfOZ ::

Meni segreje vodo na 62 stopinj, potem pa to spusti v rebra, da se defrosta. Hkrati pa še "razkuži" vodo v bojlerju proti legioneli.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

aborko ::

Pustimo da izkoristek šepa, ko tc gonis na 62, tako velike temperaturne spremembe ne morejo biti zdrave za material. Iz - na +62 prakticno instantno. Ja tc so narete, da to zdrzijo, ampak ce si predstavljas koliko taksnih ciklov da TC skozi slej ko prej pride do utrujenosti materiala zaradi krcenja in raztezanja. Pri nasi tc se za odmrzovanje uporabi voda s temp malce cez 30, pa vseeno defrost konca v 3 min.

Bizkit45 ::

Vzame jo od kompresorja. Ta ne segreva vec vode pac pa svoja rebra za evaporacijo. Vode v rebrah ni, je le utekocinjen\uplinjen plin. Lahko pa da je vec razlicnih nacinov, ceprav dvomim..

DamijanD ::

Kako pa TČ ugotovi, da rabi defrost?

feryz ::

Razlika med dvižnim in povratnim vodom pada ne glede na povečanje moči kompresorja.

DamijanD ::

Aha thx

kixs ::

Bizkit45 je izjavil:

Vzame jo od kompresorja. Ta ne segreva vec vode pac pa svoja rebra za evaporacijo. Vode v rebrah ni, je le utekocinjen\uplinjen plin. Lahko pa da je vec razlicnih nacinov, ceprav dvomim..


Ce gledam pri svoji monoblok. Ko gre v defrost, ima povratni vod v TC okoli 29stC, iz TC pa pada in zleze tudi do okoli 19stC. V tem casu naraste poraba elektrike tudi na cca dobre 3KW. Vse skupaj se konca v nekaj minutah. V cca 15 minutah je vse kot prej (DV okoli 32-33stC). Nimam zalogovnika. Je pa kombinacija radiatorjev in talnega.

energetik ::

WizzardOfOZ je izjavil:

Meni segreje vodo na 62 stopinj, potem pa to spusti v rebra, da se defrosta. Hkrati pa še "razkuži" vodo v bojlerju proti legioneli.

A dajno, nobena ne spušča vode v rebra.
Obrne se smer freona, toploto jemlje iz ogrevalne vode, ogreje pa se zunanji izmenjevalec.

feryz je izjavil:

Razlika med dvižnim in povratnim vodom pada ne glede na povečanje moči kompresorja.

Različne TČ uporabljajo različne načine za ugotavljanje, ali je potreben defrost.
Večinoma pa se primerja temperatura uparjanja in temperatura vstopnega zraka glede na trenutno modulacijo kompresorja. Ko temp. uparjanja pade na določen delta T glede na zrak, gre v defrost. To je skoraj najbolj zanesljiv način.
vires in numeris

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

energetik ::

Bizkit45 je izjavil:

Veliko berem, da omenjate da defrost cikel defrosta s prej ogreto vodo..pa ste sigurni? Mislim da defrost samo obrne output preko 4 way ventila, da ta odmrzne enoto. Ker sem skoraj 100% da v zunanji enoti ne tece voda pac pa plin, ki ga stiska in razteza. Torej, ne razumem zakaj bi zalogovnik pripomogel k odtaljevanju. Mogoce se pa motim.
Za ogreti zunanji izmenjevalnik rabiš toploto, ki jo dobi iz ogrevalne vode. Če je ne bi dobil iz ogrevalnega sistema (talno, zalogovnik), bi v nekaj sekundah povsem zamrznil in počil izmenjevalec plin/voda. Zato je tako pomembno, da je VEDNO prisoten pretok ogrevalne vode, sicer mora iti kompresor v takojšnji izklop.
vires in numeris

WizzardOfOZ ::

energetik je izjavil:

WizzardOfOZ je izjavil:

Meni segreje vodo na 62 stopinj, potem pa to spusti v rebra, da se defrosta. Hkrati pa še "razkuži" vodo v bojlerju proti legioneli.

A dajno, nobena ne spušča vode v rebra.
Obrne se smer freona, toploto jemlje iz ogrevalne vode, ogreje pa se zunanji izmenjevalec.


Ja, vode v rebrih ni. Vseeno pa takrat vodo ogreje na 62 stopinj. (to traja samo par minut).
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Matejjjjj ::

panasonic 12kW. v novembru 940 kWh za elektriko, skupno 162EUR, od tega za ogrevanje najbrž dobrih 100EUR. decembra bo podobno če bo tako toplo... računam na 60% prihranka v primerjavi s kurilcem. hiša slabo izolirana, 200m2 solcialistični grad, z še neizdelano mansardo 300m2. čakam na sončno elektrarno. dnevno me ogrevanje na 21st nekje košta 3EUR haha

TČ pa je stroj, z zalogovnikom sploh ne vem za defroste. imam radiatorje. t vode samo 35 maks. sem znižal krivuljo ker je bilo pretoplo. jebeš kamine ipd. dela 24h na dan. Monterji so pohvalili izbiro za 12.000EUR. lani se panasonicovih baje sploh ni dobilo zaradi prevelikega povpraševanja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Matejjjjj ()

trancer01 ::

Dvanajst tisoč evrov za glorificiran hladilnik.:)) Verjamem, da so ti pohvalili izbiro za takšno ceno, ja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: trancer01 ()

Goran's Blog ::

To je 12.000EUR vse z montažo predvidevam in še z ne odbito subvencijo ?

brudi ::

Tolk je mene pršla komplet kotlovnica z TČ NIBE F2120-16 pred tremi leti

DamijanD ::

Uf - samo a ni bila NIBE 3 leta nazaj okrog 6 jurjev ali pa nekaj podobnega.
Vglavnem TČjem so v zadnjih letih cene nerazumno narasle. Ne vem pa ali je to samo pri nas ali je to po celi Evropi...

WizzardOfOZ ::

Pri nas je 2021 prišla komplet TČ od viessmanaa (8kw) 9500EUR, skupaj z montažo, materialom in priklopom. V torek pripeljali, v sredo začeli montirat, v soboto prvi zagon. Je bilo pa potrebno vso elektriko na novo pripeljat do TČ, zabetonirat podstavek, ...
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Zgodovina sprememb…

brudi ::

DamijanD je izjavil:

Uf - samo a ni bila NIBE 3 leta nazaj okrog 6 jurjev ali pa nekaj podobnega.
Vglavnem TČjem so v zadnjih letih cene nerazumno narasle. Ne vem pa ali je to samo pri nas ali je to po celi Evropi...



Sama TČ je bila 7600

Utk ::

Ovce so za strižt.

energetik ::

Pri takih cenah TČ, če mi trenutna crkne, jo peljem na Dinos za baker in aluminij in dam montirat plinsko peč za 1,5k.
vires in numeris

Utk ::

Cene niso take, če pa nekdo hoče dat 10 jurjev za TČ, kdo smo mi ali prodajalci, da bi mu to preprečli.

WizzardOfOZ ::

8kw TČ od viessmanna me je prišla 9500EUR. Ampak vse skupaj (sama tč, material (cevi, kabli, varovalke, ...) + delo + prvi zagon). So moral pa na novo speljat kable do TČ, pa na novo cevi tudi speljat in zabetonirat podstavke za zunanjo enoto,..., ker smo jo postavili na drugo lokacijo (ne tja kjer je bila prej centralna peč)
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Zgodovina sprememb…

Utk ::

Ok ok, to je res samo dobra 2 jurja več od lg 16 kw z 200 litrskim zalogovnikom in 400 litrskim bojlerjem za toplo vodo.

feryz ::

Fak, kakšne preplačane smeti.
Kot je rekel zgornji, super overpriced hladilniki. 100 kil pleha in 2 čipa.

BCSman ::

Keri norec gre sedaj v nabavo toplotne, ob tem kar se obeta z obracunavanjem elektrike? Pred leti 9k eur 14kw, sedaj je niti zastonj ne bi vzel.
Elektro dobavitelj bi moral zastonj dat toplotno, tako kot mobilni operaterji ko so dajali zastonj telefone ce si pri njih imel narocnino.

WizzardOfOZ ::

Utk je izjavil:

Ok ok, to je res samo dobra 2 jurja več od lg 16 kw z 200 litrskim zalogovnikom in 400 litrskim bojlerjem za toplo vodo.


A ni to malo majhen zalogovnik, samo 200 litrov? Naša 8kw TČ ima zalogovnik 300 litrov in 300 litrov bojlerja.

TČ (v monoblok izvedbi) je bila draga nekje toliko kot povprečna peč na drva (nekaj evrov več kot 5k, saj jo še danes dobiš za tak denar - vsaj po cenikih, ki so dostopni na netu). Razlika je bila pa v dobavljivosti. Stara peč na drva je crknila za 1. november in takrat pač nočeš ostat brez ogrevanja. TČ je bila dobavljena v dveh dneh, peč na drva pa bi najprej bila lahko dobavljena v treh tednih.

Delo, da se je vse pripravilo za postavitev, ter sama postavitev je bilo pa drago. Predrago, ampak v sili hudič muhe žre in pač plačaš, da se naredi.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Zgodovina sprememb…

telexdell ::

Eni se vozijo s Clioti, drugi izbirajo med bemftami in merdžoti. Saj lahko tisti v Cliotih govorijo, da se ceneja a kljub temu enako vozijo a tisti z bemftami in meržoti se jim smejijo. Ma koji ku...c koga briga, kaj si kdo postavi za ogrevanje? Če si on lahko privošči le LG ali Fujitsu, zakaj bi si zaradi njega moral to kupiti tudi jaz? Bivši skupni državljani temu rečejo- takšnih TČ "nebi ni štapom dirao". (Takšnih TČ se ne bi dotikal niti s palico).;((
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

DamijanD ::

BCSman je izjavil:

Keri norec gre sedaj v nabavo toplotne, ob tem kar se obeta z obracunavanjem elektrike? Pred leti 9k eur 14kw, sedaj je niti zastonj ne bi vzel.
Elektro dobavitelj bi moral zastonj dat toplotno, tako kot mobilni operaterji ko so dajali zastonj telefone ce si pri njih imel narocnino.

Zakaj - še vedno je to najcenejši način ogrevanja (če nimaš dostopa do daljinskega ogrevanja ali svojega gozda).

Utk ::

A ni to malo majhen zalogovnik, samo 200 litrov?

Ni malo, ker je debatibilno ali je sploh potreben. Na drugi hiši ga sploh nimam, pa glih tako dela.

telexdell je izjavil:

Eni se vozijo s Clioti, drugi izbirajo med bemftami in merdžoti. Saj lahko tisti v Cliotih govorijo, da se ceneja a kljub temu enako vozijo a tisti z bemftami in meržoti se jim smejijo. Ma koji ku...c koga briga, kaj si kdo postavi za ogrevanje? Če si on lahko privošči le LG ali Fujitsu, zakaj bi si zaradi njega moral to kupiti tudi jaz? Bivši skupni državljani temu rečejo- takšnih TČ "nebi ni štapom dirao". (Takšnih TČ se ne bi dotikal niti s palico).;((

Haha, ti pa si za hece. Kaj mene briga ali gor piše lg ali viessman? TČ se kupi za to, da se boš čim ceneje grel. Če bi ostali imeli daljšo garancijo ali kaj podobnega, ok, ampak nimajo niti to. Čeprav bi bilo tudi to pod vprašajem, če stanejo skoraj 2x tolk. In jaz in wizzard imava sončno elektrarno, tako da je tudi čisto vseeno kolk katera porabi.

To je isto kot da bi rabil avto, ki ga boš itak zakopal pod zemljo, pa bi vseeno kupil mercedesa namesto cliota, just because, ker ti nisi tak revež da bi kupoval cliota. Morda misliš, da si car, ampak v resnici si samo aR.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

rs1975 ::

BCSman je izjavil:

Keri norec gre sedaj v nabavo toplotne, ob tem kar se obeta z obracunavanjem elektrike? Pred leti 9k eur 14kw, sedaj je niti zastonj ne bi vzel.
Elektro dobavitelj bi moral zastonj dat toplotno, tako kot mobilni operaterji ko so dajali zastonj telefone ce si pri njih imel narocnino.


TČ je še vedno med najcenejšimi, če ne celo najcenejši način ogrevanja (z izjemo drv).
Še dobri 2 leti nazaj, pred tem UKR-RUS sranjem je bil zemeljski plin glede na investicijo in če si imel možnost priklopa daleč najbolj ugodno. Pri nas smo letno porabili plina za cca. 750 EUR (vključeni vsi stroški za ogrevanje hiše, SV in kuhamo samo na plin).
Cena plina je sedaj 4-5x višja. Za primerjavo računa za porabo 160m3 plina:
december 2021: 130 EUR
december 2023: 257 EUR

Zato sem se letos marca odločil za prehod na TČ, da letni stroški ogrevanja ostanejo približno isti kot pri plinu. Vzel Panasonic 9kW, investicija 6300 (z že odbito subvencijo). Trenutno kaže, da bo poraba TČ v decembru okoli 100 EUR, kar je celo manj kot sem 12/21 plačal za plin.
TČ ni nek velik porabnik elektrike, tako da tiste špice niso problem. Se pa vedno bolj nagibam k odločitvi, da SE ne bom vzel (imam pridobljeno soglasje). Enostavno imamo premajhno porabo elektrike, da bi pokril investicijo. Kar je povračilo več kot 10 let me ne zanima in v mojem primeru vse kaže na to.

energetik ::

TČ je na ravni drv (cena na kWh toplote) le, če imaš kurilnico za 15k€, torej uplinjaka, 2000-4000 zalogovnik.
Če je peč navadna in drva kupuješ, si s TČ že cenejši.
Ceneje je le z lastnimi drvmi, če ne šteješ vse opreme, nafte in bencina za pripravo drv.
Ali pa kurjenjem smeti. Kar folk verjetno počne.
vires in numeris

barakus ::

Pa je uplinjevalna peč z zalogovnikom res 15k?

WizzardOfOZ ::

barakus je izjavil:

Pa je uplinjevalna peč z zalogovnikom res 15k?


Cene za samo peč so nekje od 10k naprej, če kupuješ pri nas. Če jo vzameš na hrvaškem, bi jo lahko dobil tudi za 5k. Samo si jo moraš sam pripeljat sem. Tukaj pa potem nekoga rabiš, da jo bo postavil.

Problem je nekoga dobiti, da jo bo zmontiral in priklopil, če si jo kupil sam. Tega noben noče delat. Najraje vidijo, da kupiš pri njih, pa da potem še oni postavijo. To je pa potem okoli 15k. Ne da je toliko vredna. Ni! Ampak cene so take. In enako je za TČ.
Zdajle, če si monter TČ ali navadnih peči, dobivaš bajne vsote za postavitev. Enako kot tisti, ki postavljajo SE.
Upam, da se to čez čas umiri, samo glede na "zagnanost" vseh k "green" zadevam, bodo cene samo še šle gor.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Zgodovina sprememb…

Likalnik ::

GregiB je izjavil:

Eno malo... opzorilo... za vse, ki se odločate za TČ... Instalirali smo jo poleti. Zunanjo enoto smo namestili ob steni hiše tako, da je izpuh stran od hiše... čez tlakovce.
No, zdaj, ko je zahladilo, pa se je ob zunanji enoti na tlakovcih začel nabirat led, torej zmrzal izpihnjenega hladnega zraka. Na to naju ni nihče opozoril. Nerodno je, ker hodimo tam mimo in postaja spolzko... Ima kdo podobne izkušnje?
Zunanje enote ne bom prestavljal, verjetno bom posipal sol ali položil kak tepih za zunaj... Bi pa verjetno zunanjo enoto postavil drugje, če bi za top prej vedel...


Jaz imam tud Kronoterm in sicer Versi izvedbo…glede reber je tako, da jih ti lahko odstraniš….in naceloma bi jih lahko na glavo obrnil tako, da bi ti pihalo gor…ker rebra so v obliki kvadrata in so privijačena s štirimi vijaki…sicer nisem tega probal v praksi ampak bi mogoce slo…odvij jih pa probaj, ce se lahko obrnejo na glavo.
Je pa res to kar pises…jaz imam TČ na vrtu…na enem pesku ob hisi…in ko pade sneg iz strehe…se ta sneg pred TČ se nekaj casa ne stopi…ker pac TČ piha tja.
Sicer mene to ne moti, ker sem prej gledal in uposteval to, da moram TČ postaviti na mesto kjer ne hodim mimo…ker bi me to pihanje zelo motilo

Glugy ::

Ja sej to ja problem je da ima Slovenija premal majstrov, potreb bo njih pa vsak let več pol pa so cene tud temu primerne.

starfotr ::

Aja, v drugih državah pa teh problemov nimajo, kajne.

Drugje se itak cedita med in mleko. Na vseh področjih.

WizzardOfOZ ::

Utk je izjavil:

A ni to malo majhen zalogovnik, samo 200 litrov?

Ni malo, ker je debatibilno ali je sploh potreben. Na drugi hiši ga sploh nimam, pa glih tako dela.


Na drugi hiši nimaš zalogovnika. A ni tako da TČ vseeno rabi nekaj zaloge energije. Potem je verjetno to vlogo prevzel bojler??? Ker tudi če je 100 litrski, je to že nekaj zaloge toplote.

Ti imaš 16kW TČ. Za koliko kvadratov ogrevane površine? Kakšna je bila recimo poraba ta teden? Koliko kwh? Me zanima bolj iz primerjave glede na ogrevanje na kvadratni meter. Meni recimo porabi približno 1kwh na kvadratni meter ogrevanih prostorov na teden (200 kvadratov ogrevane površine, 204kwh za ta teden (merim od nedelje do nedelje). Ko sem zadnjič debatiral z nekom, ki ima enako TČ in tudi zalogovnik, samo 4kw več (12kw), ogreva pa 100 kvadratov več kot jaz in smo prišli do rezultata, da ima približno enako porabo na kvadratni meter. (na teden zato, ker nam software od TČ kaže tedensko porabo).

Malo delam analizo, če so kakšne TČ, ki manj porabijo kot recimo moja. Če bo treba kdaj zamenjat, da se lažje odločim, kaj bi vzel.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Zgodovina sprememb…

Utk ::

Tam kjer ni zalogovnika, je split, ni monoblok, in ni niti bojlerja, ker za toplo vodo imam majhno TČ. Zalogovnik je v 15 radiatorjih.
Zalogovnik rabiš če imaš malo radiatorjev, da se ne zgodi da vse pripreš, ker ti je vroče, ali pa naredijo to celo termostatski ventili, TČ pa poskuša delat in ne bi imela dovolj pretoka. Če je večja hiša, težko da bojo vsi radiatorji (skoraj) zaprti.
Poraba mene ne zanima sploh. In prekleto dvomim, da v hiši, ki ima 10x10 greješ 200 m2, koga to hecaš. Taka hiša ima realno 80 m2 na štuk, max, kar izmeri po prostorih, ne pa 100. Niti nimam neke izolacije, razen na podstrešju.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

sbawe64 ::

barakus je izjavil:

Pa je uplinjevalna peč z zalogovnikom res 15k?

Kwb, Fröling, Eta je s sedanjimi cenami tam nekje, ja.


WizzardOfOZ
Kotla na drva in pol metrskih polen si se naveličal ?
2020 is new 1984
Corona World order

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: sbawe64 ()

WizzardOfOZ ::

Utk je izjavil:

Tam kjer ni zalogovnika, je split, ni monoblok, in ni niti bojlerja, ker za toplo vodo imam majhno TČ. Zalogovnik je v 15 radiatorjih.
Zalogovnik rabiš če imaš malo radiatorjev, da se ne zgodi da vse pripreš, ker ti je vroče, ali pa naredijo to celo termostatski ventili, TČ pa poskuša delat in ne bi imela dovolj pretoka. Če je večja hiša, težko da bojo vsi radiatorji (skoraj) zaprti.
Poraba mene ne zanima sploh. In prekleto dvomim, da v hiši, ki ima 10x10 greješ 200 m2, koga to hecaš. Taka hiša ima realno 80 m2 na štuk, max, kar izmeri po prostorih, ne pa 100. Niti nimam neke izolacije, razen na podstrešju.


Grejem še 2 radiatorja v kletnih prostorih (delavnica + "letna" kuhinja), tako da skupaj je približno 200 kvadratov.
Glede na to, da si sedaj gradim svoj zalogovnik energije (da bo SE odklopljena od omrežja) in bo vse iz SE šlo v "baterije", je vseeno bolje imeti TČ, ki ne bo porabila preveč. Zato me zanima kakšno porabo približno imajo ostale, ker če je kakšna boljša z boljšim izkoristkom in manjšo porabo, bo prišla ta namesto viessmanna.
Pa sedaj se ukvarjam s papriji in legalizacijo, da bo SE nekje 22kwh, ne samo 11. Tako da se potem ne bom več ukvarjal z elektriko iz omrežja. Ta bo samo še za filanje baterij, ko bo elektrika najcenejša.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

Zgodovina sprememb…

starfotr ::

Največji zalogovnik so stene. In ne radiatorji. V radiatorju je malo vode. Čeprav ima voda visoko specifično toploto.

energetik ::

starfotr je izjavil:

Največji zalogovnik so stene. In ne radiatorji. V radiatorju je malo vode. Čeprav ima voda visoko specifično toploto.
Pa vseeno, za odmrznit uparjalnik rabiš toplote za segret tistih 10-20kil aluminija za ~20K. Dodatno pride še toplota iz štroma za kompresor. Če imaš 100 litrov vode po radiatorjih, segrete na ~50˚C, je to več kot dovolj za naredit tisti defrost.
Pri talnem nimamo takih dilem. Iz toplote v estrihih bi lahko odmrznil célo dvorišče pa še vrt. Zalogovnik je popolnoma brez veze v tem primeru.
vires in numeris

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

Utk ::

starfotr je izjavil:

Največji zalogovnik so stene. In ne radiatorji. V radiatorju je malo vode. Čeprav ima voda visoko specifično toploto.

To že, ampak stene nič ne pomagajo toplotni črpalki. Stene ne bojo segrele radiatorje, da bi TČ iz tega delala defrost.

energetik je izjavil:

starfotr je izjavil:

Največji zalogovnik so stene. In ne radiatorji. V radiatorju je malo vode. Čeprav ima voda visoko specifično toploto.
Pa vseeno, za odmrznit uparjalnik rabiš toplote za segret tistih 10-20kil aluminija za ~20K. Dodatno pride še toplota iz štroma za kompresor. Če imaš 100 litrov vode po radiatorjih, segrete na ~50˚C, je to več kot dovolj za naredit tisti defrost.
Pri talnem nimamo takih dilem. Iz toplote v estrihih bi lahko odmrznil célo dvorišče pa še vrt. Zalogovnik je popolnoma brez veze v tem primeru.

V talnem ni kaj dost vode, kaj boš s tistim odmrznil. Niti ne boš kar tako odvzel toplote estrihu, tako odmrzovanje bi trajalo več ur. Pri talnem ne rabiš zalogovnika, če je dovolj vej stalno odprtih. Če imaš neko pamet, ki zapira veje, ga bi rabil.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

Utk ::

WizzardOfOZ je izjavil:

Utk je izjavil:

Tam kjer ni zalogovnika, je split, ni monoblok, in ni niti bojlerja, ker za toplo vodo imam majhno TČ. Zalogovnik je v 15 radiatorjih.
Zalogovnik rabiš če imaš malo radiatorjev, da se ne zgodi da vse pripreš, ker ti je vroče, ali pa naredijo to celo termostatski ventili, TČ pa poskuša delat in ne bi imela dovolj pretoka. Če je večja hiša, težko da bojo vsi radiatorji (skoraj) zaprti.
Poraba mene ne zanima sploh. In prekleto dvomim, da v hiši, ki ima 10x10 greješ 200 m2, koga to hecaš. Taka hiša ima realno 80 m2 na štuk, max, kar izmeri po prostorih, ne pa 100. Niti nimam neke izolacije, razen na podstrešju.


Grejem še 2 radiatorja v kletnih prostorih (delavnica + "letna" kuhinja), tako da skupaj je približno 200 kvadratov.
Glede na to, da si sedaj gradim svoj zalogovnik energije (da bo SE odklopljena od omrežja) in bo vse iz SE šlo v "baterije", je vseeno bolje imeti TČ, ki ne bo porabila preveč. Zato me zanima kakšno porabo približno imajo ostale, ker če je kakšna boljša z boljšim izkoristkom in manjšo porabo, bo prišla ta namesto viessmanna.
Pa sedaj se ukvarjam s papriji in legalizacijo, da bo SE nekje 22kwh, ne samo 11. Tako da se potem ne bom več ukvarjal z elektriko iz omrežja. Ta bo samo še za filanje baterij, ko bo elektrika najcenejša.

V kleti imam tudi jaz par radiatorjev, pa tega ne štejem, ker tam pač nimam 23 stopinj. En radiator gor al dol, nič ne pomeni.

To z baterijami se pa ti lahko hecaš iz principa če hočeš, smisla pa nima nobenga.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

WizzardOfOZ ::

Z baterijami se ukvarjam, ker mi paše se s tem igrat, ne ker bi bila nuja. Vseeno pa bi bil rad v nekaj letih "off the grid" s kompletno svojo elektriko in bi bila tista iz omrežja samo za nujne primere.


Sej če država nebi tako težila, bi razkopal vrt, pa prebil cev, po kateri teče potok pod našo hišo in bi tam postavil še dodaten generator elektrike.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!

energetik ::

Utk je izjavil:

V talnem ni kaj dost vode, kaj boš s tistim odmrznil. Niti ne boš kar tako odvzel toplote estrihu, tako odmrzovanje bi trajalo več ur. Pri talnem ne rabiš zalogovnika, če je dovolj vej stalno odprtih. Če imaš neko pamet, ki zapira veje, ga bi rabil.
Kako ne boš odvzel toplote estrihu, če se pa to ves čas dogaja, v obe smeri! Cevi so zalite v estrih, prenos toplote je odličen.
Estrihov je 10-20ton, izračunaj koliko toplote je shranjene pri samo 1K spremembe.
vires in numeris

Likalnik ::

WizzardOfOZ je izjavil:

Utk je izjavil:

A ni to malo majhen zalogovnik, samo 200 litrov?

Ni malo, ker je debatibilno ali je sploh potreben. Na drugi hiši ga sploh nimam, pa glih tako dela.


Na drugi hiši nimaš zalogovnika. A ni tako da TČ vseeno rabi nekaj zaloge energije. Potem je verjetno to vlogo prevzel bojler??? Ker tudi če je 100 litrski, je to že nekaj zaloge toplote.

Ti imaš 16kW TČ. Za koliko kvadratov ogrevane površine? Kakšna je bila recimo poraba ta teden? Koliko kwh? Me zanima bolj iz primerjave glede na ogrevanje na kvadratni meter. Meni recimo porabi približno 1kwh na kvadratni meter ogrevanih prostorov na teden (200 kvadratov ogrevane površine, 204kwh za ta teden (merim od nedelje do nedelje). Ko sem zadnjič debatiral z nekom, ki ima enako TČ in tudi zalogovnik, samo 4kw več (12kw), ogreva pa 100 kvadratov več kot jaz in smo prišli do rezultata, da ima približno enako porabo na kvadratni meter. (na teden zato, ker nam software od TČ kaže tedensko porabo).

Malo delam analizo, če so kakšne TČ, ki manj porabijo kot recimo moja. Če bo treba kdaj zamenjat, da se lažje odločim, kaj bi vzel.


Zadnji teden je bilo tudi pri meni porabljeno 200kwh…za 150m2.
Imam polovico radijatorje in polovico talno…brez zalogovnika…vseh 150m2 je ogretih na 22-23C, 24/7….lokacija Gorenjska.
Ali je to dobro ali ni ne vem…vem, da je boljse kot v preteklosti, ko je bilo na olje.
Ce grem računati v €€€ je bilo prejsni mesec (skupaj z sanitarno vodo) porabljenih 500kwh x 0,18€ = 90€.
Sedaj v decembru sem ze na 750kwh skupaj z sanitarno vodo je cca 135€

Utk ::

energetik je izjavil:

Utk je izjavil:

V talnem ni kaj dost vode, kaj boš s tistim odmrznil. Niti ne boš kar tako odvzel toplote estrihu, tako odmrzovanje bi trajalo več ur. Pri talnem ne rabiš zalogovnika, če je dovolj vej stalno odprtih. Če imaš neko pamet, ki zapira veje, ga bi rabil.
Kako ne boš odvzel toplote estrihu, če se pa to ves čas dogaja, v obe smeri! Cevi so zalite v estrih, prenos toplote je odličen.
Estrihov je 10-20ton, izračunaj koliko toplote je shranjene pri samo 1K spremembe.

Sej, ampak če defrost traja 10 min, kakšno temperature vode bi moral imet v talnem, da bi ohladilo 15 ton estriha za eno stopinjo.

TESKAn ::

Ah dejte no, tolk pa spet ne rabiš za nardit defrost. Če dvigneš 20kg izmenjevalcu temperaturo za 30K, kolk pade temperatura recimo 10.000kg betona? To je faktor 500 vmes v masi.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

energetik ::

Utk je izjavil:

energetik je izjavil:

Utk je izjavil:

V talnem ni kaj dost vode, kaj boš s tistim odmrznil. Niti ne boš kar tako odvzel toplote estrihu, tako odmrzovanje bi trajalo več ur. Pri talnem ne rabiš zalogovnika, če je dovolj vej stalno odprtih. Če imaš neko pamet, ki zapira veje, ga bi rabil.
Kako ne boš odvzel toplote estrihu, če se pa to ves čas dogaja, v obe smeri! Cevi so zalite v estrih, prenos toplote je odličen.
Estrihov je 10-20ton, izračunaj koliko toplote je shranjene pri samo 1K spremembe.

Sej, ampak če defrost traja 10 min, kakšno temperature vode bi moral imet v talnem, da bi ohladilo 15 ton estriha za eno stopinjo.
Lahko poračunaš. Lahko ti pa povem, da meritev z IR termometrom na tleh direktno nad cevmi ne pokaže nobene razlike v temp. Pri meni defrost traja 3-4min.
vires in numeris
««
72 / 83
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
13411685 (824) Arey
»

Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Loža
16615024 (7339) a_borlak
»

Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
22562269 (26998) Jurij25
»

Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7142873 (13515) zamotsloteh
»

Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Loža
382163973 (130797) Zvezdica27

Več podobnih tem