Toplotna črpalka

Toplotna črpalka

««
36 / 37
»»

kulSMS ::

Jaz sem pred mesecem naročil na Poljskem KENSOL Monoblock 6kW za cca 1400EUR (skupaj z prevozom).
Montaža vodovodaja (vključno z drobnim materialom) je bila 450EUR. Potem pa še cca 400 EUR stvari, ki sem ločeno kupil: Magnetni filter, antifreze vnetili, antivibracijske cevi + elektro material.
Elektriko, senzorje in komunikacijo pa sem sam uredil.
Sem pa priključil skupaj z obstoječim kotlom na kurilno olje. Dodal dva vntila, da lahko ročno preklopim med TČ in kurilnim oljem.
Vzel sem manjšo moč, da ne bo v predsezoni in posezoni premočna (minimalno gre na 1.7kW), ker imam direktno vezavo. - (10kW model gre minimalno na 4.5kW).
Glede na prejšno porabo sem ugotovil, da v najhladnejših zimskih nočeh načeloma ne preseže izguba hiše 7kW (2x75m2). Bom videl, ali je bo pozimi dovolj, če ne bo - bo pa še kotel malo pomagal.
Sedaj dela že cca 14 dni in večinoma je na minimumu čez noč, čez dan pa je ugasnjena. Nekaj dni ko je bilo bolj hladno pa je tudi čez dan delala.
Ko dela na tem režimu (600 rpm), če si zelo blizu se sliši, če pa greš 3m stran pa skoraj ni slišati. Na full pa še nisem testiral.

joez7 ::

kulSMS je izjavil:

Jaz sem pred mesecem naročil na Poljskem KENSOL Monoblock 6kW za cca 1400EUR (skupaj z prevozom).
Montaža vodovodaja (vključno z drobnim materialom) je bila 450EUR. Potem pa še cca 400 EUR stvari, ki sem ločeno kupil: Magnetni filter, antifreze vnetili, antivibracijske cevi + elektro material.
Elektriko, senzorje in komunikacijo pa sem sam uredil.
Sem pa priključil skupaj z obstoječim kotlom na kurilno olje. Dodal dva vntila, da lahko ročno preklopim med TČ in kurilnim oljem.
Vzel sem manjšo moč, da ne bo v predsezoni in posezoni premočna (minimalno gre na 1.7kW), ker imam direktno vezavo. - (10kW model gre minimalno na 4.5kW).
Glede na prejšno porabo sem ugotovil, da v najhladnejših zimskih nočeh načeloma ne preseže izguba hiše 7kW (2x75m2). Bom videl, ali je bo pozimi dovolj, če ne bo - bo pa še kotel malo pomagal.
Sedaj dela že cca 14 dni in večinoma je na minimumu čez noč, čez dan pa je ugasnjena. Nekaj dni ko je bilo bolj hladno pa je tudi čez dan delala.
Ko dela na tem režimu (600 rpm), če si zelo blizu se sliši, če pa greš 3m stran pa skoraj ni slišati. Na full pa še nisem testiral.

Link? da se ne matramo preveč :D .
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

kulSMS ::

joez7 je izjavil:

kulSMS je izjavil:

Jaz sem pred mesecem naročil na Poljskem KENSOL Monoblock 6kW za cca 1400EUR (skupaj z prevozom).
Montaža vodovodaja (vključno z drobnim materialom) je bila 450EUR. Potem pa še cca 400 EUR stvari, ki sem ločeno kupil: Magnetni filter, antifreze vnetili, antivibracijske cevi + elektro material.
Elektriko, senzorje in komunikacijo pa sem sam uredil.
Sem pa priključil skupaj z obstoječim kotlom na kurilno olje. Dodal dva vntila, da lahko ročno preklopim med TČ in kurilnim oljem.
Vzel sem manjšo moč, da ne bo v predsezoni in posezoni premočna (minimalno gre na 1.7kW), ker imam direktno vezavo. - (10kW model gre minimalno na 4.5kW).
Glede na prejšno porabo sem ugotovil, da v najhladnejših zimskih nočeh načeloma ne preseže izguba hiše 7kW (2x75m2). Bom videl, ali je bo pozimi dovolj, če ne bo - bo pa še kotel malo pomagal.
Sedaj dela že cca 14 dni in večinoma je na minimumu čez noč, čez dan pa je ugasnjena. Nekaj dni ko je bilo bolj hladno pa je tudi čez dan delala.
Ko dela na tem režimu (600 rpm), če si zelo blizu se sliši, če pa greš 3m stran pa skoraj ni slišati. Na full pa še nisem testiral.

Link? da se ne matramo preveč :D .


https://eco-asset.eu/en/home/524-heat-p...
pri meni je bila cena neto 1083, bruto 1322EUR + transport 133EUR, sedaj izgleda da je še ceneje €999.81.
Dostava pa je bila v prej kot enem tednu.

aborko ::

Zakaj si se pa za ravno to TČ odločil ob poplavi drugih kitajskih? Ok ugodna cena, panasonic kompresor, še kej? Si našel kakšen graf padanja moči in/ali COP z zunanjo temperaturo?

kulSMS ::

aborko je izjavil:

Zakaj si se pa za ravno to TČ odločil ob poplavi drugih kitajskih? Ok ugodna cena, panasonic kompresor, še kej? Si našel kakšen graf padanja moči in/ali COP z zunanjo temperaturo?

Najbolj zaradi tega, ker sem že kakšno leto gledal in sem si rekel nekaj moram kupiti, ker sicer samo čas zapravljam z iskanjem raznoraznih variant. Cena mi je dovolj nizka, da sem šel v to kot v projekt - kaj se da narediti, pustil pa sem backup oljni kotel. Pa nekaj z dostavo iz Evrope sem želel, da hitro pride, pa nimam sitnosti s carinami. Gledal sem tudi eno drugo trgovino - še ceneje, pa so bili komentarji 30% slabih.

Sem tudi grafe prej preštudiral:
https://kensol.pl/documents/POMPY_CIEP%...
moč 6kW (se mi zdi, da ni tako pogosta ta moč) je tak kompromis za moje razmere, da lahko pridem dovolj visoko in dovolj nizko.
Pa želel sem nekaj čimbolj enostavnega glede regulacije, ker sem že od prej imel na raspberry pi in imam še naprej po svoje narejeno.
Kot si napisal panasonic kompresor - se dobro sliši.
Tudi izgled je malo bolj fancy, da ni navadna škatla. https://www.youtube.com/shorts/l3RrapxW...
Na koncu me je že Claude AI zatežil: STOP ustavi se, ta je ok, kaj spet iščeš neke druge variante.

Mi je pa vzelo ene 10 dni, da sem vse naštudiral, kako bi to povezal. (ali bi buffer, ali toplotni izmenjevalec, ali bi noter dal antifreze tekočino, ali dam antifreze ventile, pa potem točno kako komunikacijo povezat in senzorje naštimat, pa sporočanje kdaj mora črpalka za vodo delat - prvič sem videl Toplotno črpalko od znotraj -- sedaj ko je AI se da to naštudirat, prej je bilo to veliko težje -- na koncu sem se odločil za skoraj najbolj izi varinato - direktna povezava, brez antifreze tekočine ampak z antifreeze ventili, ki naj bi v primeru, da zmanjka elektrike in se voda ohladi na 3 stopinje, se odpre malo, gre malo vode ven pride nova toplejša se zapre ventil - in na tak način počasi malo kroži in ne zmrzne - zame je to dovolj dobra rešitev, ker vem kako to potem poštimat naslednji dan, če pa je neka večja situacija, pa zaprem ventile (že notri), ki gredo do TČ in izpraznim ta zunanji del )

joez7 ::

Hvala za izčrpno pomoč. Bo še kateremu koristilo.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

alekskac ::

joez7 je izjavil:

Pri SEMIČ Teja, ma na zalogi. Majo pa ti ponavadi puše - za nekaj čas pomaga bakrena mast.
Kako maš rešeno z kondenzom, maš drenažni vod za vodo?

Glede puš, nisem še odprl. Mel sem v planu malo podmazat. Nisem vedel za trik z bakreno mastjo (mislil sem dat teflonsko, ali celo navadno belo).
Nimam odvod kondenza. Uporabljam vodo temperature nad rosiščem, okrog 18˚C. Ob dneh, ko je sopara strahotna, za kako uro ali dve poženem razvlaževalec. Če je res hudo, za eno popoldne. Sicer se mi vlaga ob običajnih dneh z vročino giblje okrog 55% rzv pri 24-25˚C v prostorih. To preživim. Če je pa 60% ali celo več, pa raje poslušam razvlaževalnik in malo potrpim glede hrupa.

floyd1 ::

Katere konvektorje sploh imaš in koliko približno to stane? Vedno, ko sem se spravil to gledat, sem nekako prišel do zaključka, da je za tako ceno boljše nabavit še eno klimo :|.

enavlaka ::

V pušo gre navadna mast ali motorno olje.
Če imaš tako vlago je bolje imeti klimo. Če hladiš prostor bo namreč samo narastla, kar pomeni, da je mrzlo a hkrati se lima na tebe.
Dobro počutje prihaja od suhega zraka

alekskac ::

IMP konvektorji so. Sem kupil rabljene, 4 kose za 360 eur. Malo sem počistil zadeve, na aliju sem kupil orodje za poravnavo rebrc za par fičnikov, in zomntiral. Kar se vlage tiče, kot rečeno, do 55% preživim. Klima bi bila zoprna, ker bi moral vleč 2 napeljavi ekstra za hladivo da bi bile notranje enote tam, kjer želim. Tko pa mam po ceveh za centralno. Meni je važno da nimam ponoči 28?C v mansardi. Vlažnost zluftam čez noč, ko se shladi okolica hiše pod 25?C. To je običajno ob 22. uri.

enavlaka ::

Ponoči samo nabijaš z vlago. Saj pade temperatura ampak je vlaga zjutraj proti 90%.

energetik ::

alekskac je izjavil:

Nimam odvod kondenza. Uporabljam vodo temperature nad rosiščem, okrog 18˚C. Ob dneh, ko je sopara strahotna, za kako uro ali dve poženem razvlaževalec. Če je res hudo, za eno popoldne. Sicer se mi vlaga ob običajnih dneh z vročino giblje okrog 55% rzv pri 24-25˚C v prostorih. To preživim. Če je pa 60% ali celo več, pa raje poslušam razvlaževalnik in malo potrpim glede hrupa.
Če je tebi OK, v redu. Ampak meni je 55% pri 25° že ornk neudobno. Jaz sem takrat, ko sem hladil še s talnim, razvlažilce gnal vsaj 16h na dan, ob tropskih nočeh pa 24/7.
vires in numeris

alekskac ::

enavlaka je izjavil:

Ponoči samo nabijaš z vlago. Saj pade temperatura ampak je vlaga zjutraj proti 90%.

Ja seveda. Ker hladnejši nočni zrak vsebuje res veliko več vlage kot vroči dnevni ... Odgovor človeka z izkušnjami! Hint: zjutraj je vlažnost ob celonočnem zračenju okrog 40%, temperatura v mansardi pa 22?C.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: alekskac ()

alekskac ::

energetik je izjavil:

alekskac je izjavil:

Nimam odvod kondenza. Uporabljam vodo temperature nad rosiščem, okrog 18˚C. Ob dneh, ko je sopara strahotna, za kako uro ali dve poženem razvlaževalec. Če je res hudo, za eno popoldne. Sicer se mi vlaga ob običajnih dneh z vročino giblje okrog 55% rzv pri 24-25˚C v prostorih. To preživim. Če je pa 60% ali celo več, pa raje poslušam razvlaževalnik in malo potrpim glede hrupa.
Če je tebi OK, v redu. Ampak meni je 55% pri 25° že ornk neudobno. Jaz sem takrat, ko sem hladil še s talnim, razvlažilce gnal vsaj 16h na dan, ob tropskih nočeh pa 24/7.

Se če je več, sklatim. Klima bi to z vlago uspešneje rešila, ja. Ampak deluje, da ni več nevzdržno vroče, za male pare, pa vse sem sam zmontiral. Verjetno bi tud manj elektrike pokurilo na klimo, ker hladit mansardo z 12kW TČ tud ni optimalno. Ampak bom še razširil, imam še dva konvektorja v garaži, bo hlajenje bolje izkoriščeno. Imam še dva prostora, ki se tudi poleti pregrevata.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: alekskac ()

logist87 ::

Ponudba za Viessman Vitocal 150-A Modular A13 z Vitocal 060-A toplotna črpalka za pripravo tople vode je 15.500€. Ogrevalo se bo cca 250m2 na radiatorje. Ali je tole primerna toplotna črpalka, prav tako bi me zanimalo ali so tile modeli toplotnih črpalk res kitajske naprave z Viessman-ovo nalepko?

aytim ::

Vprašaj jih, če je njihova montaža res vredna 6 do 8 čukov.
Njihove cene so [najcenejša ponudba v EU - 10 do 15%].
Imajo kot izgleda kar dosti fore s cenami

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: aytim ()

enavlaka ::

Viesmann je vsaj pri klimi bil midea s njihovo nalepko

logist87 ::

enavlaka je izjavil:

Viesmann je vsaj pri klimi bil midea s njihovo nalepko

To je pop res slabo.🥺

logist87 je izjavil:

enavlaka je izjavil:

Viesmann je vsaj pri klimi bil midea s njihovo nalepko

To je pol res slabo.🥺

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: logist87 ()

Dimnik ::

Zakaj bi bilo slabo? No ja, če imaš rad znamko...

Kupiš potem mideo za tretjino cene...

Musashi ::

Ima kdo Samsung EHS toplotno? zadovoljni? Kam se to uvršča po kvaliteti?

tony1 ::

Samsung klime so dali v bajto starci doma in so zelo povprečne, da ne rečem malo podpovprečne.

Gledam monoblok Vaillant aroTHERM plus (švabi so se zgrda naučili, da je glasnost TČ v strnjenem naselju problem, zato so tele precej tihe), kje so njihove TČ po kakovosti? Še en prepakiran kitajc?

tony1 ::

Ah, ker nateg, še vedno rabiš notranjo enoto. aroTherm ni monoblok...

Twixz ::

Malo butasto vprašanje ampak ok:

Za zunanjo enoto TČ smo nekako prostorsko zelo omejeni na nek način. Možnost postavitve med drugim je tudi pri makedamski cesti, kjer se pelje mimo dnevno 5 avtov 3x (sosed zadnja hiša).
A je ta prah pa pesek problem? Ali se brezveze sekiram? Gre se za Panasonicovo visokotemperaturno (because ekosklad) :)

HitroDihanje ::

tony1 je izjavil:

Ah, ker nateg, še vedno rabiš notranjo enoto. aroTherm ni monoblok...

Jaz imam Vaillant Arotherm pure in ta je split varianta: notranja in ločena zunanja enota. Medtem ko Arotherm plus pa naj bi bila prava monoblok TČ.

energetik ::

Twixz je izjavil:

Malo butasto vprašanje ampak ok:

Za zunanjo enoto TČ smo nekako prostorsko zelo omejeni na nek način. Možnost postavitve med drugim je tudi pri makedamski cesti, kjer se pelje mimo dnevno 5 avtov 3x (sosed zadnja hiša).
A je ta prah pa pesek problem? Ali se brezveze sekiram? Gre se za Panasonicovo visokotemperaturno (because ekosklad) :)
Po mojem se preveč sekiraš. 1 letno pač odpreš pleh in s šlaufom spereš izmenjevalnik.
vires in numeris

logist87 ::

Ali kdo ve kaj o tem. Prišla je nova serija ADAPT 2, prejšnjega modela naj nebi bilo več možno dobit. https://kronoterm.com/produkti/ogrevaln...

enavlaka ::

Očitno jih je srečala pamet, potem ko sem jim rekel naj gredo na propan
Čeprav se vprašaš, ko vidiš tvorbe komercialistov "Njen zvok je neopazen"

energetik ::

Odlično, da vsaj pri monoblokih prehajajo na superiorno hladivo, ki bo tudi trajno zelo poceni. Zanima pa me cena tega Adapta2. Sicer bi bila kandidat za zamenjavo moje, ko nekoč izpusti dušo. Ampak moj Arotherm melje že v 11. leto, upam vsaj na 15 let.
vires in numeris

Twixz ::

Kakšno je pa mnenje o Panasonic Aquarea 12kW visokotemperaturni? LINK .

tony1 ::

Vse OK, le da VT TČ običajno ne potrebuješ. Živiš na Kredarici?

Twixz ::

tony1 je izjavil:

Vse OK, le da VT TČ običajno ne potrebuješ. Živiš na Kredarici?


Radiatorsko ogrevanje, hiša stara 40 let.
Fasado delam drugo leto oz. letos konec leta.
Pohorje.

Drugače pa preko ekosklada se mi je ta najbolj dopadla in sem izbral. Pa več sodelavcev jo ma in so vsi zadovoljni. Zato vprašam še tukaj :)

aytim ::

Višja je delta temperatur, manjši je izkoristek.
Pri minus 15 je tole verjetno že 1 za 1. Se pravi en watt not en watt ven

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: aytim ()

tony1 ::

Twixz je izjavil:

tony1 je izjavil:

Vse OK, le da VT TČ običajno ne potrebuješ. Živiš na Kredarici?


Radiatorsko ogrevanje, hiša stara 40 let.
Fasado delam drugo leto oz. letos konec leta.
Pohorje.

Drugače pa preko ekosklada se mi je ta najbolj dopadla in sem izbral. Pa več sodelavcev jo ma in so vsi zadovoljni. Zato vprašam še tukaj :)


VT TČ glede na splošne izkušnje foruma ne rabiš, prav tako je projektiranje za -15 st. C nesmiselno. Zakaj je tako preberi celo tole temo.

Če se pa matematika investicije zaradi subvencije bolje izide z VT TČ pa preračunaj sam.

sbawe64 ::

Twixz
Prvo naredi fasado, nato preračunaj izgube stavbe (gradbena fizika).

Radiatorji so še prvi ? Daj sliko.
2020 is new 1984
Corona World order

T743 ::

Meni je 12KW TČ pri 50 letni hiši brez fasade ravno prav, radiatorjev se ni nič menjalo niti dodajalo, skoraj sigurno bo po izdelavi fasade zate že premočna in bi lahko vzel le 10kw ali celo 8kw, odvisno od kvadrature.
Če je cenovno zelo ugodna pa boš preživel tudi malo manjši COP in SCOP.

tony1 ::

Tudi jaz mislim, da bi šel lahko že zdaj v investicijo z manjšo močjo TČ, eno leto do prenove izolacije boš gotovo preživel. Če ne drugače imaš še kje kakšen kamin ali pa klimo, pa z njo greješ.

Ampak mislim, da niti te ne boš rabil in sploh ne bo panike.

Twixz ::

Trenutno imam gor nič fasade samo omet, bo pa gor 16 grafit (spet, ekosklad).

A je lahko kak problem pri tej TČ oz. temu da je premočna? Dal bom noter tudi peč na drva za "ziher" :P

Radiatorji so prvi še ja, pritličje so 35 let v obratovanju, mansarda pa 3 leta (bli so zapakirani in nismo komplicirali z talnim gretjem, kurc, šparaš pa delaš. Grejejo super še zmeraj).

tony1 ::

"A je lahko kak problem pri tej TČ oz. temu da je premočna?"

a) Seveda. To pa lahko deloma skompenziraš z dovolj velikim zalogovnikom, da ne bo tako pogosto taktirala.

b) Ponovno predlagam: moč TČ dizajniraj na topl. izgubah objekta, ko bo ta ze izoliran. Kaj pa je eno leto, no?

"Dal bom noter tudi peč na drva za "ziher" :P"

Brezveze. A ne bi dobil še več subvencije če dokazes, da si staro peč odstranil in dal samo TČ?

Twixz ::

tony1 je izjavil:

"A je lahko kak problem pri tej TČ oz. temu da je premočna?"

a) Seveda. To pa lahko deloma skompenziraš z dovolj velikim zalogovnikom, da ne bo tako pogosto taktirala.

b) Ponovno predlagam: moč TČ dizajniraj na topl. izgubah objekta, ko bo ta ze izoliran. Kaj pa je eno leto, no?

"Dal bom noter tudi peč na drva za "ziher" :P"

Brezveze. A ne bi dobil še več subvencije če dokazes, da si staro peč odstranil in dal samo TČ?


Nimam več kurjave za eno leto + ekosklad imam že sklenjen :/

alekskac ::

Jaz mam kamnito hišo, brez izolacije, na 55o metrov nad morjem (rob ljubljanske kotline), ogrevano na radijatorje. Ne rabiš VT toplotne. Pri -8 zunanje mi gre nekje na 50 stopinj dvižni vod. Pa jaz mam še radijatorje, ki niso zelo primerni (35 let stari alu, nekateri celo na 12mm Cu cevkah). To ogret zmore čisto vsaka toplotna, poceni ali draga. Važno da imaš dovolj debele cevi za vso toploto odpeljat na trošila.
Forumski kolegi so omenili večji problem po namestitvi izolacijskega ovoja na hišo, za kar pa nimam izkušenj ... Če vzameš v račun da bo malo več taktiralo, boš s tem preživel. Ko bo dotrajana, pač bolj primerno moč.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: alekskac ()

bm1973 ::

Folk preveč manipulira s TČ.

Jaz jo imam kar na tovarniških nastavitvah, na radiatorje sem pa dal digitalne ventile, kjer si nastavim temperaturo.

Dela v redu, tudi štroma ne porabi preveč, za 5 EUR prihranka na mesec se ne bom zafrkaval z nastavitvami.
Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje.
Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet
skrivljen, biča vajen in željan! [Ivan Cankar]

tony1 ::

"a jaz mam še radijatorje, ki niso zelo primerni (35 let stari alu, nekateri celo na 12mm Cu cevkah)."

Imaš zalogovnik?

Če ne, kako imaš urejen priklop iz TČ (cev premera ene cole) na radiatorske cevi (običajno pol cole)? Ni bilo nikoli težav s šumenjem vode, kjer bi pumpa TČ delala na previsokih obratih zaradi relativno tankih cevi?

kixs ::

Sej je verjetno vertikala colska. Posamezne veje pa potem pol cole. Tako imamo pri nas.

Sumenje pride samo pri visji moci obtocne.

Dimnik ::

Imamo več vrst sistemov:)

Pri meni je v kurilnici razdelilec na 4veje, na vejo cev aluplast 16 sta 2-3 radiatorji,

cevi od peči do zalogovnika in zalogovnik razdelilec 28 baker,

cevi od toplotne do zalogovnika 32 aluplast

direktna linija toplotna radiatorji 32 aluplast na razdelilec

Potem toplotna bojler 300l iz 32aluplast na 28aluplast na 22baker...28aluplast in baker22 so kratke cevi 50-70cm

Šumenja ni, razen v wc, kjer je 40x60 enojni zamenjan za 60x60 normalni, ampak šumi pri obema, sumim da je pri instalaciji centralaš stisnil cev v loku, ker grejo v tlaku potem v zid in iz zida v radiator..

Toplotna 12kw york monoblok, seveda premočna za hišo z izolacijo, ampak ugodna cena

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Dimnik ()

alekskac ::

tony1 je izjavil:

"a jaz mam še radijatorje, ki niso zelo primerni (35 let stari alu, nekateri celo na 12mm Cu cevkah)."

Imaš zalogovnik?

Če ne, kako imaš urejen priklop iz TČ (cev premera ene cole) na radiatorske cevi (običajno pol cole)? Ni bilo nikoli težav s šumenjem vode, kjer bi pumpa TČ delala na previsokih obratih zaradi relativno tankih cevi?

Da. Imam zalogovnik (prevelik, ampak OK). Radijatorske cevi so Cu, 12 in 15 mm. Šumenje je bilo prej, ko je bila še plinska centralna (ne moteče, čisto potihem). Iz TČ gre cev 32x3mm alumplast na priklope zalogovnika 5/4. Iz zalogovnika gre 32x3 cev do razdelilca, od tam pa dve vertikali 26x3. Alu radiajtorji so na 15 in 12 mm Cu. Ni idealno, ampak hiša je topla. Se ne sekiram nič okrog ogrevanja več.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: alekskac ()

joez7 ::

Prevelik zalogovnik? Zaradi prostora?
Sem mel priliko videl postavitev, s ~2000l zalogovnikom (prej uplinjevalna peč na drva), pa če sem prav opazil so odstranili samo nekakšen "Ladomat", ki je skrbel, da ni bla peč premrzla. Vsa sekundarna regulacija pa je ostala ista (Seltron WDC20???). Model se je pohvalil, da TČ obratuje samo podnevi.
Vse skupaj pa na radiatorjih. Se nekateri kar znajo it 8-) . Ni mi čist jasno zakaj ni pustil peči.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

kixs ::

Js imam pa Seltron H7 :))

Musashi ::

alekskac je izjavil:

tony1 je izjavil:

"a jaz mam še radijatorje, ki niso zelo primerni (35 let stari alu, nekateri celo na 12mm Cu cevkah)."

Imaš zalogovnik?

Če ne, kako imaš urejen priklop iz TČ (cev premera ene cole) na radiatorske cevi (običajno pol cole)? Ni bilo nikoli težav s šumenjem vode, kjer bi pumpa TČ delala na previsokih obratih zaradi relativno tankih cevi?

Da. Imam zalogovnik (prevelik, ampak OK). Radijatorske cevi so Cu, 12 in 15 mm. Šumenje je bilo prej, ko je bila še plinska centralna (ne moteče, čisto potihem). Iz TČ gre cev 32x3mm alumplast na priklope zalogovnika 5/4. Iz zalogovnika gre 32x3 cev do razdelilca, od tam pa dve vertikali 26x3. Alu radiajtorji so na 15 in 12 mm Cu. Ni idealno, ampak hiša je topla. Se ne sekiram nič okrog ogrevanja več.


zemeljski ali utekočinjen? Če zemeljski zakaj si se odločil za menjavo?

Dimnik ::

joez7 je izjavil:

Prevelik zalogovnik? Zaradi prostora?
Sem mel priliko videl postavitev, s ~2000l zalogovnikom (prej uplinjevalna peč na drva), pa če sem prav opazil so odstranili samo nekakšen "Ladomat", ki je skrbel, da ni bla peč premrzla. Vsa sekundarna regulacija pa je ostala ista (Seltron WDC20???). Model se je pohvalil, da TČ obratuje samo podnevi.
Vse skupaj pa na radiatorjih. Se nekateri kar znajo it 8-) . Ni mi čist jasno zakaj ni pustil peči.


No tako imam jaz, bom povezsl še 2 500l zalogovnika zraven k toplotni, sedaj imam 500l, sem priklolil samo e nega na tč, na ventilacijsko peč so vsi trije povezani. Seltron wdc 20, no imam še staro peč navadno, direkt v radiatorje in bojler, če ni elektrije je ta v pogonu termosifonsko...

Vse tri, bom priklopil zaradi zime oz dražje sezone, srm šel na aktivni cenik in bom grel podnevi zalogovnike na 50 oz in regulacija seltron.

Prejšnji mesec sem počel enako, skozi dan ko je oceni elektrika, sem tč imel direk v radiatorje in vmes preklopil na zalogovnik in segrel na 50, ponoči pa iz zalogovnika regulacija seltron

Po izračunu sem pri 490kwh prišparal 16eur, prednost pa to, da vsi stroji delajo skozi dan, ni treba čakat nočno tarifo in vikende, kar smo prakticirali

joez7 ::

No pa nam je Gen-i nekaj zakuhal, zarad sončnic - poceni elektriko čez dan >:D .
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
««
36 / 37
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
23654065 (1393) floyd1
»

Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 482 83 84 85 )

Oddelek: Loža
4230823394 (8217) Apartcik
»

Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
22877713 (12368) feryz
»

Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )

Oddelek: Loža
28837078 (25859) Telbanc
»

Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Loža
16626277 (18592) a_borlak

Več podobnih tem