Tega najbolj ne razumem, ko potrebuješ preklopi? Kakšen je potem čas, da reagira sistem, oz da iz pipe priteče vroča voda? Že same vode potem toliko steče, da verjetno zaradi komunalnega prispevka odpadnih vod, preplačaš razliko vsak mesec?

Ker tudi če gledam kako ima Nibe to, imajo notranji zalogovnik za SV. A tam pa ni takšna temp vode? oz na kolko je nastavljena?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: billy ()

energetik ::

Ja da imaš bojler za SV, kamor preklopi 3-p ventil, ko je potrebno dogreti SV.
vires in numeris

J.McLane ::

billy je izjavil:

Tega najbolj ne razumem, ko potrebuješ preklopi? Kakšen je potem čas, da reagira sistem, oz da iz pipe priteče vroča voda? Že same vode potem toliko steče, da verjetno zaradi komunalnega prispevka odpadnih vod, preplačaš razliko vsak mesec?

Ker tudi če gledam kako ima Nibe to, imajo notranji zalogovnik za SV. A tam pa ni takšna temp vode? oz na kolko je nastavljena?


TČ ni nobena vezana iz fabrke, to je čisti zajeb monterja, ki je naredil tako kot je vajen na klasičnih kotlih, kjer je temperature na pretek.

Sicer ne vem če se je sedaj za sekirat okrog tega, ampak od oka imaš na takem sistemu COP med 2,5 in 3. Če bi pa naredil tako kot je treba bi pa imel med 3 in 3,5.

To pomeni da bi namesto porabe 5000 kWh letno imel porabo 4200 kWh, oz. ~80€ prihranka letno.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

damirj79 ::

billy je izjavil:

Tega najbolj ne razumem, ko potrebuješ preklopi? Kakšen je potem čas, da reagira sistem, oz da iz pipe priteče vroča voda? Že same vode potem toliko steče, da verjetno zaradi komunalnega prispevka odpadnih vod, preplačaš razliko vsak mesec?

Ker tudi če gledam kako ima Nibe to, imajo notranji zalogovnik za SV. A tam pa ni takšna temp vode? oz na kolko je nastavljena?


3-p ventil krmili TČ in ko greje talno potem je v položaju 1 in v talno TČ pošilja nižjo temp oz. takšno kot je po krivulji za ogrevanje, ko ga pa TČ postavi v položaj 2, se takrat ogreva voda za SV in je samo takrat TČ v višjem temp. režimu. Topla voda iz pipe ni vezana preko tega 3-p ventila niti ni v tem vodokrogu. Vodo iz pipe poganja voda iz vodovoda.

billy ::

energetik je izjavil:

Ja da imaš bojler za SV, kamor preklopi 3-p ventil, ko je potrebno dogreti SV.


In v tem primeru je voda v tem bojlerju vedno na želeni temperaturi ali se dogreje "po potrebi"?

energetik ::

Kako to misliš, saj če greje po potrebi, je vedno na želeni temperaturi.
vires in numeris

billy ::

Ma ni mi jasno, kaka je razlika potem. imamo 2 opciji:

- 300l bojler, ogret vedno na 45 stopinj (oz pač drži temp med 42 in 34) za SV in pa poleg direktno iz TČ ogrevanje talnega preko krivulje za doseg želene temp.
- 300l zalogovnik, kjer je vedno voda med 42 in 45 iz katerega gre potem ogrevanje TČ preko 3p in temperature glede na krivulju, poleg tega pa še voda za SV.

V obeh primerih imamo nekje 300l vode, ki se ogreva med 42 in 45 stopinjami, le voda za talno je drugače "speljana". In da bi zaradi tega prišlodo COP razlik 0.5-1 na letni ravni? Zakaj? kje so tiste izugbe? zaradi tega ker TČ greje vodo za talno posredeno preko zalogovnika in ne direktno?

energetik ::

Ne razumeš, da bo TČ morala ves čas pripravljati vodo na 45°, tudi če imaš za talno naprej mešalni ventil!

Če imaš pa posebej bojler, bo vodo na 45° pripravljala samo tisto uro ali dve na dan, ves preostali čas pa bo filala npr. 30° vodo direktno v talno.
vires in numeris

billy ::

Makes sense zdaj...Ampak za 80€ na letni ravni se ne splača sekirat?

telexdell ::

billy je izjavil:

Tega najbolj ne razumem, ko potrebuješ preklopi? Kakšen je potem čas, da reagira sistem, oz da iz pipe priteče vroča voda? Že same vode potem toliko steče, da verjetno zaradi komunalnega prispevka odpadnih vod, preplačaš razliko vsak mesec?

Ker tudi če gledam kako ima Nibe to, imajo notranji zalogovnik za SV. A tam pa ni takšna temp vode? oz na kolko je nastavljena?

Sam imam Nibe in imam 300 l zalogovnik za radiatorsko ogrevanje. V zalogovniku se ogreva voda v odvisnosti od zunanje temperature med 28°C in 55°C. Poleg imam tripotni ventil in bojler za sanitarno vodo 300 l. V njem je vedno voda temperature med 38 in 45°C. Da se ogreje voda iz 38 na 45°C traja med 15 in 20 min. Ni pa nobene ovire, da ne bi mogel nastaviti režima 45...50°C, če bi to bilo potrebno (pa ni).
Če pogledaš diagrame TČ potem je COP pri 35°C voda in 0°C zunaj npr. 4,1. Pri vodi 50°C (na toliko se mora ogreti voda v izmenjevalniku TČ, da ti bo lahko ogrelo vodo v zalogovniku na 45°C) pa 2,9. Razlika v COP je torej 40%. In za toliko več elektrike se porabi.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

J.McLane ::

To glede COP velja za delež, ki pade na ogrevanje hiše. Kako se bo to poznalo na SCOP je pa odvisno od izolacije, ker več kot imaš izolacie, večji delež porabe bo šel na SV, tam je pa COP že tako nizek in nimaš kaj storti glede tega.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

feryz ::

Zadnjič sem bil na novogradnji. Klasika, TČ, talno, bla, bla.
Zraven so jim vgradili 1500 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem. Ker bodo imeli masažno banjo.
Čista zmaga. Banjo bodo itak uporabili samo trikrat, prvič, zadnjič in nikoli več. Vem kako ljudi stisne pri srcu, ko je treba spustiti pol kubika ali še več tople vode v odtok.

billy ::

Hja jebi ga, ni vse v ekologiji, eni bi radi tudi komot :) Zato imajo na vroči liniji SV tudi povratni ventil, da je vedno toplo, ko odprejo pipo in ne šele ko požene vodo skozi.

Razmišljam pa malo o tej moji izvedi vs "optimalni"...že sedaj ima TČ "probleme" ker se izklaplja/vklaplja, in dela pri 3kw (1kw štroma), kaj bi šele bilo, če bi bila voda direktno v talno pri 26 stopinjah? imo bi se še toliko bolj izklapljala in pogosto vklapljala, ker ne bi bilo "bufferje" oz zaloge toplote nikjer. To pa pomoje ne bi bilo pretirano zdravo?

Kako imajo drugi proizvajalci to rešeno, oz koliko vaše toplotne lahko dajo minimalno od sebe moči?

J.McLane ::

Za sobni termostat si že slišal? TČ dela toliko kot je treba, da je notranja temperatura tam kjer ti hočeš da je.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

floyd1 ::

Zato imajo na vroči liniji SV tudi povratni ventil,

Povratni oz. cirkulacijski vod, ne ventil. Pri nas je že leta zaprt, ker je sicer non-stop ohlajal bojler, kar pa ni bilo ok.

billy ::

Vod ja, pardon. Se ohlaja ja, ampak je pa pač komot, ker je takoj topla voda, ko se odpre pipa, drugače pa se čaka...in tudi voda gre "v nič".

J.McLane, nima zdaj to veze s termostatom, le-ta samo krmili 3p ventil, da je dvižni vod "tam kjer mora biti", ampak govorim o tem, da že sedaj se velikokrat TČ izklopi/vklopi, in samo ugibam, kaj bi bilo, če bi TČ direktno filala vodo v talno, torej brez zalogovnika. Saj lahko da ne, sprašujem pač :)

J.McLane ::

Že res da gre voda v nič, ko čakaš toplo vodo, ampak v drugem primeru pa gre energija v nič, ker ti topla voda kroži po ceveh. Verjemi da je večji okoljski problem energija ki gre v nič in tista 2 litra vode, ki jo moraš stočit da priteče topla voda.

Če imaš TČ vezanao direktno, se ti (lahko) izklopi glede na sobni termostat. Danes ko imaš pa zalogovnik se pa TČ vklaplja glede na temperaturo v zalogovniku, ali pa tudi ne, odvisno kako imaš urejeno vodenje TČ.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

billy ::

Kolikšne so minimalne moči, ki jih lahko dajo vaše TČ od sebe?

J.McLane ::

Mislim da kompresor dela z minimalno okrog 1 kw, 11 kW TČ Daikin.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

billy ::

to je električna moč, ali "njegova"?

telexdell ::

billy je izjavil:

Hja jebi ga, ni vse v ekologiji, eni bi radi tudi komot :) Zato imajo na vroči liniji SV tudi povratni ventil, da je vedno toplo, ko odprejo pipo in ne šele ko požene vodo skozi.

Razmišljam pa malo o tej moji izvedi vs "optimalni"...že sedaj ima TČ "probleme" ker se izklaplja/vklaplja, in dela pri 3kw (1kw štroma), kaj bi šele bilo, če bi bila voda direktno v talno pri 26 stopinjah? imo bi se še toliko bolj izklapljala in pogosto vklapljala, ker ne bi bilo "bufferje" oz zaloge toplote nikjer. To pa pomoje ne bi bilo pretirano zdravo?

Kako imajo drugi proizvajalci to rešeno, oz koliko vaše toplotne lahko dajo minimalno od sebe moči?

Kako imaš napeljano toplo vodo po hiši v ničemer ne vpliva na njeno pripravo. Tudi sam imam krožni vod za toplo sanitarno vodo, pa kljub temu vseskozi ne ogrevam zalogovnika na 45°C.
Pri talnem ogrevanju imaš napeljanih mogoče 2 km cevi. Če je v 1 m cevi npr. 0,5 l vode potem imaš v talnem zalogovnik s 1000 l vode. Če pa poleg dodaš še maso nekaj ton estriha, potem imaš v talnem ekvivalent mogoče 3000 l zalogovnika. Kaj ti pri temu koristi dodatnih 300 l?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

energetik ::

J.McLane je izjavil:

Že res da gre voda v nič, ko čakaš toplo vodo, ampak v drugem primeru pa gre energija v nič, ker ti topla voda kroži po ceveh. Verjemi da je večji okoljski problem energija ki gre v nič in tista 2 litra vode, ki jo moraš stočit da priteče topla voda.

Če imaš TČ vezanao direktno, se ti (lahko) izklopi glede na sobni termostat. Danes ko imaš pa zalogovnik se pa TČ vklaplja glede na temperaturo v zalogovniku, ali pa tudi ne, odvisno kako imaš urejeno vodenje TČ.

Pri nas je voda na m3 tako draga, da se mi bolj splača stalno gonit cirkulacijo, kot da vsakič spustim par litrov hladne v odtok. Poleg tega energija ne gre v nič vsaj v hladni polovici leta, saj greje bajto. Tisto malo, kar gre skozi izolirane cirkulacijske cevi.
vires in numeris

billy ::

aja pardon, saj kompresor ima vedno električno moč, celoten sistem da potem več od vložene, ne?

energetik ::

billy je izjavil:

Kolikšne so minimalne moči, ki jih lahko dajo vaše TČ od sebe?
Spravi se nekje do 2,8kW toplotne moči (nazivna je 8kW), v hudem mrazu če dela na min obratih. Takrat žre nekih 800-900W električne moči.

Spomladi pa je zadeva taka, da žre 600W in dela nekih 3,2kW na istih minimalnih obratih.
vires in numeris

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

billy ::

telexdell, ja za pripravo kopeli, brez 20min čakanja da se voda zagreje :)

energetik ::

billy je izjavil:

Vod ja, pardon. Se ohlaja ja, ampak je pa pač komot, ker je takoj topla voda, ko se odpre pipa, drugače pa se čaka...in tudi voda gre "v nič".

J.McLane, nima zdaj to veze s termostatom, le-ta samo krmili 3p ventil, da je dvižni vod "tam kjer mora biti", ampak govorim o tem, da že sedaj se velikokrat TČ izklopi/vklopi, in samo ugibam, kaj bi bilo, če bi TČ direktno filala vodo v talno, torej brez zalogovnika. Saj lahko da ne, sprašujem pač :)

Sobni termostat ima to vezo, da lahko maso celotne bajte uporabljaš kot zalogovnik. In potem se ti tudi spomladi kompresor vklopi morda 1-2x dnevno, pa četudi je zunaj parkirana zverina.
vires in numeris

billy ::

energetik je izjavil:

billy je izjavil:

Kolikšne so minimalne moči, ki jih lahko dajo vaše TČ od sebe?
Spravi se nekje do 2,8kW toplotne moči (nazivna je 8kW), v hudem mrazu če dela na min obratih. Takrat žre nekih 800-900W električne moči.

Spomladi pa je zadeva taka, da žre 600W in dela nekih 3,2kW na istih minimalnih obratih.


No ta moj model ne more delat pod 1kw električne moči, torej v takem času kot sedaj, daje preveč od sebe, kot je potrebno za vzdrževanje temperature bajte, in se pač izklaplja.

Veš kaj je problem termostata...ker izklopi talno, potem pa imaš not lahko tudi 25 (če je lepo južno sonce), tla na hladna...zdaj vem zakaj eni po novem dajejo stirodur tudi pod temeljno ploščo...ampak tega bi bilo mene osebno strah, da bi cela bajta stala na stiroporu :)

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: billy ()

telexdell ::

billy je izjavil:

Kolikšne so minimalne moči, ki jih lahko dajo vaše TČ od sebe?

Če gledaš Nibe potem je minimalna toplotna moč modela 16 5 kW, če je voda ogreta na 35°C in je zunaj 0°C in 6,3 kW če je voda ogreta na 55°C. Če pa je zunaj npr. 15°C pa je minimalna toplotna moč 6,2 kW pri vodi 35°C in 7,9 kW pri vodi 55°C.
Torej- nižja kot je temperatura vode, nižja je lahko minimalna moč TČ- vsaj pri moji TČ to velja.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

telexdell ::

billy je izjavil:

telexdell, ja za pripravo kopeli, brez 20min čakanja da se voda zagreje :)

V 20 min segreje bojler, voda v njem pa je topla 24/7.Torej- napolnim 500 l banjo in imam v 20 min. spet ogret bojler. Ker pa se takšna banja tudi polni 20 min imam vseskozi dovolj tople vode- da lahko napolnim tudi 20.000 l bazen.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

energetik ::

billy je izjavil:

Veš kaj je problem termostata...ker izklopi talno, potem pa imaš not lahko tudi 25 (če je lepo južno sonce), tla na hladna...zdaj vem zakaj eni po novem dajejo stirodur tudi pod temeljno ploščo...ampak tega bi bilo mene osebno strah, da bi cela bajta stala na stiroporu :)
Ja ne moreš imeti obeh stvari hkrati, kako si predstavljaš manj kot 25°, topla tla in nažiganje sonca skozi okno? No, tudi to je možno, da odpreš okna in hkrati greješ. Sploh če imaš v funkciji termostat, ker bo TČ začela z ogrevanjem kmalu po tistem, ko boš odprl okna.
Kar dejansko je precej udobno.

Glede stirodura, tudi če ga daš spodaj in ne greješ, tla ne modo magično topla, ampak bodo imela v najboljšem primeru sobno temp.
vires in numeris

billy ::

Ok, mogoče je banja slab primer, ker jo res lahko segreješ preden greš v njo.

Ja kaj pa tuširanje ali umivanje rok? Tam tudi kdaj zapaše da je vroča voda...

Če gledaš Nibe potem je minimalna toplotna moč modela 16 5 kW, če je voda ogreta na 35°C in je zunaj 0°C

- 3kw v primeru vode na 45. Če bi dal vodo na 30, bi se pa izklapljala/vklapljala, ker pod 3kw moči ne more it - ne vem zakaj. oz zgleda tako kot je napisal J.McLane, ima kompresor minimalno moč 1kw.

J.McLane ::

O čem ti sanjaš, bojler TČ ogreva na svojo T, notri imaš 300 l če ni porabe bo notri topla voda ostala cel dan, ko je poraba v bojlerju je različna temperatura v plasteh, saj hladna voda priteka v bojler spodaj, na vrhu imaš pa še vedno T kot pred iztočenimi 100 litri. Ko hladna voda doseže pozicijo termometra v bojlerju se sporži dogrevanje, ampka moraš biti res potraten porabnik, da uspeš porabit vso vodo preden ti jo TČ spet ne ogreje.

Mi bojler spraznemo samo takrat ko točimo zunaji bazen, da je voda v štartu v nejm topla in pripravljena za kopanje. Sicer pa nikoli, tudi ko se otroka kopata v banji.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

epps1337 ::

Živijo!

Vidim da vas ima kar nekaj tukaj Nibe TČ. A ima kdo tudi kombinacijo z njihovo rekuperacijo? Razmišljam da bi vzel oboje v "paketu"?

J.McLane ::

Slabo izoliran objekt in rebrasti radiatorji:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

Utk ::

Predvsem pa preslaba toplotna in premajhni radiatorji.

energetik ::

Utk je izjavil:

Predvsem pa preslaba toplotna in premajhni radiatorji.
To in slaba izolacija so dejstva, predvsem pa je žalostno, kakšni "strokovnjaki" lahko montirajo TČ, mislim da je to največji problem.
No, nekaj pa tudi, da se ljudje sami vsaj osnovno ne izobrazijo ali povprašajo na forumih.
vires in numeris

Utk ::

Slaba izolacija ne more bit izgovor, to je pač neko stanje, ki je znano. Lahko bi tudi bila neka izolacija pa hiša še pol večja. Prej se je porablo tolk olja, TČ bi morala pol tolk v denarju, vse drugo so detajli in izgovori.
Sploh pa to zanašanje na "strokovnjake"...če za tako bajto ni 16 kw črpalka, za kakšno potem je.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

energetik ::

Saj to, povprečnež naj bi zaupal "strokovnjaku", da bo pravilno izbral, pa mu očitno ne more. Povsod naokoli so sami šalabajzerji. In to ne samo za montaže TČ, kar za večino zadev.

Neverjetno je tudi, da si Petrol privošči tako slabo reklamo, namesto da bi skeširal družini tistih par jurjev in hkrati nasadil svoje podizvajalce. Ker glede na moje mnenje bi že samo izolacija podstrehe ter zamenjava vseh radiatorjev z dobrimi tip33 in večjimi naredila vso potrebno razliko.
Stari rebrasti in to s termostatskimi ventili - katastrofa. Po možnosti so jim še kakšen urnik naštimali.
vires in numeris

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

sbawe64 ::

V članku tudi piše, da bi potrebovali pri -7C, temperatura ogrevalne vode 70°C.
To ni hiša, temveč sfrj šotor.
Ni edin tak objekt v Slo.
Tudi rolete in okna so verjetno še prva.

Ko se vidi iz slike, imajo verjetno panasaonic Aquarea tcap.


Čez teh 8 šip toplota šiba pozimi ven kot materija v črno luknjo.
https://www.zurnal24.si/media/img/b0/c3...


Stari rebrasti radiatorji še niso tak problem kot so termostatskimi ventili.
2020 is new 1984
Corona World order

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: sbawe64 ()

Utk ::

Če rabijo 70 stopinj, je pač treba (tudi) povečat radiatorje.

sbawe64 ::

zamenjava vseh radiatorjev z dobrimi tip33

Naj nekdo vzame Korado katalog (Vogel&Noot in boljše raje ne glejte) in pogleda ceno za tip33, višina 60 in dolžina 120 cm.
Potrebujejo jih 15 kosov.
Ne bo poceni.

In tile pomoje ogrevajo na urnike, ko se hiša iz zidakov enkrat ogreje je to ena konkretna maša toplote, ne potrebujejo stalno 12 kW za ogrevanje.

Dati 20 cm ursa volne v horizontalo na podstrešju ni ravno umetnost.
2020 is new 1984
Corona World order

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: sbawe64 ()

Utk ::

Zakaj 15 kosov? Rabijo jih morda 5 največ, lahko tudi samo 3. Ostale zarotiraš po sobah.

No, pa če 12 kw nikakor ne zmore, potem je tudi 2000 litrov olja malo za lase privlečeno...
Mi nismo nikoli imeli olja, ampak take hiše so znale tudi 3,5 do 4000 pokurit.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

telexdell ::

Utk je izjavil:

Slaba izolacija ne more bit izgovor, to je pač neko stanje, ki je znano. Lahko bi tudi bila neka izolacija pa hiša še pol večja. Prej se je porablo tolk olja, TČ bi morala pol tolk v denarju, vse drugo so detajli in izgovori.
Sploh pa to zanašanje na "strokovnjake"...če za tako bajto ni 16 kw črpalka, za kakšno potem je.

Mi je kolega kazal ponudbo za izgradnjo SE in montažo TČ. Je v njej lepo pisalo da porabi 1200 l olja, zato je TČ takšna in takšna- hiša pa 80 let stara in le minimalno toplotno sanirana. Da pa poleg kuri kamin "za dušo" in v največjem mrazu še malce zakuri v star kotel na drva, kar je še dodatnih 8...10 m3 mešanih drv pa ni bilo nikjer omenjeno. Da, takšni so ti "strokovnjaki" kateri prodajajo stvari za denar ne v dobro stranke. Če bi tisti, kateri je bil na ogledu hiše in je sestavil ponudbo bil le s od strokovnjaka bi mu moralo biti takoj jasno, da takšna hiša ne more porabiti manj energije za ogrevanje kot sodobna novogradnja.
Drugače pa na splošno velja- na starejšo hišo se lahko montira TČ, če ostanejo radiatorji nespremenjeni in se ovoj hiše toplotno sanira (izolacija pod streho, na fasado in na strop kleti) ter vgradi sodobno stavbno pohištvo ali pa se zamenjajo radiatorji s tako močnimi, da bodo pri temperaturi ogrevalne vode npr. 55°C dajali od sebe enako moč, kot sedaj pri 90°C.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Utk ::

Sej v tem primeru se meni strošek 1300-1500 evrov na zimo niti ne zdi tako velik, to je 20 metrov drv, ki jih marsikdo pokuri (v tako veliki hiši), bolj je problem, če res ne spravijo temperature čez 20 stopinj.

J.McLane ::

Še ena zadeva je malo smešna v tem članku, za TČ nimajo ločenega števca in pišejo, da za gospodinjstvo v povprečju porabijo 174 kWh na mesec.

Ta podatek in da so prej porabili 2000 l olja ti da kar malo misliti za kakšno familijo gre. Varčno. Grem stavit da so prej na olju zmrzovali za tako porabo, potem so pa mislili, da jih bo TČ čudežno odrešila stroška ogrevanja in hladne hiše. Ne gre to tako.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci

billy ::

Vseeno je tu krivda na strani "izvajalca" nadgradnje ogrevanja. Neuk uporabnik se ne more primerno izobraziti in zato bi ravno "strokovnjak" moral povedati kako in kaj.

jabe ::

J.McLane je izjavil:

Še ena zadeva je malo smešna v tem članku, za TČ nimajo ločenega števca in pišejo, da za gospodinjstvo v povprečju porabijo 174 kWh na mesec.




Imajo imajo. Tale Panasonic ima svoj števec notri in tudi COP. Zakaj ne preberejo tam, pa vedo oni sami...

Utk ::

Z vprašanji smo se obrnili na Petrol, kjer so nam odgovorili, da je ,,razlog za visoko rabo električne energije v rabi toplote za ogrevanje. Če bi bila potreba po toploti za ogrevanje tako velika tudi pri starem sistemu, bi to seveda upoštevali pri dimenzioniranju in posledično priporočali drugačen tip ali celo napravo. Tako pa se je sprememba v načinu ogrevanja pojavila po vgradnji TČ."

Sej so rekli pri Petrolu...če bi tudi s TČ tako šparali kot so prej z oljem, bi bila ta dovolj, tako pa pač ni.

l0g1t3ch ::

Sosed greje podobno hišo iz 70ih, nekih 220m2, z 12kW Orca TČ.
Vse kar je od sodobne izolacije je volna na zadnji plati in nova okna.

l0g1t3ch ::

Gretje na olje, vsaj v starih časih, je bolj na intervale. Najprej zagreje na polno so radiatorji vroči da se jih ne smeš dotaknit, potem pa doseže nastavljeno temperaturo in se počasi hladijo dokler ne pade pod neko vrednost in spet greje.
TČ, ki greje 24/7 že zaradi stalnega delovanja ne rabi takih divjih temperatur v radiatorjih.

Ta sosed še radiatorjev ni menjal, sicer nima teh starih rabrastih, ampak običajne tip 22.
««
45 / 77
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Loža
16610302 (2617) a_borlak
»

Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
21936906 (13546) fikus_
»

Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Loža
22557288 (22017) Jurij25
»

Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7141240 (11882) zamotsloteh
»

Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Loža
382153236 (120060) Zvezdica27

Več podobnih tem