Forum » Elektrotehnika in elektronika » Zakaj stebri daljnovodov klonejo
Zakaj stebri daljnovodov klonejo
BorutK-73 ::
einstein :P je izjavil:
Da ne odpiram nove teme...
Bi se dalo na kakšni strani dobiti pregled nad vsemi daljnovodi, ki potekajo po Sloveniji in njihove napetosti ter izvore?
ELES ima 220 in 400KV zemljevid.
http://www.eles.si/index.aspx
podrobnejši načrti VN omrežja
http://www.eles.si/razvoj-prikljucitev-...
BlaY0 ::
Torej kaj bi se zgodilo, če bi 70 km 40 kV daljnovoda izklopil iz omrešja in vanj spustil recimo 20 kV ter na koncu neko breme?
Odvisno kaj je to breme.
Ampak večinoma boš imel po dalnovodu pol manjši tok, kot če bi na isto breme priključil 40kV
Torej daš 2x večje breme. S tem segreješ zajle. Ja ali ne?
In kakšno breme boš ti dajal "na zalogo" v vsako trafo postajo
Ja ali ne???? Ni mi treba odgovarjat na vprašanja z vprašanji!
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
Brane22 ::
einstein :P je izjavil:
Seveda in kako/za koliko boš segrel 1m zajle na minusu z močjo 50W? Konica spajkalnika se že dolgo segreva (sicer na višje temp. ampak vseeno), tist 1ml, kolikor ima volumen, pa rabi 5min, da se segreje na 400 stopinj s 50W moči, poglej pa kakšen volumen ima en meter kabla, pa še na mrazu.
Sploh nebi skoraj nič naredil s tako majhno močjo...
Spet bluziž. Konica spajkalnika se segreva dolgo, ker grelec greje veliko več kot konico.
Sploh pa, kot že rečeno, ne rabiš gret veliko in velikokrat. Žled je problem samo v zelo ozkem temperaturnem razponu. Stopinjo ali dve gor ali dol in tega problema ni več.
jest10 ::
Torej kaj bi se zgodilo, če bi 70 km 40 kV daljnovoda izklopil iz omrešja in vanj spustil recimo 20 kV ter na koncu neko breme?
Odvisno kaj je to breme.
Ampak večinoma boš imel po dalnovodu pol manjši tok, kot če bi na isto breme priključil 40kV
Torej daš 2x večje breme. S tem segreješ zajle. Ja ali ne?
In kakšno breme boš ti dajal "na zalogo" v vsako trafo postajo
Ja ali ne????
V teoriji ja, v praksi ne.
einstein :P ::
Po visokonapetostnih vodnikih teče manjši tok ane. Zmanjšaš napetost, posledično povečaš tok, dobiš večje gretje žice ko na drugi strani priklopiš breme...
Poanta vodnikov je da imajo čim manjši upor in s tem čim manjše izgube. Zmanjšaš napetost? Če je večji tok in manjša napetost, je moč še vedno ista ...
Seveda je to trivialno pri megavatnih prenosih moči ...
Se vidi da nihče še ni računal kakih nalog z električno napetostjo, tokom, upornostjo in močjo ... Da ne govorimo o praktični izvedbi energetskih rešitev ...
Ja, ampak on ne razume, kaj hoče povedati. Če vzamemo, da je moč enaka, drži kar je rekel - da bomo rabili večji tok za enako moč pri nižji napetosti. Ampak on ne ve, da to ni to, kar hoče povedat, ker to, da pa bo tok narastel, ko znižamo napetost pa niti malo ne drži.
prox ::
|Asus K55VJ | Intel i5-3210m | 8Gb ram | nVidia GT635m|
BlaY0 ::
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
einstein :P ::
einstein :P je izjavil:
Da ne odpiram nove teme...
Bi se dalo na kakšni strani dobiti pregled nad vsemi daljnovodi, ki potekajo po Sloveniji in njihove napetosti ter izvore?
ELES ima 220 in 400KV zemljevid.
http://www.eles.si/index.aspx
podrobnejši načrti VN omrežja
http://www.eles.si/razvoj-prikljucitev-...
Super! To sem rabil, hvala ;)
einstein :P je izjavil:
Seveda in kako/za koliko boš segrel 1m zajle na minusu z močjo 50W? Konica spajkalnika se že dolgo segreva (sicer na višje temp. ampak vseeno), tist 1ml, kolikor ima volumen, pa rabi 5min, da se segreje na 400 stopinj s 50W moči, poglej pa kakšen volumen ima en meter kabla, pa še na mrazu.
Sploh nebi skoraj nič naredil s tako majhno močjo...
Spet bluziž. Konica spajkalnika se segreva dolgo, ker grelec greje veliko več kot konico.
Sploh pa, kot že rečeno, ne rabiš gret veliko in velikokrat. Žled je problem samo v zelo ozkem temperaturnem razponu. Stopinjo ali dve gor ali dol in tega problema ni več.
To sem res pretiraval s spajkalnikom ampak zato, da bi le pojasnil, da to ni tako simple in idealna rešitev, kot se zdi...
@Einstein: Torej se bo spremenila upornost in posledično se bo zajla bolj grela?
Upornost zajle se ne glede na napetost ne bo spremenila. O kateri upornosti govoriš?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
bluefish ::
Jaz bi med vsakima dvema stebroma naredil na žice robote, ki bi delali kot nekakšni brisalci, in bi imeli nameščeno strgalo/grelec/brisalec. Tako bi se med sneženjem/dežom vsake toliko časa vozili in brisali sneg/dež z električnega kabla in s tem preprečevali nastajanje žledu.Heh, nekega dne v daljni prihodnosti bi to morda celo šlo. Zaenkrat je pa zaradi cene in še česa to ZF.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: bluefish ()
BlaY0 ::
Jaz bi med vsakima dvema stebroma naredil na žice robote, ki bi delali kot nekakšni brisalci, in bi imeli nameščeno strgalo/grelec/brisalec. Tako bi se med sneženjem/dežom vsake toliko časa vozili in brisali sneg/dež z električnega kabla in s tem preprečevali nastajanje žledu.Tut fora ja. V bistvu niti ne bi rabil robotka ampak samo en coil, ki bi sam od sebe šibal po zajli na magnetnem polju?
einstein :P je izjavil:
Upornost zajle se ne glede na napetost ne bo spremenila. O kateri upornosti govoriš?
Torej ti praviš, da se v nobenem primeru zajla ne bi bolj grela kot se sicer?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
jest10 ::
einstein :P je izjavil:
einstein :P je izjavil:
Da ne odpiram nove teme...
Bi se dalo na kakšni strani dobiti pregled nad vsemi daljnovodi, ki potekajo po Sloveniji in njihove napetosti ter izvore?
ELES ima 220 in 400KV zemljevid.
http://www.eles.si/index.aspx
podrobnejši načrti VN omrežja
http://www.eles.si/razvoj-prikljucitev-...
Super! To sem rabil, hvala ;)
Če imaš denar(ali pa če boš dovolj dolgo prosjačil), se obrni sem da dobiš polni dostop. Pa si lahko ogledaš celotno omrežje, ne samo 110+kV
einstein :P ::
Ja, če bi bilo breme dovolj veliko, ja. Ampak enak učinek bi dosegel z višjo napetostjo in pol manjšim bremenom, tako da še vedno ne razumem tvojega nižanja napetosti.
einstein :P je izjavil:
einstein :P je izjavil:
Da ne odpiram nove teme...
Bi se dalo na kakšni strani dobiti pregled nad vsemi daljnovodi, ki potekajo po Sloveniji in njihove napetosti ter izvore?
ELES ima 220 in 400KV zemljevid.
http://www.eles.si/index.aspx
podrobnejši načrti VN omrežja
http://www.eles.si/razvoj-prikljucitev-...
Super! To sem rabil, hvala ;)
Če imaš denar(ali pa če boš dovolj dolgo prosjačil), se obrni sem da dobiš polni dostop. Pa si lahko ogledaš celotno omrežje, ne samo 110+kV
O, super! Sploh nisem vedel, da kaj takega obstaja. Lepo, hvala
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
Invictus ::
Vse ostale blodnje tukaj so samo ZF.
Kable v zemljo, pa mirna bosna ... Pa še superprevodniki so lahko ...
http://goo.gl/2YuS2x
einstein :P ::
Jaz bi med vsakima dvema stebroma naredil na žice robote, ki bi delali kot nekakšni brisalci, in bi imeli nameščeno strgalo/grelec/brisalec. Tako bi se med sneženjem/dežom vsake toliko časa vozili in brisali sneg/dež z električnega kabla in s tem preprečevali nastajanje žledu.Tut fora ja. V bistvu niti ne bi rabil robotka ampak samo en coil, ki bi sam od sebe šibal po zajli na magnetnem polju?
einstein :P je izjavil:
Upornost zajle se ne glede na napetost ne bo spremenila. O kateri upornosti govoriš?
Torej ti praviš, da se v nobenem primeru zajla ne bi bolj grela kot se sicer?
Seveda bi se - pri večjem toku. Ampak tega z nižanjem napetosti ne boš dosegel, kot si predlagal. Eno bi bilo, da se zveča obremenitev daljnovoda (recimo, da vsi, ki so na enak odjem priklopljeni vklopijo vse porabnike v hiši), drugo pa višanje napetosti, kar v praksi ne bi šlo, ker bi skurilo vse porabnike v domovih.
BlaY0 ::
einstein :P ::
Daljnovodi oz. vodniki so preračunani na nazivno napetost in nazivni tok.
Vse ostale blodnje tukaj so samo ZF.
Kable v zemljo, pa mirna bosna ... Pa še superprevodniki so lahko ...
Kolikokrat so se nam pa stebri podrli v vseh teh letih? Pa če pogledaš 15× večjo ceno za kablovod...
SaXsIm ::
Vprašanje, če je to smiselno. Poleg stebrov, moreš upoštevati še povezave med posameznimi vodniki iste faze, zaradi povečevanja navideznega preseka vodnika in zmanjševanja izgub zaradi skin efekta, potem pa imaš na daljnovodih še signalne luči. Bi potreboval res veliko takšnih robotkov. Tuljava pa že, ampak samo za zagotavljanje napajanja, IMO se ga premikati z magnetizmom ne bi dalo. Se mi pa zdi projekt mnogo predrag, saj kar enih kitajskih zadevic ne bi spustili na hrbtenično električno omrežje.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: SaXsIm ()
jest10 ::
einstein :P ::
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
Seveda, zamenjaš 70km kablov s tanjšimi kabli, ki se bodo (če bo dovolj obremenitve na strani odjemalcev) greli, toplotne izgube pa nas bodo spremenile v najbolj potratno (ne-eko) državo na svetu... Pa poleti bo še večji problem...
BlaY0 ::
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
Samo z manjšanjem napetosti ne boš povečal toka in izgub. Vsaj ne s takim načinom, kot nam ga razlagaš
OK, se udam. Prav.
Invictus ::
einstein :P je izjavil:
Daljnovodi oz. vodniki so preračunani na nazivno napetost in nazivni tok.
Vse ostale blodnje tukaj so samo ZF.
Kable v zemljo, pa mirna bosna ... Pa še superprevodniki so lahko ...
Kolikokrat so se nam pa stebri podrli v vseh teh letih? Pa če pogledaš 15× večjo ceno za kablovod...
Glede na 130.000 brezposelnih in če vsak skoplje 1 meter jarka, je cena zanemarljiva ...
http://goo.gl/2YuS2x
BlaY0 ::
einstein :P je izjavil:
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
Seveda, zamenjaš 70km kablov s tanjšimi kabli, ki se bodo (če bo dovolj obremenitve na strani odjemalcev) greli, toplotne izgube pa nas bodo spremenile v najbolj potratno (ne-eko) državo na svetu... Pa poleti bo še večji problem...
Nikjer nisem omenjal menjave kablov s tanjšimi. OK, ste me prepričali oziroma naučili.
BorutK-73 ::
Po drugi strani gre v zemlji kablovod. Kabel je skupek večih vodnikov, ki so med seboj ločeni - izolirani, a še vedno združeni v isti kabel. Zaradi velike bližine posameznih vodnikov prihaja do različnih električnih pojavov, eden izmed njih je kapacitivnost, ki je v tem primeru nezaželen pojav, saj povzroča izgube. Te izgube se potem tako in drugače kompenzirajo, vendar tudi te kompenzacije pomenijo precejšnje stroške. Tako da dati kabel v zemljo ni tako trivialno, kot si vi predstavljate.
Eno vprašanje srednješolca:
Ker je problem v kablovodu kapacitivnost, bi se dalo vsak fazo posebej zakopat, recimo na meter razdalje? In bi praktično imeli isto traso kot je zdaj, ampak v zemlji.
Naprimer Premogovnik Velenje dobiva vso elektriko v kablovodih (seveda DV ni mogoč v rovih in jaških) in poraba je kar velika.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: BorutK-73 ()
einstein :P ::
einstein :P je izjavil:
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
Seveda, zamenjaš 70km kablov s tanjšimi kabli, ki se bodo (če bo dovolj obremenitve na strani odjemalcev) greli, toplotne izgube pa nas bodo spremenile v najbolj potratno (ne-eko) državo na svetu... Pa poleti bo še večji problem...
Nikjer nisem omenjal menjave kablov s tanjšimi. OK, ste me prepričali oziroma naučili.
Kaj pa je potem tole:
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
BlaY0 ::
einstein :P je izjavil:
Kaj pa je potem tole:
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
Tle ne omenjam tanjših kablov. Priklopiš torej večje breme.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
jest10 ::
Po drugi strani gre v zemlji kablovod. Kabel je skupek večih vodnikov, ki so med seboj ločeni - izolirani, a še vedno združeni v isti kabel. Zaradi velike bližine posameznih vodnikov prihaja do različnih električnih pojavov, eden izmed njih je kapacitivnost, ki je v tem primeru nezaželen pojav, saj povzroča izgube. Te izgube se potem tako in drugače kompenzirajo, vendar tudi te kompenzacije pomenijo precejšnje stroške. Tako da dati kabel v zemljo ni tako trivialno, kot si vi predstavljate.
Eno vprašanje srednješolca:
Ker je problem v kablovodu kapacitivnost, bi se dalo vsak fazo posebej zakopat, recimo na meter razdalje? In bi praktično imeli isto traso kot je zdaj, ampak v zemlji.
Naprimer Premogovnik Velenje dobiva vso elektriko v kablovodih (seveda DV ni mogoč v rovih in jaških) in poraba je kar velika.
Problem je kapacitivnost proti zemlji.
Pithlit ::
Bi potreboval res veliko takšnih robotkov.
Če se že gremo ZF... pač nardiš robotka ki se zna s kabla odpet (ko pride do vpenjala na stolpu) pa na drugi strani spet pripet. Pol rabiš sam par robotkov na daljnovod... namesto par tisoč (če jih obešaš med vsak par stebrov).
Tolk grozno težje pa spet ne more bit.
einstein :P ::
OK, razmišljam naprej. Več daljnovodov ali pa vsaj več vodnikov za napajanje istega mesta, manjši premer vodnikov (zajl). Ko pride do take situacije, izmenično izklapljaš dalnovode, tako da pustiš pri "življenju" samo enega naenkrat. S tem se breme na daljnovod poveča in posledično se žice grejejo...
Predrago (cene do neba) in kot, da bi delal vesoljsko ladjo, pa če bi razdelil na več tanjših, bi bilo za enega samega precejšen problem prenašati vso to moč.
jest10 ::
OK, razmišljam naprej. Več daljnovodov ali pa vsaj več vodnikov za napajanje istega mesta, manjši premer vodnikov (zajl). Ko pride do take situacije, izmenično izklapljaš daljnovode (vodnike), tako da pustiš pri "življenju" samo enega naenkrat. S tem se breme na daljnovod poveča in posledično se žice grejejo...
In zakaj bi postavljal kup poddimezjoniranih DV Brezvezen ogromen strošek.
einstein :P ::
Bi potreboval res veliko takšnih robotkov.
Če se že gremo ZF... pač nardiš robotka ki se zna s kabla odpet (ko pride do vpenjala na stolpu) pa na drugi strani spet pripet. Pol rabiš sam par robotkov na daljnovod... namesto par tisoč (če jih obešaš med vsak par stebrov).
Tolk grozno težje pa spet ne more bit.
Presedlanje iz ene na drugo stran žice je lahko tudi precej težavno, če gre za steber z dvema izolatorjema, ki šponata kabel vsak zase. Pri tistem, na katerem je kabel samo obešen, bi šlo lažje ampak vseeno je še velik problem, da bi žled kar postrgal iz kabla, ker to res ni, kot da bi smetano iz sladoleda z žlico zajel. robot bi moral biti zelo zmogljiv mehansko, ali pa če bi imel grelec, pa da bi se napajal direktno iz daljnovoda ampak to je že res ZF.
OK, razmišljam naprej. Več daljnovodov ali pa vsaj več vodnikov za napajanje istega mesta, manjši premer vodnikov (zajl). Ko pride do take situacije, izmenično izklapljaš daljnovode (vodnike), tako da pustiš pri "življenju" samo enega naenkrat. S tem se breme na daljnovod poveča in posledično se žice grejejo...
einstein :P je izjavil:
Kaj pa je potem tole:
Ja, ampak preračunani so na čim manjše izgube. Torej če podreš ravnovesje, dobiš izgube, te izgube pa se odražajo v gretju kabla. Ta pa hočemo, če želimo stopiti led ane.
Tle ne omenjam tanjših kablov. Priklopiš torej večje breme.
Seveda omenjaš...
Rekel si "če podreš razmerje pri efektivnosti kabla", kar ni nič drugega, kot če ga stanjšaš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
BlaY0 ::
einstein :P je izjavil:
Predrago (cene do neba) in kot, da bi delal vesoljsko ladjo, pa če bi razdelil na več tanjših, bi bilo za enega samega precejšen problem prenašati vso to moč.
Zakaj misliš da je cena do neba? Že zdaj imamo dvojno vpetje se pravi lahko dobivamo štrom z dveh ali celo treh koncev. To drugo je pa stvar izračunov. Na podlagi števila vodnikov in porabe na koncu se izračuna interval izklapljanja/gretja.
Mi smo pa zdaj dopustili, da sta do Postojne padli obe povezavi vsaj za en mesec. A je to bolje?
OK, razmišljam naprej. Več daljnovodov ali pa vsaj več vodnikov za napajanje istega mesta, manjši premer vodnikov (zajl). Ko pride do take situacije, izmenično izklapljaš daljnovode (vodnike), tako da pustiš pri "življenju" samo enega naenkrat. S tem se breme na daljnovod poveča in posledično se žice grejejo...
In zakaj bi postavljal kup poddimezjoniranih DV Brezvezen ogromen strošek.
Glej, ne vem zakaj? O čem pa govorimo? Zato verjetno, da lahko zagotavljaš štrom v vseh pogojih. To je cilj. Niti ne pravim da bi jih bilo treba postavljati več kot jih imamo, mogoče kvečjemu tam kjer ni backup-ov.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
prox ::
einstein :P je izjavil:
Bi potreboval res veliko takšnih robotkov.
Če se že gremo ZF... pač nardiš robotka ki se zna s kabla odpet (ko pride do vpenjala na stolpu) pa na drugi strani spet pripet. Pol rabiš sam par robotkov na daljnovod... namesto par tisoč (če jih obešaš med vsak par stebrov).
Tolk grozno težje pa spet ne more bit.
Presedlanje iz ene na drugo stran žice je lahko tudi precej težavno, če gre za steber z dvema izolatorjema, ki šponata kabel vsak zase. Pri tistem, na katerem je kabel samo obešen, bi šlo lažje ampak vseeno je še velik problem, da bi žled kar postrgal iz kabla, ker to res ni, kot da bi smetano iz sladoleda z žlico zajel. robot bi moral biti zelo zmogljiv mehansko, ali pa če bi imel grelec, pa da bi se napajal direktno iz daljnovoda ampak to je že res ZF.
Saj pa je tehnologija glede mehatronike že danes tako razvita da je skoraj vse možno. Robotke bi se vklopli pri določeni temperaturi, ko začne zamrzovat in pa ko bi padal dež/sneg, tako da žled sploh nebi imel časa nastajati tako hitro. Robotki bi pa naprimer imeli nekakšne polnilne postaje, in bi se potem šli polnit nazaj. Tako težko izvedljivo in pa drago tudi nebi smelo bit. Preveč vse zakompliciramo vse skupaj, pomoje bi se dalo zelo preprosto rešit. Lahko bi namestili nekakšen tulec ki bi obdajal žico med 2 stebroma, na obeh stebrih nek škripec in motorček, ki bi potem vlekel tisti tulec tja in nazaj preko vrvice, recimo..
|Asus K55VJ | Intel i5-3210m | 8Gb ram | nVidia GT635m|
BlaY0 ::
einstein :P ::
Mi smo pa zdaj dopustili, da sta do Postojne padli obe povezavi vsaj za en mesec. A je to bolje?
Dosti bolje, kot zapraviti ogromno količino denarja za dva ali več daljnovodov s po možnosti oddaljenimi brezžičnimi stikalnimi postajami na neštetih mestih...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
BlaY0 ::
Ti bi na kocko postavil gospodarstvo celega mesta, zato ker je dodaten daljnovod drag?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
einstein :P ::
einstein :P je izjavil:
Bi potreboval res veliko takšnih robotkov.
Če se že gremo ZF... pač nardiš robotka ki se zna s kabla odpet (ko pride do vpenjala na stolpu) pa na drugi strani spet pripet. Pol rabiš sam par robotkov na daljnovod... namesto par tisoč (če jih obešaš med vsak par stebrov).
Tolk grozno težje pa spet ne more bit.
Presedlanje iz ene na drugo stran žice je lahko tudi precej težavno, če gre za steber z dvema izolatorjema, ki šponata kabel vsak zase. Pri tistem, na katerem je kabel samo obešen, bi šlo lažje ampak vseeno je še velik problem, da bi žled kar postrgal iz kabla, ker to res ni, kot da bi smetano iz sladoleda z žlico zajel. robot bi moral biti zelo zmogljiv mehansko, ali pa če bi imel grelec, pa da bi se napajal direktno iz daljnovoda ampak to je že res ZF.
Saj pa je tehnologija glede mehatronike že danes tako razvita da je skoraj vse možno. Robotke bi se vklopli pri določeni temperaturi, ko začne zamrzovat in pa ko bi padal dež/sneg, tako da žled sploh nebi imel časa nastajati tako hitro. Robotki bi pa naprimer imeli nekakšne polnilne postaje, in bi se potem šli polnit nazaj. Tako težko izvedljivo in pa drago tudi nebi smelo bit. Preveč vse zakompliciramo vse skupaj, pomoje bi se dalo zelo preprosto rešit. Lahko bi namestili nekakšen tulec ki bi obdajal žico med 2 stebroma, na obeh stebrih nek škripec in motorček, ki bi potem vlekel tisti tulec tja in nazaj preko vrvice, recimo..
Jah, možnosti je veliko. Ampak po mojem je še najbolje, če bi bil robotek s sklopno indukcijsko zanko, ki bi šla okoli kabla in grela kabel (indukcijski sistem je zelo hiter in učinkovit), pa napajal bi se lahko direktno iz daljnovoda, da ne bi bilo treba vmesnih polnjenj in podobnega, kar zmanjša izkoristek. Ampak za enkrat je to še bolj ZF, pa še splača se očitno ne toliko...
jest10 ::
In zakaj bi postavljal kup poddimezjoniranih DV Brezvezen ogromen strošek.
Glej, ne vem zakaj? O čem pa govorimo? Zato verjetno, da lahko zagotavljaš štrom v vseh pogojih. To je cilj. Niti ne pravim da bi jih bilo treba postavljati več kot jih imamo, mogoče kvečjemu tam kjer ni backup-ov.
Poddimenzjoniran DV ti ne bo nudil backupa.
prox ::
Včasih je naj preprostejša rešitev najboljša. Kmečka logika
|Asus K55VJ | Intel i5-3210m | 8Gb ram | nVidia GT635m|
Zgodovina sprememb…
- spremenil: prox ()
einstein :P ::
Aja? Ti pa zihr nisi iz Postojne? Če ne bi malo drugače razmišljal. Mislim, da bi se glede na trenutno situacijo splačalo in povrnilo v 10 letih.
Ne, nisem iz postojne, vem pa točno, kako je, če ni elektrike en teden, pa ni tako hudo, to se v glavnem zaradi recesije obupani (predvsem starejši) ljudje pritožujejo, ker se jim zdi, da gre že vse skupaj k vragu, ampak ne moremo pa reči, da se to dogaja vsako leto. Madona, saj ne bodo crknili, če bodo v 30ih letih en teden brez štroma. Po dnevniku pa poveličujejo zadevo, kot da bi ljudje ostali brez hrane, prebivališča in še plače povrh, ravno tako zgleda. To je treba pa ja razumet, da se take stvari zgodijo.
Glede daljnovoda, saj ne, da bi bil še enkrat dražji tudi, kar se vzdrževanja tiče. Pa preprosto ni tako enostavno, kot si misliš.
Ti bi na kocko postavil gospodarstvo celega mesta, zato ker je dodaten daljnovod drag?
Ajde, plačaj pa bodo naredili po tvoje, pa še vzdrževanje vseh potrebnih sistemov plačuj potem...
@einstein :P
Včasih je naj preprostejša rešitev najboljša. Kmečka logika
Saj tisto z indukcijsko zanko obstaja že vrsto let in je tudi dobro razvito, verjetno bi dosti večje težave prišle na dan s pridobivanjem moči direktno iz daljnovoda na enega majhnega robotka
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
BlaY0 ::
In zakaj bi postavljal kup poddimezjoniranih DV Brezvezen ogromen strošek.
Glej, ne vem zakaj? O čem pa govorimo? Zato verjetno, da lahko zagotavljaš štrom v vseh pogojih. To je cilj. Niti ne pravim da bi jih bilo treba postavljati več kot jih imamo, mogoče kvečjemu tam kjer ni backup-ov.
Poddimenzjoniran DV ti ne bo nudil backupa.
Zakaj ne? Backup bi rabil samo še za remonte, ki bi jih pač delal ponoči, drugače bi oba ali vse tri izkoriščal enakomerno.
einstein :P je izjavil:
Ajde, plačaj pa bodo naredili po tvoje, pa še vzdrževanje vseh potrebnih sistemov plačuj potem...
To vse že plačujemo. Če ne bi, HSE ne bi imel takšnih dobičkov.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BlaY0 ()
Pithlit ::
O pa je, še kako.
Težje kot en robotek ki se lahko premika le med dvema stolpoma? Ne vem no.
Robot sestavljen iz dveh delov (trup) povezanih z zglobom. Oba trupa sta cevasta, notri pa nekaj podobnega rezalniku navojev - za led 'odstružit'). Udpirata se lahko tako na gor kot na dol - varianta širokih klešč. Ko prvi del trupa naleti na oviro (vpenjalo) se zadnji del trupa odpne, zaniha na drugo stran ovire (vpenjala)... pol pa vajo ponovi še prvi del trupa. In gremo dalje.
Napajanje pa brezžično... tko k nexus.
Po mojem ni nemogoče.
jest10 ::
In zakaj bi postavljal kup poddimezjoniranih DV Brezvezen ogromen strošek.
Glej, ne vem zakaj? O čem pa govorimo? Zato verjetno, da lahko zagotavljaš štrom v vseh pogojih. To je cilj. Niti ne pravim da bi jih bilo treba postavljati več kot jih imamo, mogoče kvečjemu tam kjer ni backup-ov.
Poddimenzjoniran DV ti ne bo nudil backupa.
Zakaj ne? Backup bi rabil samo še za remonte, ki bi jih pač delal ponoči, drugače bi oba ali vse tri izkoriščal enakomerno.
DV, ki bi bil tako švoh, da bi njegova normalna uporaba povzročala opazno gretje, ne bi zagotavljal stabilnega napajanja. Pregrevanje, hitrejše staranje materjala, padci napetosti, izgube,...
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: jest10 ()
BlaY0 ::
bluefish ::
Težje kot en robotek ki se lahko premika le med dvema stolpoma? Ne vem no.Feler te ideje je v teži robota, ki bi se obešal na kable. V realnosti razmiki tudi niso enaki. Poleg vsega tovrstno premikanje še nekako deluje v laboratorijskih oziroma nasploh predvidljivih pogojih - v naravi tega nimaš.
Robot sestavljen iz dveh delov (trup) povezanih z zglobom. Oba trupa sta cevasta, notri pa nekaj podobnega rezalniku navojev - za led 'odstružit'). Udpirata se lahko tako na gor kot na dol - varianta širokih klešč. Ko prvi del trupa naleti na oviro (vpenjalo) se zadnji del trupa odpne, zaniha na drugo stran ovire (vpenjala)... pol pa vajo ponovi še prvi del trupa. In gremo dalje.
Napajanje pa brezžično... tko k nexus.
Po mojem ni nemogoče.
Tu je še sama nabavna cena, stroški vzdrževanja,...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: bluefish ()
jest10 ::
NSA Agent ::
einstein :P je izjavil:
Stebre bi morali delati tako, da kabli potekajo skozi steber, kar bi omogočalo večjo nosilnost in večjo stabilnost.
Recimo kaj takega, le z normalno konstrukcijo:
Saj to že imamo narejeno pri nekaterih daljnovodih.
Ampak te daljnovode smo gradili še v času Jugoslavije in takrat še niso imeli ogromno izkušenj z daljnovodi. In so exspreminterali kakšni daljnovodi so učinkoviti - testirali različne dizajne.
Na sliki je v ospredju železni daljnovod v ozadju pa betonski.
Poleg tega da so na dalnjovodu 3 žice za prenos elektrike mora biti gor tudi vsaj ena žica za strelovod - dodatna teža.
Pithlit ::
Feler te ideje je v teži robota, ki bi se obešal na kable. Poleg vsega tovrstno premikanje še nekako deluje v laboratorijskih oziroma nasploh predvidljivih pogojih - v naravi tega nimaš.
Tu je še sama nabavna cena, stroški vzdrževanja,...
Smo še v območju ZF?
Z razvojem bi se teža ziher tudi zmanjšala. Prvi prototipi bi pa bili seveda težki. Še vedno pa vprašanje če težji od uničujočega žleda (a ni nekdo na prejšnji strani naračunal 5kg/m?).
Cena? Ja sej, ZF.
Pa še vprašanje - Kdo bo pa robotka spucal (žled)?
bluefish ::
Zgodovina sprememb…
- spremenil: bluefish ()
einstein :P ::
a ni nekdo na prejšnji strani naračunal 5kg/m?
če je 2cm debela pletenica, potem je 2.4kg, kar sem prejle računal...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Bi živeli pod daljnovodom? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 39689 (15966) | Invictus |