Zanima me, če imajo razdelilne postaje kakšne zaščite v primeru padcev vodnikov na tla, ko tok steče v zemljo; recimo nekaj takega, kot je FID stikalo v hiši.
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

Fave ::

Imajo zemljostično in kratkostično zaščito. Zemljostična zaščita ima avtomatski ponovni vklop (APV), kratkostična pa ne. Ko vodnik pade na tla steče okvarni tok, ki je ponavadi omejen z uporom, ki je priključen na sekundar zvezdišča recimo 110/20kV transformatorja, na 200A. Takrat deluje zemljostična zaščita in izklopi odklopnik v razdelilni postaji (RP, RTP). Po 300ms deluje APV. Ker je vodnik še vedno na tleh zopet deluje zemljostična zaščita. Drugi poizkus je po 30s. Če še takrat stikalo ne ostane vključeno gre tisti odcep v definitivni izklop.

Toda pozor!!!

Lahko se zgodi, da vodnik pade na tla in zaradi slabega stika z zemljo ne steče dovolj velik okvarni tok. Takrat vodnik ostane pod napetostjo. Dotikanje in približevanje (napetost koraka) je v smrtno nevarno. Taka detekcija se ponavadi opravlja na zadnji transformatorski postaji (merijo se vse tri napetosti), vendar je redka.

Če vidite električne vodnike na tleh se jim ne približijte in takoj obvestite elektrodistribucijsko podjetje ali center za obveščanje (112).
My mind's a hyper tool that fixes everything.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Fave ()

francek1 ::

Hvala za odgovor. To pomeni, da če je vodnik že 24 ur na vlažni podlagi verjetno ni šans, da bi še bil pod napretostjo, ne?
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

roCkY ::

Skoraj zagotovo napetosti ni v njem. Ampak pudarek je na skoraj. Kar pa je daleč premalo da greš recimo zadevo umikat ali hodit preko.
Vodnik se pusti pri miru, da zanj poskrbijo delvci Elektra oz. njihovi pogodbeniki, ki imajo potrdilo, da v vodnjiku napetosti ni.
Kaj pa, če se neko širše območje ravno proba vklopit in ne vedo za okvaro pri tebi?

Fave ::

francek1 je izjavil:

Hvala za odgovor. To pomeni, da če je vodnik že 24 ur na vlažni podlagi verjetno ni šans, da bi še bil pod napretostjo, ne?


To v resnici ne pomeni nič. Taki zaključki so recept za katastrofo.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

PaX_MaN ::

francek1 je izjavil:

Zanima me, če imajo razdelilne postaje kakšne zaščite v primeru padcev vodnikov na tla, ko tok steče v zemljo; recimo nekaj takega, kot je FID stikalo v hiši.

Kot je Fave napisal, res ni nujno da to vedno dela:

Scorpia ::

Fave: ko je pri nam zmanjkalo elektrike, zaradi padca elektrike, je 2x naredilo poizkus, preden je dokoncno odklopilo
////

A. Smith ::

Scorpia je izjavil:

Fave: ko je pri nam zmanjkalo elektrike, zaradi padca elektrike, je 2x naredilo poizkus, preden je dokoncno odklopilo


Normalno. Kot je Fave napisal, ima zemeljskostična zaščita tudi funkcijo avtomatskega ponovnega vklopa (APV).
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

einstein :P ::

PaX_MaN je izjavil:

francek1 je izjavil:

Zanima me, če imajo razdelilne postaje kakšne zaščite v primeru padcev vodnikov na tla, ko tok steče v zemljo; recimo nekaj takega, kot je FID stikalo v hiši.

Kot je Fave napisal, res ni nujno da to vedno dela:


Dela, dela, samo ni vedno dovolj velikega toka.
STAY OUT OF MY TERRITORY!

Fave ::

Scorpia je izjavil:

Fave: ko je pri nam zmanjkalo elektrike, zaradi padca elektrike, je 2x naredilo poizkus, preden je dokoncno odklopilo


Tako kot sem napisal. Najprej po 300ms, nato po 30s. Včasih poizkusi po kakšni minuti še dispečer daljinsko vklopiti. Kdaj uspe, kdaj pa ne.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

francek1 ::

No, če je žica že dva dni na tleh.....
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

Fave ::

einstein :P je izjavil:

PaX_MaN je izjavil:

francek1 je izjavil:

Zanima me, če imajo razdelilne postaje kakšne zaščite v primeru padcev vodnikov na tla, ko tok steče v zemljo; recimo nekaj takega, kot je FID stikalo v hiši.

Kot je Fave napisal, res ni nujno da to vedno dela:


Dela, dela, samo ni vedno dovolj velikega toka.


Pri 110kV daljnovodih in višje je zadeva malenkost drugačna. Ti daljnovodi obratujejo v zanki, če je to le mogoče. Tam se uporablja distančna zaščita.

Potrebno se je zavedati, da se ob havarijah kot so te sedaj dogaja vse živo. Mreža ni v normalnem obratovalnem stanju, ogromno zemeljskih stikov, ki za kratek čas izpostavijo izolacijo proti zemlji na medfazno napetost, itd. Vse to povzroča še dodatne okvare tako na močnostnih elementih kot tudi na sekundarni opremi (zaščitni releji).

francek1 je izjavil:

No, če je žica že dva dni na tleh.....


Ne pomeni še nič. Lahko ni dobrega stika z zemljo, lahko omrežje obratuje z izolirano nevtralno točko, lahko gre za PAS (polizoliran) vodnik, lahko v trenutku, ko ga boš prestavljal vklopijo daljnovod, ker ne vedo za to okvaro, itd... A je težko obvestiti pristojno službo? Ne podcenjuj teh stvari, tudi če se ga ne boš dotaknil in pride v tistem trenutku do preboja, boš verjetno podlegel opeklinam ali oslepel, ali..., skratka nič kar hočeš.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Fave ()

einstein :P ::

skratka nič kar hočeš.


Če nebi hotel, verjetno tudi nebi spraševal, ker že itak sam ve, da je to zelo nevarno. :P

Mogoče pa poskuša koga tukaj naštimat, da mu reče, da se lahko dotakne, zato da če bi kaj bilo, da bi lahko rekel, da je nekdo tukaj rekel, da se lahko dotakne :))

Hecam se ;)
STAY OUT OF MY TERRITORY!

Zgodovina sprememb…

  • predlagal izbris: pi pawr ()

francek1 ::

Fave je izjavil:

einstein :P je izjavil:

PaX_MaN je izjavil:

francek1 je izjavil:

Zanima me, če imajo razdelilne postaje kakšne zaščite v primeru padcev vodnikov na tla, ko tok steče v zemljo; recimo nekaj takega, kot je FID stikalo v hiši.

Kot je Fave napisal, res ni nujno da to vedno dela:


Dela, dela, samo ni vedno dovolj velikega toka.


Pri 110kV daljnovodih in višje je zadeva malenkost drugačna. Ti daljnovodi obratujejo v zanki, če je to le mogoče. Tam se uporablja distančna zaščita.

Potrebno se je zavedati, da se ob havarijah kot so te sedaj dogaja vse živo. Mreža ni v normalnem obratovalnem stanju, ogromno zemeljskih stikov, ki za kratek čas izpostavijo izolacijo proti zemlji na medfazno napetost, itd. Vse to povzroča še dodatne okvare tako na močnostnih elementih kot tudi na sekundarni opremi (zaščitni releji).

francek1 je izjavil:

No, če je žica že dva dni na tleh.....


Ne pomeni še nič. Lahko ni dobrega stika z zemljo, lahko omrežje obratuje z izolirano nevtralno točko, lahko gre za PAS (polizoliran) vodnik, lahko v trenutku, ko ga boš prestavljal vklopijo daljnovod, ker ne vedo za to okvaro, itd... A je težko obvestiti pristojno službo? Ne podcenjuj teh stvari, tudi če se ga ne boš dotaknil in pride v tistem trenutku do preboja, boš verjetno podlegel opeklinam ali oslepel, ali..., skratka nič kar hočeš.

No, ravno zato sprašujem. Znanec je cel dan poskusil priklicati pristojne službe, a brez razloga.
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

Fave ::

No, ravno zato sprašujem. Znanec je cel dan poskusil priklicati pristojne službe, a brez razloga.


Verjetno si mislil brez uspeha. Naj pokliče 112.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

francek1 ::

Fave je izjavil:

No, ravno zato sprašujem. Znanec je cel dan poskusil priklicati pristojne službe, a brez razloga.


Verjetno si mislil brez uspeha. Naj pokliče 112.

Lapsus, ja...8-O Je klical tudi 112, pa je bilo vseskozi zasedeno.
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

twom ::

francek1 je izjavil:

No, če je žica že dva dni na tleh.....

saj so ti povedali, ravno takrat (po murphiju) ko boš stopal čeznjo, bojo vklopili vod (za tvoj kabel pa ne bojo vedeli da je na tleh)...

energetik ::

einstein :P je izjavil:

Kot je Fave napisal, res ni nujno da to vedno dela:


Dela, dela, samo ni vedno dovolj velikega toka.
Pri 110 kV+ DV je uporabljena distančna zaščita, kot je napisal Fave. Ta zaščita ima nastavljen impedančni diagram, glede na katerega se izvrši izklop. Pri takih okvarah, kot je na videu, je napetost gorečega obloka tako velika, da distančna zaščita to okvaro "vidi" le kot zelo velik pretok moči na normalno delujočem DV. Zato ne izklopi.
Nadtokovne zaščite (nekaj takega kot varovalka v hišni napeljavi) pa ti DV nimajo aktivirane. Izklop ročno izvrši operater, ko na sistemu SCADA opazi preveliko obremenitev.

SaXsIm ::

Zakaj pa nimajo ti sistemi nadtokovne zaščite? A zato, da DVja pri preobremenitvi ne bi izključilo in tako naredilo še večjih težav, kot je sesedanje napetosti?
SaXsIm

energetik ::

Tako je. DV, ki je obremenjen recimo s 120% nazivne moči, bo morda rabil 15 min, da se bo pregrel nad kritično temperaturo, odvisno od predhodne obremenitve in vremena. V hudem mrazu in vetru bo celo trajno zdržal tako moč. Veliko več kot 120-140% pa preobremenitve ni za pričakovati, in nekaj minut preobremenitve je ponavadi bolje, kot pa da DV izpade in povzroči nove preobremenitve.
Kratke stike ipd. pa izklaplja distančna.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9130150 (3323) mirator
»

Pralni ali sušilni stroj prebija

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
396160 (5415) gumby
»

Izklo FID ob nevihtah

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
274442 (3692) c3p0
»

Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
9733407 (30685) jest10
»

Izpad elektrike na Gorenjskem

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
358436 (7201) A. Smith

Več podobnih tem