Forum » Loža » Sončna elektrarna z hranilniki
Sončna elektrarna z hranilniki
PluribusUnum ::
Drži kot ne pri agregatu, kako boš vedel na DYNO da ti pada upornost na generatorju zaradi temperature, ker je recimo sama moč mašine dovoljšna za trajno preobremenitev generatorja.. je kar fino vedeti kje začet in malo potestirat..
joez7 ::
PluribusUnum je izjavil:
Hmm, če nimam priklopljenega kabla za komunikacijo med Bat. in Inv. je vse kar malce čudno, se zaleti v limito (tok) za napetost pa nisem mel poguma (čakat kaj bo naredil). Bom zaenkrat pustil kot je, se pavi, da se sama zmenita med sabo.
Polni z razpoložljivim tokom (ali limito) do nekje 52V, potem pa z 10A do 52.4-52.6V, potem polnjenje izklopi. V tem času tudi balansira celice (~30min). Ko preverjam so razlike reda do 5mV.
Sklepam, da je to nastavitev v smislu, okno z manjšim polnilnim tokom, da ima balancer s svojim tokom balanciranja dovolj časa za balanciranje, se pravi je to že neke vrste izogib CV faze če potem odklopi ko konča. Pri kakšni napetosti konča zadeva, ko se umiri?
Ko konča polnjenje do 52.4(52.6)V, je tok 0A in napetost se umiri na nekje 51V. Naslednje dopololnjevanje se sproži pri nekje pod 95% (je mal različno, si vzame nekje 1h pavze), pa vse do nekje pod 90%.
Je pa to 2PxS14 (14x zaporedno - dvakrat po 10kWh). Občasno si vzame čas za usklajevanje medsebojnih kapacitet - dveh blokov po 10kWh.
Pač ma svojo pamet - in ne znam vlivat nanj. (naj bi mel še en servisni program - vendar mi je dobavitelj odsvetoval - z njim prekinem garancijo - je v njihovi domeni).
Joez, linkaj agregat.
Tole gledam https://www.bolha.com/agregati/agregat-... sam je treba pazit - dejansko ma nekje 3-4kW izhodne moči. Kako se v praksi obnese ???.
Zame bi bil verjetno dovolj - za dopolnjevanje baterij, za kaj resnejšega pa??
Men so v osnovi svetovali tegale https://www.amp-solar.com/diz5000w3elek sam zaenkrat ni potrebe.
Moram malce popravit - dejansko ma moj pack 15celic zaporedno in NE 14. 15S2P.
Tako, da polnjenje konča nekje pri 52.6V - 3.5V po celici, praznjenje pa pri 45V - 3V.
Večidel pa je med 50.5V in 48V.
Je pa tako, da mi je dejanskih 20kWh malo premalo. So mi lepo svetovali - reda dnevne porabe (pa kaj ko nisem bil pripravljenj bolj razpret denarnice).
Malce se ukvarjam z razmišljanjem o direktnim uvozu 45KWh, cena 3k, sam se bojim skritih stroškov.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Buggy ::
Pozdrav in prosnja za info...
Ima morda kdo vzel sistem na kljuc od ponudnika GEN-I Sonce, kjer kot eno od resitev postavljajo tudi SigEnergy sistem.
Sem dobil ponudbo po odbiti subveciji in vsemi popusti za 12kW soncnico in 24kWh baterijski sklop za cca 11,5K€.
Tale ponudba mislim da se nima vkljucene Gateway komponente za 0ms backup preklop v primeru izpada omrezja, a mislim da pride se cca 700€
++++
Imam pa podobno ponudbo 12kW +20kWh se od nekega manj priznanega in manjsega izvajalca, ki pa ima to backup komponento v ceni ze dodano ter novejse SigEnergy 10kWh baterijske sklope (sicer je to baje v resnici 9kWh neto) za 10K€ po subvenciji.
SONČNA ELEKTRARNA MOČI 12,32 kW IN BATERIJA 20,00 kWh
TRINA - TRITSM-450NEG9R.28
Fire switch Santon
AC STREŠNIK BETONSKI/OPEČNATI
Sigen Hybrid 12.0 TP2
SIGEN BATERIJA 10KW 2x
SIGENERGY GATEWAY - 3 FAZE
SigenStor BC
OMARICA P-SE 2 STRING C ZAŠČITA
++++
Pri GEN-i sonce placas zadevo ze z odbito subvnecijo in ko subvencijo dobis nakazano jo nakazes nazaj na GEN-I, pri drugemu pa placas vse sam ter potem cakas na subvencijo.
GEN-i sonce ima tudi nek paket kjer imajo tvojo baterijo v upravljanju in upravljanje oz. dobropis viskov. A to sploh lahko imas urejno z dobaviteljem, ce recimo pri soglasju na elektro ne dobis za oddajanje nicesar?
Genb-i ima tudi nek popust na elektricno energijo med casom izgradnje in sicer 99.99% off
Ali je po vase poprodajna aktivnost res vredna cca 20% cene, ce se uposteva da gre za iste komponente in postavitev od SigEnergy?
Je strokovna izvedbe na strehi in tudi sicer, res tako zapletena da tudi manjsa renomirana firma (z vec istimi postavitvami) nebi bila konkurencna po kvaliteti dela?
tnx
Ima morda kdo vzel sistem na kljuc od ponudnika GEN-I Sonce, kjer kot eno od resitev postavljajo tudi SigEnergy sistem.
Sem dobil ponudbo po odbiti subveciji in vsemi popusti za 12kW soncnico in 24kWh baterijski sklop za cca 11,5K€.
Tale ponudba mislim da se nima vkljucene Gateway komponente za 0ms backup preklop v primeru izpada omrezja, a mislim da pride se cca 700€
++++
Imam pa podobno ponudbo 12kW +20kWh se od nekega manj priznanega in manjsega izvajalca, ki pa ima to backup komponento v ceni ze dodano ter novejse SigEnergy 10kWh baterijske sklope (sicer je to baje v resnici 9kWh neto) za 10K€ po subvenciji.
SONČNA ELEKTRARNA MOČI 12,32 kW IN BATERIJA 20,00 kWh
TRINA - TRITSM-450NEG9R.28
Fire switch Santon
AC STREŠNIK BETONSKI/OPEČNATI
Sigen Hybrid 12.0 TP2
SIGEN BATERIJA 10KW 2x
SIGENERGY GATEWAY - 3 FAZE
SigenStor BC
OMARICA P-SE 2 STRING C ZAŠČITA
++++
Pri GEN-i sonce placas zadevo ze z odbito subvnecijo in ko subvencijo dobis nakazano jo nakazes nazaj na GEN-I, pri drugemu pa placas vse sam ter potem cakas na subvencijo.
GEN-i sonce ima tudi nek paket kjer imajo tvojo baterijo v upravljanju in upravljanje oz. dobropis viskov. A to sploh lahko imas urejno z dobaviteljem, ce recimo pri soglasju na elektro ne dobis za oddajanje nicesar?
Genb-i ima tudi nek popust na elektricno energijo med casom izgradnje in sicer 99.99% off
Ali je po vase poprodajna aktivnost res vredna cca 20% cene, ce se uposteva da gre za iste komponente in postavitev od SigEnergy?
Je strokovna izvedbe na strehi in tudi sicer, res tako zapletena da tudi manjsa renomirana firma (z vec istimi postavitvami) nebi bila konkurencna po kvaliteti dela?
tnx
M-XXXX ::
Pozdrav in prosnja za info...
Ima morda kdo vzel sistem na kljuc od ponudnika GEN-I Sonce, kjer kot eno od resitev postavljajo tudi SigEnergy sistem.
Sem dobil ponudbo po odbiti subveciji in vsemi popusti za 12kW soncnico in 24kWh baterijski sklop za cca 11,5K€.
Tale ponudba mislim da se nima vkljucene Gateway komponente za 0ms backup preklop v primeru izpada omrezja, a mislim da pride se cca 700€
++++
Imam pa podobno ponudbo 12kW +20kWh se od nekega manj priznanega in manjsega izvajalca, ki pa ima to backup komponento v ceni ze dodano ter novejse SigEnergy 10kWh baterijske sklope (sicer je to baje v resnici 9kWh neto) za 10K€ po subvenciji.
SONČNA ELEKTRARNA MOČI 12,32 kW IN BATERIJA 20,00 kWh
TRINA - TRITSM-450NEG9R.28
Fire switch Santon
AC STREŠNIK BETONSKI/OPEČNATI
Sigen Hybrid 12.0 TP2
SIGEN BATERIJA 10KW 2x
SIGENERGY GATEWAY - 3 FAZE
SigenStor BC
OMARICA P-SE 2 STRING C ZAŠČITA
++++
Pri GEN-i sonce placas zadevo ze z odbito subvnecijo in ko subvencijo dobis nakazano jo nakazes nazaj na GEN-I, pri drugemu pa placas vse sam ter potem cakas na subvencijo.
GEN-i sonce ima tudi nek paket kjer imajo tvojo baterijo v upravljanju in upravljanje oz. dobropis viskov. A to sploh lahko imas urejno z dobaviteljem, ce recimo pri soglasju na elektro ne dobis za oddajanje nicesar?
Genb-i ima tudi nek popust na elektricno energijo med casom izgradnje in sicer 99.99% off
Ali je po vase poprodajna aktivnost res vredna cca 20% cene, ce se uposteva da gre za iste komponente in postavitev od SigEnergy?
Je strokovna izvedbe na strehi in tudi sicer, res tako zapletena da tudi manjsa renomirana firma (z vec istimi postavitvami) nebi bila konkurencna po kvaliteti dela?
tnx
Letni metering, cca 17kw paneli, baterije je cca dobrih 8 jurjev.
Letni metering velja za 7 let.
enavlaka ::
Pozdrav in prosnja za info...
tnx
Vsem večjim delajo podizvajalci. Za g**i je Energo avtomatika, Lj-Gorenjska.
Za Si***gy sisteme so uvozniki in pooblaščenci GreenGlow ki je nastala iz zgornje firme in ima isti kader.
Če boš fliknil ta sistem izven hiše, bodi pripravljen,da požre 10% energije zase, ker sam greje in hladi baterijo. Tehnično je sicer zelo dovršen, vendar v sloveniji je novota, ni pa produkt slovenske fime. Prednost ima direktno futranje DC polnilice, v ostalem pa ni boljši ali slabši od konkurence.
Čas izgranje je 1-2 dneva za te manjše.
Kako funkcionira v praksi si lahko greš ogledat do njih, imajo demo prostor.
(Po)prodajna aktivnost ni vredna nič in je stran vržen denar. Gen-I ima dober kredit, če nimaš keša je to največ vredno, saj prideš do poceni štroma ugodno. Ostali večji s.p./doo-jevci pa delajo z uvoženo delovno silo, ki ne zna besede slovensko, nepal, bolgarija, romunija itd ...
Npr. Bigbang sonce je v roku 6 mesecev popolnoma propadel. Kaj bodo stranke naredile pa ne vem.
Krovci in ostalo osebje se sedaj bolj ko ne praska po riti, netmeteringa je konec, kar je bilo zgrajeno je. Za hranilnike pa se folk načeloma ne odloča, ker je investicija višja, potrebe po njih pa ni.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: enavlaka ()
Buggy ::
@M-XXXX: 17kW soncnica in baterije (koliko) + netmering imas za 8 jurjev? To je super.
@enavlaka: hvala za koristne informacije. Jutri pride mozakar na oglad, pa zvem se kaj vec in znam se kaj dodatno vprasat. Kodos!
@enavlaka: hvala za koristne informacije. Jutri pride mozakar na oglad, pa zvem se kaj vec in znam se kaj dodatno vprasat. Kodos!
bm1973 ::
Cene so navite, pol pa cel kup popustov...
MArže so še vedno visoke.
Kako je sedaj z net-meteringom? A še obstaja?
MArže so še vedno visoke.
Kako je sedaj z net-meteringom? A še obstaja?
Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje.
Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet
skrivljen, biča vajen in željan! [Ivan Cankar]
Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet
skrivljen, biča vajen in željan! [Ivan Cankar]
M-XXXX ::

iloveboobz ::
Cene so navite, pol pa cel kup popustov...
MArže so še vedno visoke.
Kako je sedaj z net-meteringom? A še obstaja?
proper netmetering ne obstaja več.
https://www.energijaplus.si/soncnaelekt...
tole je še najblizje
smoki
Buggy ::
iloveboobz je izjavil:
Cene so navite, pol pa cel kup popustov...
MArže so še vedno visoke.
Kako je sedaj z net-meteringom? A še obstaja?
proper netmetering ne obstaja več.
https://www.energijaplus.si/soncnaelekt...
tole je še najblizje
...ampak ce na lokaciji kjer si ne dobis soglasja za oddajanje v omrezje ti to verjetno nic ne pomaga. Pri meni kot kaze so zapolnjene vse kapacitete in bom dobil soglasje za NULA oddajanja, samo se naj bi se vseeno izplacalo...malo kasneje a vsekakor pod 10 let
tole sem dobil:
"To pomeni da je žal obstoječa kapaciteta kar se tiče priključevanja proizvodnih naprav na obstoječem NN izvodu zasedena (dosežena maksimalna dovoljena napetost)
V planu je ojačitev omrežja na vašem območju – izgradnja novega NN izvoda. S tem se bo spet povečala možnost za priključevanje dodatnih proizvodnih naprav. Kdaj bo ta investicija realizirana ni mi trenutno znano.
Druga opcija je da zaprosite za soglasje za priključitev za porabniški način (brez oddaje energije v omrežje)."
bm1973 ::
iloveboobz je izjavil:
proper netmetering ne obstaja več.
https://www.energijaplus.si/soncnaelekt...
tole je še najblizje
Ful dobr, plačam naj SE, in dam v uporabo istemu...
Tudi jaz bi s tujim po koprivah...
Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje.
Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet
skrivljen, biča vajen in željan! [Ivan Cankar]
Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet
skrivljen, biča vajen in željan! [Ivan Cankar]
T743 ::
Buggy
Jaz imam isti setup Gen-i, Huawei oprema in sem tudi "dobil" soglasje elektra za 0 oddaje. 9.5KW panelov in 6.9KW baterija, cena je bila malo pod jurja na KW. Pri tebi vidim, da si za podobno ceno na KW dobil precej več baterije. Ali je isto Huawei ali gre za drug sistem?
V glavnem monterji so bili top. Res da je streha z majhnim naklonom a vseeno so zmontirali 20 panelov napeljali kanal za kabel točno tam kjer sem hotel, naredili 4. preboje in vse skupaj povezali v slabih 6.urah. Od montirane elektrarne dalje do priklopa je bil tudi res 99.99% popust, plačeval sem le omrežnino. Ob priklopu pa je še elektro odprl števec na 824W oddaje.(verjetno v rangu kot morajo pustiti balkonske) Sem pa v shemi samooskrbe in mi tako oddano energijo plačujejo 1/2 moje nabavne cene. Se pravi za 2kw oddaje dobim 1kw zase v - postavki na računu. Tako, da glede tega vse štima. Priklopljeno imam nekje od septembra dalje, glede nato, da imam zaenkrat za vsak slučaj na inverterju omejitev na 750W se čez mesec kar nabere nekaj kw. Prejšnji cca 60kw v tem pa do sedaj enih 50kw.
Čez zimo sem baterijo ponoči v 4. bloku nafilal in v prvem nato rezal konice. Za ta sistem lahko potrdim, da deluje, da bi pa njim pustil baterijo v upravljanje mi pa ne pade na pamet, tudi me čudi, da so ti ponudili tako veliko, če pa ne moreš oddajati.
Jaz imam isti setup Gen-i, Huawei oprema in sem tudi "dobil" soglasje elektra za 0 oddaje. 9.5KW panelov in 6.9KW baterija, cena je bila malo pod jurja na KW. Pri tebi vidim, da si za podobno ceno na KW dobil precej več baterije. Ali je isto Huawei ali gre za drug sistem?
V glavnem monterji so bili top. Res da je streha z majhnim naklonom a vseeno so zmontirali 20 panelov napeljali kanal za kabel točno tam kjer sem hotel, naredili 4. preboje in vse skupaj povezali v slabih 6.urah. Od montirane elektrarne dalje do priklopa je bil tudi res 99.99% popust, plačeval sem le omrežnino. Ob priklopu pa je še elektro odprl števec na 824W oddaje.(verjetno v rangu kot morajo pustiti balkonske) Sem pa v shemi samooskrbe in mi tako oddano energijo plačujejo 1/2 moje nabavne cene. Se pravi za 2kw oddaje dobim 1kw zase v - postavki na računu. Tako, da glede tega vse štima. Priklopljeno imam nekje od septembra dalje, glede nato, da imam zaenkrat za vsak slučaj na inverterju omejitev na 750W se čez mesec kar nabere nekaj kw. Prejšnji cca 60kw v tem pa do sedaj enih 50kw.
Čez zimo sem baterijo ponoči v 4. bloku nafilal in v prvem nato rezal konice. Za ta sistem lahko potrdim, da deluje, da bi pa njim pustil baterijo v upravljanje mi pa ne pade na pamet, tudi me čudi, da so ti ponudili tako veliko, če pa ne moreš oddajati.
T743 ::
Aja še to imel sem pa celo odisejado s priklopom in postavitvijo panelov, preveri, da bodo vsi paneli na isti parceli kot je števec, da ti slučajno ne gre meja parcele po steni hiše kot meni in je del panelov gledal čez rob parcele zapisane v soglasju, ker pač streha sega 2 metra čez steno.
Elektro je tako kompliciral (zahteva po gradbenem dovoljenju za drugo parcelo za 50 let staro hišo), da je bilo potrebno 6 panelov prestaviti na drugo stran strehe na parcelo zapisano v soglasju.
Pa ni nič pomagalo, da je bila parcela razdeljena 20 let po zidavi s strani oblasti in je v času gradnje vse skupaj bila ena parcela z veljavnim gradbenim dovoljenjem.
Elektro je tako kompliciral (zahteva po gradbenem dovoljenju za drugo parcelo za 50 let staro hišo), da je bilo potrebno 6 panelov prestaviti na drugo stran strehe na parcelo zapisano v soglasju.
Pa ni nič pomagalo, da je bila parcela razdeljena 20 let po zidavi s strani oblasti in je v času gradnje vse skupaj bila ena parcela z veljavnim gradbenim dovoljenjem.

iloveboobz ::
iloveboobz je izjavil:
proper netmetering ne obstaja več.
https://www.energijaplus.si/soncnaelekt...
tole je še najblizje
Ful dobr, plačam naj SE, in dam v uporabo istemu...
Tudi jaz bi s tujim po koprivah...
in kje je problem? pač jim daš v upravljanje baterije, oni ti pa dajo v zameno "metering"... Nič te seveda ne ustavlja, da greš v varjatno odkup viškov...
smoki
enavlaka ::
Aja še to imel sem pa celo odisejado s priklopom in postavitvijo panelov, preveri, da bodo vsi paneli na isti parceli kot je števec, da ti slučajno ne gre meja parcele po steni hiše kot meni in je del panelov gledal čez rob parcele zapisane v soglasju, ker pač streha sega 2 metra čez steno.
Elektro je tako kompliciral (zahteva po gradbenem dovoljenju za drugo parcelo za 50 let staro hišo), da je bilo potrebno 6 panelov prestaviti na drugo stran strehe na parcelo zapisano v soglasju.
Pa ni nič pomagalo, da je bila parcela razdeljena 20 let po zidavi s strani oblasti in je v času gradnje vse skupaj bila ena parcela z veljavnim gradbenim dovoljenjem.
Delal je tako, kakor je prav po zakonu
Buggy ::
@T743: najlepsa hvala za koristne informacije. Pri moji ponudbi gre za celoten sistem od SigEnergy. Ali imajo trenutno to v programu ali pa so mi ponudbo pripravili glede na to, da sem omenil ta sistem, pa ne vem.
Torej soglasja za oddajanje tudi ti nisi dobil a vseeno oddajas nek (balkonski) minimum?
A to je stvar distributerja (btw: ali si ga ob izgradnji menjal) ali elektra oz. pri katerem koraku je potrebno pazit na to?
Kako ti to pozimi dejansko odtehta oz. koliko imas letnega prihranka, ce se ogrevas na TC oz. ali je sploh smiselno komplicirat, ce izhajam iz stalisca da bom dobil soglasnje za NIC oddajanja v omrezje?
Torej soglasja za oddajanje tudi ti nisi dobil a vseeno oddajas nek (balkonski) minimum?
A to je stvar distributerja (btw: ali si ga ob izgradnji menjal) ali elektra oz. pri katerem koraku je potrebno pazit na to?
Kako ti to pozimi dejansko odtehta oz. koliko imas letnega prihranka, ce se ogrevas na TC oz. ali je sploh smiselno komplicirat, ce izhajam iz stalisca da bom dobil soglasnje za NIC oddajanja v omrezje?
feryz ::
Tako je naneslo, da sem prejšnji teden malo plezal po strehah, recimo temu servis, vzdrževanje, nadgradnje.
3 elektrarne so bile predlanske, ostali dve starejši, leto '22. Potem sem šel še svojo pogledati, tudi letnik '22.
Razlika je, da imajo starejše 40 mm panele, ki so koštali okrog 110 evrov po kosu.
Novejše pa imajo že 35 mm panele, cena je bila okrog 50 evrov po kosu.
In ugotovitve?
Novejše imajo vse po vrsti ukrivljene panele. In sicer ne po dolžini, ampak po širini. Se pravi po krajši stranici, upognjeni so navzdol, proti konstrukciji. Predvidevam da zato, ker so togo vpeti in se uvijajo zaradi raztezkov, kot posledica spreminjanja temperature. Po dolžini, kjer so bistveno bolj obremenjeni, so ravni. Načeloma bi se morale tudi letve od konstrukcije raztezati, ampak se verjetno manj, ker so pokrite.
Pri starejših panelih teh problemov ni opaziti, so ravne kot puščica.
Starejši paneli imajo u-profil 40 mm in je zaključen povsod, okrog in okrog, zgoraj in spodaj.
Novejši paneli imajo 35 mm u-profil, spodaj ga pol manjka oz. je zglodan tam, kjer se jim je zdelo, da ni potrebno da je.
Poleg tega so starejši paneli manjši in par kil težji.
Bomo videli, kaj bo na dolgi rok. Trenutno ni ravno lepo videti, funkcionira pa.
3 elektrarne so bile predlanske, ostali dve starejši, leto '22. Potem sem šel še svojo pogledati, tudi letnik '22.
Razlika je, da imajo starejše 40 mm panele, ki so koštali okrog 110 evrov po kosu.
Novejše pa imajo že 35 mm panele, cena je bila okrog 50 evrov po kosu.
In ugotovitve?
Novejše imajo vse po vrsti ukrivljene panele. In sicer ne po dolžini, ampak po širini. Se pravi po krajši stranici, upognjeni so navzdol, proti konstrukciji. Predvidevam da zato, ker so togo vpeti in se uvijajo zaradi raztezkov, kot posledica spreminjanja temperature. Po dolžini, kjer so bistveno bolj obremenjeni, so ravni. Načeloma bi se morale tudi letve od konstrukcije raztezati, ampak se verjetno manj, ker so pokrite.
Pri starejših panelih teh problemov ni opaziti, so ravne kot puščica.
Starejši paneli imajo u-profil 40 mm in je zaključen povsod, okrog in okrog, zgoraj in spodaj.
Novejši paneli imajo 35 mm u-profil, spodaj ga pol manjka oz. je zglodan tam, kjer se jim je zdelo, da ni potrebno da je.
Poleg tega so starejši paneli manjši in par kil težji.
Bomo videli, kaj bo na dolgi rok. Trenutno ni ravno lepo videti, funkcionira pa.
aborko ::
Kot laiku za SE mi je zanimivo koliko dajo od sebe paneli tudi ko je oblacno, kot npr. danes. Nekje vsaj 20% obicajne proizvodnje na soncen dan. Kako je s tem pozimi?
Ker so mi taveliko SE zavrnili imam sedaj 4 panele po 450W (Y kabel) v obliki balkonske SE. Je preveliko amperov na soncen dan lahko problem za mikroinverter ali je samo pomembno na napetost panelov ne preseze deklarirane za mikroinverter?
Nemci imajo poleg omejitve oddajanja v omrezje tudi omejitev glede velikosti panelov pri balkonski SE - mislim da 2kW. Pri nas tega ni?
Plan bi bil dodati še 4-8 500W panelov (300-600eur) pa eno baterijsko resitev 2-4kWh ( 300-600 eur), pa smart meter (shelly pro 100 eur). Standby v hisi porabe je za 200W, vecinoma sem ze vse standby porabnike prestavil na eno fazo. Vecji del leta bi na tej fazi delale tudi 2 klimi (vecinoma 2x300W), pozimi pa se TC (1-2kW). Je vlozek 700-1300 eur smiselen ali bo to bolj igrackanje? Celotne letne porabe je okoli 7 MWh. Panele bi montiral sam, kar nekaj pa nanese tudi material za montazo.
Ker so mi taveliko SE zavrnili imam sedaj 4 panele po 450W (Y kabel) v obliki balkonske SE. Je preveliko amperov na soncen dan lahko problem za mikroinverter ali je samo pomembno na napetost panelov ne preseze deklarirane za mikroinverter?
Nemci imajo poleg omejitve oddajanja v omrezje tudi omejitev glede velikosti panelov pri balkonski SE - mislim da 2kW. Pri nas tega ni?
Plan bi bil dodati še 4-8 500W panelov (300-600eur) pa eno baterijsko resitev 2-4kWh ( 300-600 eur), pa smart meter (shelly pro 100 eur). Standby v hisi porabe je za 200W, vecinoma sem ze vse standby porabnike prestavil na eno fazo. Vecji del leta bi na tej fazi delale tudi 2 klimi (vecinoma 2x300W), pozimi pa se TC (1-2kW). Je vlozek 700-1300 eur smiselen ali bo to bolj igrackanje? Celotne letne porabe je okoli 7 MWh. Panele bi montiral sam, kar nekaj pa nanese tudi material za montazo.
T743 ::
Buggy
Tako je soglasja za oddajo nimam oziroma piše na njem 0.
Ja elektro (SODO) je velika gospoda, ki misli, da je nad vsem, sploh primorska sekcija je za..bana u tri krasne, ampak odkupa in prodaje pa le ne morejo rihtati oni. To dela tisti, ki ti pošilja račune.
V mojem primeru je to pač GEN-I s katerim sem tudi podpisal novo pogodbo o samooskrbi.
Pozimi je keč v tem, da baterijo napolniš v najcenejšem bloku 4 in 5 z max. močjo polnjenja (tam si tudi nastaviš moč na 10-12kw, ker je še vedno zelo ugodno), prazniš pa jo nato v 1 najdražjem bloku in si s tem lepo režeš konice, kajti sonca je pozimi premalo, da bi samo napolnilo baterijo. Z nižanjem konice v prvem bloku pa si manjšaš plačilo omrežnine.
SE še nimam celo leto ampak preprost izračun mi pove, da bo mogla narediti nekje 100MW pa bo izplačana, kdaj to bo bomo pa videli.
Tako je soglasja za oddajo nimam oziroma piše na njem 0.
Ja elektro (SODO) je velika gospoda, ki misli, da je nad vsem, sploh primorska sekcija je za..bana u tri krasne, ampak odkupa in prodaje pa le ne morejo rihtati oni. To dela tisti, ki ti pošilja račune.
V mojem primeru je to pač GEN-I s katerim sem tudi podpisal novo pogodbo o samooskrbi.
Pozimi je keč v tem, da baterijo napolniš v najcenejšem bloku 4 in 5 z max. močjo polnjenja (tam si tudi nastaviš moč na 10-12kw, ker je še vedno zelo ugodno), prazniš pa jo nato v 1 najdražjem bloku in si s tem lepo režeš konice, kajti sonca je pozimi premalo, da bi samo napolnilo baterijo. Z nižanjem konice v prvem bloku pa si manjšaš plačilo omrežnine.
SE še nimam celo leto ampak preprost izračun mi pove, da bo mogla narediti nekje 100MW pa bo izplačana, kdaj to bo bomo pa videli.
deco16 ::
Sam popravim te eno malenkost. Polnjenje si nastaviš toliko da skupno z porabo ne presegaš 12kW. Kakih 3-4kW je čist dovolj da ti čez noč 22-6 napolni baterijo. Seveda odvisno kolk je velika, moja je 33kWh ampak neki rezerve itak more bit. Če polnim še EV in TČ se približam 11kW.

iloveboobz ::
Kot laiku za SE mi je zanimivo koliko dajo od sebe paneli tudi ko je oblacno, kot npr. danes. Nekje vsaj 20% obicajne proizvodnje na soncen dan. Kako je s tem pozimi?
Ker so mi taveliko SE zavrnili imam sedaj 4 panele po 450W (Y kabel) v obliki balkonske SE. Je preveliko amperov na soncen dan lahko problem za mikroinverter ali je samo pomembno na napetost panelov ne preseze deklarirane za mikroinverter?
Nemci imajo poleg omejitve oddajanja v omrezje tudi omejitev glede velikosti panelov pri balkonski SE - mislim da 2kW. Pri nas tega ni?
Plan bi bil dodati še 4-8 500W panelov (300-600eur) pa eno baterijsko resitev 2-4kWh ( 300-600 eur), pa smart meter (shelly pro 100 eur). Standby v hisi porabe je za 200W, vecinoma sem ze vse standby porabnike prestavil na eno fazo. Vecji del leta bi na tej fazi delale tudi 2 klimi (vecinoma 2x300W), pozimi pa se TC (1-2kW). Je vlozek 700-1300 eur smiselen ali bo to bolj igrackanje? Celotne letne porabe je okoli 7 MWh. Panele bi montiral sam, kar nekaj pa nanese tudi material za montazo.
z 5.8kWp skupne velikosti (sepravi 1800W sedaj in 4000W še zram) bi ti v teoriji z 100% utilizacijo dal ven ~6-7MWh. AMPAK ker maš offgrid varjanto oz. nimaš nič exporta, bo ta % bistveno manjši.
Pri taki moči se je brezveze igrat z mikroinverterji. Kupi še 8 panelov, čimbolj podobnih kot so sedaj (seprav 450W in podobne napetosti) in naredi 2x6 stringe in to zvezi na en proper hibridn inverter (najbolje 3 fazn pa ene 6-8kW). Zram pa ene 15-20kWh baterija. Nardiš zero export in pač porabiš kar porabiš.
Če hočeš škrtarit, lahko kupiš kakšen cenejši 1f inverter (jsdsolar J6KHB je recimo en dobr price/performance za proper hibrida) in recmo 15kWh baterijo v samogradniji.
smoki
Zgodovina sprememb…
- spremenil: iloveboobz ()
M.B. ::
Sam sem uporabil PVGIS in glede na izračune tipičnega meteorološkega leta bi lahko dobil okrog 800 kWh z balkonsko elektrarno v Mariboru. Potem pa lahko vzameš podatke o porabi z moj elektro. In preračunaš koliko se lahko porabi takoj. Kako velika bi se ti baterija splačala. In koliko lahko prisparaš. (Plačaš potem manj za tok, za omrežnino za tok in mogoče še manj za zmanjšane dogovorjene moči ali pa celo prispevke ki so vezani na blok 2) Jaz sem si preračunal nekje 100€ na leto prihrankov glede na to da bi 600 kWh letno porabli takoj brez sprememb navad.
Everyone started out as a newbie.
Sadly only a handful ever progress past that point.
Sadly only a handful ever progress past that point.
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 135688 (5636) | enavlaka |
| » | Fotovoltaika je udarila ob zid - Od 1. marca ne priklapljajo novih fotovoltaik (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )Oddelek: Loža | 262015 (107783) | Fluido |
| ⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 78179 (48569) | BigWhale |
| » | Tesla Powerwall v Sloveniji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 31658 (24816) | hruske |