Forum » Elektrotehnika in elektronika » Izklop števca za elektriko
Izklop števca za elektriko
LordTado ::
Lp
Kaj bi lahko izklopilo števec za elektriko?
Prej smo imeli tudi digitalnega in se to ni nikoli pojavilo.
Sedaj imamo ISKRAEMECO AM550-TD1.
FI stikalo se ni izklopilo,samo števec.
Po ponovnem vklopu števca je ok...
Lp
Kaj bi lahko izklopilo števec za elektriko?
Prej smo imeli tudi digitalnega in se to ni nikoli pojavilo.
Sedaj imamo ISKRAEMECO AM550-TD1.
FI stikalo se ni izklopilo,samo števec.
Po ponovnem vklopu števca je ok...
Lp
residual ::
V 15 minutni meritvi si presegel dogovorjeno el.moc in stevec izklopi napajanje! Po resetu ga vklopis nazaj in je vse ok.
Najverjetneje kombinacija vklopljenih vecjih porabnikov na1x ... pralni, susilni, klima gretje, pecica...
Drugace pa ti dig. Stevci imajo ogromno nadtavitev.. verjetno tudi kako diagnostiko. Bi moral vprasat distribiterja kaj je bil vzrok ce se bo ponavljalo.
Najverjetneje kombinacija vklopljenih vecjih porabnikov na1x ... pralni, susilni, klima gretje, pecica...
Drugace pa ti dig. Stevci imajo ogromno nadtavitev.. verjetno tudi kako diagnostiko. Bi moral vprasat distribiterja kaj je bil vzrok ce se bo ponavljalo.
mirator ::
Odklopnik v števcu ne odklopi pri prekoračeni dogovorjeni moči, ampak pri prekoračeni priključni moči. Če ne bi odklopil, bi pregorela glavna varovalka. Če si obremnitev v stanovanju zmanjšal, potem s tipko na omarici števca, odklopnik števca vklopi nazaj.
FID seveda pravilno ni izklopil, ker ni bilo nobenega stika z ozemljenimi deli.
Moraš pa vedeti še to, da ti sedaj lahko odklopnik v števcu daljinsko odklopi tudi distributer. V tem primeru odklopnika v števcu, ne moreš več vklopiti sam.
FID seveda pravilno ni izklopil, ker ni bilo nobenega stika z ozemljenimi deli.
Moraš pa vedeti še to, da ti sedaj lahko odklopnik v števcu daljinsko odklopi tudi distributer. V tem primeru odklopnika v števcu, ne moreš več vklopiti sam.
joez7 ::
Ti števci so dejansko 3x 1fazni. Lahko se ti zgodi, da zaradi preobremenitve ene faze izklopi odklopnik. Pomaga prerazporeditev porabnikov po fazah - iz preobremenjene na manaj obremenjeno.
Če pa maš gor SE, je pa lahko izklopil zaradi prekoračitve exporta - tu je pa bolj na knap nastavljen.
Če pa maš gor SE, je pa lahko izklopil zaradi prekoračitve exporta - tu je pa bolj na knap nastavljen.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
starfotr ::
Ne niso 3x fazni.
Odklopi ti, ko dosežeš nastavljene parametre oz. pogoje. Čas prekoračitve, moč itd.
Odklopi ti, ko dosežeš nastavljene parametre oz. pogoje. Čas prekoračitve, moč itd.
socialec ::
Pri nas smo pretirano previdni, imamo v razdelilni 3x25B, da ne bi skurilo zunanjih varovalk - na avtomatični odklop števca se ne zanesemo - razlika v zneskih občutna, zamuda tudi.
starfotr ::
Z 3x25 A (B) ne boš dosegel selektivnosti, če imaš zunaj 3x 25 A NV varovalke.
Tako, da se zaman trudiš.
Tako, da se zaman trudiš.
socialec ::
Ja, ne vem, kolikor vidim, so zunaj 25A 500V (120kA?) varovalke, notranji odklopniki so C (navane in trojne)...
Moram sicer reči, da mi je B-je že odklopilo enkrat (samkrat).
Ne bom šel preverjat, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi bilo.
Moram sicer reči, da mi je B-je že odklopilo enkrat (samkrat).
Ne bom šel preverjat, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi bilo.
telexdell ::
Ja, ne vem, kolikor vidim, so zunaj 25A 500V 120kA varovalke, notranje so C...
Moram sicer reči, da mi je B-jice že vrglo ven enkrat.
Ne bom šel preverjat, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi bilo.
Lahko ne bi bilo nič lahko ti pa vrže ven oboje. Razlika med B in C tipu varovalk je le v toku trenutnega izklopa. B tip ti trenutno izklopi pri 5x, C tip pa pri 10x toka varovalke. To pride prav pri zagovnu močnejših motorjev ali grelcev ni pa razlike pri običajni (pre) obremenitvi.
Ti pa evtomatsko varovalko vrže ven pri 1,4x nazivnem toku, NvgG pa pa 1,6x nazivnem toku, tak da je neka selektivnost.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
LordTado ::
Čudno.
V hiši je bil prvi abalogni števec 40 let ,potem 3 leta digitalni in ta novi sedaj 6 mesecev.
Ta novi se je sedaj prvič izklopil.
Tudi varovalke 3x20 glavne in 16A sekundarne niso nikoli šle odkar hiša stoji...
Sumim,da so nastavili napačno odjemno moč.
V hiši je bil prvi abalogni števec 40 let ,potem 3 leta digitalni in ta novi sedaj 6 mesecev.
Ta novi se je sedaj prvič izklopil.
Tudi varovalke 3x20 glavne in 16A sekundarne niso nikoli šle odkar hiša stoji...
Sumim,da so nastavili napačno odjemno moč.
mirator ::
Pa poskusi ugotoviti.
Če imaš bojler, ki je 2 kW in kakšen kalorifer, ki je tudi 2 kW in to priklopi na isto fazo. Potem pa še v vtičnico tudi na isti fazi, priklopi sesalnik prahu (obvezno mora biti vse na isti fazi). Imel boš obremnitev ca 5kW. V tem primeru ti glavna varovalka ne bo pregorela vsaj v eni uri še ne, stikalo v števcu pa bi moralo odklopiti. Sicer pri 20A varovalki lahko trajno priklopiš 4,6 kW. Če lahko zagotoviš takšno moč in ti odklopnik v števcu odklopi, potem pokliči na elektro in se pritoži.
Če imaš bojler, ki je 2 kW in kakšen kalorifer, ki je tudi 2 kW in to priklopi na isto fazo. Potem pa še v vtičnico tudi na isti fazi, priklopi sesalnik prahu (obvezno mora biti vse na isti fazi). Imel boš obremnitev ca 5kW. V tem primeru ti glavna varovalka ne bo pregorela vsaj v eni uri še ne, stikalo v števcu pa bi moralo odklopiti. Sicer pri 20A varovalki lahko trajno priklopiš 4,6 kW. Če lahko zagotoviš takšno moč in ti odklopnik v števcu odklopi, potem pokliči na elektro in se pritoži.
joez7 ::
Ti je mirator lepo podal izhodišče.
Testriranje po 1f obremenitvi.
Drgač pa če je to enkraten dogodek se ne sekiraj. Bolj bo hudo, če ti vrže ven, ko ni nikogar doma.
Nič nisi navedel, kaj vse maš gor. SE? TČ?
Testriranje po 1f obremenitvi.
Drgač pa če je to enkraten dogodek se ne sekiraj. Bolj bo hudo, če ti vrže ven, ko ni nikogar doma.
Nič nisi navedel, kaj vse maš gor. SE? TČ?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
LordTado ::
Za SV je TČ s trifaznim kompresorjem,od močnejših porabnikov pa indukcijska,pralni,sušilni,ki laufata ponoči.
Imam PPR kable in talilne varovalke.
Imam PPR kable in talilne varovalke.
joez7 ::
Pa maš MojElektro?, poglej za ta dan konice, bo dobro izhodišče. Nič nisi napisal ob kateri uri.
Glede na temperature, tudi TČ nekaj vleče 2-3kW, so se ti morda kaki dodatni grelci vklopili?
Sušilni - kondenzaciski ali z toplotno črpalko 2000 proti 450W?
Glede na temperature, tudi TČ nekaj vleče 2-3kW, so se ti morda kaki dodatni grelci vklopili?
Sušilni - kondenzaciski ali z toplotno črpalko 2000 proti 450W?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Utk ::
mirator ::
Na selektivnost vpliva več faktorjev. Imamo absolutno in pogojno selektivnost, ki pa je odvisna od jakosti okvarnega ali kratkostičnega toka in seveda izklopnih I-t karakteristik. Načeloma velja, če se karakteristiki nikjer ne sekata, potem bo dosežena absolutna, če pa se križata pa pogojna selektivnost. Prav tako ni vseeno ali je varovalka hladna ali vroča, ali je kratek stik takoj za varovalko ali oddaljen itd.
Pri 20 amperski taljivi glavni varovalki in 10 ali 16 amperskim inštalacijskim odklopnikom je pogojna selektivnost. Ker pa so okvarni tokovi zaradi impedanc okvarne zanke običajno v področju, ko prvi izklopi inštalacijski odklopnik, so v večini primerov inštalacijski odklopniki v inštalacijah B10 in B ali C16 A.
Pri 20 amperski taljivi glavni varovalki in 10 ali 16 amperskim inštalacijskim odklopnikom je pogojna selektivnost. Ker pa so okvarni tokovi zaradi impedanc okvarne zanke običajno v področju, ko prvi izklopi inštalacijski odklopnik, so v večini primerov inštalacijski odklopniki v inštalacijah B10 in B ali C16 A.
joez7 ::
Lepo strokovno razloženo.
Po kmečko - tanjša palica se prej zlomi - zgori.
Se pa zaradi selektivnosti po novem uporabljajo tudi B13A in C13A (namesto 16A) še posebej če so glavne varovalke 20A.
Ko pa je kratek stik je zanimivo. Mam za spomin avtomatsko varovalko C6A. Ob KS je pregorela tudi pancerka - C6A pa tudi ni preživela - je za večno prekinila (ob priliki jo razrežem in analiziram).
Po kmečko - tanjša palica se prej zlomi - zgori.
Se pa zaradi selektivnosti po novem uporabljajo tudi B13A in C13A (namesto 16A) še posebej če so glavne varovalke 20A.
Ko pa je kratek stik je zanimivo. Mam za spomin avtomatsko varovalko C6A. Ob KS je pregorela tudi pancerka - C6A pa tudi ni preživela - je za večno prekinila (ob priliki jo razrežem in analiziram).
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
MadMax ::
Pa je bila v tistem trenutku C6A edina "v uporabi" na fazi pancerke?
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
joez7 ::
Neke blazne porabe ni blo. Je pa bil lep kratek stik - nekje 4m od glavne varovalke (v razdelilcu).
Pancerka pa je NV00 C gL/gG 20A ~500V 120kA.
Pancerka pa je NV00 C gL/gG 20A ~500V 120kA.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
mirator ::
Mam za spomin avtomatsko varovalko C6A. Ob KS je pregorela tudi pancerka - C6A pa tudi ni preživela - je za večno prekinila (ob priliki jo razrežem in analiziram).
Selektivnost med 20A gG in C6A IO je zagotovljena do toka 520 A. Če je tok večji bosta po vsej verjetnosti izklopili obe.
Imaš tukaj lepo razloženo:
https://www.eti.si/medijsko-sredisce/et...
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | 4800w na eno vtičnicoOddelek: Loža | 1895 (292) | mirator |
» | Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10820 (3728) | starfotr |
» | Enofazna TČ 7 kW-3 fazni priključekOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1669 (1052) | Kalibri |
» | Glavne varovalke in odklopnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3875 (3148) | Baja |
» | Težave z glavnimi varovalkami zaradi preobremenitveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10137 (9159) | anzy4 |