Forum » Loža » Vezava obstojece peci na drva in toplotne crpalke
Vezava obstojece peci na drva in toplotne crpalke
miha1135899 ::
Zdravo-
Naroceno imam EPRA10EW1 Altherma 3H MT toplotno crpalko z notranjo enoto z vgrajenim TSV bojlerjem, vkljucen tudi Austria Email PS100 zalogovnik.
Obstojec imam kotel na drva Viadrus VHU26 brez zalogovnika ter oljno pec, povezano s First ventilom, katera se odstrani. V obeh nadstropjih imam Seltron ST1 regulatorja za start locenih obtocnih crpalk. Gretje je delno talno+radiatorji vendar je voda iste temperature tudi za talno, z omejevalnikoma temperature na koncu kace.
Zanima me katera shema vezave bi bila najprimernejsa za tak sistem, ali ima zalogovnik PS100 dovolj priklopov, kam se doda magnetni filter in eventuelen ESR filter proti kamnu?
Zelja je, da se pec na drva ne izolira ventilsko in da ne more biti nic narobe, ce jo kdo zakuri kadarkoli, ne glede na to, da je toplotna crpalka primarni vir gretja.
Zaradi subvencije se odstrani nerabljena pec na olje, locena s First Rotodivert ventilom. A bi bilo smotrno enako locit TC in drva? Ko se vklopi notranji termostat v peci se odpre pot na pec in poslje signal TC, da je zacel gret sekundarni vir? Kontra ko se pec shladi in spet avtomatsko prevzame TC.
Hvala za informacije in lp
Naroceno imam EPRA10EW1 Altherma 3H MT toplotno crpalko z notranjo enoto z vgrajenim TSV bojlerjem, vkljucen tudi Austria Email PS100 zalogovnik.
Obstojec imam kotel na drva Viadrus VHU26 brez zalogovnika ter oljno pec, povezano s First ventilom, katera se odstrani. V obeh nadstropjih imam Seltron ST1 regulatorja za start locenih obtocnih crpalk. Gretje je delno talno+radiatorji vendar je voda iste temperature tudi za talno, z omejevalnikoma temperature na koncu kace.
Zanima me katera shema vezave bi bila najprimernejsa za tak sistem, ali ima zalogovnik PS100 dovolj priklopov, kam se doda magnetni filter in eventuelen ESR filter proti kamnu?
Zelja je, da se pec na drva ne izolira ventilsko in da ne more biti nic narobe, ce jo kdo zakuri kadarkoli, ne glede na to, da je toplotna crpalka primarni vir gretja.
Zaradi subvencije se odstrani nerabljena pec na olje, locena s First Rotodivert ventilom. A bi bilo smotrno enako locit TC in drva? Ko se vklopi notranji termostat v peci se odpre pot na pec in poslje signal TC, da je zacel gret sekundarni vir? Kontra ko se pec shladi in spet avtomatsko prevzame TC.
Hvala za informacije in lp
bm1973 ::
Priklopi oba na isti zalogovnik, pa bo. Daš pač en Y člen.
Če bo kdo zakuril na drva, bo peč segrela vodo v zalogovniku in se bo TČ izklopila.
Manj kompliciraš, bolje bo. Več elektronike, več šans, da ti majstri vse skupaj zajebejo.
Če bo kdo zakuril na drva, bo peč segrela vodo v zalogovniku in se bo TČ izklopila.
Manj kompliciraš, bolje bo. Več elektronike, več šans, da ti majstri vse skupaj zajebejo.
sbawe64 ::
Je bm1973 dobro povedal, kako najbolj enostavno povezati.
Tudi stari Viadrus VHU26 je lahko 'zalogovnik' za tč.
SELTRON ST1 je SOBNI TERMOSTAT, ne regulator ogrevanja.
https://e-stacuna.si/izdelek/seltron-st...
Seltron ima za dva ločena ogrevalna kroga nekaj shem, ki jih krmili wdc20:
https://www.seltron.eu/vezalne-sheme-iz...
Tudi stari Viadrus VHU26 je lahko 'zalogovnik' za tč.
SELTRON ST1 je SOBNI TERMOSTAT, ne regulator ogrevanja.
https://e-stacuna.si/izdelek/seltron-st...
Seltron ima za dva ločena ogrevalna kroga nekaj shem, ki jih krmili wdc20:
https://www.seltron.eu/vezalne-sheme-iz...
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: sbawe64 ()
sbawe64 ::
Shema:
tč -> peč na drva -> nov zalogovnik.
magnetni filter daš pred tč, da voda iz obstoječega zaprtega sistema ne prinaša svinjarije v tč.
ESR filter proti vodnemu kamnu ? Slednji je izloča pri temperaturi večji kot 60C, če ne boš stalno nalival nove vode v zaprt sistem, ne vidim smisla v njem.
Bi pa hipotetično moral biti ESR filter takoj na začetku sistema, da pride notri voda brez kamna (če zbiraš deževnico lahko to porabiš), ampak tega 99.9 ljudi ne dela.
Radiatorji, cevi so črno železo ?
tč -> peč na drva -> nov zalogovnik.
magnetni filter daš pred tč, da voda iz obstoječega zaprtega sistema ne prinaša svinjarije v tč.
ESR filter proti vodnemu kamnu ? Slednji je izloča pri temperaturi večji kot 60C, če ne boš stalno nalival nove vode v zaprt sistem, ne vidim smisla v njem.
Bi pa hipotetično moral biti ESR filter takoj na začetku sistema, da pride notri voda brez kamna (če zbiraš deževnico lahko to porabiš), ampak tega 99.9 ljudi ne dela.
Radiatorji, cevi so črno železo ?
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: sbawe64 ()
bm1973 ::
Plus, jaz bi vse termostate vrgel ven, na radiatorje pa termostatske ventile. Da nastaviš ustrezno temperaturo v prostoru...
TČ mora delati non stop, s čim manjšim dogrevanjem, zato da ima visok COP in da se grelci ne vklopijo.
Treba je malo spremeniti mentaliteto ogrevanja, ko preideš na TČ.
TČ mora delati non stop, s čim manjšim dogrevanjem, zato da ima visok COP in da se grelci ne vklopijo.
Treba je malo spremeniti mentaliteto ogrevanja, ko preideš na TČ.
miha1135899 ::
Ok hvala vsem.
Torej iz zunanje enote se voda pelje na notranjo enoto s tripotnim ventilom - ena pot gre v vgrajeno sanitarno vodo, druga pot v Y kos skupaj s pecjo na drva in v zalogovnik - iz zalogovnika pa po hisi kot sedaj. Na linijo povratne vode ki se vraca v TC pa potem se magnetni filter. Notranja enota ima sicer ze vgrajenega, je bil pa pri vecini ponudb dodan se eden...
Termostate bom imel vklopljene zaenkrat cel cas in nastimal na vremensko regulacijo. Radiatorji so radel delonghi tip22 z bakrenimi cevmi, okrog peci in crpalk je pa nekaj zeleznih.
Torej iz zunanje enote se voda pelje na notranjo enoto s tripotnim ventilom - ena pot gre v vgrajeno sanitarno vodo, druga pot v Y kos skupaj s pecjo na drva in v zalogovnik - iz zalogovnika pa po hisi kot sedaj. Na linijo povratne vode ki se vraca v TC pa potem se magnetni filter. Notranja enota ima sicer ze vgrajenega, je bil pa pri vecini ponudb dodan se eden...
Termostate bom imel vklopljene zaenkrat cel cas in nastimal na vremensko regulacijo. Radiatorji so radel delonghi tip22 z bakrenimi cevmi, okrog peci in crpalk je pa nekaj zeleznih.
starfotr ::
Vodni kamen ni problem v zaprtem krogu.
Če že, potem raje nabavi "inhibitor" in ga vlij v sistem.
https://www.screwfix.com/c/heating-plum...
Če že, potem raje nabavi "inhibitor" in ga vlij v sistem.
https://www.screwfix.com/c/heating-plum...
d4vid ::
Priklopi oba na isti zalogovnik, pa bo. Daš pač en Y člen.
Če bo kdo zakuril na drva, bo peč segrela vodo v zalogovniku in se bo TČ izklopila.
Manj kompliciraš, bolje bo. Več elektronike, več šans, da ti majstri vse skupaj zajebejo.
Pa je za TČ potreben zalogovnik?
Drugače je res, manj kompliciraš boljše je. Meni seltron wdc20 samo živce pije, prihranil pa ne bo nikoli toliko, kot je stal.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
sbawe64 ::
Pa je za TČ potreben zalogovnik?
Za njegovo kombinacijo, bi rekel da ne.
Talno + radiatorji.
Ampak če bi mu radi filter proti vodnemu kamnu prodali, bi rekel da gre za 'mojstre'.
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: sbawe64 ()

IL_DIAVOLO ::
Kaj to po novem se kar nekaj kupi na pamet in potem razmislja kako bi bilo najboljse?
Monterji res morajo imet železne živce.
Monterji res morajo imet železne živce.
Con il Milan nel cuore!
https://www.youtube.com/watch?v=fS58IQczWWE&ab_channel=MariusMotora
Forza ragazzi!
https://www.youtube.com/watch?v=fS58IQczWWE&ab_channel=MariusMotora
Forza ragazzi!
d4vid ::
Pa je za TČ potreben zalogovnik?
Za njegovo kombinacijo, bi rekel da ne.
Talno + radiatorji.
Ampak če bi mu radi filter proti vodnemu kamnu prodali, bi rekel da gre za 'mojstre'.
Za filtre prvič slišim.
Zalogovnik se je tudi men zdel nepotreben, pri pečeh na drva je pač obvezen, ker nekam moraš dat odvečno toploto, pri toplotni pa za moje pojme brezveze greješ dodatne litre vode. Cevi in zalogovniki imajo vseeno izgube.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
bm1973 ::
Pa je za TČ potreben zalogovnik?
Jaz ga nimam, TČ mi laufa non stop, tudi poleti je ne izklapljam, ampak tako ali tako ne greje, ker je pretoplo...
Tudi temperatura dvižnega voda je pod 40 stopinj, pač traja da se mrzla bajta ogreje... Sam, ker TČ laufa non stop, se ne ohlaja...
Imam pa digitalne/termostatske ventile, da imam v sobah željeno temperaturo.
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 20 21 22 23 )Oddelek: Loža | 89437 (363) | Dimnik |
| » | Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 50381 (4343) | joez7 |
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 81 82 83 84 )Oddelek: Loža | 737764 (69592) | energetik |
| » | prenizek tlak v sistemu ogrevanjaOddelek: Loža | 28536 (6240) | Horas |
| » | Zalogovnik 500l DA ali NEOddelek: Loža | 10317 (9139) | jero_no1 |