Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno?

Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno?

«
1
2 3

rofl_1 ::

Zdravo,
zanima me, kako nevarno je t.i. brikanje (če to sploh je) ...
V hiši imamo v nekaterih vtičnicah žilo za ozemljitev, nekatere druge pa so očitno brikane (pri njih sta samo 2 žili, torej brez ozemljitvene) in ozemljitev je povezana direkt na nulo že kar za vtičnico ...
FID je na nuli.

Že dolgo sem uporabljal šuko brez ozemljtive (Tip C, edina C v hiši, vtičnica je tudi malo visela iz stene) in nisem imel nobenih problemov razen tega da je treslo ohišje od računalnika, zdaj ko pa je vklopljen v to "brikano", pa je deluje normalno.

Hvala za odgovore.

A. Smith ::

Temu "brikanju" se reče "ničenje" ali TNC sistem in je bil v preteklih desetletjih normalen način električnih inštalacij. Sedaj je prepovedan (veljaven je TNS sistem z ločenim nevtralnim in zemeljskim vodnikom).

Če imaš hišo zgrajeno kot je zgrajena, boš pač uporabljal, kar imaš. Ko se boš pa lotil obnove, boš pa obnovil še inštalacije.

Šukote brikaj, ker naj bodo kovinska ohišja ozemljena in, kot si sam ugotovil, tresejo, če niso. Ampak glej, da boš pravilno na zemeljsko sponko brikal nevtralni vodnik, ne faznega.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: A. Smith ()

rofl_1 ::

A. Smith je izjavil:

Temu "brikanju" se reče "ničenje" ali TNC sistem in je bil v preteklih desetletjih normalen način električnih inštalacij. Sedaj je prepovedan (veljaven je TNS sistem z ločenim nevtralnim in zemeljskim vodnikom).

Če imaš hišo zgrajeno kot je zgrajena, boš pač uporabljal, kar imaš. Ko se boš pa lotil obnove, boš pa obnovil še inštalacije.

Šukote brikaj, ker naj bodo kovinska ohišja ozemljena in, kot si sam ugotovil, tresejo, če niso. Ampak glej, da boš pravilno na zemeljsko sponko brikal nevtralni vodnik, ne faznega.


Torej, če je vsaka vtičnica posebej (ki nima tretje žile za ozemljitev) brikana, je to varno? Bral sem, da se po navadi lahko poveže ozemljitev z nulo samo 1x nekje na zažetku (oz. vhodu v hišo če sem prav razumel) ...

Poleg tega pa, kaj se zgodi, če nula izgubi kontakt?

A. Smith ::

Torej, če je vsaka vtičnica posebej (ki nima tretje žile za ozemljitev) brikana, je to varno?

Načeloma je varno (z nekaterimi izjemami), uporabljalo se je vsa pretekla desetletja.

Bral sem, da se po navadi lahko poveže ozemljitev z nulo samo 1x nekje na zažetku (oz. vhodu v hišo če sem prav razumel) ...

Drži, a po aktualnih predpisih in ne po tistih iz 70. ali 80. let, v katerih je bila tvoja hiša zgrajena.

Ti moraš imeti vtičnice brikane ali pa obnoviti inštalacijo in dodati tretji vodnik.

Poleg tega pa, kaj se zgodi, če nula izgubi kontakt?

V tem primeru in ko je aparat vključen, pride fazni potencial čez napravo do nevtralnega vodnika v vtičnici in nato preko brike na ohišje naprave. Se pravi, dobiš fazo na ohišje. To je varnostni problem, zaradi katerega se je naposled prešlo na TNS sistem z ločenima nevtralnim in ozemljitvenim vodnikom. Ampak nevtralni vodnik se v normalnih okoliščinah ne prekina kar tako.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

floyd1 ::

Torej, če je vsaka vtičnica posebej (ki nima tretje žile za ozemljitev) brikana, je to varno?

Tako, kot imaš ti narejen štrom je tako brikanje edino pravilno. Tudi mi smo prej v starejšem stanovanju imeli ničenje. 10 let brez enega problema.

rofl_1 ::

floyd1 je izjavil:

Torej, če je vsaka vtičnica posebej (ki nima tretje žile za ozemljitev) brikana, je to varno?

Tako, kot imaš ti narejen štrom je tako brikanje edino pravilno. Tudi mi smo prej v starejšem stanovanju imeli ničenje. 10 let brez enega problema.


Ali lahko temu torej rečemo "ozemljitev"?
Kakšna je torej razlika brez ničenja/brikanja? Da ni "ozemljitve"?

Invictus ::

Ne, to ni ozemljitev.

Če imaš na nuli nek potencial, se dotakneš ohišja naprave in te strese. Zaradi brikanja... Lahko strese tudi malo preveč...

Če popravljaš napeljavo, bi moral dodati ozemljitev zaradi novih standardov.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

A. Smith ::

rofl_1 je izjavil:

floyd1 je izjavil:

Torej, če je vsaka vtičnica posebej (ki nima tretje žile za ozemljitev) brikana, je to varno?

Tako, kot imaš ti narejen štrom je tako brikanje edino pravilno. Tudi mi smo prej v starejšem stanovanju imeli ničenje. 10 let brez enega problema.


Ali lahko temu torej rečemo "ozemljitev"?
Kakšna je torej razlika brez ničenja/brikanja? Da ni "ozemljitve"?


To ni ozemljitev, to je NIČENJE. Sem že napisal.

Razlika je ta, da imaš ohišje naprave pribito na potencial nevtralnega vodnika, ki je neškodljiv. Ohišje, ki ni nikamor zvezano, ima pa plavajoči potencial, ki je lahko škodljiv, kot si ugotovil na PCju.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

rofl_1 ::

Ali bi se potem recimo splačalo PC priključit na tisto, ki ima 3 žile (takšno imam v drugi sobi)?

A. Smith ::

Tega ti ne more nihče odgovoriti, ker mora prej pogledati inštalacijo, da vidi, kam te 3 žile gredo. Po vsej verjetnosti je hiša/blok brez valjanca in se tudi v tisti vtičnici nevtralni in "ozemljitveni" vodnik združita v enega.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

Lonsarg ::

Tele napeljave kjer imajo ene vtičnice tretji vodnik druge ne so pa vedno sumljive, po možnosti je ničenja kar v kaki dozi, kar je sicer teoretično čisto ok sam pri napeljavah k so tak miks nikoli nisi zihr kaj je kdo palamudil...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Lonsarg ()

rofl_1 ::

A. Smith je izjavil:

Tega ti ne more nihče odgovoriti, ker mora prej pogledati inštalacijo, da vidi, kam te 3 žile gredo. Po vsej verjetnosti je hiša/blok brez valjanca in se tudi v tisti vtičnici nevtralni in "ozemljitveni" vodnik združita v enega.


Okej, hvala za odgovore.
V glavnem me je zanimala varnost, saj na internetu vsi močno odsvetujejo vezanje (torej brikanje) nule (nevtralne) in ozemljitvene žile ...
Upam, da je to pravi članek, ki je bil linkan na enem drugem forumu: Bootleg ground @ Wikipedia

A. Smith ::

Saj je prav, da se ničenje odsvetuje, ker so zdaj drugi standardi in ti pri TNS inštalaciji s stikali na diferenčni tok naredi sranje. Ampak ti imaš inštalacijo po starem standardu in trenutno nimaš druge izbire.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

KraitPay ::

Ne da se odsvetuje, zakon je strikten, pri obnovah in novogradnjah ničenje ni več dovoljeno.
Ta varovanje oseb se uporabla RCD 30mA (varnost), za požarno zaščitno pa RCD 300mA. Mora pa biti tip RCDja tudi ustrezen.

mirator ::

rofl_1 je izjavil:

Zdravo,
zanima me, kako nevarno je t.i. brikanje (če to sploh je) ...
V hiši imamo v nekaterih vtičnicah žilo za ozemljitev, nekatere druge pa so očitno brikane (pri njih sta samo 2 žili, torej brez ozemljitvene) in ozemljitev je povezana direkt na nulo že kar za vtičnico ...
FID je na nuli.

Že dolgo sem uporabljal šuko brez ozemljtive (Tip C, edina C v hiši, vtičnica je tudi malo visela iz stene) in nisem imel nobenih problemov razen tega da je treslo ohišje od računalnika, zdaj ko pa je vklopljen v to "brikano", pa je deluje normalno.

Hvala za odgovore.

Brike (mostički) so nevarni, ker so lahko kontakti slabo izvedeni in hitro pride do prekinitve. Takrat potem zaščite ni več.
Včasih sta bila standardizirana predpisa zaščite pred posrednim električnim dotikom, zaščita z ozemljitvijo in ničenje. Predvsem ničenje se je izkazalo za varljivo zaščito, ker je v primeru prekinitve napajalne nule, na vsa ohišja, preko vklopljenih porabnikov, prišel potencial faze. Novi standardi tako določajo zaščito za TT sistem ozemljevanja z obvezno ozemljitvijo objekta, (podobno kot prej zaščita z ozemljitvijo) z obvezno uporabo RCD stikala in TN sistem ozemljevanja (približno kot prej ničenje), ki pa se deli na TN-C, TN-S in TN-C-S. V obeh primerih je bistvo točka izenačitve potencialov. Običajno je to neka doza imenovana GIP (glavno izenačevanje potencialov) iz katere se napeljejo vodniki do posameznih kovinskih konstrukcij in površin, največkrat pa je to kar PE zbiralnica v el. razdelilniku. V primeru TT se v GIP pripelje ozemljitveni vodnik, ki je povezan z ozemljitvijo, v TN sistemu pa napajalna nula, lahko pa hkrati tudi ozemljitveni vodnik. V drugem primeru se potem nula tvori iz PE zbiralke. Tudi v TT sistemu, kjer običajno do el. razdelilnika pride od števca samo nula (nista ločena N in PE vodnik), se ta najprej priključi na PE zbiralko in potem skozi RCD stikalo na N zbiralnico. Pomembno je tudi, da se zaščitni vodniki med PE zbiralnico in porabnikom, nikjer ne prekinjajo oz. povezujejo preko kakšnih odcepnih sponk.
Problem je res v starih objektih, predvsem tistih, kjer je inštalacija izvedena podometno z dvožilnimi PP/R vodniki. Pri tem so na veliko boljšem še starejši objekti, v katerih je bila inštalacija izvedena podometno v zaščitnih ceveh, kjer je možno (najbolje) zamenjati vse vodnike ali pa samo dodati rumeno-zeleni zaščitni vodnik.
Glede na opisano situacijo je nujna obnova el. inštalacije. Mogoče (zaradi finančnih zmožnosti ne vse hkrati, vendar obvezno postopoma začenši z el. razdelilnikom). Obnovo pa toplo priporočam da izvede elektrostrokovnjak ali vsaj z njegovim sodelovanjem.

Invictus ::

Mislim, da lahko vsaj poštema kanale za cevi. Za to ne rabiš eketro "strokovnjaka" ;)
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

mirator ::

Popravek

mirator je izjavil:


Tudi v TT sistemu, kjer običajno do el. razdelilnika pride od števca samo nula (nista ločena N in PE vodnik), se ta najprej priključi na PE zbiralko in potem skozi RCD stikalo na N zbiralnico.

No tole se mi je narobe zapisalo, ker velja za TN-C-S sistem ozemljevanja in je od števca do el. razdelilnika napeljan PEN vodnik. Če je TT sistem ozemljevanja, potem se napajalna nula poveže skozi RCD stikalo direktno na N zbiralnico, na PE zbiralnico pa ali ozemljitveni vodnik od ozemljitve ali iz GIP doze. V TT sistemu N in PE zbiralnica ne smeta biti v kontaktu.
Za napako se opravičujem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

Lonsarg ::

Kaj pa je bolj varno v primeru da pri taki stari dvozilni napeljavi menjas le omarico+vticnice in pustis dvozilni kabel. Je v takem primeru bolje pustiti nicenje (s cimer izgubis moznost za FID) ali raje FID + brez nicenja in torej pustiti zemljo nepovezano "v zraku" in se zanasati izkljucno na FID za zascito?

Po mojem razumevanju je ta druga varjanta bolj varna(FID varuje bolj kot varuje zemlja v vticnici)?

rofl_1 ::

Lonsarg je izjavil:

Kaj pa je bolj varno v primeru da pri taki stari dvozilni napeljavi menjas le omarico+vticnice in pustis dvozilni kabel. Je v takem primeru bolje pustiti nicenje (s cimer izgubis moznost za FID) ali raje FID + brez nicenja in torej pustiti zemljo nepovezano "v zraku" in se zanasati izkljucno na FID za zascito?

Po mojem razumevanju je ta druga varjanta bolj varna(FID varuje bolj kot varuje zemlja v vticnici)?


Jaz imam FID, ki pa je očitno na 0.

mirator je izjavil:

Popravek

mirator je izjavil:


Tudi v TT sistemu, kjer običajno do el. razdelilnika pride od števca samo nula (nista ločena N in PE vodnik), se ta najprej priključi na PE zbiralko in potem skozi RCD stikalo na N zbiralnico.

No tole se mi je narobe zapisalo, ker velja za TN-C-S sistem ozemljevanja in je od števca do el. razdelilnika napeljan PEN vodnik. Če je TT sistem ozemljevanja, potem se napajalna nula poveže skozi RCD stikalo direktno na N zbiralnico, na PE zbiralnico pa ali ozemljitveni vodnik od ozemljitve ali iz GIP doze. V TT sistemu N in PE zbiralnica ne smeta biti v kontaktu.
Za napako se opravičujem.


Lepa hvala za odgovor. Sicer, če priznam, se osebno ne spoznam na večino teh stvari (za brikanje recimo sem podrobneje izvedel komaj včeraj).
Zanima me, ali lahko varovalka reši kaj, če bi npr. ohišje postalo faza (pride do prekinitve nule) (Imam sicer tiste spustne in ne taljive, zraven je tudi FID, ki je izklopljen/na 0).

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: rofl_1 ()

mirator ::

Varovalka v TN sitemu ščiti tudi pred električnim udarm, vendar mora biti dimenzionirana pravilno, tj tako, da bo ob dotiku faze z ničenim kovinskim ohišjem pregorela najkasneje v predpisanem času. To pomeni, da mora biti upornost vseh vodnikov od transformatorske postaje do najdaljšega el. priključka (n.pr. vtičnice) dovolj majhna, da bo stekel dovolj velik okvarni tok. Tega žal laiki večinoma ne vedo, zato je nujno izvesti meritve. V to kategorijo gredo tudi neupravičeno uporabljeni inštalacijski odklopniki C-karakteristike, katere žal prepogosto montirajo tudi električarji sami.
Če bi bili vsi kontakti oz. spoji izvedeni galvansko čisto, in bi ne bilo nevarnosti prekinitve nule, bi bilo ničenje povsem učinkovita zaščita. FID ne ščiti kratkih stikov, ker je tudi pri kratkostičnem toku po fazi in nuli, vsota tokov v njemu nič, zato je nujno napeljati še tretji vodnik ali od zemlje ali od nule pred FID stikalom, da lahko gre del toka mimo FID-a.
Res priporočam, da se el. inštalacija čimprej bo možno, obnovi.

A. Smith ::

Zanima me, ali lahko varovalka reši kaj, če bi npr. ohišje postalo faza (pride do prekinitve nule) (Imam sicer tiste spustne in ne taljive, zraven je tudi FID, ki je izklopljen/na 0).


Če se nevtralni vodnik nekje v inštalaciji prekine (kar je sicer bolj redko), pri prižgani napravi pa pride fazni potencial na ohišje, varovalka NE ščiti uporabnika.

Varovalka lahko ščiti uporabnika, če pride do preboja v napravi na ohišje, ki je ničeno in je nevtralni vodnik neprekinjen (kar navaja mirator). Takrat varovalka prekine kratek stik.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

UganiKdo ::

Varovalka ščiti naplejavo, ne uporabnika. Takrat, ko varovalka prekine kratek stik, je uporabnik praviloma že pokojni. Ničenje je ravno zato stvar zgodovine in v moderni napeljavi nima kaj delat.

UganiKdo ::

Varovalka v TN sitemu ščiti tudi pred električnim udarm, vendar mora biti dimenzionirana pravilno, tj tako, da bo ob dotiku faze z ničenim kovinskim ohišjem pregorela najkasneje v predpisanem času.


Katera varovalka je po tvoje ustrezna, da lahko pravočasno odklopi in s tem prepreči poškodbe uporabnika v primeru stika faze z kovinskim ohišjem v TN omrežju?

mirator ::

Vsaka, ki bo pri okvarnem toku izklopila v času krajšem od 0,4 s. Kakšen pa bo okvarni tok pa je odvisno od impedance okvarne zanke.

KraitPay ::

Vsi pišete kako je "ničenje" nevarno, čemur v resnici ni tako (se razume da he RCD bolj varna zadeva). Kolikor je meni znano, je zelo malo smrtnih žrtev zaradi tega, ker je bilo v prostoru narejeno ničenje.

Ničenje je prepovedano zaradi EMC kompatibilnosti. V prostorih kjer so IT naprave oz. kakršna koli komunikacija, ničenje ni dovoljeno. Tiste ki to več zanima, ima v nemških standardih podroben opis zakaj in kako. Standard smo kasneje prevzeli tudi mi.

UganiKdo ::

Kolikor je meni znano, je zelo malo smrtnih žrtev zaradi tega, ker je bilo v prostoru narejeno ničenje.

vsaka je brezveze, če poznamo boljši način.

mirator ::

KraitPay je izjavil:

Vsi pišete kako je "ničenje" nevarno, čemur v resnici ni tako (se razume da he RCD bolj varna zadeva). Kolikor je meni znano, je zelo malo smrtnih žrtev zaradi tega, ker je bilo v prostoru narejeno ničenje.

Ničenje je prepovedano zaradi EMC kompatibilnosti. V prostorih kjer so IT naprave oz. kakršna koli komunikacija, ničenje ni dovoljeno. Tiste ki to več zanima, ima v nemških standardih podroben opis zakaj in kako. Standard smo kasneje prevzeli tudi mi.

Ni čisto tako. Ničenje ni nevarno, če je izvedeno kvalitetno. Električni udari in požari so se dogajali zaradi slabe izvedbe ničenja in kot že večkrat omenjeno, zaradi možne prekinitve nule. Z novimi standardi in predpisi je ničenje drugače tretirano. Po novem gre za TN sitem ozemljevanja (izenačevanje potencialov se vrši s potencialom nule), ki se kot sem že prej opisal, deli na TN-C, TN-S in TN-C-S. TN-C pomeni, da sta nulti N in zaščitni PE združena v enem vodniku PEN. Presek tega vodnika je sedaj, ne glede na tokovno obremenitev, minimalno 10 mm2. To pomeni, da mora biti od števca do el. razdelilnika v stanovanju, napeljan kabel najmanj 4 x 10 mm2 za trifazni priklop oz. 2 x 10 mm2 za enofazni priklop. Če bi distributerji dovolili, da se ta kabel priključi tudi na njihovo PEN zbiralnico pa bi bil kabel lahko tudi 5 x 6 mm2 (oz. 3 x 6 mm2). V el. razdelilniku se potem PEN vodnik priključi na PE zbiralnico in iz nje preveže na N zbiralnico. Od tu dalje imamo TN-S sistem, nulti N in zaščitni PE vodnik sta lčena in se ne smeta nikjer več združiti. Skpaj imamo tako TN-C-S sistem.
Če je distribucijsko NN omrežje izvedeno s kabli, potem se domneva, da se bo nula težko prekinila in je dovoljen TN sistem inštalacije. Tam kjer je omrežje izvedeno nadzemno z golimi vodniki ali SKS kablom, je povečana možnost prekinitve nule, zato se v takih primerih predvidi TT sistem ozemljevanja. TT sistem je potreben tudi, kadar je distribucijski vod zelo dolg in posledično impedanca okvarne zanke tako velika, da okvarni tok ne bi povzročil pregoretja varovalke ali odklopa inštalacijskega odklopnika, v predpisanem času.
Ne glede kateri sistem je, je za učinkovitost zaščite izredno pomembno izenačevanje potencialov.

KraitPay ::

@mirator super napisano :)

In kako boš izenačil PEN da bo na istem potencialu?

mirator ::

Potencial PEN je potencial, ki ga v PEN vodniku z določeno upornostjo (oz. impedanco, ker gre za izmenične tokokroge, ki je odvisna od preseka in dolžine), ustvari po njemu tekoči tok. Ta potencial je potem tudi na PE zbiralnici iz katere ga preko zaščitnih vodnikov preneseš na vse kovinske površine. Napetost je razlika potencialov, zato se ti nič ne bo zgodilo, če se hkrati dotakneš dveh različnih kovinskih površin.

starfotr ::

Zakaj pa bi se povečala verjetnost za prekinitev pri SKS ali pri golih vodnikih?

Pri podzemnih kablih gre za šivanje od omare do omare, pri nadzemnih je pa kabel (žica) v 1 kosu in se samo s sponkami pritrdi na vod, brez prekinitve kabla (žice). Torej je manj spojev, večja zanesljivost ...

mirator ::

Ko so kabli enkrat položeni, na njih ne delujejo ne vem kakšne mehanske sile niti niso občutljivi na vremenske vplive. Tako so kritične točke dejansko samo kontakti, ki pa so zaradi presekov dovolj robustni, da je zelo majhna verjetnost, da bi se tam kontakt prekinil. Pri nadzemnih vodih pa je en kup vzrokov, da lahko pride do prekinitve:
- spreminjanje zatezne sile v odvisnosti od temperature okolice (pri SKS se napenja ravno nula)
- spreminjanje povesa
- delovanje sile vetra
- dodatna bremena kot so sneg in žled
- možnost padca kakšne težje veje na vodnik
- pa še kaj bi se mogoče našlo

gavrin ::

Kje pa je enofazni priklop 2x10mm2?
A se vi hecate?
Veliko teorije malo prakse v tejle temi.

mirator ::

Kako pa je v praksi?

gavrin ::

Enofaznega dovoda NI!
Vsi hišni priključki so trifazni, v blok pa tudi pride trifazni in se potem stanovanja porazdeli po fazah.

Vsak dan delam energetske omare za TR. Postaje tako da ne govorim na pamet.

Hočem samo povedat ne neki prebrat pa potem sklepat kako bi lahko bilo.

gumby ::

rofl_1 je izjavil:

Sicer, če priznam, se osebno ne spoznam na večino teh stvari (za brikanje recimo sem podrobneje izvedel komaj včeraj).

Nočem biti tečen, ampak tule lahko ob majhni napaki zelo hitro pride do življenjsko nevarnih situacij. Za katere boš zakonsko odgovoren...
my brain hurts

starfotr ::

gavrin je izjavil:

Enofaznega dovoda NI!
Vsi hišni priključki so trifazni, v blok pa tudi pride trifazni in se potem stanovanja porazdeli po fazah.

Vsak dan delam energetske omare za TR. Postaje tako da ne govorim na pamet.

Hočem samo povedat ne neki prebrat pa potem sklepat kako bi lahko bilo.


Potem pa ne delaš ravno veliko, če imaš take informacije.

mirator ::

gavrin je izjavil:

Enofaznega dovoda NI!
Vsi hišni priključki so trifazni, v blok pa tudi pride trifazni in se potem stanovanja porazdeli po fazah.

Vsak dan delam energetske omare za TR. Postaje tako da ne govorim na pamet.

Hočem samo povedat ne neki prebrat pa potem sklepat kako bi lahko bilo.

Kaj naj ti rečem. Vsi drugi smo abervezniki, ti pa si mojster za vse. Pa brez zamere, verjamem da omarice znaš zvezati kvalitetno in estetsko. O priključkih od števca do el. razdelilnika pa očitno veš bore malo. Pa tudi kot profi štromar, s predpisi nisi ne vem kako domač. Pa nikar ne posplošuj, da vsi samo beremo in nič ne delamo.

s1m0n ::

Kje ste pa vi srečali enofazni dovod?

gavrin ::

Mirator ga je uvedu po predpisih.
Starfotr pa od števca do omarce prpele nulo pa fazo pol pa valjanc zabije v tla pa še zemlo potegne.

Jaoo.


Mirator dej prlimaj standard kjer piše za dvožilni enofazni dovod, prosim.

Lahko pa vam jaz prlimal kakšno enopolno shemo od elektra kako je narejeno iz tr do priključka.

kloko ::

s1m0n je izjavil:

Kje ste pa vi srečali enofazni dovod?


Takole je izgledalo pri meni še nedavno:

 Enofazni dvožilni dovod

Enofazni dvožilni dovod

mirator ::

Pogooglaj tehnična smernica tsg-n-002:2013
Najprej:
2.VRSTE SISTEMOV ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
-Sistem TN-C, v katerem sta nevtralni (N) in zaščitni (PE) vodnik združena v nevtralnem vodniku z zašči-tno funkcijo (PEN), kadar je prerez vodnikov enak ali večji od 10 mm2 Cu oziroma 16 mm2 Al (slika 2).S
in potem:
5.3 Zahteve za vodnike in elemente
(1) V sistemih TN je lahko vloga zaščitnega in nevtralnega vodnika združena, če ima v trajno položenih inštalacijah zaščitni vodnik prerez enak ali večji od 10 mm2 baker ali 16 mm2 aluminij in če tisti del inštalacije ni zaščiten z zaščitno napravo na preostali/diferenčni tok.
Priporočam, da si tehnično smernico prebereš v celoti in si jo shraniš (se pa pripravlja nova)

Standard: SIST HD 60364-5-54:
543.4 Vodniki PEN
543.4.1 Vodnik PEN se lahko uporablja samo v trajno položenih električnih inštalacijah in mora imeti zardi mehanskih razlogov prerez najmanj 10 mm2 iz bakra ali 16 mm2 iz aluminija.

Standard je plačljiv in si ga lahko kupiš na Slovenskem inštitutu za standardizacijo v BTC v Ljubljani, lahko si pa ga tam tudi zastonj ogledaš kar te zanima.

mirator ::

Nisem ti še na tole odgovoril.

gavrin je izjavil:

Lahko pa vam jaz prlimal kakšno enopolno shemo od elektra kako je narejeno iz tr do priključka.

Nihče ne problematizira distribucijskega dovoda od TP do priključno merilne omarice. Tja so vedno pripeljani štirižilni kabli z Al presekom minimalno 35 mm2. Problem so povezave od števca do el. razdelilnika v hiši. Tam pa so enofazni priključki in tudi če je položen kabel 5 x 6 mm2, sta dva fazna in zaščitni vodnik v priključno merilni omarici odklopljena (ker distributer pač ne pusti priklop zaščitnega vodnika na njihovo PEN sponko ali zbiralko). In v takem primeru imamo združena ničelni in zaščitni vodnik v PEN in ta mora biti min. 10 mm2, če seveda gre za TN-C sitem ozemljevanja. Če pa gre za TT sistem, pa je presek teh vodnikov odvisen od konične moči objekta.

gavrin ::

Pa kje mas ti v hisi enofazni priklop.

Ma nima smisla. Mešaš hruške, jabuke pa še kaj. Govoriš o nekih presekih, aluminij iz števca do razdelilca? Jao, zaklučujem raje.
Upam da možakar reši tole z ničenjem.

gumby ::

gavrin je izjavil:

Pa kje mas ti v hisi enofazni priklop.

Za vsak slučaj, če ne trolaš... lahko napišeš kratek komentar na tole?
https://www.elektro-maribor.si/za-upora...
Tiste dve tabeli nižje, ko piše "Enofazni priključek"
my brain hurts

fikus_ ::

Gavrin, v preteklosti so se na mnogih hišah delali enofazni priklopi. Marsikje so še sedaj v uporabi.
Ja, ko se na novo delajo priklopi, pa še nisem videl enofaznega.

PandaFlow2 ::

gavrin je izjavil:

Pa kje mas ti v hisi enofazni priklop.


1x100A:

mirator ::

Ne vem zakaj smo vključno z mano (sem pač nasedel) zapeli, ali enofazni priklopi so ali niso. To se lahko enostavno preveri na posamenih elektrodistribucijah, koliko soglasij za priključitev za enofazni odjem so izdali. Seveda pa poleg stanovanjskih hiš so tudi vikendi, pa razni pomožni objekti itd.
Ampak poanta ni v tem, temveč v preseku PEN vodnika (to je združeno nula in zaščita v enem vodniku) v TN-C sistemu. Glavni pogoj zaščite pa je njena zanesljivost.
Vem, da je večini to jasno (tem se tudi opravičujem za svoje teženje), problem so pač laiki, ki potem nasedajo raznim pametnjakovičem, ki brez trohice odgovornosti trosijo neumnosti.

KraitPay ::

mirator je izjavil:

Potencial PEN je potencial, ki ga v PEN vodniku z določeno upornostjo (oz. impedanco, ker gre za izmenične tokokroge, ki je odvisna od preseka in dolžine), ustvari po njemu tekoči tok. Ta potencial je potem tudi na PE zbiralnici iz katere ga preko zaščitnih vodnikov preneseš na vse kovinske površine. Napetost je razlika potencialov, zato se ti nič ne bo zgodilo, če se hkrati dotakneš dveh različnih kovinskih površin.


Še vedno me malo požgečka, če se dodaknem dveh različnih porabnikov. Lahko pojasneš zakaj? Po tvoji teoriji, me nebi smelo?

techfreak :) ::

Dveh razlicnih porabnikov, ki imajo ozemljeno ohisje?

rofl_1 ::

OK, torej PC mam vklopljen v tisto ničeno vtičnico in me je pravkar spet neki treslo (ali žgečkalo, če temu tako pravite).
Ko sem ga vklopu v ta drugo vtičnico (kjer so pač 3 žile, ampak ne vem če je res ozemljena), ni več. Ko sem ga spet v vklopil v prejšnjo (ničeno) vtičnico, pa tudi ne trese več (sem probal tudi z izvijačem za elektriko ko ma lučko notri). Prejšnje dni se mi zdi, da me ni nič treslo (nisem pa tudi bil posebno pozoren na to) ...
«
1
2 3


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Določanje nule in ozemljitve pri vtičnici

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3313510 (479) mirator
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9131756 (4929) mirator
»

Spajanje N in PE žic

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
183436 (2521) mirator
»

Priklop Bosceve kuhalne plosce

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
266973 (6278) starfotr
»

Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6813233 (11211) starfotr

Več podobnih tem