Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku

««
7 / 7
»
»»

GizmoX ::

sbawe64 je izjavil:

Za kateri objekt so potrebovali 1 uro in 30 minut za zagon ?

V poročilu je ime črtano. Gre se za neko plinsko-parno termoelektrarno. Glede na to, da se je 7 minut po klicu zgodil mrk, niti ni važno.

Iz strani 35, google translate:
Poleg tega je REE naročil sklopitev termoelektrarn z zmogljivostjo regulacije napetosti glede na nastavljeno vrednost, pri čemer je iskal generator, ki bi se najhitreje priključil v južnem območju.
(Več generatorjev potrjuje, da so bili ob različnih časih, začenši ob 12:18, zaprošeni za razpoložljivost in ocenjene čase priključitve generatorjev na tem območju).
Izkazalo se je, da je generator XXXXX dal najkrajši čas, 1 uro in 30 minut, glede na to, da je bil vroč, ker je bil ob 9:00 odklopljen.
Ob 12:26 je bil lastnik te elektrarne YYYYY kontaktiran, da bi potrdil razporejanje tega generatorja v minimalnem tehničnem času zaradi tehničnih omejitev v realnem času, začenši ob 14:00. Vendar ni bil nikoli priključen, ker je bila napetost nič prej. (12:33)

Še ena zanimiva - prva elektrarna, ki je šla offline, google translate:
Dogodek 1: 12:32:57,140. Izguba proizvodnje zaradi izklopa (odklopa) na evakuacijskem položaju proizvodnje ZZZZZ (Granada), kjer se je v tistem času injiciralo 355 MW delovne moči in absorbiralo 165 MVar jalove moči.

asinhronc je izjavil:

Glede najvišjih napetosti je stvar čisto jasna. Pri 110 kV je to 123 kV, pri 220 kV, 245 kV in pri 400 kV, 420 kV. Te so pogojene z opremo v trafo postajah. Ponavadi zdrži še več, ampak se potem krajša življenska doba.
Procentualno torej cca 110 kV +12%, 220 kV +11,5%, 400 kV +5%? Na hitro sem našel Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije, kjer je taka tabelca - se gre tukaj za kakšno drugo stvar oz. od kje razlika?
3.1.2 Pogoji v zvezi z regulacijo napetosti; 26. člen; 4. točka; Tabela 1: Trajne dopustne vrednosti napetosti:
Napetostni|Minimalna |Maksimalna
   nivo   | vrednost | vrednost
----------+----------+----------
  110 kV  |0,875 p.u.|1,15 p.u.
  220 kV  |0,875 p.u.|1,15 p.u.
  400 kV  |0,875 p.u.|1,1  p.u.
udirač => uni. dipl. inž. rač.

GizmoX ::

Asinhronc: kdo je zadolžen za uravnavanje frekvence vsakih 15 minut, ko zaradi trga (15-minutni bloki) nekatere elektrarne zmanjšajo ali povišajo moč? Npr. TUKAJ in TUKAJ je prav očitno, da se hitre spremembe frekvence dogajajo ob 15-minutnih intervalih.
udirač => uni. dipl. inž. rač.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: GizmoX ()

asinhronc ::

tony1 je izjavil:

"Teš recimo 3-5x na leto, pred tem 15x na leto."

Zakaj takšna razlika od vklopa TEŠ6 v omrežje?


Predvsem zaradi bloka 4, Največje težave so bile tukaj z žlindro, kjer se je mašila rešetka, ki jo odvaja pod kotlom preko traku v silos. Zato je bilo treba blok nujno zaustaviti. Blok 5. je bil tam-tam, večina problemov z netesnostjo, ki pa je normalna napaka termoelektrarn, sploh starejših. Z vklopom bloka 6. so bile težave v testnem obdobju (normalna stvar), ampak ko so porihtali to, je deloval več 100 dni brez potrebe po zaustavitvi. So bile napake, ki pa se jih da reševati brez zaustavitve. Največja napaka ponavadi tukaj je bila zamašitev mlina premoga. Ima jih 7-8, eden pa lahko izpade, vendar se mora. moč kotla omejiti, ker se vpiha premalo premogovega prahu v kurišče in lahko nastopi obratni proces, kjer je kotel hladnejši od pregrevalnikov.


kjer je taka tabelca - se gre tukaj za kakšno drugo stvar oz. od kje razlika?
3.1.2 Pogoji v zvezi z regulacijo napetosti; 26. člen; 4. točka; Tabela 1: Trajne dopustne vrednosti napetosti:


Tvoja tabelica je za tiste, ki regulirajo, moja pa trajne vzdržne. Je jasno, da regulator in vozlišče sta lahko različno oddaljena in elektrarne merijo večinoma na svojem pragu. Je pa res, večja (modernejša) elektrarna, večji vpliv ima na vozlišče. V Tešu sem bil že tolikokrat da sem lahko videl precej teh številk. Se spomnim, jeseni popoldan je bila zgolj 406 kV, sem pa pozabil pri kakšni nesimetriji. Večje težave z napetostjo so bile na jugu z napetostjo, saj je tam iz juga teklo čez 200 Mvar. V nočnem času tudi do 423 kV.

GizmoX je izjavil:

Asinhronc: kdo je zadolžen za uravnavanje frekvence vsakih 15 minut, ko zaradi trga (15-minutni bloki) nekatere elektrarne zmanjšajo ali povišajo moč? Npr. TUKAJ in TUKAJ je prav očitno, da se hitre spremembe frekvence dogajajo ob 15-minutnih intervalih.


Zadolžen je tisti, ki ima sklenjen posel z ELES-om pri dražbah za RVF (angleško FCF). Regulacija za vzdrževanje frekvence. ELES mora imeti zakupljeno največ 14 MW v obe smeri (zmanjšaj ali povečaj moč). Sedaj ponudba je lahko individualna kot vsak sistemski operater posebej ali pa skupinska večih operaterjev.


When Is FCR Activated?

In Europe, the transmission system operators (TSOs) must maintain a frequency of 50 Hz in order to maintain balance in the grid. FCR works to quickly restore the frequency to its normal level.

According to ENTSO-E regulations, the full activation of the frequency reserve must be accessible within 30 seconds and cover a duration of 15 minutes. When the frequency variation is outside the requirement between 49.99 Hz and 50.01 Hz, FCR providers are required to submit the volume requested by the TSO.


V linku je na enostavni način razloženo kako se regulira frekvenca. Od vzdeževanja FCR (nekoč primarna) , preko avtomatske povrnitve aFRR (sekundarna), do ročne povrnitve frekvence v normalno stanje mFRR. Regulacija napetosti in jalove energije sta svoja produtka. Zanimiv podatek je zgoraj v prevodu, 165 Mvar je kompenzirala eleltrarna. Vrednost je zelo visoka. Nekoč smo meli v Divači sinhronski kompenzator. Pri najvišjem moźnem hlajenju z vodikom, je lahko kompenziral le 60 Mvar

https://nanoenergies.eu/knowledge-base/...

mertseger ::

spaget je izjavil:

Če kot laiki povzamemo to doktorsko latovščino in predpostavimo, da ni bilo kakšnih namernih "preizkusov" nam ostane samo en "veliki" krivec na jugu. Tam je več solarnih elektraren, ki niso sposobne kompenzirati jalove(tako pravite slotech mojstri) in ena še delujoča jedrska v Valeciji.
Nihče noče z izguba proizvajati elektrike. In?


SE niso krivec za razpad, SE so vzrok za razpad, krivec je pa "zelena politika" španske vlade ki ne upošteva stroke in delovanja EE omrežja. Mimogrede vsaj pol evrope gre v to smer.

joez7 ::

asinhronc je izjavil:

tony1 je izjavil:

"Teš recimo 3-5x na leto, pred tem 15x na leto."

Zakaj takšna razlika od vklopa TEŠ6 v omrežje?


Predvsem zaradi bloka 4, Največje težave so bile tukaj z žlindro, kjer se je mašila rešetka, ki jo odvaja pod kotlom preko traku v silos. Zato je bilo treba blok nujno zaustaviti. Blok 5. je bil tam-tam, večina problemov z netesnostjo, ki pa je normalna napaka termoelektrarn, sploh starejših. Z vklopom bloka 6. so bile težave v testnem obdobju (normalna stvar), ampak ko so porihtali to, je deloval več 100 dni brez potrebe po zaustavitvi. So bile napake, ki pa se jih da reševati brez zaustavitve. Največja napaka ponavadi tukaj je bila zamašitev mlina premoga. Ima jih 7-8, eden pa lahko izpade, vendar se mora. moč kotla omejiti, ker se vpiha premalo premogovega prahu v kurišče in lahko nastopi obratni proces, kjer je kotel hladnejši od pregrevalnikov.


kjer je taka tabelca - se gre tukaj za kakšno drugo stvar oz. od kje razlika?
3.1.2 Pogoji v zvezi z regulacijo napetosti; 26. člen; 4. točka; Tabela 1: Trajne dopustne vrednosti napetosti:


Tvoja tabelica je za tiste, ki regulirajo, moja pa trajne vzdržne. Je jasno, da regulator in vozlišče sta lahko različno oddaljena in elektrarne merijo večinoma na svojem pragu. Je pa res, večja (modernejša) elektrarna, večji vpliv ima na vozlišče. V Tešu sem bil že tolikokrat da sem lahko videl precej teh številk. Se spomnim, jeseni popoldan je bila zgolj 406 kV, sem pa pozabil pri kakšni nesimetriji. Večje težave z napetostjo so bile na jugu z napetostjo, saj je tam iz juga teklo čez 200 Mvar. V nočnem času tudi do 423 kV.

GizmoX je izjavil:

Asinhronc: kdo je zadolžen za uravnavanje frekvence vsakih 15 minut, ko zaradi trga (15-minutni bloki) nekatere elektrarne zmanjšajo ali povišajo moč? Npr. TUKAJ in TUKAJ je prav očitno, da se hitre spremembe frekvence dogajajo ob 15-minutnih intervalih.


Zadolžen je tisti, ki ima sklenjen posel z ELES-om pri dražbah za RVF (angleško FCF). Regulacija za vzdrževanje frekvence. ELES mora imeti zakupljeno največ 14 MW v obe smeri (zmanjšaj ali povečaj moč). Sedaj ponudba je lahko individualna kot vsak sistemski operater posebej ali pa skupinska večih operaterjev.


When Is FCR Activated?

In Europe, the transmission system operators (TSOs) must maintain a frequency of 50 Hz in order to maintain balance in the grid. FCR works to quickly restore the frequency to its normal level.

According to ENTSO-E regulations, the full activation of the frequency reserve must be accessible within 30 seconds and cover a duration of 15 minutes. When the frequency variation is outside the requirement between 49.99 Hz and 50.01 Hz, FCR providers are required to submit the volume requested by the TSO.


V linku je na enostavni način razloženo kako se regulira frekvenca. Od vzdeževanja FCR (nekoč primarna) , preko avtomatske povrnitve aFRR (sekundarna), do ročne povrnitve frekvence v normalno stanje mFRR. Regulacija napetosti in jalove energije sta svoja produtka. Zanimiv podatek je zgoraj v prevodu, 165 Mvar je kompenzirala eleltrarna. Vrednost je zelo visoka. Nekoč smo meli v Divači sinhronski kompenzator. Pri najvišjem moźnem hlajenju z vodikom, je lahko kompenziral le 60 Mvar

https://nanoenergies.eu/knowledge-base/...

Zato pa mamo TEŠ5 in TEŠ6. Generatorja se lahko uporabita za regulacijo napetosti - kompenzator jalove moči. (Brez kotla in turbine).
5 = 300MVA 6 = 600MVA
Tudi NEK ma možnost kompenzacije (čez palec ~ 300MVA) ob padcu proizvodnje za 100MW.
Sam gdo to rabi in plača.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

gruntfürmich ::

asinhronc je izjavil:

Ok, to je po tvoje.

tako laično poslušam in spremljam dogajanje v NEK-u; da so visoke napetosti v omrežju že postale zares visoke.
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

asinhronc ::

Letnica poslušanja in število dni v letu? To je zelo pomemben podatek, ker o teh previsokih napetostih smo govorili že 15 let nazaj. Razen če mi želiš pojasniti da čez +-300 Mvar variabilnih dušilk, redni izklopi izbranih vodov (daljnovodi sami proizvedejo do 80 % vse jalove energije v sistemu) ko se jih ne potrebuje in koordinirano vodenje napetosti ne zaleže. Povišana napetost na jugu mi je znana, to ni novost. V NEKu imaš sistem pasivne in aktivne regulacije, tako da oni vedno držijo 21 kV na generatorju, z obema trafotma pa vplivajo na jalovo energijo. Položaj 0/1.

Torej kje smo? Laični odgovor žal ni dovolj, če že "strašimo". Izzivi pa seveda so, saj marsikatera elektrarna nima režima primarne regulacije napetosti. Velikih elektrarn, ki bodo padale pa še tudi ni nihče naštel. Šesti blok ni več relavanten, je pa imel pozitiven vpliv na stabilnost.

SambaShare ::

SambaShare je izjavil:

Grimnir3 je izjavil:


Tvoj post lepo pove kako nor svet je danes.
Namesto lokalne od sonca in vetra neodvisne proizvodnje z JE, bodo raje vlačili kable tisoč kilometrov daleč da se bodo napajali na sonce, veter in baterije.
S tem da bodo odvisni od vremena, druge države in še dolgih kablov ki jih zadnje čase radi režejo.

Noro.


Bedarije, ki se pojavijo, ko so obrestne mere dolgo (pre)nizke. Zdaj, ko smo bolj v normalnih okvirjih, pa bo odletelo tole, ko knof iz gat.


https://www.reuters.com/business/energy...

Evo. Je kdo presenečen? Pegasus mogoče.

tony1 ::

Neverjetno, našla se je politika s hrbtenico. Kako to?

In še, kdo je hotel narediti posel: "The early investors in the project included Abu Dhabi energy firm TAQA (TAQA.AD), Total Energies (TTEF.PA) and Octopus Energy"

pegasus ::

Presenečen? Sploh ne, prej zadovoljen. Cene fotovoltakie padajo tako hitro, da je ceneje postavit domače kapacitete, kot pa vlečt podmorske kable do Afrike. Tudi če si tako severno, kot je UK.

Ampak kljub temu, pri nas se solar še vedno ne izplača :))

joez7 ::

Če prav razumem, so samo ukinili projekt preko meje - v sahari. Še vedno se ne odrekajo svojim projektom.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

fujtajksel ::

pegasus je izjavil:

Presenečen? Sploh ne, prej zadovoljen. Cene fotovoltakie padajo tako hitro, da je ceneje postavit domače kapacitete, kot pa vlečt podmorske kable do Afrike. Tudi če si tako severno, kot je UK.


Ampak v Afriki paneli pozimi naredijo kaj elektrike...

Magic1 ::

Seveda, bližje greš ekvatorju, manj je razlike med poletjem in zimo. Vendar si seveda tudi dlje. Južni del Alžirije bi lahko zagotavjal veliko, vendar je vprašanje smotrnosti zaradi večje razdalje. Že sama Španija in Italja sta daleč, kje je šele ostalo.
Magic

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Magic1 ()
««
7 / 7
»
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
31229184 (223) Magic1
»

Nov način obračunavanja omrežnine (strani: 1 2 3 4171 172 173 174 )

Oddelek: Loža
8659844835 (9429) Utk
»