Forum » Elektrotehnika in elektronika » Izklop števca za elektriko
Izklop števca za elektriko
feryz ::
Logo najbrž.Shellyji niso neki biser, toliko da veš. To ni bulletproof tehnika, ki je zahtevana v štromariji.
Gre pač za tipično kitajski izdelek, ki je malenkost bolj pod kontrolo, kot ostala šara.
Se kar veliko kvarijo in crkujejo.
Kaj bi pa bil en nivo kvalitete višje, pa da je isto enako dobro podprto v HA?
Ampak po ceni ni tako blizu.
WaterBoy ::
Industrijski krmilniki. Logo je od Siemensa, potem imaš unitronics krmilnike, omron,... Ampak to je drago in nepotrebno. Lahko pa se sam igraš z releji in esp32 krmilniki.
joez7 ::
Po sliki sodeč - medfazni preboj.
Eno vprašanje - si ga slučajno prinesel iz avta in vgradil.
Bi lahko blo ivje - vlaga v njem.
Je pa hudir, ko enkrat kak element kadi, naredi grafitni sloj - prevoden - pol pa štala.
Ampak kljub temu, nebi smelo priti do preboja - PCB mora bit lakiran - da prepreči.
Bed... glavno, da so prsti celi.
Eno vprašanje - si ga slučajno prinesel iz avta in vgradil.
Bi lahko blo ivje - vlaga v njem.
Je pa hudir, ko enkrat kak element kadi, naredi grafitni sloj - prevoden - pol pa štala.
Ampak kljub temu, nebi smelo priti do preboja - PCB mora bit lakiran - da prepreči.
Bed... glavno, da so prsti celi.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
joez7 ::
Hvala za povratni info
.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
starfotr ::
Z upoštevanjem malce rezerve se vgrajuje FID 40 A
Nič ni rezerve. Če bi rekel, da si pretiraval in dal za rezervo malo večjega, bi to bilo, če bi izbral 63 A verzijo namesto 40 A.
Zadeva je enostavna, tebi lahko teče tok 1,6xIn eno uro in varovalke ne bodo odklopile. Kar je 40 A pri 25 A varovalki. Torej si povsem na meji in ni nobenega pretiravanja.
telexdell ::
Z upoštevanjem malce rezerve se vgrajuje FID 40 A
Nič ni rezerve. Če bi rekel, da si pretiraval in dal za rezervo malo večjega, bi to bilo, če bi izbral 63 A verzijo namesto 40 A.
Zadeva je enostavna, tebi lahko teče tok 1,6xIn eno uro in varovalke ne bodo odklopile. Kar je 40 A pri 25 A varovalki. Torej si povsem na meji in ni nobenega pretiravanja.
Kopalniški FID 30 mA je npr. 16 ali 25 A, glavne varovalke pa so lahko tudi NVgL 3x25 A ali 1x35 A. Po tvoji logiki FID stikal z manj kot 40 A sploh ne bi smeli izdelovati?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()
starfotr ::
Ne veš, da je to kombiniran inštalacijski odklopnil in RCD v enem. Če ti sedaj ni jasno, potem ti nikoli ne bo, zakaj so lahko 16 ali 25 verzije.
telexdell ::
Ne veš, da je to kombiniran inštalacijski odklopnil in RCD v enem. Če ti sedaj ni jasno, potem ti nikoli ne bo, zakaj so lahko 16 ali 25 verzije.
Obstajajo ja, a obstajajo tudi le FID stikala, če npr. varuješ več tokokrogov v kopalnici (1x pralni stroj, 1x sušilni stroj, 1x Infra, 1x vtičnica ob ogledalu...) pol daš 4x po 10 A varovalko in FID npr. 25 A. 30 mA.
PS manjše varovalke imajo faktor 1,9 ali celo 2,1 in bi po tvojem moral dati (4*10)*1,9= 76 A oz. 80 A FID za kopalnico?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
telexdell ::
Pa še citat iz navodil ETI
Sam si to razlagam, kot da lahko daš za FID 16 A predvarovalko do 63 A. Za FID do 80 A pa predvarovalko do 80A.
2. NAJVEČJE VREDNOSTI PREDVAROVALK
Za doseganje pogojne kratkostične zmogljivosti se za nazivne
tokove stikal do 63 A uporabljajo talilni vložki s karakteristiko
gG z nazivnim tokom do 63 A, za nazivni tok 80 A pa talilni
vložki s karakteristiko gG in nazivnim tokom do 80 A.
Sam si to razlagam, kot da lahko daš za FID 16 A predvarovalko do 63 A. Za FID do 80 A pa predvarovalko do 80A.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
mirator ::
Da sne boste preveč prepirali. Podatek, pri RCD 40A, pomeni, da lahko brez težav odklopi toke 40A. To ne pomeni niti kratkotrajni niti dolgotrajni tok. Za varovake do 35 A, je povsem zadovoljiv RCD 40/xA, ker bo kratkostični tok odklopila varvalka. Kar se tiče KZS, ima @starfoter prav. To je kombinacija pred nadtoki (v primeru KZS 16/xA, izklopi nadtokovni del zaščite najkasneje v eni uri pri toku 1,45 x In). In na ta tok so dimenzionirani kontakti. Predvarovalka nima pri tem nobenega vpliva. RCD pa izklalja pri bistveno nižjih tokih (10, 30, 300...mA).
Torej, treba je ločiti izklopilni tok kontaktov in tok prenosa obremenitve.
Torej, treba je ločiti izklopilni tok kontaktov in tok prenosa obremenitve.
telexdell ::
Da sne boste preveč prepirali. Podatek, pri RCD 40A, pomeni, da lahko brez težav odklopi toke 40A. To ne pomeni niti kratkotrajni niti dolgotrajni tok. Za varovake do 35 A, je povsem zadovoljiv RCD 40/xA, ker bo kratkostični tok odklopila varvalka. Kar se tiče KZS, ima @starfoter prav. To je kombinacija pred nadtoki (v primeru KZS 16/xA, izklopi nadtokovni del zaščite najkasneje v eni uri pri toku 1,45 x In). In na ta tok so dimenzionirani kontakti. Predvarovalka nima pri tem nobenega vpliva. RCD pa izklalja pri bistveno nižjih tokih (10, 30, 300...mA).
Torej, treba je ločiti izklopilni tok kontaktov in tok prenosa obremenitve.
Varovalka ščiti kabel pred kratkimi stiki in termičnimi preobremenitvami. Načeloma samega FID stikala ne ščiti nič, ne pred kratkimi stiki, ne pred preobremenitvami. Pač biti mora izdelan tako, da vzdrži pričakovano kratkostično moč na mestu vgradnje in pa nazivne tokove, za katere je narejen.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
mirator ::
Sem hitel, pa sem mimogrede ustrelil nekaj kozlov.
Sedaj pa počasi. Če govorimo o RCD 40/0,3A. 40A pomeni trajno pretočno tokovno zmogljivost kontaktov. Se pravi, da lahko skozi kontakte teče trajni tok 40A. Izklopni tok, to je maksimalni tok, ki ga RCD lahko izklopi vsaj enkrat je pa reda 10kA. Ker pa RCD ni zaščita pred preobemenitvami bo pretežno izklapljal pri tokovih večjih od 0,3A (v resnici še nekoliko prej). Je pa res, da mora biti kontaktna zmogljivost tudi za kratkostične tokove, saj je kontakt faze z ozemljenim kovinskim delom v bistvu kratek stik, zato tudi ima KS stikalno moč 10kA. Ker pa je RCD namenjen tudi kot glavno stikalo pomeni, da bo brez težav odklopil tudi bremenski tok do nazivne vrednosti.
Sedaj pa počasi. Če govorimo o RCD 40/0,3A. 40A pomeni trajno pretočno tokovno zmogljivost kontaktov. Se pravi, da lahko skozi kontakte teče trajni tok 40A. Izklopni tok, to je maksimalni tok, ki ga RCD lahko izklopi vsaj enkrat je pa reda 10kA. Ker pa RCD ni zaščita pred preobemenitvami bo pretežno izklapljal pri tokovih večjih od 0,3A (v resnici še nekoliko prej). Je pa res, da mora biti kontaktna zmogljivost tudi za kratkostične tokove, saj je kontakt faze z ozemljenim kovinskim delom v bistvu kratek stik, zato tudi ima KS stikalno moč 10kA. Ker pa je RCD namenjen tudi kot glavno stikalo pomeni, da bo brez težav odklopil tudi bremenski tok do nazivne vrednosti.
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 36525 (3968) | joez7 |
| » | Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19215 (12123) | starfotr |
| » | "Senzor" toka elektrikeOddelek: Loža | 2282 (1315) | laguna1 |
| » | Priklop kuhinjskih aparatovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5661 (4760) | TheBlueOne |
| » | Težave z glavnimi varovalkami zaradi preobremenitveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11933 (10955) | anzy4 |