Utk ::

Jaz sem cirkular poskusil pognat na B10 in ni šlo, na B16 je pa šlo. Čeprav je motor mislim da samo 1,4 kw. Ampak na začetku kar grdo cukne.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

mirator ::

joez7 je izjavil:

Zato ker, lahko namesto B16 furam z C10, in namesto B10 furam C6.
Ob tem ostanejo kratkostične razmere primerljive. Pridobim pa pri zagonskih sunkih.
Pralni stroj mam lepo na C6 že leta. Ne zagovarjam pa menjave B16 za C16 ali celo D16 - tu se marsikaj spremeni.
Maš kak link do ABB rele - mi je zanimiv.
Moj stari sesalec ni zadovoljen z B10, je pa zanimivo C6 ga z lahkoto folga.
Moj stari fleks isto.
Moj Varjak 10A isto.

Saj mene zate ne skrbi. Ti očitno obvladaš in tudi se zavedaš časa odklopa posamezne karakteristike. Če daš namesto B16A C10A, si celo izbral ostrejši kriterij zaščite tako pred preobremnitvijo kot pred nevarno napetostjo dotika. Ampak večina na forumu oz. vsaj nekateri pa tega ne razumejo in namesto B10 ali B16 vgrajujejo C10 ali C16A, kar pa je lahko v določenih situacijah tudi usodno.

mirator ::

Utk je izjavil:

Jaz sem cirkular poskusil pognat na B10 in ni šlo, na B16 je pa šlo. Čeprav je motor mislim da samo 1,4 kw. Ampak na začetku kar grdo cukne.

Saj cirkular priklopiš na vtičnico, ki pa se običajno varuje z B16A oz. po potrebi C16A. Si pa potrdil tezo, da ni nobene potrebe po jakosti inštalacijskih odklopnikov jakosti C16A.
Je pa treba vedeti še eno stvar. Če se elektromotor pod obremenitvijo ustavi, je to kot kratki stik ali če ga vklopiš pod težjo obremenitvijo, ki jo sicer premaga, je zagonski tok lahko precej večji.

telexdell ::

joez7 je izjavil:

Zato ker, lahko namesto B16 furam z C10, in namesto B10 furam C6.
Ob tem ostanejo kratkostične razmere primerljive. Pridobim pa pri zagonskih sunkih.
Pralni stroj mam lepo na C6 že leta. Ne zagovarjam pa menjave B16 za C16 ali celo D16 - tu se marsikaj spremeni.
Maš kak link do ABB rele - mi je zanimiv.
Moj stari sesalec ni zadovoljen z B10, je pa zanimivo C6 ga z lahkoto folga.
Moj stari fleks isto.
Moj Varjak 10A isto.

5x10=50A
10x6=60A
Torej imaš zagonski tok med 51 in 59 A
Pa- varovalka ti ščiti kabel in pogojno porabnik. Elektromotorja npr. ne more zato se vgrajujejo zaščitna motorska stikala.
Pa dati za varovalko 2x ali celo večkrat več v hišnih instalacijah- ali jo dobiš kot Občan ali pa si v kakšnem NVO, da ti denar leti iz vseh koncev.

mirator je izjavil:


Saj mene zate ne skrbi. Ti očitno obvladaš in tudi se zavedaš časa odklopa posamezne karakteristike. Če daš namesto B16A C10A, si celo izbral ostrejši kriterij zaščite tako pred preobremnitvijo kot pred nevarno napetostjo dotika. Ampak večina na forumu oz. vsaj nekateri pa tega ne razumejo in namesto B10 ali B16 vgrajujejo C10 ali C16A, kar pa je lahko v določenih situacijah tudi usodno.

Pretiravati pa res ni treba. Če zamenjaš varovalko tip B z varovalko tip C se ne bo zgodilo nič usodnega v hišnih instalacijah. Le denarnica bo malo bolj prazna.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Zgodovina sprememb…

telexdell ::

mirator je izjavil:

Utk je izjavil:

Jaz sem cirkular poskusil pognat na B10 in ni šlo, na B16 je pa šlo. Čeprav je motor mislim da samo 1,4 kw. Ampak na začetku kar grdo cukne.

Saj cirkular priklopiš na vtičnico, ki pa se običajno varuje z B16A oz. po potrebi C16A. Si pa potrdil tezo, da ni nobene potrebe po jakosti inštalacijskih odklopnikov jakosti C16A.
Je pa treba vedeti še eno stvar. Če se elektromotor pod obremenitvijo ustavi, je to kot kratki stik ali če ga vklopiš pod težjo obremenitvijo, ki jo sicer premaga, je zagonski tok lahko precej večji.

Še enkrat- z varovalko ne moreš ščititi motorja! Z varovalko ščitiš kabel. Za ščitenje motorja je motorsko zaščitno stikalo.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

mirator ::

Pretiravati pa res ni treba. Če zamenjaš varovalko tip B z varovalko tip C se ne bo zgodilo nič usodnega v hišnih instalacijah.

V čem točno sem pretiraval?
Še enkrat- z varovalko ne moreš ščititi motorja! Z varovalko ščitiš kabel.
To je res. Poanta mojega posta pa ni bila zaščita elektromotorja ampak, da ni nobene potrebe po C karakteristikah inštalacijskih odklopnikov.

telexdell ::

mirator je izjavil:


V čem točno sem pretiraval?


Ampak večina na forumu oz. vsaj nekateri pa tega ne razumejo in namesto B10 ali B16 vgrajujejo C10 ali C16A, kar pa je lahko v določenih situacijah tudi usodno.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

mirator ::

A, to.
Primer: V TN-S sistemu imaš upornost okvarne zanke 2 ohma, kar pomeni da bo stekel okvarni tok ca 115 A. Ta tok bi IO B16A odklopil v 0,1s, IO C16A pa v ca 2,5s. Po standardu dovoljen čas odklopa pa je 0,4s.
1 2
3
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
23714584 (7492) starfotr
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9134168 (7341) mirator
»

Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6519459 (16966) lovro535v2
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4019839 (18670) imagodei

Več podobnih tem