joez7 ::
TČ (6kW) je monoblok s svojo obtočno črpalko, potem Buffer 150l in sekundarna smart obtočno črpalka (pod nadzorom TČ). Če maš termostatske glave na radiatorjih - je buffer skoraj obvezen. Če omejiš pretok primarne črpalke, leta znori - hoče met minimalni pretok med 500-750-1000l/h, nevem če bi to šlo z bypassom. Buffer je super tudi pri defrostih, če je pravilno zvezan in zadost velik- skoraj ni padcev temperature DV v radiatorje (~3°C).
Vse skupaj greje nekje 210m2 na radiatorjih (na 22°C), izgube pa ~3.7kW@0°C (el~1.1kW).
Vse skupaj greje nekje 210m2 na radiatorjih (na 22°C), izgube pa ~3.7kW@0°C (el~1.1kW).
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
joez7 ::
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Knjiga ::
Hvala za odgovor.
Kako pa imaš rešeno zadevo v primeru izpada EE, glede na to da gre za monoblok?
Kako pa imaš rešeno zadevo v primeru izpada EE, glede na to da gre za monoblok?
joez7 ::
SE 10kW + hibrid + 20kWh HEE. Drugače pa še agregat 1kW (sproban sam za test).
Monoblock zdrži nekaj ur pri minus 5, če pa deluje obtočna črpalka pa bistveno dlje, nekaj tut pomaga gravitacija - se sam greje iz Bufferja
V skrajnem primeru pa izpust vode iz zunanje enote
Monoblock zdrži nekaj ur pri minus 5, če pa deluje obtočna črpalka pa bistveno dlje, nekaj tut pomaga gravitacija - se sam greje iz Bufferja
V skrajnem primeru pa izpust vode iz zunanje enote
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
deco16 ::
Ker ste se lih razpisali.
Sam hočem rešt tiktakanje na micki. Pa mi ne ratuje ravno. AI pravi da mam preveč pretoka na radiatorjih, pa da če zmanjšam flow da bo šlo. Sem že znižal pa ne ratuje ravno. Problem ker se štart faza nikol ne zaključi in pol se ne prestavi v počasnejši način. Tko da je vedno 1kW porabe kakih 15 min pol pa se ustavi za kako urco. Pač samo v predhodnem delu leta.
Ni pa buferja ki bi v tem primeru prišel prav
Sam hočem rešt tiktakanje na micki. Pa mi ne ratuje ravno. AI pravi da mam preveč pretoka na radiatorjih, pa da če zmanjšam flow da bo šlo. Sem že znižal pa ne ratuje ravno. Problem ker se štart faza nikol ne zaključi in pol se ne prestavi v počasnejši način. Tko da je vedno 1kW porabe kakih 15 min pol pa se ustavi za kako urco. Pač samo v predhodnem delu leta.
Ni pa buferja ki bi v tem primeru prišel prav
joez7 ::
Probaj znižat temperaturo DV (pri men je to pomagalo), buffer pa je skoraj obvezen, glej da bo dovolj velik - priporočilo 30l na KW. Včasih pomaga povečanje flowrate - tray-error-corection ko zmanjka pameti
Verjetno maš premočno TČ napram odjemu, koliko je močna tvoja?.
Nekatere TČ imajo jamperje, s katerimi lahko nekoliko znižaš nazivno moč.
Moja ma v nastavitvah omejitev vhodnega toka, probaj tudi to. Včasih tut pomaga vklop silent moda.
Lahko povečaš radiatorje? Lahko priklopiš kačo v bolerju - tut tu maš dodaten odjem in delno vlogo buferja. Kako pa se ti obnaša TČ ob defrostih?
Verjetno maš premočno TČ napram odjemu, koliko je močna tvoja?.
Nekatere TČ imajo jamperje, s katerimi lahko nekoliko znižaš nazivno moč.
Moja ma v nastavitvah omejitev vhodnega toka, probaj tudi to. Včasih tut pomaga vklop silent moda.
Lahko povečaš radiatorje? Lahko priklopiš kačo v bolerju - tut tu maš dodaten odjem in delno vlogo buferja. Kako pa se ti obnaša TČ ob defrostih?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
deco16 ::
Defrosti delajo brez problema, ni opazit da bi temperatura vode kaj dosti padla. Grelcev ni. Načeloma dela vse ok, tudi krivuljo sem spedenal da dela čist ok, no kakšno sončno vreme itak pol mal poveča temepraturo v fletu ampak ni panike.
Skratka kar se tiče gretja deluje čist ok, sam ta predhodna obdobja me motjo ker tolk tiktaka. Pač ne gre v počasnejši način. Quiet mode nisem še vklopil.
Problem je ker je ta micka res glede nastavitev bolj tako. Že to da gre vse na 1 stopinjo natančno je karneki.
Grugače je pa 8kW, flet ma 79m2 ni pa dobra fasada recimo, gor podstrešje se pa že kar dobro izoliral.
Skratka kar se tiče gretja deluje čist ok, sam ta predhodna obdobja me motjo ker tolk tiktaka. Pač ne gre v počasnejši način. Quiet mode nisem še vklopil.
Problem je ker je ta micka res glede nastavitev bolj tako. Že to da gre vse na 1 stopinjo natančno je karneki.
Grugače je pa 8kW, flet ma 79m2 ni pa dobra fasada recimo, gor podstrešje se pa že kar dobro izoliral.
fikus_ ::
Kako brez termostatskih glav uredim te pribitke (sonce, kuhanje,...)? Na kakšen način?
Termostatske glave uporabiš na radiatorjih v prostorih, kjer imaš motnje zaradi sonca, severna stran, prepih,.... v ostalih so pa na polno odprti. Seveda pa v prostorru, kjer dodatno nastavljaš temperaturo s term. glavo, ne smeš imeti notranjega tipala temp. za reguliranje temp. dvižnega voda.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
joez7 ::
Kaj ti krmili TČ? termostat ali po krivulji - zunanja temperatura. Koliko maš nastavljeno histerezo.
Men termostat služi sam kot omejevalec - za popoln izklop TČ. Vse ostalo pa vozim po krivulji (pač mam nastavljen DV dovolj nizko, da se temperatura ne zaleti v omejitev termostata, histerezo pa na 5°C)
Sem mel prvotno kot je omenil fikus (sam nekaj glav), pa ni šlo - na koncu povsod nabil gor termostatske glave, in preigraval DV in velikost radiatorjev (kaj čmo - penzionisti mamo preveč časa)
Men termostat služi sam kot omejevalec - za popoln izklop TČ. Vse ostalo pa vozim po krivulji (pač mam nastavljen DV dovolj nizko, da se temperatura ne zaleti v omejitev termostata, histerezo pa na 5°C)
Sem mel prvotno kot je omenil fikus (sam nekaj glav), pa ni šlo - na koncu povsod nabil gor termostatske glave, in preigraval DV in velikost radiatorjev (kaj čmo - penzionisti mamo preveč časa)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Knjiga ::
Kako brez termostatskih glav uredim te pribitke (sonce, kuhanje,...)? Na kakšen način?
Termostatske glave uporabiš na radiatorjih v prostorih, kjer imaš motnje zaradi sonca, severna stran, prepih,.... v ostalih so pa na polno odprti. Seveda pa v prostorru, kjer dodatno nastavljaš temperaturo s term. glavo, ne smeš imeti notranjega tipala temp. za reguliranje temp. dvižnega voda.
?
Arey ::
Regulirat pozamezne prostore s talnim gretjem je bitka ki je ne bos dobil. V spalnico lahko malo pripres, to je pa to. Talno gretje rabi vec ur da reagira na spremembo temperature vode, tko da se pac ne regulira. Ce sije sonce bos mel malo topleje do vecera, lahko pa seveda malo spustis zaluzije ce je prehudo.
Ce se ti res da lahko verjetno naredis kaksno avtomatizacijo glede na napovedano vreme, ampak jz ne vem ce ima smisla tok komplicirat. Jz nisem, ko sije sonce pac dam dol pulover in je.
Ce se ti res da lahko verjetno naredis kaksno avtomatizacijo glede na napovedano vreme, ampak jz ne vem ce ima smisla tok komplicirat. Jz nisem, ko sije sonce pac dam dol pulover in je.
fikus_ ::
Načeloma da, odstopanja temperature prostora pa nastanejo tam, kjer npr. sonce posije noter.
Tako kot je Arey napisal, če želiš v katerem prostoru nižjo temp, pripreš pretok. Za višjo temp. cevi položiš bližje skupaj (kopalnica).
Tako kot je Arey napisal, če želiš v katerem prostoru nižjo temp, pripreš pretok. Za višjo temp. cevi položiš bližje skupaj (kopalnica).
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

enavlaka ::
Ali pa odpreš vrata na hodnik. Sonce pri takem vremenu pa smo srečni, da posije. Ni to poletje.
Saj imaš za vsako zanko termostatski regulator, pa potem še posebej mešalni za obtok.
Če je res prevroče greš pripirat, drugače pa regulatorji naredijo svoje.
S termostati se igraš lahko prvi teden po novi montaži, potem pa lahko pustiš pri miru.
Saj imaš za vsako zanko termostatski regulator, pa potem še posebej mešalni za obtok.
Če je res prevroče greš pripirat, drugače pa regulatorji naredijo svoje.
S termostati se igraš lahko prvi teden po novi montaži, potem pa lahko pustiš pri miru.
piek ::
Toplotna je Panasonic monoblok. In ni vredna pol kurca.
Ampak ok, dokler dela, naj dela.
Se ravno pogovarjam z dvema monterjema TČ, prisegata na Panasonic.
Lahko deliš z nami, katera/e generacija/e Panasonic monobloka naj bi bila po tvoje "klump" - J, K, L, M? Sam namreč pogledujem proti Aquarea gen. L R290 pa seveda ne bi rad naredil napake.
Kakšno je pa mnenje o Midea/Hisense TČ - Kitajc kot Kitajc (moraš biti vesel, da dela) ali bi nemara znale doseči planiranih 10 let delovanja?
---
Finish it off if you started it!
---
joez7 ::
Panasonic. Kako boš grel? rad ali talno? Mal si poglej podatke o moči pri različnih temperaturah. A7/W35 A7/W45 A-2/W35 A-2/W45 in A-7/W35 A-7/W45. Kje boš mel bivalentno točko? Sekundarni vir?
Ko sem se jaz zakopal v izbiro, sem ugotovil, da Panasonic 9kW model mel manjšo moč pri A-7/W45 kot Ferroli 6kW. Na koncu vzel Ferroli in samomontaža. Pa mi ni žal. Takratni LG je odpadel (takratna serija je mela probleme s pokanjem izmenjevalca - premajhen buffer in premali pretok vode - pol so to nekako popravili).
Ble so pa vice, men izračun pokazal, da mam 4-5kW dovolj, vsi drugi pa trdili (čez palec) da moram vzet 12kW. En kolega je vzel 14kW LG - pa zdaj jamra, da mu je bistveno premočna, drug vzel Kronoterm 12kW, pa jo potem prestavil v 9kW, pa mu je še vedno premočna. Je pa res, ko bo -15°C ali manj, bosta oba še vedno mela zadost, pri men pa je bivalentna točka nekje pri -6-7°C. Men se črpalka ujame (ne taktira več) od nekje dol +4-5°C , njima tut pri -5°C še vedno taktira.
Vesele vice - vse kar ne bo optimalno - boš si mogoče prišel gor po parih letih.
Ko sem se jaz zakopal v izbiro, sem ugotovil, da Panasonic 9kW model mel manjšo moč pri A-7/W45 kot Ferroli 6kW. Na koncu vzel Ferroli in samomontaža. Pa mi ni žal. Takratni LG je odpadel (takratna serija je mela probleme s pokanjem izmenjevalca - premajhen buffer in premali pretok vode - pol so to nekako popravili).
Ble so pa vice, men izračun pokazal, da mam 4-5kW dovolj, vsi drugi pa trdili (čez palec) da moram vzet 12kW. En kolega je vzel 14kW LG - pa zdaj jamra, da mu je bistveno premočna, drug vzel Kronoterm 12kW, pa jo potem prestavil v 9kW, pa mu je še vedno premočna. Je pa res, ko bo -15°C ali manj, bosta oba še vedno mela zadost, pri men pa je bivalentna točka nekje pri -6-7°C. Men se črpalka ujame (ne taktira več) od nekje dol +4-5°C , njima tut pri -5°C še vedno taktira.
Vesele vice - vse kar ne bo optimalno - boš si mogoče prišel gor po parih letih.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
feryz ::
Nimam pojma katera je, ker ni moja in je predaleč, da bi jo šel pogledat. Je pa dve leti stara, R32.
Menjana je že obtočna črpalka, odzračevalni lonček in manometer sta od novega crknjena, monter že dve leti obljublja, da ju bo zamenjal, pa ni nič od tega. Počila je cev za vodo in jo je bilo treba popravljati.
Zdaj hudič dela, ampak nimam pojma koliko pritiska je v njej, ker manometer še čakam. Pri nas ga ni za dobiti, meni pa se ne da drugega nekam montirati.
Tudi odzračevalni je poseben in ga ne moreš kar tako zamenjati.
Pod črto, dokler dela ni z njo nič narobe.
Razen tega, da so nastavitve butasto glupe in ima povečini vgrajen izvenserijski kitajski šrot, ki hitro crkuje in ga je težko dobiti.
Menjana je že obtočna črpalka, odzračevalni lonček in manometer sta od novega crknjena, monter že dve leti obljublja, da ju bo zamenjal, pa ni nič od tega. Počila je cev za vodo in jo je bilo treba popravljati.
Zdaj hudič dela, ampak nimam pojma koliko pritiska je v njej, ker manometer še čakam. Pri nas ga ni za dobiti, meni pa se ne da drugega nekam montirati.
Tudi odzračevalni je poseben in ga ne moreš kar tako zamenjati.
Pod črto, dokler dela ni z njo nič narobe.
Razen tega, da so nastavitve butasto glupe in ima povečini vgrajen izvenserijski kitajski šrot, ki hitro crkuje in ga je težko dobiti.
joez7 ::
Aja, moja Ferroli je rebranded Midea (sam nalepka je druga). Če bo delala vsaj 6 let je zmagala. ROI pa je naredila v treh letih.
(če bo treba menjat - sam rokave zaviham)
Da še malo ... TČ je bla 3.5k€ in ostali material s bafferjem pod 1k€. S samo montažo (počas) pa sem se ukvarjal dva tedna.
Same nastavitve pa kar nekaj sezon.
(če bo treba menjat - sam rokave zaviham)
Da še malo ... TČ je bla 3.5k€ in ostali material s bafferjem pod 1k€. S samo montažo (počas) pa sem se ukvarjal dva tedna.
Same nastavitve pa kar nekaj sezon.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
SebyDiamant ::
Sam monoblok je poceni. Kako si pa uredil glede sanitarne vode? Krmilna enota?
Sanitarno preko tripodnega v bojler od sanitarne TČ, katero imam že 20 let. enota je zunaj (Termohlad).
12EUR popusta na SUMUP čitalec bančnih in kreditnih kartic,
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
SebyDiamant ::
Hvala za odgovor.
Kako pa imaš rešeno zadevo v primeru izpada EE, glede na to da gre za monoblok?
Jaz imam gor avtomatska ki ven vržeta ko ima voda samo +3 stopinje:
https://www.amazon.de/dp/B0HJDPNYPY
73€ bila oba, delata super. Sprobano ;) Vodo noter spustili in je nismo vklopili ker ni bilo časa. Drugo jutro ni bilo tlaka, haha :)
12EUR popusta na SUMUP čitalec bančnih in kreditnih kartic,
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
feryz ::
Zakaj pa ni bilo tlaka?
Ti ventili načeloma spuščajo ven zelo malo vode, toliko da voda zaokroži.
In, če daš tak ventil, daš tudi tlačnega. Da tlak vedno je.
Ti ventili načeloma spuščajo ven zelo malo vode, toliko da voda zaokroži.
In, če daš tak ventil, daš tudi tlačnega. Da tlak vedno je.
joez7 ::
Če bo talele napoved uresničena https://siol.net/novice/svet/evropi-gro... bo za nas nekatere kar zanimivo.
Glede na mojo TČ in bivalentno točko nekje pri -6°C pripravljam sekundarni vir ogrevanja
Glede na mojo TČ in bivalentno točko nekje pri -6°C pripravljam sekundarni vir ogrevanja
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Gregor P ::
Zdaj problem je bolj za une, ki so morali staro peč dati v uničenje, če so hoteli dobiti subvencijo za TČ
The main failure in computers is usually located between keyboard and chair.
You read what you believe and you believe what you read ...
Nisam čit'o, ali osudjujem (nisem bral, a obsojam).
You read what you believe and you believe what you read ...
Nisam čit'o, ali osudjujem (nisem bral, a obsojam).
DamijanD ::
Če bo talele napoved uresničena https://siol.net/novice/svet/evropi-gro... bo za nas nekatere kar zanimivo.
Glede na mojo TČ in bivalentno točko nekje pri -6°C pripravljam sekundarni vir ogrevanja![]()
Upam, da bo res zanimivo - na snowboardu se mi že prah nabira...
feryz ::
Upam da res ni kdo izbral tako toplotno, da pri minus 6 potrebuje drugo ali dodatno ogrevanje.
Ker to bi bilo hudo glupo.
Nekje do minus 20 bi znala moja držati bajto na želeni temperaturi, se pravi 24 stopinj. Brez grelcev ali podobne šare. Pa je koštala točno nič evrov.
Ali pa, recimo, da je stala 600 evrov, čeprav ni.
Ker to bi bilo hudo glupo.
Nekje do minus 20 bi znala moja držati bajto na želeni temperaturi, se pravi 24 stopinj. Brez grelcev ali podobne šare. Pa je koštala točno nič evrov.
Ali pa, recimo, da je stala 600 evrov, čeprav ni.
Bizkit45 ::
Verjetno je razlika koliko želis outputa (ali delta)? Ce zelis 70stopinj je pri enaki zunanji bivalentna višje, kot ce zelis 40stopinj. Mar ne?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Bizkit45 ()
feryz ::
70 stopinj pa res ne želim.
Ker jih tudi ne bom dobil.
Ampak še vedno velja to, kar sem napisal prej.
Kupiš to, kar bo delalo vsaj do nekih minus 15 stopinj brez pomoči.
Za več pa res ni potrebe.
Ker jih tudi ne bom dobil.
Ampak še vedno velja to, kar sem napisal prej.
Kupiš to, kar bo delalo vsaj do nekih minus 15 stopinj brez pomoči.
Za več pa res ni potrebe.
joez7 ::
Upam da res ni kdo izbral tako toplotno, da pri minus 6 potrebuje drugo ali dodatno ogrevanje.
Ker to bi bilo hudo glupo.
Nekje do minus 20 bi znala moja držati bajto na želeni temperaturi, se pravi 24 stopinj. Brez grelcev ali podobne šare. Pa je koštala točno nič evrov.
Ali pa, recimo, da je stala 600 evrov, čeprav ni.
Jaz sem zavestno šel v to. Po izračunih nekje -6°C bivalentna točka. Je pa res, da inercija - akumulacija objekta tudi nekaj zgladi. Bom spremljal in si malo beležil, kaj se bo dogajalo pri -15. Bivalentna pomeni, da vsaj 24h, mora biti hladneje od bivalentne. Če je sam nekaj ur -15(ponoči) in potem čez dan 0, bi moralo it skozi - bomo videli.
Za sekundarni vir pa še vedno daljinsko ogrevanje in viški elektrike. Tudi spust iz 22 na 21-20 za kako uro-dan ni nič hudega.
Pri kalkulaciji pa sem izhajal iz povprečne jan. temperature, ki se za naš okoliš giblje med -3 in-1. Konice pa tut do -12.
Simulacija mi je pokazala, da tut pri -20, se objekt nebi smel podhladit pod 15 (kar pa ni zaželjeno).
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
SebyDiamant ::
Zakaj pa ni bilo tlaka?
Ti ventili načeloma spuščajo ven zelo malo vode, toliko da voda zaokroži.
In, če daš tak ventil, daš tudi tlačnega. Da tlak vedno je.
Bilo je pod 0 in so varnostni protizmrzovalni spustili vodo ven.
12EUR popusta na SUMUP čitalec bančnih in kreditnih kartic,
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
Machete ::
Hej, a ta funkcija hlajenja ima kak efekt, al je kar neki? Gre za mico zubadan.
LC1000|Asrock-H470PG|i7-10700K|2x16GB|RTX-5080 GAMING|W10Pro
new Nintendo 2DS & 3DS XL|Galaxy S24+
new Nintendo 2DS & 3DS XL|Galaxy S24+
bpr123 ::
FireSnake ::
Kako ste se spopadli z uveljavljanjem subvencije?
Vam je to naredila firma ali kar sami?
Vam je to naredila firma ali kar sami?
Poglej in se nasmej: vicmaher.si

Utk ::
V vsakem primeru moraš naredit ti. A bo firma s podpisom garantirala, da imaš legalno hišo...
Bizkit45 ::
fikus_ ::
Razumeti moraš, kaj pomeni absolutna in relativna vlaga v zraku in kako se relativna spreminja glede na temperaturo zraka ter seveda kdaj nastopi točka rosišča, kondenzacija na površini predmetov.
Klima poleg hlajenja tudi suši zrak, tako da je točka rosišča takšnega zraka nizka in ni nevarnosti kondenzacije vlage na predmetih.
Klima poleg hlajenja tudi suši zrak, tako da je točka rosišča takšnega zraka nizka in ni nevarnosti kondenzacije vlage na predmetih.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
Bizkit45 ::
Ne vem komu si odgovarjal, ampak ne bo držalo.
Tukaj "klima" (obrnjena TČ, če govorimo o talnem hlajenju, ne vem če kdo hladi preko radiatorjev), nič ne suši zraka. Ohlajena so le tla, ki pa niso ohlajena do točke rosišča, ofc. Zato sem da primerjavo hladnega piva v poletnih dneh.
Tukaj "klima" (obrnjena TČ, če govorimo o talnem hlajenju, ne vem če kdo hladi preko radiatorjev), nič ne suši zraka. Ohlajena so le tla, ki pa niso ohlajena do točke rosišča, ofc. Zato sem da primerjavo hladnega piva v poletnih dneh.
joez7 ::
Sem prvo sezono probal hladit hišo (radiatorji) s TČ. Kljub temu, da sem hladil nad točko kondenca, sem ohladil hišo, kot hladno pivo
. Je bla hladna, sam marsikaj rosnega in relativna vlaga čez 90%. Za naslednjo sezono sem montiral tri klime (v vsak flet svojo), pa zadeva lepo hladi in zbije vlago na čudovitih 50-55%. Sem iskal tudi konvektor - našel, sam bi moral izolirat cevi do konvektorja in izvest drenažni vod. Tako, da nazadnje je bla klima racinoalna izbira.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Bizkit45 ::
No saj, zato sem pa napisal da morš verjetno bit mal trd da greš z radiatorji hladiti, kjer se hlad koncentrira.
S talnim hlajenjem te zagate ni, saj je ponavadi 21-23 stopinj v poletnih dneh dovolj, da dosežeš želeno temparaturo ambienta. Seveda govorimo o propper izolirani hiši, ne socialnih gradovih, ofc
S talnim hlajenjem te zagate ni, saj je ponavadi 21-23 stopinj v poletnih dneh dovolj, da dosežeš želeno temparaturo ambienta. Seveda govorimo o propper izolirani hiši, ne socialnih gradovih, ofc
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Bizkit45 ()
FireSnake ::
Hej, a ta funkcija hlajenja ima kak efekt, al je kar neki? Gre za mico zubadan.
Vodo hladi namesto greje - it is that simple. Seveda ima efekt. In ne, ni neke pretirane vlage. Ni to kot pivo, ki ga postavis na vrocino, kot nekateri mislijo :)
Če hladiš s toplotno moraš paziti kaj imaš položeno po tleh.
Ker so bili primeri, ko jim je zaradi kondenza patket dvigovalo. Kako so hladili, bog si ga vedi, nekaj so delali narobe.
Najbolj hvaležen je vinil, kar se tega tiče. Če ti odgovarja, seveda. Ali pa ploščice.
Poglej in se nasmej: vicmaher.si
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: FireSnake ()

enavlaka ::
Tudi hlajenje z radiatorji gre, ni pa nikakor tako učinkovito, kakor klima. Je pa treba začeti hladiti še preden pritisne največja vročina, ne zadnjo minuto v paniki navijat termostat.
V Slo je večji problem velika vlažnost, kakor sama temperatura, zato je split klima veliko boljša rešitev (ali pa rekuperator z razvlaževanjem).
V Slo je večji problem velika vlažnost, kakor sama temperatura, zato je split klima veliko boljša rešitev (ali pa rekuperator z razvlaževanjem).
Machete ::
vredu, bom proval poleti, ker je proper izolirano in pa talno (parket). ogoče ne bom niti klime montiral, čeprav sem si vse vode pustil.
LC1000|Asrock-H470PG|i7-10700K|2x16GB|RTX-5080 GAMING|W10Pro
new Nintendo 2DS & 3DS XL|Galaxy S24+
new Nintendo 2DS & 3DS XL|Galaxy S24+
floyd1 ::
Manj kot 21° raje ne spuščaj v talno, sploh če je v prostoru visoka vlaga. Se pa bo že to konkretno poznalo, sploh med kakim vročinskim valom.
energetik ::
Nima veze kaj imaš položeno na tleh, temperatura tal nikoli ne sme biti nižja od temp. rosišča zraka. Tudi če imaš vinil. Verjetno ne misliš hoditi po mokrih tleh (kar se dejansko zgodi, sem probal za štos in smo imeli dobesedno vodo na ploščicah in vinilu).Hej, a ta funkcija hlajenja ima kak efekt, al je kar neki? Gre za mico zubadan.
Vodo hladi namesto greje - it is that simple. Seveda ima efekt. In ne, ni neke pretirane vlage. Ni to kot pivo, ki ga postavis na vrocino, kot nekateri mislijo :)
Če hladiš s toplotno moraš paziti kaj imaš položeno po tleh.
Ker so bili primeri, ko jim je zaradi kondenza patket dvigovalo. Kako so hladili, bog si ga vedi, nekaj so delali narobe.
Najbolj hvaležen je vinil, kar se tega tiče. Če ti odgovarja, seveda. Ali pa ploščice.
Sicer pa imajo normalni TČ regulatorji tudi tipalo za vlago v prostoru in sproti preračunavajo rosišče in ne spustijo hladilne vode nižje.
vredu, bom proval poleti, ker je proper izolirano in pa talno (parket). ogoče ne bom niti klime montiral, čeprav sem si vse vode pustil.
Jaz sem se tako hladil 7 let, gre samo, če je bajta izolirana, senčiš okna, paziš da ne spuščaš vročine not. In vsaj po nižinah je obvezno imeti v bajti zraven še cca. 2 kompresorska razvlažilca za dober učinek. Sicer boš lahko spuščal v tla vodo s temp. do nekje ~20°C, kar bo morda zadostovalo tam za 25°, kar je zame prevroče. Jaz sem spuščal notri nekje 16° vodo v povprečju, da sem imel v bajti 23-24°C.
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
johnnyyy ::
No saj, zato sem pa napisal da morš verjetno bit mal trd da greš z radiatorji hladiti, kjer se hlad koncentrira.
S talnim hlajenjem te zagate ni, saj je ponavadi 21-23 stopinj v poletnih dneh dovolj, da dosežeš želeno temparaturo ambienta. Seveda govorimo o propper izolirani hiši, ne socialnih gradovih, ofc
Z nižanjem temperature večaš relativno vlažnost in to vlago je dobro nekako spravit ven. Pri cca 32°C in 55% vlažnosti zraka imaš točko rosišča cca 22°C - kar pomeni, da boš pri 21°C imel vlago na tleh.
floyd1 ::
Ampak pri hlajeni, "proper" izolirani hiši temperatura ne bo prilezla do 32°. Pri nas npr. pride nekje do 26°.
johnnyyy ::
Ampak pri hlajeni, "proper" izolirani hiši temperatura ne bo prilezla do 32°. Pri nas npr. pride nekje do 26°.
Ti imaš poleti zunaj 32°C in 55% vlažnost. In ko odpreš okno/vrata/prezračiš dobiš to v hišo. In kakor začneš to ohlajevati, se ti relativna vlažnost začne povečevati. Tako ima lahko zrak zunaj 32°C in 55%, ko ga ohladiš na 26°C ti pa naraste relativna vlažnost na 77%. Pri 22°C imaš pa že točko rosišča.
Magic1 ::
Ampak pri hlajeni, "proper" izolirani hiši temperatura ne bo prilezla do 32°. Pri nas npr. pride nekje do 26°.
Pri vas... V postonjski jami je tudi celo leto 10°C.
Če je hiša dobro izolirana, pomeni zgolj to da je tolk večji faktor kdo in koliko se uporablja. Ter seveda kakšna je klet.
Zadeve so relativno kompleksne. Koliko ljudi, njihove navade, kuhanje, senčenje, zračenje,... Vse to konkretno vpliva na to, kakšna bo vlaga in temperatura v dobro izolirani hiši. Klima načeloma večino zadev enostavno reši. Načeloma že ena v zgornjem nastropju, če ni previsoke potrebe.