Forum » Loža » Toplotna črpalka v večstanovanjski hiši
Toplotna črpalka v večstanovanjski hiši
KrajncTibor ::
Pozdravljeni,
potrebujem pomoč, imamo večstanovanjsko hišo in smo ravno prešli na toplotno črpalko ampak ne ogreva po vseh stanovanjih OK (ni povsod termostatov na radiatorjih).
Skratka nismo mogli drugače uredit kot 1 toplotna črpalka ali pa na novo urejati napeljavo... Sedaj je v najvišjem stanovanju mrzlo radiatorji mlačni (skos), strokovnjaki so sicer rekli, da bi morali imeti povsod nastavljene radiatorje na določeno temperaturo, da kao zmanjka moči za višji štuk?
Lahko kako "beležimo" porabo ogrevanja glede na stanovanje, ker ostali ne želijo zmanjšati radiatorjev...
potrebujem pomoč, imamo večstanovanjsko hišo in smo ravno prešli na toplotno črpalko ampak ne ogreva po vseh stanovanjih OK (ni povsod termostatov na radiatorjih).
Skratka nismo mogli drugače uredit kot 1 toplotna črpalka ali pa na novo urejati napeljavo... Sedaj je v najvišjem stanovanju mrzlo radiatorji mlačni (skos), strokovnjaki so sicer rekli, da bi morali imeti povsod nastavljene radiatorje na določeno temperaturo, da kao zmanjka moči za višji štuk?
Lahko kako "beležimo" porabo ogrevanja glede na stanovanje, ker ostali ne želijo zmanjšati radiatorjev...
Tribal ::
Tudi če so termostatske glave nastavljene pravilno, če bo hladno bo najprej spodaj odjem, predno bo prišlo do zgornjega stanovanja se bodo spodnja vsa prej pogrela.
Treba je hidravlično uravnovesiti, da bo teklo čez vsa nadstropja enakomerno. Kar pa ne bo enostavno.
Treba je hidravlično uravnovesiti, da bo teklo čez vsa nadstropja enakomerno. Kar pa ne bo enostavno.
DamijanD ::
A poveš najprej ali imate samo en ogrevalni krog ali ima vsako stanovanje svoj ogrevalni krog? (torej ena obtočna črpalka ali več)
Utk ::
Resno to sprašuješ?
Tako je. Pri spodnjih radiatorjih je treba malo zategnit spodnji ventil. Zarad tega ne bo črpalka nič bolj ali manj delala, tudi toplote bo povsod enako kot zdaj, edino nekaj več bo prišlo do gornjega štuka.
To pa so strokovnjaki in pol.
Treba je hidravlično uravnovesiti, da bo teklo čez vsa nadstropja enakomerno. Kar pa ne bo enostavno.
Tako je. Pri spodnjih radiatorjih je treba malo zategnit spodnji ventil. Zarad tega ne bo črpalka nič bolj ali manj delala, tudi toplote bo povsod enako kot zdaj, edino nekaj več bo prišlo do gornjega štuka.
strokovnjaki so sicer rekli, da bi morali imeti povsod nastavljene radiatorje na določeno temperaturo, da kao zmanjka moči za višji štuk?
To pa so strokovnjaki in pol.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Utk ()
KrajncTibor ::
A poveš najprej ali imate samo en ogrevalni krog ali ima vsako stanovanje svoj ogrevalni krog? (torej ena obtočna črpalka ali več)
Ne vem kaj misliš (se ne spoznam na te stvari) vem samo da je ena za vsa stanovanja, ker so napeljane cevi iz spodaj gor direkt iz enega v drugo stanovanje. Torej preden smo imeli toplotno črpalko smo uporabljali samo 1 termostat za vsa stanovanja (sredinsko stanovanje je kontroliralo vse).
WhiteAngel ::
Verjetno bi pomagalo tudi, če bi zvišal obrate na obtočni črpalki? A zraka pa ni v radiatorjih zgoraj slučajno? In dovolj pritiska v cevi (vsaj 1 bar na 10m)
Zgodovina sprememb…
- spremenil: WhiteAngel ()
Bellzmet ::
Hja težko rečt, lahko da črpalka v TČ ni dovolj močna. Naj montirajo še eno črpalko, da bo porinla vodo v zgornji štuk.
KrajncTibor ::
WhiteAngel je izjavil:
Verjetno bi pomagalo tudi, če bi zvišal obrate na obtočni črpalki? A zraka pa ni v radiatorjih zgoraj slučajno? In dovolj pritiska v cevi (vsaj 1 bar na 10m)
Smo včeraj preverili in ni zraka, edino če bi bil kje vmes.
Hja težko rečt, lahko da črpalka v TČ ni dovolj močna. Naj montirajo še eno črpalko, da bo porinla vodo v zgornji štuk.
2 toplotni ?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: KrajncTibor ()
feryz ::
Mislil je obtočno črpalko.
Ampak ja, lahko dodate tudi še eno toplotno, zakaj ne?
Najbrž ni fajn, da vsi kupite, vsi plačujete, tolpo je pa samo nekaterim.
Ampak ja, lahko dodate tudi še eno toplotno, zakaj ne?
Najbrž ni fajn, da vsi kupite, vsi plačujete, tolpo je pa samo nekaterim.
Klemenn ::
Najverjetneje trenutno temperatura v pritličju niha tudi v plus preveč? Naprimer, želijo 22 imajo pa 23, 24?
Še najceneje bo kupit povsod termostatska ventile. Najbolj učinkovito? Ne.
Še najceneje bo kupit povsod termostatska ventile. Najbolj učinkovito? Ne.
KrajncTibor ::
Najverjetneje trenutno temperatura v pritličju niha tudi v plus preveč? Naprimer, želijo 22 imajo pa 23, 24?
Še najceneje bo kupit povsod termostatska ventile. Najbolj učinkovito? Ne.
pa bi potem delovalo OK? ne vem, če se da povsod te termostatske ventile gor, ker so nekje stari radiatorji? ali to nima veze?
Bellzmet ::
Lahko da termostatski ventili ne bi nič pomagali. Oz bi pomagali samo v primeru, da bi spodnji prostori imeli tako visoko temperaturo, da bi termostatski ventili zaprli vse radiatorje in šele v tem primeru bi topla voda prišla v najvišje nadstropje. Se pravi to ni rešitev. Oz. jih je smiselno montirati šele kasneje, ko bo ogrevanje po celi hiši delalo OK.
Jaz bi:
- dal trenutno obtočno na max nastavitev
- preveril, da je v sistemu dovolj "vode" za ogrevanje, dovolj tlaka, da je voda tudi zgoraj
- odzračil celo hišo
Nadaljnje montiral dodatno obtočno, da voda res pride do gor.
Jaz bi:
- dal trenutno obtočno na max nastavitev
- preveril, da je v sistemu dovolj "vode" za ogrevanje, dovolj tlaka, da je voda tudi zgoraj
- odzračil celo hišo
Nadaljnje montiral dodatno obtočno, da voda res pride do gor.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Bellzmet ()
Klemenn ::
KrajncTibor je izjavil:
Najverjetneje trenutno temperatura v pritličju niha tudi v plus preveč? Naprimer, želijo 22 imajo pa 23, 24?
Še najceneje bo kupit povsod termostatska ventile. Najbolj učinkovito? Ne.
pa bi potem delovalo OK? ne vem, če se da povsod te termostatske ventile gor, ker so nekje stari radiatorji? ali to nima veze?
Na stare radiatorje lahko daš termostatski ventil - vedi, termostatski 'ventil' je sestavljen iz termostatakega ventila in termostatske glave.
Kot je napisal, lahko da ne bi pomagalo. Termostatske ventile/glave povsod, obstoječo obtočno črpalko na najvec in mogoče povečat krivuljo toplotne črpalke.
Ne bo delalo pa najverjetneje pomeni, da bodo najprej topla spodnja stanovanja potem pa šele zgornja. Ampak bodo, ker bodo glave v spodnjih zaprte.
V kakšni meri pa bo tako pa boš vedel šele ko boš implementiral.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Klemenn ()
Utk ::
Invictus ::
Če imate zaporedno vezavo radiatorjev, bodo morali biti spodnji vedno odprti.
Druagče imate pa lahko prešvoh črpalko, pa ne zmore višjih nadstropij.
Najbolje bi bilo do vsakega nastropja potegnit svoj vod, sam to prinese cel kup sranja kar se tiče dela.
Druagče imate pa lahko prešvoh črpalko, pa ne zmore višjih nadstropij.
Najbolje bi bilo do vsakega nastropja potegnit svoj vod, sam to prinese cel kup sranja kar se tiče dela.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
KrajncTibor ::
Če imate zaporedno vezavo radiatorjev, bodo morali biti spodnji vedno odprti.
Druagče imate pa lahko prešvoh črpalko, pa ne zmore višjih nadstropij.
Najbolje bi bilo do vsakega nastropja potegnit svoj vod, sam to prinese cel kup sranja kar se tiče dela.
Najmočnejšo imamo kar jih je na trgu od Mitsubishija.
Ja to vem da bi bilo najbolje ampak bi bilo potrebno razbit vsa stanovanja in kup stroškov.
KrajncTibor ::
fikus_ ::
Podanih je hudo malo info!
Najprej, kako velika je večstanovanjska hiša, skupna kvadratura, potem moč TČ, opis/shema osnovne vezave ogrevalnega kroga, ....
Najprej, kako velika je večstanovanjska hiša, skupna kvadratura, potem moč TČ, opis/shema osnovne vezave ogrevalnega kroga, ....
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
KrajncTibor ::
Podanih je hudo malo info!
Najprej, kako velika je večstanovanjska hiša, skupna kvadratura, potem moč TČ, opis/shema osnovne vezave ogrevalnega kroga, ....
4 stanovanja (s prtličnim vred) cca 350 kvadratov. Kje lahko preverim moč? Torej ogrevanje je speljano od prtličja do vrha po enih ceveh, so samo "štukane" dalje v stanovanje višje.
Invictus ::
Lahko tudi, da so glavne cevi preprosto preozke, pa ni črpalke, ki bi lahko spravila do zgornjega stanovanja dovolj tople vode.
En predlog je, da si nabaviš digitalne termostatske ventile, in potem stvar intervalno zapiraš in odpiraš, tako da se vedno ogreva samo eno nadstropje, ostali imajo pa zaprte ventile.
Poskusi zapreti vse ventile na radiatorjih, razen zgornjih, če bo potem grelo.
En predlog je, da si nabaviš digitalne termostatske ventile, in potem stvar intervalno zapiraš in odpiraš, tako da se vedno ogreva samo eno nadstropje, ostali imajo pa zaprte ventile.
Poskusi zapreti vse ventile na radiatorjih, razen zgornjih, če bo potem grelo.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
kixs ::
Odvisno kaj so delali. Napeljava ni nova in ce je prej grelo, bi moralo tudi zdaj.
Moznosti:
- prenizka temperatura vode, povecati moc TC
- preveriti obtocno crpalko, ali je vgrajena v TC ali je dodatna. Povecati moc na max.
- odvisno koliko greje v spodnjih stukih, zmanjsati pretok vode v radiatorjih s pripiranjem spodnjega ventila na radiatorju.
Greje TC non-stop? Kaksna je izolacija objekta in predvsem podstresja, ker gre za najvisji stuk? Kje je zdaj termostat oz kako regulirate moc TC?
Pri meni deluje non-stop. Ogreva 200m2 v treh stukih. V teh dneh je izhodna temperatura vode 32-33stC. Kar se na radiatorjih cuti rahlo toplo.
Sem imel podoben primer in sem moral na spodnjem stuku skoraj zapreti spodnji ventil na radiatorjih. Mislim, da je odprt samo za pol obrata.
Malo se boste morali poigrati z nastavitvami. Termostatskih glav pa ne bi uporabil.
Moznosti:
- prenizka temperatura vode, povecati moc TC
- preveriti obtocno crpalko, ali je vgrajena v TC ali je dodatna. Povecati moc na max.
- odvisno koliko greje v spodnjih stukih, zmanjsati pretok vode v radiatorjih s pripiranjem spodnjega ventila na radiatorju.
Greje TC non-stop? Kaksna je izolacija objekta in predvsem podstresja, ker gre za najvisji stuk? Kje je zdaj termostat oz kako regulirate moc TC?
Pri meni deluje non-stop. Ogreva 200m2 v treh stukih. V teh dneh je izhodna temperatura vode 32-33stC. Kar se na radiatorjih cuti rahlo toplo.
Sem imel podoben primer in sem moral na spodnjem stuku skoraj zapreti spodnji ventil na radiatorjih. Mislim, da je odprt samo za pol obrata.
Malo se boste morali poigrati z nastavitvami. Termostatskih glav pa ne bi uporabil.
fikus_ ::
KrajncTibor je izjavil:
Podanih je hudo malo info!
Najprej, kako velika je večstanovanjska hiša, skupna kvadratura, potem moč TČ, opis/shema osnovne vezave ogrevalnega kroga, ....
4 stanovanja (s prtličnim vred) cca 350 kvadratov. Kje lahko preverim moč? Torej ogrevanje je speljano od prtličja do vrha po enih ceveh, so samo "štukane" dalje v stanovanje višje.
Kakšen vir ogrevanja je bil prej, peč na olje, na trda goriva,...?
Če to, potem imate prenizko temperaturo za vse skupaj ogreti in precejšnje hidravlične upore v ceveh. Voda teče po ceveh, kjer je najmanj upora.
Tako da lahko regulirate pretok vode po radiatorjih s pripiranjem spodnjih ventilov na posameznih radiatorjih, kjer je večji pretok/dovolj greje.
https://www.danfoss.com/sl-si/about-dan...
Za začetek poglej, če se da glavno črpalko ogrevanja prestaviti v višji pretok.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
KrajncTibor ::
Lahko tudi, da so glavne cevi preprosto preozke, pa ni črpalke, ki bi lahko spravila do zgornjega stanovanja dovolj tople vode.
En predlog je, da si nabaviš digitalne termostatske ventile, in potem stvar intervalno zapiraš in odpiraš, tako da se vedno ogreva samo eno nadstropje, ostali imajo pa zaprte ventile.
Poskusi zapreti vse ventile na radiatorjih, razen zgornjih, če bo potem grelo.
Hvala, bomo poskusili danes.
KrajncTibor ::
Odvisno kaj so delali. Napeljava ni nova in ce je prej grelo, bi moralo tudi zdaj.
Moznosti:
- prenizka temperatura vode, povecati moc TC
- preveriti obtocno crpalko, ali je vgrajena v TC ali je dodatna. Povecati moc na max.
- odvisno koliko greje v spodnjih stukih, zmanjsati pretok vode v radiatorjih s pripiranjem spodnjega ventila na radiatorju.
Greje TC non-stop? Kaksna je izolacija objekta in predvsem podstresja, ker gre za najvisji stuk? Kje je zdaj termostat oz kako regulirate moc TC?
Pri meni deluje non-stop. Ogreva 200m2 v treh stukih. V teh dneh je izhodna temperatura vode 32-33stC. Kar se na radiatorjih cuti rahlo toplo.
Sem imel podoben primer in sem moral na spodnjem stuku skoraj zapreti spodnji ventil na radiatorjih. Mislim, da je odprt samo za pol obrata.
Malo se boste morali poigrati z nastavitvami. Termostatskih glav pa ne bi uporabil.
Ja to je najbolj čudno, prej je delalo OK.
Termostat se regulira direktno na toplotni oz spodaj nekje (so nastavili mojstri). Fizičnega termostata ni oz. ne deluje več tako kot je bilo prej. Prej smo imeli ogrevanje na pelete in smo imeli termostat v 3 štuku.
Ne vem pa ali deluje skos, a obstaja kakšen app da preverim, če bi se toplotna vmes ugašala?
Izolacija je OK 1 leto nazaj bila delana nova fasada.
KrajncTibor je izjavil:
Podanih je hudo malo info!
Najprej, kako velika je večstanovanjska hiša, skupna kvadratura, potem moč TČ, opis/shema osnovne vezave ogrevalnega kroga, ....
4 stanovanja (s prtličnim vred) cca 350 kvadratov. Kje lahko preverim moč? Torej ogrevanje je speljano od prtličja do vrha po enih ceveh, so samo "štukane" dalje v stanovanje višje.
Kakšen vir ogrevanja je bil prej, peč na olje, na trda goriva,...?
Če to, potem imate prenizko temperaturo za vse skupaj ogreti in precejšnje hidravlične upore v ceveh. Voda teče po ceveh, kjer je najmanj upora.
Tako da lahko regulirate pretok vode po radiatorjih s pripiranjem spodnjih ventilov na posameznih radiatorjih, kjer je večji pretok/dovolj greje.
https://www.danfoss.com/sl-si/about-dan...
Za začetek poglej, če se da glavno črpalko ogrevanja prestaviti v višji pretok.
Ogrevanje na pelete
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: KrajncTibor ()
energetik ::
1. obtočno nastaviti na max
3. preveri če ni zraka kjerkoli (to ste očitno že)
4. odpri vse ventile v vseh stanovanjih na max, nato se v prevročih stanovanjih pripiraj spodnje ventile na radiatorjih, dokler ni v vseh stanovanjih cca. enaka sobno temperatura
5. če je potem povsod prehladno, ustrezno dvigni temperaturo dvižnega voda (vremensko krivuljo, odmik, korektor - napisal nisi nič o tem, kaj dejansko imate).
6. vse to bi moral zrihtati že monter.
3. preveri če ni zraka kjerkoli (to ste očitno že)
4. odpri vse ventile v vseh stanovanjih na max, nato se v prevročih stanovanjih pripiraj spodnje ventile na radiatorjih, dokler ni v vseh stanovanjih cca. enaka sobno temperatura
5. če je potem povsod prehladno, ustrezno dvigni temperaturo dvižnega voda (vremensko krivuljo, odmik, korektor - napisal nisi nič o tem, kaj dejansko imate).
6. vse to bi moral zrihtati že monter.
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
Bellzmet ::
Pripiranje ventilov ni rešitev. Zadeva mora delati z vsemi odprtimi radiatorji - kakor je delalo pred menjavo.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Bellzmet ()
KrajncTibor ::
1. obtočno nastaviti na max
3. preveri če ni zraka kjerkoli (to ste očitno že)
4. odpri vse ventile v vseh stanovanjih na max, nato se v prevročih stanovanjih pripiraj spodnje ventile na radiatorjih, dokler ni v vseh stanovanjih cca. enaka sobno temperatura
5. če je potem povsod prehladno, ustrezno dvigni temperaturo dvižnega voda (vremensko krivuljo, odmik, korektor - napisal nisi nič o tem, kaj dejansko imate).
6. vse to bi moral zrihtati že monter.
5. točke ne razumem, kaj imamo?
kixs ::
Pripiranje ventilov ni rešitev. Zadeva mora delati z vsemi odprtimi radiatorji - kakor je delalo pred menjavo.
Ce bodo vodo greli na isto temperaturo kot prej na palete, imeli termostat v 3. stuku, obtocna na enaki moci, potem bo res kot prej. Zdaj so pa zamenjali glavne stvari in bo potrebno sistem prilagodit.
stara mama ::
KrajncTibor je izjavil:
Termostat se regulira direktno na toplotni oz spodaj nekje (so nastavili mojstri). Fizičnega termostata ni oz. ne deluje več tako kot je bilo prej. Prej smo imeli ogrevanje na pelete in smo imeli termostat v 3 štuku.
No, sem 99% , da so prej imeli spodnji radiatorje priprte ker jim je bilo prevroče, zdaj pa nimajo več.
Dvignite toplotno krivuljo in spodi priprite, pa mora da bo!!
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: stara mama ()
energetik ::
Pripiranje ventilov ni rešitev. Zadeva mora delati z vsemi odprtimi radiatorji - kakor je delalo pred menjavo.Pripiranje spodnjih ventilov! Temu se reče uravnotežnje.
Jasno ni najboljša reštev, ampak a imajo možnost za naredit ločene kroge za vsako stanovanje? Očitno ne!
KrajncTibor je izjavil:
Ja, kako naj pa jaz vem, kaj imate v kurilnici? Če ne veš, kliči monterja/serviserja in naj vam nastavi.1. obtočno nastaviti na max
3. preveri če ni zraka kjerkoli (to ste očitno že)
4. odpri vse ventile v vseh stanovanjih na max, nato se v prevročih stanovanjih pripiraj spodnje ventile na radiatorjih, dokler ni v vseh stanovanjih cca. enaka sobno temperatura
5. če je potem povsod prehladno, ustrezno dvigni temperaturo dvižnega voda (vremensko krivuljo, odmik, korektor - napisal nisi nič o tem, kaj dejansko imate).
6. vse to bi moral zrihtati že monter.
5. točke ne razumem, kaj imamo?
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
Matejjjjj ::
WhiteAngel je izjavil:
Verjetno bi pomagalo tudi, če bi zvišal obrate na obtočni črpalki? A zraka pa ni v radiatorjih zgoraj slučajno? In dovolj pritiska v cevi (vsaj 1 bar na 10m)
To ni zrak, klokota vodik, ki nastaja v radiatorjih in kovinskih ceveh.
Bellzmet ::
@energetik: "Pripiranje spodnjih ventilov! Temu se reče uravnotežnje."
To so imeli že prej rešeno. Pač je premajhen pretok čez novo TČ in ne pride voda do gor.
To so imeli že prej rešeno. Pač je premajhen pretok čez novo TČ in ne pride voda do gor.
KrajncTibor ::
Matejjjjj ::
@energetik: "Pripiranje spodnjih ventilov! Temu se reče uravnotežnje."
To so imeli že prej rešeno. Pač je premajhen pretok čez novo TČ in ne pride voda do gor.
se strinjam, pri peletah so sigurno imeli višjo T v kotlu, zato je kljub nižjemu pretoku prišla toplota do vrha. Sedaj bi najbrž (ob nižji štartni T) potrebovali enako ali še močnejšo obtočno črpalko.. So pa te jugoslovanske zaporedne vezave radiatorjev v stanovanjih lahko katastrofalno izvedene. Če so tako vezani radiatorji, nekdo privije napačen ventil, ker mu je prevroče in vsi nad njim ostanejo brez.. Ko sem bil v Lj je bilo potrebno narediti revizijo celotne vertikale 4 stanovanj, pregledati vse radiatorje in vse ventile na posamezni vertikali in poučiti stanovalce (ki se menjajo), kaj lahko in česa ne smejo zapirati. Pogovor na vhodnih vratih: ali imate vse radiatorje odprte?, ni deloval, saj je v ključnem stanovanju otrok sam zaprl radiator brez vednosti staršev. brez skupnega ogleda vseh ventilov ni šlo.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Matejjjjj ()
Matejjjjj ::
KrajncTibor je izjavil:
Odvisno kaj so delali. Napeljava ni nova in ce je prej grelo, bi moralo tudi zdaj.
Moznosti:
- prenizka temperatura vode, povecati moc TC
- preveriti obtocno crpalko, ali je vgrajena v TC ali je dodatna. Povecati moc na max.
- odvisno koliko greje v spodnjih stukih, zmanjsati pretok vode v radiatorjih s pripiranjem spodnjega ventila na radiatorju.
Greje TC non-stop? Kaksna je izolacija objekta in predvsem podstresja, ker gre za najvisji stuk? Kje je zdaj termostat oz kako regulirate moc TC?
Pri meni deluje non-stop. Ogreva 200m2 v treh stukih. V teh dneh je izhodna temperatura vode 32-33stC. Kar se na radiatorjih cuti rahlo toplo.
Sem imel podoben primer in sem moral na spodnjem stuku skoraj zapreti spodnji ventil na radiatorjih. Mislim, da je odprt samo za pol obrata.
Malo se boste morali poigrati z nastavitvami. Termostatskih glav pa ne bi uporabil.
Ja to je najbolj čudno, prej je delalo OK.
Termostat se regulira direktno na toplotni oz spodaj nekje (so nastavili mojstri). Fizičnega termostata ni oz. ne deluje več tako kot je bilo prej. Prej smo imeli ogrevanje na pelete in smo imeli termostat v 3 štuku.
Ne vem pa ali deluje skos, a obstaja kakšen app da preverim, če bi se toplotna vmes ugašala?
Izolacija je OK 1 leto nazaj bila delana nova fasada.
KrajncTibor je izjavil:
Podanih je hudo malo info!
Najprej, kako velika je večstanovanjska hiša, skupna kvadratura, potem moč TČ, opis/shema osnovne vezave ogrevalnega kroga, ....
4 stanovanja (s prtličnim vred) cca 350 kvadratov. Kje lahko preverim moč? Torej ogrevanje je speljano od prtličja do vrha po enih ceveh, so samo "štukane" dalje v stanovanje višje.
Kakšen vir ogrevanja je bil prej, peč na olje, na trda goriva,...?
Če to, potem imate prenizko temperaturo za vse skupaj ogreti in precejšnje hidravlične upore v ceveh. Voda teče po ceveh, kjer je najmanj upora.
Tako da lahko regulirate pretok vode po radiatorjih s pripiranjem spodnjih ventilov na posameznih radiatorjih, kjer je večji pretok/dovolj greje.
https://www.danfoss.com/sl-si/about-dan...
Za začetek poglej, če se da glavno črpalko ogrevanja prestaviti v višji pretok.
Ogrevanje na pelete
Toplotne zrak/voda imajo tipalo za zunanjo T, o T prostorov ne vedo nič, a ni tako?
Zato se pripira spodnji ventil, ki ga ni ravno trivialno obrniti.
saj, otrok je zaprl pa zgornjega in tako izoliral pol bloka od toplote.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Matejjjjj ()
fikus_ ::
"Ogrevanje na pelete"
To je odgovor na vaše sedanje težave. Prej s pečjo na pelete ste imeli višjo temperaturo vode v dvižnem vodu kot sedaj s TČ.
Voda teče tja, kjer so najmanjši upori, zato zadnjih radiatorjev topla voda niti ne doseže.
Reši vas hidravlično uravnoteženje sistema, lahko tudi dvig temperature gretja TČ (in posledično manjši COP TČ).
To se marsikje dogaja, ko gredo iz visoko temperaturnega vira ogrevanja (peč na kurilno olje, drva, plin, peleti, ...) na ogrevanje s TČ in nižjo temp. ogrevalne vode.
To je odgovor na vaše sedanje težave. Prej s pečjo na pelete ste imeli višjo temperaturo vode v dvižnem vodu kot sedaj s TČ.
Voda teče tja, kjer so najmanjši upori, zato zadnjih radiatorjev topla voda niti ne doseže.
Reši vas hidravlično uravnoteženje sistema, lahko tudi dvig temperature gretja TČ (in posledično manjši COP TČ).
To se marsikje dogaja, ko gredo iz visoko temperaturnega vira ogrevanja (peč na kurilno olje, drva, plin, peleti, ...) na ogrevanje s TČ in nižjo temp. ogrevalne vode.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
salesky ::
Ja pa sej obstajajo visokotemperaturne toplotne črpalke za take namene? Ste vi šli na nizkotemperaturno?
kixs ::
Kot pravi so dali novo izolacijo, potem je NT cisto dovolj. Vidim pri sebi. DV v teh dneh (je bilo tudi -7stC) je bil med 32-33stC, recimo, da bi slo do 35stC, ce bi bil mraz malo vecji ali dolgotrajen.
fikus_ ::
Ti verjetno greješ enostanovanjsko, pri OP pa večstanovanjsko.
Ker je temperatura vode v dvižnem vodu nižja, je radiatorsko ogrevanje pri istih radiatorjih manj učinkovito oz. traja dalj časa da se prostor segreje na nastavljeno temp. na termostatskem ventilu radiatorja, torej ventil ne pripre pretoka, da bi topla voda tekla še k bolj oddaljenim radiatorjem.
Če je možno, lahko navijete pumpo na maks. pretok in bo prišlo nekaj tople vode do najbolj oddaljenih radiatorjev.
Sicer pa hidravlično uravnoteženje sistema zna biti prava rešitev. Kot je nekdo že pisal, odprete vse termostatske ventile na polno, kjer je pretoplo priprete spodnje ventile za manjši pretok. To traja kakšen dva in letanje od stanovanja do stanovanje, od prostora do prostora,.... Na koncu upate, da kdo ne odpre spet spodnjega ventila do konca.
Ker je temperatura vode v dvižnem vodu nižja, je radiatorsko ogrevanje pri istih radiatorjih manj učinkovito oz. traja dalj časa da se prostor segreje na nastavljeno temp. na termostatskem ventilu radiatorja, torej ventil ne pripre pretoka, da bi topla voda tekla še k bolj oddaljenim radiatorjem.
Če je možno, lahko navijete pumpo na maks. pretok in bo prišlo nekaj tople vode do najbolj oddaljenih radiatorjev.
Sicer pa hidravlično uravnoteženje sistema zna biti prava rešitev. Kot je nekdo že pisal, odprete vse termostatske ventile na polno, kjer je pretoplo priprete spodnje ventile za manjši pretok. To traja kakšen dva in letanje od stanovanja do stanovanje, od prostora do prostora,.... Na koncu upate, da kdo ne odpre spet spodnjega ventila do konca.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
energetik ::
@energetik: "Pripiranje spodnjih ventilov! Temu se reče uravnotežnje."Kaj so imeli rešeno?
To so imeli že prej rešeno. Pač je premajhen pretok čez novo TČ in ne pride voda do gor.
Voda ne pride do gor, ker ima v spodnjih štukih očitno kratko pot in manjši upor - večji pretok. Očitno je pri prejšnjem ogrevanju bila temp. DV dovolj visoka da je tudi mali pretok zadostoval v zgornjem štuku.
Toplotne zrak/voda imajo tipalo za zunanjo T, o T prostorov ne vedo nič, a ni tako?To nima veze s tipom ogrevalne naprave, ampak kakšno regulacijo ima zraven. Večinoma imajo TČ zraven vsaj sobni korektor, če ne termostat, tako da prav dobro vejo, kaj se dogaja notri.
Jaz imam na svoji nastavljeno termostatsko delovanja (poleg vremenske krivulje). Itak sem na kocu prišel do tega, da se temp. ogrevalne vode zpreminja zgolj med 29-33°C v vseh razmerah. 29° v prehodnih obdobjih (ostalo zrihta termostat, taktiranja praktično ni), v trdi zimi krivulja regulira 29-33°. Če sem pustil da se je DV spustil do 21° je bilo brezveze, ker je to pomenilo samo ogromno taktiranja in brez veze laufanja OČ v prehodnih obdobjih.
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
DamijanD ::
Najbolje, da pokličete serviserja, ker očitno ne znate sami
- drugače pa v TČ se lahko nastavi hitrost obtočne črpalke, ki je vgrajena v TČ (to se naredi, če ta črpalka poganja vse skupaj)
- če imate slučajno ločeno obtočno črpalko (in mogoče še mini zalogovnik) potem je potrebno povečati moč te ločene obtočne črpalke
- če nimate brezžičnih sobnih termostatov od TČja in je kontrolna enota pritrjena na TČ, potem TČ deluje 100% po vremenski krivulju.
Ampak bistveno je to, če je prej grelo načeloma ok, bi tudi sedaj moralo. TČ lahko za test nastavite tudi na fiksno temperaturo dvižnega voda in to date na neko visoko temp in pogledate, če bo kaj bolje.
- drugače pa v TČ se lahko nastavi hitrost obtočne črpalke, ki je vgrajena v TČ (to se naredi, če ta črpalka poganja vse skupaj)
- če imate slučajno ločeno obtočno črpalko (in mogoče še mini zalogovnik) potem je potrebno povečati moč te ločene obtočne črpalke
- če nimate brezžičnih sobnih termostatov od TČja in je kontrolna enota pritrjena na TČ, potem TČ deluje 100% po vremenski krivulju.
Ampak bistveno je to, če je prej grelo načeloma ok, bi tudi sedaj moralo. TČ lahko za test nastavite tudi na fiksno temperaturo dvižnega voda in to date na neko visoko temp in pogledate, če bo kaj bolje.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: DamijanD ()
feryz ::
Prej je delalo zato, ker jim je bilo spodaj vroče in so pripirali radiatorje.
Zdaj pa jim je spodaj ravno prav, gor pa premalo.
Povsod kjer imajo več gospodinjstev in gredo na skupno TČ, se zgodi tako.
Zdaj pa jim je spodaj ravno prav, gor pa premalo.
Povsod kjer imajo več gospodinjstev in gredo na skupno TČ, se zgodi tako.
DamijanD ::
in imajo samo en ogrevalni krog bi še moral dodati.
Če ima vsak OK svojo pumpo, teh težav ni.
Če ima vsak OK svojo pumpo, teh težav ni.
KrajncTibor ::
Update sedaj so prišli mojstri in povečali moč na toplotni oz. kjerkoli za kroženje vode... Bomo jutri zjutraj videli, če bo kaj učinka. So pa v spodnjih štukih "priprli" ventile, ker jim je bilo prevroče.
Kako bi lahko uredili ogrevalni krog brez da razbijemo stanovanja?
Stanovanja so narejena v višino ja in je že prej bila težava pri peči na pelete, smo morali menjati za najmočnejšo pumpo da je delalo OK in ja nihče ni smel spreminjati ničesar na radiatorjih. Žal smo bili prisiljeni iti na TČ, kao najcenejša varianta. Prejšnjo peč pa so uničile poplave.
Kako bi lahko uredili ogrevalni krog brez da razbijemo stanovanja?
Stanovanja so narejena v višino ja in je že prej bila težava pri peči na pelete, smo morali menjati za najmočnejšo pumpo da je delalo OK in ja nihče ni smel spreminjati ničesar na radiatorjih. Žal smo bili prisiljeni iti na TČ, kao najcenejša varianta. Prejšnjo peč pa so uničile poplave.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: KrajncTibor ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 80 81 82 83 )Oddelek: Loža | 654354 (9288) | sniff |
» | Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 36446 (22558) | joze67 |
» | Software za design centralnega ogrevanja ipd...Oddelek: Programska oprema | 4503 (3230) | Lukzii |
» | Radiator ne greje kot bi moralOddelek: Loža | 14335 (13671) | Spajky |
» | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 21814 (13659) | vinetu |