xgeorgex ::

Pozdravljeni, lahko prosim kdo deli link do navodil po kterih ste izvedli tole povezavo SolarEdge-HomeAssistant

Hvala

joez7 ::


Zgleda, da je potrebno vklopi advance mode
potem Addon Terminal & SSH
šele nato instalacija HACS

in če to rata, Solar Edge Local

(za local pa je met treba pripravljen razsmernik - modBus over... )

Od prej že mam Sambo in File Editor
Sporočim, če mi uspe.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

SolarEdge modbus, ne local. Imaš razsmernik povezan preko kabla?

joez7 ::

Daniel je izjavil:

SolarEdge modbus, ne local. Imaš razsmernik povezan preko kabla?


Se pravi, da ta ni prava?
https://www.home-assistant.io/integrati...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

joez7 ::

Hvala. Sem zgleda nekaj zaplezal. Bom pač v priliki ponovil instalacijo HA na novo. Moram prvo najti drug SSD 120G za image. Pot navzor je trda :). Mam na stari že kar nekaj avtomatizacije - pa moram prvo ugotovit kako se prestavi...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

Saj lahko odstraniš tisto integracijo in samo dodaš tole. Dela pa res ok, meni pobira na 5 sekund podatke.

joez7 ::

Oprosti, zaplezal sem se z namestitvijo HACS.
Sedaj pa ne znam naprej.
Dela pa mi aplikacija preko oblaka. Mi je skoraj dovolj, sam poling bi rad skrajšal iz 15min na 5min.
Nastavitev je datoteki Const.py. Trenutno je ne najdem(v HA sistemu), ne znam prečesati preko terminala.
Bo treba še kako kavo spit .)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

feryz ::

File editor si naloži v HA in najdi datoteko v mapi.

joez7 ::

Mam File editor, ta odpre samo direktorij homeassistant/ in pod.
Mam Sambo - isto
Samo z terminalom (SSH) pridem v konzolo in v root.
Tu pa je malo morje, ribica pa se skriva .)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

Meni samba brez kakršnekoli dodatne konfiguracije direktno na ipju odpre mapo z podmapami addon_configs, addons, backup, config, media, share in ssl. Potem greš v mapo config in notri je mapa custom components, kamor skopiraš datoteke od Solaredge_modbus.

joez7 ::

Daniel je izjavil:

Meni samba brez kakršnekoli dodatne konfiguracije direktno na ipju odpre mapo z podmapami addon_configs, addons, backup, config, media, share in ssl. Potem greš v mapo config in notri je mapa custom components, kamor skopiraš datoteke od Solaredge_modbus.


Točno to sem tudi probal, pa nič. Zgleda, da sem nekaj zaciklal.
Ob priliki probam svežo namestitev (image) z Baleno.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

roki11 ::

Studio Code Server - Visual Studio (addon) ima možnost uploada datotek. Narediti je treba samo mapo. Pa backupe ne pozabit delat, ko šariš po sistemu.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: roki11 ()

joez7 ::

Daniel je izjavil:

Meni samba brez kakršnekoli dodatne konfiguracije direktno na ipju odpre mapo z podmapami addon_configs, addons, backup, config, media, share in ssl. Potem greš v mapo config in notri je mapa custom components, kamor skopiraš datoteke od Solaredge_modbus.

Hvala za napotke Daniel.
Sem z Sambo presnel, bil haklc v nivoju
(sem kopiral en nivo previsoko - potrebno je vsebino kopirat v config mapo).
Mi dela aplikacija SolarEdge ModBus., na HA. Stvar dela brez HACS.
Od 83. tih senzojev, sem si dal na namizje samo 6, ti ki me trenutno zanimajo. ACpower, DCpower, Export, Import, temp, ACenergija. Vidim, da je možnost spremljat tudi po fazah.
Ja BackUp sem vmes zamudil. Mam presveži zajeb. Prvo šaril - potem naredl backup. Pač NOB.
Sedaj samo, da še usposobim razsmernik.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

Daniel ::

Možno je tudi dodati Self Consumtion preko Templates. Če te bo zanimalo, napiši.

joez7 ::

Men je nujen samo : Import - vse ostalo je dobrodošlo.
Trenutno se ukvarjam z razsmernikom, omogočitev 1502 preko lana.
Se z razsmerniko še ne razumeva - vsak govori po svoje :)
Sem šel po vodičih, pa se zgubim ...
Kje se v nastavitvah modbusa (HA) se spremeni IP. Vpraša te samo pri instalaciji.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

Mapa Config - .storage, datoteka core.config_entries. Poišči Solaredge. Previdno pri urejanju tega, da česa ne sesuješ. Ko shraniš, ponovno zaženi napravo.

Mapa .storage je skrita, vklopi prikaz skritih datotek na računalniku.

Če imaš dostop to razsmernika preko 172.16.0.1 potem poišči tam v meniju Modbus in port. Če nimaš dostopa, boš moral prositi monterja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Daniel ()

krefi ::

Zdravo
Imam namešcen solaredge modbus in lepo kaže podatke iz inverterja. Imam problem da ne najdem podatka za prejemanje in oddajanje posebej ampak samo tega solaredge (M1 AC Power) če je pozitiven oddaja če je negativno prejmam rad bi ps ločen prikaz
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

Daniel ::

Kako naj bi to izgledalo, glede na to, da je podatek isti? Lahko si urediš SelfConsumption prikaz, če ti kaj pomaga.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Daniel ()

krefi ::

Kako bi to uredil?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

Daniel ::

Pod Helpers

Nov Template za senzor
Unit of Measurments: W

State:


{{ states('sensor.solaredge_ac_power')|float - states('sensor.solaredge_m1_ac_power')|float }}

Device pa Solaredge

Imena senzorjev ustrezno prilagodiš, ker niso povsod enaka.

joez7 ::

Daniel je izjavil:

Mapa Config - .storage, datoteka core.config_entries. Poišči Solaredge. Previdno pri urejanju tega, da česa ne sesuješ. Ko shraniš, ponovno zaženi napravo.

Mapa .storage je skrita, vklopi prikaz skritih datotek na računalniku.

Če imaš dostop to razsmernika preko 172.16.0.1 potem poišči tam v meniju Modbus in port. Če nimaš dostopa, boš moral prositi monterja.


Hvala, je. Tu je tudi za ostale naprave.
Preko 172..... žal ne morem, nekaj mi je odprlo, vendar samo za R. RW ni omogočen.
Seviser, ma gužvo , do božiča. :). bom še sam raziskoval, ali počakal.
Trenutno mi dela integracija SolarEdge preko APIja. Maš rešitev za spremembo časa osveževanja APIja, trenutno je interval 900s. Rad bi mel med 400 in 500s (še vedno v mejah 300 klicev)
Hvala.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

Če ti je na 172 karkoli odprlo, ko si direktno povezan na razsmernikov wifi, bi se moralo dati nastaviti modbus. Mogoče je celo privzeto vklopljen, si preveril?

Za android obstaja tudi aplikacija solarmon, s katero se lahko poskusiš priklopiti na modbus razsmernika, da vidiš ali dela.

Razsmernik je predvidevam povezan preko kabla v mrežo, drugače ti ne bo delalo.

krefi ::

Rad bi integriral tale card https://github.com/JonahKr/power-distri... sedaj pa.nevem kje se nastavi to ! Please Check for every Sensor: positive sensor values = production, negative values = consumption
! If this is the other way around in your Case, check the `invert_value` setting (Advanced Configuration)!
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

Daniel ::

Saj tukaj nič ne piše, da bi moralo biti ločeno. Samo, da je vrednost v + produkcija, v - pa poraba. A privzeti prikaz v HA ti ne zadostuje?

krefi ::

Trenutno imam podatke v prevzetem prikazu kar iz APIja kar pomeni 15 min interval. Saj jetam.lažje nastaviti ker tukaj je več igranja da nastaviš podatke za proizvodnjo sončne energije, poraba hiše ter izvoz/ivoz iz grida
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

Daniel ::

Ko imaš enkrat vzpostavljeno LAN povezavo z razsmernikom in omogočen Modbus, se ob namestitvi Solaredge Modbus dodatka vse nastavi praktično samo. Vsaj meni se je. Energy tab mi lepo prikazuje uvoz in izvoz in računa samooskrbnost, čeprav nisem tam ničesar posebej nastavljal.

Mogoče sem imel samo srečo.

krefi ::

Imam omogočen modbus samo moram sam vnesti podatke pa nevem točko kam spada kateri

https://ibb.co/5cmMFvy
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: krefi ()

Daniel ::

Predvidevam, da je consumption M1, torej podatki iz merilca, ki je priklopljen na razsmernik, Production pa je verjetno AC power oz. Proizvodnja razsmernika. Vsaj po neki logiki.

xgeorgex ::

krefi je izjavil:

Imam omogočen modbus samo moram sam vnesti podatke pa nevem točko kam spada kateri

https://ibb.co/5cmMFvy


Takole sm jst nastavil...

https://ibb.co/gFjcb5X

Daniel ::

Ja, tudi to polje obstaja. Sem sedaj le prišel do računalnika in preveril. Prvi je Solaredge M1 imported, drugi je Solaredge M1 Exported. Pod SolarPanel vneseš še solaredge (AC Energy kWh) ali pa tisto iz slike prejšnje objave in to zadostuje za precej solidne grafe v HA.

krefi ::

Sem uspel hvala
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

Daniel ::

Me veseli, zadeva je res uporabna.

joez7 ::

Predlagam, da si naložite (če še nimate) Integracijo Open-Metro.
Dobro izhodišče za piljenje hišnih avtomatizacij - gretje.
Na osnovi forkasta - predvidevanje potrebne energije za ogrevanje.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

krefi ::

Evo tako zgleda seda energy https://ibb.co/pxYBvZz se da še kaj dodati spremeniti morda da kaže trenutno oddajanje sončne oz. Trenutna poraba? To imam trenutno tako rešeno https://ibb.co/vdrhWfz levo je blok obračuna srednje omrežje negativno je prejemanje pozitivno oddajanje desna pa trenutna poraba hiše
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s

DamijanD ::

Jaz mam ene par teh cifr...

joez7 ::

Daniel je izjavil:

Če ti je na 172 karkoli odprlo, ko si direktno povezan na razsmernikov wifi, bi se moralo dati nastaviti modbus. Mogoče je celo privzeto vklopljen, si preveril?

Za android obstaja tudi aplikacija solarmon, s katero se lahko poskusiš priklopiti na modbus razsmernika, da vidiš ali dela.

Razsmernik je predvidevam povezan preko kabla v mrežo, drugače ti ne bo delalo.


Ok. 1502 vklopljen. Se počutim kot slon v trgovini z porcelanom, Delam Zlo Počas...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

joez7 ::

https://play.google.com/store/apps/deta...

SolarMON trial mi dela preko Wi-fi ja.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

Preko Wifi na telefonu dela ja. Važno je zgolj, da je razsmernik v omrežje priključen s kablom.

joez7 ::

No moj Goru - se bova zmenila za pijačo.
V nastavitvah sem dodal meter 1 + poling 30s. HA.
Mi dela preko Wi-fi ja. Tak, da za moje potrebe zgleda ne bo potreben kabel...
Meter mi osvežuje na 30s, sam razsmernik pa zaenkrat na 15min. HA.
Mam pa instalirana oba, Api in modbus. HA.
Zgleda, da je finta - SolarEdge je omogočil samo razsmernik na LAN, medtem ko pa Inmeter (od SolarEdga) lepo deluje tudi preko Wi-Fi ja.
Sedaj samo, da uredim kartico, in si razjasnim senzorje.
Potem pa lepo na avtomatizacijo - upam, da ne zakomliciram preveč.
Prvo bo, da bo sploh delovala, potem pa piljenje in metanje ven kar ni nujno

PA vse skupaj lepo deluje tudi brez HACS. HA.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

Daniel ::

Moram reči, da mi ni ravno čisto jasno kako si tole priklopil. Če je merilec porabe priključen direktno na razsmernik, potem podatke pobiraš samo iz razsmernika, lahko tudi na 5 sekund. In na 5 sekund se osvežijo vsi podatki, tako produkcija iz inverterja, kot izvoz ali uvoz iz merilca. Nikakor ne razumem zakaj bi ti ene podatke dobival na 15 minut, ostale pa na nekaj sekund.

Če ti dela preko Wifi, OK, vedi pa, da bo zagotovo nehalo delati, če ti bojo posodobili inverter. Sem šel čez to. Najprej ni delalo čez Wifi, potem je naenkrat pričelo delati, pa še zmeraj je delal dostop preko 172.16.0.1, po zadnji posodobitvi, ker je prišel serviser odpravit neko napako, pa ne dela več ne Modbus preko Wifi, niti dostop preko 172.16.0.1.

joez7 ::

No men dela, vsaj trenutno.
Pa še v segmenti 192.x.x.x (pač lokalni LAn) probam še izklopit Wan in testiram, odrezan od Interneta.
Test uspel, dela tudi brez interneta - Lan lokalno, preko Wi-fi. Senzorje preko API - pa označi "Ni na voljo"
Rabim (vsaj za sedaj) pa samo M1 AC Power (sensor.solaredge_m1_ac.power) tega mi lepo osvežuje na 30s.
Kot sem pogledal, mam verjetno zadnjo verzijo FW 4.19.39
Sam razsmernik, pa ma na koncu xxxN4 , če to kaj pomaga (nima zaslona in tipk - samo nastavitve preko APIja)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

joez7 ::

https://imgur.com/a/1axoCnj
Trenutno, še enkrat hvala Daniel.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Daniel ::

Res mi je zanimivo to, kako sploh pobiraš podatke iz merilca porabe, saj menda nima Wifija za direkten priklop na mrežo ali?

Recimo tako to izgleda pri meni pri uporabi Solaredge Modbus. Nisem še nič urejal dashboarda, tako, da je prikazano vse kar dela in tudi to, kar ne.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Daniel ()

joez7 ::

Enostavno sem probal aplikacijo, SolarMON Try (tvoj predlog), ta mi je lepo prebrala podatke.
Potem sem malo gledal po nastavitvah aplikacije, (rabi samo IP razsmernika), sem bol za štos probal še zagnat HE aplikacijo modbus -- in glej ga zlomka, bere. Sem pa iz množice senzorjev pustil aktivne samo tiste, ki se men zdijo uporabni, na kartico pa sem dal samo nujne. Na kartica mam mešanico API in mod bus.
Če bo to v bodočnosti delovalo, sem super zadovoljen. Sem naredil nekaj popravkov v svojih avtomatizacijah, testiral in deluje odlično. Polig sem si nastavil na 10s, pri avtomatizacijah pa zakasnitve od 10s do par minut - ne rabim živčnega in nemirnega sistema.
Wi-fi od razsmernika je priklopljen na segment mojega routerja (ločen IoT) 192.168.1.x . Ma pa fiksen IP.
Merilec porabe je IMeter od SolarEdga. Ta ma možnost MESH-866MhZ ali žične povezave za razsmernikom.
Če se bo kaj ustavilo, bom verjetno uporabil pretvornik LAN-Wi-fi (RE200). Kabla v celi dolžini se mi ne vleče. Če range extender pravilno konfiguriraš, postane del lan mreže klienta. Sem se že igral s tem. Sem mel HA nekaj časa tako. Trenutno iščem rešitev za vzpostavitev Wifi -ja na HA.
https://ibb.co/pv4S0d3
kartico bom pa še pilil ... :)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

joez7 ::

xgeorgex je izjavil:

krefi je izjavil:

Imam omogočen modbus samo moram sam vnesti podatke pa nevem točko kam spada kateri

https://ibb.co/5cmMFvy


Takole sm jst nastavil...

https://ibb.co/gFjcb5X

Hvala, sem uporabil nasvet, končno mam.
https://ibb.co/GpRzQhX
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

joez7 ::

Sem malo popravil, se mi zdi zame takole bolje.
https://ibb.co/09ZJbHB
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

sejalecx ::

Basics:
- namestitev SE modbus metra bi bila komplicirana, ker je razsmernik lociran drugje kot glavna omarica, na obeh lokacijah pa tudi nimam eth kabla.
- ali s Shelly EM3 karkoli izbubim napram SolarEdge modbus metru? Še vedno bom imel podatek o porabi in oddaji? Morda bo vseskupaj malo manj stabilno zaradi wifi.

Kakšen je use-case teh metrov? Nekaj je real-time monitoring, kjer pridobiš realne podatke, ki so pri mojelektro API zamaknjeni. Tak meter je potem koristen za identifikacijo špic... še kaj drugega?

joez7 ::

SE Inmeter že ima svojo anteno za MESH 866mHz - če tvoj SolarEdge razsmernik že ima MESH se lahko povežeta preko tega - ne rabiš kabla. Če razsmernik nima vgrajenega MESH - se dokupi ~50€ z anteno.
Lahko pa mirne duše uporabiš Shelly in ga povežeš z HA, pa si zmagal, edino kar ne boš mel bombončkov v aplikacijo od SolarEdga. Tak da poti je več. :)
Odvisno od mesta montaže, boš mel direktno meritev porabe ali pa tudi oddajanja, v nasprostnem primeru pa moraš seštevati ali odštevati različne meritve (produstion - selfconsum = export)
JA z metrom (če je poling pod 60s) lahko v realnemu času spremljaš obremenitev in ustrezno ukrepaš - avtomatiziraš porabo, koristiš zeleni pas Sončne elektrarne .... meter ti tudi daje fazne obremenitve - je kar uporabno za iskanje simetrije porabe...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

joez7 ::

Se premikajo stvari v pravo smer
ISKRA https://www.home-assistant.io/integrati...

sedaj čakamo še samo IskraEMeco, že ma kaj?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
1
2
3 4


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Hibridni razmsernik za sonco elektarno. (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
596509 (747) Lonsarg
»

Zakaj gorijo sončne elektrarne (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
11616969 (3745) Gregor P
»

SE z/brez optimizatorji

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
333145 (1957) feryz
»

sončni paneli

Oddelek: Loža
264365 (3419) starfotr

Več podobnih tem