Forum » Pomoč in nasveti » ozemljitev server rack-a
ozemljitev server rack-a
Jakkob ::
Ali lahko server rack ozemljim kar na ozemljitveni pin ene vtičnice razdelilca v server rack-u ali bolje da potegnem ozemljitveni vodnik direktno iz doze?
bbbbbb2015 ::
Ali lahko server rack ozemljim kar na ozemljitveni pin ene vtičnice razdelilca v server rack-u ali bolje da potegnem ozemljitveni vodnik direktno iz doze?
V osnovi je to sicer zelo slaba ozemljitev.
Predlagam ti, da kupiš specialne rack razdelilce. Ti imajo kovinska ušesa, ki so znotraj razdelilca že spojena na ozemljitev. Preveri tudi serverje, oz računalnike. Praviloma že ko jih priviješ v rack v 19'' vodila - so ozemljeni. Da preveriš, če je spojenost na zemljo - z unimerom zmeriš upornost med kovinskim ušesom in zemljo na vtikaču, ki mora biti 0.
Navadni razdelilci za dnevo sobo seveda tega nimajo.
Pozor, to v bistvu ponavadi fukcionira tako, da moraš imeti v sistemsko sobo pripeljano ozemljitev, posebej, debel kabel. Potem imaš ponavadi nekje na rack omari ozemljitveni vijak. Tja se privijači ozemljitev in zagotavlja, da so tista kovinska 19'' vodila levo in desno ozemljena.
Inštalacija mora imeti FID stikalo. Če imaš serverjev manj, je dobro 30 mA, če jih imaš več, pa 300 mA.
Namen (debele) ozemljive je, da če kje prebije, tok steče proti ozemljitvi. Če debele ozemljitve nimaš, nujno rabiš FID, da izklopi elektriko, če pride do prebijanja. Sicer če pride do preboja, te bo zelo elegantno treslo.
Serverji, ki stojijo na svojih (gumijastih) nožicah, seveda NISO ozemljeni, ozemljen pa je PSU (napajalnik), kar je sicer ajd, zadosti v redu. Če bi imel tokovne zanke, bi rabil imeti ves server ozemljen.
Če imaš omaro na UPS, preveri, da ima brikano zemljo. APC UPS to seveda imajo, kakšni miki-maus UPSi pa seveda ne. To brikanje preveriš idealno z unimerom, zmeriš upornost med obema zemljama, ki mora biti 0.
Jakkob ::
Hvala @bbbbbb2015 vidim da se spoznaš :)
Kupil sem rack razdelilec in nisem predhodno pomislil na to in vidim da moj nima teh ločenih ušes za ozemljitev.
FID stikala do prostora kjer bo rack oz. v tem tokogrogu žal nimam - v teoriji bi se dalo seveda dodat.
Torej zgleda najbolj preprosta (vprašanje pa če dovolj dobra) opcija da pripeljem samo ozemljitveni vodnik iz doze in ga povežem na uho ozemljitvenega vodnika na rack-u. Praviš debel kabel - koliko je to? Ker če gledam tega ki je pritrjen na rack bi rekel da ni debeleši kot 2.5mm. Je potem sploh kaj razlike če bi na tega pripel kaj debelejšega? Plus vsa napeljava je 2.5 tako da najbrž ni nobene razlike če bi uporabil debelejši kabel med rack-om in ozemljitvijo v dozi, ker naprej je pa spet 2.5.
Kupil sem rack razdelilec in nisem predhodno pomislil na to in vidim da moj nima teh ločenih ušes za ozemljitev.
FID stikala do prostora kjer bo rack oz. v tem tokogrogu žal nimam - v teoriji bi se dalo seveda dodat.
Torej zgleda najbolj preprosta (vprašanje pa če dovolj dobra) opcija da pripeljem samo ozemljitveni vodnik iz doze in ga povežem na uho ozemljitvenega vodnika na rack-u. Praviš debel kabel - koliko je to? Ker če gledam tega ki je pritrjen na rack bi rekel da ni debeleši kot 2.5mm. Je potem sploh kaj razlike če bi na tega pripel kaj debelejšega? Plus vsa napeljava je 2.5 tako da najbrž ni nobene razlike če bi uporabil debelejši kabel med rack-om in ozemljitvijo v dozi, ker naprej je pa spet 2.5.
Zimonem ::
Ne rabiš vsi uporabniki so ti itak ozemljeni. Edino inštalacija, če bi kje prebila. To pač povežeš na prosto vtičnico. Bo vrglo ven. Navadna varovalka. Tis je fajn če odleti ozemljitev. Samo za serverje .... Pod 60v ko je odletela ozemljitev smo menjali diske. Pa stvar preživi nekaj mesecev. Pač mal ruka. Ampak preden spelješ na novo štrom ...
starfotr ::
Omaro moraš ozemljit po standardu SIST IEC 60050-195:2001.
Kar pomeni, da moraš uporabit najmanj vijak M6. Nato se pa uporabi ustrezen presek žice za ta namen.
Ustrezen presek se izbere glede na napajanje, ne sme biti manjši od preseka napajalnih vodnikov v tvojem primeru.
Kar pomeni, da moraš uporabit najmanj vijak M6. Nato se pa uporabi ustrezen presek žice za ta namen.
Ustrezen presek se izbere glede na napajanje, ne sme biti manjši od preseka napajalnih vodnikov v tvojem primeru.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27402 (1962) | krepki |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31601 (4774) | mirator |
» | Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 14134 (11462) | perci |
» | Menjava vtičnicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13387 (12569) | STU-III |
» | Pomagajte ! Trese ku hudič. [kabelska] (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9534 (8303) | Pyr0Beast |