Pokanje v vtičnici

Pokanje v vtičnici

Rias Gremory ::

Pozdravljeni!

Prvi problem je ta da kdaj ko priključim kakšno stvar v vtičnico malo poči ampak se do zdaj še ni nič skurlo. Kaj bi lahko bilo?

Drugi problem pa je, ko prižgem sesalec luči rahlo utripnejo. In ne vem kaj bi lahko bilo, je lahko zaradi stare napeljave?

Lp, LinksysOne
Mirno gledamo, kako naš svet propada,
saj za časa našega življenja ne bo popolnoma propadel.

mr1two ::

A vtikaš v vtičnico stvari, ki so prižgane? Takrat lahko namreč potegne malo čez recimo, in potem se bliska in poka. Na eni osnovni šoli(ker so vsakič vtikali in iztikali podalšek na katerem je bilo 20 PCjev in na vseh je bil monitor vžgan) je bila vtičnica prov skurjena(črna na eni strani), ker je tolikokrat malo vžgalo zaradi trenutne obremenitve...
Lahko tudi menjaš vtičnico
LP

Rias Gremory ::

Okej hvala za hiter odgovor. :)

Kolikor vem ima pokanje povezavo z priključnimi sponkami, še slika:

Moram tak priključek zamenjati?

Pa še nekaj drugega sem se spomnil. Napajalnik od prenosnika stalno brni (to je normalno AFAIK) ampak ko na primer pritisnem tipko na tipkovnici se pa brnenje za trenutek neha.

Lp, LinksysOne
Mirno gledamo, kako naš svet propada,
saj za časa našega življenja ne bo popolnoma propadel.

Zgodovina sprememb…

logit ::

Tudi pri meni večkrat poči in bliska, a le ko priklopim prenosnik. Elektrika je na novo narejena pred tremi leti (žice, vtičnice, varovalke). Adapter je pa tako ožgan kot na zgornji sliki.
Po navodilih HPja je potrebno prvo priključiti napajalni del kabla v prenosnik in kasneje še v el. omrežje. Pri meni se iskri in poka ne glede na to kam gre kabel prvo, a ne vedno.

Kakšen nasvet.

mr1two ::

Za kakšne porabnike je bolše, če imaš kakšno stikalo vmes(čeprav lahko potem tudi na samem stikalu malo bliska...), se pravi da imaš recimo oni podalšek/razdelilec in dokler vtikaš imaš stikalo na OFF, ko je vse priklopljeno pa ON. Drugače so pa teli bliski, ne bom reku ravno pogost pojav, niso pa ravno nek čudež/izjema. Hitrejši kot je priklop, manj bo raznih efektov:) (heavy duty stikala praviloma usekajo ko preklapljaš, tudi iz tega razloga)

@logit- a vtikač postaviš vedno v enak položaj? Je kakšna razlika, kako ga obrneš?

LP

LordTado ::

Ja ampak močnostno stikalo kupi ker bo ti drugače spet švasalo...

maxipin ::

Tisto z pritiskom na tipkovnico in brnenjem napajalnika je težko verjetno. Napajalnik je switcher in posledično brenči, ni pa povezave med tipkami na tipkovnici in napajalnim delom..

logit ::

@logit- a vtikač postaviš vedno v enak položaj? Je kakšna razlika, kako ga obrneš?

Pri meni še vedno "švasa" in je vseeno kako ga obrnem. Razen začetne iskre nimam nikakršnih drugih problemov.

fulgur ::

Si bom izposodil tole temo.

V stanovanju prasketa tale zadeva:

https://ibb.co/FWq83t0

Ves čas po malem prasketa v njej. Kadar je kakšen večji porabnik elektrike v delovanju (npr. mikrovalovka), se mi zdi, da je prasketanje bolj intenzivno.

Je to kaj nevarnega ali čisto običajno? Mi je treba kaj storiti ali se le navaditi na (občasno) prasketanje?

Hvala za odgovor.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: fulgur ()

donvito ::

Ni slike. :P

fulgur ::

Evo zdaj pa je :D

marsovcek ::

Hm, lahko še kakšno bolj jasno sliko? Iz tega kota izgleda kot neko ohišje glavnih varovalk 8-O

ToniT ::

Gre za glavno varovalko. Po mojem jo je potrebno priviti. Je pa problem, ker je plomba na ohišju in plačaš kazen, če jo prelomiš. Po drugi strani pa če pokličeš elektro, ti bodo oni uredili in boš ravno tako plačal....

fikus_ ::

Verjetno varovalka nima dobrega stika. Bo potrebno poklicati distributerja.
In pripravite se na vgradnjo ustrezne omarice z novim varovalkami ter števcem na zunanji strani stavbe.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

fulgur ::

tenks, ugotavljam tudi, da zadnje čase ves čas malo luči utripajo... se bojim, da je sistem preobremenjen... ne vem, zakaj, ker ogrevanje je na kurilca, tako da ne vem, zakaj bi bila poraba elektrike višja... morda sosed kaj takšnega počne, ker gre za 2-stanovanjsko bajto... 8-O

fulgur ::

fikus_ je izjavil:

Verjetno varovalka nima dobrega stika. Bo potrebno poklicati distributerja.
In pripravite se na vgradnjo ustrezne omarice z novim varovalkami ter števcem na zunanji strani stavbe.


a to fantje kaj zaračunajo?

6bt9hmDwY ::

fulgur je izjavil:

fikus_ je izjavil:

Verjetno varovalka nima dobrega stika. Bo potrebno poklicati distributerja.
In pripravite se na vgradnjo ustrezne omarice z novim varovalkami ter števcem na zunanji strani stavbe.


a to fantje kaj zaračunajo?

Jaz osebno bi bil bolj presenečen, če ne bi :-/

mr_chai ::

V kolikšnem času se lahko iz nule naučim zvezati omarico v bajti ?

floyd1 ::

fulgur je izjavil:

tenks, ugotavljam tudi, da zadnje čase ves čas malo luči utripajo... se bojim, da je sistem preobremenjen... ne vem, zakaj, ker ogrevanje je na kurilca, tako da ne vem, zakaj bi bila poraba elektrike višja... morda sosed kaj takšnega počne, ker gre za 2-stanovanjsko bajto... 8-O


Vsekakor bo treba čim prej pogledati, kaj se dogaja, zaradi takih stvari lahko tudi zagori. Verjetno je slab stik.

Tudi nam so na "vikendu" luči utripale kaki 2 leti. Nihče od nas ni bil v zadnjem času kaj dosti tam (korona...), v začetku pa je bil problem komaj opazen in redek. Potem pa vedno pogosteje, lani je prvič crknila glavna varovalka. Zamenjana je delovala kako leto, potem spet mrk. Gospodje iz elektra so jo še enkrat samo zamenjali - po liniji najmanjšega odpora. Ko je še tretjič pregorela - in to že čez 3 dni, pa so geniji le morali pogledati še pod pokrov, tam pa na eni od faz vse zogljenelo. Slabo vijačena klema na glavnem dovodnem kablu je iskrila in počasi "prešvasala" precej debelo ploščico.

fulgur ::

aha, so prišli z elektra in zamenjali varovalko, ki je bila čisto boga.... sedaj bo treba pa enega električarja dobit, da pogleda, če je kaj za zrihtati...

Gagatronix ::

mr_chai je izjavil:

V kolikšnem času se lahko iz nule naučim zvezati omarico v bajti ?


Ene 20 let solanja pa si dober.

Kawl6 ::

Gagatronix je izjavil:

mr_chai je izjavil:

V kolikšnem času se lahko iz nule naučim zvezati omarico v bajti ?


Ene 20 let solanja pa si dober.


Dobra !:)

flyko ::

mr_chai je izjavil:

V kolikšnem času se lahko iz nule naučim zvezati omarico v bajti ?

Eno omarico iz bližnje preteklosti si greš ogledat, kupiš pravi material, ga s pravim orodjem pravilno uporabiš, paziš na preseke vodnikov, moč varovalk in barve.

To je to. Ni to tako zakomplicirana zadeva.
Če nisi prepričan, da vse zgoraj lahko izpolniš v 100% (napak kasneje namreč ni prijetno odpravljat), si dobi kakšnega električarja za kakšno uro, da predebatirata ideje in izvedbo. Ko končaš, dobi še nekoga, da ti izvede meritve, boš bolj mirno spal.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Glavne varovalke in odklopnik

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
213778 (3051) Baja
»

Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
7814344 (11672) perci
»

Ali bi mi delal powerline (strani: 1 2 )

Oddelek: Omrežja in internet
559633 (6435) next3steps
»

Dizel agregat za centralno

Oddelek: Loža
3310047 (4697) energetik
»

Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
5317172 (15602) St235

Več podobnih tem