Forum » Hlajenje in modifikacije » LittleDevil's PhaseChange
LittleDevil's PhaseChange
Pyr0Beast ::
Lahko bi si pa dobil kakšen kompresor od hladilnika (delujoč), si nekako naredil evaporator ter kondenzator, ter vse skupaj napolnil s r404c, če se ne motim, ma ta plin vrelišče pri 5°C
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
LittleDevil ::
Če imš tak sistem, da ima plin vrelišče pri 5°C boš imel temperaturo procesorja višjo kot pri vodnem hlajenju, lahko tudi višjo kot pri zračnem
Drugač pa za r404c sploh nimam nobenih podatkov...
Rabljeni kompresorji so pa bolj slaba izbira za tako hlajenje, raje kupiš nov kompresor in nimaš težav...
LP
Drugač pa za r404c sploh nimam nobenih podatkov...
Rabljeni kompresorji so pa bolj slaba izbira za tako hlajenje, raje kupiš nov kompresor in nimaš težav...
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: LittleDevil ()
Pyr0Beast ::
Kam sem že dal tisto knjigo ....
vidm, da sem čist jebnu.
407 ma vrelišče pri -44°C
404 ma vrelišče pri -38°C
jst bom mel 404 noter, sam jeba je, ker nažira vse bakrene stvai (ampak to je že rešeno)
ma kdo kakšen link, kolikšne so kej izparilne toplote teh plinov
vidm, da sem čist jebnu.
407 ma vrelišče pri -44°C
404 ma vrelišče pri -38°C
jst bom mel 404 noter, sam jeba je, ker nažira vse bakrene stvai (ampak to je že rešeno)
ma kdo kakšen link, kolikšne so kej izparilne toplote teh plinov
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Pyr0Beast ()
rovtarček ::
pyro, ti si mal zmešu vse skup. r404, r507, r402, trenutno najbolj uporableni plini pri hladilnih sistemih. Zdej kako vrelišče ima v sistemu je predvsem odvisno od tlaka pri katerem izpareva. Ponavad je v evapu podtlak, tak da so vrelišča navedena pri normalnem tlaku, še malenkost nižja.
Dejansko pa so vsi trije omeneni plini, mešanica treh plinov, in to istih treh, samo drugačno razmerje.
Dejansko pa so vsi trije omeneni plini, mešanica treh plinov, in to istih treh, samo drugačno razmerje.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Dejansko pa so vsi trije omeneni plini, mešanica treh plinov, in to istih treh, samo drugačno razmerje.
To pa ne bo držalo..
LP
sharp ::
R404.... vrelišče -46,5c° mešanica plinov r-125/143a/134a
R507...............-47.1c° mešanica plinov r-125/143a
R402...............-49.2c° mešanica plinov r-125/290(propan)/r22
R507...............-47.1c° mešanica plinov r-125/143a
R402...............-49.2c° mešanica plinov r-125/290(propan)/r22
Drive fast as your guardian angel can fly.
rovtarček ::
no pol pa tak, sej sem bil bliz, vem da so mešanica. Samo pri R402 mi je čudno, R22 je zastarel plin in je ozonu škodliv, torej prepovedan oz se ga zamenjuje z r143. Torej R402 tud ni najbolj okolju prijazen.
Baje obstaja en freon še, r 1000 neki, ko je bannan že vrsto let, samo je bil pa full dobr plin, sploh za ta hlajenja.
Baje obstaja en freon še, r 1000 neki, ko je bannan že vrsto let, samo je bil pa full dobr plin, sploh za ta hlajenja.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
Pyr0Beast ::
Widm, da sem čist vse zajj. ..
Hmm r707 seka dobesedno.
no torej; izparilne toplote?
Hmm r707 seka dobesedno.
no torej; izparilne toplote?
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
LittleDevil ::
Pyr0Beast pa od kje teb tej plini pa tej podatki r707?
Drugač je bil pa včasih najbolj popularen r502 plin ta taka hlajenja, zdej ga je pa zamenjal r402a...
LP
Drugač je bil pa včasih najbolj popularen r502 plin ta taka hlajenja, zdej ga je pa zamenjal r402a...
LP
LittleDevil ::
jst bom mel 404 noter, sam jeba je, ker nažira vse bakrene stvai (ampak to je že rešeno)
A sam delaš hlajenje?
LP
Pyr0Beast ::
r707 je amonijak, 404 se skrije pred njim ;)
Za amonijak je treba uporabiti železne/plastične cevi
Sem delal, pa sumim, da je blo najbrž preveč vlage not (ja sem vakkumiral), in mi je nekako čudno pojedlo vso izolacijo v kompresorju (olje je blo tapravo) - iz lakirane žice je lak dol posnelo- nastal kurzschlus- prebilo kompresor, pa varovalke vn pometalo.
Je to možno, da je zaradi visokih temp razgradilo plin?
404 uradno ne razžira sam, potem, ko sem prerezal cev je vn prišla takšna čudna zelenkasta tekočina. Bohve, če mi je tisti dal sploh svež plin.
Za amonijak je treba uporabiti železne/plastične cevi
Sem delal, pa sumim, da je blo najbrž preveč vlage not (ja sem vakkumiral), in mi je nekako čudno pojedlo vso izolacijo v kompresorju (olje je blo tapravo) - iz lakirane žice je lak dol posnelo- nastal kurzschlus- prebilo kompresor, pa varovalke vn pometalo.
Je to možno, da je zaradi visokih temp razgradilo plin?
404 uradno ne razžira sam, potem, ko sem prerezal cev je vn prišla takšna čudna zelenkasta tekočina. Bohve, če mi je tisti dal sploh svež plin.
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
sharp ::
Jah r707 pomoje ne obstaja,kakor sem sam gledal,drugače ima amonijak oznako r717 vrelišče je -33,3 c° pri 1 baru,molekolska masa je zelo nizka kar pomeni zelo slab prenos toplote,če pa ima še to lastnost da razžira baker je pa sploh zanič hladilni plin.Tista zelenkasta tekočina pa je verjetno olje,ki ga je amonijak zaradi nekompatibilnosti razžrlo.Če mene vprašaš škooda časa in materijala,če boš uporabljal ta plin.Zdej raje sestavi sistem pa ti naj ga nafila kakšen lokalni klimar in mu daš za pir pa je.Sicer bi lahko uporabil propan r290,ki ga dobiš povsod in ima od amonijaka 5x bolše lastnosti,ampak je vnetljiv ampak če veš kako z njim potem ni panike.
Drive fast as your guardian angel can fly.
Pyr0Beast ::
Izparilna toplota, da narašča z molekulsko maso, sploh nisem pomislu ...
Amoniak ima izparilno toploto 1369 J/g zaradi vodikovih vezi
Propan ima izparilno okoli 419 J/g je to pravilno ?
Da bi amoniak zaradi molekulske mase imel nizko izparilno ....
Amoniak ima izparilno toploto 1369 J/g zaradi vodikovih vezi
Propan ima izparilno okoli 419 J/g je to pravilno ?
Da bi amoniak zaradi molekulske mase imel nizko izparilno ....
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Pyr0Beast ::
MAh, sm razmišljal, da bi sam kompresor sestavu, ker mi ponuja neomejene možnosti :)
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
XS!D3 ::
A bi blo možno pr kompresorskem narest kšn regulator kompresorja oz/in mn močn kompresor, da bi zadeva mn hladila in mn kurla, pa da bi naprimer naredu avtomatski regulator povezan z temp senzorji in bi lepo nastavu npr +5° C in bi delu tok da bi bla temperatura skos okol 5° C al pa vsaj da bi ga na mn nastavu za 24/7 zadevo. Drgač pa kokrkol če bi meu to u kompu se mi zdi bol varna zadeva kt vodno (al pa tud ne nevem???), če bi že hotu kej več kot zrak, sam tole za 24/7 pokuru mau preveč elektrike.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: XS!D3 ()
rovtarček ::
sej maš kompresorje, ki lahko regulirajo delovanje, kontroler je mal težje narest, samo mislim da sta dva argentinca na XS neki tazga sprogramirala.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Obstajajo posebni kompresorji, samo so dražji, druga rečitev je pa ventil....
@rovtarček: tista dva argentinca sta pa naredila temp.senzorje, zraven pa software...
@J4n3000: a te lahko uprašam kaj boš dosegel s +5 stopinjam...
LP
@rovtarček: tista dva argentinca sta pa naredila temp.senzorje, zraven pa software...
@J4n3000: a te lahko uprašam kaj boš dosegel s +5 stopinjam...
LP
XS!D3 ::
Mislu sm kot hlajenje mašine za 24/7, da zadeva nebi preveč porabla in hladila procesorja na nepotrebnih -XX stopinj, sej je lohk tud 0 al pa 10 stopinj nevem sam tko sm pač mislu.
rovtarček ::
LittleDevil, fajn bi blo met kontroliran sistem, tak kot ma to Vapochill, ker ko proc idla, proizvede cca 60W toplote, full load pa 150W. In če imaš sistem optimalno nafilan za recimo benchanje, ti ne bo pravilno deloval pri idle, ker bo "klonkalo". Zato pridejo prav večnivojski kompresorji.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Ja zato pa ponavadi ''navijalci'' uporabljajo taka hlajenja, ker nimajo procov na default.... Drugač ša če je pravilno nafilan sistem ne bo ''klonkalo''...
LP
LP
rovtarček ::
Lej, navit proc proizvede med idlanjem zihr pol manj toplote kot na full load, med benchanjem. Torej če ti 3.5ghz proc proizvede bliz 200W toplote, veš kok je to. In če hočeš met sistem optimalno nafilan za najnižje temperature med benchanjem, kar je pomembno, ti bo med idlanjem klonkal, torej dokaj neuporabno za 24/7, razen če boš vsak večer šraufal ventil ipd.
Če pa nafilaš sistem za 24/7 pač ne boš mel tok nizkih temperatur med benchanjem, kot bi jih lahko imel. Zato večstopenjski kompresor in kontroler prideta zelo prav.
Če pa nafilaš sistem za 24/7 pač ne boš mel tok nizkih temperatur med benchanjem, kot bi jih lahko imel. Zato večstopenjski kompresor in kontroler prideta zelo prav.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Si že slišal da je dolžina in debelina kapilare dokaj pomembna pri loadu... Veš zakaj klonka, zato ker je preveč plina v sistemu... Optimalno nafilan sistem pomeni da imaš unloaded temperature okoli -58 -60 stopinj z 507 ali 402 plinom, da nizkotlačna cev zmrzne 1 do 2cm pred kompresorjem, pritisk je pa okoli -0.2bar... Če imaš tako nafilan sistem ti ne bo v idle nič klonkalo, load temperature bodo pa tudi super, pri loadu bo pritisk 0 ali okoli 0.1bar...
Drugač pa navit opteron/FX ima na 3500Mhz 1.7V oddaja okol 150W
tnx
Drugač pa navit opteron/FX ima na 3500Mhz 1.7V oddaja okol 150W
tnx
Zgodovina sprememb…
- spremenil: LittleDevil ()
LittleDevil ::
Drugač pa ta ''večstopenjski'' kompresor uporabljajo pri vapochillu XE, mach 1 in 2 imata pa navaden kompresor...
LP
LP
rovtarček ::
devil devil, sej je res da si že kar nekaj sistemov naredil, samo fizika ti pa ni kolegica. Klonka točno zato ker pride freon v tekočem stanju v kompresor. To se zgodi samo zato, ker se ni med svojo potjo od uparjalnika do kompresorja dost ogrel in to se dogaja takrat ko je "preveč" plina v sistemu.
Samo če imaš ti load cca 75W (sej nima veze kolk) med idle in sistem optimalno nafilan, tako kot si ti rekel, da prihaja plin v kompresor temperature tik nad vreliščem (to je optimalno nafilan sistem), kaj se pol zgodi če na tak sistem obesiš gor 150W?
A ni logično, pač za 150W sistem ni več optimalno nafilan, ker po tvoje, cev ne bo več zmrzovala par cm pred kompresorjem, temveč par 10 cm pred kompresorjem. In če dodaš še malo plina, da prideš spet na optimalno nafilan sistem, bo v primerjavi z prej par ° manj na procu kot prej. Sej ni težko. In če takemu sistemu spustiš load nazaj na 75W bo klonkal. :D Si zastopil.
Samo če imaš ti load cca 75W (sej nima veze kolk) med idle in sistem optimalno nafilan, tako kot si ti rekel, da prihaja plin v kompresor temperature tik nad vreliščem (to je optimalno nafilan sistem), kaj se pol zgodi če na tak sistem obesiš gor 150W?
A ni logično, pač za 150W sistem ni več optimalno nafilan, ker po tvoje, cev ne bo več zmrzovala par cm pred kompresorjem, temveč par 10 cm pred kompresorjem. In če dodaš še malo plina, da prideš spet na optimalno nafilan sistem, bo v primerjavi z prej par ° manj na procu kot prej. Sej ni težko. In če takemu sistemu spustiš load nazaj na 75W bo klonkal. :D Si zastopil.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Zastopim zastopim, samo kot ti pravim ti lahko sistem tunaš direktno na 180W ali več, lahko ga direktno za svoj procesor (zdej mislim load), tak sistem ti pride v poštev samo pri benchanju, če pa delaš hlajenje za 24/7 pa tega na moreš, ker bo vsak začel spuščat plin ven ko bo klonkalo notri...
EDIT: Z fiziko sva pa še kar kolega...
LP
EDIT: Z fiziko sva pa še kar kolega...
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: LittleDevil ()
Pyr0Beast ::
Tudi tebi fizika ne gre.
Če ti na 75W sistem obesiš gor 150W se začne vse bolj greti in se greje, dokler se ne pregreje. Sicer se tudi tlak v sistemu poveča, s tem se tudi poveča učinkovitost/moč hlajenja, vendar 150W ne more prebavit pri normalnih temp za ta plin.
Ahh, če bi naštelav za 150W in bi spustil load, bi ti začel tlak v sistemu padati, vrelišče plina bi se znižalo, izkoristek pade. Če se v uparjalniku nabere preveč utekočinjenega pline in ta pride v kompresor, potem začne klonkat. Če pa je v uparjalniku še vedno veliko tekočeg plina, ki ne gre v kompresor, se tlak in temp še nadalnje znižuje, vse dokler ne pride do določene meje, ko kompresor zaradi vakuma ne črpa nič več, oz nima dovolj tlaka v kondenzatorju, da bi se plin sploh še utekočinjal.
Pač izkoristek narašča / pada z obremenitvijo. Plin mora nekje odvzeti toploto, če mu to ne uspe v uparjalniku, jo bo pa v kompresorju.
Plinski zakoni...
Če ti na 75W sistem obesiš gor 150W se začne vse bolj greti in se greje, dokler se ne pregreje. Sicer se tudi tlak v sistemu poveča, s tem se tudi poveča učinkovitost/moč hlajenja, vendar 150W ne more prebavit pri normalnih temp za ta plin.
Ahh, če bi naštelav za 150W in bi spustil load, bi ti začel tlak v sistemu padati, vrelišče plina bi se znižalo, izkoristek pade. Če se v uparjalniku nabere preveč utekočinjenega pline in ta pride v kompresor, potem začne klonkat. Če pa je v uparjalniku še vedno veliko tekočeg plina, ki ne gre v kompresor, se tlak in temp še nadalnje znižuje, vse dokler ne pride do določene meje, ko kompresor zaradi vakuma ne črpa nič več, oz nima dovolj tlaka v kondenzatorju, da bi se plin sploh še utekočinjal.
Pač izkoristek narašča / pada z obremenitvijo. Plin mora nekje odvzeti toploto, če mu to ne uspe v uparjalniku, jo bo pa v kompresorju.
Plinski zakoni...
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
LittleDevil ::
rovtarček če boš imel na loadu (recimo 150W) nizkotlačno cev zmrznjeno do kompresorja boš imel slabše temperature kot pa če bo 10cm od kompresorja....
lp
lp
rovtarček ::
Pyr0Beast, men fizika ne gre. Ti kompresorji so narejeni za 1kW loada, poglej mal tabelo, pri -40, cca 100W, pri -20 cca 300W ipd...
okey little devil, ko si rekel da se spoznaš na fiziko, pol mi pa prosim razlož ta fizikalni fenomen, torej tvojo trditev.
okey little devil, ko si rekel da se spoznaš na fiziko, pol mi pa prosim razlož ta fizikalni fenomen, torej tvojo trditev.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
Pyr0Beast ::
Pa daj ne S?#$"
1kW haha, dobra
Kompresor ma max koeficient 4, v vsakdanji uporabi prej 2,5.
Kje maš ti kakšno tabelo?
1kW haha, dobra
Kompresor ma max koeficient 4, v vsakdanji uporabi prej 2,5.
Kje maš ti kakšno tabelo?
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
rovtarček ::
Pyr0, dej ti pejt še mal študirat te zadeve.
Tle maš za Elektroluxove kompresorje, precej podobni Danfossovim
glej pod MP10FB/MP12FB/MP14FB, ti se dost uporabljajo za ta hlajenja.
p.s.
na pri -10 majo 650-750W
Tle maš za Elektroluxove kompresorje, precej podobni Danfossovim
glej pod MP10FB/MP12FB/MP14FB, ti se dost uporabljajo za ta hlajenja.
p.s.
na pri -10 majo 650-750W
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: rovtarček ()
Pyr0Beast ::
inteligenca pa taka
Torej rovtarček, po tvojih trditvah
v Ta kompresor ima 245W. Od kje tebi 1KW hladilne moči?
MP10FB 1/3HP, torej pri -10 ima 644W hladilne moči. Torej je koeficient 2,62.
Dejansko je pa hladilna moč pogojena s količino plina v sistemu in razmerji med tlaki.
Jah, 1KW loada pri 0°C, Zakaj meti kompresorsko potem za temp okoli 0? Zame so normalne temp za 404ko -25°C in nižje.
Bomo LittleDevil-a vprašal, kakšne daje noter
pol mi pa prosim razlož ta fizikalni fenomen, torej tvojo trditev.
Jah, ni problema.
Če maš cev zamrznjeno do kompresorja, tlak uravnava olje v kompresorju, s tem ko se plin uparja znotrej kompresorja in ne v uparjalniku nimaš več podtlaka.
Če je 10cm od kompresorja, pomeni, da imaš podtlak-nižja temp, plin se upari v uparjalniku.
Torej rovtarček, po tvojih trditvah
v Ta kompresor ima 245W. Od kje tebi 1KW hladilne moči?
MP10FB 1/3HP, torej pri -10 ima 644W hladilne moči. Torej je koeficient 2,62.
Dejansko je pa hladilna moč pogojena s količino plina v sistemu in razmerji med tlaki.
Jah, 1KW loada pri 0°C, Zakaj meti kompresorsko potem za temp okoli 0? Zame so normalne temp za 404ko -25°C in nižje.
Bomo LittleDevil-a vprašal, kakšne daje noter
pol mi pa prosim razlož ta fizikalni fenomen, torej tvojo trditev.
Jah, ni problema.
Če maš cev zamrznjeno do kompresorja, tlak uravnava olje v kompresorju, s tem ko se plin uparja znotrej kompresorja in ne v uparjalniku nimaš več podtlaka.
Če je 10cm od kompresorja, pomeni, da imaš podtlak-nižja temp, plin se upari v uparjalniku.
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
mykeos ::
sam imam LD-jev sistem pa mam 3/4 časa proc na default,včasih navijam tam do ene 1.75V,3350mhz,karkoli....pa nič ne klonka,ker je sistem nafilan optimalno.tko da teorija je ena stvar,praxa pa hm...druga...
Bonus falus pax in domus!
X6800,P5W DH DELUXE,G.SKILL 2GB 6400,7800 GTX,Silverstone ZEUS 550W
X6800,P5W DH DELUXE,G.SKILL 2GB 6400,7800 GTX,Silverstone ZEUS 550W
LittleDevil ::
Bomo LittleDevil-a vprašal, kakšne daje noter
Uporabljam r402a plin...
@rovtarček: ti je že Pyr0Beast razložil, poleg tega ti pa noben ne brani da si eno hlajenje narediš in sprobaš...
LP
rovtarček ::
Če maš cev zamrznjeno do kompresorja, tlak uravnava olje v kompresorju, s tem ko se plin uparja znotrej kompresorja in ne v uparjalniku nimaš več podtlaka.
Če je 10cm od kompresorja, pomeni, da imaš podtlak-nižja temp, plin se upari v uparjalniku.
a tole je razlaga te trditve:
rovtarček če boš imel na loadu (recimo 150W) nizkotlačno cev zmrznjeno do kompresorja boš imel slabše temperature kot pa če bo 10cm od kompresorja....
prvo kot prvo, zmrzovanje je posledica konzenzacije, in nikakor direktno ne pogojuje kje in kdaj se plin uparja. Konenzacija je opazna že pri -10, mi smo pa ugotovili, da naš plin izpareva pri cca -50, tak da, ker sem dober, vam dam še eno možnost za razlago. Hint, tud če izvzamemo tole z kondenzacijo, tisle kar si ti povedal nima nikakršnje logike.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Poglej to tabelo...
Ko hlajenje lavfa na prosto, brez obremenitve, je pritisk v nizkotlačni cevi okoli -0.2bar (na tabeli glej 0.8) nizkotlačna cev zmrznjena približno 1 ali 2 cm pred kompresorjem, je vrelišče okoli -52 stopinj, ko pa hlajenje priklopiš na procesor se pritisk poveča na nizkotlačni cev na okoli 0 - 0,1bar temperature so pa približno -48 (gej tabelo)....
Ti praviš da bi v sistem dal več plina recimo v neobremenjenega 0 bar, bi bile temp okoli -48 in bi plin že ker veselo hodil nazaj v kompresor zato bi zelo pokalo notri, ko pa bi tak sistem piklopil na CPU (load), bi bil pa pritisk okoli 0.4 bar in nizkotlačna cev zmrznjena do recimo 1 ali 2 cm pred kompresorjem, temperature na 0.4 bar so pa recimo ene -45....
Poleg tega pa če imaš pravilno dolžino in premer kapilare, se ne bo poznalo 10 cm na nizkotlačni cevi med idle in loadom... Pa še neki da ne boš mislil da se gleda med filanjem sistema gleda do kje je kaj zmrznjeno ampak se gleda manometre (pritisk) in temperaturo...Vlogo ima pa tudi dolžina nizkotlačne cevi (flexibilne cevi + bakrene cevi do kompresorja)...
Jest drugač sistem nafilam toliko da je nizkotlačna cev zmrznjena do kompresorja ko je sistem neobremenjen, tako da bi po ene 20min zaželo malo pokati notri, ko pa je sistem vklopljen na računalnik pa nič ne poka...
Pri machu 1,2 vapochillu LS pa sploh ne boš videl da bi nizkotlačna cev zmrzovala pri kompresorju ko je sistem neobremenjen kaj šele kot je pod loadom...
Tukaj pa lahko vidiš kaj se dogaja če bi tako filal sisteme da bi da tunal na 180W... Se pravi da tekega sistema ne moreš uporabiti za 24/7...
LP
Ko hlajenje lavfa na prosto, brez obremenitve, je pritisk v nizkotlačni cevi okoli -0.2bar (na tabeli glej 0.8) nizkotlačna cev zmrznjena približno 1 ali 2 cm pred kompresorjem, je vrelišče okoli -52 stopinj, ko pa hlajenje priklopiš na procesor se pritisk poveča na nizkotlačni cev na okoli 0 - 0,1bar temperature so pa približno -48 (gej tabelo)....
Ti praviš da bi v sistem dal več plina recimo v neobremenjenega 0 bar, bi bile temp okoli -48 in bi plin že ker veselo hodil nazaj v kompresor zato bi zelo pokalo notri, ko pa bi tak sistem piklopil na CPU (load), bi bil pa pritisk okoli 0.4 bar in nizkotlačna cev zmrznjena do recimo 1 ali 2 cm pred kompresorjem, temperature na 0.4 bar so pa recimo ene -45....
Poleg tega pa če imaš pravilno dolžino in premer kapilare, se ne bo poznalo 10 cm na nizkotlačni cevi med idle in loadom... Pa še neki da ne boš mislil da se gleda med filanjem sistema gleda do kje je kaj zmrznjeno ampak se gleda manometre (pritisk) in temperaturo...Vlogo ima pa tudi dolžina nizkotlačne cevi (flexibilne cevi + bakrene cevi do kompresorja)...
Jest drugač sistem nafilam toliko da je nizkotlačna cev zmrznjena do kompresorja ko je sistem neobremenjen, tako da bi po ene 20min zaželo malo pokati notri, ko pa je sistem vklopljen na računalnik pa nič ne poka...
Pri machu 1,2 vapochillu LS pa sploh ne boš videl da bi nizkotlačna cev zmrzovala pri kompresorju ko je sistem neobremenjen kaj šele kot je pod loadom...
Tukaj pa lahko vidiš kaj se dogaja če bi tako filal sisteme da bi da tunal na 180W... Se pravi da tekega sistema ne moreš uporabiti za 24/7...
LP
Zgodovina sprememb…
- zavaroval slike: sid911 ()
rovtarček ::
še vedno mi nisi pojasnil tega fenomena
rovtarček če boš imel na loadu (recimo 150W) nizkotlačno cev zmrznjeno do kompresorja boš imel slabše temperature kot pa če bo 10cm od kompresorja....
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Preber si zgornji post ene parkrat, pa ti mogoč potegne Manj pritiska v nizkotlačni cevi, nižje temp, samo ga pa vseeno ne sme biti premalo...
LP
LP
rovtarček ::
aha, zanimivo, r402 ima vrelišče pri 1bar 49.2° (sharp) torej pri nižjem tlaku še nizje, zdej jst dam glavo stran, da tvoj kompresor ne more zagotovit pri 150W loadu tok nizke temperature. Tak da tale tvoja teorija nekak ne funkcionira.
Funkcionira takrat, ko se hočeš hvalit, da ima unloaded sistem -69° dejansko v vakumu, samo tak sistem nima kapacitete, ob malem loadu boš gledal +.
Mal tud pomaga, da nastaviš narobe sodno na merilcu :D.
Funkcionira takrat, ko se hočeš hvalit, da ima unloaded sistem -69° dejansko v vakumu, samo tak sistem nima kapacitete, ob malem loadu boš gledal +.
Mal tud pomaga, da nastaviš narobe sodno na merilcu :D.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
A bi počas mi nehal s temi tvojimi teorijami... UEI DT200 boš pa težko kaj nastavljal...
Nič se ne hvalim -69 stopinj je takrat možno ko lavfa zadeva popolnoma v vakumu, če bi takega uklopil na računalnik bi bil kar krepko v +...
Normalen sistem ima okoli -60 unloaded, -45 imam pa 170W load (resistor load)...
LP
Nič se ne hvalim -69 stopinj je takrat možno ko lavfa zadeva popolnoma v vakumu, če bi takega uklopil na računalnik bi bil kar krepko v +...
Normalen sistem ima okoli -60 unloaded, -45 imam pa 170W load (resistor load)...
LP
rovtarček ::
no vredi, privzamimo da imaš -45 pri loadu (kar ti jst ne verjamem, a pustmo to zdej), to pomen da če bi tvoja teorija držala, bi ti mogel met krepko čez 1,5bara v evapu, kar dam glavo preč, da nimaš.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Za -45 pri loadu rabiš okoli 0.2 - 0.3bar pritiska... A veš čemu služi tukaj kondenzator...?
LP
LP
LittleDevil ::
rovtarček vidm da ti fizika leži, pa vse teorije poznaš, pa še kakšne fenomene....
r410a plin ima vrelišče pri -51.6 stopinjah....
A mi lahko razložiš kako je potem ta tip dosegel unloaded temperaturo mal čez -70 stopinj, load 180W pa -53...?
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=95642
http://www.extremecooling.net/index/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?12938.100
Res se mi ne da ubadat s tabo, nared en sistem objav slike pa razulktate pa bomo mal pokomentiral...
LP
r410a plin ima vrelišče pri -51.6 stopinjah....
A mi lahko razložiš kako je potem ta tip dosegel unloaded temperaturo mal čez -70 stopinj, load 180W pa -53...?
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=95642
http://www.extremecooling.net/index/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?12938.100
Res se mi ne da ubadat s tabo, nared en sistem objav slike pa razulktate pa bomo mal pokomentiral...
LP
Zgodovina sprememb…
- spremenil: LittleDevil ()
rovtarček ::
če maš dovolj močen kompresor, lahko spraviš vodo da vre pri -70˘.
LD, če mal pobrskaš po zgodovini, boš videl da ti še zdaleč nisi začetnik takih hlajenj v sloveniji, nekateri smo imeli te zadeve, takrat ko si ti veselo testiral vodne bloke :D
LD, če mal pobrskaš po zgodovini, boš videl da ti še zdaleč nisi začetnik takih hlajenj v sloveniji, nekateri smo imeli te zadeve, takrat ko si ti veselo testiral vodne bloke :D
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
LittleDevil ::
Kje pa sem napisal da sem začetnik teh hlajenje v Sloveniji...?
No dej link od teme, kjer si ti sodeloval verjetno pod drugim nickom...
globalno: persona non grata
registriran:
17.02.2006
Drugač sem pa pričakoval en tak odgovor....:
@rovtarček: če maš dovolj močen kompresor, lahko spraviš vodo da vre pri -70˘.
lp
nekateri smo imeli te zadeve, takrat ko si ti veselo testiral vodne bloke :D
No dej link od teme, kjer si ti sodeloval verjetno pod drugim nickom...
globalno: persona non grata
registriran:
17.02.2006
Drugač sem pa pričakoval en tak odgovor....:
@rovtarček: če maš dovolj močen kompresor, lahko spraviš vodo da vre pri -70˘.
lp
rovtarček ::
what do I know about thermodynamic, I am just a 13 years old boy.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
sharp ::
rovtarček vidm da ti fizika leži, pa vse teorije poznaš, pa še kakšne fenomene....
r410a plin ima vrelišče pri -51.6 stopinjah....
A mi lahko razložiš kako je potem ta tip dosegel unloaded temperaturo mal čez -70 stopinj, load 180W pa -53...?
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
http://www.extremecooling.net/index/e10...
Res se mi ne da ubadat s tabo, nared en sistem objav slike pa razulktate pa bomo mal pokomentiral...
LP
Tale sistem pa more držat takšno temperaturo,saj je tipson uporabil rotacijski kompresor,ki je znan po tem da dela v velikem vakuumu in tudi kompresor mora imeti skoraj 2hp.
r410a plin ima vrelišče pri -51.6 stopinjah....
A mi lahko razložiš kako je potem ta tip dosegel unloaded temperaturo mal čez -70 stopinj, load 180W pa -53...?
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
http://www.extremecooling.net/index/e10...
Res se mi ne da ubadat s tabo, nared en sistem objav slike pa razulktate pa bomo mal pokomentiral...
LP
Tale sistem pa more držat takšno temperaturo,saj je tipson uporabil rotacijski kompresor,ki je znan po tem da dela v velikem vakuumu in tudi kompresor mora imeti skoraj 2hp.
Drive fast as your guardian angel can fly.
LittleDevil ::
Res je da rotacijski delajo bolj v vakumu... Tale je 1Hp load pressure je pa okoli -0.2bar....
tnx
tnx
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | LittleDevil LD PC-V10Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2614 (1687) | LittleDevil |
» | Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 26909 (13454) | drejdrej |
» | CPU cooler -59 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6332 (4274) | sharp |
» | R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 31035 (22668) | AlesZ |
» | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 20445 (14082) | steev |