Povečana napetost v omrežju po celi Sloveniji - po novem 250V???

Povečana napetost v omrežju po celi Sloveniji - po novem 250V???

tebodi ::

V zadnjem mesecu, dveh, so nam v gospodinjstvu po nekem preveč čudnem naključju šle žarnice po tekočem traku. Včeraj je ena celo glasno dušo spustila in se rahlo razletela (bi rekel eksplodirala, ampak ne bi bilo čisto točno). In saj to ne more biti povezano - hkrati se mi je začelo dogajati, da mi na crt monitorjih vsake toliko zatrepeta slika.

Počasi se mi je zdelo preveč čudno, tako mi je danes električar pojasnil: pred časom so povečali napetost na 250V po celi Sloveniji, ker je ponekod bila prenizka, in da je "po novem" potrebno kupiti žarnice, deklarirane za 250V...!?
Monitorjev in ostale elektronske opreme bi rekel, da ne prodajajo v dveh variantah. :\

Mislil bi si, da bi kakšno takšno zadevo zasledil v dnevnih medijih, pa sem očitno spregledal... :|

A niso električne zadeve navadno deklarirane za 210-230V?

.tebodi

Dr_M ::

elektronika je delkarirana do 240V...
kle v vticnici zravn mene je trenutno 227V.
The reason why most of society hates conservatives and
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.

Phoebus ::

v omrežju je 230V (saj vemo, +- 5V se ne sme zamerit). 250V pa definitivno ni v omrežju, razen če ni kaj narobe. Narobe pri providerju, seveda

matevzm2 ::

Tule pri nas je konstantno med 242 in 248V, ce UPS ne laze.

tebodi ::

No eto. Nisem električar, ampak če je treba imeti druge žarnice, takšne za napetosti do 250V, potem se ta vpliv NEDVOMNO čuti tudi pri nekaterih drugih napravah...

Meni nič tebi nič, nobenmu nič...

Fuj jih bodi! 8-O

ferdo ::

jzt nisem nič opazil, mislim, pa če pride do takšne spremembe, se bi moglo obvestit širšo javnost v tiskanih medijih itd.. 250V?8-O kje pa živiš?

BlackHole ::

Jaz sem sicer opazil, da nam žarnice v kopalnici utripajo (kak teden), kaj drugega pa ne.

Highlag ::

Po IEC 38 standardu je bila nazivna napetost do leta 1987 220V +/-10% (198-242V) od leta 1988-2003 230V -10% +6% (207-244V) in od leta 2003 naprej 230V +/-10% (207-253V) To je posledica ustvarjanja enotnega omrežja za celotno Evropo. Zakaj? UK ima nazivno napetost 240V. In ob sedanjih tolerancah teh 240V ustreza. To stanje bo verjetno trajalo nekje 10let potem, bodo pa tolerance zopet zaostrili, in maksimalna napetost se bo spustila. V tem času bodo v UK imeli čas, da prilagodijo svoje omrežje.

Tako visoka napetost, ki jo imaš ti je posledica odklopa velikega porabnika z vašega "lokalnega" transformatorja, ali pa je izhodna napetost nastavljena na previsoko vrednost.
Vsekakor boš moral poklicati Elektro, da zadevo uredijo. Drugače imamo nastavljeno napetost okoli 227V (Ljubljana)
Never trust a computer you can't throw out a window

ferdo ::

moti me, če kura razlaga picku za celo slovenijo...
"električar je reku, da so po celi sloveniji dvignili napetost na tol in tolk..." wtf
JE tist električar tvoj dobavitelj elektrike? to niso šale male, če bo voda umazana ne bom soseda vprašu kako je v drugi vasi in zakaj je tako, bom komunalo poklicu oz. tistega, ki mi položnico pošilja!;((


smo kej razčistli?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: ferdo ()

tebodi ::

No saj je vse v redu. Električar je bil z Elektra (preveril nam je funkcionalnost ure).

Pač meni se zdi, da je takšna stvar že vredna javne objave, tudi če gre samo za to, da treba "po novem" izbirati med dvema vrstama žarnic...

Imam prenapetostni filter pred elektronskimi zadevami, tako da to naj bi do neke mere pomagalo, vseeno pa se mi zdi, da vpliv na rok trajanja pri občutljivejših napravah bo. :|

Gavran ::

Kot je že Highlag zapisal, ima omrežna napetost "nazivno vrednost", ki je 230V in dovoljeno odstopanje (tolerance). In 250V je v toleranci, torej se ne moreš pritoževati. Z napetostjo je problem predvsem v primerih, ko je linija od transformatorske postaje do zadnjega uporabnika dolga in takrat Elektro težko zagotovi (zaradi padca na linijah) da najbližji nima previsoke napetosti in da najbolj oddaljeni nima prenizke napetosti. V takih primerih pa so dejanska odstopanja lahko kar velika (najslabši primer recimo najbolj oddaljeni ima veliko porabo, recimo obrt, ko pa izključi svoje porabnike, ima najbližji previsoko napetost). V takem primeru pomaga edino teženje Elektru za novo trafo postajo.

zlobcek ::

Ma jest tud menjam žarnice skoraj vsak mesec!?!? Zdej vsaj vem kaj naj bi bil razlog. Pa se dobi žarnice, deklarirane na 250V? Morm it pogledat.

Hvala bogu, da imam slo-tech:) Se malo, pa bom zaradi njega prisparu malo bogastvo:D

LP Primoz

TribesMan ::

Hahaha ampk ste res hecni. Kdo od vas je verjel da so povišal napetost na 250V? Veste to ne gre kar tako od danes na jutri... Sploh pa bi se ob takih spremembah povsod kaj govorilo o tem.

Aja pri nas je trenutno 231V

LP

TribesMan
Moj kompjuter dela: KVIIIIK ... KVIIIK ... KVIIIK.

Ko ga navijem dela: KVIKKVIKKIVKKVIK. :)

Person ::

Jaz nisem niti malo verjel ...:)
Let's make something useful!

l-note ::

Pri nas je 233 - 235 V.

tx-z ::

lj-šiška @ 23.05 - 230V +-3V
tx-z

Jose ::

Nazadnje, ko sem meril napetost na vikendu je ta znašala okrog 180V. Si lahko zračunate, s koliko manjšo močjo je grel električni kalorifer (2kW/230V). Pozimi gor ni za zdržati.

AngelOfDeath ::

Mislim da so že leta 1998 ali pa še prej objavili da bodo postopoma povišali napetost tko da to ni nič novega

gumby ::

Jose: take male napetosti se znajo zgoditi, ce si kje dalec od transformatorja... pred leti sem pri nas izmeril celo 146V 8-O, dokler ni elektro postavil nov trafo. sedaj je normalnih 230V

Nejc Pintar ::

pol bi pa skorej loh dau napajalnik na 110V:D :D :D
Lahko je biti prvi, če si edini!

frenk ::

228V

Kranj

:)

Person ::

Madona ste že lajnasti ... z 220V na 230V (+/- majhna odstopanja) smo itak šli zato, da imamo enako kot ostali v Evropi. Če pa je kje slučajno drugače, je pa to anomalija zaradi določenih dejavnikov.
Let's make something useful!

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Person ()

Kawl6 ::

Od 224 do 226 !!


Mojstrana

Klemenn ::

pa mamo nov dejavnik pri navijanju :D

frenk ::

če maš taprav PS to nima veze:D

cekr ::

Za Evropo je bila postavljena 3-fazna napetost z vrednostjo 400V. 1-fazno pa dobite tako, da 400V podelite s kvadratnim korenom iz 3.

Prejšnja napetost je bila 220V, sedaj pa je predpisana 230V.

To je vse.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: cekr ()

BlazP ::

@cekr: Razlozi to zarnicam, ki jih tebodi uporablja. Mogoce bojo pol nehale crkvat kot po tekocem traku

DSmidgy ::

Kot se videl, Tebodi sploh ni izmeril napetosti v vtičnici, tako da se ne more kar predpostavljati, da je za pregorevanje žarnic kriva konstantna previsoka napetost.

strle12 ::

Pri meni se pa dogaja da mi UPS kar skozi piska!!

Pol sva pa s kolegom mirila po vtičnicah po našem naseju in je napetost nihala
od 200v-211v in je kolega klical elektro!!

In so rekli da je nenavadno niska napetosi in da je napaka na trasformatorju!!

Pol pa še rečejo :
Pridemo enkrat naslednji teden!!!!!!!
:)))
Postati velik je veliko dejanje!!
Da si velik pa so le sanje!

tebodi ::

Moje meritve ne bi mogel smatrati za preveč relevantne, ker mam sam en "el cheapo" voltmeter, ki bi na tej napetosti lahko kar narobe kazal, kaže pa 242 V.
Res pa imamo v naši ulici nekaj 100 m naprej obrtnika, ki je menda precejšen porabnik, lahko da zato pride do dodatnih nihanj, ki jih žarnice ne marajo...
No, toliko.

Zvedavec ::

Po mojih izkušnjah so varčne žarnice bistveno odpornejše proti pregorevanju zaradi visoke napetosti. Starši imajo hišo ob transformatorju in so skoraj tedensko menjali žarnice, varčna se pa drži par let.

Tero ::

Pri nas v mariboru - tabor mamo ker nizko napetos sem jo zmero pa je pokazalo 213 V:\
Give a man a fish, he'll be fed for a day.
Teach a man to fish and he'll drown himself.

T0RN4D0 ::

223-224V Boštanj (sevnca (posavje)) 8-)

sam za vas sem zmeru. :D

Drugač smo pa bliz transforamtorja, pa so navadne žarnce full pogosto šle, varčna pa ne vem če je že kdaj kiira pregorela. :)
(\__/) This is Bunny. Copy and paste bunny
(='.'=) into your signature to help him gain
(")_(") world domination.

tebodi ::

He he, mi še vedno vodimo!

Prvo mesto z 242 V!! :\

balocom ::

Odvisno kdaj merte, kajti obremenitev na linijah niha in zao tudi napetost.
228V
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

Azrael ::

Ko ste že oživili to temo, slika prikazuje kako stalno niha omrežna napetost (log iz UPS):


LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.

TribesMan ::

Hm to ni skor nič nihanja... ubistvu gre za manj 1% nihanja... nič kritičnega.

LP

TribesMan
Moj kompjuter dela: KVIIIIK ... KVIIIK ... KVIIIK.

Ko ga navijem dela: KVIKKVIKKIVKKVIK. :)


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Napetost na vtičnici doma

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4311349 (9508) marjan_h
»

Sončna in vetrna energija je drazja kot pricakovano... (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
14440977 (36835) telexdell
»

Žarnice pregorijo ob vklopu stikala

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
315142 (4044) javr
»

Nihanje napetosti v vticnicah (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6310143 (8082) Pyr0Beast
»

Uporaba starega stabilizatorja napetosti

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
83291 (3145) stromar

Več podobnih tem