odpovedala faza na stropu

odpovedala faza na stropu

«
1
2

polozweii ::

Po odstranitvi luči fazenbrifer ne zazna faze - večkrat preverjeno z dvema delujočima fazenbriferjema in v obeh položajih stikala.
Pred odstranitvijo luči (15 minut prej) je luč delovala.
Pred demontažo sem izklopil stikalo.
Nič ni bilo opazit da bi šmelcalo.

Stare varovalke so ok. FIT stikala za ta prostor so v položaju navzgor.
Vtičnici delujeta.

Kaj bi bil še lahko vzrok za odpoved faze?

iloveboobz ::

za začetek si dob električarja. Taki heci niso za amaterje.
smoki

bm1973 ::

vklopi stikalo...
Evropa je okupirana s strani ZDA od leta 1945.

Dokaz: 80.000 ameriških vojakov na celini.

Assass1n ::

Dobro poglej kabel, da se ni pretrgal, meni se je enkrat na stiku kjer pride iz ometa.
še ko je na tv-ju moder ekran me `pr src stisne

Jure14 ::

Kaj pa do stikala pride faza?
Odšraufaj stikalo in preveri. Mogoče je stikalo pokvarjeno?
Imaš mogoče več stikal za to luč?
Varovalke imaš še talilne, al že avtomatske?

mirator ::

Nimam steklene krogle, vendar se mi zdi, da si tako na luč kot na stikalo pripeljal nulo. Preveri v dozi, kjer si izvajal povezave. Nula gre direktno na luč, faza direktno na stikalo in preko stikala na luč.

Ampak najbolje, če upoštevaš nasvet @iloveboobz

DeeJay ::

prvič slišim za FIT stikalo. Trol tema.
Don't f with me.

IL_DIAVOLO ::

polozweii je izjavil:

Po odstranitvi luči fazenbrifer ne zazna faze - večkrat preverjeno z dvema delujočima fazenbriferjema in v obeh položajih stikala.
Pred odstranitvijo luči (15 minut prej) je luč delovala.
Pred demontažo sem izklopil stikalo.
Nič ni bilo opazit da bi šmelcalo.

Stare varovalke so ok. FIT stikala za ta prostor so v položaju navzgor.
Vtičnici delujeta.

Kaj bi bil še lahko vzrok za odpoved faze?


Napacno zvezano, kot si ze sam pravilno domneval :)
Con il Milan nel cuore!
https://www.youtube.com/watch?v=fS58IQczWWE&ab_channel=MariusMotora
Forza ragazzi!

int47 ::

Si vrtal ?

Jazon ::

Nisi napisal, kje si "iskal fazo", tam kjer je bila prej lučka, na drugi luči ali na stikalu?
Lahko, da imaš luči zaporedno vezane, ali pa da si npr. montiral novo 230V luč na 12V linijo in ti star 230V fazenbrifer tam ne dela, ker rabi 70V, da zagori. Poglej če je kje napajalnik, ki pretvarja 230V v 12V.

mihagr ::

polozweii
spomni se in preberi še enkrat tvojo temo izpred treh dni.
Morda boš našel pravi odgovor.

DeeJay
nič ni trol tema, izobrazi se! Res je pa le to, da je narobe napisal, pravilno je FID zaščitno stikalo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: mihagr ()

Xserces ::

Če na šalterju ni faze potem išči naprej v omarici. Če na luči ni pa zašraufaj nazaj... mogoče je pa nek majstr prebil dovod z šraufom :)):))
Intel i5-3570k @4.7GHz|MSI GTX 970 4G|MSI Z77 MPower|
G. Skill 8 GB 1600MHz|Corsair AX750|Seagate Barracuda 2TB|NZXT Gamma|

polozweii ::

Assass1n je izjavil:

Dobro poglej kabel, da se ni pretrgal, meni se je enkrat na stiku kjer pride iz ometa.


S fazenbriferjem sem preveril stikalo za luč in deluje zato res ne more bit drugega kot pretrgan baker zgoraj iz ometa.
https://www.ebay.co.uk/itm/123023781346

fikus_ ::

Cisto mozno, da si zlomil bakreni vodnik, ki je najverjetneje že prej bil nalomljen.
Srecno pri sanaciji.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

bm1973 ::

Če je trda žila, se lahko hitro zlomi...

Sploh če je manj kot 2,5mm2.

Danes vsi štromarji dajejo mehkožilne kable...

Upam, da ima kable v ceveh...
Evropa je okupirana s strani ZDA od leta 1945.

Dokaz: 80.000 ameriških vojakov na celini.

fikus_ ::

" Danes vsi štromarji dajejo mehkožilne kable..."

Za hišno inštalacijo?! NE.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

SambaShare ::

bm1973 je izjavil:


Upam, da ima kable v ceveh...


Tudi če je podometni ploščati ne bo konec sveta. Odstraniš toliko ometa, da lahko popraviš kabel in nazaj gips.

nejc_nejc ::

fikus_ je izjavil:

" Danes vsi štromarji dajejo mehkožilne kable..."

Za hišno inštalacijo?! NE.

zakaj pa ne?

fikus_ ::

So dražji, več dela z zaključevanjem,...
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

bm1973 ::

Vsi štromarji, ki jih jaz poznam, daje mehkožilne kable.

Ja, je malo več dela, ampak se ne zafrkavaš z vlečenjem po ceveh...

Tudi zaključevanje je lažje, ko se ti kabel ne zlomi...

Mogoče trdožilnbega pripelješ do doze, ampak naprej ga jaz ne bi dajal, sploh kar je tanjše od 1,5mm2.
Evropa je okupirana s strani ZDA od leta 1945.

Dokaz: 80.000 ameriških vojakov na celini.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: bm1973 ()

fikus_ ::

Klasika so "trdožilni" in 1,5 ali 2,5 mm2, tanjših in debelejših v stanovanjih/hišah še nisem videl (redkokdaj debelejši, ampak z namenom). Manj kot 10,5mm2 je pa s točno določenim namenom, za porabnike (npr. pomik žaluzij), kjer se res ne rabi več in so direktno vezani, ter na ustrezni varovalki.
Eno je kabel vleči v že vgrajeni cevi, tam trdožilnega zelo težko oz. ne spraviš skoz, če je kakšen ovinek, drugo pa novogradnja ali temeljita sanacija elektrike, kjer imaš izštemane poti kablov.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

bm1973 ::

Danes, ko je cel kup manjših porabnikov, je nekaj normalnega, da imaš v bajti 0,75mm2 ali 0,5 mm2 kable, ker vleči 1,5mm2 za luč je idiotsko. Kaj boš imel 2,2 kW luč?!?!?!?
Evropa je okupirana s strani ZDA od leta 1945.

Dokaz: 80.000 ameriških vojakov na celini.

joez7 ::

bm1973 je izjavil:

Danes, ko je cel kup manjših porabnikov, je nekaj normalnega, da imaš v bajti 0,75mm2 ali 0,5 mm2 kable, ker vleči 1,5mm2 za luč je idiotsko. Kaj boš imel 2,2 kW luč?!?!?!?

Zaradi varovalke. Za 0,5mm2 mora bit 2A varovalka (tut če maš sam 1m takega kabla) - pa maš 2A ali pa 10A? Nekaterim tut luč ne pomaga, lestev s tremi klini?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

starfotr ::

bm1973 je izjavil:

Danes, ko je cel kup manjših porabnikov, je nekaj normalnega, da imaš v bajti 0,75mm2 ali 0,5 mm2 kable, ker vleči 1,5mm2 za luč je idiotsko. Kaj boš imel 2,2 kW luč?!?!?!?


Idiot si kvečjemu ti. Vodniki v inštalacijah imajo najmanjši presek 1,5 kvdrat zaradi mehanske trdnosti in ne zaradi tokovne obremenitve, načina polaganja in podobno.

Cace ::

Nisem še videl, da bi se trdožilni kabel zlomil. Za luči je 1,5mm, za vtičnice 2,5mm - trdožilni. Da delaš čimmanj ovinkov s kabli, obstajajo razdelilne doze. Da pa kable z lahkoto spraviš po ceveh, pa predvleka.

fikus_ ::

Če delaš s staro inštalacijo, kjer je nekdo x krat menjal stikalo, vtičnico, luč,.... doživiš tudi to, da se trdožilni vodnik zlomi.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

Cace ::

Zakaj bi nekdo x-krat menjal te stvari?

fikus_ ::

Ko imaš in živiš v hiši s 40 let staro inštalacijo, vmes menjaš luči, stikala, vtičnice,... zaradi estetike, ker se pokvari,.....
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

mirator ::

Da se vodnik odlomi ni tako redek pojav. Vzroki so pa različni. Lahko je pri snemajnu izolacije, zaradi nerodnosti "električarja" bilo nekoliko zarezano tudi v baker. Takrat ni potrebno velikokrat pregibati pa bo prišlo do odloma. Lahko je pri snemanju plašča bilo nekoliko zarezano tudi v osnovno izolacijo in je lahko prihajalo do lokalnih oblokov zaradi višjih harmonikov ali atmosferskih prenapetosti. Lahko da gre za starejšo izolacijo in je bil kabel večkrat preobremenjen, zaradi česar se je izolacija pregrevala in počasi izgubila izolativne lastnosti in je prav tako prihajalo do posameznih obločnih prebijanj itd.
Če kdo misli, da pri lučeh ne more priti do pregrevanja se zelo moti.

DeeJay ::

Predvidevam, da je bil pri monaži luči prevrtan kabel za fazo in dokler je vijak delal stik je delivalo, ko je vijak odstranil, je zadeva nehala delat.
Don't f with me.

joez7 ::

DeeJay je izjavil:

Predvidevam, da je bil pri monaži luči prevrtan kabel za fazo in dokler je vijak delal stik je delivalo, ko je vijak odstranil, je zadeva nehala delat.

Verjetno. Obstaja tester faze - faznprifer s baterijo https://digitklik.si/izdelek_UNI-T-UT-1... , ki zaznava vodnik pod napetostjo na razdalji ~10mm, za takele defekte neprecenljiv. Cena ~12€
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

Zvezdica27 ::

multimeter in pamet vklopiti. Najbrž je kabel prevrtan, ja. Poglej v stikalu ali je do njega vse oK, potem greš dalje do točke, kjer je problem.

Fazenprifer je... za prvih 5 sek, potem je multimeter. Imaš pa tudi detektorje faze, res ne, a kaj, če je prevrtal nulo ;)

zz

joez7 ::

Zvezdica27 je izjavil:

multimeter in pamet vklopiti. Najbrž je kabel prevrtan, ja. Poglej v stikalu ali je do njega vse oK, potem greš dalje do točke, kjer je problem.

Fazenprifer je... za prvih 5 sek, potem je multimeter. Imaš pa tudi detektorje faze, res ne, a kaj, če je prevrtal nulo ;)

zz

Nulo najdeš na način - pošlješ iz razvodnice po N kablu fazo - pot ti detektor najde.
Majo pa fantje tudi testerje s frekvenčnim (2-4kHz) signalom - sam so relativno dragi ~300€. Lahko ga priklopiš na živ ali pa odklopljen vodnik.

Tole je ena poceni varianta https://www.videlektro.com/sl/shop/orod...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

mirator ::

Zvezdica27 je izjavil:

... a kaj, če je prevrtal nulo ;)
Če je prevrtal nulo, potem bi mu v stikalu še vedno svetil fazenprifer. Je treba vseeno prebrati, za kaj gre.

joez7 je izjavil:

DeeJay je izjavil:

Predvidevam, da je bil pri monaži luči prevrtan kabel za fazo in dokler je vijak delal stik je delivalo, ko je vijak odstranil, je zadeva nehala delat.

Verjetno. Obstaja tester faze - faznprifer s baterijo https://digitklik.si/izdelek_UNI-T-UT-1... , ki zaznava vodnik pod napetostjo na razdalji ~10mm, za takele defekte neprecenljiv. Cena ~12€
Tole me pa zanima. Kje ga pa dobiš?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

mirator ::

Sem še enkrat prebral posledico problema.
Po odstranitvi luči fazenbrifer ne zazna faze - večkrat preverjeno z dvema delujočima fazenbriferjema in v obeh položajih stikala.

Torej po odstranitvi luči.
Na luč pride direktna nula in faza od stikala. Torej če tudi po vklopu stikala na luči ni faze, potem je napaka med stikalom in lučjo, ali ne? Ampak tam ni nič spreminjal. Ni pa OP napisal, ali ima fazo na stikalu. Sam je nekaj prevezoval, je pa laik.

bm1973 ::

Lahko je tudi nula prekinjena...
Evropa je okupirana s strani ZDA od leta 1945.

Dokaz: 80.000 ameriških vojakov na celini.

asinhronc ::

Kaj sploh pomeni odstranitev luči? Luster stran ali...? Tam moreta biti dva vodnika iz stropa ven, ki sta privijačena v sponko, kjer drugo stran priklopiš luster .

Kako si pa držal preiskuševalec faze in kam si ga vtikal? Na sponko, če je, direkt po vodniku....?


bm1973 je izjavil:

Lahko je tudi nula prekinjena...


Preiskuševalec faz ne rabi nobene nule!

polozweii ::

Oboje je bilo prekinjeno. Sveder za luknjo novega nosilca luči je šel točno skozi center kabla +/- 0.3 mm

kixs ::

Ce ne ves kje gre kabel, potem luknje zamaknes. Obicajno gredo kabli pravokotno na neko steno, tako pa jih zamaknes za npr. 45st in moras imeti res sreco, da jih zadenes.

feryz ::

Še dobro da si v uvodu napisal, da si testiral žice po vrtanju.
Skozi njih.

kixs ::

No, sej tudi ni nic napisal, da je na novo vrtal luknje :lol:

Assass1n ::

Važno je da sem imel prav. Heh
še ko je na tv-ju moder ekran me `pr src stisne

IL_DIAVOLO ::

Ne verjet nicesar električarju ki uporablja FIT stikalo :D
Con il Milan nel cuore!
https://www.youtube.com/watch?v=fS58IQczWWE&ab_channel=MariusMotora
Forza ragazzi!

mirator ::

polozweii je izjavil:

Oboje je bilo prekinjeno. Sveder za luknjo novega nosilca luči je šel točno skozi center kabla +/- 0.3 mm
Čestitam!?
Ampak sarkazem na stran.

Torej, vrtal si luknjo za novo pritrditev luči in prevrtal kabel. Glede da naj bi na luč prišla direktna nula in faza od stikala, mi sedaj ni jasno, kako da na stikalu nisi imel faze? Iz tvojega pisanja sklepam, da si v stikalu prekinjal nulo, na luč pa imel napeljano fazo?

Poročaj še, kako si zadevo saniral.

GupeM ::

Od kod vam to, da na stikalu ni bilo faze? Saj je napisal, da deluje...

polozweii je izjavil:


S fazenbriferjem sem preveril stikalo za luč in deluje zato res ne more bit drugega kot pretrgan baker zgoraj iz ometa.
https://www.ebay.co.uk/itm/123023781346

starfotr ::

OP, oprosti ampak podal si zelo pomanjkljive informacije v začetku.

Lotil si se dela brez načrta ali strokovne usposobljenosti.

Ljudje na forumu ste pa še take mone, da mu "pomagate" in ga pozivate, da še napiše rešitev po sanaciji?

Edini pravi nasvet pri delu amaterjev z elektriko je, da najdejo kontakt električarja, ga naročijo in plačajo po izvedbi del. Vse ostalo je brcanje v temo in iskanje nevarnosti ter na koncu višjih stroškov celotnega posega.

STFU o tem, da sami znate bolje, lepše, kakovostnejše od vseh mojstrov.

Utk ::

Za zamenjat luster ne rabiš "načrt", ampak eloborat.
Da ni še noben "električar" nikoli prevrtal kabla je pa tudi laž.

STFU o tem, da sami znate bolje, lepše, kakovostnejše od vseh mojstrov.

To ne, znamo pa hitreje in ceneje.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

EU_zamašek- ::

Ti že, kaj pa OP?
Pa še nevarno je.
Ni to reševanje težav kot pri winxp, kjer je tu pa tam samo modri ekran. Pa še tam se lahko kaj prismodi.

Utk ::

Pismo, op bi lahko tudi sliko obešal in prevrtal kabel. Isto nevarno bi bilo.
Se niti slike ne sme obešat brez eloborata in navzočnosti električarja in vodovodarja?

Meni so montirali kuhinjo in so prevrtali kabel. In ne, nisem jaz kabla dal tam, električarji so ga dali, par 10 let nazaj. In kaj pol? Naj naslednjič kličem še električarja ko pridejo kuhnjo montirat?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

EU_zamašek- ::

Lahko, ampak je dobro vedeti, kje potekajo kabli.
«
1
2


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Pancerke (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
23728463 (21371) starfotr
»

vezava kopalniškega stikala z lučko

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
236720 (3318) mirator
»

enopolno stikalo - luč (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
8914722 (8171) mirator
»

Napeljava kabla

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
177877 (5451) mirator
»

kabli prebijajo?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
2210685 (9767) telexdell

Več podobnih tem