Utk ::

Kolk trajno vzdržnega toka pa rabiš nekje na hodniku? Še 5 v špici ne vem kaj bi rabu, trajno pa se mi ne sanja, morda bo kdaj tam kak modem priklopljen in kuril 100w.

dope1337 ::

B13 varovalke na 1,5 kvadrat so dandanes klasika oz. pogostokrat uporabljena taktika pri adaptaciji stanovanj. Manjkrat pri novogradnji (pac das 2,5 kvadrat pa C16, ce ze delas od zacetka).

Narejeno ze n-krat, prestalo meritve v 99% z metrelom.

No need to panic.

Ontopic: nimas se kej sekirat, tudi vkolikor je elektroinstalater uporabil isti kabel, ki napaja stikalo/luci. Vazno je, da je varovalni clen pravilno dimenzioniran glede na instalacijo (predvidevam, da doticni tokokrog, katerega vodnik je 3G1,5kvadrat, varuje 10A varovalka).
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: dope1337 ()

starfotr ::

Na hodniku komot presežeš 5 A. Priklopiš npr. sesalec, praktično vsakdanja reč. Seveda ne dela 24/7.

C karakteristike varovalke ne rabiš v bivalnih prostorih.

Varovalka varuje inštalacijo. In se projektira glede na več dejavnikov. Vedno. Meritve so že lahko pozitivne, kar pa ne pomeni, da inštalacija prestane pregled. Pregled inštlacije je tudi vizuelni. Pregleda se tudi načrt, vezave, spoje, načrte, oznake ipd.

tony1 ::

Tomay je izjavil:

Je kdo dejansko videl skurjen 1,5mm2 drot na 16A varovalki? Edino, če je bil zvit v klut zaradi indukcije.

Vem kaki so predpisi je pa razlika tudi kako je kabel vgrajen in posledično kako se hladi.
Sem videl tudi bojler na 0,75mm2 kablu, ki deluje že nekaj let b.p.


Tebe reabijo v NASI, ker si bolj pameten od vseh.

Takšne pametnjakoviče s podaljški sem že srečal v datacentru... in nato otipal kabel, ki je imel ene 40 stopinj. Šele potem so se lahko nehali zaje6avati.

Utk ::

Na hodniku komot presežeš 5 A. Priklopiš npr. sesalec, praktično vsakdanja reč. Seveda ne dela 24/7.

5A vleče moj industrijski sesalec. 6 jih več ne.

energetik ::

In kaj potem? Moj gospodinjski Philips pa ima max el. moč 2,2kW, vleče slabih 10A + dodaj še jalov tok. Seveda še vedno komot na 1,5 kablu in 10A varovalki.

Utk ::

Marsikje drugje je čisto normalno imet 1,5 kabel za vtičnico, za luči pa 1,0. Silijo nas na varčne žarnice, kabli morajo bit pa kot da je na vsako luč še klima priklopljena. Dokler je prava varovalka, ne sme bit problema. Če ni prava, je pa tudi 2,5 lahko problem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

starfotr ::

Aja, kje pa je to normalno? V nerazvnitem svetu morda? Ali je to normalno v razvitem, zahodnem svetu? Ker marsikje je tole povsem normalno...

https://spee.ch/3/zhzhtrhzt.jpeg

energetik ::

Utk je izjavil:

Marsikje drugje je čisto normalno imet 1,5 kabel za vtičnico, za luči pa 1,0. Silijo nas na varčne žarnice, kabli morajo bit pa kot da je na vsako luč še klima priklopljena. Dokler je prava varovalka, ne sme bit problema. Če ni prava, je pa tudi 2,5 lahko problem.
Sicer se strinjam, da je trenutno napeljava za luči povsem predimenzionirana, nam na 10A varovalki visi ~100W ledic, ki da 10000lumnov in kuri 0,5 A...
Po drugi strani potem vidiš take primere, kot je ta tema, kjer zraven uštulijo še kakšno vtičnico. Nenazadnje bom tudi jaz na 1,5mm2 napeljavo priklopil klimo, ker je pač tam doza pripravno blizu. Če bi imel neko 0,5mm2 na 3A varovalki, tega ne bi mogel..

starfotr ::

Pozabljate, da je več kriterijev za projektiranje inštalacije. Eden izmed njih je tudi mehanska trdnost kablov. In mehanske trdnosti ne moreš zagotovit z nekimi žičkami, z manjšim presekom od 1,5 mm^2. Mehanska trdnost je pomembna zaradi vlačenja kablov in tudi zaradi morebitnih sil med vodniki.

Z razlogom je minimalni presek 1,5 mm^2 v elektro inštalacijah. In z razlogom se ga varuje z 10 A varovalko, oz. B10.

In ne scat proti vetru, če ni treba. Ker boste mokri. In brez strehe nad glavo.

dope1337 ::

"Z razlogom je minimalni presek 1,5 mm^2 v elektro inštalacijah. In z razlogom se ga varuje z 10 A varovalko, oz. B10."

Ni res...

Povej ti to n preglednikom, ki so me spustil cez z 1,5kvadrat + B13.
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: dope1337 ()

starfotr ::

Vse je odvisno od dolžine voda. Lahko varuješ tudi z B13, če je vod ustrezno projektiran.

mirator ::

Eni pa res radi kar naprej odkrivajo toplo vodo. Zakaj je za kateri tokokrog takšen presek, je pač odvisno od veliko faktorjev, ki jih mora obvladati projektant, električar pa pri izvedbi držati. Za domačo rabo se pač dela bolj po pavšalu in nasvetih kakšnih kvazi električarjev. Zato pa je črna kronika polna vzrokov požarov v objektih, ki se jim reče neustrezna električna napeljava.
Skratka v Sloveniji in Evropski uniji, je minimalni presek za stalno polaganje, 1,5 mm2.
Cu vodnik 1,5 mm2 s PVC izoalcijo se lahko ščiti z inštalacijskom odklopnikom ne glede na način polaganja, če je položen samostojen tokokrog. Če je v neposredni bližini položenih več vodnikov pa lahko dovoljena jakost inštalacijskega odklopnika hitro pade tudi do 6 A. Z varovalko s taljivo žičko pa mora biti zdržni oz. korigirani tok kabla za faktor 1,1 večji od jakosti varovalke. Zdržni tok je naveden v standardih za posamezen način polaganja pri temperaturi okolice 30°C in osamljeni tokokrog. Korigirani zdržni tok, pa je zdržni pomnožen s faktorjem temperature okolice in številom paralelnih vodnikov, ki se lahko dotikajo ali ne.

Povej ti to n preglednikom, ki so me spustil cez z 1,5kvadrat + B13.

Iz zgoraj opisanega ti je sedaj najbrž jasno, da preglednik ni nič kiksal. Oz. lahko je kiksnil, če mu ti nisi povedal, da si polagal več tokokrogov vzporedno.

Takšne pametnjakoviče s podaljški sem že srečal v datacentru... in nato otipal kabel, ki je imel ene 40 stopinj. Šele potem so se lahko nehali zaje6avati.

Saj 40°C ni nič alarmatnega. Kabel s PVC izolacijo pač ne sme presečei tempereture 70°C (oz. pri kratkih stikih katkotrajno tudi 120°C).

je kdo dejansko videl skurjen 1,5mm2 drot na 16A varovalki? Edino, če je bil zvit v klut zaradi indukcije.

Saj ni problematična jakost varovalke ampak presek. Ti imaš lahko tudi 16 A varovalko pa kabel 0,7 mm2, če bo na njemu obremenitev samo kakšnih 300 W. Če se nič ne bo spreminjalo, bo vse normalno funkcioniralo več let. Problem pa bo nastal pri raznih okvarah, ko ne bo stekel tako velik okvarni tok, da bi varovalka pregorela v predpisanem času. Takrat pa lahko pride tako do požara kot tudi smrtnega slučaja. Tako da, pamet v glavoo.

tony1 ::

"Saj 40°C ni nič alarmatnega. Kabel s PVC izolacijo pač ne sme presečei tempereture 70°C (oz. pri kratkih stikih katkotrajno tudi 120°C)."

Tele standarde je treba v tem primeru pravilno interpretirati. V datacentru ni elektromotorjev ipd., ki bi se uporabljali le krajši čas in nato ugasnili, tam so obremenitve precej stalne. In zgornje temperature najbrž povejo, da se izolacija do 70 stopinj C ne bo stopila (tj. bo pri tej temperaturi trajno opravljala svojo vlogo).

In seveda, tisti podaljšek je bil grozno preobremenjen, na njem je bila cela strežniška omara. V takšnem okolju absolutno ni normalno, da bi se kabel segrel toliko, da to človek zazna. (In če prostor ne bi bil klimatiziran, bi bilo le še slabše.)

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: tony1 ()

mirator ::

Sem prepozno opazil kiks:
Cu vodnik 1,5 mm2 s PVC izoalcijo se lahko ščiti z inštalacijskom odklopnikom ne glede na način polaganja, če je položen samostojen tokokrog.

Pravilno je:
Cu vodnik 1,5 mm2 s PVC izoalcijo se lahko ščiti z inštalacijskom odklopnikom jakosti 13 A, ne glede na način polaganja, če je položen kot samostojen tokokrog.

dope1337 ::

V tej debati (iz katere zgleda vse skupaj kot raketna znanost - pa ni, niti priblizno) bi se najlazje poistovetil s tem delom:

je pač odvisno od veliko faktorjev, ki jih mora obvladati projektant, električar pa pri izvedbi držati.
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Tomay ::

Kakšen pa je bil presek vodnikov v tem podaljšku?

tony1 je izjavil:

"Saj 40°C ni nič alarmatnega. Kabel s PVC izolacijo pač ne sme presečei tempereture 70°C (oz. pri kratkih stikih katkotrajno tudi 120°C)."

Tele standarde je treba v tem primeru pravilno interpretirati. V datacentru ni elektromotorjev ipd., ki bi se uporabljali le krajši čas in nato ugasnili, tam so obremenitve precej stalne. In zgornje temperature najbrž povejo, da se izolacija do 70 stopinj C ne bo stopila (tj. bo pri tej temperaturi trajno opravljala svojo vlogo).

In seveda, tisti podaljšek je bil grozno preobremenjen, na njem je bila cela strežniška omara. V takšnem okolju absolutno ni normalno, da bi se kabel segrel toliko, da to človek zazna. (In če prostor ne bi bil klimatiziran, bi bilo le še slabše.)
Voodoo 4Ever

tony1 ::

Pojma nimam, pač podaljšek za 5 EUR iz OBIja (nekje zgoraj smo celo omenjali tipični presek žice v le-teh)...
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ločitev elektroinštalacije dveh sob (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6611948 (10705) mirator
»

Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
11945933 (32526) borut_p
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9919135 (17618) negotiator
»

Je mogoče povezati dve vtičnici v hiši za podvojeni tok?

Oddelek: Loža
293930 (2563) SaXsIm
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4018589 (17420) imagodei

Več podobnih tem