Forum » Elektrotehnika in elektronika » debelina glavnih el. vodnikov
debelina glavnih el. vodnikov
Pixxxel ::
Pozdravljeni,
zanima me če morda kdo ve kolikšna je debelina (z izolacijo) glavnih/priključnih el. kablov, ki pridejo do glavne e. omarice in ali je standardizirana za fizične odjemalce.
Za občutek kaj imam v mislih:
https://www.alter.si/attachments/202211...
Hvala za odgovore in lp!
zanima me če morda kdo ve kolikšna je debelina (z izolacijo) glavnih/priključnih el. kablov, ki pridejo do glavne e. omarice in ali je standardizirana za fizične odjemalce.
Za občutek kaj imam v mislih:
https://www.alter.si/attachments/202211...
Hvala za odgovore in lp!
joez7 ::
Po sliki sodeč, med 4x35 do 4x70mm2 Al. Če lahko zmeriš z šublerjem, potem lahko iz kataloga z 90% natančjostjo zadaneš presek. Če sprašuješ za cev, skozi katero boš prepotegnil dovod, daj vsaj 50 ali 70mm.
Standad je v tem razponu. Redkokje 120mm2.
Standad je v tem razponu. Redkokje 120mm2.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
borut_p ::
4x70+1.5mm2 ... v fi125 zascitni cevi. Berem iz teh pogojev El Ljubljana. Aluminij kabel. Baker ne vem ce se kje dajejo, imajo pa manjsi presek
starfotr ::
Ne vem koliko je stara slika. Vendar tu na te sliki je vse narobe po današnji tipizaciji. Danes ti noben elektro ne bo priklopil takega sestava.
mirator ::
Izgleda, da gre za končni priključek od neke distribucijske razdelilne omare do priključno merilne omare na fasadi. V omarici je tudi odklopno stikalo za priključek SE. Presek dovodnega kabla je Al 35 mm2.
Pixxxel ::
mogoče sem malo nerodno zastavil vprašanje. na sliki ni moja el. omarica ampak neka random iz interneta.
za debelino kablov ubistvu sprašujem, ker bi v svojo omarico želel vgraditi sledečo napravo za merjenje porabe/obremenitve:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
zdej težavo imam edino pri izbiri katero velikost "objemalk/senzorjev" moram izbrati, da bo pasala na glavne vodnike. idealno bi bilo, če bi seveda kable lahko zmeril, ampak je omarica zaklenjena s strani elektrodistributerja in jaz seveda nimam dostopa (napravo bo vgradila pooblaščena oseba z dostopom, ampak do takrat moram seveda jst napravo že dobaviti).
za debelino kablov ubistvu sprašujem, ker bi v svojo omarico želel vgraditi sledečo napravo za merjenje porabe/obremenitve:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
zdej težavo imam edino pri izbiri katero velikost "objemalk/senzorjev" moram izbrati, da bo pasala na glavne vodnike. idealno bi bilo, če bi seveda kable lahko zmeril, ampak je omarica zaklenjena s strani elektrodistributerja in jaz seveda nimam dostopa (napravo bo vgradila pooblaščena oseba z dostopom, ampak do takrat moram seveda jst napravo že dobaviti).
joez7 ::
Hočeš met svojo meritev?
Elektro ti bo dovolil samo za števcem. Pred števcem nikoli.
Drugače pa skoraj vedno, nemarajo tuje opreme v svoji omarici.
Za Števcem maš verjetno (če je hiša z 3x25A) 5x6mm2. Ta ma žile fi pod 8mm.
Tokovnike lahko daš tudi na povezovalni kabel med zunanjo omarico in notranjo omarico.
Tu ne rabiš soglasja elektra.
Če rabiš za omejevanje konice, si lahko tudi izboriš dostop do P1 porta števca.
Poti je več...
Elektro ti bo dovolil samo za števcem. Pred števcem nikoli.
Drugače pa skoraj vedno, nemarajo tuje opreme v svoji omarici.
Za Števcem maš verjetno (če je hiša z 3x25A) 5x6mm2. Ta ma žile fi pod 8mm.
Tokovnike lahko daš tudi na povezovalni kabel med zunanjo omarico in notranjo omarico.
Tu ne rabiš soglasja elektra.
Če rabiš za omejevanje konice, si lahko tudi izboriš dostop do P1 porta števca.
Poti je več...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
Pixxxel ::
ja v luči sprememb obračuna omrežnine, bi želel imeti pregled nad porabo/močjo v realnem času. najprej sem hotu uporabiti to napravo, kar bi blo zame najceneje in najlažje ampak so mi na elektro rekl, da slovenski števci ne podpirajo DSRM protokola:
https://www.zuidwijk.com/product/slimme...
ne vem ce majo glih razlog za komplicirati, saj na vodnike pridejo samo objemalke in nimajo fizičnega kontakta z žicami, merilne žice za merjenje napetosti po fazah pa se priklopi za števcem (glavni razlog da bi želel imeti merilce na glavnih kablih, je da imam v spominu izpred dveh let ko so nam menjali števec tam ogromno prostora ze te stvari, medtem ko so žice za števcem stlačene kot sardine in ne vem če je tam dovolj placa za te objemalke
mogoče poznaš kakšen drug način kaku pri nas uporabiti P1 port za integracijo z Home Assistant?
https://www.zuidwijk.com/product/slimme...
ne vem ce majo glih razlog za komplicirati, saj na vodnike pridejo samo objemalke in nimajo fizičnega kontakta z žicami, merilne žice za merjenje napetosti po fazah pa se priklopi za števcem (glavni razlog da bi želel imeti merilce na glavnih kablih, je da imam v spominu izpred dveh let ko so nam menjali števec tam ogromno prostora ze te stvari, medtem ko so žice za števcem stlačene kot sardine in ne vem če je tam dovolj placa za te objemalke
mogoče poznaš kakšen drug način kaku pri nas uporabiti P1 port za integracijo z Home Assistant?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Pixxxel ()
joez7 ::
P1 za HA še nimam, delam - iščem na tem (pa se mi ne mudi, berem že preko modbusa od SE).
Za P1 majo komercialno rešitev REDUXI, vprašaj njih.
Sevenjaki, pa že majo rešitve P1 na AM550 iskra, mal pobrskaj.
Za P1 majo komercialno rešitev REDUXI, vprašaj njih.
Sevenjaki, pa že majo rešitve P1 na AM550 iskra, mal pobrskaj.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
shm ::
Po zakonu ti mora elektro pustit lokalni dostop do podatkov preko P1, M-bus ali česa podobnega.
Je pa res da se pri nas distributerji nočejo ukvarjat in zares ne vem kako jih prepričaš da nehajo kršit zakone.
Je pa res da se pri nas distributerji nočejo ukvarjat in zares ne vem kako jih prepričaš da nehajo kršit zakone.
joez7 ::
Pustmo jim nekaj časa, po novem letu bo drugače.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
joez7 ::
https://evsvet.eu/viewtopic.php?t=5518 tle povprašaj okoli P1
tudi tole zna biti uporabno:
https://support.reduxi.eu/hc/sl/article...
tudi tole zna biti uporabno:
https://support.reduxi.eu/hc/sl/article...
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
joez7 ::
OP ima s tem Shellyjem enak problem kot s tistim izdelkom iz Amazona - montaža.
Shelly lahko montiraš v notranjem razdelilcu, priklopiš ga na dovod FIDa. Če si kolčkaj znajdljiv boš našel rešitev.
Tale shelly je WIN rešitev, nimaš direktnega priklopa in je majhen, gre skoraj povsod.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Pixxxel ::
od omenjenih možnosti mi je zaenkrat najbolj simpatična sledeča:
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-p...
preveri moram edino ali pri nas zares deluje
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-p...
preveri moram edino ali pri nas zares deluje
borut_p ::
In al iti bo elektro dopustil vtaknit tole v stevec. Ce zadeva ni po standardu in kompatibilna z nasimi Iskra ali Landys, sigurno ne.
Jaz imam digitalni odcitalec v notranji omari, vendar mi je montiral ze stromar ob izgradnji.
Jaz imam digitalni odcitalec v notranji omari, vendar mi je montiral ze stromar ob izgradnji.
DamijanD ::
joez7 - če sem dobro videl, se tudi izdelek, ki ga OP želi, priključi na enak način kot ta shelly - preko klešč.
Pixxxel ::
In al iti bo elektro dopustil vtaknit tole v stevec. Ce zadeva ni po standardu in kompatibilna z nasimi Iskra ali Landys, sigurno ne.
Jaz imam digitalni odcitalec v notranji omari, vendar mi je montiral ze stromar ob izgradnji.
glede na zakon mislim, da nimajo kaj veliko izbire:
S I S T E M S K A O B R A T O V A L N A N A V O D I L A za distribucijski sistem električne energije
177. člen (minimalne funkcionalne zahteve za merilno in komunikacijsko opremo)
(2) Sistemski števec električne energije mora poleg meroslovnih zahtev izpolnjevati naslednje minimalne funkcionalne zahteve:
– standardizirani komunikacijski vmesnik za lokalni dostop do merilnih podatkov v skoraj realnem času za uporabnika sistema ali za povezavo s hišnim energetskim prikazovalnikom in napravami hišne avtomatizacije;
slawc ::
P1 vmesnik je Nizozemski, saj je njihov standard (DSMR = Dutch Smart Meter Requirement)
V Sloveniji je vmesnik I1. Fizični nivo P1 in I1 sta enaka samo na IE števcih (AM550). L+G ima vrstne sponke in M-bus.
Telegram je standardiziran DLMS/COSEM in je kriptiran. Ključ je unikaten za vsak števec.
Priklop in prilagajanje telegrama sta v SODO ceniku.
V Sloveniji je vmesnik I1. Fizični nivo P1 in I1 sta enaka samo na IE števcih (AM550). L+G ima vrstne sponke in M-bus.
Telegram je standardiziran DLMS/COSEM in je kriptiran. Ključ je unikaten za vsak števec.
Priklop in prilagajanje telegrama sta v SODO ceniku.
LP,
Slawc
joez7 ::
P1 vmesnik je Nizozemski, saj je njihov standard (DSMR = Dutch Smart Meter Requirement)
V Sloveniji je vmesnik I1. Fizični nivo P1 in I1 sta enaka samo na IE števcih (AM550). L+G ima vrstne sponke in M-bus.
Telegram je standardiziran DLMS/COSEM in je kriptiran. Ključ je unikaten za vsak števec.
Priklop in prilagajanje telegrama sta v SODO ceniku.
Prosim za link, sam trenutno ne najdem (Priklop in prilagajanje telegrama sta v SODO ceniku.)
Drgač, pa tale dongelček bi bil zlo dobrodošel za AM550. Če komu uspe, naj prosim objavi.
Ali si tole mislil: https://sodo.si/storage/app/uploads/pub...
6.c priklop P1 ? 29€
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
Pixxxel ::
)
Drgač, pa tale dongelček bi bil zlo dobrodošel za AM550. Če komu uspe, naj prosim objavi.
na forumu evsvet sem našel nekoga, ki pravi, da uporablja ta "P1 dongelček" in da nima nobenih težav z delovanjem. Na elektro moraš menda poslati zahtevo da na daljavo "odklenejo" P1 port, pol pa pač rabiš še nekoga, ki ima dostop do omarice da napravo priključiš na števec.
slawc ::
P1 vmesnik je Nizozemski, saj je njihov standard (DSMR = Dutch Smart Meter Requirement)
V Sloveniji je vmesnik I1. Fizični nivo P1 in I1 sta enaka samo na IE števcih (AM550). L+G ima vrstne sponke in M-bus.
Telegram je standardiziran DLMS/COSEM in je kriptiran. Ključ je unikaten za vsak števec.
Priklop in prilagajanje telegrama sta v SODO ceniku.
Prosim za link, sam trenutno ne najdem (Priklop in prilagajanje telegrama sta v SODO ceniku.)
Drgač, pa tale dongelček bi bil zlo dobrodošel za AM550. Če komu uspe, naj prosim objavi.
Ali si tole mislil: https://sodo.si/storage/app/uploads/pub...
6.c priklop P1 ? 29EUR
Ja, to je ta SODO cenik. Podparametriranje lahko spremenijo telegram, torej katere registre števec pošilja in s kakšno frekvenco. Načeloma se da nastaviti celo, da ni kriptiran. Ampak to je potem predvsem odvisno od sposobnosti tistega, ki bo to nastavljal.
Če imaš AM550, potem bi morali vmesniki P1 delati ampak samo za pretok podatkov. Ker je vsebina popolnoma drugačna, razne aplikacije ne bodo delale.
Evo, kako se to rešuje v razvitih državah: https://www.netbeheernederland.nl/publi...
BTW, nizozemci nimajo odklopnikov.
LP,
Slawc
Zgodovina sprememb…
- spremenil: slawc ()
Pixxxel ::
evo še moj update, če se slučajno še kdo zanima za reševanje tega problema:
najprej sem stestiral napravo iz amazona:
https://www.amazon.de/dp/B0B3XGVJ3B?ref...
na glavne vodnike je žal nism mogel preklopiti, ker do mojega priključka prideta po dva kabla za vsako fazo in bi bila vsaka objemalka premajhna, tako da sem jo priklopil na tanjše kable, ki gredo od glavnih do števca. Naprava me ni ravno navdušila glede natančnosti delovanja in logiranja podatkov, prav tako je integracija z Home Assistantom zelo omejena in sem jo zato vrnil.
nato sem kupil sledeči "dongle":
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-p...
in ga priklopil direktno na P1 port mojega števca (Iskra AM550), sam priklop in aktivacija naprave sta potekala brez težav, vendar je na koncu na napravi gorela rdeča lučka, ker so bili podatki iz števca kodirani.
Nato sem mojemu distributerju (Elektro Ljubljana) poslal zahtevo, za odklep P1 porta za potrebe lokalnega odčitavanja. Ker nisem prejel nobenega odgovora sem zahtevo poslal še 2x, po cca 14 dneh sem prejel odgovor, da so port "aktivirali" na donglu se je prižgala zelena lučka in vse je delalo kot mora. Tudi integracija z Home Assistant-om je dobra in dobivaš podatke o odvzemni moči (skupno in posamezno po fazah) v realnem času).
najprej sem stestiral napravo iz amazona:
https://www.amazon.de/dp/B0B3XGVJ3B?ref...
na glavne vodnike je žal nism mogel preklopiti, ker do mojega priključka prideta po dva kabla za vsako fazo in bi bila vsaka objemalka premajhna, tako da sem jo priklopil na tanjše kable, ki gredo od glavnih do števca. Naprava me ni ravno navdušila glede natančnosti delovanja in logiranja podatkov, prav tako je integracija z Home Assistantom zelo omejena in sem jo zato vrnil.
nato sem kupil sledeči "dongle":
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-p...
in ga priklopil direktno na P1 port mojega števca (Iskra AM550), sam priklop in aktivacija naprave sta potekala brez težav, vendar je na koncu na napravi gorela rdeča lučka, ker so bili podatki iz števca kodirani.
Nato sem mojemu distributerju (Elektro Ljubljana) poslal zahtevo, za odklep P1 porta za potrebe lokalnega odčitavanja. Ker nisem prejel nobenega odgovora sem zahtevo poslal še 2x, po cca 14 dneh sem prejel odgovor, da so port "aktivirali" na donglu se je prižgala zelena lučka in vse je delalo kot mora. Tudi integracija z Home Assistant-om je dobra in dobivaš podatke o odvzemni moči (skupno in posamezno po fazah) v realnem času).
joez7 ::
Super, katero integracijo si uporabil? Po možnosti link prosim.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Daniel ::
Ne vem koliko je stara slika. Vendar tu na te sliki je vse narobe po današnji tipizaciji. Danes ti noben elektro ne bo priklopil takega sestava.
LOL, sedaj videl to.
To je moja omarica, priklopljena predlani novembra. Priklopil jo je elektro. Očitno povsem narobe...
Priklop je 70mm2.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Daniel ()
WaterBoy ::
evo še moj update, če se slučajno še kdo zanima za reševanje tega problema:
najprej sem stestiral napravo iz amazona:
https://www.amazon.de/dp/B0B3XGVJ3B?ref...
na glavne vodnike je žal nism mogel preklopiti, ker do mojega priključka prideta po dva kabla za vsako fazo in bi bila vsaka objemalka premajhna, tako da sem jo priklopil na tanjše kable, ki gredo od glavnih do števca. Naprava me ni ravno navdušila glede natančnosti delovanja in logiranja podatkov, prav tako je integracija z Home Assistantom zelo omejena in sem jo zato vrnil.
nato sem kupil sledeči "dongle":
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-p...
in ga priklopil direktno na P1 port mojega števca (Iskra AM550), sam priklop in aktivacija naprave sta potekala brez težav, vendar je na koncu na napravi gorela rdeča lučka, ker so bili podatki iz števca kodirani.
Nato sem mojemu distributerju (Elektro Ljubljana) poslal zahtevo, za odklep P1 porta za potrebe lokalnega odčitavanja. Ker nisem prejel nobenega odgovora sem zahtevo poslal še 2x, po cca 14 dneh sem prejel odgovor, da so port "aktivirali" na donglu se je prižgala zelena lučka in vse je delalo kot mora. Tudi integracija z Home Assistant-om je dobra in dobivaš podatke o odvzemni moči (skupno in posamezno po fazah) v realnem času).
Z Landis+Gyr E450 pa to ni kompatibilno kolikor sem gledal?
Je kakšna rešitev še za te števce.
Imajo pa starši Iskra AM550 in me zanima ali potrebuješ z https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-p... sklenjeno kakšno naročnino ali v home asistentu vidiš vse podatke brez nje?
Kaj vse pa se prikazuje v HA (tok in napetost po fazah, moč,...?)
Hvala
Pixxxel ::
naročnine ne potrebuješ, vidiš pa ja moč, tok, napetost (skupni podatki + za vsako fazo posebaj) pa kera tarifa je aktualna (visoka/nizka)
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Pametno stanovanje (strani: 1 2 3 4 … 50 51 52 53 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 483786 (2451) | Lonsarg |
» | Home Assistant SolarEdge (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7996 (546) | joez7 |
» | Dvopolne varovalke z vgrajenim FID-omOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1945 (414) | balocom |
» | API MojELektroOddelek: Omrežja in internet | 2070 (1114) | Magic1 |
» | V Indiji elektrika podnevi že cenejša kot ponoči (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 18265 (10173) | bosmla |