Pozdravljeni forumaši,
Sem lastnik klimatske naprave Mitsubishi electric - MSZ-FH35VE. V času zadnjega obratovanja (poleti) je enota delovala brezhibno in normalno, včeraj (ko sem jo hotel prižgati) pa ne deluje prav nič.
Izvedeno preverjanje do sedaj:
notranja enota:
- dovodna napetost - OK
- varovalka - OK
- emergency operation gumb - ni odziva
zunanja enota:
- dovodna napetost - OK
- varovalka - OK
daljinec:
- preizkusil na drugi klimi - deluje
- preizkusil funkcijo failure mode recall - ne deluje
LED indikacija napak ne deluje ne na notranji ne na zunanji enoti.
Udarov strele ni bilo, prav tako je nameščena prenapetostna zaščita v glavni omarici in podrazdelilcu - OK.
Prosim za pomoč, oz. kje se vsaj lotiti problema diagnosticiranja napake (notranja ali zunanja enota).
Hvala za pomoč,
Denis
Sem lastnik klimatske naprave Mitsubishi electric - MSZ-FH35VE. V času zadnjega obratovanja (poleti) je enota delovala brezhibno in normalno, včeraj (ko sem jo hotel prižgati) pa ne deluje prav nič.
Izvedeno preverjanje do sedaj:
notranja enota:
- dovodna napetost - OK
- varovalka - OK
- emergency operation gumb - ni odziva
zunanja enota:
- dovodna napetost - OK
- varovalka - OK
daljinec:
- preizkusil na drugi klimi - deluje
- preizkusil funkcijo failure mode recall - ne deluje
LED indikacija napak ne deluje ne na notranji ne na zunanji enoti.
Udarov strele ni bilo, prav tako je nameščena prenapetostna zaščita v glavni omarici in podrazdelilcu - OK.
Prosim za pomoč, oz. kje se vsaj lotiti problema diagnosticiranja napake (notranja ali zunanja enota).
Hvala za pomoč,
Denis
lonewolf_ ::
Zunanja enota se ne zažene? Se na notranji kaj dogaja, deluje vsaj samo ventilator (če pihlja, suče lopatice itd.)
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
sas084 ::
Pober si service manual in na podlagi tega diagnosticiraj, kje je napaka. V njem maš vse, od diagrama vezave, do korakov za diagnosticiranje itd.
d12345 ::
Ja, pa pridem do "zamenjava elektronike".
Najbrž bo že kakšna okvara na elektroniki - (čeprav vidnih poškodb na ploščah ni). Ne vem na kakšen način enoti komunicirata - preverjanje posameznih enot in te zadeve...
Vprašanje je ali se naprej lotiti notranje enote oz. power boarda ali plošče na zunanji enoti ???
Najbrž bo že kakšna okvara na elektroniki - (čeprav vidnih poškodb na ploščah ni). Ne vem na kakšen način enoti komunicirata - preverjanje posameznih enot in te zadeve...
Vprašanje je ali se naprej lotiti notranje enote oz. power boarda ali plošče na zunanji enoti ???
d12345 ::
Bom preveril, samo se mi zdi, da bi ob napaki kondenzatorja elektronika še vedno morala delovati - in bi se potem javljala napaka kompresorja?
lonewolf_ ::
Če je kondenzator fuč, pol verjetno ni nič od zunanje enote, pri nekaterih bi notranja enota celo javila, da nekaj ne štima. Pol bo že verjetno elektronika notranje enote. Ne bi smel biti prevelik strošek.
Če je šla elektronika bi bilo bolj pametno raziskati zakaj je šla, preden se karkoli menjava. Če se kje kopiči vlaga ali zamaka itd. zna bit problem tudi ko menjaš elektroniko.
Če je šla elektronika bi bilo bolj pametno raziskati zakaj je šla, preden se karkoli menjava. Če se kje kopiči vlaga ali zamaka itd. zna bit problem tudi ko menjaš elektroniko.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
TheBlueOne ::
Bom preveril, samo se mi zdi, da bi ob napaki kondenzatorja elektronika še vedno morala delovati - in bi se potem javljala napaka kompresorja?
Pri meni je klima cakala, da kompresor spusti temperaturo, potem pa je gelede na to prilagajala obrate ventilatorjev. Je pa bila sterjsa dosti preprosta klima.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 127 128 129 130 )Oddelek: Kaj kupiti | 1271515 (9067) | Rašo |
» | Problem s staro klimo coolwex letnik 2003Oddelek: Loža | 1822 (1687) | Pesimist |
» | Lastna montaža klime v hišiOddelek: Loža | 47169 (17599) | Magic1 |
» | Vprašanje glede klimatske naprave....?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3624 (3184) | Spajky |
» | klima hladi pri gretju se pa ustaviOddelek: Loža | 5546 (5169) | Spajky |