POMOC: Električni Agregat (generator)

POMOC: Električni Agregat (generator)

1
2
3

mirator ::

Ja, ti bi združil fazne vodnike po 2,5 mm2 v eno fazo in za nulo dodal 2 x 2,5 mm2.
Ne bo šlo. Pri enofazni obremenitvi morata biti preseka faze in nule enaka, ker se tokovi seštevajo (enak tok teče tako po fazi kot po nuli). Tukaj ne gre za pravila ampak tvojo varnost. S kakšno jakostjo varovalke pa bi vse to varoval?

bosmla ::

Varovalko bi dal 20A na zdruzeni fazni vodnik.
Tega "Pri enofazni obremenitvi morata biti preseka faze in nule enaka, ker se tokovi seštevajo" pa ne razumem, saj od viska bakra (1 fazni vec) vnda ne more bit tezav?

fikus_ ::

Električni tok "teče" ko je zanka spojena, torej mora pri 1-f napeljavi na strani faze in na strani nule enak presek vodnika, sicer se tanjši bolj greje.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

bosmla ::

Kolko bolj pa bi se grel ce bi teklo cca 5.5kW po taksni zanki?
Torej 35m dolgi kabel fazo skup 3x 2.5mm2 in N 2x 2.5mm2 (z dodatno zico, ki gre zraven tega kabla)

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: bosmla ()

fikus_ ::

odvisno, kako je kabel položen, kolik se hladi v okolico.
Še vedno pa brez kakršnega koli računanja pri 1-f sistemu morajo biti preseki enaki (enako za 3-f).
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

starfotr ::

"Preklop" bo izklop iz omrezja (ze imam vgrajeno) ter potem priklop generatorja (samo jaz bi imel dostop + pripeta navodila) - zal po pravilih ne gre.


Če po pravilih ne gre, boš moral vložit več denarja v to. Ne se hecat pri teh zadevah.

iloveboobz ::

še najlazje je 3F generator (ali 3f inverter z baterijo) imaš najmanj tezav z prevezavami. Pa ATS.
smoki

Zgodovina sprememb…

mirator ::

bosmla je izjavil:

Kolko bolj pa bi se grel ce bi teklo cca 5.5kW po taksni zanki?
Torej 35m dolgi kabel fazo skup 3x 2.5mm2 in N 2x 2.5mm2 (z dodatno zico, ki gre zraven tega kabla)

Ne sprašuj takšnih stvari. Če morata preseka biti enaka, potem tudi morata biti enaka (pa ne zaradi predpisov).
Za 5,5 kW bo 20 A varovalka premajhna. Tok pri 5,5 kW je ca 24 A. Torej bi potreboval najmanj 25 A varovalko.
Na stikalo 1-0-2 bi moral na en kontakt vezati mrežo (recimo položaj 1) na drugi kontakt (položaj 2) agregat. Potem bi v primeru položaja 1, bil v garaži brez napetosti.
Vse drugo je šalabajzerstvo, ki se ga lahko greš samo na lastno odgovornost.

starfotr ::

iloveboobz je izjavil:

še najlazje je 3F generator (ali 3f inverter z baterijo) imaš najmanj tezav z prevezavami. Pa ATS.


Nikakor ne.

Mirator, šalabajzerstva se sploh ne it, niti na lastno odgovornost ne.

mirator ::

Mirator, šalabajzerstva se sploh ne it, niti na lastno odgovornost ne.

Saj jaz se ga ne grem.

bosmla ::

dobro pozabite vso to kolobacijo....
Rad bi zagotovil zasilno napajanje hise (ki ima 3 fazno napeljavo, brez 3f porabnikov) ob izpadu omrezne napetosti: klime za gretje, hladilnika, indukcije, TVja s PCjem, manjsa brusilka, crpalka, LED luci + kaksne malenkosti; seveda ni nujno vse naekrat. Za to bi bila potreba 5-10 x letno zato tam max 800 EUR...
Zasilni vir napajanja (zaradi prostora in lastnisva) je lahko le pri garazi iz katere imam 35m dolgi kabel do hise 5x 2.5mm2 po katerem bi tekel tok iz tega zasilnega napajanja. Odklop iz omrezja imam reseno, zanima me le kaj predlagate, za vir tega napajanja?

DamijanD ::

V zasilnem načinu potrebuješ brusilko?

Drugače je mogoče za razmisliti, ker nimaš 3f porabnikov, da bi v zasilnem načinu hišo pretvoril v 1f sistem. Agregati z 1f so manj "problematični/zahtevni"

iloveboobz ::

za 800€ neboš nardil nič pametnega. Dvigni budget, dobi enga kompetentnega električarja, pa bo to narejeno kot mora bit.
smoki

bosmla ::

- ja, zasilnem nacinu potrebujem brusilko oz. podobno, ker zivim bogu za hrbtom in ko potrebujes zasilni nacin je ponavadi vse narobe in se moras znajti... pa se traja lahko dolgo.
- v zasilnem nacinu hiso pretvori v 1f sistem... ja tocno to sn tudi sam pogruntal pa me kabel je**..., ce ni resitve z 5x 2.5mm2 bom moral prekopavat tezavni teren in polozit nov 3x 4mm2.
- vem da so za 20K+ super resitve ampak za zasilno voznjo parkrat na leto je ferrari malo overkill
torej:
Rad bi zagotovil zasilno napajanje hise (ki ima 3 fazno napeljavo, brez 3f porabnikov) ob izpadu omrezne napetosti: klime za gretje, hladilnika, indukcije, TVja s PCjem, manjsa brusilka, crpalka, LED luci + kaksne malenkosti; seveda ni nujno vse naekrat. Za to bi bila potreba 5-10 x letno.
Kaj predlagate, za vir tega napajanja? Je recimo tak kitajski generator 7.5 kW ok ali je kaksna druga resitev za max cca 800 EUR boljsa.

mirator ::

Kakšno moč generatorja rabiš, si moraš izračunati sam, ker samo ti veš kakšne porabnike imaš in koliko porabnikov mora nujno delovati istočasno. Za pomoč, vzemi moč največjega porabnika, ki ima zagonski tok (več ali manj vsi porabniki z elektro motorjem), jo pomnoži z dva in prištej moči porabnikov, ki bodo istočasno vključeni. Ko boš dobil to moč,si izračunaj tok in na osnovi tega toka določiš varovalko oz. po vsej verjetnosti inštalacijski odklopnik.
Vseeno pa še to, kar je zate kolobocija. Izgovarjaš se, da je problem izkopa zaradi težkega terena. Pa saj imaš nad obstoječim kablom zasutje, kar pa res ne predstavlja težek teren.
Ti hočeš imeti nekakšen rezervni vir ob izpadu mrežne napetosti. Prav, vendar imaš za izvedbo čas, ne gre za intervencijo. Zato ti jaz, še enkrat in tudi zadnjič predlagam, da poleg obstoječega kabla napelješ nov kabel 3 x 6 mm2 (tudi PE vodnik mora imeti enak presek). Ta kabel priključiš na stikalo 1-0-2, v garaži pa ga zaključiš z natičnico. Tako boš imel za vse večne čase varno in zanesljivo napeljavo.

bpr123 ::

Jaz bi dodal samo to, da če ti za dalj časa zmanjka štroma 5x do 10x na leto to ni taka malenkost kjer bi šparal na vsakem €.

800€ budgeta imaš za situacijo kjer ti zmanjka elektrike 1x na vsakih 3 do 5 let.

bosmla ::

Dobro ce se lotim polaganja kabla (ni samo teren problem - tudi ljudje vmes, pa se zraven starega gre alkatel cev za vodovod) potem bom ga potegnil direkt od generatorja (vtikac) do omarice v hisi in tam bom fazo priklucil na vse tri faze pred stikalom 1-0-2. 3x 4mm2 ne bi bil dovolj za max 25A?
Kot sem napisal zgoraj: kaj pa predlagate za vir napajanja? Gledam te poceni kitajske generatorje ali je kaksna druga resitev za max cca 800 EUR boljsa??? Vem, da ze vec dobis vec samo nekje pa mora biti smiselna meja...

mirator ::

Dobro ce se lotim polaganja kabla (ni samo teren problem - tudi ljudje vmes, pa se zraven starega gre alkatel cev za vodovod) potem bom ga potegnil direkt od generatorja (vtikac) do omarice v hisi in tam bom fazo priklucil na vse tri faze pred stikalom 1-0-2. 3x 4mm2 ne bi bil dovolj za max 25A?
Je v redu.

iloveboobz ::

Kot prvo; rešit morš 2.5mm2 kabel. Na 35m dolzine to pač ni dovolj za napajat hišo, ker maš ze padce napetosti lahko opazne pri večji obremenitvni.

Tako da prvi projekt it je menjat kabel, najbolj za 6mm2 ali več. Se preračuna točno koliko, glede na bremena in dolzino.

Druga stvar je samo napajanje. Če boš delal kolobocije z 1f boš mel same tezave. Kupi 3 fazn generator za začetek. Ali pa 3f inverter z baterijami.

Pod črto pa 800EUR za tak hec, sploh če se to rabi večkrat na leto, pač nebo dovolj. Vsaj če hočeš to met narejeno, da je nečemu podobno.
smoki

Zgodovina sprememb…

starfotr ::

Kabel se računa tudi glede na tip kabla in izolacije, način polaganja ...

3 fazni agregat za hišo je totalna zabloda, razlogov je več.
Prava odločitev je dovolj zmogljiva 1 fazna izvedba agregata.

iloveboobz ::

agregat samo po sebi je zablodat, sploh če imaš zelo pogoste izpade, kot jih OP očitno ma. Vprašanje kolk je še brownoutov, k niti sam ne ve.

Čisto profi rešitev je 3f inverter z baterijo in hiša prevezana direkt na inverter. Da če pride do kakih izpadov, je seamless, ker vse dela naprej kot UPS. Ampak če to ni znotraj istega objeta, je potem spet čaranje, ker rabiš dva kabla (en da inverter napaja, pa drug da hišo napaja).
smoki

starfotr ::

Prava rešitev, da do onemoglosti teži elektro distribuciji, da mu uredijo razmere. Ne pa da meče blazne količine denarja v opremo, kot da opremlja Kredarico, ne pa ene bajture.

mirator ::

Ej, starfotr. Ne vem, koliko si v resnici star (nekateri stari fotri so še kar mladi) ampak s takimi posti pa res napeljuješ, da te malo senilnost daje. Če že daješ takšne ideje, potem postrezi tudi način, kako boš prisilil distributerja, da ti v nekem odročnem kraju pokabli SKS (ali celo gole vodnike, če so še)?
Če ima težave samo @bosmla, potem je to misija nemogoče.

Jure14 ::

Bom še jaz vprašal.
Imam 3f napeljavo.
Od 3f porabnikov sta indukcija in toplotna črp.
Pri varovalkah že imam 102 preklopnik.
Na fasadi imam omarico za priklop generatorja. Ni pa še vtičnice not.

Ali lahko glede na porabnike kako "simuliram" 3f elektriko z 1f generatorjem?
3f AVR se začnejo od 1500€ naprej, za ta denar pa dobim že 1f Honda inverter.

fikus_ ::

Jure, če boš 1f generator priklopil na vse 3 faze v hiši, potem 3f zadeve ne bodo delale.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

starfotr ::

Normalno, da uporabiš 1F agregat za hišo. Tisti čas, ko je izpad pač ne uporabljaš 3F porabnikov. Jih tudi izklopiš, ko priklopiš stikalo 1-0-2.

Ni pa še vtičnice not.


Noter v omarici mora biti NAtičnica in ne Vtičnica. Natičnica ima vidne pine, pri vtičnici vidiš samo luknje. Najbolje, da vgradiš CEE 32 A, 5 polno, rdeče barve, 6h.

https://www.pcelectric.at/shop/en/?plug...

Mirator, treba je biti pain in the ass. In težit vsem po spisku.

Jure14 ::

Ja, to se mi je kar dozdevalo.
Sem vprašal vseeno, ker sem mislil, da je zamik med fazami poimemben samno za 3f motorje. Indukciji je verjetno popolnoma vseeno, kakšen je zamik med fazami, itak se lahko imdukcija na 1 fazo priklopi, pa poveže mostičke.

Nekje sem videl, da lahko 3f mnotor na 1f priklopiš, če še en kondenzator zraven daš, pa sem misli, da se da nekako "simulirat" 3f elektriko z 1f agregatom.

Kaj pa tako na "splošno", če to eno fazo generatorja povežem na vse 3 faze v hiši, a potem 3f naprave samo "ne delajo" ali tudi "crknejo" (spustijo črni dim)?

starfotr je izjavil:


https://www.pcelectric.at/shop/en/?plug...

Ja, nekaj takega mi je električar kazal.
Noče pa mi nič okoli generatorjev povedat, pravi da to ni njegovo področje.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Jure14 ()

fikus_ ::

Vcasih smo rekli vtikač in vtičnica, kako pa sedaj? "NAtičnica"?!
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

starfotr ::

Jure14 je izjavil:

Ja, to se mi je kar dozdevalo.
Sem vprašal vseeno, ker sem mislil, da je zamik med fazami poimemben samno za 3f motorje. Indukciji je verjetno popolnoma vseeno, kakšen je zamik med fazami, itak se lahko imdukcija na 1 fazo priklopi, pa poveže mostičke.

Nekje sem videl, da lahko 3f mnotor na 1f priklopiš, če še en kondenzator zraven daš, pa sem misli, da se da nekako "simulirat" 3f elektriko z 1f agregatom.

Kaj pa tako na "splošno", če to eno fazo generatorja povežem na vse 3 faze v hiši, a potem 3f naprave samo "ne delajo" ali tudi "crknejo" (spustijo črni dim)?

starfotr je izjavil:


https://www.pcelectric.at/shop/en/?plug...

Ja, nekaj takega mi je električar kazal.
Noče pa mi nič okoli generatorjev povedat, pravi da to ni njegovo področje.


Indukcije in TČ niti pod razno ne boš mogel uporabit na 1F agregatu. Takrat boš agregat rabil za skrinjo, hladilnik, luči, TV, racunalanik, modem, polnit telefon. Drugo kar lepo pozabi.

Prav tako ne vem zakaj tlačiš neke 3F motorje v temo.

Fikus, saj vem da je težko razumet. Ampak tako je na tem svetu.

mirator ::

Tole naj bi bila natičnica.
https://www.inpos.eu/vtikac-za-naprave-...
Problem pa je, da jo tudi trgovci imenujejo vtikač. Sicer je pa naziv natičnica že zelo star.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

iloveboobz ::

Jure14 je izjavil:

Bom še jaz vprašal.
Imam 3f napeljavo.
Od 3f porabnikov sta indukcija in toplotna črp.
Pri varovalkah že imam 102 preklopnik.
Na fasadi imam omarico za priklop generatorja. Ni pa še vtičnice not.

Ali lahko glede na porabnike kako "simuliram" 3f elektriko z 1f generatorjem?
3f AVR se začnejo od 1500€ naprej, za ta denar pa dobim že 1f Honda inverter.

indukcija se verjetno da prevezat na eno fazo (vsaj večina je takih) temu primernu se tudi zmanjša skupna moč.

Pri TČ pa tezko kaj nardiš.

ampak to z zdruzevanjem faz v hiši kjer je narejena inštalacija v mislih za 3 faze, je eno veliko čaranje...

A res noben ne razmišlja, kakšna je implikacija za nične vodnike, če greš kr naenkrat iz 3x20A porabe na 1x60A?
smoki

asinhronc ::

starfotr je izjavil:



Mirator, treba je biti pain in the ass. In težit vsem po spisku.


Aja? No realno sploh nisi podal nobenega odgovora, le "talk is cheap". Bo enako kot pri tistih, ki si postavijo hišo bogu za hrbtom, potem pa presenečenje, napetostni profil nam povzroča težave in začnejo težiti Elektru. Obstajajo najmanj tri metode da se to odpravi, ampak nobena ni poceni in se jih predvidoma vgrajuje le za večje vasi in ne za zelo razpršeno naselje. Ne vem, kazalnik kvalitete na distrbuciji je dober, ni odličen, se pa počasi gre proti njemu. Ampak razpršena poseljenost vsakič ustvari nov problem.

Še enkrat, distribucija je več kot 60.000 km omrežja. Kot je @mirator dejal, vso srečo za takšen primer. Recimo izgradanja nove RTP, ki se bo gradila na Brniku za industrijsko cono ima večjo prioriteto, kot pa nekdo, ki živi v naselju z osmimi hišnimi številkami, pa lahko kliče 100x na dan. Tudi ta, ki rabi agregat za brusilko ne bo prioriteta. Malo čudno da jo tako nujno rabi in vse rahlo diši po tisti temi o varovalkah.

mihagr ::

Kakšne velike nesmiselnosti govorjenja in nevarnosti takšnega početja. Ko samo omeni indukcijo, ki ima že sama lahko 7kW in potem ko bo zmanjkalo štroma bo prevezal mostičke za delovanje na 220v in ko bo prišel štrom bo usekalo kot hudič in bo šla indukcija in še kaj. Pa toplotna čepalka, kakšni nesmisli, 35m kabla, joj, joj joj, pa generator 7kW - ravno za male uporovne porabnike, oljni radiator, fen, brusilka in to je to. Kakšen tv, pa pc pa druge elektronske naprave - ni govora. Na koncu pa še ni po nikakršnih standardih, življensko nevarno, drago in nedovoljeno početje!

bosmla ::

hmmm... bom se en ki bo napisal: sem mislo, da je to bolj tech forum.
Seveda eni ne razumejo, da ce zivis nekje v blokovskem naselju, da ob vecji nevihti, juznem snegu ali pa da se kombajn zaleti v daljnovod, zmanjka elektrike. Verjetno jim je tudi 35 metrov ogromna razdalja in cudno, da moras v izrednih razmerah tudi sam kaj narediti - recimo z brusilko. Pac iscem cimvec informacij za svoj problem.
Ima tu kdo sploh kaksne izkusnje z zasilnim napajanjem hise - kaj je razumno izbrati, kaj lahko priklopis in kaj ne, na AVR generator ter recimo kako je s tem pri inverter generatorju.

enavlaka ::

Navaden generator ti bo napajal večino opreme razen elektronike.
Poceni inverter je pa bolje, da ga nimaš. Inverter prišpara na gorivu, to je pa vse, če bo delal, ko ga boš rabil. Drugo so honde od tisočaka naprej ...

Raje imaš eno kanto benza več. Tudi sam sem kupil agregat po žledolomu, sedaj pa večino časa sameva. Potrošil je 2 10L kanti benza in 2L olja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: enavlaka ()

DamijanD ::

mirator je izjavil:

Tole naj bi bila natičnica.
https://www.inpos.eu/vtikac-za-naprave-...
Problem pa je, da jo tudi trgovci imenujejo vtikač. Sicer je pa naziv natičnica že zelo star.

Imajo tudi natičnice: https://www.inpos.eu/naticnica-motorska...
Ampak očitno pomensko ravno kontra, kot je bilo opisano zgoraj.

DamijanD ::

iloveboobz je izjavil:


A res noben ne razmišlja, kakšna je implikacija za nične vodnike, če greš kr naenkrat iz 3x20A porabe na 1x60A?

Jaz osebno bi v taki situaciji:
- omislil bi si plinski štedilnik (indukcija pač ni porabnik, ki ga boš v zasilnem sistemu uporabljal)
- za brusilko ipd bi investiral v en kovček baterijskega orodja
- TČ ni rešitve, ampak če elektrike pogosto za dalj časa zmanjka (in si napol sredi divjine) je verjetno alternativni vir na drva skoraj obvezen
- z agregatom preprosto zagotovil napajanje za najbolj nujne zadeve: hladilnik, skrinja ipd
- fine elektronike se ne bi upal uporabljat direktno na poceni agregatu

mihagr ::

Poglej, očitno večina ljudi, ki se na to spozna noče sodelovati v takih razpravah ravno zato ker vedo kam to lahko pelje. Jaz sem malo starejši in po izobrazbi sicer mikroelektronik in nisem proti takim stvarem, ampak ti si to predstavljaš veliko preenostavno, posebej še, če si na tem področju laik. No gremo k problemu. Torej generatorji 1f ali 3f lahko konstantno delujejo s cca. 60% nazivne moči, imajo počasen odziv na spremembe bremena (zato velika nihanja napetosti), oblika napetosti (seveda pod obremenitvijo) je grda, polna špic in popolnoma neprimerna za kakršnekoli ekektronske naprave. Dobra je za navadne žarnice -tiste stare z nitko, za led svetilke je že vprašljivo, dobra je za večino malega ročnega orodja, za oljne radiatorje, bojlerje, skratka za porabnike, ki imajo čisti omski karakter upornosti. Takoj ko pa imaš zraven impedanco (vrsta električne upornosti), se igra spremeni za vse druge naprave za tiste, ki uporabljajo elektromotorje z zagonskim kondenzatorjem je že vprašljivo (sem spadajo kompresorji, hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke). Potem pa so tu še vse elektronske naprave od tv-ja vse naprej kar imaš doma. Za vse te stvari pa bi bilo dobro imeti pri takšni priključitvi še dobro 1kw napravo za brezprekinitveno napajanje (UPS).
Priklop generatorja kar imej v garaži, seveda najprej varovalka recimo 16A, ne več, potem kakor pravijo natičnica ali nekaj, kar nima izpostavljenih kontaktov na dotik, in obvezno stikalo 1 0 2, potem pa po istem kablu iz garaže v hišo. Sicer ne boš mogel porabljati več kot 16A, oziroma 3,5kW ampak to je vendar samo zasilna rešitev.
Sedaj pacše največji problem. Kaj se bo zgodilo, ko se bo elektro omrežje spet vzpostavilo? Verjetno bo naredilo buuum in ti bo šlo kar nekaj varovalk po hiši poleg nevarnosti za še kaj drugega. Pika konec!
Zate in za vse take amaterske posefe je samo ena. Od generatorja do tiudti nekaj porabnikov lahko potegneš samo en kabel z razdelilcem in porabnike za silo priklopiš nanj. Nikar ne priklapljaj nobenega vira energije v eletrično omrežje hiše. Srečno!

asinhronc ::

bosmla je izjavil:

hmmm... bom se en ki bo napisal: sem mislo, da je to bolj tech forum.
Seveda eni ne razumejo, da ce zivis nekje v blokovskem naselju, da ob vecji nevihti, juznem snegu ali pa da se kombajn zaleti v daljnovod, zmanjka elektrike. Verjetno jim je tudi 35 metrov ogromna razdalja in cudno, da moras v izrednih razmerah tudi sam kaj narediti - recimo z brusilko. Pac iscem cimvec informacij za svoj problem.
Ima tu kdo sploh kaksne izkusnje z zasilnim napajanjem hise - kaj je razumno izbrati, kaj lahko priklopis in kaj ne, na AVR generator ter recimo kako je s tem pri inverter generatorju.



Če misliš na mene, moji stari starši so živeli bogu za hrbtom, kjer še danes ni mobilnega signala, osem hišnih številk razpršenih hiš, naša je bila zadnja na starem I stebru 400 V trifaznega kabla, pa noben ni tako nujno potreboval brusilke, če je že slučajno vrglo ven. Raje povej, a si kmetija ali pa bi samo da bi delal. To da ti meče tako pogosto ven, je zelo čudno, razen če si namerno izbral tak kraj, kjer kabliranje ni možno, vrsta voda pa nima vpliva na izpad. Če kombajn podre vod, ja žal mi je, to je dolžnost osebe da pazi.

Če že rabiš zasilno napajanje hiše, najprej potrebuješ nadzorno ploščo/modul, kjer je na eni strani priklopeno javno omrežje, na drugi strani pa na eni veji hiša na drugi agregat (baterija, dizel agregat... ) in se vse potem preklaplja avtomatsko, tudi agregat se tako zaganja avtomatsko. Torej najprej moraš poiskati na spletu zasilno napajanje hiše, kjer kupiš ta modul, potem se pa odločiš za vir napajanja. Da boš imel samo agregat pa nekam preklapljal, ti že sedaj povem da pozabi. So ti že povedali, da bo tukaj samo enkrat problem. Lahko pa to poganjaš ročno, torej baterije ali dizel agregat so nekje ločeni od obstoječih vtičnic in na njihovo ločeno vtičnico priklapljaš kaj nujno potrebuješ. Ko si najprej to razščistiš, pa greš iskati. Pa CE oznako potrebuje. Če boš imel prvi sistem, pa mora to še požegnat elektro. Težav z neustreznimi prikolpi proizvodnih virov se najde vsako leto.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: asinhronc ()

enavlaka ::

Če tako nujno ali pogosto rabiš zasilno napajanje, je potrebno predelati vsaj dovodni del inštalacije, kar pa nekdo, ki se ne spozna ne bo znal in bo naredil nevarno situacijo.
Za priključitev UPS ali agregatov na inštalacijo elektro zahteva vlogo za soglasje, ker to predstavlja nevarnost za monterje.

mirator ::

Če imaš stikalo 1-0-2 vgrajen pravilno, ne potrebuješ nobenih soglasij. Z anaćin kot si ga je omislil @bosmla pa soglasja prav gotovo ne bi dobil. Ampak za soglasje sploh ne bo zaprosil.
Mislim pa, da smo mu z dozdajšnjimi predlogi že odprli oči, da ne gre tako enostavno in verjamem, da bo to upošteval.

iloveboobz ::

bosmla je izjavil:

hmmm... bom se en ki bo napisal: sem mislo, da je to bolj tech forum.
Seveda eni ne razumejo, da ce zivis nekje v blokovskem naselju, da ob vecji nevihti, juznem snegu ali pa da se kombajn zaleti v daljnovod, zmanjka elektrike. Verjetno jim je tudi 35 metrov ogromna razdalja in cudno, da moras v izrednih razmerah tudi sam kaj narediti - recimo z brusilko. Pac iscem cimvec informacij za svoj problem.
Ima tu kdo sploh kaksne izkusnje z zasilnim napajanjem hise - kaj je razumno izbrati, kaj lahko priklopis in kaj ne, na AVR generator ter recimo kako je s tem pri inverter generatorju.

Sj smo ti ze vse povedal. Ampak ti tupiš svoje, ker ne razumeš problema in ker misliš, da boš z 800€ kupil pol sveta.

Žal, sploh če si omejen, 800€ nebo dovolj za kaj pametnega.

At best si lahko kupiš en manjši generator in tisto tvojo zivljensko nujno brusilko priklopiš direktno gor in pač brusi, karkol more bit zivljensko nujno zbruseno v času izpada.

Karkoli druga delat za 800€ bo pa kr fajn recept za slabo voljo ali celo kakšno materialno škodo (požar ipd).
smoki

Zgodovina sprememb…

mirator ::

bosmla je izjavil:

hmmm... bom se en ki bo napisal: sem mislo, da je to bolj tech forum.
Seveda eni ne razumejo, da ce zivis nekje v blokovskem naselju, da ob vecji nevihti, juznem snegu ali pa da se kombajn zaleti v daljnovod, zmanjka elektrike. Verjetno jim je tudi 35 metrov ogromna razdalja in cudno, da moras v izrednih razmerah tudi sam kaj narediti - recimo z brusilko. Pac iscem cimvec informacij za svoj problem.
Ima tu kdo sploh kaksne izkusnje z zasilnim napajanjem hise - kaj je razumno izbrati, kaj lahko priklopis in kaj ne, na AVR generator ter recimo kako je s tem pri inverter generatorju.

Sem tale tvoj post spregledal, ki je žal nekoliko žaljiv, do tistih, ki smo ti hoteli kakor koli pomagati. V večini so bili vsi posti skladni s tehniko z izkušnjami posameznika. Nekateri so ti svetovali drugačne vire zasilnega napajanja, nekateri pa smo ti predočili nevarnosti, ki izhajajo iz tvoje zamisli zasilnega napajanja.
Ti pa bi izgleda rad šel z glavo skozi zid, pač izvoli.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

enavlaka ::

Hišni agregati so tako ali tako drugačni od tistega, kar lahko kupiš v hofru pa merkurju.
Imaš tudi take na plin (LPG), ki so cenejši za obratovat od benza.
Težko je pomagat, če še sam človek ne ve, kaj bi rad

int47 ::

Vse indukcije, ki sem jih do sedaj videl, so bile fazni porabniki z možnostjo priklopa na dve različni fazi za razporeditev obremenitve.

Pri starših se za zasilno napajanje uporablja 2,5kW bencinski agregat in UPS za peči, ki napaja garažna vrata in peč na pelete, ali kurilno olje. 3f porabnikov v hiši ni.
Nova UPS baterija je zdržala slaba 2 dni, če se je kurilo na pelete, ni bilo preveč mrzlo in se ni prevečkrat odpiralo garažnih vrat.

Preklop mreža - agregat je z 1-0-2 stikalom. Agregat ima zagonsko baterijo, vendar zagon ni avtomatičen. Je potrebno odpret pipco za bencin, premikat čok in zagnat agregat.
Razdelilna elektro omarica je predelana tako, da omogoča odklop večjih porabnikov med delovanjem iz agregata. Odklop večjih porabnikov (bojler, toplotna črpalka, indukcija pralni stroj in 3f vtičnica v garaži) je izveden s tremi 1f NC kontaktorji za na DIN letev.
Tuljave kontaktorjev so vezane direktno na agregat. Med agregatom in 1-0-2 stikalom je še en NO kontaktor, ki vklopi z zakasnitvijo.

Elektro dovod je 3x20A. Ker je agregat samo 2,5kW, 1-0-2 stikalo v primeru napajanja iz agregata na vse tri faze pripelje izhod 1f agregata brez tveganja preobremenitve N vodnika.
Za vsak slučaj je kabel, ki povezuje agregat in 1-0-2 stikalo 5 x 4mm2. Trenutno dva fazna vodnika nista uporabljena.

Agregat se nahaja v prostoru pod balkonom. Izpušna cev je speljana ven. Za hlajenje je v preboj vgrajen ventilator s precej velikim pretokom, ki piha zrak iz prostora na prosto. Zajem svežega zraka je skozi obteženo loputo, ki jo odpre podtlak ventilatorja, ki ga kadar so vsa vrata in okna v kleti zaprta, ustvari ventilator. Kljub temu se prostor med delovanjem agregata opazno segreje.

Agregat je mišljen za po potrebi in dopolnjevanje baterij UPS-a, ter za delovanje hladilne skrinje in hladilnika. Pri daljšem izpadu, kot je bil npr. žled pred leti, bi bilo neprekinjeno delovanje predrago.

Za sprejemljivo stabilno delovanje AVR agregata je v mojem primeru dovolj prižgati dve 60W žarnici na žarilno nitko.
Brez tega so bile težave že pri uporabi kuhinjske nape. Sesanje je pa prepovedano.

Upoštevaj, da je pri agregatih brez oljnega filtra interval menjave motornega olja 20 - 50h delovanja.

bosmla ::

@mihagr in se posebaj int47 (ter tudi ostali) hvala. Seveda ne morem vedati kaj narediti - zato tudi sprasujem :) Ima kdo se kaj izkusenj kot int47?
Torej AVR agregat je bol ali ne res totalno zasilna zadeva s katerim tezko napajas "tako kot iz omrezja"...
Sedaj mi je jasno kako narediti dovod do omarce, varen odklop omrezja tudi odklop nepomembnih uporabnikov...
Problem je pa seveda se vedno kaj uporabit za vir napajanja: lahko bi podobno kot int47 - samo z vecjo baterijo in razsmernikom (ali kaj tocno???) - kot je bilo ze svetovano + AVR agregat za polnjenje. Seveda bo to nekaj drazje (spet ne bi pretiraval) ampak me zanima kaj bi to lahko napajalo oz. so spet kaksne omejitve? Kako to deluje?
Je se kaksna druga resitev za "normalno" zasilno napajanje (za 12 ur recimo ali se vec) brez da si zgradim svojo nuklearko?

MadMax ::

Zasilno napajanje rabiš za par luči, ogrevanje, polnilce za telefone.
Za kuharijo pa kak kamping plinski kohar na 2 ali 3 "kurišča", pa 5kg plinsko jeklenko.

Karkoli več od tega več ni "zasilno" in temu primerno cena eksponentno raste.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

telexdell ::

fikus_ je izjavil:

Električni tok "teče" ko je zanka spojena, torej mora pri 1-f napeljavi na strani faze in na strani nule enak presek vodnika, sicer se tanjši bolj greje.

Mislim... lahko je en vodnik tudi 100 x večjega preseka, če način polaganja instalacije in vgrajena varnostna opreme zagotavlja varovanje tanjšega vodnika. Torej, če imaš kabel 5x 2,5 mm2 v dolžini 35 m in ga varuješ s 16 A varovalko pol je lahko en vodnih PE, en vodnik fazni, ostali trije pa združeni v nevtralni vodnik pa ne bo nič narobe.

Glede zasilnega napajanja hiše- vgrajeno mora biti zanesljivo ločenje vseh treh faznih vodnikov in nevtralnega vodnika od omrežja. Ločilna naprava mora biti taka, da najprej loči nevtralni vodnik in nato fazne vodnike. To se lahko izvede z mehanskimi stikali ali odklopniki. Ko je omrežje ločeno se na dovod notranjega razdelilnika priključi zasilni vir napajanja. To je lahko agregat, baterija z razsmernikom, sončna elektrarna...Če je vse narejeno OK se ne bodo kurile nobene varovalke. Nenazadnje v bolnišnicah, računalniških centrih... imajo celo brezprekinitveno zasilno napajanje, kjer izpad mreže ne pomeni izpada elektrike npr. na operacijski mizi.
Torej- izvesti ustrezno ločilno mesto pol si pa pri gasilcih ali kolegu izposoditi agregat, da se vidi kakšna je dejansko potrebna moč. Bi pa sam v takih razmerah razmišljal o npr. Deye razsmernik, kakšnimi 10 kWh baterij, kakšen solarni panel in kak agregat 2..3 kW. Tako bi špice moči pokrivala baterija, agregat bi pa jo lahko počasi in brez naprezanja polnil. Pa še takrat, ko je elektrika bi lahko baterijo polnil v času MT in jo praznil v času VT.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

int47 ::

telexdell je izjavil:

Ločilna naprava mora biti taka, da najprej loči nevtralni vodnik in nato fazne vodnike.

Mislim, da bo bolj prav obratno.
Prekinitev samo N vodnika v 3f instalaciji v delu, kjer je N skupen za vse tri faze, ponavadi povzroči precej škode.

enavlaka ::

Ljudje, ki nimajo blage veze o štromu pišejo chatgpt poste, kako nekaj mora biti.
Nula in ozemljitve se nikjer v hišnih inštalacijah ne prekinjajo. Pri zaščitah lahko imaš sistem, ki odkopi vse L1-L3+N hkrati, da bi pa odklapljal N pa je največja neumnost v zgodovini.
1
2
3


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
15736034 (17292) hafnerurban
»

Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
5429340 (9628) ramon
»

Vse o agregatih (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
8241193 (32857) int47
»

vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7925069 (23245) lovro535v2
»

Dizel agregat za centralno

Oddelek: Loža
3311633 (6283) energetik

Več podobnih tem