Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vse o agregatih
Vse o agregatih
poweroff ::
Torej, glede na razmere so bili prejšnji teden v Sloveniji aktualni agregati. Ker živim na prizadetem območju in smo bili dlje časa brez elektrike, sem tudi sam nabavil enega. In sicer SWISS KRAFT SK65.
Zadeva da kao 6,5 kW moči, ima dve navadni in eno tri-fazno vtičnico (plus 12 V), čeprav ko greš pobrskat po spletu naj bi bila delovna moč 4,5 kW (http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/ele...
No, v bistvu je brskanje po spletu dalo nekoliko različne rezultate:
Spitzenleistung: 6,5 kVA / 6,5 kW
Dauerleistung (KW): eni pravijo 4,5 kW, eni pa 5,5 kW
Kakšne hude dokumentacije pa žal zraven ni bilo...
V glavnem, za osnovni namen - napajanje luči in skrinje - zadeva lepo služi. Ker pa generatorja ne mislim prodati, pač pa ga bom obdržal, me zanima kaj več. Naj povem, da o elektriki razen nekih res osnov nimam dosti pojma.
Prva stvar, ki me zanima je, kakšne so lahko obremenitve. Če prav razumem se ta celotna moč (6,5 kW) deli na vse tri vtičnice? Vsaka potem dobi manj? Kolikšna je lahko potem obremenitev 220V vtičnice?
Druga stvar je, kaj lahko priklopim gor? Namreč, ko so popravljali električno napeljavo, je eden od električarjev dejal, da so toplotne črpalke smrt za generetorje in sicer zato, ker naj bi imele zelo specifičen način porabe - v kratkem času potegnejo veliko toka, potem pa nekaj časa nič, itd.). Katere so še take naprave, ki se jih ne sme priklapljati (jasno mi je, da bojlerji, likalniki in podobni veliki porabniki odpadejo)?
Kako je z elektroniko, npr. priklop polnilca za telefon, računalnika,...? Zadeva ima kao inverter. Če prav razumem, naj bi inevrter poskrbel za sinusno obliko toka? Torej, če je napetost stabilna (220V), toka dovolj, oblika toka sinusna, kaj je potem še pomembno? Frekvenca, ki mora biti 50 Hz, še kaj?
Tretja stvar pa je ta, da nameravam v prihodnosti narediti priključek, s katerim bi celo hišo odklopil od elektro omrežja in priklopil na generator. Seveda bi v tem primeru izključil velike oz. nepotrebne porabnike, da ne bi prišlo do preobremenitev.
V omarici takoj za "pancerkami" bi namreč dal 32A 5-polno vtičnico, kamor bi potem priklopil celotno hišo. Eletrika bi potem šla do FID stikala in dalje po razdelilni omarici. V primeru izpada električnega omrežja, bi potem "hišo" enostavno izključil iz te vtičnice in jo povezal na generator. S tem bise tudi izognil temu, da npr, zaženem generator in pozabim izklopiti FID stikalo ter gre elektrika potem naprej v omrežje. In seveda, ko hišo odklopim, je fizično odklopljena, ne more priti do napake in koga strese/ubije...
V glavnem, to bi mi delal bratranec, ki je šolan električar (ima tudi firmo), zanima me, kaj mislite o tej ideji (da nisem kje udaril mimo)?
Morda se bodo komu vprašanja zdela neumna, ampak kot rečeno o teh zadevah žal ne vem veliko.
Vnaprej hvala za odgovore.
Zadeva da kao 6,5 kW moči, ima dve navadni in eno tri-fazno vtičnico (plus 12 V), čeprav ko greš pobrskat po spletu naj bi bila delovna moč 4,5 kW (http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/ele...
No, v bistvu je brskanje po spletu dalo nekoliko različne rezultate:
Spitzenleistung: 6,5 kVA / 6,5 kW
Dauerleistung (KW): eni pravijo 4,5 kW, eni pa 5,5 kW
Kakšne hude dokumentacije pa žal zraven ni bilo...
V glavnem, za osnovni namen - napajanje luči in skrinje - zadeva lepo služi. Ker pa generatorja ne mislim prodati, pač pa ga bom obdržal, me zanima kaj več. Naj povem, da o elektriki razen nekih res osnov nimam dosti pojma.
Prva stvar, ki me zanima je, kakšne so lahko obremenitve. Če prav razumem se ta celotna moč (6,5 kW) deli na vse tri vtičnice? Vsaka potem dobi manj? Kolikšna je lahko potem obremenitev 220V vtičnice?
Druga stvar je, kaj lahko priklopim gor? Namreč, ko so popravljali električno napeljavo, je eden od električarjev dejal, da so toplotne črpalke smrt za generetorje in sicer zato, ker naj bi imele zelo specifičen način porabe - v kratkem času potegnejo veliko toka, potem pa nekaj časa nič, itd.). Katere so še take naprave, ki se jih ne sme priklapljati (jasno mi je, da bojlerji, likalniki in podobni veliki porabniki odpadejo)?
Kako je z elektroniko, npr. priklop polnilca za telefon, računalnika,...? Zadeva ima kao inverter. Če prav razumem, naj bi inevrter poskrbel za sinusno obliko toka? Torej, če je napetost stabilna (220V), toka dovolj, oblika toka sinusna, kaj je potem še pomembno? Frekvenca, ki mora biti 50 Hz, še kaj?
Tretja stvar pa je ta, da nameravam v prihodnosti narediti priključek, s katerim bi celo hišo odklopil od elektro omrežja in priklopil na generator. Seveda bi v tem primeru izključil velike oz. nepotrebne porabnike, da ne bi prišlo do preobremenitev.
V omarici takoj za "pancerkami" bi namreč dal 32A 5-polno vtičnico, kamor bi potem priklopil celotno hišo. Eletrika bi potem šla do FID stikala in dalje po razdelilni omarici. V primeru izpada električnega omrežja, bi potem "hišo" enostavno izključil iz te vtičnice in jo povezal na generator. S tem bise tudi izognil temu, da npr, zaženem generator in pozabim izklopiti FID stikalo ter gre elektrika potem naprej v omrežje. In seveda, ko hišo odklopim, je fizično odklopljena, ne more priti do napake in koga strese/ubije...
V glavnem, to bi mi delal bratranec, ki je šolan električar (ima tudi firmo), zanima me, kaj mislite o tej ideji (da nisem kje udaril mimo)?
Morda se bodo komu vprašanja zdela neumna, ampak kot rečeno o teh zadevah žal ne vem veliko.
Vnaprej hvala za odgovore.
sudo poweroff
Fave ::
Pokvarjen link si dal, tale bo pravi: http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/ele...
6500VA je navidezna moč, delovna moč na trifazni vtičnici pa je 5500W. Na enofazni bi rekel, da je tretina tega, če je trifazna neobremenjena.
Upal bi si trditi, da tvoj inverter ni sinusni ampak trapezni ali kaj podobnega.
Če boš priključeval na hišno inštalacijo ločuj tudi ničelni vodnik (nulo). Uporabi štiripolno stikalo 1-0-2.
6500VA je navidezna moč, delovna moč na trifazni vtičnici pa je 5500W. Na enofazni bi rekel, da je tretina tega, če je trifazna neobremenjena.
Upal bi si trditi, da tvoj inverter ni sinusni ampak trapezni ali kaj podobnega.
Če boš priključeval na hišno inštalacijo ločuj tudi ničelni vodnik (nulo). Uporabi štiripolno stikalo 1-0-2.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
int47 ::
Obremenitev posamezne faze 3f generatorja je lahko do 1/3 nazivne moči.
Na generator lahko priključiš porabnike, ki ne bodo trajno, ali trenutno preobremenili agregata.
Naprave, ki vsebujejo motorje ob zagonu potrebujejo nekajkrat več moči, kot med delovanjem. Npr hladilnik ima lahko cca 300W kompresor. Ob vklopu pa nekaj sekund rabi cca 3 - 5x toliko. Zaradi tega rabiš rezervo moči na agregatu.
Razne elektronske naprave brez PFC usmernika za razliko od npr. žarnice na žarilno nitko jemljejo moč samo kratek čas, ko je napetost najvišja, oz najnižja (+-Vpk). Za napajanje takšnih naprav naj bi bil agregat predimenzioniran za 60%.
Probleme lahko dela tudi kakšen laserski tiskalnik.
Bojim se, da agregat ni inverter, ampak sinhroni generator. Regulator napetosti ima lahko težave, če je na agregat priključenih preveč "elektronskih" bremen. Pri meni pomaga, če prižgem 60 - 100W klasično žarnico.
Ceneni agregati znajo ob izklopu večjega porabnika (glede na moč generatorja) generirati kratko prenapetostno konico. Kakšna prenapetostna zaščita ne bi bila odveč.
Močnejsi OFF-LINE in LINE-INTERAKTIVNI UPS se zna pritožit zaradi frekvence, ali preklapljat med agregatom in baterijo. Lahko poskusiš nastavljat občutljivost in napetostno okno.
Agregat z mehanskim regulatorjem vrtljajev bo imel frekvenco med 50Hz (obremenjen) do cca 55Hz (Neobremenjen).
Dokler je napetost okoli 230V +-10%, približno sinusne oblike in frekvenca okoli 50Hz ne bi smelo biti večjih težav.
Sam bi se pri manjših močeh izogibal 3f generatorjev, če nimaš 3f porabnikov.
V primerjavi z 1f generatorjem je regulacija napetosti slabša. Obremenitev ene faze lahko povzroči spremembo napetosti na ostalih dveh fazah.
Moč, ki je na voljo na posamezni fazi je razmeroma majhna.
Na vsaki fazi navadno ostane nekaj moči, ki je ne moreš koristno uporabit.
Če ima agregat 3*6A varovalko, je max moč 3*6A*230V = 3*1,38kVA = 4,14kVA* (*Omejitev varovalke. Razpoložljiva moč je lahko manjša).
Pri priklopu na hišno instalacijo upoštevaj, da je agregat vir, ki mora biti ozemljen.
Agregata ne zaganjaj s priključenim bremenom. Zagon izvedi brez bremena in ko se agregat stabilizira priklopi porabnike.
Pri dovolj velikem bremenu zagon agregata ne bo uspel.
Če je priključen samo kakšen računalnik, se lahko pokadi iz napajalnika. Odvisno od velikosti prenihaja napetostne regulacije.
Pri izklopu najprej odklopi porabnike, počakaj nekaj minut, da se agregat malo ohladi in ga nato ugasni.
Če ima agregat zagonsko baterijo in nima stand-by polnilca zanjo, ga dokupi. Brez njega bo zagonska baterija po enem letu fuč, ali prazna.
Na generator lahko priključiš porabnike, ki ne bodo trajno, ali trenutno preobremenili agregata.
Naprave, ki vsebujejo motorje ob zagonu potrebujejo nekajkrat več moči, kot med delovanjem. Npr hladilnik ima lahko cca 300W kompresor. Ob vklopu pa nekaj sekund rabi cca 3 - 5x toliko. Zaradi tega rabiš rezervo moči na agregatu.
Razne elektronske naprave brez PFC usmernika za razliko od npr. žarnice na žarilno nitko jemljejo moč samo kratek čas, ko je napetost najvišja, oz najnižja (+-Vpk). Za napajanje takšnih naprav naj bi bil agregat predimenzioniran za 60%.
Probleme lahko dela tudi kakšen laserski tiskalnik.
Bojim se, da agregat ni inverter, ampak sinhroni generator. Regulator napetosti ima lahko težave, če je na agregat priključenih preveč "elektronskih" bremen. Pri meni pomaga, če prižgem 60 - 100W klasično žarnico.
Ceneni agregati znajo ob izklopu večjega porabnika (glede na moč generatorja) generirati kratko prenapetostno konico. Kakšna prenapetostna zaščita ne bi bila odveč.
Močnejsi OFF-LINE in LINE-INTERAKTIVNI UPS se zna pritožit zaradi frekvence, ali preklapljat med agregatom in baterijo. Lahko poskusiš nastavljat občutljivost in napetostno okno.
Agregat z mehanskim regulatorjem vrtljajev bo imel frekvenco med 50Hz (obremenjen) do cca 55Hz (Neobremenjen).
Dokler je napetost okoli 230V +-10%, približno sinusne oblike in frekvenca okoli 50Hz ne bi smelo biti večjih težav.
Sam bi se pri manjših močeh izogibal 3f generatorjev, če nimaš 3f porabnikov.
V primerjavi z 1f generatorjem je regulacija napetosti slabša. Obremenitev ene faze lahko povzroči spremembo napetosti na ostalih dveh fazah.
Moč, ki je na voljo na posamezni fazi je razmeroma majhna.
Na vsaki fazi navadno ostane nekaj moči, ki je ne moreš koristno uporabit.
Če ima agregat 3*6A varovalko, je max moč 3*6A*230V = 3*1,38kVA = 4,14kVA* (*Omejitev varovalke. Razpoložljiva moč je lahko manjša).
Pri priklopu na hišno instalacijo upoštevaj, da je agregat vir, ki mora biti ozemljen.
Agregata ne zaganjaj s priključenim bremenom. Zagon izvedi brez bremena in ko se agregat stabilizira priklopi porabnike.
Pri dovolj velikem bremenu zagon agregata ne bo uspel.
Če je priključen samo kakšen računalnik, se lahko pokadi iz napajalnika. Odvisno od velikosti prenihaja napetostne regulacije.
Pri izklopu najprej odklopi porabnike, počakaj nekaj minut, da se agregat malo ohladi in ga nato ugasni.
Če ima agregat zagonsko baterijo in nima stand-by polnilca zanjo, ga dokupi. Brez njega bo zagonska baterija po enem letu fuč, ali prazna.
einstein :P ::
Ob vklopu pa nekaj sekund rabi cca 3 - 5x toliko.
Glede večkratnika bi se strinjal, glede timinga pa ne, ker kompresor res ne rabi več sekund, da doseže polne obrate. recimo del sekunde, pa že laufa pri polnih obratih.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Maestral ::
Ta agregat je inverterski.
Ja, na 3-fazni vtičnici. Sicer je kar običajni 1-fazni sinhroni stroj/generator, delovne (stalne maksimalne) moči cca +4 kW.
6,5kW je pa trenutna maksimalna moč "peak power", če tak odjem traja kaj dlje kot kako sekundo, bo motor ugasnil ...
Za "kurjavo" - gorilec + črpalko, pa skrinjo/hladilnik, TV + par PC-jev pa modem pa polnilce pa ostalo kramo je pa več kot dovolj...
Glede TČ, če je to taka za sanitarno vodo, bo že nekako šlo, če pa je ogrevalna (nekaj kW el.priključne moči), pa najbrž ne.
LP
IL_DIAVOLO ::
Ve kdo mogoče, kakšni agregati napajajo cela naselja....zadnjič sem slišal, da kuri agregat 300 litrov na uro
einstein :P ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ve kdo mogoče, kakšni agregati napajajo cela naselja....zadnjič sem slišal, da kuri agregat 300 litrov na uro
Jah, tole je recimo 100kVA (0.1MVA) generator:
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
settler ::
Poglej kake specifikacije. Evo, eden je tukaj:http://currentgeneration.co.nz/site/cur...
Se pravi 800KVA, 100% obremenjen požere 170l/uro
Se pravi 800KVA, 100% obremenjen požere 170l/uro
einstein :P ::
evo ga od končarja 250kVA: http://www.bolha.com/stroji-orodja/moto...
Pardon, 0.1MVA
Jah, tole je recimo 100kVA (1MVA) generator:
Kaj zdej 0,1 ali 1MVA?
Pardon, 0.1MVA
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
poweroff ::
OK, pol stvari, ki ste jih napisali (zlasti int47) ne razumem...
Torej. Agregat sem vedno uporabljal ozemljen. Gor je priključek za ozemljitev, gor sem s pomočjo objemke navil 6 mm bakren kabel (pleten, oz. iz drobnih žičk, ne vem kako se mu točno reče), na drugem koncu pa kabel povezal na 1cm ali malo debelejšo kovinsko palico ki sem jo zabil več kot pol metra v tla. To bi verjetno moralo biti dovolj.
Zaženem ga vedno tako, da so porabniki izključeni. Ko se zadeva zažene malo počakam, nato priklopim porabnike oziroma vključim varovalko. Pri ugašanju je postopek obraten - izklop varovalke, nato malo počakam in nato ugasnem agregat.
Da, agregat naj bi bil inverterski, ne vem pa kaj točno to pomeni (razen tega, da naj bi bil zato primeren za pogon računalnikov in drugih elektronskih naprav).
Bolj me zanima tole:
Se pravi na posamezni 220V vtičnici (gor sta dve), je moč, ki se jo lahko priklopi 1,38 kW? Se pravi če imam dva porabnika, ki vsak posebej porabi 1 kW, na eno vtičnico lahko priklopim enega, na drugo pa drugega? Kaj pa 3-fazna vtičnica? Gor lahko priklopim večjo moč ali ne?
Glede prenapetostne zaščite. Sem jo imel v mislih. V bistvu sem razmišljal celo, da bi vmes montiral FID stikalo, saj ga agregat nima (ima le avtomatsko varovalko).
V bistvu agregat prvenstveno rabim za:
- dve skrinji in hladilnik,
- gorilec za olje na peči in črpalko,
- luči po hiši.
Eventuelno bi gor priklopil tudi pralno stroj, vendar tako, da bi bil takrat priklopljen samo pralni stroj in nič drugega. Pralni stroj je pa sicer "elektronski", pač ima nek displayček in neko elektroniko notri. To bi šlo? Verjetno bi bilo tudi pred pralni stroj smiselno priklopiti prenapetostno zaščito?
Opcija je pa še priklop TV-ja ali radia, računalnika skoraj ne, morda dveh polnilcev za mobitel.
P. S. Zdaj sem opazil, da sta v user manualu izrezani dve strani s tehničnimi specifikacijami. Damn bastardz... Zadevo je sicer preko Bolhe prodajala neka firma iz Maribora. Sicer sem zraven dobil račun in garancijo (oboje podpisano in požigosano), domnevam pa, da je tip račun vrgel stran oziroma ga bo skril pred davčno, garancija je pa najbrž tudi bolj tako-tako... ampak jebiga, zadeva je bila poceni, stvar sem nujno rabil, ni namenjena za heavy duty oz. vsakodnevno rabo, zaenkrat pa dela brez problemov.
Torej. Agregat sem vedno uporabljal ozemljen. Gor je priključek za ozemljitev, gor sem s pomočjo objemke navil 6 mm bakren kabel (pleten, oz. iz drobnih žičk, ne vem kako se mu točno reče), na drugem koncu pa kabel povezal na 1cm ali malo debelejšo kovinsko palico ki sem jo zabil več kot pol metra v tla. To bi verjetno moralo biti dovolj.
Zaženem ga vedno tako, da so porabniki izključeni. Ko se zadeva zažene malo počakam, nato priklopim porabnike oziroma vključim varovalko. Pri ugašanju je postopek obraten - izklop varovalke, nato malo počakam in nato ugasnem agregat.
Da, agregat naj bi bil inverterski, ne vem pa kaj točno to pomeni (razen tega, da naj bi bil zato primeren za pogon računalnikov in drugih elektronskih naprav).
Bolj me zanima tole:
Če ima agregat 3*6A varovalko, je max moč 3*6A*230V = 3*1,38kVA = 4,14kVA* (*Omejitev varovalke. Razpoložljiva moč je lahko manjša).
Se pravi na posamezni 220V vtičnici (gor sta dve), je moč, ki se jo lahko priklopi 1,38 kW? Se pravi če imam dva porabnika, ki vsak posebej porabi 1 kW, na eno vtičnico lahko priklopim enega, na drugo pa drugega? Kaj pa 3-fazna vtičnica? Gor lahko priklopim večjo moč ali ne?
Glede prenapetostne zaščite. Sem jo imel v mislih. V bistvu sem razmišljal celo, da bi vmes montiral FID stikalo, saj ga agregat nima (ima le avtomatsko varovalko).
V bistvu agregat prvenstveno rabim za:
- dve skrinji in hladilnik,
- gorilec za olje na peči in črpalko,
- luči po hiši.
Eventuelno bi gor priklopil tudi pralno stroj, vendar tako, da bi bil takrat priklopljen samo pralni stroj in nič drugega. Pralni stroj je pa sicer "elektronski", pač ima nek displayček in neko elektroniko notri. To bi šlo? Verjetno bi bilo tudi pred pralni stroj smiselno priklopiti prenapetostno zaščito?
Opcija je pa še priklop TV-ja ali radia, računalnika skoraj ne, morda dveh polnilcev za mobitel.
P. S. Zdaj sem opazil, da sta v user manualu izrezani dve strani s tehničnimi specifikacijami. Damn bastardz... Zadevo je sicer preko Bolhe prodajala neka firma iz Maribora. Sicer sem zraven dobil račun in garancijo (oboje podpisano in požigosano), domnevam pa, da je tip račun vrgel stran oziroma ga bo skril pred davčno, garancija je pa najbrž tudi bolj tako-tako... ampak jebiga, zadeva je bila poceni, stvar sem nujno rabil, ni namenjena za heavy duty oz. vsakodnevno rabo, zaenkrat pa dela brez problemov.
sudo poweroff
poweroff ::
Še eno vprašanje... morda bi lahko dobil nekoga, ki ima osciloskop. Z osciloskopom se da zmeriti obliko krivulje toka in frekvenco.
Je mogoče izmeriti tudi moč v kW (brez da bi poškodoval agregat)?
Je mogoče izmeriti tudi moč v kW (brez da bi poškodoval agregat)?
sudo poweroff
einstein :P ::
Še eno vprašanje... morda bi lahko dobil nekoga, ki ima osciloskop. Z osciloskopom se da zmeriti obliko krivulje toka in frekvenco.
Je mogoče izmeriti tudi moč v kW (brez da bi poškodoval agregat)?
Z osciloskopom se ne meri toka, samo napetost. Sicer obstajajo naprave, ki to omogočajo, ampak se za merjenje toka uporabi multimeter. Ampak ti seveda ne bi rad meril oblike toka, ampak napetosti. Frekvenca je 50Hz, kot je pri nas standard. Prav veliko +/- ne bo odstopalo.
Je mogoče izmeriti moč, brez da bi poškodoval, bi pa moral obremeniti ravno toliko, dokler še dela, brez da se ugasne in potem izmeriti tok in napetost, ter izračunati moč. Če te zanima samo moč iz navadnih vtičnic, lahko nabaviš merilec porabe: http://www.conrad.si/Merilna-naprava-st...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: einstein :P ()
jebiveter2 ::
Da, agregat naj bi bil inverterski, ne vem pa kaj točno to pomeni (razen tega, da naj bi bil zato primeren za pogon računalnikov in drugih elektronskih naprav).
Da ti izmenično napetost iz generatorja pretvori v enosmerno, nato pa nazaj v 50Hz izmenično.
Prednost je v precej nižji porabi goriva pri manjših obremenitvah, pri večjih/polni, te razlike ni.
Ostalo je larifari marketing.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s...
320€
Še eno vprašanje... morda bi lahko dobil nekoga, ki ima osciloskop. Z osciloskopom se da zmeriti obliko krivulje toka in frekvenco.
Da se, samo natanko zakaj bi to počel ?
Je mogoče izmeriti tudi moč v kW (brez da bi poškodoval agregat)?
Zakaj bi potreboval to ?
Tak agregat lahko obremeniš več po fazi kot osnovnega trifaznega. Pričakuj tam 3kW+
Izhod je verjetno enak tistim iz poceni ups-ov, sinusa tu nimaš za pričakovati.
Je lahko sicer zelo dober približek.
Kakorkoli, to napravam ne škodi, črpalke bodo ali bolj ropotale ali pa ne bodo delovale. Hladilnik bo malce težje štartal, to je pa nekako tudi to.
V omarici takoj za "pancerkami" bi namreč dal 32A 5-polno vtičnico, kamor bi potem priklopil celotno hišo. Eletrika bi potem šla do FID stikala in dalje po razdelilni omarici. V primeru izpada električnega omrežja, bi potem "hišo" enostavno izključil iz te vtičnice in jo povezal na generator. S tem bise tudi izognil temu, da npr, zaženem generator in pozabim izklopiti FID stikalo ter gre elektrika potem naprej v omrežje. In seveda, ko hišo odklopim, je fizično odklopljena, ne more priti do napake in koga strese/ubije...
V primeru da bi dobil napajanje iz obeh strani bi agregat uničil v trenutku.
Boljša rešitev je preprosto preklopno stikalo ali pa to da razpelješ podaljške po bajti.
erkgheoruugh ::
Po podatkih iz sosednjega foruma naj bi bilo na agregatu realno možno dobit do 1,5kw na fazo. Omenjajo se tudi težave z dobavljivostjo nadomestnih delov, saj so baje mere nestandardne (ventili za gorivo).
jebiveter2 ::
Druga stvar je, kaj lahko priklopim gor? Namreč, ko so popravljali električno napeljavo, je eden od električarjev dejal, da so toplotne črpalke smrt za generetorje in sicer zato, ker naj bi imele zelo specifičen način porabe - v kratkem času potegnejo veliko toka, potem pa nekaj časa nič, itd.). Katere so še take naprave, ki se jih ne sme priklapljati (jasno mi je, da bojlerji, likalniki in podobni veliki porabniki odpadejo)?
Smrt so za zanič, poddimenzionirane kitajske agregate.
Moč kompresorja niha tudi v smeri 30% več kakor je nazivna moč, če nimaš rezerve si ga naj*
jest10 ::
einstein :P je izjavil:
Z osciloskopom se ne meri toka, samo napetost. Sicer obstajajo naprave, ki to omogočajo, ampak se za merjenje toka uporabi multimeter.
Multimeter meri tok na enak način, kot osciloskop.
Oba merita le padec napetosti na vzporedno vezanem uporu. Le da ima multimeter upor že vgrajen, pri osciloskopu pa ga moraš vezati sam.
Spajky ::
@ Matthai : vse kar se lahko da na prednapetostne (vse kar ima elektroniko v sebi !!!) se tudi da! Jest imam tudi navadno klimo-srednjo in pralni stroj ter celo 3/1 plin-elektrika štedilnik-pečice NIKOLI ne vklopim !!!
Klima na agregat lahko, vendar SAMO inverterska (soft starti!) manjših moči in preko prenapetostne zaščite! Odvisno koliko toka prenese prednapetostna (da se ta ne greje preveč!)
Klima na agregat lahko, vendar SAMO inverterska (soft starti!) manjših moči in preko prenapetostne zaščite! Odvisno koliko toka prenese prednapetostna (da se ta ne greje preveč!)
"Bluzim na forumu, torej sem !" (še živ ) ...
Mikey02 ::
Sem tudi v fazi nakupa tega agregata.
Našel sem malo boljšo ceno in boljši opis.
Prosim koga, če mi pokomentira kaj je to 1f avr zaščita faze.
Poglej na link
http://www.restposten24.dk/home+garden/...
No tako poceni ga ravno ne dobim.
Našel sem malo boljšo ceno in boljši opis.
Prosim koga, če mi pokomentira kaj je to 1f avr zaščita faze.
Poglej na link
http://www.restposten24.dk/home+garden/...
No tako poceni ga ravno ne dobim.
misso ::
Pozdravljeni.
Glede porabe agregatov.
Poraba se zelo razlikuje glede koliko je obremenjen (ali je konstantno obremnejen z enako močjo ali neha z 30kw gor dol.
Agregat 300kw bo pri 200kw manj popil kot agregat 200kw obremenjen 100%.
Drugače je poraba pri delovanju agregata 24 ur na dan nenormalna, tiski ki bi čez dan ukradel 100l nafte se nebi nič poznalo (zato policaji elajo obhode).
Servisi agregatov so od 300 ur do 500 ur, odvisno od proizvajalca.
Glede porabe agregatov.
Poraba se zelo razlikuje glede koliko je obremenjen (ali je konstantno obremnejen z enako močjo ali neha z 30kw gor dol.
Agregat 300kw bo pri 200kw manj popil kot agregat 200kw obremenjen 100%.
Drugače je poraba pri delovanju agregata 24 ur na dan nenormalna, tiski ki bi čez dan ukradel 100l nafte se nebi nič poznalo (zato policaji elajo obhode).
Servisi agregatov so od 300 ur do 500 ur, odvisno od proizvajalca.
Mikey02 ::
@Mathai
Imaš morda info koliko si ga obremenil po fazi, ali si takrat imel bolj kot ne enakomerno porazdeljeno porabo po fazah ali si uporabil samo 1f vtikač?
Se ti zdi relativno TIH?
Moč motorja je precejšnja 13.5 PS zato mislim, da gladko teče brez naprezanja.
Daj še malo pokomentiraj.
Hvala ti.
Deli ob morebitni okvari se dobijo vsi, brez skrbi.Bom poiskal link.
Imaš morda info koliko si ga obremenil po fazi, ali si takrat imel bolj kot ne enakomerno porazdeljeno porabo po fazah ali si uporabil samo 1f vtikač?
Se ti zdi relativno TIH?
Moč motorja je precejšnja 13.5 PS zato mislim, da gladko teče brez naprezanja.
Daj še malo pokomentiraj.
Hvala ti.
Deli ob morebitni okvari se dobijo vsi, brez skrbi.Bom poiskal link.
misso ::
Agregat.
Dobro poglejete koliko kw je agregat (da ne boste samo pogledali koliko je nalepka na bencinskem motorju in rekli toliko močan je agregat...)
Če imate 220v svetujem da kupite enofazne agregate, ne te agregate ki so narejeni iz trifaznih agregatov (dajo samo 3 x 220v vtičnice potem moreš mirkati koliko kw priklopiš na vsako fazo)
Podomače povedano,
pri enofaznih agregatih samo seštevaš moči porabnike in točno veš koliko lahko še priklopiš. Vedno pustite malo rezerve.
Ti kitajski agregati so dobri samo za luč, pumpo za centralno ogrevanje (zaradi slabega sinusa bo pumpa bolj glasna) pa kakšen hladnilk/skrijo.
Tako da si saj na toplem.
Če se nemorete odpovedati za kake 2 dneva računalnika, si kupite polnilec na 12V pa avto laufite.
Dobro poglejete koliko kw je agregat (da ne boste samo pogledali koliko je nalepka na bencinskem motorju in rekli toliko močan je agregat...)
Če imate 220v svetujem da kupite enofazne agregate, ne te agregate ki so narejeni iz trifaznih agregatov (dajo samo 3 x 220v vtičnice potem moreš mirkati koliko kw priklopiš na vsako fazo)
Podomače povedano,
pri enofaznih agregatih samo seštevaš moči porabnike in točno veš koliko lahko še priklopiš. Vedno pustite malo rezerve.
Ti kitajski agregati so dobri samo za luč, pumpo za centralno ogrevanje (zaradi slabega sinusa bo pumpa bolj glasna) pa kakšen hladnilk/skrijo.
Tako da si saj na toplem.
Če se nemorete odpovedati za kake 2 dneva računalnika, si kupite polnilec na 12V pa avto laufite.
jebiveter2 ::
Če imate 220v svetujem da kupite enofazne agregate, ne te agregate ki so narejeni iz trifaznih agregatov (dajo samo 3 x 220v vtičnice potem moreš mirkati koliko kw priklopiš na vsako fazo)
Kar ni problem pri inverterjih
einstein :P ::
einstein :P je izjavil:
Z osciloskopom se ne meri toka, samo napetost. Sicer obstajajo naprave, ki to omogočajo, ampak se za merjenje toka uporabi multimeter.
Multimeter meri tok na enak način, kot osciloskop.
Oba merita le padec napetosti na vzporedno vezanem uporu. Le da ima multimeter upor že vgrajen, pri osciloskopu pa ga moraš vezati sam.
No, saj to sem hotel reči.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
misso ::
jebiveter2 je izjavil:
Če imate 220v svetujem da kupite enofazne agregate, ne te agregate ki so narejeni iz trifaznih agregatov (dajo samo 3 x 220v vtičnice potem moreš mirkati koliko kw priklopiš na vsako fazo)
Kar ni problem pri inverterjih
Odvisno kaj kupuješ, tukaj sem hotel samo opozoriti na kaj bodo pozorni.
mirator ::
Agregat sem vedno uporabljal ozemljen. Gor je priključek za ozemljitev, gor sem s pomočjo objemke navil 6 mm bakren kabel (pleten, oz. iz drobnih žičk, ne vem kako se mu točno reče), na drugem koncu pa kabel povezal na 1cm ali malo debelejšo kovinsko palico ki sem jo zabil več kot pol metra v tla. To bi verjetno moralo biti dovolj.
Da mora biti agregat ozemljen pomeni, da se ga mora priključiti na ozemljitev objekta. Pravilno bi bilo da se ozemljitveni vodnik na obeh koncih zaključi s kabelskim čeveljčkom in potem vijačno pritrdi. Ozemljitev ni kar tako zaradi lepšega in mora biti pravilno izdelana. Zagotoviti mora namreč dve stvari: 1. dovolj velik tok okvare (če pride n.pr. do stika faze s kakšnim kovinski delom), pri katerem bo zagotovo pregorela varovalka ali izklopil inštalacijski odklopnik ali pa FID stikalo in pa 2. za izenačevanje potencialov.
poweroff ::
AD 1.
No, to je električar rekel za te agregate v Logatcu, od civilne zaščite. Da je eden crknil po 4 urah obratovanja, ko so gor priklopili blokovsko naselje s toplotnimi črpalkami.
AD 2.
Zakaj to ni problem pri inverterjih? (Rabim precej osnovnošolsko razlago)...
AD 3.
Nekdo je omenil, da bo zaradi slabega sinusa črpalka bolj glasna... zakaj? Če prav razumem, se potem ne vrti enakomerno, pač pa se malo bolj "zaganja" oz. "trza" (en del obrata se vrti hitreje kot druge)? Imam prav, ali sem vsekal mimo?
AD 4.
Hmm, verjetno bo butasto vprašanje, ampak zakaj mora biti ozemljitev priključena na ozemljitev objekta - se pravi na valjanec?
Zakaj ni vseeno, če je zraven zabita še ena štanga? Kaj pa če priklopim samo enega porabnika, npr. skrinjo? Mislim, kaj če agregat uporabljam nekje sredi gozda?
AD 5.
Torej, priklopil sem samo na eno vtičnico skrinjo, na drugo pa luč (tisto prenosno gradbeno luč). Sicer se mi zdi relativno tih, da. Tudi poraba se mi zdi v mejah normale (v primerjavi s sosedi).
V bistvu je bil problem, ker smo prišli na idejo, da bi priklopili celo hišo. FID smo izklopili, potem pa bi enostavno agregat vtaknili v eno izmed vtičnic. No, jaz sem potem rekel,d a bi se znalo zgoditi, da bi bila lokalna vtičnica oz. kabel do nje preobremenjen in da se mi zdi boljše, da zadevo priklopimo v omarico. Sploh, ker imam v omarici vtičnico za 3-fazni tok.
No, problem je bil v tem, da prekleti šalabajzerji pred 30 leti, ko so delali elektro inštalacije, v tisto 3-fazno vtičnico niso vezali nule! Ker je seveda bila namenjena samo za cirkularno žago, elektro motorji pa potrebujejo samo 2 fazi in ne nule...
Seveda sem potem v napeljavo dobil 380 V namesto 220... ker so se pa takrat na polno zagnale skrinje, so potegnile precej toka in ostali porabniki niso bili tako zelo preobremenjeni. No, ena skrinja je bila prazna, zato sem jo izključil... v tistem trenutku je po hiši začelo lepo pokati. Na srečo je imela tašča v eni vtičnici priključen tisti mini odganjalec komarjev, ki ga je vmes že napol pretalilo in je potem začel kuriti tok na polno in s tem zmanjšal obremenitev ostalih porabnikov. Ko smo po ene pol minute ugotovili kaj se dogaja,smo seveda vse hitro izklopili. Končna bilanca je bila tri prekurjene luči, nek trafo v eni elektronski napravi (par EUR) ter tisti odganjalec komarjev. Skrinje in hladilnik so preživeli. Pralni stroj, TV, itd. so bili pa izključeni iz omrežja. Agregat pa ni vidno (slišno) trznil.
jebiveter2 je izjavil:
Smrt so za zanič, poddimenzionirane kitajske agregate.
No, to je električar rekel za te agregate v Logatcu, od civilne zaščite. Da je eden crknil po 4 urah obratovanja, ko so gor priklopili blokovsko naselje s toplotnimi črpalkami.
AD 2.
jebiveter2 je izjavil:
Če imate 220v svetujem da kupite enofazne agregate, ne te agregate ki so narejeni iz trifaznih agregatov (dajo samo 3 x 220v vtičnice potem moreš mirkati koliko kw priklopiš na vsako fazo)
Kar ni problem pri inverterjih
Zakaj to ni problem pri inverterjih? (Rabim precej osnovnošolsko razlago)...
AD 3.
Nekdo je omenil, da bo zaradi slabega sinusa črpalka bolj glasna... zakaj? Če prav razumem, se potem ne vrti enakomerno, pač pa se malo bolj "zaganja" oz. "trza" (en del obrata se vrti hitreje kot druge)? Imam prav, ali sem vsekal mimo?
AD 4.
Da mora biti agregat ozemljen pomeni, da se ga mora priključiti na ozemljitev objekta. Pravilno bi bilo da se ozemljitveni vodnik na obeh koncih zaključi s kabelskim čeveljčkom in potem vijačno pritrdi. Ozemljitev ni kar tako zaradi lepšega in mora biti pravilno izdelana. Zagotoviti mora namreč dve stvari: 1. dovolj velik tok okvare (če pride n.pr. do stika faze s kakšnim kovinski delom), pri katerem bo zagotovo pregorela varovalka ali izklopil inštalacijski odklopnik ali pa FID stikalo in pa 2. za izenačevanje potencialov.
Hmm, verjetno bo butasto vprašanje, ampak zakaj mora biti ozemljitev priključena na ozemljitev objekta - se pravi na valjanec?
Zakaj ni vseeno, če je zraven zabita še ena štanga? Kaj pa če priklopim samo enega porabnika, npr. skrinjo? Mislim, kaj če agregat uporabljam nekje sredi gozda?
AD 5.
Imaš morda info koliko si ga obremenil po fazi, ali si takrat imel bolj kot ne enakomerno porazdeljeno porabo po fazah ali si uporabil samo 1f vtikač?
Se ti zdi relativno TIH?
Moč motorja je precejšnja 13.5 PS zato mislim, da gladko teče brez naprezanja.
Daj še malo pokomentiraj.
Torej, priklopil sem samo na eno vtičnico skrinjo, na drugo pa luč (tisto prenosno gradbeno luč). Sicer se mi zdi relativno tih, da. Tudi poraba se mi zdi v mejah normale (v primerjavi s sosedi).
V bistvu je bil problem, ker smo prišli na idejo, da bi priklopili celo hišo. FID smo izklopili, potem pa bi enostavno agregat vtaknili v eno izmed vtičnic. No, jaz sem potem rekel,d a bi se znalo zgoditi, da bi bila lokalna vtičnica oz. kabel do nje preobremenjen in da se mi zdi boljše, da zadevo priklopimo v omarico. Sploh, ker imam v omarici vtičnico za 3-fazni tok.
No, problem je bil v tem, da prekleti šalabajzerji pred 30 leti, ko so delali elektro inštalacije, v tisto 3-fazno vtičnico niso vezali nule! Ker je seveda bila namenjena samo za cirkularno žago, elektro motorji pa potrebujejo samo 2 fazi in ne nule...
Seveda sem potem v napeljavo dobil 380 V namesto 220... ker so se pa takrat na polno zagnale skrinje, so potegnile precej toka in ostali porabniki niso bili tako zelo preobremenjeni. No, ena skrinja je bila prazna, zato sem jo izključil... v tistem trenutku je po hiši začelo lepo pokati. Na srečo je imela tašča v eni vtičnici priključen tisti mini odganjalec komarjev, ki ga je vmes že napol pretalilo in je potem začel kuriti tok na polno in s tem zmanjšal obremenitev ostalih porabnikov. Ko smo po ene pol minute ugotovili kaj se dogaja,smo seveda vse hitro izklopili. Končna bilanca je bila tri prekurjene luči, nek trafo v eni elektronski napravi (par EUR) ter tisti odganjalec komarjev. Skrinje in hladilnik so preživeli. Pralni stroj, TV, itd. so bili pa izključeni iz omrežja. Agregat pa ni vidno (slišno) trznil.
sudo poweroff
Mikey02 ::
Joj pametujete,jaz sem mislil da je to bolj strokovni forum.
Če flikneš fid stikalo ven in povežeš agregat v hišno vtičnico s podaljškom na obeh straneh 3f moški vtikač imaš vse kar potrebuješ tudi ozemljitev na pravem mestu.
Važen je vrstni red priklopa in odklopa agregata!
Naj nekdo raje odgovori na moj prejšnji post z linkom, kaj je to 1f avr napetostna zaščita faze? Kaj je potem s preostalima fazama, ki nimata te zaščite. Kao inverter smo že ugotovili, da ga tale kitajc ziher nima.
Skrbijo me prenapetostni sunki ob izklopu večjega porabnika na eni izmed faz. Potem ponavadi napetost doseže špico, lahko tudi do 280 V in če ob tem crknejo varčne žarnice je zelo poceni špas.
Če flikneš fid stikalo ven in povežeš agregat v hišno vtičnico s podaljškom na obeh straneh 3f moški vtikač imaš vse kar potrebuješ tudi ozemljitev na pravem mestu.
Važen je vrstni red priklopa in odklopa agregata!
Naj nekdo raje odgovori na moj prejšnji post z linkom, kaj je to 1f avr napetostna zaščita faze? Kaj je potem s preostalima fazama, ki nimata te zaščite. Kao inverter smo že ugotovili, da ga tale kitajc ziher nima.
Skrbijo me prenapetostni sunki ob izklopu večjega porabnika na eni izmed faz. Potem ponavadi napetost doseže špico, lahko tudi do 280 V in če ob tem crknejo varčne žarnice je zelo poceni špas.
Mikey02 ::
Da nebo kdo mislil da sem nadut.
To ni bil moj namen. Imam pa morje izkušenj z agregati.
Hvala Matthai.
To ni bil moj namen. Imam pa morje izkušenj z agregati.
Hvala Matthai.
jest10 ::
elektro motorji pa potrebujejo samo 2 fazi in ne nule...
Običajni elektro motorji rabijo 1 ali 3 faze.
Pri 3f vezanih v zvezdo je vseeno fajn imeti nulo, čeprav ni nujna.
poweroff ::
Da nebo kdo mislil da sem nadut.
To ni bil moj namen. Imam pa morje izkušenj z agregati.
Hvala Matthai.
No, jaz pa nobenih, zato sprašujem.
sudo poweroff
TESKAn ::
Zakaj to ni problem pri inverterjih? (Rabim precej osnovnošolsko razlago)...
Inverter ti napetost iz generatorja usmeri v enosmerno in potem iz nje naredi 3f izmenično. Tako da imaš na vhodu vedno enakomerno obremenjen generator.
Če imaš trifazni agregat in priklapljaš gor enofazne porabnike, ti vsak priklopljen porabnik obremeni samo eno fazo. Tako se ti lahko zgodi (če nimaš sreče), da bo ena faza generatorja na koncu moči, ostali dve pa v luft gledali.
Nekdo je omenil, da bo zaradi slabega sinusa črpalka bolj glasna... zakaj? Če prav razumem, se potem ne vrti enakomerno, pač pa se malo bolj "zaganja" oz. "trza" (en del obrata se vrti hitreje kot druge)? Imam prav, ali sem vsekal mimo?
Izmeničen tok ti v črpalki ustvarja vrteče magnetno polje (če gledaš, kam kaže vektor magnetnega polja, se ti bo vrtel okrog osi motorja). Če nimaš lepega sinusa, ti bo ta vektor 'cukal' (kot nizek FPS pri igrah) in rotor bo skakal skupaj z njim. Lahko pa kupiš invertersko črpalko in ne boš imel teh problemov .
Hmm, verjetno bo butasto vprašanje, ampak zakaj mora biti ozemljitev priključena na ozemljitev objekta - se pravi na valjanec?
Zakaj ni vseeno, če je zraven zabita še ena štanga? Kaj pa če priklopim samo enega porabnika, npr. skrinjo? Mislim, kaj če agregat uporabljam nekje sredi gozda?
Ti moraš gledat tokokrog, ki se sklene, ko se ti dotakneš naprave, ki prebija. Tok steče prek tebe v ozemljitev stavbe in ko je dovolj velik, FID odklopi. Zato hočeš imet upornost od tebe do ozemljitve generatorja (tok vedno teče v krogu) čim manjšo, da čim prej odklopi.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
Mikey02 ::
Agregat priključen tako kot sem napisal zgoraj je čist OK zadeva, vendar paziti moramo da je tokovno breme razporejeno po vseh fazah vsaj približno enakomerno.
Recimo da na eni fazi vključimo pralni stroj in le ta ima tudi grelec, na drugi fazi pa imamo trenutno ravno vključen kompresor zam.skrinje. Na tretji pa večina hišne razsvetjave in TV, hišni kino ter računalniki.
Ko agregat to vse napaja ni nobenega problema.
Ampak potem se gretje vode v pralnem stroju izključi, ker je dosegel svojo temperaturo po programu.
No v tistem trenutku so motorni obrati agregata bili na veliki moči. Neumno bi bilo pričakovati, da bo motor agregata tako hitro zmanjšal obrate motorja in izravnal napetost na pričakovanih 220 V po fazi brez nekega dobrega sistema za glajenje napetosti. ( kaj je to avr) Zato nam pride do špice, ki traja med 1-2 sek preden se spet napetost uravnovesi.
Kar nekaj agregatov je skurilo na ta način mnogo elektronike po hišah v zadnjih dneh.
Če agregat uporabljamo za gradbene stroje in črpalke z induktivnim navitjem, to sploh ni težava. Problem je v hišni elektroniki, garažna vrata, rolete in ostalo že prej navedeno.
Recimo da na eni fazi vključimo pralni stroj in le ta ima tudi grelec, na drugi fazi pa imamo trenutno ravno vključen kompresor zam.skrinje. Na tretji pa večina hišne razsvetjave in TV, hišni kino ter računalniki.
Ko agregat to vse napaja ni nobenega problema.
Ampak potem se gretje vode v pralnem stroju izključi, ker je dosegel svojo temperaturo po programu.
No v tistem trenutku so motorni obrati agregata bili na veliki moči. Neumno bi bilo pričakovati, da bo motor agregata tako hitro zmanjšal obrate motorja in izravnal napetost na pričakovanih 220 V po fazi brez nekega dobrega sistema za glajenje napetosti. ( kaj je to avr) Zato nam pride do špice, ki traja med 1-2 sek preden se spet napetost uravnovesi.
Kar nekaj agregatov je skurilo na ta način mnogo elektronike po hišah v zadnjih dneh.
Če agregat uporabljamo za gradbene stroje in črpalke z induktivnim navitjem, to sploh ni težava. Problem je v hišni elektroniki, garažna vrata, rolete in ostalo že prej navedeno.
Mikey02 ::
@Matthai
Nulo imaš v omarici in jo samo pravilno potegni nadometno 2.5 mm2 kabel do tega trifaznega štekerja in zveži na pravo mesto, da je ne boš dal na mesto ozemljitve.
Potem boš dosegel to kar si želiš, imeti štrom na voljo povsod.
Kako je pa z prenapetostno zaščito pri tem modelu pa bi lahko pomeril, če imaš unimer.
V eno vtičnico agregata vtakni kalorifer ali fen ali sesalec ali el.radiator. Na drugi neobremenjeni fazi pa meri voltažo.
Potem ti nekdo pomaga in izklopi ta aparat in če ti unimer zaniha nad 250 V je to kar obremenitev za naprave. Če ne javi in jaz kupim 3 kom. To je namreč še edina ovira da bi se odločil zanj. ;)
Nulo imaš v omarici in jo samo pravilno potegni nadometno 2.5 mm2 kabel do tega trifaznega štekerja in zveži na pravo mesto, da je ne boš dal na mesto ozemljitve.
Potem boš dosegel to kar si želiš, imeti štrom na voljo povsod.
Kako je pa z prenapetostno zaščito pri tem modelu pa bi lahko pomeril, če imaš unimer.
V eno vtičnico agregata vtakni kalorifer ali fen ali sesalec ali el.radiator. Na drugi neobremenjeni fazi pa meri voltažo.
Potem ti nekdo pomaga in izklopi ta aparat in če ti unimer zaniha nad 250 V je to kar obremenitev za naprave. Če ne javi in jaz kupim 3 kom. To je namreč še edina ovira da bi se odločil zanj. ;)
Mikey02 ::
320 eur + 40 dostava v slo za 418 ccm in 13.5 konjev motor z 6.5 kW.
Motor je resnično premočan za ta agregat in lepo dela na 50 % moči ter malo žere ker se ne rabi naprezat na full gas.
Motor je resnično premočan za ta agregat in lepo dela na 50 % moči ter malo žere ker se ne rabi naprezat na full gas.
Mikey02 ::
Žal si omejen z porabo 2 kW po fazi. Vsaj običajno je tako. Ampak za ta denar boljšega ne najdem. Je pa res da bi bilo najbolje imeti enofazni 6 Kw agragat katerega pravtako vežeš v hišo na 3f ki jih v vtikaču brikaš in imaš povsod po hiši enakomeren štrom brez izrazitih nihanj. Pazit je treba, da pod vključenim agregatom ne vključiš v hiši kakšne mašine-ponavadi stroja ki rabi prave 3f.
Samo cena za enofazni 6 kW bi bila jurja ali več.
Samo cena za enofazni 6 kW bi bila jurja ali več.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Mikey02 ()
jebiveter2 ::
No, to je električar rekel za te agregate v Logatcu, od civilne zaščite. Da je eden crknil po 4 urah obratovanja, ko so gor priklopili blokovsko naselje s toplotnimi črpalkami.
Mjah, vprašanje je, kaj so naredili. Vsa trafo oprema lepo prebavlja obstoječe težave.
No v tistem trenutku so motorni obrati agregata bili na veliki moči. Neumno bi bilo pričakovati, da bo motor agregata tako hitro zmanjšal obrate motorja in izravnal napetost na pričakovanih 220 V po fazi brez nekega dobrega sistema za glajenje napetosti. ( kaj je to avr) Zato nam pride do špice, ki traja med 1-2 sek preden se spet napetost uravnovesi.
Wat ?
Napetost je regulirana z regulatorjem napetosti, frekvenca z regulatorjem obratov.
Motor je resnično premočan za ta agregat in lepo dela na 50 % moči ter malo žere ker se ne rabi naprezat na full gas.
Ne, ni
Ima 10kW na osi.
Majhni agregati imajo precej nizke izkoristke, tudi samo 70% in še manj. Temu dodaj še 10% penal inverterja in ... vidiš da je dimenzioniran na max. moč ki jo zmore.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: jebiveter2 ()
Mikey02 ::
:)
Ja pri Hondi ali Kiporju.
Pri Kitajcu?
Ne me hecat, posodil agregat že marsikomu in mu je scvrlo gorilec ko je hkrati izklopilo skrinjo. Agregatek 800 W.
Ja pri Hondi ali Kiporju.
Pri Kitajcu?
Ne me hecat, posodil agregat že marsikomu in mu je scvrlo gorilec ko je hkrati izklopilo skrinjo. Agregatek 800 W.
Aston_11 ::
Priklopil sm pralni stroj na agr., ki ima max 2,5, pa je samo nek rele noter štrkal, medtem ko so obtočne frekvenčne pumpe delale bp.
Mikey02 ::
Večino nas je izučilo kako smo ranljivi brez elektrike. Izredne razmere kot so bile in ponekod še vedno so, so vseeno zelo redke. Ne pričakovati, da bo povprečna Slov.družina za to varnost in neodvisnost namenila več kot 200-500 eur. Hondini agregati se začnejo pri 700 eur za 800 W.
Ta agregat, ki je tukaj v obravnavi SK65iex je glede na ostalo kitajsko robo enkrat dražji kot ostali, ki so na voljo že za 110 eur.
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-katego...
Torej gledamo best bang for your buck ali preis-leistungs verhaltnis.
Ne nas obsojat zaradi tega vsi si pač ne moremo privoščiti mercedeza.
Ta agregat, ki je tukaj v obravnavi SK65iex je glede na ostalo kitajsko robo enkrat dražji kot ostali, ki so na voljo že za 110 eur.
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-katego...
Torej gledamo best bang for your buck ali preis-leistungs verhaltnis.
Ne nas obsojat zaradi tega vsi si pač ne moremo privoščiti mercedeza.
jebiveter2 ::
Ne nas obsojat zaradi tega vsi si pač ne moremo privoščiti mercedeza.
Sure I can:)
Torej gledamo best bang for your buck ali preis-leistungs verhaltnis.
Best bang for your buck ?
Niti najmanj. Je samo bang, worthless waste of money.
Ti rabiš stroj, na katerega se lahko zaneseš. In agregat, ki ga boš lahko obudil od mrtvih ko bo zunaj -20 po dobrem letu mirovanja v lopi.
Vse ostalo je čisto enako kakor, če nimaš.
When shit hits the fan pričakuj da bo šlo vse narobe.
Aston_11 ::
Jaz ga rabim za dve obtočni črpalki skupne max moči 65 W in potopno črpalko moči 800 W. Dokler ga nisem prodal, je odlično služil lidlov 2,5 kw. Za luči in ostalo me ne briga.
Mikey02 ::
@jebiveter2
Ko kupiš iskra sesalec, mešalnik, parni čistilec... dobiš proizvod iz PRC.
Ker bi bilo prevelik zalogaj, odpakirati aparat in tiskati Iskra na aparat v Sloveniji, še to natisnejo tam v PRC.
Mojo hišo že tretje leto greje TČ Midea M-Thermal s porabo 500 eur elektrike na leto za celotno ogrevanje in pripravo sanitarne vode. In to v hiši zgrajeni v socialističnih časih 1970 z 200 m2.
Pred temi tremi leti sem odštel 2600 eur in je bila vsaj 3.5 x cenejša kot druga zveneča imena Toshiba estia, Panasonic aquarea, LG. Omenjene sem naštel z razlogom. Ker so proizvedene v tovarni Midea, ki ima proste proizvodne kapacitete in zaposluje 400.000 ljudi.
Kitajci znajo delati tudi dobro robo, sploh takrat ko so pod budnim nadzorom naročnika. Med tem delom se veliko naučijo in še več prekopirajo in ponudijo svoj izdelek.
Izluščiti zrnje od plevela je naše delo in pravica.
Ko kupiš iskra sesalec, mešalnik, parni čistilec... dobiš proizvod iz PRC.
Ker bi bilo prevelik zalogaj, odpakirati aparat in tiskati Iskra na aparat v Sloveniji, še to natisnejo tam v PRC.
Mojo hišo že tretje leto greje TČ Midea M-Thermal s porabo 500 eur elektrike na leto za celotno ogrevanje in pripravo sanitarne vode. In to v hiši zgrajeni v socialističnih časih 1970 z 200 m2.
Pred temi tremi leti sem odštel 2600 eur in je bila vsaj 3.5 x cenejša kot druga zveneča imena Toshiba estia, Panasonic aquarea, LG. Omenjene sem naštel z razlogom. Ker so proizvedene v tovarni Midea, ki ima proste proizvodne kapacitete in zaposluje 400.000 ljudi.
Kitajci znajo delati tudi dobro robo, sploh takrat ko so pod budnim nadzorom naročnika. Med tem delom se veliko naučijo in še več prekopirajo in ponudijo svoj izdelek.
Izluščiti zrnje od plevela je naše delo in pravica.
mirator ::
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | POMOC: Električni Agregat (generator)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24605 (4771) | DeeCoy |
» | Vprašanje elektrikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6376 (4884) | avian2 |
» | Elektro motor in agregatOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7015 (5797) | marjan_h |
» | vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20566 (18742) | lovro535v2 |
» | Dizel agregat za centralnoOddelek: Loža | 9969 (4619) | energetik |