Forum » Loža » Danfoss termostatska glava pomoč
Danfoss termostatska glava pomoč
jozeprevoz ::
Lep pozdrav.
Danfoss glava mi greje kljub temu da je zaprta. Če odtegnem glavo začne greti na polno. Ko je na nulo pa vseeno pride skozi nekaj toplote. Kaj naj naredim. Hvala.
Danfoss glava mi greje kljub temu da je zaprta. Če odtegnem glavo začne greti na polno. Ko je na nulo pa vseeno pride skozi nekaj toplote. Kaj naj naredim. Hvala.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Uporabnik ::
Če daš glavo dol, bo moralo 100% zapreti. Če ne zapre, je ventil.
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
jozeprevoz ::
Pa lahko to sam zamenjam v bloku? Gre za daljinsko ogrevanje. Ne zaprte ko odtegnem glavo. Razen če jo moram čisto sneti?
WizzardOfOZ ::
Odvisno od tokokroga tople vode. Pri nekaterih nikoli ne sme biti čisto zaprto, ker drugače do drugih ne pride toplota.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!
Invictus ::
jozeprevoz je izjavil:
Pa lahko to sam zamenjam v bloku? Gre za daljinsko ogrevanje. Ne zaprte ko odtegnem glavo. Razen če jo moram čisto sneti?
Lahko, sam najdi si enega obrtnika, ki lahko trenutno zamrzne vodo v cevi, da lahko opravi popravilo.
Ali pa počakaj do poletja, ko se ponavadi spusti voda ven iz celotnega ogrevanja zaradi vzdrževanja.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Atrij ::
Poskusi odviti termostatsko glavo in med glavo in iglo ventila daj kovanec za 1 cent in glavo ponovno privij.
Meni je na ta način pred leti zadevo rešil mojster in ta ista glava deluje še danes.
S tem, da je rekel, naj mu dam 5 EUR in 1 cent. :-)
Meni je na ta način pred leti zadevo rešil mojster in ta ista glava deluje še danes.
S tem, da je rekel, naj mu dam 5 EUR in 1 cent. :-)
starfotr ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Odvisno od tokokroga tople vode. Pri nekaterih nikoli ne sme biti čisto zaprto, ker drugače do drugih ne pride toplota.
V eno cevnem sistemu imaš lahko zaprt radiator, saj imaš obvod oz. bypass.
telexdell ::
Če daš glavo dol, bo moralo 100% zapreti. Če ne zapre, je ventil.
Če odstraniš glavo je ventil 100% odprt in ne zaprt.
Da ventil ne zapre 100% je lahko več možnosti:
Glava ni do konca privita na ohišje ventila- poskusi malo premikati glavo ventila levo-desno medtem pa z drugo roko poskusi, če lahko še priviješ matico glave.
Prišlo je do obrabe na mestu, kjer tesnilo zapre pretok- kot je predlagal @Atrij- daj nekaj med glavo in iglo ventila.
Nabral se je vodni kamen ali zagozdila kakšna smet na mestu, kjer tesnilo zapre pretok- treba bo zamrzniti cevi in odpreti ventil
Poškodovano ali neelastično tesnilo- treba bo zamrzniti cevi in najverjetneje zamenjati ventil
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
starfotr ::
Termostatski ventili morajo biti izven sezone odprti na 100 %.
Torej na 5.
Iglo se lahko malo proba zdrmat, če se uredi ok, drugače je treba menjat ventil.
Torej na 5.
Iglo se lahko malo proba zdrmat, če se uredi ok, drugače je treba menjat ventil.
starfotr ::
Tisti, ki podlagate ventil s kovanci. Nimate Danfoss ventila. Imate Far ventil. Včasih so sodelovali, sedaj pa ne več. Tako da od tod težave, ker sta glava in ventil različna.
Če bi imeli oboje od Danfossa bi bilo tole povsem brez težav.
Če bi imeli oboje od Danfossa bi bilo tole povsem brez težav.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 69019 (8827) | zpza |
» | Radiator- regulacija toploteOddelek: Loža | 3398 (1725) | starfotr |
» | Radiator ne delaOddelek: Loža | 11650 (5926) | Likalnik |
» | Radiator ropotaOddelek: Loža | 8327 (7016) | lucky13 |
» | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 21706 (13551) | vinetu |