Kako pravzaprav dobimo nulo v el instalacijah?

Kako pravzaprav dobimo nulo v el instalacijah?

1
2
»

A. Smith ::

marjan_h ima prav. Ponekod se transformatorje, ki ne samo, da imajo zvezdo sekundar, temveč ničlišče pripeljano ven, označuje namesto samo z npr. Dy, z Dyn. Zadnji "n" pomeni, da ima ničlišče izvod iz transformatorja, kar včasih ni samoumevno.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

mirator ::

Res je, vendar sem odgovarjal na vprašanje:
Vendar so potem vsi transformatorji, ki napajajo gospodinjstva Dyn, in ne samo Dy? Npr. za industrijo (tri-fazni elektromotorji) pa je lahko samo Dy?

Gre pa za to, da se lahko pri zvezda vezavi brez ničelnega izvoda ničla, v primeru nesimetrične obremenitve (kot sem zapisal, so tudi v industriji enofazni porabniki), prestavi. Ničelni izvod je ravno zaradi tega (in pa seveda zaščite pred električnim udarom) direktno ozemljen. Seveda obstajajo tudi transformatorji v vezavi Dy, vendar specifično res za samo simetrično obremenitev.

marjan_h ::

Mogoče bi bilo dobro omeniti tudi v kakšni vezavi so navitja od generatorja v elektrarni? Na koncu je tako elektromotor (tri-fazni), ki ga lahko vežemo poljubno.

Je sploh v Sloveniji TP, kjer je vezan sekundar v cik-cak?


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
12827311 (1871) krepki
»

Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
5425592 (5880) ramon
»

Električni tokokrog

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
376673 (4777) lara2
»

Nesimetrija v trifaznem sistemu in ozemljitev nule v transformatorju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
204272 (3326) Kac
»

vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7920607 (18783) lovro535v2

Več podobnih tem