Ne razumem tega sistema ogrevanja
MadMax ::
Griffin R500 je izjavil:
@madmax
Hvala za odgovor. Vendar obenem sem razocaran, ker nočeš svojega viška znanja delit z menoj. Mogoče bi ga lahko uporabil pri nadaljnem delu. Škoda.
Jaz sem razočaran, ker se smatraš za izobraženega strokovnjaka, ne razumeš pa (ali pa nočeš?) nekih osnov...
Zdaj... te osnove lahko razumeš brez izobrazbe če si malce tehničnega tipa, lahko pa hodiš v šolo do doktorata pa ti ne bo "kliknilo".
Slednjega pa ti jaz ne da nočem, ampak ne zmorem pojasnit v par stavkih, če ti niti univerzitetni dr-mr-phr ne zmorejo...
Saj ti ne zamerim nerazumevanja...
Masayoshi ::
Griffin R500 je izjavil:
kako zaboga pride do različnega upora, ob menjavi radiatorja, kjer je vstopna debelina cevi 3/8 in izstopna debelina cevi 3/8?
Ej, to je tudi mene zanimalo vedno - kako pride do upora če stopiš na cev za zalivanje? Na obeh koncih je isti premer torej opra ne bi smelo biti, WTF?
Hvala, mi je zmanjkalo idej kako mu naj narišem...
Griffin R500 ::
Griffin R500 je izjavil:
Koliko znaša tlak tega upora?
V zaprtem sistemu ogrevanja. Prosim za osnovno fizikalno obrazložitev.
Da bom znal te podatke implementirat v samo delo, ki ga opravljam. Hvala.
Povsem preprosto.
Če imaš na isto cev priključeni dve cevi z različnima presekoma, bo po cevi z večjim presekom večji pretok, po cevi z manjšim pa manjši. V danem primeru predstavlja tanjšo cev radiator. In tam, kjer je manši pretok je tudi manjše odvajanje temperature.
To že. Ampak ti mešaš različne stvari enocevnega sistema brez obvodne linije in tam bi tudi prišlo do spremebe v tlaku pri vhodu v radiator, kar pa si seveda ob takem sistemu ne smemo dovolit, ker vemo kaj nastane na koncu.
Sistem pri OP-ju nima te težave. Namreč radiator je samo priključek(shramba), kateri odvzame določeno količino tople vode. To količino korigira ventil. Ostala voda gre nemoteno naprej po vertikali, ki teče mimo radiatorja in tlak v njej ostane enak ob predpostavki, da v njej ni zraka. Dokler pa je v samem sistemu, pa naj bo to v radiatorjih ali p ekspanzijski posodi, zrak, pa nastane težava, ki jo opisuje OP.
Upor o katerem pa vi razlagate, pa žal v tem primeru nima nobene veze z OP-jevo težavo, žal.
Lp
Sistem ogrevanja pri OP-ju pa tega nima.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Griffin R500 ()
Masayoshi ::
Griffin R500 ::
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
Tidule ::
jao....
Imam občutek, da še vedno ni si dojel, da je velika razlika med enocevnim in dvocevnim sistemom ogrevanja.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Tidule ()
Griffin R500 ::
Torej po tvoje je premer cevi znotrja radiatroja enak premeru vstopne cevi in izstopne cevi in je v vseh radiatorjih na teh planetih enak? Oziroma še bolj noro, spremeba premera cevi ne vpliva na pretok, dokler sta cevi na dovodu in odvodu enakega premera?
jao....
Imam občutek, da še vedno ni si dojel, da je veliak razlika med enocevnim in dvocevnim sistemom ogrevanja.
Še enkrat. Radiator je zgolj priključek na vertikalo po kateri gre voda za ogrevanje.
Kaj se po vaše zgodi ob predpostavki, da vse radiatorje odvzamemo?
Bo voda nehala krožit?
Kje sem jaz navedel to, kar ti trdiš, da sem?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Griffin R500 ()
Masayoshi ::
Griffin R500 je izjavil:
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
to je že smešno...Ti trolaš ali resno? V 5. razredu osnovne šole bi razumeli kaj pišemo (pa res nočem žaliti ampak ne razumem...) Poveži vzporedno dve cevi, na eni strani ju priključi skupaj na pipo, na drugi strani pa daj vsako v svoj lavor. Se bosta lavorja napolnila hkrati? Pa over and out, ker če ne trolaš, tudi smešno ni več.
Griffin R500 je izjavil:
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
to je že smešno...Ti trolaš ali resno? V 5. razredu osnovne šole bi razumeli kaj pišemo (pa res nočem žaliti ampak ne razumem...) Poveži vzporedno dve cevi različnih debelin (ja v radiatorju ni enaka debelina kot na priključku), na eni strani ju priključi skupaj na pipo, na drugi strani pa daj vsako v svoj lavor. Se bosta lavorja napolnila hkrati? Pa over and out, ker če ne trolaš, tudi smešno ni več.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Masayoshi ()
GupeM ::
Griffin R500 je izjavil:
@madmax
Hvala za odgovor. Vendar obenem sem razocaran, ker nočeš svojega viška znanja delit z menoj. Mogoče bi ga lahko uporabil pri nadaljnem delu. Škoda.
Pa kaj si ti malo zabit? Že najmanj 3x ti je razložil. Še jaz razumem zadevo, pa nisem še nikoli vezal centralne napeljave.
Griffin R500 ::
Griffin R500 je izjavil:
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
to je že smešno...Ti trolaš ali resno? V 5. razredu osnovne šole bi razumeli kaj pišemo (pa res nočem žaliti ampak ne razumem...) Poveži vzporedno dve cevi, na eni strani ju priključi skupaj na pipo, na drugi strani pa daj vsako v svoj lavor. Se bosta lavorja napolnila hkrati? Pa over and out, ker če ne trolaš, tudi smešno ni več.
Griffin R500 je izjavil:
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
to je že smešno...Ti trolaš ali resno? V 5. razredu osnovne šole bi razumeli kaj pišemo (pa res nočem žaliti ampak ne razumem...) Poveži vzporedno dve cevi različnih debelin (ja v radiatorju ni enaka debelina kot na priključku), na eni strani ju priključi skupaj na pipo, na drugi strani pa daj vsako v svoj lavor. Se bosta lavorja napolnila hkrati? Pa over and out, ker če ne trolaš, tudi smešno ni več.
No, vse si napisal.
Ne polnimo dve cevi, bučman.
Ti imaš eno cev, ki jo napolniš, iztisneš zrak in je ne polniš več. Druga je samo povratek.Razumi že 1x, da je to zaprt sistem.
Ne smeši se. Ne trolam, želim ti razlozit, da se motis ampak žal neuspešno.
Griffin R500 je izjavil:
@madmax
Hvala za odgovor. Vendar obenem sem razocaran, ker nočeš svojega viška znanja delit z menoj. Mogoče bi ga lahko uporabil pri nadaljnem delu. Škoda.
Pa kaj si ti malo zabit? Že najmanj 3x ti je razložil. Še jaz razumem zadevo, pa nisem še nikoli vezal centralne napeljave.
Zabit sem zabit. Zato me ne zebe, OP-ja pa.
Nasvidenje v drugi temi.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Griffin R500 ()
Masayoshi ::
Griffin R500 je izjavil:
Griffin R500 je izjavil:
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
to je že smešno...Ti trolaš ali resno? V 5. razredu osnovne šole bi razumeli kaj pišemo (pa res nočem žaliti ampak ne razumem...) Poveži vzporedno dve cevi, na eni strani ju priključi skupaj na pipo, na drugi strani pa daj vsako v svoj lavor. Se bosta lavorja napolnila hkrati? Pa over and out, ker če ne trolaš, tudi smešno ni več.
Griffin R500 je izjavil:
@ Grifin tlak upora? joj... Tlak v sistemu je odvisen od črpalke, za ogrevanje je važen pretok, pri vzporedni vezavi bo pri enakem tlaku manjši pretok skozi cev ki ima manjši premer, več pa bo teklo pri debelejši cevi. Ne vem več kako ti naj narišem. Pa če imaš cev 3/8 na vstopni in izstopni, ki je na sredini stisnjena (radiator) ali je upor enak kot če imaš cev, ki je po vsej dolžini 3/8? Ne da se mi več, ne vem kakšne osnove, ti še naj narišem...
Radiator ni stisnjen.
Nariši. Res me zanima, kje je radiator stisnjen.Odmontiraj ga, vzemi flaško 1,5l vode in jo vlij na vstopni del radiatorja(zgornja cev) in postavi drugo flaško 1,5l na spodnji odtočni del radiatorja in poročaj, koliko vode bo priteklo v spodnjo flaško.
Pojdiva se osnove fizike. Skozi igro bova prišla do končnega rezultata.
to je že smešno...Ti trolaš ali resno? V 5. razredu osnovne šole bi razumeli kaj pišemo (pa res nočem žaliti ampak ne razumem...) Poveži vzporedno dve cevi različnih debelin (ja v radiatorju ni enaka debelina kot na priključku), na eni strani ju priključi skupaj na pipo, na drugi strani pa daj vsako v svoj lavor. Se bosta lavorja napolnila hkrati? Pa over and out, ker če ne trolaš, tudi smešno ni več.
No, vse si napisal.
Ne polnimo dve cevi, bučman.
Ti imaš eno cev, ki jo napolniš, iztisneš zrak in je ne polniš več. Druga je samo povratek.Razumi že 1x, da je to zaprt sistem.
Ne smeši se. Ne trolam, želim ti razlozit, da se motis ampak žal neuspešno.
Griffin R500 je izjavil:
@madmax
Hvala za odgovor. Vendar obenem sem razocaran, ker nočeš svojega viška znanja delit z menoj. Mogoče bi ga lahko uporabil pri nadaljnem delu. Škoda.
Pa kaj si ti malo zabit? Že najmanj 3x ti je razložil. Še jaz razumem zadevo, pa nisem še nikoli vezal centralne napeljave.
Zabit sem zabit. Zato me ne zebe, OP-ja pa.
Nasvidenje v drugi temi.
No mogoče si pa slep. Ja je zaprt sistem, ampak imaš en dovod in dve vzporedni cevi, imaš bypass...Skozi debelejšo cev bo pretok pri vzporedni vezavi večji. Ja, tudi v zaprtem sistemu. Ah, sj vem, da je očitno brezveze da ti še kaj napišemo, samo enostavno ne morem razumeti da je nekdo tako...(ne vem kaj v bistvu)
fikus_ ::
Tako je, ampak zaradi tega ne moreš reči da gre za šalabajzarski enocevni sistem.
Pred 50 leti je bila to ultimativna inovacija!
Če se bi obnesla, bi se že v tistem obdobju množično uporabljala.
GupeM ::
Griffin R500 je izjavil:
Zabit sem zabit. Zato me ne zebe, OP-ja pa.
Nasvidenje v drugi temi.
Aja, še to: Če bi bil problem zrak, potem tudi dovodna, odvodna in bypass cevi ne bi bile vroče. Razen, če je zrak v OP-jevem radiatorju. Za to si je pa potem seveda kriv sam.
Tidule ::
Griffin R500 je izjavil:
Preberi moj prvi prispevek ( 8:19:50 )in boš ugotovil, da sem sam imel letos popolnoma enak primer, kot OP in verjemi, da se mi preklemansko sanja. Žal, mešate preveč stvari med seboj in drugim očitate neznanje.
Torej po tvoje je premer cevi znotrja radiatroja enak premeru vstopne cevi in izstopne cevi in je v vseh radiatorjih na teh planetih enak? Oziroma še bolj noro, spremeba premera cevi ne vpliva na pretok, dokler sta cevi na dovodu in odvodu enakega premera?
jao....
Imam občutek, da še vedno ni si dojel, da je veliak razlika med enocevnim in dvocevnim sistemom ogrevanja.
Še enkrat. Radiator je zgolj priključek na vertikalo po kateri gre voda za ogrevanje.
Kaj se po vaše zgodi ob predpostavki, da vse radiatorje odvzamemo?
Bo voda nehala krožit?
Kje sem jaz navedel to, kar ti trdiš, da sem?
Mešaš dvocevne in enocevne sisteme. Dvocevni sistem deluje tako kot ga ti opisuješ, kjer radiator po potrebi (glede na nastavitev ventila) jemlje vodo iz vroče zanke in jo ohlajeno vrača v odvodno zanko. V takem sistemu, če zapreš en radiator se ne zgodi popolnoma nič, samo voda pač ne kroži skozi omenjeni radiator.
Enocevni sistem pa deluje drugače. V primeru neposrednega enocevnega sistema voda teče skozi en radiator v naslednjega in tako po celi verigi. Kar posledično pomeni dve stari. Prva je, da ima načeloma zadnji v verigi hladnejšo vodo od prvega in drugo, da s tem ko zapreš en radiator zapreš pretok za vse radiatorje v liniji. V izogib temu so v enocevnem sistemu narejeni bypassi kot ga vidiš na sliki. Tam se voda razcepi in jo gre del preko radiatorja, del po bypassu. In voda podobno kot elektrika vedno išče najlažjo pot, kar pomeni, da mora bit radiator v enocevnem sistemu zasnovan tako, da v primeru polno odprrtega ventila nudi približno enak upor vodi kot bypass (v praksi je pot skozi radiator vedno malo težja, ampak pustimo detajle). Če radiator zamenjaš z drugeče dimnezioniranjem radiatorjem, še posebej modernim, ki ima v notranjosti bistveno manjše preseke cevi pa se zgodi točno to kar opisuje OP. Vroča v voda praktično odteče mimo radiatroja preko bypassa. Ko se je menjalo radiatorje bi se moralo tudi na bypass namestit ventil s katerim bi se izenačilo zahtevnost poti skozi nov radiator.
Ja, tui to kar si ti omenil je možen razlog za težave, ampak potem bi to bile težave, ki so prisotne tudi v ostalih stanovanjih oziroma v celotnem sistemu. Če pa je zadeva izolirana na OP potem pa je velika verjetnost, da je težava v dimneziji radiatroja. Sploh, ker je OP zapisal, da svoje radiatroje je odzračil.
Če pa odzračitev ne reši težave, oziroma je OP edini, ki ima to težavo pa so edine rešitve možne s posegom v sam sistem. Ali z menjavo radiatrojev (edino pravilno), ali z poseogm v bypass, ki pa lahko naredi celo štalo nižje po verigi.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Tidule ()
bbbbbb2015 ::
Kako pa je ogrevanje narejeno v ostalih stanovanjih. Tako kot je tu, je logično da radiatorji ne grejejo. Tista povezovalna cev je mišljena kot by-pas, v kolikor se radiator zapre. Ker pa je upornost pretoka v radiatorju bistveno večja kot v povezovalni cevi, je jasno, da radiatorji niso topli. Žal bo potrebna predelava. Ventil se mora vgraditi v stik med dovodno in povezovalno cevjo in sicer tako, da ko se radiatorju dotok povsem zapre, se povsem odpre prehod skozi by-pas in obratno, ko je dotok skozi radiator odprt, je zaprt pretok skozi by-pas.
Tako je čisto v redu. Svojčas smo živeli v bloku, ki je imel to enako narejeno in je dobro grelo. Če gre topla voda od zgoraj, se upira padanju in zaradi inercije gre v radiator.
Po moje so ventili zapikali, če so termostatski. Navadni ventili se ne morejo tako pokvariti.
Drugo je lahko to, da se je kak litoželezni hud radiator zamenjal za modernega pločevinastega, ki ima večji upor.
Tretje kar je, je lahko nekdo od stanovalcev višje zamenjal radiatorje za večje, ter prihaja v radiator premlačna voda. To ne vem, to imaš te temperaturne sisteme, 85 stopinjska voda, 65 stopinjska voda.
Četrto kar je lahko je, da se je peč zamenjala in se pomotoma (oz. nekdo je to naredil namerno, pa ni vedel, kako to vpliva na ostale) znižal temperaturni režim. Vprašaj soseda spodaj, kako njemu greje.
Da bi se ventil prestavljal, to ne bo šlo, ker zapiraš sosedu (in vsem) by-pass.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
fikus_ ::
Griffin R500 je izjavil:
To je šalabajzerski eno cevni sistem in to ne bo nikoli dobro grelo!
Voda teče tam, kjer je manjši upor in to je bližnjica od cevi do cevi in ne skoz radiator.
Šalabajzerska rešitev je, da nekoliko stisnete povezovalno cev (ne preveč, da ne bo počila).
Ta tvoja trditev je iz trte izvita, ker žal ne poznaš delovanja takega sistema ali če rečeva drugače, nimaš pojma kaj komentiraš. Lp.
P.s.: voda mora teči čez by-pass, ker drugače bi se ustavila pri prvem zaprtem radiatorju.
Zato so najbolj optimalne termostatske glave, katere spustijo v radiator tolkio tople vode, kolikor je nastavljena željena temperatura.
Ne razumem, kako laično komentiraš nekaj kar res nimas pojma.
Jaz ne sodim tvoje ne/sposobnosti, tako da pričakujem od tebe podobno! Če pa zagovarjaš zgoraj opisan sistem, si pa pridržujem pravico, da imam podobno mnenje oo tebi.
Če bi se ta sistem obnesel, bi ga množično vgrajevali, ampak se ni. Pri novih cevnih sistemih gre bajpas skoz ventile in ne preko cevnih bajpasov. Dokler so bili gor stari radiatorji se je obneslo, ker je bili hidravlično solidno uravnoteženo, sedaj z novimi radiatorji pač ne.
Še enkrat; zasilno reševanje situacije je stiskanje bajpas cevi (pa z občutkom, da ne bo cev počila ali da ne bo naslednji s premalo tople vode).
bbbbbb2015 ::
Če bi se ta sistem obnesel, bi ga množično vgrajevali, ampak se ni. Pri novih cevnih sistemih gre bajpas skoz ventile in ne preko cevnih bajpasov. Dokler so bili gor stari radiatorji se je obneslo, ker je bili hidravlično solidno uravnoteženo, sedaj z novimi radiatorji pač ne.
To mora biti nek zelo star blok, tam med 1960 in 1975. Pred tem sploh niso imeli centralne. Tako da za tiste čase je to bilo čudo tehnike.
Jaz bi dal radiator z manj upora, še pred tem pa preveril ventile.
MadMax ::
Tidule ::
Je pa takih in drugačni rešitev v blokih med letom 60 in 76 kolikor hočeš. Recimo Savske stolpnice, so imele že dvocevni sistem, kjer ima vsako stanovanje svojo dovodno in odvodno zanko, ampak je bil nekdo tako pameten, da imaš v stanovnaju pod stropom spodnjo vročo cev, ki gre v tvoje radiatroje, nad njo je pa hladna cev od zgornjega soseda, med tem ko je tvoj odvod pri sosedu spodaj.
mirator ::
bbbbbb2015 je izjavil:
Kako pa je ogrevanje narejeno v ostalih stanovanjih. Tako kot je tu, je logično da radiatorji ne grejejo. Tista povezovalna cev je mišljena kot by-pas, v kolikor se radiator zapre. Ker pa je upornost pretoka v radiatorju bistveno večja kot v povezovalni cevi, je jasno, da radiatorji niso topli. Žal bo potrebna predelava. Ventil se mora vgraditi v stik med dovodno in povezovalno cevjo in sicer tako, da ko se radiatorju dotok povsem zapre, se povsem odpre prehod skozi by-pas in obratno, ko je dotok skozi radiator odprt, je zaprt pretok skozi by-pas.
Tako je čisto v redu. Svojčas smo živeli v bloku, ki je imel to enako narejeno in je dobro grelo. Če gre topla voda od zgoraj, se upira padanju in zaradi inercije gre v radiator.
Po moje so ventili zapikali, če so termostatski. Navadni ventili se ne morejo tako pokvariti.
Drugo je lahko to, da se je kak litoželezni hud radiator zamenjal za modernega pločevinastega, ki ima večji upor.
Tretje kar je, je lahko nekdo od stanovalcev višje zamenjal radiatorje za večje, ter prihaja v radiator premlačna voda. To ne vem, to imaš te temperaturne sisteme, 85 stopinjska voda, 65 stopinjska voda.
Četrto kar je lahko je, da se je peč zamenjala in se pomotoma (oz. nekdo je to naredil namerno, pa ni vedel, kako to vpliva na ostale) znižal temperaturni režim. Vprašaj soseda spodaj, kako njemu greje.
Da bi se ventil prestavljal, to ne bo šlo, ker zapiraš sosedu (in vsem) by-pass.
V redu je bilo, dokler ni bila prenova stanovanja, pri kateri so očitno zamenjali radiatorje. Jaz sem z dograditvijo ventila samo podal možnost rešitve problema, ne pa tudi napotkov, kako se to naredi. Vsekakor bi bila potrebna uravnoteženost sistema (tega ne bi prepustil nekomu tipa Griffin R500), ne bi pa se prekinil pretok k sosedom. Druga možnost je seveda menjava radiatorja. Problem OP-ja je, da stanovanje ni njegovo in bi to moral biti strošek lastnika, ki ga pa izgleda zanima samo pravočasnot plačila najemnine.
Ne bi pa se strinjal, da gre za inercijo ampak preprosto za tlak, ki ga povzroča črpalka pri kotlu.
Mimogrede, @Tidule je dal lepo razlago.
Pa, ko že ravno pišem, še tole. V vseh strokah so mojstri, ki svoje mojstrstvo črpajo iz posameznih izkušenj, nimajo pa osnovnega znanja o teoriji (niti nimajo ustrezne izobrazbe, pač sodelujejo pri raznih montažah po navodilih svojih nadrejenih in posamezne rešitve brez poznavanja vzrokov, posplošeno prenašajo naprej). Na takega sem naletel tudi jaz, ko sem menjal radiatorje. Bil mi je pač predlagan s strani sorodnika, kot velemojster z nizko ceno. Čeprav sem dal točne podatke, kakšne radiatorje želim, mi je dobavil kar po svoji oceni (jasno, za njega cenovno bolj ugodni). Ker sem mu rekel, da so premočni, mi je odgovoril, da bom imel pač bolj toplo in da mi jih ne bo dražje zaračunal. Njegov račun se pri meni seveda ni izšel, sorodnik pa se mi je opravičil.
predi ::
primoz4p ::
- Iz Bernoullijeva enačbe sledi kvadratni zakon upora glede na hitrost pretoka. Manjša razlika upora med bajpas cevjo in radijatorjem. Posledično višji pretok skozi radijator
- Sam po sebi višji pretok tople vode tudi skozi radijator
Torej nastavitev črpalke na najvišjo hitrost pretoka. V primeru, da je že nastavljena na najvišjo hitrost, pa zamenjava za novo iste dimenzije (dolžina, priključka) in višje zmogljivosti. Črpalka je potrošni material.
Je pa potem res višji tlak v sistemu.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: primoz4p ()
donvito ::
ginekk ::
Griffin R500 je izjavil:
@madmax
Hvala za odgovor. Vendar obenem sem razocaran, ker nočeš svojega viška znanja delit z menoj. Mogoče bi ga lahko uporabil pri nadaljnem delu. Škoda.
Pa kaj si ti malo zabit? Že najmanj 3x ti je razložil. Še jaz razumem zadevo, pa nisem še nikoli vezal centralne napeljave.
Ne dela se kot da zanj hidravlični upor ne obstaja.
Meni je čist logično, da drug radiator pomeni lahko bistveno večji upor kot prvotni, posledično bo šlo več skozi bypass cev... povsem enako kot da zapreš ventil za bypassom.
Mam podobne izkušnje v zaprtem tokokrogu hladilnega sistema avto motorja.
Rahlo drugačna namestitev od originalne je zjebala vse pretoke.
Tidule ::
Višji pretok torej pomeni:
- Iz Bernoullijeva enačbe sledi kvadratni zakon upora glede na hitrost pretoka. Manjša razlika upora med bajpas cevjo in radijatorjem. Posledično višji pretok skozi radijator
- Sam po sebi višji pretok tople vode tudi skozi radijator
Torej nastavitev črpalke na najvišjo hitrost pretoka. V primeru, da je že nastavljena na najvišjo hitrost, pa zamenjava za novo iste dimenzije (dolžina, priključka) in višje zmogljivosti. Črpalka je potrošni material.
Je pa potem res višji tlak v sistemu.
Tezava te resitve je samo to, da zakaj bi se izvajalo in placevalo posege na skupni instalaciji vecstanovanjskega objekta, zato da se resuje napake posameznega lastnika?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Tidule ()
fikus_ ::
30°C in še npr. zadnji prosotor bo obrnjem na S. V preteklosti so skoraj vsi imeli težave z doseganjem željenih temp., še posebej, ker hiše niso tako izolirane kot novogradnje sedaj.
primoz4p ::
Višji pretok torej pomeni:
- Iz Bernoullijeva enačbe sledi kvadratni zakon upora glede na hitrost pretoka. Manjša razlika upora med bajpas cevjo in radijatorjem. Posledično višji pretok skozi radijator
- Sam po sebi višji pretok tople vode tudi skozi radijator
Torej nastavitev črpalke na najvišjo hitrost pretoka. V primeru, da je že nastavljena na najvišjo hitrost, pa zamenjava za novo iste dimenzije (dolžina, priključka) in višje zmogljivosti. Črpalka je potrošni material.
Je pa potem res višji tlak v sistemu.
Tezava te resitve je samo to, da zakaj bi se izvajalo in placevalo posege na skupni instalaciji vecstanovanjskega objekta, zato da se resuje napake posameznega lastnika?
Polovično se strinjam.
Napake so. To je razvidno iz slik.
Težave pa nima lastnik ampak najemnik.
Rešitev z novo zmogljivejšo črpalko pa je najbolj poceni. Ni pa nujno, da bo delovala, če je takih lastnikov preveč in se je iz tega vzroka črpalka že menjala. Če pa je črpalka stara več desetletij, pa bi bilo vredno razmisliti.
Tudi razliko temperature med prvim in zadnjim radiatorjem rešuje višji pretok.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: primoz4p ()
Tidule ::
Težave pa nima lastnik ampak najemnik.Ki ima še manj za pametovat, kaj treba delat na skupnih napeljavah. Strošek menjave črpalke pade na vse stanovalce in je precej malo verjetnosti, da se bodo strinjali s tem stroškom, zato ker je nekdo v stanovanju namestil neustrezne radiatroje.
Se pa strinjam, da vprašat ne škodi. Lahko se najprej obrne na upravnika in pa predsednika hšnega sveta, če ga imajo, pa bo videl če je taka rešitev sploh možna.
papak ::
Tukaj bo treba po celi hiši vgraditi bypass ventile in potem napraviti hidravlično uravnoteženje. Sam pol bo vsakič spet to treba ponavljati, če se bodo v drugih stanovanjih tudi menjali radiatorji.
FrRoSt ::
Hvala vsem, potem očitno ni druge, kot da so vsi trije radiatorji/ventili krivi.
Naredi tako, kot ti je napisal @Griffin R500!
Odzrači ratiatorje! Ko bo zadeva v polnem teku! Zvečer! Na spodnji strani imaš tisti pokrovček, ki ga odšravfaš in pogledaš, ali je notri vijak do konca odvit!!
Potem bo potrebno prekontrolirati nivo vode v pantermski posodi, za kar se obrni na hišnika...
del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni; zvoni tebi.
MadMax ::
primoz4p ::
Bo hišniku že javil zgornji (zadni) v verigi, ki bo dobil zrak v radiatorje in ga bo zeblo :)
Zgodovina sprememb…
- spremenil: primoz4p ()
MadMax ::
Kaj je pa pantermska sem pa prvič slišal...
primoz4p ::
Kako pravilno odzračiti vaš radiator
svetujem raje uporabo avtomatskega odzracevalnega lončka pri tistih, ki imajo pogosto težave z zrakom v radiatorjih (cca 10€).
V-i-p ::
Zgodovina sprememb…
- spremenil: V-i-p ()
MadMax ::
Novi radiatorji niso sranje, le res niso primerni za tovrstne relikvije. V novejših dvocevnih sistemih prav lepo grejejo.
Da pa se pizdi ker lastniki sami čarajo ima pa še najbolj prav, kakorkoli obrneš gre za poseg v skupno lastnino.
Kakorkoli, upam da te čez zimo ne bo grela samo slaba volja zaradi hladnih radiatorjev...
FrRoSt ::
Najprej se bom vsem skupaj zahvalil za vse informacije, nasvete, pripombe. Danes sem imel na obisku upravnika, je preveril vse, še sam je probal odzračit. Do sem vse štima. On je iz prve rekel, da je problem, ker se ob renoviranju očitno lastnik/mojstri niso pobrigal, da bi preverili, koliko kw radiatorji so bli prej in kako sranje od radiatorjev je dal montirat. Vse tri je popljuval, da je to neko ceneno sranje, plus, da taki radiatorji za enocevni sistem niso glih najbolj primerni in je pizdil, ker sami to lastniki menjavajo brez, da se pozanimajo, to je pa ruski enocevni sistem in tako ne gre, me je podučil ;). Jah ne vem, pozna kdo kakega dobrega mojstra, ki ve kaj dela iz LJ, da pride preverit? Aja, stolpnica ima 11 nadstropij, pol bi ja vsi noreli, če bi blo kaj drugega :). Zaenkrat velik HVALA vsem.
[:))
Ruski enocevni sistem!? Verjetno imaš dobrega upravnika, glede na to, da se spozna na take zadeve!
Skratka! Če sta pravilno odzračila, mora biti (vsi trije) radiatorji vsaj topli po celoti, torej tudi po kotih!!
Če je zrak notri, je kot radiatorja hladen!!
del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni; zvoni tebi.
Tidule ::
Hint: tako enocevni kot dvocevni sistem lahko ne delujeta pravilno cetudi sta odzracena. Ne bi si clovek mislil, ampak zadeva je vseeno malo bolj komplicirana kot ta binarna logika o zraku.
FrRoSt ::
Enocevnega sistem se od dalec nisi videl kaj? Oziroma ce smo posteni glede na napisano imas o radiatorja toliko znanja kot pac vsak povprecen obiskovalec okoliske gostilne.
No, nekaj so nas učili v šoli!
Hint: tako enocevni kot dvocevni sistem lahko ne delujeta pravilno cetudi sta odzracena. Ne bi si clovek mislil, ampak zadeva je vseeno malo bolj komplicirana kot ta binarna logika o zraku.
BEMŠIŠ!??
Menda avtomobil lahko tudi ne deluje pravilno, pa čeprav ima dotok goriva v motor!??
del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni; zvoni tebi.
primoz4p ::
Če je na termostatskem ventilu prikazana smer toka vode (puščica)
pri toku vode v nasprotni smeri tak ventil deluje samozaporno
Poglej si ta video. Se igla vedno vrne v pravi položaj? Tudi ko črpalka deluje?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: primoz4p ()
MadMax ::
Zgodovina sprememb…
- spremenil: MadMax ()
joze67 ::
primoz4p ::
To bi upravnik opazil...
JJ je nezmotliv za Kim Jong-una nisem siguren. Ali pa je obratno...
Ups napačna tema :)
Ah, sedaj, ko vemo, da hgre za ruski enocevni sistem, lahko najdemo še kaj morda uporabnega, na primer...
... in še en link (morda za kontakt mojstra)
ter prikaz
https://assets.danfoss.com/documents/68...
Za zamenjavo ventilov je potrebna izpraznitev celotnega sistema (verige). Sedaj v kurilni sezoni...
V primeru, da je termostatski ventil narobe obrnjen (dovod vode s spodnje strani) in ga prevelik tok zapira (zaporno delovanje), se bi boljše stanje morda doseglo s pripiranjem dovodnega ventila (v tem primeru spodaj).
Zgodovina sprememb…
- spremenil: primoz4p ()
MadMax ::
Menjavo pa se da narediti kadarkoli (hint: zamrzovanje), je pač morda nekaj dražje od klasike s praznitvijo (če sploh, glede na okoliščine...).
FrRoSt ::
Ah, sedaj, ko vemo, da hgre za ruski enocevni sistem, lahko najdemo še kaj morda uporabnega, na primer...
Jaz ne poznam tega "ruskega" enocevnega sistema, tudi njegove težave in napake ne! Smo omenjali enocevni sistem v šoli, samo to je bilo bolj za etažno zadevo, se pravi stanovanje, kjer ti gre ena cev iz radiatorja v drugi radiator in tako naprej, do končnega in nato nazaj v kotel.... Imajo drugačne radiatorje in drugačno izvedbo, vsaj morali bi imeti....
Če ima radiator mrle kote, tiste, ki so na (drugem) koncu kot ventili, potem je zelo verjetno, da ima notri zrak!! Zrak se (lahko) nabere iz različnih vzrokov, kdo kaj prenavlja, sname radiator....
ZDAJ pa POGLEJMO, kako se pravilno in učinkovito ODZRAČUJE radiator!! Zadeve niso vedno enostavne!
Odpreš radiator do max, ko je črpalka v pogonu, se pravi zvečer, ko začnejo kuriti, potem pa na zgornji nasprotni strani radiatorja odviješ odzračevalnik, podstaviš kanglico, da ti začne voda odtekati v curku!! Pri tem malo udariš po radiatorju, da se zračni čepi laže premaknejo.... Radiator mora postati vroč, topel po celotni površini IN KOTIH!!
Včasih je pri novih radiatorjih nekoliko problema, ker so znortraj še nekoliko mastni in se pojavi neke vrste (površinska) napetost, ki otežuje pritisku vode, da se mehurček izprazni!
Včasih se pojavijo tudi kakšne smeti, ki se morda naberejo v določenih stranskih ceveh ali pred ventilom, ki zmanjšajo pritisk vode v radiator....
Radiator ima tudi spodaj, pri izhodu vijak, ki je pokrit s kapico! Tam se da zapreti odvodno cev! Potrebno je tudi to upoštevati!!
del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni; zvoni tebi.
Tidule ::
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Tidule ()
solatko ::
Najprej uredi zadevo z ventilom, da boš dobil v radiator toplo vodo, potem sledi odzračenje.
FrRoSt ::
Priznas, da pojma nimas o ruskem enocevnem sistemu, ampak kljub temu se kar razpravljas o odzracevanju?
Priznam mojster Tidule!! Ruskega enocevnega sistema še nisem videl v živo in nas v šoli tudi niso učili o vertikalnem enocevnem sistemu, še posebno v kakšnih stolpnicah!?
Mojster Tidule, RAZSVETLI nas prosim! Ne pusti nas čakati in držati v mrazu!!?
Zakaj je mrzlo polovica radiatorjev!??
Je odpovedala (ruska) elektronika!??
del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni; zvoni tebi.
solatko ::
Sicer pa ruska elektronika ne odpove, pregori samo kakšna žarnica.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Radiator ne delaOddelek: Loža | 11900 (6176) | Likalnik |
» | Radiator ropotaOddelek: Loža | 8562 (7251) | lucky13 |
» | nakup radiatorjevOddelek: Loža | 12077 (11245) | Anney |
» | Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 23621 (20348) | Okapi |
» | Stroški centralnega ogrevanjaOddelek: Loža | 10970 (9418) | Pyr0Beast |