Odzracevanje radijatorjev
joez7 ::
1. Pretok na Danfos ventilu, se nastavlja tako, da snameš termostasko glavo, in potem malo privzdigneš obroček in nastaviš - če premalo greje na 6 ali več, če preveč pa na 3 (nikoli pod 3).
2. Tut če ti priteče voda na radiatorju ven, je lahko samo po eni cevi - pejt za cevmi in preveri če ni kje še kak ventil - lahko je zaprt povrat v razdelilni omari - preveri.
3. Kak H ventil - slika? maš enocevni sistem ali dvocevni? Če maš enocevni, je možno, da ni pravilno nastavljen ventil na radiatorju pred tvojim - ne prepušča pretoka naprej (je nastavljen kot končni radiator). To, da so ti cevi šumele, je lahko zaradi prevelikega pretoka črpalke - ali previsoko nastavljene krivulje na TČ - potem vlogo regulacije prevzamejo Termostaske glave.
4. Omenjaš peč on TČ. Maš oboje? Kako maš ločeno? - lahko tu odrežeš(od pretoka) ta tvoj radiator?
2. Tut če ti priteče voda na radiatorju ven, je lahko samo po eni cevi - pejt za cevmi in preveri če ni kje še kak ventil - lahko je zaprt povrat v razdelilni omari - preveri.
3. Kak H ventil - slika? maš enocevni sistem ali dvocevni? Če maš enocevni, je možno, da ni pravilno nastavljen ventil na radiatorju pred tvojim - ne prepušča pretoka naprej (je nastavljen kot končni radiator). To, da so ti cevi šumele, je lahko zaradi prevelikega pretoka črpalke - ali previsoko nastavljene krivulje na TČ - potem vlogo regulacije prevzamejo Termostaske glave.
4. Omenjaš peč on TČ. Maš oboje? Kako maš ločeno? - lahko tu odrežeš(od pretoka) ta tvoj radiator?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Marsikdaj se motim, zato prosim me popravi.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
DamijanD ::
Glede na to, da je to klet, bi jaz preprosto dal radiator stran in preveril ali voda (pri)teče po obeh ceveh.
alekskac ::
1.
3. Kak H ventil - slika? maš enocevni sistem ali dvocevni? Če maš enocevni, je možno, da ni pravilno nastavljen ventil na radiatorju pred tvojim - ne prepušča pretoka naprej (je nastavljen kot končni radiator).
H ventil imajo določene vrste radijatorjev za priklop. Lahko je tud na dvocevnem sistemu. Terma, Oventrop, razni so. Tudi imajo dušilke, morda je treba preverit ali so dovolj odprte.
rs1975 ::
Evo, je danes prišel majster in zrihtal. Težava je bila v na razdelilni omarici - eden od vodov je imel zapikan ventil in ni bilo pretoka.
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 46697 (2962) | telexdell |
| » | Pretakanje vode v radiatorjih (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9297 (3551) | Gregor P |
| » | prenizek tlak v sistemu ogrevanjaOddelek: Loža | 28591 (6295) | Horas |
| » | Toplotna črpalka v večstanovanjski hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8018 (6100) | kixs |
| » | Radiator ne greje kot bi moralOddelek: Loža | 15093 (14429) | Spajky |