joez7 ::
1. Pretok na Danfos ventilu, se nastavlja tako, da snameš termostasko glavo, in potem malo privzdigneš obroček in nastaviš - če premalo greje na 6 ali več, če preveč pa na 3 (nikoli pod 3).
2. Tut če ti priteče voda na radiatorju ven, je lahko samo po eni cevi - pejt za cevmi in preveri če ni kje še kak ventil - lahko je zaprt povrat v razdelilni omari - preveri.
3. Kak H ventil - slika? maš enocevni sistem ali dvocevni? Če maš enocevni, je možno, da ni pravilno nastavljen ventil na radiatorju pred tvojim - ne prepušča pretoka naprej (je nastavljen kot končni radiator). To, da so ti cevi šumele, je lahko zaradi prevelikega pretoka črpalke - ali previsoko nastavljene krivulje na TČ - potem vlogo regulacije prevzamejo Termostaske glave.
4. Omenjaš peč on TČ. Maš oboje? Kako maš ločeno? - lahko tu odrežeš(od pretoka) ta tvoj radiator?
2. Tut če ti priteče voda na radiatorju ven, je lahko samo po eni cevi - pejt za cevmi in preveri če ni kje še kak ventil - lahko je zaprt povrat v razdelilni omari - preveri.
3. Kak H ventil - slika? maš enocevni sistem ali dvocevni? Če maš enocevni, je možno, da ni pravilno nastavljen ventil na radiatorju pred tvojim - ne prepušča pretoka naprej (je nastavljen kot končni radiator). To, da so ti cevi šumele, je lahko zaradi prevelikega pretoka črpalke - ali previsoko nastavljene krivulje na TČ - potem vlogo regulacije prevzamejo Termostaske glave.
4. Omenjaš peč on TČ. Maš oboje? Kako maš ločeno? - lahko tu odrežeš(od pretoka) ta tvoj radiator?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
DamijanD ::
Glede na to, da je to klet, bi jaz preprosto dal radiator stran in preveril ali voda (pri)teče po obeh ceveh.
alekskac ::
1.
3. Kak H ventil - slika? maš enocevni sistem ali dvocevni? Če maš enocevni, je možno, da ni pravilno nastavljen ventil na radiatorju pred tvojim - ne prepušča pretoka naprej (je nastavljen kot končni radiator).
H ventil imajo določene vrste radijatorjev za priklop. Lahko je tud na dvocevnem sistemu. Terma, Oventrop, razni so. Tudi imajo dušilke, morda je treba preverit ali so dovolj odprte.
rs1975 ::
Evo, je danes prišel majster in zrihtal. Težava je bila v na razdelilni omarici - eden od vodov je imel zapikan ventil in ni bilo pretoka.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | prenizek tlak v sistemu ogrevanjaOddelek: Loža | 23540 (1244) | Horas |
» | Pretakanje vode v radiatorjih (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 4629 (1624) | miro2x |
» | Toplotna črpalka v večstanovanjski hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5651 (3733) | kixs |
» | Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 36414 (22526) | joze67 |
» | Radiator ne greje kot bi moralOddelek: Loža | 14330 (13666) | Spajky |