Določanje nule in ozemljitve pri vtičnici

Določanje nule in ozemljitve pri vtičnici

Prti ::

Želim montirati vtičnico, kjer so žice enakih barv.
Določitev faze ne predstavlja problema, ne vem pa kako ločiti nulo in ozemljitev.

Problema sem se lotil po TEH NAVODILIH, na kratko:
Z multimetrom izmeriš napetost FAZA-NULA, FAZA-ZEMLJA in NULA-ZEMLJA.
FAZA-ZEMLJA mora biti enaka seštevku FAZA-NULA in NULA-ZEMLJA.

Pri mojih meritvah sta izmerjeni napetosti FAZA-NULA in FAZA-ZEMLJA enaki, NULA-ZEMLJA pa znaša 0.
V sosednji sobi so izmerjene vrednoti v skladu z zgornjimi navodili.

Meritve sem izvajal na prazni vtičnici in s priklopljenim kaloriferjem.

Delam kaj narobe?
Če ne, kaj je lahko razlog za takšne rezultate?
Obstaja boljši način za določanje nule in zemlje?

LP!

shmandi ::

Z ohm metrom izmeri upornost med zemljo najbližje vtičnice in temi kabli. Kjer je upornost 0 ali kakšen ohm, je zemlja.
Seveda prej izklopi FID.

737 ::

Če je v instalaciji FID stikalo, bo izklopilo, ko boš priključil med fazo in zemljo 150 W žarnico.

mirator ::

Najprej moraš vedeti kakšen sistem ozemljevanja imaš: TN-C-S ali TT. Če imaš TT, potem sta ozemljitev in nula galvansko ločeni in bi med njima morala biti neka napetost.
Če imaš TN-C-S:
- od PMO do razdelilnika v hiši TN-C, ker sta nevtralni N in zaščitni PE vodnik združena v skupni PEN vodnik
- od razdelilnika do posameznih porabnikov (vtičnice...) pa ločeno nevtralni N in zaščitni PE vodnik.
V tem primeru izklopi glavno stikalo (ali glavno varovalko), in pomeri upornost med tistima vodnikoma, ki nista fazi (kar si ugotovil s fazenpriferjem). Če ti bo inštrument pokazal neskončno upornost, potem imaš N in PE zbiralnico ločeni, če pa ti ohm meter pokaže neko vrednost, sta zbiralnici združeni (ampak, če imaš FID sta prav gotovo ločeni). Kateri vodnik je sedaj nula in kateri zaščitni, ugotoviš tako, da ohm meter priključiš na eno izmed zbiralnic in na drugi strani na en od vodnikov. Če dobiš neskončno upornost, potem je ta vodnik nasproten od zbiralnice na katero si prikopil ohm meter (n.pr. priklop na zbiralnico N, upornost neskončno - vodnik je zaščitni PE).
Enak postopek je tudi za TT sistem.
Če pa imaš samo eno zbiralnico PEN, potem pa je vseeno, kateri vodnik boš vzel kot nulo in kateri kot zaščito, ker sta tako alitako oba vodnika priključena na isto zbiralnico (v tem primeru tudi FID stikala nimaš).

RejZoR ::

Električarje, ki montirajo inštalacijo z žicami enakih barv bi bilo treba priklopit na 400V...
Angry Sheep Blog @ www.rejzor.com

MTB ::

Prijateljski nasvet, pokliči nekoga, ki ima vsaj malo znanja.

Mato989 ::

RejZoR je izjavil:

Električarje, ki montirajo inštalacijo z žicami enakih barv bi bilo treba priklopit na 400V...


Tako :)

...:TOMI:... ::

Takih zadev ne delajo električarji. To delajo šalabajzerji, ki se delajo, da so električarji.
Tomi

cekr ::

RejZoR je izjavil:

Električarje, ki montirajo inštalacijo z žicami enakih barv bi bilo treba priklopit na 400V...


Raje na 1000V, ker ne vem, če bi na takšnih osebkih 400V sploh prijelo.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]

gumby ::

737 je izjavil:

Če je v instalaciji FID stikalo, bo izklopilo, ko boš priključil med fazo in zemljo 150 W žarnico.

Izmeri upornost hladne 150W žarnice in malo razmisli, kake neumne nasvete daješ...
my brain hurts

luuxiii ::

gumby je izjavil:

737 je izjavil:

Če je v instalaciji FID stikalo, bo izklopilo, ko boš priključil med fazo in zemljo 150 W žarnico.

Izmeri upornost hladne 150W žarnice in malo razmisli, kake neumne nasvete daješ...


Njegov komentar je čisto na mestu, saj bi čez 150W žarnico stekel tok 650mA, kar bi moralo povzroči izpad FID stikala.
je pa res odvisno kakšen sistem ima TNC-S ali TT.

gumby ::

650mA?
Eno ničlo daj zraven, pa bo cifra malo bolj realna. 150W žarnice nimam pri roki, sem pa izmeril eno 60W. Upornost je 62,5 ohm, torej bo tok "rahlo" večji od tistih 650mA.
Smisel testiranja nečesa z 20x ali večjim nazivnim tokom je pa rahlo nesmiselno, se ti ne zdi?
my brain hurts

Znida ::

gumby je izjavil:

650mA?
Eno ničlo daj zraven, pa bo cifra malo bolj realna. 150W žarnice nimam pri roki, sem pa izmeril eno 60W. Upornost je 62,5 ohm, torej bo tok "rahlo" večji od tistih 650mA.
Smisel testiranja nečesa z 20x ali večjim nazivnim tokom je pa rahlo nesmiselno, se ti ne zdi?


150W / 230V = 650mA

737 ::

Starejše zgradbe imajo pol ampersko FID stikalo. 150 W žarnica bo povzročila tok rahlo čez to vrednost in FID stikalo bo izklopilo.

gumby ::

Izmeri upornost HLADNE žarnice.
my brain hurts

steev ::

Zakaj hladne? Ko jo priklopiš med fazo in nulo/zemljo se bo prav lepo segrela. Žarnica je tipično breme z nelinerano upornostjo.
:|

luuxiii ::

gumby je izjavil:

Izmeri upornost HLADNE žarnice.

zakaj bi sploh meril upornost žarnice ?
P=U*I   (moč na bremenu)
Torej:
I=P/U = 150W / 230 V = 0,6521A

kar je v bistvu 652mA.
In če ima OP FID z diferenčnim tokom 500mA ali manj, mu mora ob priklopu žarnice med fazo in zemljo FID stikalo padit ven.

BI pa rad vedel zakaj bi ti rad tukaj upornost ? si hotel računat z Ohmovega zakona (U=R*I)

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: luuxiii ()

trenerkar ::

Upornost hladne žarnice je bistveno nižja, zato ob priklopu steče precej večji tok. Zato.

A. Smith ::

trenerkar je izjavil:

Upornost hladne žarnice je bistveno nižja, zato ob priklopu steče precej večji tok. Zato.

Tako je.
Volfram ima pozitivni temperaturni koeficient in moč ter nazivni tok sta podana za žarnico, kjer je nitka tako segreta, da žari. Pri hladni žarilni nitki je upornost z lahkoto 10x ali več manjša, tok pa primerno večji. Zato tudi žarnica večinoma crkne pri vklopu.

Gumby ima povsem prav!
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

torentino ::

En PTC upor bi dal v serijo in bi bila večna lučka..:))

janezvalva ::

izklopiš glavno varovalko, da te ne strese
v glavni omarici priklopiš eno žico na, recimo, zbiralko za nulo, zvlečeš žico do vtičnice ter z ohm metrom pomeriš med to žico ter tisto, katera se ti zdi da je nula


isto za ozemljitev

RejZoR je izjavil:

Električarje, ki montirajo inštalacijo z žicami enakih barv bi bilo treba priklopit na 400V...

jaz bi jih priklopil na 400W
IQ test: v enem vedru imaš 2l vode, v drugem 1l vode. koliko veder imaš?

Zgodovina sprememb…

mirator ::

Zelo ste se razpisali o sami žarnici, kar avtorju teme (ki je izgleda težavo že rešil,ker se ne oglaša več)ne pomaga nič, nič pa o tem, kako se z žarnico naredi preizkus.
S 150 W žarnico lahko zelo natančno ugotoviš, kateri vodnik je nula in kateri ozemljitev. Preprosto žarnico priključiš med dva vodnika, od katerih je eden obvezno faza. Če je drugi vodnik nula, potem bo žarnica samo zasvetila, zgodilo pa se ne bo nič. Če je drugi vodnik ozemljitev pa bo FID izklopil.
Seveda to velja samo v primeru, da je FID dejansko vgrajen.

Prti ::

Hvala za odgovore.
Če komu prav pride - kako delam to danes: povlečem žico do omarice in jo z multimetrom povežem na fazo/nulo. 5 min dela.

https://www.google.com/search?q=continu...

marjan_h ::

mirator je izjavil:

Najprej moraš vedeti kakšen sistem ozemljevanja imaš: TN-C-S ali TT. Če imaš TT, potem sta ozemljitev in nula galvansko ločeni in bi med njima morala biti neka napetost.
Če imaš TN-C-S:
- od PMO do razdelilnika v hiši TN-C, ker sta nevtralni N in zaščitni PE vodnik združena v skupni PEN vodnik
- od razdelilnika do posameznih porabnikov (vtičnice...) pa ločeno nevtralni N in zaščitni PE vodnik.
V tem primeru izklopi glavno stikalo (ali glavno varovalko), in pomeri upornost med tistima vodnikoma, ki nista fazi (kar si ugotovil s fazenpriferjem). Če ti bo inštrument pokazal neskončno upornost, potem imaš N in PE zbiralnico ločeni, če pa ti ohm meter pokaže neko vrednost, sta zbiralnici združeni (ampak, če imaš FID sta prav gotovo ločeni). Kateri vodnik je sedaj nula in kateri zaščitni, ugotoviš tako, da ohm meter priključiš na eno izmed zbiralnic in na drugi strani na en od vodnikov. Če dobiš neskončno upornost, potem je ta vodnik nasproten od zbiralnice na katero si prikopil ohm meter (n.pr. priklop na zbiralnico N, upornost neskončno - vodnik je zaščitni PE).
Enak postopek je tudi za TT sistem.
Če pa imaš samo eno zbiralnico PEN, potem pa je vseeno, kateri vodnik boš vzel kot nulo in kateri kot zaščito, ker sta tako alitako oba vodnika priključena na isto zbiralnico (v tem primeru tudi FID stikala nimaš).


Tale odgovor je odličen. Cenim miratorja, ki strokovno razloži. Me pa še nekaj zanima povezano s to temo:

Npr. da nekdo zamenja ničelni vodnik in ozemljitveni pri vtičnici in nima FID. Kako ugotoviti, če ju je zamenjal? Ali je možno, da ko priklopiš neki porabnik na vtičnico (in je vključen) ker se sklene tokokrog med faznim vodnikom in ozemljitvenim postane zemlja pod napetostjo (na električni potencialu). Kar pomeni, da če z fazenpriferjem preveriš na ozemljitvi (jeziček na drugi vtičnici) ali radiator, da tlivka zasveti (torej je na pozitivnem električnem potencialu)?

Pa ne tega vzeti kot nekaj kar bi poskušal. Kar bo mirator napisal bo pravilno. Mirator tudi omenja zbiralnico, kaj je ekvivalent tega pri starejši elektro-omarici z taljivimi varovalkami?

Hvala za odgovore.

twom ::

A. Smith je izjavil:

trenerkar je izjavil:

Upornost hladne žarnice je bistveno nižja, zato ob priklopu steče precej večji tok. Zato.

Tako je.
Volfram ima pozitivni temperaturni koeficient in moč ter nazivni tok sta podana za žarnico, kjer je nitka tako segreta, da žari. Pri hladni žarilni nitki je upornost z lahkoto 10x ali več manjša, tok pa primerno večji. Zato tudi žarnica večinoma crkne pri vklopu.

Gumby ima povsem prav!
Samo se segreje tako hitro na delovno temperaturo, da to ne igra vloge in bo za test dovolj
Imaš pa prav, 10x večji tok, prvi zadetek z gugla, vendar je tok že po 10 milisekundah blizu nazivnega.

Utk ::

Mirator tudi omenja zbiralnico, kaj je ekvivalent tega pri starejši elektro-omarici z taljivimi varovalkami?

Isto.

Npr. da nekdo zamenja ničelni vodnik in ozemljitveni pri vtičnici in nima FID. Kako ugotoviti, če ju je zamenjal?

Sej je napisal kako. Če so v omarici združeni, je vseeno, če niso, izmeriš do katere zbiralnice pride katera žica.


Kakorkoli, če je v neki inštalaciji pomembno katera je nula in katera faza, bi definitvno morale bit različne barve, tudi če je inštalacija stara 60 let.

marjan_h ::

Utk je izjavil:


Npr. da nekdo zamenja ničelni vodnik in ozemljitveni pri vtičnici in nima FID. Kako ugotoviti, če ju je zamenjal?

Sej je napisal kako. Če so v omarici združeni, je vseeno, če niso, izmeriš do katere zbiralnice pride katera žica.


Ja vem, da je napisal. Me pa zanima če moja teorija pije vodo?

Utk ::

Svetit ti na zemlji ne bi smelo v nobenem primeru. Če pa je zamenjena nula in zemlja tam kjer ne bi smela bit, bo še večji problem ko prebije faza direkt na ozemljitev, takrat bojo pa vsi aparati tresli, če ti sveti fazenbrifer, ker potem je očitno ozemljitev bolj slaba, če sploh je.

Utk ::

Če ti sveti tam kjer ti naj ne bi, je zelo verjetno tista žica v luftu. V vtičnici je zvezana, zadaj pa ni na nič.

mirator ::

marjan_h je izjavil:


Npr. da nekdo zamenja ničelni vodnik in ozemljitveni pri vtičnici in nima FID. Kako ugotoviti, če ju je zamenjal? Ali je možno, da ko priklopiš neki porabnik na vtičnico (in je vključen) ker se sklene tokokrog med faznim vodnikom in ozemljitvenim postane zemlja pod napetostjo (na električni potencialu). Kar pomeni, da če z fazenpriferjem preveriš na ozemljitvi (jeziček na drugi vtičnici) ali radiator, da tlivka zasveti (torej je na pozitivnem električnem potencialu)?

....Mirator tudi omenja zbiralnico, kaj je ekvivalent tega pri starejši elektro-omarici z taljivimi varovalkami?

Hvala za odgovore.

Zelo odvisno od izvedbe priključka stanovanjskega elektro razdelilnika, zato je na kratko težko odgovoriti. Imaš namreč različne variante, npr:
- skupna N in PE sponka ali zbiralnica, brez priključitve ozemljitvenega vodnika (normalno ne bo problema, če pa se prekine dovodna nula, naprave ne bodo obratovale, boš pa imel vse kovinske konstrukcije, ki so priljučene na zaščitne vodnike pod fazno napetostjo proti zemlji. Dotik dveh takšnih konstrukcij ne bo nevaren, nevaren pa bo dotik kovinske konstrukcije priključene na zaščitni vodnik in recimo, radiatorja, ki nima priključka na zaščitni vodnik)
- skupna N in PE sponka ali zbiralnica s priključitvijo na ozemljitveni vodnik (v tem primeru bodo, ob preinitve dovodne nule, nekatere naprave obratovale, nekatere pa ne odvisno od upornosti ozemljitve. Povratni tok bi namreč namesto po nuli potekal preko ozemljitve, ki pa ima ponavadi kar visoko upornost. Povišan potencial boš imel na vseh konstrukcijah, vendar ne bo nevarnosti previsoke napetosti dotika)
V vsakem primeru je zamenjava nevtralnega in zaščitnega vodnika nedopustna.

Kot si verjetno opazil, so bile včasih namesto zbiralnic kar sponke. Zaradi tega je tudi pogosto prihajalo do prekinitev nule in povišanega potenciala na kovinskih konstrukcijah.

marjan_h ::

Sem malo bolj razmislil za tvoj odgovor. In sicer, ko si napisal, da v primeru da zamenjamo ničelni vodnik in ozemljitveni in izklopimo varovalko za to vtičnico, potem če pomerimo med nulo in ozemljitvijo na vtičnici, bi če bi dobili neko vrednost in ne neskončne upornosti, potem sta ničelna zbiralnica in ozemljitvena skupni (zamenjani)?

Ne vidim tega na sliki: tok bi moral teči potem skozi drug porabnik, da dobimo neko upornost?

slika

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: marjan_h ()

twom ::

Utk je izjavil:

Če ti sveti tam kjer ti naj ne bi, je zelo verjetno tista žica v luftu. V vtičnici je zvezana, zadaj pa ni na nič.
Meni sveti en meter in pol žice, ki gre vzporedno z nulo in fazo od razdelilne doze do stikala. Povezana ni nikamor. Ne v razdelilni dozi, ne pri vtičnici. Verjetno je podoometna izolacija že malo ostarela 8-).

mirator ::

marjan_h je izjavil:

Sem malo bolj razmislil za tvoj odgovor. In sicer, ko si napisal, da v primeru da zamenjamo ničelni vodnik in ozemljitveni in izklopimo varovalko za to vtičnico, potem če pomerimo med nulo in ozemljitvijo na vtičnici, bi če bi dobili neko vrednost in ne neskončne upornosti, potem sta ničelna zbiralnica in ozemljitvena skupni (zamenjani)?

Ne vidim tega na sliki: tok bi moral teči potem skozi drug porabnik, da dobimo neko upornost?

slika

Če, jasno ob izklopljeni varovalki, pomeriš upornost med nulo in zaščitnim kontaktom, ti bo ohm meter pokazal:
- v primeru, da sta nevtralni in zaščitni vodnik v razdelilniku združena, skupno upornost obeh vodnikov,
- v primeru, da sta vodnika v razdelilniku ločena (to je v primeru TT sitema) bo ohm meter prikazal neskončno vrednost.
V nobenem primeru, iz te meritve upornosti, ne moreš ugotoviti, kateri vodnik je nula in kateri zaščita.
Ugotoviš lahko edino tako, da v prvem primeru razklemaš zruženo sponko in potem meriš upornosti posameznega vodnika od vtičnice do razdelilnika. V drugem primeru, torej če zaščitni in nevtralni vodnik v razdelilniku nista združena, pomeriš upornost med kontaktom v vtičnici in eno ali drugo zbiralnico v razdelilniku.

mirator ::

twom je izjavil:

Meni sveti en meter in pol žice, ki gre vzporedno z nulo in fazo od razdelilne doze do stikala. Povezana ni nikamor. Ne v razdelilni dozi, ne pri vtičnici. Verjetno je podoometna izolacija že malo ostarela 8-).

To je zato, ker je ta vodnik v električnem polju med fazo in nulo in se na njemu pač pojavi nek potencial, večji od nule in manjši od faze.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
12828160 (2720) krepki
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9131881 (5054) mirator
»

Uhajalni tok....

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
91317 (730) mirator
»

Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6813366 (11344) starfotr
»

Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
7814355 (11683) perci

Več podobnih tem