Odklop varovalk pri kratkem stiku

Odklop varovalk pri kratkem stiku

lovro535v2 ::

Zanima me če kdo ve pri kakšenm toku odklopijo varovalke eti B6,C6,B10,C10,B13,C13,B16,C16 V kratkem stiku.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

BigHugo ::

Saj imaš vendar podane vrednosti varovalk. Bolj umestno vprašanje je, v kakšnem času izklopijo pri določenem toku. Poglej karakteristike varovalk pri proizvajalcu.

Sicer pa na zastavljeno vprašanje te prosim, čim dlje od elektrike. Eksperimenti so lahko usodni.
LP BigHugo

lovro535v2 ::

Tukaj se ne gre za nobene eksperimente ampak samo zanima me zaradi zagonskih tokov.Če naprimer 400w pumpa vrže ven B13 varovalko ali pa ne.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

KraitPay ::

B 3-5x In
C 5-10x In
D 10-15x In

Z: Zaščita pretvornikov in polprevodnikov
B: Zaščita inštalacijskih vodov
C Zaščita porabnikov z velikimi vklopnimi tokovi (manjši transofrmatorji, motorji...)
D,G Zaščita naprav z zelo velikimi vklopnimi tovkovi (Večji transformatorji in motorji)

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: KraitPay ()

lovro535v2 ::

če prav razumem bi B10 varovalka odklopila pri 3-5X nazivenm toku to je 5x10=50A ali sem prav izračunal.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

KraitPay ::

30A-50A, odvnisno od T, vrste inštalacije itd.
Primer: B13 izklopi v času 0.4s, če skozen teče 5x nazivnega toka.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: KraitPay ()

lovro535v2 ::

Aha sedaj me pa zanima še če kako bi lahko izračunal zagonski tok 400w črpalke za bazen motor je enofazni asinhronc.
Uporabil bi 3x1.5mm2 kabel ter ga varoval z B13 varovalko in me zanima kakšen zagonski tok ima črpalka, da ne bi metalo ven varovalke. Hvala za vse odgovore.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Miha 333 ::

lovro535v2 je izjavil:

Zanima me če kdo ve pri kakšenm toku odklopijo varovalke eti B6,C6,B10,C10,B13,C13,B16,C16 V kratkem stiku.

Poglej na spletno stran proizvajalca, npr. tule imaš vse podatke skupaj z grafi:
http://www.eti.si//images/product_db/le...

KraitPay ::

Glej, tole kar hočeš narediti ni tako enostavno in se stvari ne dela čez palec. Z varovalko varuješ inštalacijo, kar pomeni da moraš vedeti dolžino, tem., število vodnikov, nadumetna ali podumetna vezava itd. Če podaš samo 400W in B13, ne morem sam iz tega narediti NIČ.
Pri dimenzioniranju vodnikov na dopustni padec napetosti izračunamo in izberemo prerez vodnikov tako, da dejanski padec napetosti na vodnikih ne bo presegel dopustnega.
Izberemo kabel in potem varovalko in ne obratno.

lovro535v2 ::

Imam kabel dolžine 25m 3x1.5mm2 napeljal bi ga iz hiše pod zemljo seveda v cevi do bazena ter namestil nadometno vtičnico na enem koncu na drugem bi jo pa speljal v podrazdelilnik in jo varoval z B13 varovalko ter z 30ma FID-om. Ali uporabim C10 varovalko namesto B13.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Zgodovina sprememb…

KraitPay ::

1. z 30mA RCDjem ne varuješ kabla
2. B13 nebi smela vreči ven ob predpostavki da imaš 400V, 400W porabnik, cosFI nisi napisal, v tem primeru je samo 1A bremenski tok.
3. 1.5mm2 kabelj se v praksi varuje z B16 varovalko, kabelj pa je lahko trajno obremenjen z min. 15A.
4. Pazi na dovolj velik prerez, da nebo padec napetosti na vodniku prevelik, ker tako tvegaš predčasno odpoved pumbe in/ali kabla.
5. Izračun upornosti kabla
6. Dimenzioniranje kabla

gumby ::

16A in 1,5mm2 je izzivanje problemov.
Šparat je treba, pa naj stane, koliko hoče.
my brain hurts

lovro535v2 ::

A ni tako, da se z 16A varuje 2.5mm2 1.5mm2 pa z 13A oz 10A glede fida pa z njim ne bom varoval kabel ampak bi varoval pumpo, ki je v bližni vode. mislim da padec napetosti ne bi smel biti prevelik, ker bom uporabil samo 15m kabla. 25m je dolžina celega kabla od podaljška, ki ga nameravam uporabiti.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Zgodovina sprememb…

int47 ::

Zagonski tok je od 3 do 5(7) x večji od nazivnega toka.

I/t karakteristiko poglej tukaj
Na odklopni čas vpliva tudi temperatura, pogostost zagonov in upornost kratkostične zanke.

Kable se dimenzionira glede na gostoto toka (dvig temperature) in padec napetosti.

P=U*I*cos(phi) [W]
S=U*I [VA]

Doma za pogon črpalke za zalivanje vrta zadostuje B10. Črpalka je enostopenjska centrifugalna cca 300VA.

lovro535v2 ::

aha potem bo dosti b13 varovalka za 400w pumpo ali ima pumpa napisana cos(phi) vem da trofazni elektromotorji imajo zato pa nisem prepričan hvala za odgovore.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

...:TOMI:... ::

O koliko komplikacij za eno pumpico, ki je mocna kot en mikser... Jao
Tomi


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Zagon kompresorja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
423089 (2188) starfotr
»

Vezava vtičnic (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6723174 (9684) tony1
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9919166 (17649) negotiator
»

Katere varovalke za hišo

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4228515 (23354) mirator
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4018616 (17447) imagodei

Več podobnih tem