Forum » Elektrotehnika in elektronika » Račun porabe transformatorja
Račun porabe transformatorja
guest #44 ::
Electrical noob here.
Mam transformator sledečih karakteristik:
Input: 230V ~ 80hz
Output: 1-12 V; 800 mA; 9.6 VA
Power consumption: 17W
---------------------------------------------
Ni mi čist jasno, a se ne zračuna moč P=U*I? Torej, če poganjam stvar z 0,8 A pri 12 V je poraba 9.6 W.
Od kje tistih deklariranih 17 W?
Še neki me zanima. Transformator lahko od sebe da le 0.8 A pri 12 V, neglede kako obremenitev priklopimo gor ne?
tnx
Mam transformator sledečih karakteristik:
Input: 230V ~ 80hz
Output: 1-12 V; 800 mA; 9.6 VA
Power consumption: 17W
---------------------------------------------
Ni mi čist jasno, a se ne zračuna moč P=U*I? Torej, če poganjam stvar z 0,8 A pri 12 V je poraba 9.6 W.
Od kje tistih deklariranih 17 W?
Še neki me zanima. Transformator lahko od sebe da le 0.8 A pri 12 V, neglede kako obremenitev priklopimo gor ne?
tnx
teey ::
Maš prav. Res je tvoj kos pogače na koncu le 9.6W. Kot vsaka stvar ma transformator tudi zgube, ki so odvisne od jedra, konstrukcije in še kup drugih stvari. Nekaj gre v toploto, nekaj v uporabno energijo, nekaj v čist prazno, ki se samo pretaka po žicah sem in tja. In se nanese :)
Zdaj ne vem kak si ti predstavljaš obremenitev za tvoje pojme. Na transformator lahko daš porabnik, ki ne bo potegnil več kot piše, 12V in največ 800mA. Lahko prikopiš gor 12V porabnika, ki želi "samo" 100mA za primer, če ga boš preobremenil pa se bo trafo pač sesedel. Ne vem ti dobro povedati kako kaj vpliva dolgotrajna preobremenitev na trafo, ali se stvar začne pregrevat, nisem še nobenega gonil v take ekstreme.
Zdaj ne vem kak si ti predstavljaš obremenitev za tvoje pojme. Na transformator lahko daš porabnik, ki ne bo potegnil več kot piše, 12V in največ 800mA. Lahko prikopiš gor 12V porabnika, ki želi "samo" 100mA za primer, če ga boš preobremenil pa se bo trafo pač sesedel. Ne vem ti dobro povedati kako kaj vpliva dolgotrajna preobremenitev na trafo, ali se stvar začne pregrevat, nisem še nobenega gonil v take ekstreme.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: teey ()
settler ::
Tako nekako, pač sesedel se bo, zaradi same upornosti žič, samo jedro pa bo šlo v nasičenje in v gretje jedra. Ko bo jedro v nasičenju, takrat bo
magnetni flux maximalen in tudi prenos enegije ne bo nič več povečan, toliko pač zmore glede na presek in permeabilnost jedra in to je to.
Zame je edino res čudna ta deklarirana moč, potem takem bi pomenilo da je izkoristek samo 50%, kar je pa res nekam malo glede na to da imajo trafoti ponavadi izkoristek precej nad 95%.
magnetni flux maximalen in tudi prenos enegije ne bo nič več povečan, toliko pač zmore glede na presek in permeabilnost jedra in to je to.
Zame je edino res čudna ta deklarirana moč, potem takem bi pomenilo da je izkoristek samo 50%, kar je pa res nekam malo glede na to da imajo trafoti ponavadi izkoristek precej nad 95%.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: settler ()
energetik ::
Ja ampak nad 95% imajo veliki energetski trafoti, taki miniaturne precej manj. Je pa 50% vseeno malo čudno.
guest #44 ::
tnx
jz sem tud neki razmišljal v smeri izgub, ampak res je 50% nekam majhna cifra. Gre pa za običen mali transformator za v vtičnico.
@teey
Nisem prav razumel, če dam na transformator porabnik, ki rabi "100mA" se bo posledično sesul transformator? Kaj se zgodi z transformatorjem če dam gor npr porabnika, ki želi 1 A?
jz sem tud neki razmišljal v smeri izgub, ampak res je 50% nekam majhna cifra. Gre pa za običen mali transformator za v vtičnico.
@teey
Nisem prav razumel, če dam na transformator porabnik, ki rabi "100mA" se bo posledično sesul transformator? Kaj se zgodi z transformatorjem če dam gor npr porabnika, ki želi 1 A?
Fave ::
Ne, pri 100mA ali 800mA bo vse okej. Kar je pa čez pa ni okej.
V prvem postu si napisal 80hz? Zatipk ali res to piše?
V prvem postu si napisal 80hz? Zatipk ali res to piše?
My mind's a hyper tool that fixes everything.
settler ::
Ravno obratno, pri 100mA bo deloval cisto normalno, pri 1A pa se bo sesedel, vendar pri 1A ne bo toliko očitno.
guest #44 ::
ups 50hz je, sem falu.
Sam ot mi je tko mal čudno. Torej v namišljenem primeru, če priklopiš gor 1000 A porabnik, bi tak transformator dovedu 1000 A ampak bi vrjetno v nanosekundi tudi šel rakom žvižgat? Jz sem mislu, da pač transformator da od sebe toliko za kolikor je deklariran, če pa porabnik želi več pač enostavno ne bo pač deloval (porabnik) na polni moči?
Sam ot mi je tko mal čudno. Torej v namišljenem primeru, če priklopiš gor 1000 A porabnik, bi tak transformator dovedu 1000 A ampak bi vrjetno v nanosekundi tudi šel rakom žvižgat? Jz sem mislu, da pač transformator da od sebe toliko za kolikor je deklariran, če pa porabnik želi več pač enostavno ne bo pač deloval (porabnik) na polni moči?
Highlag ::
Poizkusi.
1000A ne boš nikoli potegnil iz takšnega malega transformatorja, ker imaš kup omejitev. Od zasičenja jedra in upornosti žice naprej.
Kratek čas bi tudi kratek stik zdržal, tako da če imaš kakšen 10A ampermeter lahko sprobaš. ČE imaš variak pa sploh.
1000A ne boš nikoli potegnil iz takšnega malega transformatorja, ker imaš kup omejitev. Od zasičenja jedra in upornosti žice naprej.
Kratek čas bi tudi kratek stik zdržal, tako da če imaš kakšen 10A ampermeter lahko sprobaš. ČE imaš variak pa sploh.
Never trust a computer you can't throw out a window
energetik ::
ups 50hz je, sem falu.Ne, to pomeni, da ga boš praktično kratko sklenil in bo tekel pač tok 12V/impedanca trafota. Ki pa bo dokaj velik in iz trafota se bo počasi začelo kaditi. Če boš pa tak velik porabnik dal gor za par sekund, ne bo pa nič hudega. Vsekakor ne bo šel kar v trenutku v franže, ima stvar določeno toplotno kapaciteto.
Sam ot mi je tko mal čudno. Torej v namišljenem primeru, če priklopiš gor 1000 A porabnik, bi tak transformator dovedu 1000 A ampak bi vrjetno v nanosekundi tudi šel rakom žvižgat? Jz sem mislu, da pač transformator da od sebe toliko za kolikor je deklariran, če pa porabnik želi več pač enostavno ne bo pač deloval (porabnik) na polni moči?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
guest #44 ::
A ja, mi je že bolj jasno. Zato pa so dejansko varovalke, ker če bi npr v vtičnici naredil kratek stik, bi bil tok 240V/upor žice. Varovalka preprečuje, da ti povlečeš elektrarni dušo skozi tvojo vtičnico in pri tem še stopiš strelovode. Torej če falirajo vse tvoje hišne varovalke, ima na drugi strani daljnovoda elektrarna še svojo, da prepreči prenos toka?
Elektrika mi je tak misterij, od vseh poglavji pri fiziki zgleda da sem tega dobesedno prespal.
Elektrika mi je tak misterij, od vseh poglavji pri fiziki zgleda da sem tega dobesedno prespal.
energetik ::
Ja, načeloma moraš upoštevati še upornost vse napeljave - je pa upornost vedno manjša, tako da je že opornost napeljave od trafo postaje do tvoje bajte majhna v primerjavi s tvojimi žicami po bajti. Kar je za trafo postajo, pa lahko pri tem izračunu praktično zanemariš oziroma smatraš kot nično upornost.
Če svalijo tvoje varovalke v razdelilni omarici, imaš zunaj še 3 glavne varovalke. Če odpovejo še tiste, vrže ven varovalko za tvoj odvod v trafo postaji 20/0,4kV, itd. Do elektrarne je še daleč...
Če svalijo tvoje varovalke v razdelilni omarici, imaš zunaj še 3 glavne varovalke. Če odpovejo še tiste, vrže ven varovalko za tvoj odvod v trafo postaji 20/0,4kV, itd. Do elektrarne je še daleč...
guest #44 ::
Še neki bi rad vprašal. Če vzamemo omenjen transformator z 9.6 VA. Pri 3 V npr lahko oddaja 3.2 A, pri 12 V pa le 0.8 A. Če na obe nastavitvi povežemo recimo grelec, pri kateri nastavitvi se bo grelec bolj grel?
energetik ::
Ne more oddajat 3,2A, ker je omejen z 0,8A. Pri nižji napetosti se uporabi samo del sekundarnega navitja, ki pa ima prav tako omejen tok na 0,8A. Torej se bo določen grelec najbolj grel pri 12V.
Če pa hočeš doseči mx moč na grelcu z izbiro grelca, moraš pa priklopiti takega, ki bo imel upornost enako notranji upornosti tranformatorja (pri tem se moraš zavedat, da ima TR tako ohmsko kot induktivno upornost).
Če pa hočeš doseči mx moč na grelcu z izbiro grelca, moraš pa priklopiti takega, ki bo imel upornost enako notranji upornosti tranformatorja (pri tem se moraš zavedat, da ima TR tako ohmsko kot induktivno upornost).
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18052 (15559) | lovro535v2 |
» | Katere varovalke za hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28066 (22905) | mirator |
» | Solarne nevihte (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 21869 (16346) | Marat |
» | Popravilo adapterja - pokvarjen transformator?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1995 (1822) | XeonAdvanced |
» | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3960 (3301) | korenje_ver2 |