perkomat ::
zračunat morm v kolkm času se sprazni UPS z nazivnimi podatki: P=500W, Q=8.5 Ah. Nalogo gledam že 15 min, pa mislm da mi en podatek manjka ali pa se pač motim. No hvala za vaše odgovore.
Goldee ::
Prek česa se UPS prazni?
And Now for Something Completely Different...
-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-
-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-
snow ::
Manjka ti podatek o napetosti UPS-a.
Potem daš 8.5 Ah * U / 500 W in dobiš čas v urah.
Potem daš 8.5 Ah * U / 500 W in dobiš čas v urah.
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
Ktj ::
Dejansko je ta problem male "globji" kot se zdi.
1. Če se navede za keri trg je ups(napetost) potem se navede moč UPS-a in čas izpraznitve pri 100% (za manjša bremena se uporabi linearizerana karaktaristika)
2. Če maš Ah potem je
a) 12V baterije zadej
b) 24V baterije zadej
C) več celic z ~2.2 V pocelici
Gledena to da je samo 8.5Ah bi rekel da je to 8.5Ah pri 12V.
Potem gledano črpa UPS iz baterije ~42A (P = U*I -> I = P/U). Seveda na izhodu UPS-ja je tok neprimerno majši: npr. za 230V ~2.2A
Mislim da iz sledečih podatkov boš lahko prišel do zaključka naloge.
P.S. Vse informacije so zgoj informativne narave pridobljene z iskušnjami brez "wiki" podpore :D
1. Če se navede za keri trg je ups(napetost) potem se navede moč UPS-a in čas izpraznitve pri 100% (za manjša bremena se uporabi linearizerana karaktaristika)
2. Če maš Ah potem je
a) 12V baterije zadej
b) 24V baterije zadej
C) več celic z ~2.2 V pocelici
Gledena to da je samo 8.5Ah bi rekel da je to 8.5Ah pri 12V.
Potem gledano črpa UPS iz baterije ~42A (P = U*I -> I = P/U). Seveda na izhodu UPS-ja je tok neprimerno majši: npr. za 230V ~2.2A
Mislim da iz sledečih podatkov boš lahko prišel do zaključka naloge.
P.S. Vse informacije so zgoj informativne narave pridobljene z iskušnjami brez "wiki" podpore :D
perkomat ::
@Ktj
zelo izčrpen post, ampak mislim, da ni tako zakomplicirano kakor si nakazal. Recimo da je napetost akumulatorja res 12V, ampak to gre preko razsmernika na 230V s temu primernim tokom na napravo.
Če bi naprava "žrla" napetost direktno iz akomulatorja, bi bil tok toliko večji in bi se akomulator v primeru napetosti 12V izpraznil v 12 minutah, kar pa ni racionalno. Poleg tega so naprave narejene za izmenični tok. Upam da sem te sploh prav razumel.
zelo izčrpen post, ampak mislim, da ni tako zakomplicirano kakor si nakazal. Recimo da je napetost akumulatorja res 12V, ampak to gre preko razsmernika na 230V s temu primernim tokom na napravo.
Če bi naprava "žrla" napetost direktno iz akomulatorja, bi bil tok toliko večji in bi se akomulator v primeru napetosti 12V izpraznil v 12 minutah, kar pa ni racionalno. Poleg tega so naprave narejene za izmenični tok. Upam da sem te sploh prav razumel.
jest10 ::
@Ktj
zelo izčrpen post, ampak mislim, da ni tako zakomplicirano kakor si nakazal. Recimo da je napetost akumulatorja res 12V, ampak to gre preko razsmernika na 230V s temu primernim tokom na napravo.
Če bi naprava "žrla" napetost direktno iz akomulatorja, bi bil tok toliko večji in bi se akomulator v primeru napetosti 12V izpraznil v 12 minutah, kar pa ni racionalno. Poleg tega so naprave narejene za izmenični tok. Upam da sem te sploh prav razumel.
Hej malo bo treba najprej razčistiti pojme 500W na 12V ni nič drugačnih, kot 500W na 230V. Oboje ti sprazni akumulator v enakem času(če upoštevamo izgube ob pretvorbi, pa se na 230V izprazni še hitreje)
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: jest10 ()
Ktj ::
jest10 je povedal bistvo problema.
@perko11 Sej naprava žre iz akumulatorja da potem napaja uporabnike ko štroma v bajti\pisarni\industriji zmanjka. Zato je pa ravno ta problem ker imaš podane samo Ah. Zravn naloge v takem primeru bi mogel biti obvezno podana še napetost akumolatorjev. Kaj pa če je napetost akumulatorjev -54.48V ali pa 288V?(prva nap. je za tk. druga je pa za večje ups)
@perko11 Sej naprava žre iz akumulatorja da potem napaja uporabnike ko štroma v bajti\pisarni\industriji zmanjka. Zato je pa ravno ta problem ker imaš podane samo Ah. Zravn naloge v takem primeru bi mogel biti obvezno podana še napetost akumolatorjev. Kaj pa če je napetost akumulatorjev -54.48V ali pa 288V?(prva nap. je za tk. druga je pa za večje ups)
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5181 (855) | matobeli |
» | Pretvornik napetostiOddelek: Pomoč in nasveti | 2945 (2748) | Duhec |
» | Dvojni inverter 12 - 220 v avtomobilu - yes or no?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3241 (2814) | Primorec |
» | DC-AC pretvornikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6985 (5499) | cegu |
» | Nihanje napetosti v vticnicah (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10449 (8388) | Pyr0Beast |