induktivno breme in elektrarne

induktivno breme in elektrarne

robert512 ::

nekje sem prebral, da so varcne zarnice mocno induktivno breme, ki povzrocajo veliko tezav distributerjem el. energije.

Ali je to res in kaksne so te tezave ?

kaksna bremena imamo se doma, ki so induktivna ?

navadne zarnice, razni grelci pa to so cista omska bremena, mogoce kaki elektromotorji ipd ?

mitkos ::

Induktivna bremena zamaknejo kot med napetostjo in tokom, to privede do nastanka jalove moči, ki je nekoristna in se pretaka od porabnika do elektrarne in nazaj, vendar jo elektrarne občutijo, zato pa je pri večjih elektromotorjih potrebno to moč, oziroma energijo kompenzirati. To naredimo tako da zraven navitja, ki ga predstavlja elektromotor vežemo kondenzator, ki ta kot zamakne v nasprotno smer in ga izniči. Tako da sta tok in napetost v fazi, kar pomeni da naj bi bila vsa moč delovna moč. Kokr jst vem, je to za industrijo obvezno, in to tudi merijo oziroma preverjajo, domači uporabniki pa so le kaplica v morje kar se tega tiče.

MadMax ::

Varčne žarnice so v bistvu kapacitivna bremena, povprečen cos fi okoli 0.6 ali malenkost več.
Prav tako so kapacitivna bremena vsi switching napajalniki (PCji, monitorji, novejši televizorji, klima naprave...).
Induktivna so doma redka, gre pa za vse zadeve z elektromotorji ali navadnimi transformatorji. Omembe vreden je kvečjemu kak pralni stroj ali pa predzgodovinski hladilnik (zamrzovalnik).

Pravzaprav so hišna kapacitivna bremena koristna protiutež industrijskim induktivnim porabnikom, čeprav se dejansko bolj malo poznajo.

V industriji se plačuje tudi jalova energija (se meri z dodatnim števcem, poleg števca delovne energije), zato je cilj fabrik zadevo minimizirat.

Kako zanemarljivo porabo doprinesejo gospodinjstva je razvidno tudi iz tega, da se gospodinjstvom ne obračunava jalova energija.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: MadMax ()

kekz ::

Jalova bremena na prenosnih poteh povzročajo REALNE izgube (izgubna delovna moč).
Tako da, če imaš ti kapacitivno breme v Lj., industrija pa induktivno v Mb. (lahko tudi bližje, vendar ljudje ponavadi ne stanujemo v industrijskih conah) so še vedno realne delovne izgube na obeh straneh.

MadMax ::

Imamo pa v hišnih naseljih običajno veliko sosedov privatnikov, pa se zadeva vsaj malo pokompenzira.
Zanemarljivo sicer, pa vendar.

Koneckoncev, kje je več izgub:
100W navadna žarnica s cos fi 1, ali varčna 25W s cos fi 0.6, kar nanese cca 35VA?

Sploh pa kot končni porabnik itak plačam vso energijo, le da ni za jalovo posebne postavke na računu ampak je že pavšalno zajeta v redni ceni delovne.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

Highlag ::

Problematične so klasične fluorescentne žarnice. Te imajo imajo v veliki večini še klasične dušilke. In te so induktivno breme. Novejše luči imajo elektronske inverterje z aktivnim PFC-jem, ki cos fi praktično odpravijo.

Varčne žarnice niso nič drugega kot fluorescentne žarnice z elektronskim inverterjem namesto dušilke in štarterja.
Never trust a computer you can't throw out a window


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Energy Saver pro... Resnično deluje ali nateg? (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
8956142 (16738) zamotsloteh
»

Naprava za zmanjševanje porabe el. energije

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
305951 (5124) VolkD
»

Varčevalnik z električno energijo

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
297432 (6805) energetik
»

delovna moč-na žarnici

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
213105 (2564) bili_39
»

Koliko električne energije pokuri povprečen računalnik

Oddelek: Strojna oprema
479883 (8880) BigHugo

Več podobnih tem