3 fazna vtičnica ne dela

3 fazna vtičnica ne dela

LordTado ::

Lp
Imam problem na trifazni vtičnici in sicer medfazne napetosti so ok,zemlja je ok ni pa nule vsaj mislim.
Med nulo in obema fazama je 240V med nulo in tretjo fazo pa 150V.
Kaj bi lahko bilo poškodovano
  • spremenil: LordTado ()

Zimonem ::

Tretja faza

strikeout ::

nekje imaš padec napetosti na vodniku tretje faze. slab konektor, oksidiran kontakt, kakšen šrauf za zategnit, ...
naredi iste meritve še na kontaktih v omarici.

mirator ::

V vodniku tretje faze je verjetno samo inducirana napetost. Pomeri tretjo fazo še proti ostalima dvema fazama. Po vsej verjetnosti boš ravno tako dobil okoli 150 V.
Kako pa imaš varovan tokokrog? S tripolnim inštalacijskim odklopnikom ali posamezno fazo z enopolnimi inštalacijskimi odklopniki ali talilnimi varovalkami? Lahko da si v tej fazi imel kakšen kratek stik in je pregorela varovalka.

LordTado ::

mirator je izjavil:

V vodniku tretje faze je verjetno samo inducirana napetost. Pomeri tretjo fazo še proti ostalima dvema fazama. Po vsej verjetnosti boš ravno tako dobil okoli 150 V.
Kako pa imaš varovan tokokrog? S tripolnim inštalacijskim odklopnikom ali posamezno fazo z enopolnimi inštalacijskimi odklopniki ali talilnimi varovalkami? Lahko da si v tej fazi imel kakšen kratek stik in je pregorela varovalka.


Zanimivo je to da imam v garaži dve trifazni vtičnici ki sta na isti varovalki.
Ena dela oz ima nulo,druga pa kot da nebi bilo nule.
Med vsemi tremi fazami je 3x400V.
Če priklopim recimo na prvo fazo in nulo podaljšek ali kaki porabnik na drugi fazi gre napetost na 270V(brez obremenitve na podaljšku-samo vtaknem ga v vtičnico na prvi fazi.

Zimonem ::

Razdri vtičnico in meri direkt na kablu.

mirator ::

Malo nerazumljivo pišeš.
Med nulo in obema fazama je 240V med nulo in tretjo fazo pa 150V.
Po tem stavku sodeč, nula je, ni pa tretje faze.
Zanimivo je to da imam v garaži dve trifazni vtičnici ki sta na isti varovalki.
Ena dela oz ima nulo,druga pa kot da nebi bilo nule.
Zakaj tega nisi takoj zapisal? V tem primeru imaš verjetno nulo prekinjeno v prvi vtičnici. Kot ti je predlagal @Zimonem, odpri prvo vtičnico in preveri spoje.

Če priklopim recimo na prvo fazo in nulo podaljšek ali kaki porabnik na drugi fazi gre napetost na 270V(brez obremenitve na podaljšku-samo vtaknem ga v vtičnico na prvi fazi.
Tega pa sploh ne razumem. Kakšen podaljšek in kako na prvo fazo in kakšen porabnik in kako na drugo fazo?

LordTado ::

Na tole drugo trifazno vtičnico imam oz. hočem imeti priklopljen razdelilnik z varovalkami in z 16A trifazno vtičnico in 2x enofazno.
Ko sem hotel to hotel probati sem videl da na obeh enofaznih vtičnicah je 230V ne dela pa če priklopim porabnik.Ko ga priklopim se na drugi vtičnici (drugi fazi) pojavi 270V.

Taki box bom imel ampak z dvema enofaznima vtičnicama.
https://eti.si/produkti-storitve//00110...

mirator ::

Aha, sedaj razumem.
Glede na opisano imaš slab stik nultega vodnika v prvi trifazni vtičnici, kar se ti v drugi trifazni vtičnici rezultira kot plavajoča nula.
Kot že rečeno, preveri stike v prvi vtičnici (lahko je popustil vijak, mogoče je kakšen ostanek izolacije ali pa je vodnik zaradi slabega stika oksidiral).
Samo še nekaj. Če imaš v vtičniški bateriji 16A inštalacijske odklopnike, s kakšnim inštalacijskim odklopnikom pa imaš varovani fiksni trifazni vtičnici (selektivnost)?

LordTado ::

Sedaj so noter C16A.
Dal pa bom verjetno noter oz menjal na 13A.
Vtičnica je zaščitena z 16a in 25a glavne.

bm1973 ::

Vsaj pri 3 faznih zadevah začnite uporabljati tole...

https://marchiol.si/prodajni-program/ka...

Zvezdica27 ::

lp,

jaz bi samo dodal, da so včasih to delali namenoma, kajti določeni motorji (pravi 3f) niso potrebovali nule za delovanje (recimo cikrularke). Ampak ja, tećava bo očitno v prvi vtičnici (pod pogojem, da seveda 3f imaš in da je do prve nula OK). Tudi jaz imam tako v garaži.

zz

LordTado ::

Je nula v prvi ker je prva vtičnica tista še z enofazno vtičnico zgoraj in dela normalno...

fikus_ ::

Možno je, da "nula pleše", zaradi neenakomerne obremenitve faz z enofaznimi porabniki.
Preveri spoje v inštalaciji, če ne bo bolje, odklopi porabnike na liniji in potem meri.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

Zvezdica27 ::

glej mora odpreti in pomeriti. Če ima nulo na 2 fazi, nulo ima. Nekaj je s tretjo fazo na drugi vtičnici narobe, tisto da nule ni, skor ne verjamem, zdaj smo že malo pametni glede teh cirkularjev. Saj se da vse pomeriti in če kaže manj je verjetno samo inducirana napetost v žici (ki pa ne more dati dovolj toka oz. potem moči).

Odpreti, pogledati, razmisliti. To je simple, ni to vezava 3f motorjev ...

samo počasi ter multimeter v roke

zz

LordTado ::

Zvezdica27 je izjavil:

glej mora odpreti in pomeriti. Če ima nulo na 2 fazi, nulo ima. Nekaj je s tretjo fazo na drugi vtičnici narobe, tisto da nule ni, skor ne verjamem, zdaj smo že malo pametni glede teh cirkularjev. Saj se da vse pomeriti in če kaže manj je verjetno samo inducirana napetost v žici (ki pa ne more dati dovolj toka oz. potem moči).

Odpreti, pogledati, razmisliti. To je simple, ni to vezava 3f motorjev ...

samo počasi ter multimeter v roke

zz


Tudi meni je čudno da je nula samo proti eni fazi 170V ampak ta ista faza pa ima proti ostalima 400V.

starfotr ::

bm1973 je izjavil:

Vsaj pri 3 faznih zadevah začnite uporabljati tole...

https://marchiol.si/prodajni-program/ka...


V hišni inštalaciji pri uporabi trdih vodnikov ti tole prav nič ne koristi.

In še podvprašanje, zakaj pa v 3 faznem sistemu obvezno uporabit to? Kaj je razlika med 1 faznim in 3 faznim? Pri enosmernih pa ni potrebe?

mirator ::

LordTado je izjavil:

Zvezdica27 je izjavil:

glej mora odpreti in pomeriti. Če ima nulo na 2 fazi, nulo ima. Nekaj je s tretjo fazo na drugi vtičnici narobe, tisto da nule ni, skor ne verjamem, zdaj smo že malo pametni glede teh cirkularjev. Saj se da vse pomeriti in če kaže manj je verjetno samo inducirana napetost v žici (ki pa ne more dati dovolj toka oz. potem moči).

Odpreti, pogledati, razmisliti. To je simple, ni to vezava 3f motorjev ...

samo počasi ter multimeter v roke

zz


Tudi meni je čudno da je nula samo proti eni fazi 170V ampak ta ista faza pa ima proti ostalima 400V.

Medfazne napetosti so ne glede na nulo 400V. Če je nula učinkovita, potem ima proti vsaki fazi 230V. Če pa je nula prekinjena ali ma slab stik, je napetost manjša zaradi padca napetosti na slabem spoju oz. v primeru prekinitve samo inducirana napetost.

Daj, namesto da še razglabljaš po forumu, odpri tisto vtičnico in preglej in premeri staje, potem pa bodi fer in nam sporoči, da bomo tudi mi vedeli za vzrok anomalije.

bm1973 ::

starfotr je izjavil:


V hišni inštalaciji pri uporabi trdih vodnikov ti tole prav nič ne koristi.

Kdo še napeljuje trde vodnike?

Večina električarjev jih noče več...

starfotr ::

Vse preveč je šalabajzerjev, ki napeljujejo zvijave vodnike in jih neustrezno zaključijo. Trdi vodniki so zakon, vsaj za individualne objekte.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
12830280 (4840) krepki
»

Vezava indukcije

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
304393 (2514) mirator
»

Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
15727250 (8508) hafnerurban
»

Dolocanje faz v vticnicah (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
5320930 (12597) javr
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9920244 (18727) negotiator

Več podobnih tem