Forum » Elektrotehnika in elektronika » Enožični vs finožični - napeljava po hiši
Enožični vs finožični - napeljava po hiši
fikus_ ::
Stiskanje v 4 kotnik oz. nekatere slabse klešče celo na U, težje je spraviti tako stisnjeno v ležišče ali pa celo nemogoče.
Ti pri U kleščah najbrž misliš to
kar je res marsikje nemogoč "presek stisnjene votlice" (za klasične "čokoladice" recimo, kjer gre res le 6-kotna lepo not).
Tisto kar sem jaz pisal v U obliki je mišljeno bolj pravokotne oblike, kot |_| , spojka avtomatske varovalke recimo. Ki kabel/votlico stisne praktično samo med 2 ploskvi. No, pa podnožja relejev imajo tako, pa razne vrstne sponke za DIN letev, čeprav tem manjšim se pri zategovanju tretjina usloči v radij.
Tako na oko, prilepil si klešče za kabel čevlje.
Z napisanim "nekatere slabse klešče celo na U" sem mislil, na klešče za votlice, ki imajo takšno zračnost, da pri stisku naredi dve zavihani ušesci.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
johnnyyy ::
In ja, vsaj 70% "štromarjev", ki za trg delajo po objektih ni srednje elektro šole videlo niti na sliki. Zjutraj postavijo knauf, popoldne pa štrom potegnejo...
No saj tega štroma po objektih ni toliko, da se stvari ne bi dalo naučiti. Poleg tega imamo regulativo in za nove objekte imaš PZI načrte elektro inštalacij. Pa še izvajanje elektro inštalacij je precej regulirano. Pri novogradnjah pa imaš poleg nadzornika, še vodjo elektro del. Pri toliko vodjah, nadzorih in regulativi, težav ne bi smelo biti.
Najboljše so knauf konstrukcije, kjer šraufi svetijo na fazo, kabli notri pa prosto visijo. Je pač enega privijačil, no biggie.
Vprašanje koliko je tole "urbana legenda". Namreč danes se za zaščito pred udarom v stanovanjih uporabljajo 30mA FID stikala in če bi nekdo privijačil fazo za železno konstrukcijo, ne verjamem, da FID ne bi odreagiral. Poleg tega, pa se za novogradnje izdela PZI elektro inštalacij, kjer so stvari predpisane. Če je moral včasih štromar s tehnično šolo računati kratkostične tokove in dimenzije žic, da je bila zagotovljana varnost pred električnim udarom, mu danes tega ni potrebno, saj projektant predpiše vse stvari.
MadMax ::
....
Tako na oko, prilepil si klešče za kabel čevlje.
Z napisanim "nekatere slabse klešče celo na U" sem mislil, na klešče za votlice, ki imajo takšno zračnost, da pri stisku naredi dve zavihani ušesci.
Ne, prilepil sem prav. So za votlice. Jih samo z eno vzdolžno "prekinjeno" črto po dolgem stisne v polkrožnem kalupu, slednji je pač U. In ta "končna" oblika votlice ima največji diameter od vseh oblik. Tako deformira, da rabiš luknjo za skoraj stopnjo višje, da spraviš not... Saj votlice ne moreš izvleči s kabla, ampak so pa res "toliko da so"...
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
starfotr ::
Sami profi štromari, pa redko kdo zna stisnit votlico.
A ni noben hodil v šolo ali kaj se uči v elektro šolah. Pa to je osnova.
https://www.conrad.si/sl/p/weidmuller-s...
https://www.conrad.si/sl/p/weidmuller-1...
Mehki kabli se vedno zaključijo z votlico, tudi v tiste wago 221 in podobne sponke. Vedno
Vas prav vidim kako šele stiskate kakšne druge pine, recimo sub ali molex, če so z votlicami takšni problemi
Nič narobe s tem. So super klešče za mnoge industije. Ampak obstajajo tudi posebej certificirane za npr. uporabo v avio industriji, v nuklearni industriji, vojaški industriji itd.
darkolord ::
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Vezava E27 grlaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1498 (1032) | urosz |
» | Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13523 (11501) | starfotr |
» | Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 14477 (11805) | perci |
» | Instalacijski elektro kabel in ceviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9030 (8572) | telexdell |
» | Spoj več mehkih žilOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3709 (3119) | LordTado |