Streznik in napajanje, temperature tezave?

Streznik in napajanje, temperature tezave?

SmeskoSnezak ::

PSU-0.40: Temperature is above warning threshold: >50
Par napajanj za streznik kaze to besedilo.

Klima je prizgana in pici na 16-18C. Na spletu se nic ne najde. Dell ali HPE dokumentacija je bolj svoh.

A je nevarno, ce se ta limit povisa na 55? (za kak mesec dva, ker se kupujejo ventilatorji za streznik)

Oziroma kako nevarno je ce bi se to pustilo na 55, lahko napajanja crknejo?
LP,
Smeska
@ Pusti soncu v srce... @

Ales ::

Ja pajade je Dell ali HPE dokumentacije švoh. Daj no... Kaj pa če nam napišeš točen model strežnika & napajanja, pa pogledamo skup?

Kakorkoli, če ti na forumu nek anonimnež napiše "vse je super, kar laufaj", boš šla srečna in brezskrbna naprej skozi dan? ;)

Seveda lahko crknejo. Tovarniške meje so z razlogom nastavljene tako, kot so. Saj je to tovarniška meja, ne kar ena številka?

Pa brez zamere, ampak "mesec ali dva" za nakup ventilatorjev za strežnik? A se zajebavaš? Je kak dejansko crknil ali ti javlja znižane vrtljaje?

SmeskoSnezak ::

Potem pa mi najde tocnejse podatke, za tocno vsako PSU enoto v samem strezniku, brez da se not loginas?

https://techlibrary.hpe.com/docs/iss/ML...
V takem in podobnem artiklu pise samo ambient temperatura cele sobe ne sme iti preko 35C.

Za firme ki furajo svoj streznik/rack/server sobo, pa imas tudi kak HPE Nimble odzgor al pa odspod teh HPE ProLiant, itd.

Ce odpremo vrata na par strani se opozorilo izgubi.
Imas priporocilo keri ventilator? Tukaj je nekaj ponudbe, ce pravilno vidim.
https://www.amazon.de/stores/page/9CD6B...
Lahko noc,
Smeska
@ Pusti soncu v srce... @

strawman ::

50 stopinj na PSU vsekakor ni nekaj, s čimer je pametno živeti dlje časa. Ne pomeni pa, da bo šla zadeva po gobe iz danes na jutri.
Če odprta vrata racka delujejo, se mi zdi ok. Je pa vmes treba biti pozoren da imaš urejen airflow, da se ventilatorji vrtijo kot se morajo, spremljati ali temperatura korelira z loadom ali z vremenom, ali je rast konstantna ali ciklična, kakšne so temperature na ostalih senzorjih, ali je napetost konstantna, ali PSUji sploh zagotavljajo dovolj moči za tvoje potrebe, itd.
Če se temperatura preveč poviša se PSUji itak avtomatsko izklopijo, ampak požarne nevarnosti ni za zanemarit. Tudi kvarijo se zadeve hitreje, saj kondenzatorji ki so narejeni za 30° ne bodo živeli enako dolgo na 50°. Vprašanje tudi kaj je z garancijo v tskih primerih.
Če imaš možnost direktnega kontakta vendorja se posluži tega, drugače pa prinesi za vsak slučaj kak ventilator od doma in nastavi malo več alarmov za ta server.

Ales ::

Ni potrebe po ugibanju in "priporočilih", kateri ventilator naj se kupi. Zadeva ima vendar serijsko številko... Ne le strežnik kot celota, vsak njegov del ima točno določeno serijsko, tudi ventilator in PSU in vse ostalo. Enostavno naročiš točno določen rezervni del.

Sploh pa nisi odgovorila na vprašanje, ali je sploh ventilator v okvari in kateri...

To ti mora javljati. Mora javljati ali je npr. ventilator čisto ugasnjen ali pa so se mu zmanjšali obrati in ne deluje pravilno.

Kakšen dostop do teh podatkov sploh imaš? Imaš dostop do iLO?

Lahko prilepiš posnetke ekranov, kjer se vidijo vse napake?


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Javni razpis - očitno izbrana oprema ? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
1179097 (5521) Voluharr
»

Avtoradio na računalniški napajalnik

Oddelek: Zvok in slika
132061 (1631) Scorpy84
»

V Hewlett-Packardovih sistemih SSD-ji po treh letih odpovedo (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Diski
6314803 (10042) Baja
»

Težava z računalnikom - prosim za pomoč

Oddelek: Pomoč in nasveti
234297 (4026) hojnikb
»

Marca konec prodaje macov pro v EU (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod
9224856 (20223) Invictus

Več podobnih tem