Ali je zns res nevaren

Ali je zns res nevaren

Laki_lai k ::

V starem delu hiše imamo še zns (zaščitno napetostno stikslo) ki še vedno deluje in ni bilo nobenih problemov. Elektro delavec je rekel da bi bilo dobro menjat to stikalo z novejšim fid stikalom ali kako se imenuje.To je lažje svetovat kot pa izvest ker bi najbrž bilo potrebno zamenjat tudi celotno napeljavo kar pa iz finančnega vidika ni izvedljivo. Ali je ta zns res tako nevaren?
Hvala
Lp

PacificBlue ::

Pri okvari fid stikala ničenje še vedno deluje, pri okvari zns stikala pa ni več zaščite pred visoko napetostjo dotika.

janezvalva_5 ::

stari prekinjajo pri 300mA, novi pa pri 30mA, kar je ljudem manj nevarno

starfotr ::

ZNS ni FID.

Ne samo, da je priporočljivo to menjat. Nujno je to menjat!

ZNS je slabše, kot če ne bi bilo ničesar!

Laki_lai k ::

starfotr je izjavil:

ZNS ni FID.

Ne samo, da je priporočljivo to menjat. Nujno je to menjat!

ZNS je slabše, kot če ne bi bilo ničesar!

Saj zato sem napisal da nevem kako se imenuje. Kar pa se menjave tiče pa nebo šlo ker je prevelik izdatek menjat vso napeljavo.

bbbbbb2015 ::

Laki_lai k je izjavil:

V starem delu hiše imamo še zns (zaščitno napetostno stikslo) ki še vedno deluje in ni bilo nobenih problemov. Elektro delavec je rekel da bi bilo dobro menjat to stikalo z novejšim fid stikalom ali kako se imenuje.To je lažje svetovat kot pa izvest ker bi najbrž bilo potrebno zamenjat tudi celotno napeljavo kar pa iz finančnega vidika ni izvedljivo. Ali je ta zns res tako nevaren?
Hvala
Lp


Slabost ZNS je, da če se pokvari, tega nikoli ne veš. To bodo tvoji užaloščeni sorodniki vedeli, da ko se boš dotaknil faze, te bo ubilo. FID pa ima celo tipko za test (vsaj ti, kar jih poznam, so to imeli).

Ne vidim razloga, zakaj bi moral prenavljati instalacijo. FID sigurno bolje dela, če imaš dobro ozemljitev in šuko vtičnice. Vendar (načeloma) dela tudi brez tega, na primer, da se dotakneš faze, ter steče tok čezte v zemljo.

FID je tako poceni, tako da to zamenja električar v 15 minutah.

Zgodovina sprememb…

tony1 ::

" Slabost ZNS je, da če se pokvari, tega nikoli ne veš. To bodo tvoji užaloščeni sorodniki vedeli, da ko se boš dotaknil faze, te bo ubilo. FID pa ima celo tipko za test (vsaj ti, kar jih poznam, so to imeli)."

Na 30 let starem FIDu je tako napis: "OBČASNO PRITISNITI TIPKO T". Okej, kaj pa se mora zgoditi, ko jo pritisneš in kako veš, če je še vedno brezhiben?

starfotr ::

Izklopit.

Kako veš, če je inštalacija brezhibna?

Upoštevaš pravilnik in naročiš meritve električne inštalacije, kjer je eden izmed testov tudi delovanje FID stikala.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred...

Preglednike pa najdi na NNELI.

bbbbbb2015 ::

janezvalva_5 je izjavil:

stari prekinjajo pri 300mA, novi pa pri 30mA, kar je ljudem manj nevarno


To ni res. Obstajajo in stari in novi, le da je specifikacija diferenčnega toka 10x višja (t.j. izklopi pri 10x višjem toku).

300 mA FIDi se uporabljajo v informatiki pri varovanju sistemskih sob. Problem je ta, da ima vsak (čisto vsak) napajalnik leak toka na zemljo. Tipično je to do 3mA. Ta leak je lahko samo na začetku, ko se napajalnik zažene, oziroma samo pod zelo hudimi bremeni. LEAKI TOKA NA ZEMLJO SE SEŠTEVAJO.

Recimo, da imaš sistemsko sobo, 10 serverjev, vsak dva napajalnika, 20 napajalnikov. Tipično je kumulativni leak 15mA. Lahko pa ob zagonu sistemske sobe ali recimo, ko preklopi sistemska soba nazaj iz UPS na elektriko, pride čez mejo 30mA - in FID izklopi sobo.

Tam se tipično dajo 300mA, da se prepreči, da bi FID pomotoma izklopil sistemsko sobo.

starfotr ::

https://www.schrack.si/znanje/energetik...

Obstaja mnogo tipov. Če izklaplja, potem najverjetneje ni izbran pravi tip in ne prenizka izbira diferenčnega toka.

300 mA je za serverje povsem ok. Tudi 500 mA bi bilo povsem ok.

Za doma pa 30 mA dajte.

bbbbbb2015 ::

tony1 je izjavil:

" Slabost ZNS je, da če se pokvari, tega nikoli ne veš. To bodo tvoji užaloščeni sorodniki vedeli, da ko se boš dotaknil faze, te bo ubilo. FID pa ima celo tipko za test (vsaj ti, kar jih poznam, so to imeli)."

Na 30 let starem FIDu je tako napis: "OBČASNO PRITISNITI TIPKO T". Okej, kaj pa se mora zgoditi, ko jo pritisneš in kako veš, če je še vedno brezhiben?


Če pritisneš na tipko T, se bo faza sklenila na zemljo, to je simuliran okvarni tok, seveda ne in ful, kratkostično, ampak preko upora. Vseeno dovolj, da bi FID moral izklopiti fazo, oziroma trifazni bi moral izklopiti vse trifaze.

Če se ne izklopi, je zanič, oziroma je mogoče upor hin in sicer morda celo FID varuje, vendar tega ne moreš stestirati. Takrat je FID treba zamenjati.

S tem da....

Meni je mojster, ki nam je delal elektriko v hiši svojčas rekel, da ko testiramo FID, on priporoča izklop vse dragih el. aparatov (računalniki, TVji, wifi ruterji, laptopi). Da po njegovih izkušnjah, če se testira FID, le-ta v nulo dela, kakšen TV pa testa ne preživi.

N75 ::

Inštalacije ni potrebno menjat, namesto ZNS montiraš FID, pa ozemljitev povežeš v TN ali TT sistem, pri ZNS je ozemljitev vezana na ZNS.

tony1 ::

Hvala. Absolutno, elektronske naprave je prej najbolje lepo ugasniti in nato izštekati.

Imel sem stranko, ki je leta dolgo šravfala svojo server sobo vsaj 2x letno, pri tem pa pustila vso opremo vštekano in neugasnjeno. Pa se je zaganjalo na off/on mrežno opremo vsaj 20x na dopoldne. Ni šlo večno tako, ampak, izučilo jih pa tudi ni... :))

A. Smith ::

bbbbbb2015 je izjavil:

Meni je mojster, ki nam je delal elektriko v hiši svojčas rekel, da ko testiramo FID, on priporoča izklop vse dragih el. aparatov (računalniki, TVji, wifi ruterji, laptopi). Da po njegovih izkušnjah, če se testira FID, le-ta v nulo dela, kakšen TV pa testa ne preživi.

Hm. Tistih 30mA na ozemljitev ne bi smelo skuriti česarkoli. Razen, če kakšna naprava slabo prenese, če ji nenadno izklopiš napajanje (kar je rezultat testa) - že PC je treba recimo ugasniti preko ustreznega mehanizma, ne pa da mu iztakneš napajanje.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: A. Smith ()

MadMax ::

Razen če tisti drugi del FIDa ni brezhiben, odklopni del.
Če ima že rahlo ožgane kontakte za N in ta ne odklopi zakasnjno glede na L...
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

Goran's Blog ::

A to je mišljeno po starem Pancerka namesto fita kar sprašuje ?

tony1 ::

Ne, in fit ni nič.

mirator ::

ZNS je vsekakor nevaren, ker nikoli ne veš, ali bo še odklopil v potrebi ali ne, zato ga je priporočljivo čimprej zamenjati. Sedaj, če je distribucijski dovod kabelski (se pravi kabel v zemlji), potem bi ga se verjetno dalo brez škode odstraniti, ker potem varovalke prevzamejo zaščito pred električnim udarom (če seveda niso bile laično zamenjane s premočnimi ali celo popravjene). Če pa je dovod po zraku, pa je obvezno ZNS zamenjati s FID stikalom in temu inštalacijo prilagoditi (strošek v tem primeru ne bi smel biti vprašljiv, ker gre za življeje). Vsekakor so priporočljive meritve električne inštalacije.

Meni je mojster, ki nam je delal elektriko v hiši svojčas rekel, da ko testiramo FID, on priporoča izklop vse dragih el. aparatov (računalniki, TVji, wifi ruterji, laptopi). Da po njegovih izkušnjah, če se testira FID, le-ta v nulo dela, kakšen TV pa testa ne preživi.
Že mogoče, načeloma pa ne bi smel biti problem. Če do tega prihaja, potem je nekaj narobe v inštalaciji.

A to je mišljeno po starem Pancerka namesto fita
Ja, ni fit ampak FID oz. po novem RCD (kar je bolj nobelj, sicer pa ista stvar) Pancerka je varovalka ki izklopi v primeru preobremenitve ali kratkega stika, FID pa samo v primeru, da pride do stika faze ali nule z zaščitnim vodnikom za FID stikalom.

starfotr ::

Spoštovani kolega izjava:

Vsekakor so priporočljive meritve električne inštalacije.


... je škodljiva in zavajujoča.

Meritve niso priporočljive. So obvezne po posegih v instalacijo.

mirator ::

Mislil sem na meritve pred posegom, da se sploh ugotovi v kakšnem stanju je električna inštalacija.
Sicer se strinjam s tabo, vendar še nisem zasledil, da bi se to dogajalo v lastniških stanovanjih ali družinskih hišah. Verjetno je to sankcionirano, ko pride do nesreče zaradi električnega udara ali do požara, žal.

Laki_lai k ::

Hvala za odgovore. Na žalost bo moralo ostati kot je sedaj ker če nimaš denarja kje vzet ga pač nimaš.
Tema se lahko zaklene.
Hvala
Lp

tony1 ::

Nov KZS oz. po starem FID stane nekaj desetakov.

mirator ::

@tony1, če ne trolaš, potem vsaj preberi še kakšen post prej, da ne boš trosil neumnosti.
KZS je kratica, ki pomeni kombinirano zaščitno stikalo (kaj to pomeni, sem razložil v mojem postu nekoliko nazaj). Nova oznaka FID stikala pa je RCD.
In še enkrat samo zate zapišem, da FID ne ščiti proti preobremenitvam in kratkim stikom med fazo in nulo.

tony1 ::

Še en konfliktnež. Vzemi en apaurin.

N75 je izjavil:

Inštalacije ni potrebno menjat, namesto ZNS montiraš FID, pa ozemljitev povežeš v TN ali TT sistem, pri ZNS je ozemljitev vezana na ZNS.

ZveeZ ::

tony1 je izjavil:

Nov KZS oz. po starem FID stane nekaj desetakov.

Skupaj s stroskom storitve pa verjetno nekaj stotakov.
Ce nima kje vzeti, mu nic ne pomaga..

tony1 ::

Naj za tri mesece odpove internet... Pogreb je mnogo dražji.

ZveeZ ::

tony1 je izjavil:

Naj za tri mesece odpove internet... Pogreb je mnogo dražji.

Prioritete naj si postavi sam:)
Sem samo izpostavil, da ga bo menjava prisla med 200 in 400€.
Cca 50€ rcd + prevezovanje + pregled instalacij.

tony1 ::

Pohvale za konkretno oceno stroška, morda tudi OP malo razmisli.

Na besede "ni denarja" pa ne dam veliko. Kdor nima službe, naj zaprosi za podporo. Če hodi v šolo za socialno/občinsko štipendijo. Če lahko dela, naj si najde službo, danes je to smešno bolj enostavno kot 10 let nazaj.

Stvari se da porihtati, je pa to pogosto samo izgovor. Zdaj ali zaradi neznanja, osebnostnih motenj (kot je anksioznost zaradi morebitne spremembe v življenju), nezmožnosti zmetati stran tono smeti, da bo elektrikar sploh lahko odprl omarico, lenobe, komforta, kaj jaz vem. Če nekdo res nima za jesti, verjetno tudi nima smartphona in interneta.

tony1 ::

So tudi solidni "izgovori", npr. da si najemnik in ne smeš delati sprememb (čeprav bi se tako spremembo zagotovo dalo pokriti s členom Stanovanjskega zakona o nujnih posodobitvah, ki so tehnično sodobnejše) ali pa da jih nočeš delati, ker bo ta denar ostal lastniku stanovanja. OP je dobil nasvete in oceno stroška, več ne moremo :)

Laki_lai k ::

Tudi če za tri mesece prekinem internet je to 107,97 evrov kar pa vseeno ni dovolj.Potrebno bi bilo menjat vso napeljavo ki je iz nekje leta 1965 tako da ni šanse.

starfotr ::

Če se gremo manjše zlo (obstoječe stanje vs. novo stanje), potem je najbolje najeti fušarja električarja, da zamenja ta ZNS z RCD. Pa tudi če ne opravi meritev, bo to svetlobna leta bolj varna rešitev, kot če še naprej uporablja ZNS.

Strošek bo verjetno 50-80 eur. Seveda je bolje, da se naredi kompletna obnova oz. menjava el. inštalacije, vendar že to je dober korak v pravo smer.

ZveeZ ::

Laki_lai k je izjavil:

Tudi če za tri mesece prekinem internet je to 107,97 evrov kar pa vseeno ni dovolj.Potrebno bi bilo menjat vso napeljavo ki je iz nekje leta 1965 tako da ni šanse.

No sedaj premisli kako zelo si zelis varne napeljave oz kako zelo te skrbi ta ZNS.

Napeljavo bi bilo dobro zamenjati ampak ce trenutno ne gre zrihtat vsega, lahko vsaj poskrbis da bo trenutna napeljava bolj varna.
To pa storis tako, da pred njo namestis RCD, das pregledat instalacije in odpravis se morebitne dodatno odkrite pomanjkljivosti.

No, to bi te stalo nekaj stotakov (odvisno od dejanskega stanja).

Jaz, ce bi bil brez denarja in kreditno nesposoben, bi za tako stvar vzel tudi drag kredit.
Kako? Bi kupil iphona na obroke in ga prodal za 70% cene.
Bi bemtil naslednji 2 leti obrokov, ampak bi vsaj mirno spal.

solatko ::

rasin - Zakaj bi moral menjat celotno napeljavo? Imaš stare PPR kable 1,5 in 2,5 ali imaš aluminjaste, ovite z smolastim blagom? PPR brez problemov deluje 100 let, če je pravilno napeljan.
Delo krepa človeka

starfotr ::

Leta 65 niso v Jugi delali hiš s PPR.

In danes se dela mnogo več tokokrogov, kot se jih je delalo včasih. Inštalacije so napredovale in se spremenile skozi čas. Zato je prav, da se dela na novo tako, da se menja komplet. Sploh pa se po 50 letih menja vse inštalacije v objektu, strešnike in ostrešje itd.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: starfotr ()

tony1 ::

starfotr je izjavil:

Če se gremo manjše zlo (obstoječe stanje vs. novo stanje), potem je najbolje najeti fušarja električarja, da zamenja ta ZNS z RCD. Pa tudi če ne opravi meritev, bo to svetlobna leta bolj varna rešitev, kot če še naprej uporablja ZNS.

Strošek bo verjetno 50-80 eur. Seveda je bolje, da se naredi kompletna obnova oz. menjava el. inštalacije, vendar že to je dober korak v pravo smer.


Se strinjam, sam bi tako naredil.

Magic1 ::

Lahko je rečt drugemu, da razkopa celo stanovanje/bajto :)). Pač narediš nek minimum in potem imaš v mislih, da bo treba ob neki renovaciji res konkretno razkopat.
Magic

solatko ::

starfotr - K si že glih tolk pameten pa pač povej s kakšnimi kabli so delali hiše leta 65? Osebno točno vem kaj se je polagalo od leta 1967 naprej! Tudi v bajtah iz 1900- se je dodajalo toliko tokokrogov, kot se jih je rabilo, seveda ob obnovah, ne pa zaradi menjave varovalnega stikala. Jaz sem si v stanovanju iz 4-ih naredil 7 krogov in? V očetovi hiši na Blokah, sem jih naredil 30 in? Lahko bi jih samo 10 z malo močnejšimi varovalkami.
Delo krepa človeka

starfotr ::

Velika verjetnost je, da so kabli s tekstilno izolacijo. Kar je pa mnogo slabše, kot PPR.

mirator ::

Laki_lai k je izjavil:

Hvala za odgovore. Na žalost bo moralo ostati kot je sedaj ker če nimaš denarja kje vzet ga pač nimaš.
Tema se lahko zaklene.
HvalaLp

Ni ti treba kar takoj menjati vse inštalacije. Kot ti je napisal @N75
Inštalacije ni potrebno menjat, namesto ZNS montiraš FID, pa ozemljitev povežeš v TN ali TT sistem, pri ZNS je ozemljitev vezana na ZNS.

Pozabi na TN in TT sistem, ker ti verjetno to ni jasno, bistveno je, da premostiš na obstoječem ZNS stikalu kontakta Po in Zv, jasno z obvezno montažo FID stikala. Tak strošek pa boš glede na varnost, že prenesel.
Sicer pa ima tudi ZNS preizkusno tipko. Če jo pritisneš, bi moral ZNS izklopiti. Če izklopi potem, se ti z zamenjavo nikamor ne mudi (obstaja pa latentna nevarnost, da že pri naslednjem preizkusu ne bi izklopil), če pa ne izklopi pa pomeni, da nimaš nobene zaščite pred električnim udarom.
Kar se tiče same inštalacije pa tudi ni panike, čeprav je zelo priporočljivo, da se či prej menja. Seveda pa bi jo bilo treba najprej vizualno pregledati (kontakte in žičke v dozah vtičnic in stikal, v razvodnicah itd.). Če izolacija ni preperela in kontakti niso črni, potem bo še nekaj časa zdržala. Če pa daš naredoti še meritve pa boš imel potrditev, ali je zaščita še ustrezna ali ne.
Odločitev je pa seveda samo tvoja.

solatko ::

starfotr - V šuko vtičnicah boš tak kabel težko našel po 20-ih letih, ker je enostavno preperelo in razpadlo, posledično kratki stiki. PPR kabel je že dolgo na trgu, vendar so ga naši gradbinci v blokih vgrajevali za luči, kabel pa so uporabili na privat gradnjah, za vtičnice pa niso mogli goljufati.
Delo krepa človeka

DamijanD ::

Ker je tukaj ene par mojstrov:
A sta to FIDa ali ZNSa?



V vsakem primeru me pa moti napis 500mA, če pravilno razumem napisano zgoraj se sedaj vgrajujejo 30mA ?

mirator ::

Oboje sta FID stikali. Vgrajujejo se FID stikala od 300mA navzdol do 10 mA. V kopalnicah so predpisani z največ 30mA. FID s 500 mA diferenčnega toka pa se ne vgrajuje več, ker je moč iskre, ki nastane ob odklopu energetsko dovolj močna, da lahko v požarno ogroženih prostorih povzroči požar, pa tudi 500mA naj bi bilo v času odklopa, za občutljivejše ljudi, še vedno nevarnih.

feryz ::

Malo off topic, ampak še kako res.
Takoj, ko pride štromar v hišo, nov, ne tisti, ki je delal, najprej skritizira kompletno inštalacijo, ne glede na to kako je narejena. Trenutek kasneje pa pove, kaj vse je za zamenjati.
Odveč je seveda povedati, da je strošek posodobitve vedno 4 mestna številka, čeprav gre "le za par stvari".
Nima veze koliko desetletij stanovalci že uporabljajo to napeljavo, vsaka naslednja sekunda je lahko usodna.
In, verjeti ali ne, večina ljudi jim verjame in mirno skešira naračunani znesek. Ker elektrika ...

DamijanD ::

mirator - hvala.

marjan_h ::

Tole vprašanje je mogoče povezano z električno varnostjo. Če ptiča ne ubije daljnovod (faza), ker se ne dotika drugega vodnika. Ali lahko primem fazni vodnik v vtičnici in stojim na plastični podlagi? Teoretično se mi ne bi smelo nič zgoditi? Seveda če držim le fazni vodnik in se ne dotaknem nule ali zemlje. Je kdo to poskusil?

Hvala.

d4vid ::

marjan_h je izjavil:

Tole vprašanje je mogoče povezano z električno varnostjo. Če ptiča ne ubije daljnovod (faza), ker se ne dotika drugega vodnika. Ali lahko primem fazni vodnik v vtičnici in stojim na plastični podlagi? Teoretično se mi ne bi smelo nič zgoditi? Seveda če držim le fazni vodnik in se ne dotaknem nule ali zemlje. Je kdo to poskusil?

Hvala.


Če si izoliran in nimaš stika z zemljo in nulo, te ne bo streslo. Npr. crocs obutev je dober izolator. Mam kolega, ki je držal fazo, medtem pa jaz njemu na čelu fazni preizkuševalec, ki je svetil, njega pa ni treslo. Če bi se ga dotaknil z roko bi streslo oba.
Kar pa še vedno ne pomeni, da moraš sedaj to preizkušat, elektrika je ku***. Če ni potrebe, jo pusti pri miru.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD

tony1 ::

marjan_h je izjavil:

Tole vprašanje je mogoče povezano z električno varnostjo. Če ptiča ne ubije daljnovod (faza), ker se ne dotika drugega vodnika. Ali lahko primem fazni vodnik v vtičnici in stojim na plastični podlagi? Teoretično se mi ne bi smelo nič zgoditi? Seveda če držim le fazni vodnik in se ne dotaknem nule ali zemlje. Je kdo to poskusil?

Hvala.


Takih stvari se v praksi ne preizkuša. Preberi si kaj o Darwinovih nagradah.

mirator ::

marjan_h je izjavil:

Tole vprašanje je mogoče povezano z električno varnostjo. Če ptiča ne ubije daljnovod (faza), ker se ne dotika drugega vodnika. Ali lahko primem fazni vodnik v vtičnici in stojim na plastični podlagi? Teoretično se mi ne bi smelo nič zgoditi? Seveda če držim le fazni vodnik in se ne dotaknem nule ali zemlje. Je kdo to poskusil?

Hvala.

Če bi bil jaz moderator, bi ta post nemudoma izbrisal, ker daje izredno nevarno idejo.
Vseeno ti bom odgovoril. Teoretično te lahko poškoduje. Če si mogoče že slišal za kondenzator in kapacitivnost, potem si z dotikom faze prišel na potencial 230 V proti zemlji. Kot veš so kondenzatorji v izmeničnem tokokrogu prevodni. S svojo površino tako predstavljaš eno ploščo kondenzatorja in skozi tebe lahko steče kapacitivni tok. Da se nekaterim nič ne zgodi pa je odvisno od raznih pogojev, ki pa jih nekdo drug ne izpolnjuje.
Skratka to se ne dela in zato je tudi post primeren za izbris.

int47 ::

marjan_h je izjavil:

Tole vprašanje je mogoče povezano z električno varnostjo. Če ptiča ne ubije daljnovod (faza), ker se ne dotika drugega vodnika. Ali lahko primem fazni vodnik v vtičnici in stojim na plastični podlagi? Teoretično se mi ne bi smelo nič zgoditi? Seveda če držim le fazni vodnik in se ne dotaknem nule ali zemlje. Je kdo to poskusil?

Hvala.

Ta tip skoraj 100%.

marjan_h ::

@mirator pomembno je, da se pogovarjamo o teh stvareh. Mislim, da je celo na youtube prispevek iz neke televizije, kjer neki človek prime fazo in nulo in v drugi roki prižge žarnico z volframovo nitko. Ali ni to bolj nevarno, da sploh imajo oddaje o takšnih temah.

Jaz sem samo vprašal če je kdo poskusil nekaj kar bi te v teoriji ščitilo. Tudi ne vem kakšna morajo biti tla, da te ne strese? Spomnim, se nekega človeka, ki je v živalskem vrtu prijel žico pod napetostjo in ga je streslo kar močno, pa čeprav je imel obutev s plastičnimi podplati.

Pa mislim, da je električni pastir DC.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9129549 (2722) mirator
»

Stik faze in nule

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
363580 (2150) mirator
»

Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6516811 (14318) lovro535v2
»

Ničenje in PC

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3917312 (11526) int47
»

elektrotehnika v praksi

Oddelek: Loža
265938 (5142) Tear_DR0P

Več podobnih tem