» »

Hibridni razmsernik za sonco elektarno.

Hibridni razmsernik za sonco elektarno.

«
1
2

cegu ::

Ima kdo hibridni razsmernik doma?


Zanima me, ce ce ti delujejo tako, da se jih lahko uporabi tako za ongri kot offgrid in ce lahko to sam nekako reguliram?

Se da tudi omejiti moc ki se poslija v omrezje? Npr, ce mi je dovoljeno 8kW, sam pa imam 12kW panelov ki jih v offgrid porabim, na ongrid pa jih ne smem in bi moral.omejiti na.8.

S to da?

DamijanD ::

cegu - 2: to že dela, če imaš števec lastne porabe; potem razsmernik dela po formuli: poraba+kolikor lahko odda v omrežje

cegu ::

To že, ampak če mi elektro rece najvec 8kW, jaz mam pa 12kW elektrarno, več ne smem not poslat. Tale z elektro pravi da ce jim samo pokazem da se da omejiti, da je kul.

hbgqzR ::

Ja, na števcu ti omejijo in ti potem 'ven meče', če presegaš. Zato nabaviš merilec, ki posredno omejuje produkcijo glede na trenutno moč porabe in dovoljen izvoz.

Tako je bolj smiselno zapisano.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: hbgqzR ()

energetik ::

Če se ne motim, hibridni razsmernik nikoli ne pošilja moči v omrežje. Hibridni usmernik se priklopi na dovod, nato na njega celo vejo porabnikov, ki jih misliš preko njega napajati. Če je energije iz SE ni dovolj, preostanek potegne iz omrežja. Če jo je dovolj, pokriva porabo, nikoli pa ne oddaja energije v omrežje. Zato ne rabiš soglasja, ker si navzven še vedno zgolj porabnik.
vires in numeris

All ::

Sam mam enga kitajca (5kVA, PV500V, bat 48V) ki je on/off grid.
Ma celo ct vhod za 0 grid.
P/P je ok, nima pa nastavitve za tocno doloceno omejitev ivoza elektrike)
Mas pa tud izdelke uveljavljenih proizvajalcev, sam so cene temu primerne.
Isci sungrow, solaredge hybrid.

https://www.europe-solarstore.com/sungr...

cegu ::

Mogoče bom pa moral kupiti 2 inverterja potem. Enega za elektro, drugega hibridnega pa zase, vsakega na svojo zaporedno cca 5KW vejo.

Problem imam ker nam menjajo traso, in pravijo da bo kasneje možno priključi vec kot 8kW, prej pa ne smem. Amoak ta ce ni prevec prepricljiv, vodo in zalogovnik za vodo pa lahko vedno grejem.

deco16 ::

Večinoma hibridnih je off-grid bolj za silo in majo ločen izhod ko pač pade omrežje.


Najbolš med vsemi je Victron Multiplus II, je pa drag. Le tega se lahk kombinira s SolarEdge, dela ko ni omrežja. Polni baterijo ko so viški, prazni ko ni proizvodnje. Ma svašta lahk naštimaš.

hbgqzR ::

Kdaj kasneje, do konca leta 23 po trenutnih pogojih? To zahteva novo vlogo, soglasje, pogodbo in obicajna cakanja. Tudi nam so tako razlagali, razsmernik imamo na robu možnega omejenega maksimuma, prostora pa imamo (na JZ strehi) še nekje za dobre 3kW, kar bi vse skupaj prineslo do 80% priklopa. Če imeli dovoljenje, bi dali JZ za net metering največjo možno, 2x večjo na SV (z ogrodjem za nagib), če bo kdaj možno in smotrno, skoraj zagotovo.

energetik ::

cegu je izjavil:

Mogoče bom pa moral kupiti 2 inverterja potem. Enega za elektro, drugega hibridnega pa zase, vsakega na svojo zaporedno cca 5KW vejo.

Problem imam ker nam menjajo traso, in pravijo da bo kasneje možno priključi vec kot 8kW, prej pa ne smem. Amoak ta ce ni prevec prepricljiv, vodo in zalogovnik za vodo pa lahko vedno grejem.
Zakaj za elektro. Pustiš pri miru njihova soglasja, nabaviš hibrida+celice+baterije po želji; pa ti lepo zmanjšuje porabo, hkrati si še samooskrben v primeru blackouta.
vires in numeris

dvince ::

tisti, ki imate hibridni razsmernik z baterijo kako ste povezali baterijo na razsmernik:

kako dimenzionirati priključni kabel (na tok praznjenja baterija ali moč polnjenja inverterja)?
zaščita: instalacijski odklopnik na nazivni tok baterije + varovalke za zaščito pred kratkim stikom (48V DC)?

Razsmernik je 12kW:

https://www.deyeinverter.com/product/hy...

baterija pa neka kitajska: 200Ah 10kWh, I discharge=200A, I charge= 100A

DamijanD ::

kabel mora biti dimenzioniran za največji tok - nima veze smer

fikus_ ::

Kabel dimenzioniraš na najvecji tok, ki ga da baterija, ali na manjsi, katerega rabiš. Kabel pa varujes z varovalko.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

CyberDuck ::

Da kar ponucam to temo. Rad bi postavil sončne celice in pa baterije vendar pa nebi oddajal nič v omrežje. Torej ko je dovolj energije iz celic se nuca elektrika od tam, ko je višek se fila baterije, ko ni iz celic se nuca baterija, ko ni ne baterije in ne iz celic pa iz omrežja. Mi lahko kdo približno usmeri kaj vse rabim za tak podvig?

joez7 ::

cegu je izjavil:

To že, ampak če mi elektro rece najvec 8kW, jaz mam pa 12kW elektrarno, več ne smem not poslat. Tale z elektro pravi da ce jim samo pokazem da se da omejiti, da je kul.


Jaz mam ongrid razsmernik in interni pametni števec. Panelov je preko 10kVA, razsmernik je 10kVA pametni števec pa omejuje oddajno moč. Trenutno je nastavljen na export=0. In lahko koristim zeleni pas za lastno uporabo. Pač čakam na menjavo števca (elektro). Pa kaj maš? po net-metering soglasje ali po novem 2024.?

CyberDuck je izjavil:

Da kar ponucam to temo. Rad bi postavil sončne celice in pa baterije vendar pa nebi oddajal nič v omrežje. Torej ko je dovolj energije iz celic se nuca elektrika od tam, ko je višek se fila baterije, ko ni iz celic se nuca baterija, ko ni ne baterije in ne iz celic pa iz omrežja. Mi lahko kdo približno usmeri kaj vse rabim za tak podvig?


Projekt in soglasje od elektra. Samo za balkonsko sončno ne rabiš projekta, moraš jih pa obvestit.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

CyberDuck ::

To vem. Bolj mislim o "materialu". Rad bi sestavil sam, da bi pač nakupil sam stvari, kjer je ceneje. Ker pri nas so zlatarji.

joez7 ::

CyberDuck je izjavil:

To vem. Bolj mislim o "materialu". Rad bi sestavil sam, da bi pač nakupil sam stvari, kjer je ceneje. Ker pri nas so zlatarji.


Samo pazi kaj kupuješ. Ti bodo prodali vse, zaplete se pri priključitvi na omrežje. Certifikati in ostalo.

Če maš možnost, izvedi online izvedbo. Enostavnejše in bolj robustno za obratovanje.
Sem bil v isti dilemi pred izgradnjo (sem navijal za ofline) , pa sem se pustil podučiti ob kavici.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

mlinar ::

CyberDuck je izjavil:

To vem. Bolj mislim o "materialu". Rad bi sestavil sam, da bi pač nakupil sam stvari, kjer je ceneje. Ker pri nas so zlatarji.


Tule je en članek na temo "domače" sončne elektrarne.

CyberDuck ::

Hvala!

hojnikb ::

joez7 je izjavil:

CyberDuck je izjavil:

To vem. Bolj mislim o "materialu". Rad bi sestavil sam, da bi pač nakupil sam stvari, kjer je ceneje. Ker pri nas so zlatarji.


Samo pazi kaj kupuješ. Ti bodo prodali vse, zaplete se pri priključitvi na omrežje. Certifikati in ostalo.

Če maš možnost, izvedi online izvedbo. Enostavnejše in bolj robustno za obratovanje.
Sem bil v isti dilemi pred izgradnjo (sem navijal za ofline) , pa sem se pustil podučiti ob kavici.


Kakšen priklop na omrežje neki, če je govora o "offgrid" solariki?

Zmontiraš, prevežeš porabnike, tiste k jih hočeš preko tega, na inverter in je to to. Inverter bo pa kot na omrežju sam še en porabnik, ki je priklopljen v omrežje. Kakšne certifikate bi ti tle mel, sj neboš ničesar oddajal. A za pralni stroj prklopit al pa kalorifer tut kličeš elektro?

Če je kaj robustno, je to offline izvedba, ker bo delala neodvisno od omrezja... Če imaš sedaj izpad elektrike ob največjem soncu, gre _vsa_ proizvodnja v NIČ.
#brezpodpisa

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: hojnikb ()

darkolord ::

Mora bit pač tak model, da sploh nima možnosti oddaje.

Pa priklop porabnikov je bolj kompliciran, če ga nimaš ravno poleg omarice z varovalkami.

ziggy42 ::

hojnikb je izjavil:

joez7 je izjavil:

CyberDuck je izjavil:

To vem. Bolj mislim o "materialu". Rad bi sestavil sam, da bi pač nakupil sam stvari, kjer je ceneje. Ker pri nas so zlatarji.


Samo pazi kaj kupuješ. Ti bodo prodali vse, zaplete se pri priključitvi na omrežje. Certifikati in ostalo.

Če maš možnost, izvedi online izvedbo. Enostavnejše in bolj robustno za obratovanje.
Sem bil v isti dilemi pred izgradnjo (sem navijal za ofline) , pa sem se pustil podučiti ob kavici.


Kakšen priklop na omrežje neki, če je govora o "offgrid" solariki?

Zmontiraš, prevežeš porabnike, tiste k jih hočeš preko tega, na inverter in je to to. Inverter bo pa kot na omrežju sam še en porabnik, ki je priklopljen v omrežje. Kakšne certifikate bi ti tle mel, sj neboš ničesar oddajal. A za pralni stroj prklopit al pa kalorifer tut kličeš elektro?

Če je kaj robustno, je to offline izvedba, ker bo delala neodvisno od omrezja... Če imaš sedaj izpad elektrike ob največjem soncu, gre _vsa_ proizvodnja v NIČ.

Tudi za postavitev offgrid hibridne elektrarne rabis dovoljenje. Lahko da je samo formalnost in sprejmejo vse.

hojnikb ::

koliko vikendasov in DIYerjov poznas, da majo dovoljenje? ;)
#brezpodpisa

ziggy42 ::

hojnikb je izjavil:

koliko vikendasov in DIYerjov poznas, da majo dovoljenje? ;)

Sebe hehe :D

ziggy42 ::

ziggy42 je izjavil:

hojnikb je izjavil:

koliko vikendasov in DIYerjov poznas, da majo dovoljenje? ;)

Sebe hehe :D

Aja ves kaj zna bit, da rabis dovoljenje za subvencijo, pa so zato pri nas tezili.

wajdouc ::

Mi se tudi odločamo za tak off-grid hibridne elektrarne. Poročam, če/ko začnemo s postavljanjem SE.

"NaN" ::

Ali ste dobili kakšne dobre ponudbe?

hojnikb ::

ziggy42 je izjavil:

ziggy42 je izjavil:

hojnikb je izjavil:

koliko vikendasov in DIYerjov poznas, da majo dovoljenje? ;)

Sebe hehe :D

Aja ves kaj zna bit, da rabis dovoljenje za subvencijo, pa so zato pri nas tezili.

Seveda, če hočes subvencijo, potem je pač potreba po papirologiji...

Ampak če je to "offgrid" zadeva, pa ne vidim kaksne bistvene razlike med tem ali kaksnim večjim UPSom, ki napaja pol hise. Ker efektivno je offgrid hibridna elektrarna točno to; UPS, ki se slučajno da filat tudi z solarnimi celicami. In za za UPS pač ne vprasas elektro, če ga lahk mas...
#brezpodpisa

"NaN" ::

hojnikb je izjavil:

...
Ampak če je to "offgrid" zadeva, pa ne vidim kaksne bistvene razlike med tem ali kaksnim večjim UPSom, ki napaja pol hise. Ker efektivno je offgrid hibridna elektrarna točno to; UPS, ki se slučajno da filat tudi z solarnimi celicami. In za za UPS pač ne vprasas elektro, če ga lahk mas...

Jaz sem istega mnenja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: "NaN" ()

joez7 ::

hojnikb je izjavil:

joez7 je izjavil:

CyberDuck je izjavil:

To vem. Bolj mislim o "materialu". Rad bi sestavil sam, da bi pač nakupil sam stvari, kjer je ceneje. Ker pri nas so zlatarji.


Samo pazi kaj kupuješ. Ti bodo prodali vse, zaplete se pri priključitvi na omrežje. Certifikati in ostalo.

Če maš možnost, izvedi online izvedbo. Enostavnejše in bolj robustno za obratovanje.
Sem bil v isti dilemi pred izgradnjo (sem navijal za ofline) , pa sem se pustil podučiti ob kavici.


Kakšen priklop na omrežje neki, če je govora o "offgrid" solariki?

Zmontiraš, prevežeš porabnike, tiste k jih hočeš preko tega, na inverter in je to to. Inverter bo pa kot na omrežju sam še en porabnik, ki je priklopljen v omrežje. Kakšne certifikate bi ti tle mel, sj neboš ničesar oddajal. A za pralni stroj prklopit al pa kalorifer tut kličeš elektro?

Če je kaj robustno, je to offline izvedba, ker bo delala neodvisno od omrezja... Če imaš sedaj izpad elektrike ob največjem soncu, gre _vsa_ proizvodnja v NIČ.


Upam, da razumeš kaj v elekrotehniki pomeni ROBUSTNOST. Odpornost na padce napetosti, preobremenitve, točnost frekvence, razpoložljivost, odpornost na prenapetosti, ... .
Tudi za vikend, rabiš projekt in uporabno dovoljenje, četudi ni priklopljen na el. omrežje. V nasprotnem primeru je črna gradnja.
Tu se ne gre kdo ma večjega, ampak da se pravilno odloči v fazi projektiranja, vse kasneje je dražje.
Za vse naprave - je vir ali pa samo porabnik moraš met certifikat ali vsaj CE. Te bo zavarovalnica mela zlo rada ;).

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

hojnikb ::

Upam, da razumeš kaj v elekrotehniki pomeni ROBUSTNOST. Odpornost na padce napetosti, preobremenitve, točnost frekvence, razpoložljivost, odpornost na prenapetosti, ... .


Ja, v tem pogledu je hibridni razmernik BISTVENO boljsi kot online...
#brezpodpisa

joez7 ::

Žal NE. Po mojih izkušnjah (40 let v el.tehniki - NN in VN) je najboljši drot in navadna varovalka.
Ti moraš gledati na dolgi rok. El. instalacije se gradijo za življenjsko dobo ~50let.
Smo meli v službi kar kup problemov z podprto napetostjo in UPS_si.
UPS ma življenjsko dobo ~10let. Baterije v UPS pa je potrebno menjati nekje na 3 leta, 4 leto se začne štala. Smo jih menjavali po tekočem traku, meli tudi UPS_se v vroči zalogi.
Tudi pričakovana doba razsmernika je nekje 8 do 10 let. Tudi moj (na SE) ma samo 12 let garancije (za doplačilo novega pa 25let ;). )
Pri online izvedbi boš mel elektriko vedno (skoraj vedno), če odpihne razsmernik pač ne boš varčeval.
Pri hibridnem (v primeru odpovedi) je pa je zanimivo (če maš srečo, ma avtomatski ByPass)...

Lonsarg ::

Pri hibridnem lepo izvedeš master stikalo za preusmeritev mimo inverterja pa si safe, al to al pa tvegaš nekaj dni brez elektrike dokler ti ne dostavijo novega če se pokvari :)

hojnikb ::

Žal NE. Po mojih izkušnjah (40 let v el.tehniki - NN in VN) je najboljši drot in navadna varovalka.


Ja, potem se pa drzi drota in navadnih varovalk in ne bluzi o stvareh, o katerih nimas pojma..

Pri hibridnem (v primeru odpovedi) je pa je zanimivo (če maš srečo, ma avtomatski ByPass)...


Če imas hibrida, imas pač za tak primer tudi mehansko bypass stikalo in nimas nobenih tezav. Ko in če crkne, pač das na bypass in se napajas iz omrezja... Simpl k pasulj.

Pri online izvedbi boš mel elektriko vedno (skoraj vedno), če odpihne razsmernik pač ne boš varčeval.


V resnic bos mel elektriko samo takrat k deluje omrezje. Torej čisto ista zanesljvot, kot da nebi mel ničesar.

Če imas pa hibridno izvedbo z bypass stikalom, bos imel elektriko tudi če omrezja zmanjka (se napajas direktno iz sonca in/ali baterij). Če ti crkne inverter, nardis mehanski bypass. Če pa istočasno crkne invertr in ni omrezja... Potem pa kup loto srečko, ker si zadel skoraj nemogočo situacijo.

Torej lahko sklepam, da je hibridni sistem iz vidika dosegljivosti elektrike BOLJ zanesljiv kot obična online solarika. Nenazadnje bo tudi online elektrarna ven padla, če bodo kaksna večja nizanja frekvence in/ali napetosti, ker se inverter nebo hotu sinhronizirat z omrezje.. ergo si brez proizvodnje..
#brezpodpisa

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: hojnikb ()

hojnikb ::

UPS ma življenjsko dobo ~10let. Baterije v UPS pa je potrebno menjati nekje na 3 leta, 4 leto se začne štala. Smo jih menjavali po tekočem traku, meli tudi UPS_se v vroči zalogi.
Tudi pričakovana doba razsmernika je nekje 8 do 10 let. Tudi moj (na SE) ma samo 12 let garancije (za doplačilo novega pa 25let ;). )


UPS ni enako hibridni inverter. Res sta oba podobna po delovanju, to je pa tudi vse... Ze samo ime ti pove, da UPS ni misljen za dolgotrajno uporab in posledično tudi komponente in hlajenje ni dimenzionirano za dolgi rok. Velik jih tudi ven pljuva kvadratni sinus, ker pač cena.

Po drugi strani so pa solarni inverterji precej bolj dodelana zadeva (kar se lepo vidi po sistemskem izkoristku). In če bi kaj poznal stvari, bi vedel da UPSi skoraj vedno uporabljajo svinčene akkuje (stvilo ciklanja in kolendarkso staranje zelo zanič) pri solarnih inverterjih mas pa zadnje case skoraj izkjučno litijzelezne baterije, ki so po zanesljivosti in dolotrajnosti ene 10x boljse od svinca. Baterijski paket LFP celic lahko kamot zlorabljas 15 let in bo po tej dobi se vedno mel nekaj kapacitete. Svinčen akku po 5-10 letih bo vredn sam se tolk, kolker je tezak. Ker kapaciteta bo skoraj 0.
#brezpodpisa

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: hojnikb ()

CyberDuck ::

Eni govorijo, da je za sončno treba met minimalno 200 EUR položnico drugače se ne splača. Zdaj ko malo gledam bi me po mojem prišlo max. 7k EUR za inverter, panele, baterije... Zdaj če rečemo, da je življenska doba tega 10let, pa mislim da bi bila več, se to definitivno splača tudi če imaš 100EUR položnico.

Sem kaj spregledal oz. nečesa ne vem? Jaz pač računam, da ob sončnih dneh bi hibridna instalacija porabila iz omrežja minimalno štroma, če sploh kaj, in iz tega izhajam da bi dejansko imel minimalno plačilo elektrike.

Še nekaj. Zakaj bi moral porabnike posebaj priklapljati na inverter? A ni opcije, da recimo vod ki je do hiše enostavno precvikaš in daš en del na inverter, da lahko dobiva štrom iz omrežja, ko je potrebno, in drugi del (porabnik, hiša) isto na inverter, ki pa pač srka od koder mu pač inverter da (celice, baterije, omrežje)? Si jaz to vse skup narobe predstavljam al?

ReRMh ::

bolj kot na posamezno položnico, glej na letni strošek.
oceni pri sebi, koliko imaš potrpežljivosti.
ob kreditu primerjaj obroke letno z letnim stroškom
nič posebej na SE inverter, vse je na vodu v in iz hiše...

deco16 ::

CyberDuck je izjavil:

Eni govorijo, da je za sončno treba met minimalno 200 EUR položnico drugače se ne splača. Zdaj ko malo gledam bi me po mojem prišlo max. 7k EUR za inverter, panele, baterije... Zdaj če rečemo, da je življenska doba tega 10let, pa mislim da bi bila več, se to definitivno splača tudi če imaš 100EUR položnico.

Sem kaj spregledal oz. nečesa ne vem? Jaz pač računam, da ob sončnih dneh bi hibridna instalacija porabila iz omrežja minimalno štroma, če sploh kaj, in iz tega izhajam da bi dejansko imel minimalno plačilo elektrike.

Še nekaj. Zakaj bi moral porabnike posebaj priklapljati na inverter? A ni opcije, da recimo vod ki je do hiše enostavno precvikaš in daš en del na inverter, da lahko dobiva štrom iz omrežja, ko je potrebno, in drugi del (porabnik, hiša) isto na inverter, ki pa pač srka od koder mu pač inverter da (celice, baterije, omrežje)? Si jaz to vse skup narobe predstavljam al?


Obstajajo grid-tie inverterji, poglej si tudi to. Predvsem išči grid-tie with limiter. Pač rabiš tokovnik in pol inverter dela tolk da ne pušča v omrežje.

Tudi če maš 70€ položnico se splača, sam pač uradni hočejo par jurjev pokasirat in pod 5kWp elektrarno ti nebo hotel noben delat ker se jim ne "splača".

hojnikb ::

grid tie inverterji brez exporta so brezveze, ker od proizvodnje imaš koristi samo to, kar sproti porabljaš. Z baterijo pa vsaj posrkaš viške in koristiš k ni sonca zvečer.
#brezpodpisa

teslam2 ::

CyberDuck je izjavil:

Eni govorijo, da je za sončno treba met minimalno 200 EUR položnico drugače se ne splača. Zdaj ko malo gledam bi me po mojem prišlo max. 7k EUR za inverter, panele, baterije... Zdaj če rečemo, da je življenska doba tega 10let, pa mislim da bi bila več, se to definitivno splača tudi če imaš 100EUR položnico.

Sem kaj spregledal oz. nečesa ne vem? Jaz pač računam, da ob sončnih dneh bi hibridna instalacija porabila iz omrežja minimalno štroma, če sploh kaj, in iz tega izhajam da bi dejansko imel minimalno plačilo elektrike.

Še nekaj. Zakaj bi moral porabnike posebaj priklapljati na inverter? A ni opcije, da recimo vod ki je do hiše enostavno precvikaš in daš en del na inverter, da lahko dobiva štrom iz omrežja, ko je potrebno, in drugi del (porabnik, hiša) isto na inverter, ki pa pač srka od koder mu pač inverter da (celice, baterije, omrežje)? Si jaz to vse skup narobe predstavljam al?



napisi seznam opreme kaj bos postavil za 7k, pa a bo to offline al bo na omrezju

deco16 ::

hojnikb je izjavil:

grid tie inverterji brez exporta so brezveze, ker od proizvodnje imaš koristi samo to, kar sproti porabljaš. Z baterijo pa vsaj posrkaš viške in koristiš k ni sonca zvečer.


Pa sej model piše da bi mel baterije.

Brezveze al ne, za četrtino cene z baterijo(od uradne) si postaviš zadeve in znižaš položnico.

Lado 1 ::

Imam 14Kw elektrarno z baterijo 13,8kw. Zadeva deluje odlično edina velika pomankljivost je, da ne zna prilagajati moči pri različnih obremenitvah faz. Na primer v primeru, če imaš na vseh treh fazah obremenitev po 3kw bo v tem primeru vseh 9kw šlo iz elektrarne, v primeru, da pa imaš na eni fazi 5kw na drugi 3kw in na tretji 1kw pa iz elektrarne dobiš moč najnižje faze krat 3 to pomeni 3kw ostalih 6kw pa gre iz omrežja in to kljub temu da zunaj maksimalno sije sonce pa tudi baterija je polna.

DamijanD ::

Mogoče ne bi bilo slabo, če bi še napisal tip razsmernika.

joez7 ::

Lado 1 je izjavil:

Imam 14Kw elektrarno z baterijo 13,8kw. Zadeva deluje odlično edina velika pomankljivost je, da ne zna prilagajati moči pri različnih obremenitvah faz. Na primer v primeru, če imaš na vseh treh fazah obremenitev po 3kw bo v tem primeru vseh 9kw šlo iz elektrarne, v primeru, da pa imaš na eni fazi 5kw na drugi 3kw in na tretji 1kw pa iz elektrarne dobiš moč najnižje faze krat 3 to pomeni 3kw ostalih 6kw pa gre iz omrežja in to kljub temu da zunaj maksimalno sije sonce pa tudi baterija je polna.


To je problem 3frazsmernika, fazo ma limitirano na 3,9kVA (zahteve distibuterja na NN - za 20A in 25A priklop) v SolarEdge litarature je to lepo opisano.
Rešitev je, če dobiš soglasje za 1f - 36A, in 1f razsmernik in baterije - tu teh problemov ni.
Za polni zero limit je uporaben samo 1f sistem.
Problem je v tem, da elektro ne daje rad (jaz nisem dobil odobrene spremembe iz 3f 7kW na 1f 7kW) odobritve spremembe, z obrazložitvijo, da je sistem bil zgrajen za 3f (razen če bi šel na 1x20A - 3kW).
Rešitev na 3f sistemu je, da razporediš simetrično obremenitve (jaz sem reševal v obdobju zero limit, z kaloriferjem na fazi najmanjše obremenitve - moraš pa meti čas), ... sedaj mam mir - export limitiran na 9.8kW.

V tvojem primeru, ali imaš inmeter - se pravi inport, export, production? ali samo limitiran razsmernik?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

bf4ed ::

Resitev je 3x 1F razsmernik (5kW naprimer), vsak za svojo fazo. Victron ma to lepo reseno. Z baterijo ali brez.

Lado 1 ::

Imam razsmernik SOLAR EDGE SE10K-RWB48BFN4. Nimam net meteringa, ker nisem dobil soglasja in nič ne oddajam v omrežje. Faze imam simetrično razporejene vendar se porabniki različno vklapljajo in ne moreš zadeve v nulo rešit. Saj razlike niso velike 0,5-2kW ampak čez dan se nabere 5-10KW iz omrežja. Kakšni dnevi so boljši in je samooskrba 80% včasih pa 50%. Če sem izklopil vse porabnike in nato vse faze obremenil enako z elektromotorjem je bila poraba iz omrežja 0kW torej se da nastaviti. Kakor so mi rekli je zadeva znana in naj bi v maju ali juniju prišla posodobitev programske opreme za razsmernik. Zadeva je trenutno v testni fazi, potem naj bi bile te težave rešene. Zanimivo pa je to, da, z asimertrijo faz ni problema, če razsmernik odklopiš z omrežja. 1F sistem pri meni odpade, ker imam toplotno črpalko pa še dva gospodinjstva v hiši in bi presegli 36A. Če bi dal 3x 1F razsmernik ne vem kako bi nadzoroval baterijo (ponjenje praznenje). Če bi elektro dovolil, da se v sistem oddajalo vsaj 2KW-3KW bi bila zadeva rešena.

Lonsarg ::

Mislim da je samoumevno da ce ne oddajas v omrezje da rabis razsmernik ki podpira asimetrijo...

joez7 ::

bf4ed je izjavil:

Resitev je 3x 1F razsmernik (5kW naprimer), vsak za svojo fazo. Victron ma to lepo reseno. Z baterijo ali brez.


Kako pa je rešeno v tem primeru na DC strani - paneli?
Skupen string za vse tri ali 3x string za vsak razsmernik?
Kako je rešeno z DC z akuji- 3x za tri razsmernike ali skupen?
Maš že kakšno realizirano izvedbo?

Bo zanimivo, kako bo SolarEdge to rešil z SW. Idealno bo blo !!

Nisi navedel, če maš inmeter od SolarEdga.

Zakaj se nisi pritožil na odločbo. V večini primerov ugodijo pritožbi, za omejitvijo oddaje na 2 ali 4kW.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: joez7 ()

joez7 ::

Se posipam, sigurno imaš inmeter, v nasprotnem primeru ne moreš imeti meti zero export.

bf4ed ::

Glede Victron, sam nimam nič.
Baterija je skupna, imaš pa ločene polnilce od victrona, mislim da bi rabil 3-4 MPPT polnilce in 3-4 stringe od oka. Omejeni so z imput napetostjo in tokom. Polnijo pa isto baterijo.
«
1
2


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

solarni paneli na balkon (strani: 1 2 3 4 5 6 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
25635152 (8086) Karen
»

S čim poganjati pumpo za centralo ob izpadu električne energije (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
10412434 (3364) deco16
»

Backup baterija za celo hišo? (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
637707 (4935) TESKAn
»

DIY soncna elektrarna - dovoljeno v slo?

Oddelek: Loža
304461 (2254) feryz

Več podobnih tem