Forum » Elektrotehnika in elektronika » Stara hiša-vgradnja FID stikala
Stara hiša-vgradnja FID stikala
Yoni ::
Torej imam nek prostor v stari hiši, ki ima v omarico pripeljano samo dve žili, torej L in PEN vodnik. Do zdaj je bilo na stari inštalaciji vse v tem prostoru ničeno (kar se mi ne zdi dobra ideja pri samo eni 20A varovalki). Od te omarice naprej je zdaj nova inštalacija, trožilna.
Zdaj bi rad vgradil FID stikalo.
Prosim, če mi nekdo potrdi, da je tole pravilna vezava:
-L in N peljem na vhod FID-a
-N na izhodu iz FID-a gre na ločeno N zbiralko
-L iz FID-a gre na varovalke
-PE vodniki iz prostora gredo na N zbiralko na vhodu v FID
-od omarice naprej ločena PE in N vodnika
Torej TN-C-S sistem.
Mora biti v temu primeru FID 0,03A ali kaj drugega? Ne gre za kopalnico. Je pa v tem prostoru ena vtičnica (ki bo na 16A varovalki) in dve ali tri luči, ki bosta na svoji varovalki.
Hvala za pomoč.
Zdaj bi rad vgradil FID stikalo.
Prosim, če mi nekdo potrdi, da je tole pravilna vezava:
-L in N peljem na vhod FID-a
-N na izhodu iz FID-a gre na ločeno N zbiralko
-L iz FID-a gre na varovalke
-PE vodniki iz prostora gredo na N zbiralko na vhodu v FID
-od omarice naprej ločena PE in N vodnika
Torej TN-C-S sistem.
Mora biti v temu primeru FID 0,03A ali kaj drugega? Ne gre za kopalnico. Je pa v tem prostoru ena vtičnica (ki bo na 16A varovalki) in dve ali tri luči, ki bosta na svoji varovalki.
Hvala za pomoč.
mirator ::
Dovodni N postane v tvojem primeru PEN vodnik, zato ga priključiš direktno na PE zbiralnico. Iz PE zbiralnice potem napelješ mostiček skozi FID na N zbiralnico.
Ker ne vem, kakšen je presek dovodnega kabla (za PEN vodnik je po predpisih minimalni presek 10 mm2), ti predllagam, da si narediš TT sistem ozemljevanja. V tem primeru N vodnik napelješ skozi FID na N zbiralnico, PE zbiralnico pa povežeš s svojo ozemljitvijo. Za diferenčni tok 30 mA mora biti ozemljitvena upornost manjša od 1666 ohmov, kar zlahka dosežeš.
Ker ne vem, kakšen je presek dovodnega kabla (za PEN vodnik je po predpisih minimalni presek 10 mm2), ti predllagam, da si narediš TT sistem ozemljevanja. V tem primeru N vodnik napelješ skozi FID na N zbiralnico, PE zbiralnico pa povežeš s svojo ozemljitvijo. Za diferenčni tok 30 mA mora biti ozemljitvena upornost manjša od 1666 ohmov, kar zlahka dosežeš.
Yoni ::
Hvala za odgovor.
Za predelavo na TT sistem v prihodnje ne bo težav, ker moram potem samo N namesto na PE zbiralko peljati direktno v FID, zbiralko pa povežem na ozemljilo.
Za predelavo na TT sistem v prihodnje ne bo težav, ker moram potem samo N namesto na PE zbiralko peljati direktno v FID, zbiralko pa povežem na ozemljilo.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 26972 (1532) | krepki |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31370 (4543) | mirator |
» | Določanje nule in ozemljitve pri vtičniciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12256 (6486) | Prti |
» | Uhajalni tok....Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1277 (690) | mirator |
» | Spajanje N in PE žicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3380 (2465) | mirator |