Forum » Elektrotehnika in elektronika » Priklop električne kuhalne plošče
Priklop električne kuhalne plošče
bsdongo ::
Imam vprašanje za kakega bolj izkušenega od mene.
Kupil Sem kombinirano steklokeramično/indukcijo od Elektroluxa. Vezavna shema je
Do plošče sem potegnil kabel 5x2,5mm2 ter v omarici priklopil na 2-polni 16A odklopnik (v hiši je enofazna gl. varovalka). Na plošči sem povezal vsako svojo fazo (L1,L2) ter ozemljitev . Zdaj glede nule . V omarici sem povezal dva vodnika na nulto zbiralko - dve nuli sem peljal zaradi preobremenitve enega samega vodnika . Zanima me ali lahko vezem na plošči vsako na svojo sponko (3,N) ali ju moram obvezno mostičit . Kako imajo te plošče speljane tokokroge ?
Kupil Sem kombinirano steklokeramično/indukcijo od Elektroluxa. Vezavna shema je
Do plošče sem potegnil kabel 5x2,5mm2 ter v omarici priklopil na 2-polni 16A odklopnik (v hiši je enofazna gl. varovalka). Na plošči sem povezal vsako svojo fazo (L1,L2) ter ozemljitev . Zdaj glede nule . V omarici sem povezal dva vodnika na nulto zbiralko - dve nuli sem peljal zaradi preobremenitve enega samega vodnika . Zanima me ali lahko vezem na plošči vsako na svojo sponko (3,N) ali ju moram obvezno mostičit . Kako imajo te plošče speljane tokokroge ?
KraitPay ::
Zvezi po 2 vezavi! Rabiš eno fazo in eno nulo.
Prva vezava je če imaš 3F, ti imaš samo eno.
Vprašanje: zakaj nisi potegnil 4mm2?
Prva vezava je če imaš 3F, ti imaš samo eno.
Vprašanje: zakaj nisi potegnil 4mm2?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: KraitPay ()
mirator ::
Ker gre v bistvu za eno fazo, mora imeti nula enak presek kot fazni vodnik. Torej na L1 in L2 priključiš oba fazna vodnika, ki sta iste faze, na N in 3 pa druga dva vodnika (tista brika, ki je narisana je lahko ali pa je ne, vseeno), ki sta v razdelilniku oba priključena na nulo. Rumeno zelena pa tako kot je narisano na PE.
Utk ::
KraitPay ::
400V = medfazna napetost; torej rabiš minimalno 2 faze.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: KraitPay ()
Invictus ::
Za brez zveze si potegnil 2 kabla...
Bajta sploh nima več faz...
Bajta sploh nima več faz...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
fikus_ ::
Zato da bo lahko vezal L na dve žici in N na dve žici. Ali je smiselno?! Mogoče bo pa kdaj dejansko uporabil 2 fazi na priklop (ko bo dobil 3f elektriko)
Invictus ::
Saj bo po slovensko šparal in ne bo dajal kradljivcem denarja za še 2 fazi...
Pa še vseeno je vlekel eno žico preveč .
To je tako, ko se amaterji lotijo elektrike...
Pa še vseeno je vlekel eno žico preveč .
To je tako, ko se amaterji lotijo elektrike...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Invictus ()
bsdongo ::
Hvala za odgovore ,sem že priklopil.
Vlekel sem 2 nuli ker pri enofaznem priklopu v hiši rabi vsak tokokrog svojo nulo , drugače ti ostaja v preobremenjeni nuli tok. 3-fazni sistem ima fazni zamik zato tega problema ni . Vprašal pa sem glede tokokrogov v teh indukcijskih ploščah .
LP vsem...
Vlekel sem 2 nuli ker pri enofaznem priklopu v hiši rabi vsak tokokrog svojo nulo , drugače ti ostaja v preobremenjeni nuli tok. 3-fazni sistem ima fazni zamik zato tega problema ni . Vprašal pa sem glede tokokrogov v teh indukcijskih ploščah .
LP vsem...
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: bsdongo ()
mirator ::
seminal ::
Ma če bluzi invictus...
Čisto ok je naredo, 5x2,5 kabel standard. ena faza pa še za pečico...
Čisto ok je naredo, 5x2,5 kabel standard. ena faza pa še za pečico...
Invictus ::
Saj ima samo eno fazo, ne moreš jih pomnožit...
Upam, da ima močno varovalko na priklopu (35A), drugače mu bo non stop pancerko ven metlo...
Upam, da ima močno varovalko na priklopu (35A), drugače mu bo non stop pancerko ven metlo...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
starfotr ::
Glede na to, da si dal kabel 5x2,5 mm^2 in ne 3x4 mm^2, moraš kupit še modro termoskrčljivo bužirko in en fazni vodnik "prekvalificirat" v nulo na obeh straneh.
Torej "eno fazo" (vem, da je oboje ista faza, vendar na drugem inštalacijskem odklopniku, oziroma polu odklopnika) vežeš na 1, "drugo fazo" vežeš na 2, na 3 vežeš modro žico, na 4 vežeš žico katero si spremenil v modro, na PE vežeš RU-ZE žico.
Tu je sicer zadeva, ki ni čisto po predpisih. To je PE bi moral biti istega preseka, kot fazni vodniki. Vendar je dovolj dobro, če je 2,5 mm^2. Ne bo nobenega ubilo, če je ostala inštalacija dovolj dobra.
Brik (mostičkov) ne uporabit v tem primeru.
Torej "eno fazo" (vem, da je oboje ista faza, vendar na drugem inštalacijskem odklopniku, oziroma polu odklopnika) vežeš na 1, "drugo fazo" vežeš na 2, na 3 vežeš modro žico, na 4 vežeš žico katero si spremenil v modro, na PE vežeš RU-ZE žico.
Tu je sicer zadeva, ki ni čisto po predpisih. To je PE bi moral biti istega preseka, kot fazni vodniki. Vendar je dovolj dobro, če je 2,5 mm^2. Ne bo nobenega ubilo, če je ostala inštalacija dovolj dobra.
Brik (mostičkov) ne uporabit v tem primeru.
mirator ::
Saj ima samo eno fazo, ne moreš jih pomnožit...
Upam, da ima močno varovalko na priklopu (35A), drugače mu bo non stop pancerko ven metlo...
Če imaš enofazni priklop, potem teče po nuli enak tok kot po faznem vodniku. V tem primeru je za fazo uporabil dva vodnika, torej jih mora tudi za nulo.
Če je dal vsak vodnik na svoj 16 A odklopnik, potem bo lahko tekel fazni tok 32 A, kar je še vedno manj kot 35 A, kolikor naj bi bila glavna varovalka. Sevda pa mora paziti,da se mu istočasno ne vklopi kakšen bojler, pralni stroj ali kaj podobno močnega.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25390 (6648) | hafnerurban |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16566 (5785) | starfotr |
» | Priklop električnega štedilnika s pečicoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15810 (6965) | starfotr |
» | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 45617 (32210) | borut_p |
» | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18965 (17448) | negotiator |