Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sinusni inverter, priklop na agregat
Sinusni inverter, priklop na agregat
marco ::
Hi
Ali bi ta pravi sinusni inverter deloval, če bi ga priklopil samo na agregat, brez akumulatorja? S trafojem bi zmanjšal napetost na 48V, ter z diodami napravil usmernik ter priklopil na inverter.
Kako močan mora biti usmernik? ali je to pravi izračun: I = P /U = 2000W / 48V = 41,6A pri maximalni obremenitvi.
LP, marco
Ali bi ta pravi sinusni inverter deloval, če bi ga priklopil samo na agregat, brez akumulatorja? S trafojem bi zmanjšal napetost na 48V, ter z diodami napravil usmernik ter priklopil na inverter.
Kako močan mora biti usmernik? ali je to pravi izračun: I = P /U = 2000W / 48V = 41,6A pri maximalni obremenitvi.
LP, marco
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Zakaj bi napetost iz agregata (previdevam 230V/50Hz) s transformatorjem znižal, usmeril ter priklopil inverter, da bi dobil spet ven 220V/50Hz?
Lp
Jože
Zakaj bi napetost iz agregata (previdevam 230V/50Hz) s transformatorjem znižal, usmeril ter priklopil inverter, da bi dobil spet ven 220V/50Hz?
Lp
Jože
marco ::
Zato, ker na ta agregat ne smeš priklopiti Tv, računalnika, različnih elektronskih naprav...inverter pa poskrbi, da je napetost, frekvenca stabilna.
Lp
Lp
marco ::
dxx ::
Govorim o tem, da ups v primeru izpada toka priklopi na agregat, brez teh tvojih čučkemučke vmes.
darkolord ::
Ni res, UPS-i večinoma pričakujejo neko stabilno napetost IN frekvenco, ki pa ju navadni generatorji ne zagotavljajo. Poleg tega line-interactive UPS-i delajo kvadratast "sinus".
Online UPS bo vedno generiral čisto pravi sinus z 230 V in 50 Hz.
Online UPS bo vedno generiral čisto pravi sinus z 230 V in 50 Hz.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: darkolord ()
marco ::
dxx ::
Ni res, UPS-i večinoma pričakujejo neko stabilno napetost IN frekvenco, ki pa ju navadni generatorji ne zagotavljajo. Poleg tega line-interactive UPS-i delajo kvadratast "sinus".
Online UPS bo vedno generiral čisto pravi sinus z 230 V in 50 Hz.
Zaenkrat, z nobenim upsjem nisem imel težav kjer je napetost bila nestabilna.
Frekvenco tudu ups generira sam, kako pa drugače dela na akumulator?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: dxx ()
darkolord ::
Ali lahko kakšno povezavo do takega ups-sa, ki ima čisti sinusni izhod in preklopi na "nek kitajski" agregat.https://www.mimovrste.com/ups-brezpreki...
Zaenkrat, z nobenim upsjem nisem imel težav kjer je napetost bila nestabilna.Navaden UPS najprej preklaplja navitja na transformatorju, šele ko je napetost močno prenizka, preklopi na baterijo+inverter.
Frekvenco tudu ups generira sam, kako pa drugače dela na akumulator?
marco ::
Nevem če ups preklopi na ups delovanje, da zagotavlja pravo frekvenco in napetost, ko ga priklopiš na agregat z nestabilno napetostjo in frekvenco.
darkolord ::
Tale, na katerega sem dal povezavo, je vedno na "ups delovanju". Ni mu treba ničesar preklapljati.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: darkolord ()
marco ::
Ali lahko kakšno povezavo do takega ups-sa, ki ima čisti sinusni izhod in preklopi na "nek kitajski" agregat.https://www.mimovrste.com/ups-brezpreki...
Zaenkrat, z nobenim upsjem nisem imel težav kjer je napetost bila nestabilna.Navaden UPS najprej preklaplja navitja na transformatorju, šele ko je napetost močno prenizka, preklopi na baterijo+inverter.
Frekvenco tudu ups generira sam, kako pa drugače dela na akumulator?
Ali kdo ve kje bi se takšen ali podoben Online UPS dobil ceneje.
LP,
Furbo ::
Zato, ker na ta agregat ne smeš priklopiti Tv, računalnika, različnih elektronskih naprav...inverter pa poskrbi, da je napetost, frekvenca stabilna.
Lp
Kupi dober agregat, zdaj boš pa na cheap kitajski agregat obešal še druge cheap kitajske zadeve.. jaz ga imam od Honde in preverjeno poganja računalnike, televizorje, kar hočeš.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
marco ::
Nikjer ne piše, kolikšen je potreben polnilni tok UPS-a, kako močan mora biti agregat?
Torej, baterija se izprazni cca po 10 minutah, ko pa priključiš agregat se pa porabniki napajajo preko UPS-a, ne pa direktno iz agregata in tako lahko deluje cel dan, ali to drži.
lp,
Torej, baterija se izprazni cca po 10 minutah, ko pa priključiš agregat se pa porabniki napajajo preko UPS-a, ne pa direktno iz agregata in tako lahko deluje cel dan, ali to drži.
lp,
marco ::
darkolord ::
Če je polno obremenjen, da. Sicer pa teh 36 W + moč vseh priključenih porabnikov + nekaj malega izgub.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: darkolord ()
marco ::
Zdaj sem našel en inverterski generator, ki je cenejši od ups, na tej povezavi pa bom verjetno kar to nabavil.
lp,
lp,
Scorpy84 ::
Zato, ker na ta agregat ne smeš priklopiti Tv, računalnika, različnih elektronskih naprav...inverter pa poskrbi, da je napetost, frekvenca stabilna.
Lp
Kupi dober agregat, zdaj boš pa na cheap kitajski agregat obešal še druge cheap kitajske zadeve.. jaz ga imam od Honde in preverjeno poganja računalnike, televizorje, kar hočeš.
Jaz za zurke na vikendu uporabljam kitajski agregat pa noben ojacevalec, racunlnik ni crknil. Celo pocnem to, da izkoriscam, da naprave lahko delajo na 110V in znizam obrate agregata,tako da prisparam na gorivu oziroma, ko je vsak nazgan ni treba dolivat :). Tako da od poldneva do jutra kar dela brez dolivanja.
marco ::
Kakšno mnenje imate o tem " Agregat 1,1kW inverter IP23 - Zipper ZI-STE1200IV " agregatu, čigav proizvod je to?
In kaj gre lahko narobe, če gor priključiš comp ali tv ali gorilec za pelete itd...
lp
In kaj gre lahko narobe, če gor priključiš comp ali tv ali gorilec za pelete itd...
lp
Furbo ::
Spodaj imaš 45 mnenj kupcev, preberi si jih.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
marco ::
Hi
Ali bi ta pravi sinusni inverter deloval, če bi ga priklopil samo na agregat, brez akumulatorja? S trafojem bi zmanjšal napetost na 48V, ter z diodami napravil usmernik ter priklopil na inverter.
Kako močan mora biti usmernik? ali je to pravi izračun: I = P /U = 2000W / 48V = 41,6A pri maximalni obremenitvi.
LP, marco
Na to prvo zastavljeno vprašanje pa še nisem dobil odgovora. Hvala
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | S čim poganjati pumpo za centralo ob izpadu električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 12428 (3358) | deco16 |
» | Agregat skuril opremoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11612 (2145) | starfotr |
» | Zamenjava baterije na UPS-u (močnejše baterije)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3169 (2764) | int47 |
» | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 34993 (26657) | int47 |
» | UPS - da ali ne?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4979 (4089) | denabiker |