Padec voltaže pri večjih obremenitvah, zakaj?

Padec voltaže pri večjih obremenitvah, zakaj?

Mitja223 ::

Opažam, da mi včasih killovat, ko imam večje obremenitve kaže 210V, 220V namesto 230V pa me zanima če ima kdo kakšno idejo zakaj?

Je kriv trafo? So lahko krive varovalke? (20A FID, 16B) Ali je možno, da je problem, da je cel objekt na 2.5mm2 kablu? Sicer gre za 5 žilni kabel, ki bi moral prenesti prenesti 20A po treh fazah kolikor je meni znano.

VolkD ::

Ja krivo je vsakega po malo. Mislim pa da je presek žice 2,5mm2 za celoten objekt odločno premalo.
Dajte to urediti, ker bi se znal omenjeni težavi primakniti še recimo požar.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.

videc ::

VolkD je izjavil:

Ja krivo je vsakega po malo. Mislim pa da je presek žice 2,5mm2 za celoten objekt odločno premalo.
Dajte to urediti, ker bi se znal omenjeni težavi primakniti še recimo požar.
Ne bluzi. Večinoma se danes za notranje napeljave uporablja 1,5mm2, za bolj potratne porabnike pa 2,5mm2 in več faz (pečica, indukcijska, ...).
@OP: Kakšen kabel imate pa do objekta? 5x60mm2?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: videc ()

matobeli ::

2.5m2 se varuje z 16A varovalko. Potem pa ga lahko potegneš tudi po celem objektu.

Pri 1kW ne bi smelo nič pasti. nekaj je švoh. Lahko tudi samo en spoj nekje v inštalaciji.

VolkD ::

videc je izjavil:

Ne bluzi. Večinoma se danes za notranje napeljave uporablja 1,5mm2, za bolj potratne porabnike pa 2,5mm2 in več faz (pečica, indukcijska, ...).
@OP: Kakšen kabel imate pa do objekta? 5x60mm2?

Nič ne bluzim - celo hišo ima na 2,5mm2 - dohodni kabel. Tako je vsaj bilo razumeti.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.

Miha 333 ::

Poskusi pomerit čim bližje vstopu inštalacije v objekt. Lahko da že do hiše pride taka napetost. Sicer pa vse, kar je med 207 in 247 V je OK.

mirator ::

Mitja223 je izjavil:

Opažam, da mi včasih killovat, ko imam večje obremenitve kaže 210V, 220V namesto 230V pa me zanima če ima kdo kakšno idejo zakaj?

Je kriv trafo? So lahko krive varovalke? (20A FID, 16B) Ali je možno, da je problem, da je cel objekt na 2.5mm2 kablu? Sicer gre za 5 žilni kabel, ki bi moral prenesti prenesti 20A po treh fazah kolikor je meni znano.

Verjetno gre za kakšen vikend?
Sicer pa se za napajalni vod (od števca do razdelilnika) uporabi presek min. 5 x 6 mm2 ali 4 x 10 mm2.
Padec napetosti je odvisen od preseka in dožine kabla ter obremenitve na kablu. Je pa potrebno upoštevati tudi razdaljo od transformatorske postaje, saj je dovoljen padec napetosti v distribucijskem vodu do 10%.
Če imaš pa napeljano od kakšnega soseda, pa je potrebno upoštevati tudi padec napetosti na njegovi inštalaciji.

s1m0n ::

Nekje je slab stik, če je padec napetosti takšen!
Tako, da preveri, če prihaja do omenjenega padca tudi drugod (vtičnicah / prostorih po objektu).

PS. Lahko je tudi slab stik v "killovat" merilcu.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: s1m0n ()

beta1 ::

Pri nas imamo skoraj vsako nedeljo ob 11h samo 190V. Tak da imaš še super elektriko.

Po ISO standardu najmanj 206V.

Čakamo na nov trafo.

Invictus ::

Zelo preprosto.

Nekje vmes je breme, na katerem ob povečani obremenitvi naraste napetost.

U=R*I

Tako, da je to fizika, kot sem že napisal, pa je neuk admin zbrisal ;).

Ali po domače, zanič napeljava... Najbrž slabo narejen spoj nekje...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

VolkD ::

Invictus je izjavil:

Tako, da je to fizika, kot sem že napisal, pa je neuk admin zbrisal ;).
Napisal si samo "Kriva je fizika".
Za vse stvari je vedno kriva fizika. Nisi podal nobene obrazložitve. Tvoj post se smatra torej zgolj za spam.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.

Unknown_001 ::

Op :D

Ček dis out: http://eoet1.tsckr.si/plus/eOet1_03_04_...

Tank me later ;)
Wie nennt man einen Moderator mit der Hälfte des Gehirnis ?

Begabt

Utk ::

Invictus je izjavil:

Zelo preprosto.

Nekje vmes je breme, na katerem ob povečani obremenitvi naraste napetost.

U=R*I

Tako, da je to fizika, kot sem že napisal, pa je neuk admin zbrisal ;).

Ali po domače, zanič napeljava... Najbrž slabo narejen spoj nekje...

To je OP napisal ze v naslov teme, tako da se zmeraj nisi nic novega napisal.

Mitja223 ::

VolkD je izjavil:

videc je izjavil:

Ne bluzi. Večinoma se danes za notranje napeljave uporablja 1,5mm2, za bolj potratne porabnike pa 2,5mm2 in več faz (pečica, indukcijska, ...).
@OP: Kakšen kabel imate pa do objekta? 5x60mm2?

Nič ne bluzim - celo hišo ima na 2,5mm2 - dohodni kabel. Tako je vsaj bilo razumeti.


Tako je, za celo hišo je dovodni kabel 2,5mm (do števca in naprej). Glavni kabli od elektra pa so 4 x 10 mm2. Napeljava je stara cca. 20 let in ni slabo nareta kolikor sem videl, ni pa dimenzionirana za indukcijski štedilnik, toplotno črpalko pa še kaj.

Že čakam elektro za boljše varovalke in električarja, da se nov kabel potegne, zakaj se to dogaja me je zanima bolj iz firbca, ker sem pri kolegu isto zadevo opazil s tem, da ne vem kakšno napeljavo imajo, je pa imel 20A porabnikov na eni fazi, ko se je to dogajalo.

Naj dodam še to, da sta štedilnik na TČ vezana na tri faze ter, da to niso vtičnice ampak si vsi kabli trdno privijačeni, enako v glavni omarici, tako, da dvomim, da je slab stik problem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Mitja223 ()

Unknown_001 ::

Enostavno kot si pogruntal. Poddimenzionirana napeljava. Iz istega razloga ni pametno več podaljškov/razdelilcev sklopit skupaj in vse v eno vtičnico, pol pa gor tiskalnik, računalnik, klimo, mikrowello

Tu mač.
Wie nennt man einen Moderator mit der Hälfte des Gehirnis ?

Begabt

videc ::

@VolkD: se opravičujem.
@OP: Minimalno bi moral imeti 4x35mm2 ali 5x35mm2, če imaš 3x25A.
Najdi nekoga, ki ti bo naredil projekt NN priključka, s tem na elektro. Izkopat obstoječ kabel, nato pa od števca do hiše dajte 4x10mm2 ali 5x10mm2. Vsaj.
Tistega, ki je na elektru požegnal to napeljavo, bi pa bilo potrebno tožiti.

Mitja223 ::

Tak hudo je? Da je 10mm2 kabel sem predvideval, nisem električar ampak mislim, da več ni. Evo prilagam sliko



Valda nisem sam odpiral :)) eno 20A sem že zakuril :8)

Mi pa tudi ni jasno zakaj sta dve cevi... in dva dovoda?

Zgodovina sprememb…

  • zavaroval slike: VolkD ()

mirator ::

Glede na sliko je dovodnio kabel 35 mm2, kar je povsem ustrezno. Nimaš pa dva dovoda temveč dovod in odvod. V vsakem primeru imaš presek kabla od števca k tvojemu razsdelilniku premajhen, zato ga čimprej zamenjaj za 4 x 10 mm2 baker (to je po predpisih minimalni presek za skupni nevtralni in zaščitni vodnik).
Ponavljam, kar sem že zapisal pa si mogoče spregledal:
"Padec napetosti je odvisen od preseka in dožine kabla ter obremenitve na kablu. Je pa potrebno upoštevati tudi razdaljo od transformatorske postaje, saj je dovoljen padec napetosti v distribucijskem vodu do 10%."
Tisti, ki ti je odprl omarico, naj v njej pomeri napetost. Mogoče imaš že tam takšen padec.
210 V pomeni ca 8,7% padec napetosti, ki je v mejah distribucije. Je pa gotovo, da takšen padec ni ves dan ampak v maksimalni konični obremenitvi vseh, ki so priključeni na ta vod. Padec napetosti v tvojem dovodnem kablu (to je v kablu, ki gre od števca k tebi) pa pomeni toliko izgubnih kWh ur, ki jih ti moraš plačati elektru,čeprav ti nič ne koristijo in se ti že zato splača zamenjati presek kabla.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

ToniT ::

Kaj mu pomaga debeli dovodni kabel, če je od varovalk do števca kabel pretanek.

Invictus ::

Glede na sliko, pokliči električarja naj ti zamenja kable in omarico.

Tole je navadno sranje, ki kliče po problemih.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

Magic1 ::

Kaj je narobe pri tej napeljavi? Pancarke so 20A, kabel za njimi je pa več od 2.5mm2. Torej čist ustrezno in do varovalk ne bo nobenega opaznega padca, če seveda nima le teh na drugi strani bajte. Ponavadi so na drugi strani stene. Razlog je drugje. Ali poddimenzionirana napeljava po hiši, ali krivda na elektru (predaleč/prešvoh trfao).
Magic

mirator ::

@Magic1, saj omarica je v redu. Narejena je pač po takrat veljavni tipizaciji. Tudi povezava med varovalkami in števcem ni sporna (čeprav se mi takole na oko zdi, da je presek vodnikov samo 4 mm2, ampak vseeno ustreza). Problem je tisti siv kabel, ki gre od števca na razdelilnik in je 5 x 2,5 mm2.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
15725779 (7037) hafnerurban
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9919150 (17633) negotiator
»

podaljšek za avto akumulator

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
423881 (3122) mirator
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4018599 (17430) imagodei
»

32a vticnica in dovodni kabel

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
427376 (6690) ...:TOMI:...

Več podobnih tem