32a vticnica in dovodni kabel

32a vticnica in dovodni kabel

LordTado ::

Lp
A se lahko da za trofazno 32a vticnico 5x2,5 kabel?
Glede na ti da so glavne varovalke 25 in sekundarne 20...

Daniel ::

Ja saj vmesnih vtičnic tako ni, manjša je 16A, torej boš 32A priklopil na 2,5. Če so glavne varovalke 25A potem tako ne more teči več toka kot je dopustno za 2,5 kvadrat kabel.

Tako imamo tudi pri nas vezano v delavnici. Eno 32A vtičnico, za njo pa vtikač z menjavo faze, potem pa naprej po želji.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Daniel ()

...:TOMI:... ::

1 mm^2 lahko prenese čez palec 10 A. In ne, 2,5 mm^2 in 32 A ne gre skupaj.

32 A pet polne vtičnice ne moreš imeti, če glavnih varovalk nimaš vsaj ene atopnje (oz. dveh stopenj) večje jakosti.

Selektivnost je pri tebi v redu, saj imas 25 A glavne in naprej 20 A, ne vem kaj sanjaš o 32 A...
Tomi

LordTado ::

Malo placa je pri pumpi pa ma ta edino 220 se gor in 400 ce rabom vcasih...
Manse z 220 vticnico gor ni...

Daniel ::

On ne sanja ampak so CEE vtičnice take. Kupiš lahko 16A, naslednja je 32A, torej vzameš 32A, tudi če rabiš za 20A.

http://m.ebay.co.uk/itm/Mennekes-CEE-Ph...

Tribal ::

Koliko vtičnica zdrži (32A) nima nobene veze s tem na kakšen kabel jo boš priklopil. Važna je varovalka, če je 20A, potem nekako ni priporočljivo dajat 2,5 kabel. Zdržal bo ampak je predvsem pomembno kakšen je (dolžina, nov kabel,...).

LordTado ::

So pa verjetno varovalke pomembne 32a itak ne mores laufat ce je pa mecnejsa pa ni odvec?
Problem bi verjetno bil ce bi 32a gnal na 25 vticnici oz bi mel preslabo vticnico za industrijski tok......

Daniel ::

Zmeraj je bolje imeti vse malce predimenzionirano napram glavnim varovalkam. Če bi imel 32A na 25A vtičnici bi se zaradi pregrevanja začela taliti vtičnica, potem pa še kabel.

SaXsIm ::

Lahko zvežeš tako, ne bo problema. Vendar pazi, da potem tega kabla ne boš uporabljal kje drugje, kjer bo dejansko lahko teklo 3x 32A.
SaXsIm

LordTado ::

Ne more ker varovalke ne puscajo...

SaXsIm ::

Kaj ne puščajo? A majo varovalke senzor, kakšen kabel je in potem ne dela? Za 2,5mm^2 je 20A še dopustna varovalka, ki bo odklopila preden se bo kabel poškodoval. Če pa bo op priklapljal močnejše porabnike, mu bojo pa tako odklopile varovalke.

Pri industrijskih napravah je 3x32A 5 polna puša nekako standard, tudi tam, kjer so moči manjše in bi zadoščala že 3x16A 5 polna puša. Tako v delavnicah ne rabijo različnih priključnih vtičnic, različnih podaljškov, reducirjev ipd. Ker je tudi problem pri selektivnosti opreme, saj po novih standardih vmesna stopnja vtičnice ne obstaja (20A, 25A). To da je vtič/vtičnica deklarirana za 3x32A pomeni, da bo brez problemov trajno delovala pri takšni obremenitvi, nikakor pa ne pomeni, da pri manjših obremenitvah ne bo delovala.

Sam opozarjam na previdnost samo v primeru, če se bo ta kabel uporabljal na kakšni drugi lokaciji, kjer bojo varovalke dimenzionirane za maksimalno moč, ki jo 3x32A vtičnica lahko prenaša. V tem primeru bo kabel najšibkejša točka v krogu.
SaXsIm

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: SaXsIm ()

...:TOMI:... ::

Za 32 A CEE priključke se načloma lahko uporabi od 2,5 do 6 mm^2 kable. Vendar, vse je odvisno od dejavnikov, recimo, varovalk, inštalacije, dolžine vodov, zaradi padca napetosti, segrevanja kablov...

Tisto, kar je bilo omenjeno za menjavo faze, to je bedarija. Povsod si nastavite pravo zaporedje faz, pa ne bo treba nikoli več nositi tistega balasta s seboj.
Tomi

Daniel ::

Omenil sem samo kako je vezano pri nas in to ni nič bedarija, če si kdaj kakšno stvar izposodiš in se ti vrti v napačno smer. Razen če seveda rad premikaš žice po vtikačih ob vsaki taki priložnosti.

SaXsIm ::

Tomi, če si kdaj delal na terenu, bi videl, da je vtikač za menjavo faz super stvar. Sem za eno podjetje hodil po terenu z robotom, ki je potreboval 3F priklop (več le teh). Zelo hitro smo imeli narejenih kar nekaj različnih reducirjev, ker se (tudi) v industriji ne držijo standardov. In zaradi puše, ki omogoča menjavo faz, smo rabili nekaj manj reducirjev. Saj ni problem, ti se že lahko držiš standardov in imaš vsa fazna zaporedja pravilno zvezana, ampak to še ne pomeni, da jih imajo vsi ostali. In ko prideš na takšno lokacijo / dobiš takšno napravo, imaš enkrat več dela, če greš popravljati vezavo, saj jo moraš ponavadi vrniti v prvotno stanje, ker drugače potem ostale stvari (druge naprave, podaljški) na lokaciji / napravi ne delujejo. Če prav so narobe zvezane.
SaXsIm

LordTado ::

Saxsim
Varovalka ne pusti vecjega toka od 20A ali glavna 25A tako je 2.5 presek zavarovan...
V hisni instalaciji tako ne mores skurt kabla z preveliko vticnico dolzine so lahko samo problem.
Dolzina pa je okrog 50m...

SaXsIm ::

Ne razumem, kaj želiš povedat.
SaXsIm

...:TOMI:... ::

Za 50 m bi jaz svetoval 4 mm^2. Čez palec, da se ne bo kdo obešal na moje trditve. Treba je narediti izračun, da se lahko točno določi ustrezni presek.

Ja, na terenu vidiš vse živo, vendar dober vzdrževalec bo imel vse po standardih, a misliš, da bo vsako novo mašino, ki je zvezana po novih standardih šel predelovat na njihov "interni standard"?

Zaporedje faz je L1, L2, L3 oz. R, S, T. Barve, ki so po novih standardih pa so v pravilnem zaporedju rjava, črna in siva. Mnogokrat je res, da ni vse po reglcih, saj so tudi standardi precej ohlapni, recimo tega zaporedja barv ne predvidevajo eksaktno.
Tomi

SaXsIm ::

Tomi, se strinjam, za 50m kabla bo zaradi padca napetosti 4mm^2 boljša izbira. Se strinjam tudi glede standarda, tudi sam vedno vežem po standardu, vendar so adapterji, reducirji in menjalci faz pri delu na terenu nuja. Sploh če hodiš na več lokacij. Bi bil presenečen, koliko industrijskih objektov ima zadeve še po JUS standardih narejene.

LordTado: Predlagam, da točno napišeš, kaj želiš. Kaj boš priklapljal (moč), kakšnega značaja je breme, dolžina.
SaXsIm

LordTado ::

Gor je pumpa oz motor 2000W trofazno pa sem dal ker ma se gor 220V ce bi tabil kdaj tri faze za mocnejso pumpo...
S kablom sem omejen po hisi gre 20m starega ppr pol pa 20m zemeljskega do pumpe...

LordTado ::

Sicer potrebe po vecji ni ker je zadostem pretok ce pa bize bla pa verjetno vec kot 3kw ne pride v postev...
To pa ni problem za tak kabel

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: LordTado ()

SaXsIm ::

Oprosti, ampak jaz te res ne razumem, kaj bi ti rad. Kakšna pumpa?
SaXsIm

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: SaXsIm ()

LordTado ::

Crpalka je trenutno prkloplena gor to si spraseval to je hidrofor z 2kw motorjem...

mirator ::

LordTado je izjavil:

Lp
A se lahko da za trofazno 32a vticnico 5x2,5 kabel?
Glede na ti da so glavne varovalke 25 in sekundarne 20...

Podatek 32A za trifazno vtičnico pomeni samo, da se je več ne sme obremeniti. Optimalno je seveda, če že imaš montirano takšno vtičnico, da jo lahko kadar koli nazivno obremeniš. Če imaš glavno varovalko 50 ali 63 A, potem je najboljše tudi vtičnico priključiti na kabel preseka 5 x 6 mm2 in ga varovati z varovalko 32 A (gre za selektivnost, da ti ne bi vedno pregorela tudi glavna varovalka).
Ker pa verjetno nimaš tako močne glavne varovalke, ti bo povsem ustrezal kabel 5 x 2,5 mm2, vendar inštalacijski odklopnik ne sme biti močnejši kot 3x16 A oz. za vrste inštalacij B1, C, D, E in F tudi 3 x 20 A in pod pogojem, da vzporedno nimaš drugih tokokrogov.

LordTado ::

Motor ma sicer zacetne konice ampak to verjetno na kabel ne vpliva.

mirator ::

Te konice vplivajo na kabel v toliko, da moraš izbrati varovalko, ki ti pri teh konicah ne bo izklopila. Glede na delovno moč, ki si jo navedel, bi bila dovolj 16 A varovalka ali pa inštalacijski odklopnik 16 A B karakteristike. C karakteristika ni potrebna in ti jo odsvetujem.
32A vtičnica je za tvoje potrebe predimenzionirana (brez problema bi bila tudi 16 A), seveda jo pa brez problema uporabiš. Problem je samo, da nanjo lahko priključiš samo ustrezne 32 A vtikače, manjših pač ne, oz. si moraš narediti kabelski adapter 32A/16A.

mirator ::

LordTado je izjavil:

Gor je pumpa oz motor 2000W trofazno pa sem dal ker ma se gor 220V ce bi tabil kdaj tri faze za mocnejso pumpo...
S kablom sem omejen po hisi gre 20m starega ppr pol pa 20m zemeljskega do pumpe...

Sem še enkrat preletel tvoja vprašanja. Moram priznati, da so res difuzna. Sedaj ne vem, ali boš 2 kW priklopil enofazno ali trifazno. Za trifazni priklop velja, kar sem ti napisal, pri enofaznem pa znajo biti problemi tako s padcem napetosti, kot z zagonskim tokom.

LordTado ::

Če napišem da je gor motor 2kW trifazno sem dal če bom kdaj rabil tri faze je potem je motor enofazni ne:) zato tudi 220V vtičnica ki je samo na 32A trofazni štekdozi...
Ne vem kaj je tu difuznega:)

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: LordTado ()

SaXsIm ::

Oprosti, ampak funkcionalna pismenost much? V 6 postu si šele napisal, da priklapljaš črpalko. In ne, ker ne uporabljaš ločil in nasploh pišeš neka skrupocala od postov, se ni dalo razbrati, ali gre za trofazen ali enofazen priklop. 10 postov si rabil, da si uspel napisati toliko, da lahko približno razumemo, kaj bi sploh rad.

Ja, na 50m 2.5mm^2 5 žilnega kabla lahko poleg tvoje enofazne črpalke zvežeš v naslovu omenjeno vtičnico. Varovalka je ok. Več kot 6-7 kw 3F bremen ne priporočam na tem priklopu. Ko bojo vključena, obvezno izklopi črpalko.
SaXsIm

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: SaXsIm ()

mirator ::

LordTado je izjavil:

Če napišem da je gor motor 2kW trifazno sem dal če bom kdaj rabil tri faze je potem je motor enofazni ne:) zato tudi 220V vtičnica ki je samo na 32A trofazni štekdozi...
Ne vem kaj je tu difuznega:)

Pri najboljši volji, jaz tvojega pisanja ne razumem.
Torej če ugibam:
1. Ti bi rad na 5 žilni kabel preseka 2,5 mm2 priključil 32A vtičnico? To glede na prejšnje odgovore gre.
2. Na trifazno vtičnico pa bi rad priključil enofazni motor? To pa ne gre!
3. Želiš torej imeti možnost priklopa tako trifaznega kot enofaznega motorja? Potem naredi razvodno dozo in iz nje poveži trifazno in enofazno vtičnico (ni ravno skladno s predpisi, ampak če boš potem istočasno priključil trifazni in enofazni porabnik prevelikih moči, ti bo tako ali tako pregorela varovalka).

MadMax ::

2. Na trifazno vtičnico pa bi rad priključil enofazni motor? To pa ne gre!

Zakaj pa ne??
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

LordTado ::

Mirator preberi vse poste pa bos videl zakaj se gre...
Ne samo zadne...

SaXsIm ::

Lej, vse imaš že 3x napisano. Pejdi po dozo, žico, sponke in vtičnico, pa zveži. Varovalka naj bo C20, 3 polna.
SaXsIm

LordTado ::

Vem meni je ze jasno enim ni...

KraitPay ::

Čudno vse skupaj. Očitno ste tukaj sami projektanti oz. jasnovidci na veste kolikšne so razdalje od omarce do priključka. Prav tako vsi veste kakšna je vgradnja (nadumetna ali podumetna), prav tako se ve koliko kablov je vzporedno vezanih, okolica (max. temperatura poleti, vlažnost).

Geniji!

Vse zgoraj je treba upoštevati no in kot je že nekdo napisal, padec na kablu mora biti manj kot 3%. Seveda pred priklopom ne boš vedel, razen če boš sprojektiral in izračunal padec tako kot je potrebno. Seveda glede na padec in razadje izbereš tudi varovalko ki ti bo varovala kabel.

Tako da za mene je tukaj defenitivno premalo informacij, da bi lahko z zagotovostjo trdil, da je 5x2.5 kabel OK!

mirator ::

MadMax je izjavil:

2. Na trifazno vtičnico pa bi rad priključil enofazni motor? To pa ne gre!

Zakaj pa ne??

Povej kako?

FX6300B ::

mirator je izjavil:

MadMax je izjavil:

2. Na trifazno vtičnico pa bi rad priključil enofazni motor? To pa ne gre!

Zakaj pa ne??

Povej kako?

na eno izmed faz in ničlo ? pa še ozemljitev
May the force be with you!

...:TOMI:... ::

Tomi

mirator ::

To pa gre.

FX6300B ::

ahhh 40€ zravn da sam en štekar 220 40€ 8-O
May the force be with you!

kohoutek111 ::

Daniel je izjavil:

Zmeraj je bolje imeti vse malce predimenzionirano napram glavnim varovalkam. Če bi imel 32A na 25A vtičnici bi se zaradi pregrevanja začela taliti vtičnica, potem pa še kabel.


Tu se ne strinjam, predimenzionirana napeljava = premala kratkostična upornost=prevelik tok.
Koliko A v tem primeru, kot ga avtor teme navaja, prenese vtičnica, ni relevantno. Relevanten je tok, ki ga dopuščajo varovalke in porabniki na liniji, ki jo ta varovalka ščiti.

...:TOMI:... ::

40 eur je pač prvi link, seveda se da v 30 s dobiti nekajkrat cenejšo izvedbo...

Nekaj111, ne strinjam se s tem.
Tomi

Daniel ::

Saj so v sistemu ravno zato varovalke. Nič ne preprečuje, da si nekdo napelje 70 kvadrat kabel, in ima na začetku 20A varovalko. Zadeva bo še zmeraj delala.

...:TOMI:... ::

Problem je obratno, 32 A varovalke in 1,5 mm^2 kabel. Ali kakšna podobna greška, ki jo vidiš se ti samo stemni pred očmi.
Tomi


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
15722702 (3960) hafnerurban
»

Zagon kompresorja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
422755 (1854) starfotr
»

Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
11942700 (29293) borut_p
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9917159 (15642) negotiator
»

inštalacija 3 faznega električnega toka

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
2722066 (21327) balocom

Več podobnih tem