Priklop sončnih celic

Priklop sončnih celic

tincan007 ::

Živjo fantje in dekleta,
Potrebujem pomoč pri vezanju domače sončne elektrarne na vikendu-imam 2 sončna panela sharp (2 x 128W, 45,5V) ter 3 12V akumulatorje (okrog 120Ah vsak). Vem da potrebujem polnilec akumulatorjev (pwm ali mppt), inverter na 230V, ustrezne kable in varovalke. Imam par vprašanj;
-na pwm se paneli vežejo vzporedno, na mppt pa zaporedno?
-kateri polnilec izbrati (bolj se nagibam k pwm-cena (čeprav je izkoristek 20-30% nižji))
-Akumulatorje verjetno vežem vzporedno?--rad bi luči vezal preko polnilca na 12V
-v mislih imam kupiti 1500w inverter (polnenje telefona, radio, tv)--katerega izbrati?

+ na kaj paziti pri vezanju?

hvala za vse odgovore!

nurse013 ::

Hm,za telefon polnit lahko kupis avtopolnilec in ga polnis direktno iz akumolatorja, 12v
:)
you gotta be kidding me...

matobeli ::

Jaz bi rekel 12V napeljava :) in pozabiš na (drage) inverterje. Zabavna elektronika in LED osvetljava v osnovi itak ne deluje na 220V in boš mel samo izgube.

maco-maco ::

Kaj pa kaj takega?
Celice moraš pri tem vezat vzporedno, da ne presežeš 50vdc.
Če imaš 12v sistem, potem akuje jasno vežeš vzporedno.
Kaj?

SaXsIm ::

tincan007 je izjavil:

Živjo fantje in dekleta,
Potrebujem pomoč pri vezanju domače sončne elektrarne na vikendu-imam 2 sončna panela sharp (2 x 128W, 45,5V) ter 3 12V akumulatorje (okrog 120Ah vsak). Vem da potrebujem polnilec akumulatorjev (pwm ali mppt), inverter na 230V, ustrezne kable in varovalke. Imam par vprašanj;
-na pwm se paneli vežejo vzporedno, na mppt pa zaporedno?
-kateri polnilec izbrati (bolj se nagibam k pwm-cena (čeprav je izkoristek 20-30% nižji))
-Akumulatorje verjetno vežem vzporedno?--rad bi luči vezal preko polnilca na 12V
-v mislih imam kupiti 1500w inverter (polnenje telefona, radio, tv)--katerega izbrati?

+ na kaj paziti pri vezanju?

hvala za vse odgovore!


Poglej sledilnik delovne točke, kakšne specifikacije ima. Enako z inverterjem. Načeloma je glede vezav dosti vseeno, samo da so karakteristike generatorjev in bremen v okviru delovnega območja naprav.
SaXsIm

tincan007 ::

Sem se še malo pozanimal in me zanima če imam prav; glede na to da imam 45,4V panele, ki delujejo z največjim tokom 2,8A, sistem akumulatorjev pa bom imel 12V bodo izgube ogromne-namreč akumulatorji se bodo polnili na 12V s tokom 2,8A in ne s 23A kot sem mislil sprva. Prej sem imel v glavi večja napetost-manjši tok, manjša napetost-večji tok, pa pri tej določeni zadevi stvar ni taka. Glede MPPT pa sem imel namen kupiti kaj podobnega-cenovno dostopnejšega:

mirator ::

2,8 A (oz. v paralelni vezavi 5,6 A) je za kakšno resno stvar premalo (jaz sem najprej računal na vsaj 6 A).
Moraš upoštevati čas osončenja celic, ki je v poletnem času v ugodni legi povprečno ca 5 ur, v zimskem pa nekje do 3 ure. Če vikend uporabljaš samo od petka do nedelje, potem se ti akumulatorji lahko polnijo od pondeljka do četrtka. Iz tega si lahko izračunaš, koliko Ah boš dobil in kakšne akumulatorje sploh lahko uporabiš. Mogoče si lahko omisliš dodatno kakšno manjšo vetrno elektrarno, ki bi akumulatorje polnila tudi ponoči.

Cervantes ::

Če želiš akumulatorja vezati paralelno, ju moraš ločiti, recimo z diodami.
Sicer pride do tkzv, "hogginga", kjer aku z rahlo manjšo notranjo upornostjo "zažira" onega z malo višjo.
Poglej na Wiki.

mirator ::

To že drži, da morata biti akumulatorja čim bolj enaka. V praksi to pomeni, da sta oba enake kapacitete, enake napetosti in nova od istega proizvajalca. Ampak diode pa tu res nimajo kaj iskati.

maco-maco ::

Mislim, da so schottky diode celo vgrajene v tisti škatlici na panelih. Če slučajno kakšno drevo dela senco eni izmed celic vezanih vzporedno. Nism pa ziher.
Kaj?

matobeli ::

Lahko potrdim da celice imajo vgrajeno diodo, vsaj tiste z okvirjem in škatlico :)

A so schottkey ali katere druge se pa nisem poglabljal.

mirator ::

Samo, da ima ta dioda drugo vlogo, kot pa je mislil Cervantes.

tincan007 ::

Hvala za vse odgovore, sem že naročil material. še eno vprašanje; kupil sem 1500W razsmernik 12-230V, z vgrajeno vtičnico. Kam v notranjosti razsmernika je priključena zemlja (če sploh kam)? +Moram v vsakem primeru zabiti v zemljo ozemljitveno sondo ali to pri uporabi razsmernika ni potrebno?--internet mi nudi samo nerazumljive odgovore.

SaXsIm ::

Diode v škatli za panelom so namenjene premostitvi posameznih celic, v kolikor pride do zasenčenja tistega dela panela (ker pri zasenčenju pride do zapore in posledično tok ne teče).

Ozemljitev, seveda je nujna. Moraš nekje definirati referenco. Zabij količek v zemljo, pa bo.
SaXsIm

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: SaXsIm ()

mirator ::

Če je predviden samo enofazni razsmernik in ni povezave z NN električnim omrežjem, potem ozemljitve ne potrebuješ.

telexdell ::

mirator je izjavil:

Če je predviden samo enofazni razsmernik in ni povezave z NN električnim omrežjem, potem ozemljitve ne potrebuješ.

Daješ nevarne nasvete, ker ne poveš vsega! Ozemljitve ne rabiš, če boš imel priključen le en porabnik naenkrat. Če jih boš imel več potem moraš prigraditi napravo za meritev upornosti proti zemlji, katera bo alarmirala in tudi izključila napetost, ko bo upornost proti zemlji padla pod 1000 ohm/V. V nasprotnem primeru, ti lahko na eni napravi pride do stika z zemljo, ti pa na drugi napravi prideš v stik z nekim prevodnim delom in si pokojnik.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

mirator ::

Hvala za opozorilo, imaš prav glede mojega polovičarstva. Ozemljitve sicer res ne potrebuje, mora pa imeti obvezno izenačevanje potencialov.
Sicer pa takšna inštalacija ni za laika ampak bi jo moral, če že ne izdelati, pa vsaj pregledati strokovnjak.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
515182 (856) matobeli
»

Solarna elektrarna

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
429547 (1540) Likalnik
»

Sončne celice + regulator napetosti

Oddelek: Pomoč in nasveti
334303 (1971) Silici
»

UPS in fotovoltaika

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
117085 (6590) G-Rega
»

konverter 24/12v dc dc

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
141520 (1217) Pyr0Beast

Več podobnih tem