» »

Pomoč z vezavo lustra

Pomoč z vezavo lustra

irlime ::

Pozdravljeni.

Pred kratkim sem dobil iz Ikeje nov luster(tak ki je narejen za ikea custom žarnice(jeba) z dvema kovinskima koničkoma (7W, 220/240 V, 50/60Hz)).
Torej, ta luster želim montirat an svoj strop, nakar ugotovim, da je luster narejen z DVEMA PRIKLOPOMA za DVE ŽICI (ki sta bili v navodilih označeni z N in L (kot Null in Live))... Manjka prikluček kamor bi vtaknil OZEMLJITEV - rumeno zeleno žico.

kako naj torej zvežem iz doze iz stene Modro (nula), Rjavo (živa) in Rumeno-Zeleno (ozemljitev) v nekaj kar ima priključek za samo Nulo in Živo (N, L)?

maco-maco ::

Pač ne vežeš ozemljitve. Včasih so pa ozemljitev dali kar na nulo.
Kaj?

Hebel ::

Zemljo veži na kovinski del ohišja, nekje mora biti vijak, kamor bi jo lahko vezal. Ali pa veži brez zemlje samo modro na N in rjavo na L.

irlime ::

Pa je varno vezati tako brez ozemljitve? kaj pa če pol namesto teh custom 7W ikea žarnic uporabim nekaj "močnejšega"?

je boljše če torej vežem kr brez ozemljitve
ali
da ozemljitev zalotam/pripnem nekam na ohišje, kljub temu da ohišje nima nobenega vidnega znaka da je bilo za kaj takega namenjeno

maco-maco ::

Joj, ja. Porabnik ma 2, iz zida 3. Če je na ohišju vijak, je zraven tudi oznaka, da je to ozemljitev.
Drugače pa je 3/4 zadev, ki jih vtakneš v vtičnico brez ozemljitve, pa so nekateri kar veliki porabniki.
Kaj?

baresi ::

Domnevam da luster nima kovinskih delov,torej ne rabiš ozemljitve.
lp baresi

negotiator ::

Če ni kovinskih delov zunaj, ni treba. Delalo bo tudi brez ozemljitve in tudi varno bo 99%. Zadeva gre takole; če faza nekako pride na kovinsko ohišje luči, bo slednje seveda pod napetostjo, kar pomeni, da te bo zrukalo le, če se boš v takem primeru dotikal luči, hkrati pa boš ozemljen (naslonjen na steno ali se dotikal radiatorja, ipd.). Verjetnost, da faza pride na ohišje, je zelo majhna, poleg tega pa se moraš še ozemljen dotikat tega ohišja, da te zruka. Zdaj se pa lahko na podlagi tega odločiš, a boš priklopil ali ne. Zelo bi pomagale tudi slike lustra, tako bi veliko lažje povedali, če se splača oz. je sploh potrebno vezat ozemljitev. Če so deli pod napetostjo dovolj oddaljeni oz. izolirani od kovinskih delov na zunanji strani, potem to najverjetneje ni potrebno.
All easy problems have already been solved.

Invictus ::

A se obešaš po lustru da mora biti ozemljen?

Če je odgovor NE, poitem na ozemljitev pozabi.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

fujtajksel ::

irlime je izjavil:

kaj pa če pol namesto teh custom 7W ikea žarnic uporabim nekaj "močnejšega"?


Najbrž je custom rešitev točno za to da ti ne bi uporabil nekaj močnejšega ker hlajenje tega ne omogoča. Senčilo za 7W grelne moči zna bit precej drugačno kot eno ki bi preneslo nitkarico enake svetilnosti, pa mogoče bi znala bit že dvakrat večja moč požarno tveganje, tudi ledice se grejejo.

negotiator ::

Invictus je izjavil:

A se obešaš po lustru da mora biti ozemljen?

Če je odgovor NE, poitem na ozemljitev pozabi.


Ja, tako nekako, dokler ne rabiš zamenjat žarnice, pa luč prižgano pustiš, pri menjavi pa se naslanjaš na steno.
All easy problems have already been solved.

bleem ::

Vejretno niti ni pomembno kako obrneš kable (rjav in moder) .. .ker moreš tak sklenit tokokrog.

KraitPay ::

Se šalite? Ni važno kako obrneš kable? Sem iz elektro stroke in lahko sicer potrdim, da je vseeno kako obrneš L in N, naprava bo vseeno delovala. Ni pa iz varnostnega vidika vseeno, kam povežeš L in N pri luči. Grlo za žarnico je namreč namesto na "N" lahko povezana na "L" in če se po nesreči dotaknete grla luči, vas bo povohalo 50Hz.

bleem ::

KraitPay je izjavil:

Se šalite? Ni važno kako obrneš kable? Sem iz elektro stroke in lahko sicer potrdim, da je vseeno kako obrneš L in N, naprava bo vseeno delovala. Ni pa iz varnostnega vidika vseeno, kam povežeš L in N pri luči. Grlo za žarnico je namreč namesto na "N" lahko povezana na "L" in če se po nesreči dotaknete grla luči, vas bo povohalo 50Hz.


good to know ... samo neke stare fasunge nimajo teh oznak .. L in N .. kako je pa tam iz varnosti?

St235 ::

bleem je izjavil:

KraitPay je izjavil:

Se šalite? Ni važno kako obrneš kable? Sem iz elektro stroke in lahko sicer potrdim, da je vseeno kako obrneš L in N, naprava bo vseeno delovala. Ni pa iz varnostnega vidika vseeno, kam povežeš L in N pri luči. Grlo za žarnico je namreč namesto na "N" lahko povezana na "L" in če se po nesreči dotaknete grla luči, vas bo povohalo 50Hz.


good to know ... samo neke stare fasunge nimajo teh oznak .. L in N .. kako je pa tam iz varnosti?


Faznbrifer pa pa preveriš. Nikoli nočeš imet faze na grlu (če govorimo o žarnicah na navoj). Enako kot hočeš imet vedno ugasnjeno luč ko menjaš žarnico. Vse to so pač elementi, ki zmanjšujejo tveganje. Sama luč bo svetila neodvisno od vezave L/N. In tudi žarnico lahko teoretično priklopiš na gole žice, ki visijo s stropa.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

okidoki ::

Pozdravljeni, jaz pa iščem eno dobro luč za kuhinjo. Imam že itak nizki strop zato je zaželena stropna. V kuhinji z enim oknom bi potreboval res luč, ki dobro sveti in je kvalitetna. Ima kdo kaj podobnega in je res zadovoln. Zdaj imam eno varianto iz Bauhausa - ne vem sploh kako jo očistiti, ker samo cinglajo stekleni deli - res ponesrečen nakup na prvi pogled. Same led žarnice pa "crkavajo" ena za drugo. Rad bi nekaj preprostega in uporabnega. Hvala.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

ozemljitev

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
257957 (3848) mirator
»

Vezava elektrike pri viseči svetilki

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
1911325 (10272) energetik
»

Različni vtiči (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
5312613 (11321) St235
»

Bojler in iskrenje

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
394997 (4383) All
»

Kako priklopim navadno stikalo za luč

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
132789 (2572) gregy

Več podobnih tem